Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?

Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2014, 12:06 #1
Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется болтовой шарнирный стык прогона и балки покрытия с сопряжением в одном уровне на флажке. На монтаже болты "заменили" сваркой. Какие плохие последствия могут быть? Ясно, что узел превратился в жесткий, но опорный момент он воспринять не сможет, будет пластика либо в фасонке либо, в сварных швах. Имеются сомнения в надежности такого узла с "сезонной" пластикой (от снеговой нагрузки).
Просмотров: 26947
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:09
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


eilukha, полюбоваться можно?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:12
#3
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Ничего криминального. Болтовое соединение упрощает монтаж (не нужна сварка). По поводу жесткого узла - утверждение не совсем корректное, скорее, уловное-жесткое (податливое). По поводу "сезонной пластики"... Если узел "потечет", то прогон вернется к расчетной работе как шарнирная балка, что тут криминального?
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:36
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Согласен с ЖЕСТЯНЩИК.
Неоднократно встречался с подобными узлами, и даже сам закладывал ввиду необходимости. Стенка воспринимает лишь малую часть момента (около 15%) остальное пояса, так что по сути без разницы болты ли там или сварка узел остается вполне шарнирным.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:11
#5
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
что тут криминального?
А криминал заключается в том, что все эти "игрушки" с пластикой ни кем не проверяются ибо методики нет.
Что касается сварки - то абсолютно не изученный вид соединения. Так о какой пластике может идти речь.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:37
#6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Вот хорошая тема есть по этому вопросу
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F1%F2%F0%E5
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:46
#7
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вот хорошая тема есть по этому вопросу
Видели мы эту тему.Я на стороне автора той темы.

p.s. И Муханов тоже.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.10.2014 в 14:55.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 19:05
#8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имеется болтовой шарнирный стык прогона и балки покрытия с сопряжением в одном уровне на флажке. На монтаже болты "заменили" сваркой. Какие плохие последствия могут быть? Ясно, что узел превратился в жесткий, но опорный момент он воспринять не сможет, будет пластика либо в фасонке либо, в сварных швах. Имеются сомнения в надежности такого узла с "сезонной" пластикой (от снеговой нагрузки).


абсолютно никакой разницы. И момент в узле никакой не возникает. у нас даже в Общих данных всегда включена фраза "При несовпадении отверстий в узлах второстепенных элементов допускается заменять болты на монтажную сварку"
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 19:34
#9
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
И момент в узле никакой не возникает.
Может быть так, а может быть и нет.

Как Вы определяете что момент будет нулевой? По внутренним ощущениям?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 20:17
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
абсолютно никакой разницы. И момент в узле никакой не возникает. у нас даже в Общих данных всегда включена фраза "При несовпадении отверстий в узлах второстепенных элементов допускается заменять болты на монтажную сварку"
Так, если нет абсолютно никакой разницы, почему же Вы в общих данных ограничились лишь второстепенными элементами? А в основных заменить болты на монтажную сварку слабо?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 20:19
#11
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Есть серия 1.460.2-10/88, в ней сказано, что при сейсмике прогоны приваривают через фасонки - криминальная серия?
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 20:34
#12
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
при сейсмике прогоны приваривают через фасонки
Фасонка располагается перпендикулярно стенке прогона?
Укажите картинку.
Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
криминальная серия
Каждый случай индивидуален. Я называю принятые решения не подвергающиеся физическому обоснованию, такие как сварные соединения с учётом пластических свойств, не оправданными.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.10.2014 в 20:39.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 20:44
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Долго спорить будете. Узел надо. Или фото.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 20:45
#14
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Картинку Вы, вряд ли, найдете, там указание в ПЗ.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 20:54
#15
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Вот как я понял требование серии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 492
Размер:	27.2 Кб
ID:	136501  
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 21:09
#16
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Так и заставили меня серию открыть...
У Вас самое логичное решение для "специальной фасонки привариваемой на заводе к прогону".
Lexa_MK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 22:17
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
полюбоваться можно
- фото пока нет.

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Миниатюры
- в таком узле при повороте опорного сечения плохого ничего нет (ну или почти нет).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 01:08
#18
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Так, если нет абсолютно никакой разницы, почему же Вы в общих данных ограничились лишь второстепенными элементами? А в основных заменить болты на монтажную сварку слабо?
Мы про прогоны говорим?
В узлах крепления основных конструкций, ака балочных клеток, практически тоже самое все. Только их нужно согласовывать отдельно и считать. Вот и все секреты слова "вспомогательные"
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 01:13
#19
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
абсолютно никакой разницы. И момент в узле никакой не возникает.
В узле максимально будет пластический момент сечения той самой пластины крепления, который тоже нужно учитывать в расчете швов приварки.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 01:15
#20
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Нужно. Только усилия в таких элементах обычно 1-3 тонны. А швов от 30см.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 01:19
#21
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


str02, это зависит от того чем и как обварят, какую толщину стыковочной пластины в запас примут, а момент свой вклад при этом внесет. Проходили подобные вещи в своей практике)))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 13:44
#22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Мы про прогоны говорим?
В узлах крепления основных конструкций, ака балочных клеток, практически тоже самое все. Только их нужно согласовывать отдельно и считать. Вот и все секреты слова "вспомогательные"
Начинали говорить про прогоны. Если я правильно понял eilukha, подразумевался узел такого типа(красным показана его модификация):

Так вот, для подобного узла, как уже было отмечено, надо учитывать дополнительный момент приходящий на монтажные швы. И сказать без расчета, что болтовой узел после обварки будет иметь несущую способность не меньше чем изначальный - нельзя. Сам я таких "переделок" не считал и может быть, для таких случаев влияние момента на несущую способность пренебрежимо мало, и швы несут с большим запасом, но есть сомнения.

И все таки, изначальный вопрос ТС состоял не в том, что "несет - не несет", а в том, что для болтового и для сварного шарнирного соединения угловая податливость реализуется через различные механизмы. И вызывала сомнения надежность сварного шарнирного соединения при действии временных нагрузок. В серии 1.400-10/76 есть зависимости предельного количества циклов загружения от величины максимального перемещения узла для сварных шарнирных узлов. Можно еще почитать статью Троицкого П.Н., где исследовались подобные узлы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел_2.png
Просмотров: 1678
Размер:	39.4 Кб
ID:	136574  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 14:51
#23
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


мое мнение насчет стальных каркасов и данного узла конкретно в том, что они должны быть сконструированы ко всему прочему так, чтобы их можно было еще и быстро безболезненно разобрать и снова собрать. Например на случай эвакуации завода с демонтажом и последующим монтажом например за Уралом как в в 41 году.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2014, 15:42
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
безболезненно разобрать
- это понятно, но сейчас все думают о сиюминутной выгоде.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В серии 1.400-10/76 есть зависимости предельного количества циклов загружения
- подробнее можно, в каком выпуске? Нашёл только ограничение по прогибу от расчётной нагрузки.

Смысл сего ограничения фактически сводиться к ограничению абсолютной величины деформации сварного шва при его пластическом течении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 1658
Размер:	255.2 Кб
ID:	136578  

Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2014 в 15:52.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 15:56
#25
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- подробнее можно, в каком выпуске? Нашёл только ограничение по прогибу от расчётной нагрузки.
п.4 на Вашей картинке.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2014, 17:05
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
п.4
- нашёл, спасибо!

Для прогона сечением шв. 27У, накладка 200 мм, пролёт, 6000 мм получаем: дельта - 1,17, количество циклов - более ста. Если принять 1 цикл расчётной снеговой нагрузки в год, то период эксплуатации составит порядка ста лет, что совсем не плохо.
Ещё один момент: в узлах накладка парная, а моем случае одиночная. Если условия прочности выполнить, то выполнятся ли в этом случае условия усталости и предельных деформаций (п. 5)?
Кстати, сварные шарнирные узлы с парной накладкой применены в балках перекрытия Железнодорожного вокзала станции Самара - вполне ответственного сооружения. Не знаю, показатель ли это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 1534
Размер:	263.3 Кб
ID:	136581  

Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2014 в 17:18.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 13:36
#27
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А криминал заключается в том, что все эти "игрушки" с пластикой ни кем не проверяются ибо методики нет.
Что касается сварки - то абсолютно не изученный вид соединения. Так о какой пластике может идти речь
Ну, это не "игрушки" с пластикой, это называется соединением стальных конструкций, которые могут быть и сварными, и болтовыми, или даже на клепках.
Методика расчета первых двух приведена СНиП II-23-81*. Если Вы говорите о моменте, который может возникнуть в месте крепления прогона к фасонке, то тут рассуждать о расчетной схеме, которая назначается (и обеспечивается) конструктором. Никто не запрещает считать узел податливым, и методики расчета есть (я говорю не о прогоне, а о расчете податливого узла). Ваше право (и ответственность) считать так, как считаете нужным (немного каламбурно, но суть понятна). Можете учитывать тот мизерный момент, который возникает в сварке. Можете учитывать момент, который возникает в болтах (Вы же не будете вешать прогон на один болт, хотя чистый шарнир получается именно при этом решении?). Если Вы проведете научную работу и исследуете подробно работу прогонов в двух случаях, я с удовольствием внимательно изучу Вашу работу. Особенно меня будет интересовать цена погрешности научного и инженерного методов расчета.

С практической точки зрения узел считается шарнирным (и со сваркой, и с болтами). Для того, чтобы узел был жестким, нужно обваривать полки прогона. А то закрепление, которое образуется сваркой (либо болтами), идет в запас сечения прогона, так как берет на себе часть балочного момента с пролета. И прогон будет работать как жестко защемленная балка до тех пор, пока не потечет узел на опоре (а это значение наступает весьма быстро). После образования пластического шарнира на опорах прогон начинает работать по расчетной балочной схеме. Момент, передаваемый с опоры прогона на балку (ферму), будет стремится скрутить ее. В этом и возникает наибольшая опасность. Но, во первых, в средних пролетах опорные моменты соседних прогонов будут компенсировать друг друга, во вторых, передаваемый момент очень мал и загружает балку очень незначительно. Ну а в третьих, жесткий диск покрытия должен распределять такие усилия по всей площади. Конечно, есть вопросы, которые количественно не совсем ясны. Так что есть возможность для научной работы, если хотите.

И зря вы так про неизученную сварку!!! Честное слово!. Сварка - это целый пласт для диссертаций. И, к слову, для малоуглеродистых строительных сталей сварка увеличивает пластичность, если Вы не знали, для низколегированный наблюдается рост хрупкости на границе швов и увеличение пластичности в центре шва. Но, опять же, это очень большое поле для дискуссий, поэтому нужно оговаривать условия.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 14:07
#28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Можете учитывать тот мизерный момент, который возникает в сварке
Вы считали шарнирные узлы на сварке, или откуда данные мизерности момента?
Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
А то закрепление, которое образуется сваркой (либо болтами), идет в запас сечения прогона, так как берет на себе часть балочного момента с пролета.
Для прогона в запас, а для сварных швов его крепления (если они считались только на поперечную силу) не в запас.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 14:39
#29
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы считали шарнирные узлы на сварке, или откуда данные мизерности момента?
Это зависит от конкретного узла. Если принять, что значения в шве не должно превышать предельного, то можно получить численные значения для каждого случая. Для вертикальной нитки максимальные напряжения будут на концах, при этом максимальный момент, воспринимаемый швом, будет определяться как произведение расчетного сопротивления материала шва на момент сопротивления шва (по п. 11.3* СНиП II-23-81*). Для пары горизонтальных швов на некотором расстоянии по высоте предельный момент можно определить исходя из предположения, что напряжения в шве достигают предельных. Тогда можно определить максимальную силу, воспринимаемую швом, по п 11.1* либо 11.2*, а умножив полученное значение на плечо, получить предельный момент.
В первом случае момент будет мал в связи с малым значением момента сопротивления, во втором - в связи с малым значением плеча сил.
Слово "мизерное" здесь не уместно, согласен, нужно было написать "по значению много меньше предельных значений".

Для швов крепления это будет нагрузка. Но сварка и не должна работать на изгиб. Мы же закладываем шарнир. В том и соль, что соединение немного сопротивляется изгибу, течет и выходит на расчетную работу.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 16:30
#30
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


А где у нас в нормах предполагается наличие пластики в швах сварных? Момент зависит от момента сопротивления шва и может быть приличным. В практике были случаи, когда проверяли объекты и там были эти проблемы в расчетной области (максимальные нагрузки пока там не выпалали).", особенно если считать по методике СНИП. По сути имеем эквивалентные срезные напряжения через sqrt. Основная податливость - жесткость соединительной пластины в этом случае, момент за счет этого будет меньше, но на сколько зависит от этой пластины.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 18:20
#31
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
А где у нас в нормах предполагается наличие пластики в швах сварных.
Я говорю что шов не будет держать момент, значит узел шарнирный.

Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Момент зависит от момента сопротивления шва и может быть приличным. В практике были случаи, когда проверяли объекты и там были эти проблемы в расчетной области (максимальные нагрузки пока там не выпалали).", особенно если считать по методике СНИП. По сути имеем эквивалентные срезные напряжения через sqrt. Основная податливость - жесткость соединительной пластины в этом случае, момент за счет этого будет меньше, но на сколько зависит от этой пластины.
А я разве спорю? Я то же самое говорю.

Изначально был вопрос, критична ли замена болтов на сварку в узле крепления прогона. Ответ: не критична, поскольку узел в любом случае шарнирный (условно жесткий).

----- добавлено через ~7 мин. -----
ПОСОБИЕ
по проектированию стальных конструкций
(к СНиП II-23-81*)

3.11. Предельным состоянием для сварных соединений с угловыми швами является разрушение. В связи с этим их расчетные сопротивления в СНиП II-23-81* установлены по временному сопротивлению металла: для металла шва в зависимости от его нормативного сопротивления Rwf = f(Rwun); для металла границы сплавления - в зависимости от нормативного сопротивления основного металла Rwz = f(Run).
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 19:11
#32
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Я говорю что шов не будет держать момент, значит узел шарнирный.
Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
3.11. Предельным состоянием для сварных соединений с угловыми швами является разрушение. В связи с этим их расчетные сопротивления в СНиП II-23-81* установлены по временному сопротивлению металла: для металла шва в зависимости от его нормативного сопротивления Rwf = f(Rwun); для металла границы сплавления - в зависимости от нормативного сопротивления основного металла Rwz = f(Run).
У Вас в шве не только момент есть, но и поперечная сила. Разрушение крайних волокон ведет к уменьшению площади сечения, которая воспринимает поперечную силу и т.д. Подобранная сварка, которая будет подобрана только на поперченную силу (беру в общем случай, а не только конкретный узел) в 99%, с моментом разрушится. Отсюда, если решили делать болты, делайте, а если решили сварку, то включайте перемычку между профилем в расчет (а еще лучше два случая рассмотреть и по огибающей). Решили делать шарнир, то хотя бы податливость посчитайте.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 19:27
#33
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


При обварки прогон будет получать дополнительные продольные нагрузки. В болтовом соединение чернота 3 мм прогон будет опёрт продольным шарниром и продольную составляющюю N скажем от ветра(если там нет распорок) получать не будет. Вообще нужно смотреть расчет, как автор расчета задал работу конструкции так и нужно делать.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 19:37
#34
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Дожили...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 20:56
#35
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
У Вас в шве не только момент есть, но и поперечная сила. Разрушение крайних волокон ведет к уменьшению площади сечения, которая воспринимает поперечную силу и т.д. Подобранная сварка, которая будет подобрана только на поперченную силу (беру в общем случай, а не только конкретный узел) в 99%, с моментом разрушится. Отсюда, если решили делать болты, делайте, а если решили сварку, то включайте перемычку между профилем в расчет (а еще лучше два случая рассмотреть и по огибающей). Решили делать шарнир, то хотя бы податливость посчитайте.
ну, во первых, у шва нет крайних волокон, но я Вас понял... Перед тем, как "разрушится", а точнее, перед тем, как напряжения достигнут значение временного сопротивления, будет еще достижение предела текучести, при котором будет образование пластического шарнира, что приведет к перераспределению напряжений в сечении сварного шва. Поэтому говорить о том, что разрушаются крайние волокна и уменьшается расчетное сечение шва неверно. Если так уж хочется учесть совместную работу момента и поперечной силы, посчитайте напряжения от того и от другого, при этом сумма напряжений не должна превышать предельного значения. Но это чистый сопромат. Как правило, сварные швы не считают на 99% напряжения от поперечной силы. Лично я, например, делаю шов конструктивной длины и проверяю его несущую способность. Ну просто не встречались мне сварщики, которые варят шов в миллиметры... И как правило, конструктивной длины мне хватает. Если ее не хватает, то есть конструктивные мероприятия по увеличению рабочей длины сварного шва.

Вернемся к истокам вопроса. Я же не хочу никого убеждать. Я высказал свое мнение, что замена болтов на сварку не криминальна. Если у кого-то вызывает опасение такое решение. то его полное право и обязанность проверить это расчетом. Только и всего. Можете еще и температурные перепады учесть, и остаточные напряжения от сварки, и еще бог знает чего. И если Вы своим расчетом докажите, что так делать нельзя, и отправите партию прогонов на завод для переделки - получите заслуженный орден.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 22:05
#36
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Перед тем, как "разрушится", а точнее, перед тем, как напряжения достигнут значение временного сопротивления, будет еще достижение предела текучести, при котором будет образование пластического шарнира, что приведет к перераспределению напряжений в сечении сварного шва
Пластический шарнир, если вспомнить сопромат, имеет тоже определенное значение пластического момента.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 22:27
#37
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


да, конечно
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 09:42
#38
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
да, конечно
так вы считаете, что поворот в узле обеспечивается за счет пластики сварных швов?
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 10:00
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
за счет пластики сварных швов
- сие не возможно? Почему?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 10:19
#40
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сие не возможно? Почему?
мне интересно мнение ЖЕСТЯНЩИКка по этому вопросу

а насчет возможно- невозможно, можно ориентировочно прикинуть макс. абсолютные деформации шва с катетом 8мм,
и посмотреть обеспечат они необходимый поворот или нет
efwl вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 12:53
#41
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Я исхожу из той мысли, что такой маленький шов, как в нашем случае, не сможет удержать поворот в узле, поэтому узел будет шарнирным.
Поперечную силу сварочный шов воспримет, так как нагрузка идет вдоль шва.

Говорить, что шарнир будет обеспечиваться пластикой сварного шва я бы не стал. За счет пластики скорее будет обеспечиваться распределение внутренних усилий в самом шве.

По моему мнению, шарнир будет обеспечиваться скорее соотношением жесткостей фермы и колонны к жесткости сварного шва. Узкая вертикальная полоска не в состоянии передать большой момент, она скорее деформируется (изогнется). Хотя если напряжения в концах сечения шва достигнет площадки текучести, то в этих точках от потечет, т.е. будет увеличение деформации без увеличения усилия в этой точке.

Чтобы точно сказать, какое будет состояние под нагрузкой, этот вопрос нужно исследовать. Но смысл инженерного расчета и заключается в том, чтобы принять такую расчетную схему, чтобы она отражала работу конструкции, при этом не нужно (а иногда и вредно!) стремиться учесть все.

Если влияние момента в сварном шве важно, тогда учитывайте его, только и всего.
Но в данном случае, опять же на мой взгляд, оно не существенно. и я бы считал бы этот узел шарнирным.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 13:00
#42
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Т.е. Вы таки проверяли швы на моменты с поперечной силой, после этого оценили вклад и поняли, что он не существенный?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 13:13
#43
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


я уже все сказал
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 13:20
#44
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Если вспомнить распределение напряжений в сечении при пластическом шарнире, то имеем итоговое напряжение SQRT(3*tau_M^2+3*tau_Q^2)<=Ru или SQRT(3*(Ru/(1.4*Sqrt(3)))^2+3*K*(Ru/sqrt(3))^2))<=Ru, где K - процент использования по при подборе поперечной силе, а 1.4 переход от Ru к Ry, то при каком вкладе от поперечной силы мы превысим Ru шва?

Последний раз редактировалось frostyfrost, 14.10.2014 в 14:15.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 14:42
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
прикинуть макс. абсолютные деформации шва
- это как?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 14:56
#46
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как?
прямоугольное сечение работающие на изгиб (допущение для оценки деформативности сверху),
растягивающие напр. вызывают удлинение верхней грани.


Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Если влияние момента в сварном шве важно, тогда учитывайте его, только и всего.
Но в данном случае, опять же на мой взгляд, оно не существенно. и я бы считал бы этот узел шарнирным.
считаете, что пластика сварных швов допускает необходимый поворот сечения?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 16:46
#47
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
прямоугольное сечение работающие на изгиб (допущение для оценки деформативности сверху),
В условиях СНиПовских проверок для углового шва я бы сдвиговые деформации считал, хотя по факту больше подходит методика по ЕС3 со всем комплексом напряжения (нормальных и сдвиговых).
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 17:06
#48
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


я предложил для оценки сверху, учитывая, что грань шва примыкающая к накладке работает
на норм. напр. от изгиба. или вы считаете, что сдвиговые деформации больше будут?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 20:21
#49
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


По факту там сложное НДС, которое как-то нужно учитывать. Если у кого есть желание по деформационной модели прикинуть жесткость сварного соединения на момент наступления пластического шарнира, то я только за.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 22:23
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Попробую конкретизировать задачу для большей ясности :
Что будет с узлом (сварные швы, фасонка) после вынужденного поворота его частей на заданный угол?
Думаю, сомнений в том, что поворот в узле произойдёт не возникает .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 00:10
#51
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А какова величина этого "заданного" угла??? (в градусах) (вернее с сотых его долях)???
Задайте его Нам (определитесь), и Мы Вам скажем.

Задайте (если уж взялись) угол поворота - дальше будем обсуждать.
Если не зададите - у многих пропадёт желание ещё что-либо обсуждать (т.е. тема будет закрыта).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 00:21
#52
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Что будет с узлом (сварные швы, фасонка) после вынужденного поворота его частей на заданный угол?
Останется текущая поперечная сила + момент от упругого до пластического и до момента разрушения сварного сечения по достижению предельных пластических деформаций. Остатки q*l^2/8 уйдут в пролет. Для балки хуже работа как шарнирно-опертой, для узла учет упругого защемления за счет догрузки от момента. Наличие пластики в шве означает, что вы уже по одной составляющей набрали минимум до Ry.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 00:56
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
какова величина этого "заданного" угла???
- странный вопрос, она равная углу поворота опорного сечения шарнирной балки. В сериях имеется весьма простое выражение оценки угла поворота: Угол[рад]=1.6/n, где n - знаменатель относительного прогиба. (В запас полагаем, что момент в узле мал и не оказывает значительного влияния на поворот сечения балки).
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Останется текущая (...) до Ry.
- главный вопрос будет разрушение узла или нет , и сколько циклов сможет выдержать узел.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 01:58
#54
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


eilukha, если брать по СНиП, превысив временное сопротивление шва, должны получить разрушение (вопрос в определении возникающего момента + несущая способность самой пластины). Ну и такой подход, несколько в запас должен идти, все-таки не чистый срез идет в шве

По циклам же решаем обратную задачу, получая на выходе предельное число циклов для таких напряжений. Дальше сопоставляем возможность получения подобного числа циклов с практикой эксплуатации (для ветра и снега, конечно могут быть разными. Сколько раз будет расчистка покрытия за 100 лет от снега? Точно менее 10^5. Отсюда имеем малоциклову прочность, а там может и за Ru выйдем при малом числе циклов).
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 02:40
#55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Гляньте п. 5 - очевидно, что ограничиваются абсолютные пластические деформации, вот только непонятно чего, шва или фасонки?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 16:42
#56
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Особенно меня будет интересовать цена погрешности научного и инженерного методов расчета.
Так в томто и дело, что нет методов расчёта пластической работы сварных соединений.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 06:01
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Так в томто и дело, что нет методов расчёта пластической работы сварных соединений.
Есть. Прямо в СНиПах можно найти. Вы чо такие заявы делаете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 10:27
1 | #58
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть. Прямо в СНиПах можно найти. Вы чо такие заявы делаете?
Прямо в СНиПах не нашел о пластической работе сварных соединений. Может подскажете куда смотреть?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 11:31
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Прямо в СНиПах не нашел о пластической работе сварных соединений. Может подскажете куда смотреть?
Каких сварных? И не ищите - как может срезающийся шов пластически ползти (что-то в голове ассоциации с "ползти по-пластунски")? Как сопля размазываться по длине шва? В соединениях на накладках круг пластичности возникает в околошовной зоне - тут на форуме фото даже выкладывали, как это выглядит. Там есть чему и куда ползти.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 11:47
1 | #60
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Так в томто и дело, что нет методов расчёта пластической работы сварных соединений.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть. Прямо в СНиПах можно найти. Вы чо такие заявы делаете?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Прямо в СНиПах не нашел о пластической работе сварных соединений.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Каких сварных? И не ищите - как может срезающийся шов пластически ползти (что-то в голове ассоциации с "ползти по-пластунски")? Как сопля размазываться по длине шва?
Сначала говорите, что методы расчета пластической работы сварных соединений есть в СНиПах, а затем говорите, что их там нет " и не ищите".
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 11:51
#61
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В сварных же соединениях не только сварные швы, но и накладки-фасонки, Ильнур, так?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 12:10
#62
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


ну вот с накладок, а лучше со стенки балки и нужно было начинать, а то швы, швы
efwl вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 12:12
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Сначала говорите, что методы расчета пластической работы сварных соединений есть в СНиПах, а затем говорите, что их там нет " и не ищите".
Это у меня бывает, я не дочитал Урбинштейна. Я про пластику вообще - советский СНиП допускает пластику. eilukha, да, пластика просчитывается там, где она есть.
Мысль проста - для развития пластики нужен объем (площадь) материала, не может одна молекула растягиваться много. Пластика - это же удлинения многократно превышающие упругие деформации.
Так вот, сварной шов имеет малый размер в поперечнике, и рассчитывать на нужные деформации не приходится. В шве и около шва и без нагрузки полно остаточных явлений, при остывании шва зона шва пытается сузиться. Если взять стыковой шов (тупо два листа сварены в лоб), то при растяжении поперек шва шов в пластику будет вовлечен в составе основного материала. Если конечно по границе сплавления не успеет лопнуть.
Угловой шов в рассматриваемом узле работает на срез. И срежется. Кому там и куда пластифицироваться-то? Шов не может расширяться так, чтобы поворот узла произошел.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.10.2014 в 12:21.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 12:39
#64
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мысль проста - для развития пластики нужен объем (площадь) материала, не может одна молекула растягиваться много. Пластика - это же удлинения многократно превышающие упругие деформации.
Так вот, сварной шов имеет малый размер в поперечнике, и рассчитывать на нужные деформации не приходится. В шве и около шва и без нагрузки полно остаточных явлений, при остывании шва зона шва пытается сузиться. Если взять стыковой шов (тупо два листа сварены в лоб), то при растяжении поперек шва шов в пластику будет вовлечен в составе основного материала. Если конечно по границе сплавления не успеет лопнуть.
Угловой шов в рассматриваемом узле работает на срез. И срежется. Кому там и куда пластифицироваться-то? Шов не может расширяться так, чтобы поворот узла произошел.
Я предполагал, что что-то похожее имелось в виду, но смутила изначальная формулировка.
Все таки, если вернутся к начальному вопросу: как Вы считаете, можно ли безболезненно обваривать на монтаже шарнирные соединения, которые изначально проектировались на постоянных болтах? Ведь, чтобы образовался поворот, должны произойти деформации элементов соединения, что повлечет дополнительное усилие в виде момента (пластичекого в предельном состоянии).

Хорошо было бы обсуждать конкретный узел. eilukha, может выложите чертеж узла и схему нагрузки балки?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 12:58
#65
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я предполагал, что что-то похожее имелось в виду, но смутила изначальная формулировка.
Все таки, если вернутся к начальному вопросу: как Вы считаете, можно ли безболезненно обваривать на монтаже шарнирные соединения, которые изначально проектировались на постоянных болтах? Ведь, чтобы образовался поворот, должны произойти деформации элементов соединения, что повлечет дополнительное усилие в виде момента (пластичекого в предельном состоянии).
Присоединяюсь.Именно такая постановка вопроса меня и интересует.
Спасибо.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 13:08
1 | #66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... можно ли безболезненно обваривать на монтаже шарнирные соединения, которые изначально проектировались на постоянных болтах?...
Безболезненно конечно нет - швы же обязаны выдержать момент, при котором происходит поворот - а он легко может превысить тот момент, который может шов выдержать - швы же рассчитаны на другой набор усилий - это Q, N (если есть) и небольшой М от местного "е".
При этом толстая накладка или стенка могут сыграть злую шутку - пока их провернешь, шов лопнет. Вроде в сериях толщины накладок назначены минимально необходимой толщины, и вроде в них и шарнир и образуется. У швеллеров (из которых прогоны) стенки тонкие. Но полки толстые. Короче, болезненность зависит от того, кого к чему собрались приваривать. Приваривать надо осознанно.
Я как-то варил ворота (я не сварщик), так швы лопались с треском через 5-6 сек после обварки, от самонапряжения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:27
#67
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Приваривать надо осознанно.
с этим не поспоришь

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вроде в сериях толщины накладок назначены минимально необходимой толщины, и вроде в них и шарнир и образуется.
рассчитывается участок стенки балки высотой равной высоте накладки- вроде так, а накладки как раз две.
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 14:59
#68
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Картинка.
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (44.7 Кб, 194 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 15:12
#69
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Картинка.
Ну правильно мы все себе представляли узел.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 15:26
#70
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Картинка.
Есть пара нюансов.
1) На картинке второй вариант предусматривает изначально монтажную сварку, а не обварку первого варианта.
2) Во втором варианте швы ближние к стенке главной балки не выполнить.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 19:51
#71
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Для дальнейшего обсуждения, на мой взгляд,необходимо договориться о принятии или о не принятии теории Троицкого, поскольку иного нет.
Лично мне интересна его теория, но Муханов както ближе со своей.Говорит категоричное "НЕТ" и всё тут.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 23:28
#72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


yrubinshtejn, озвучьте теории .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 05:42
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
..необходимо договориться о принятии или о не принятии теории ...
В госдуме, понятно, вопросы голосованием решаются. Но в физике истина не устанавливается голосованием.
Какие-такие теории неведомые? Какой-такой Троцкий? Лев Давидович? А Муханов - это поэт или велосипедист?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:31
#74
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
yrubinshtejn, озвучьте теории
Троицкий П.Н.,Левитанский И.В.

Интересно ситуация отражена в предисловии. "...несмотря на широкое применение этих соединений, до сих пор не были изучены, методика их расчёта отсутствовала."

И там много таких интересных мест.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:46
#75
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Для дальнейшего обсуждения, на мой взгляд,необходимо договориться о принятии или о не принятии теории Троицкого, поскольку иного нет.
Лично мне интересна его теория, но Муханов както ближе со своей.Говорит категоричное "НЕТ" и всё тут.
Если в качестве "теории Троицкого" считать выводы по результатам экспериментально-теоретического исследования сварных соединений балок на вертикальных накладках, изложенные в известной статье за авторством Троицкого П.Н. и Левитанского И.В., а в качестве "теории Муханова" считать фразу из его учебника, о том, что в сварных швах соединения балок на накладках появляются недопустимые перенапряжения (ввиду малой податливости соединения), то вопрос о том, чья "теория" ближе к действительности выглядит, на мой взгляд, неуместным. Особенно, если учесть, что по результатам работы Троицкого П.Н. была выпущена серия типовых узлов (то есть не просто исследования, а доведенная до практического внедрения методика).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:11
#76
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
была выпущена серия типовых узлов
Получается что в КМ должна быть ссылка на эту серию? Применять балки дОлжно только согласно таблице геометрических характеристик узлов?
А как быть в случае применения балок с несоответствующими размерами (толщина стенки) указанными в таблицах серии?

Вот и подозреваю я что
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
"...несмотря на широкое применение этих соединений, до сих пор не были изучены, методика их расчёта отсутствовала."
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:37
#77
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


При креплении к прогону сэндвич-панелей лучше конечно сделать на болтах крепление прогонов к балкам. Если кровля из профлиста, то можно и на сварке (с учетом создания диска жесткости). Но я за болтовые соединения. Обварку никогда не согласовываю.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:46
#78
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Но я за болтовые соединения. Обварку никогда не согласовываю.
А не могли бы пояснить почему?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 20:57
#79
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Проблема в том, что вырос эксцентриситет. По проекту от оси балки до болтов, а после сварки — до вертикального шва. И момент увеличился.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 11:51
#80
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А не могли бы пояснить почему?
я за чистый шарнир в данном случае.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 12:06
#81
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я за чистый шарнир в данном случае.
А то я грешным делом подумал, что Вы не способны посчитать пластическую работу узла.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 12:43
#82
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А то я грешным делом подумал, что Вы не способны посчитать пластическую работу узла.
хватит умничать. Есть что по теме сказать - говорите. Вы в данном случае за сварку или за болты? И почему в том или ином случае?

Последний раз редактировалось wvovanw, 18.10.2014 в 12:55.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 12:56
#83
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
хватит умничать.
Я хочу, что бы те кто считает что в узле будет происходить пластическая деформация, обосновали расчётом. Я этих расчётов делать не умею. Поэтому я против сварки в таких узлах.
Но так как расчётов нет - то я делаю вывод цитируя Троицкого в предисловии его работы - "...несмотря на широкое применение этих соединений, соединения до сих пор не были изучены".
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 09:45
#84
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


ребятки, откуда момент?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 188
Размер:	122.5 Кб
ID:	137042  
ябс вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 10:27
#85
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


ябс, а откуда картинка? Момент, если рассматривать разрез пластина-шов-пластина-шов-пластина, как П-образную раму, хотя для растяжения его бы в этом случае тоже следовало бы учесть.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 10:34
#86
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


frostyfrost

http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1324784&postcount=74
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 14:06
#87
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
откуда момент?
- там написано откуда, и даже нарисовано .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 14:07
#88
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


ябс, спасибо. Многое, что сам считал и додумывал, тут хорошо приведено. Всем, кто был за то, чтобы считать шарнирно без учета моментов, советую почитать этот документ, начиная со страницы 35-40, а потом 30-35.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 14:51
#89
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


frostyfrost не мне спасибо=)
eilukha я не понимаю откуда плечо при сжатии и почему нет при растяжении, да и само векторное сложение вызывает вопросы)

----- добавлено через ~21 ч. -----
Цитата:
откуда плечо при сжатии и почему нет при растяжении
никто не знает?)

Последний раз редактировалось ябс, 20.10.2014 в 11:38.
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 14:28
#90
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Миниатюры
- на графике по оси дельта значения "1 2 3 4 ...", или "0.1 0.2 0.3 0.4 ..."?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 14:32
#91
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, вроде 10 не в нулевой, значит единицы
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 14:51
#92
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Спасибо, я тоже так думаю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 17:12
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- на графике по оси дельта значения
А мне кажется, что всё-таки десятые доли мм. Какой смысл в записи 01?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 18:44
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А мне кажется, что всё-таки десятые доли мм. Какой смысл в записи 01?
Там не нужно искать смысла в записи, нужно иметь острое зрение. Точки просто размыты.
Это доли миллиметра.
Можно искать смысла в порядке чисел - обычно углы поворота 1...2 сотки радиана.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 18:47
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зрение.jpg
Просмотров: 267
Размер:	30.4 Кб
ID:	145063  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 19:18
#96
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, это шутка, точки сами поставили? В Норме СиЭс точек нет .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 19:28
#97
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ребятки, откуда момент?
актуально
ябс вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 19:34
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ильнур, это шутка, точки сами поставили? В Норме СиЭс точек нет .
Ну и зачем мне точки ставить? Эту серию можно скачать со здешнего доунлоада и убедиться, что точки из оригинала.
Я же говорю, угол поворота опорного сечения балок типа 20Б...60Б при нормативных проибах типа 1/150..1/200 составляют 0,01...0,02 радиана в натуре.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 19:35
#99
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
актуально
- киньте картинку.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
при нормативных проибах типа 1/150..1/200 составляют 0,01...0,02 радиана в натуре
- там нужны расчётные; дельта не в радианах, а в мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 19:47
#100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
...откуда плечо при сжатии и почему нет при растяжении....никто не знает?)
По-моему, при растяжении все пластины пытаются собраться в кучу, т.е. прижимаются друг к другу, поэтому ничего как бы и нет. А при сжатии вот весь этот двурогий пакет пытается растопыриться, и нужно типа учесть этот эффект.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 20:30
#101
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
на графике по оси дельта значения "1 2 3 4 ...", или "0.1 0.2 0.3 0.4 ..."?
Ильнур прав. Видимо при обработке сканы любезно почитистили от "мусора". Вот цитата из исследования Троицкого:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продольные деформации.jpg
Просмотров: 99
Размер:	71.1 Кб
ID:	145068  
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 20:35
#102
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
почитистили от "мусора"
- да, скорее всего так.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 06:12
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... - там нужны расчётные; дельта не в радианах, а в мм.
eilukha, очнись, я даю именно УГОЛ, хоть в радианах, хоть в румбах, блин, не для того чтобы ты УГОЛ сравнил с ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ - ты должен этот угол подставить в формулу из серии и получить ПОРЯДОК перемещения. Для того чтобы определить, есть запятые или нет на твоем НЕКАЧЕСТВЕННОМ рисунке.
Вот как работать с таким тяжелым материалом... Подсоберись давай, сосредоточься.
И про прогибы - какая хрень разница, нормативные они или президентские, я обозначил диапазон прогибов, при которых УГОЛ такой, каким я привожу.
Да что же это деется-то...
Ну почему хотя бы не скачать по предоставленной ссылке хороший скан и просто не посмотреть СВОИМИ ГЛАЗКАМИ?????
Ну или хотя бы башкой подумать о возможности 25 мм перемещения - разве же такое возможно для рассматриваемого узла?????
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47