Криволинейные монолитные ж/б балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Криволинейные монолитные ж/б балки

Криволинейные монолитные ж/б балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2007, 12:57 #1
Криволинейные монолитные ж/б балки
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Может кто сталкивался с расчетом и проектированием балок в плане в форме дуги? Есть несколько вопросов:

1. Какая есть литература на этот счет?
2. Сталкивался ли кто-то с проектированием данного чуда техники?
3. Кто может охарактеризовать работу данной балки?

Смысл такой... Есть большого вылета балкон... Хотелось бы его обрамить по контуру такой балкой и завести ее в перекрытие...
__________________
:diablo: Truth is out there
Просмотров: 11915
 
Непрочитано 20.05.2007, 14:26
#2
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Присоеденяюсь к вопросу X-DeViL. Тема достаточно интересная
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2007, 23:17
#3
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Интересна она и тем, что придется арматуру балки гнуть под таким R=>1000…
Вот и думаешь, как там на стройке такое чудо будут творить, если она более 20?
:?
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2007, 23:20
#4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Вот поэтому и вопрос...

Да и разобраться хочется не "как это построить", а "как посчитать" МКЭ уже пробовал
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2007, 23:34
#5
Port


 
Регистрация: 31.10.2006
Россия
Сообщений: 57


Смотря в чем помочь разобраться,если нахождение в такой балочке момента,то это можно,на этом мои познания в балках такого типа заканчиваются(((
Port вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 05:28
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Да, Вы еще скажите, что никогда не видели у себя в городе распорные кольца, как для конструкций купола цирка. Гнуть арматуру можно по радиусу, а можно по шагу поперечной арматуры (ломаная). Расчет хитрых балок, в т.ч. треугольных в плане есть в Улицком, если не ошибаюсь. И при чем здесь именно ж/б, с металлом по сути те же проблемы, лично меня всегда беспокоит защемление опор, если нет промежуточных. Для ж/б просто больше расчетов надо делать - проверки с учетом фактического армирования. Конструкцию закладных надо продумывать, если есть возможность включения в работу пространственной системы.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 06:14
#7
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


имхо про кручение не забыть и все бедет хорошо )
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 10:02 Re: Криволинейные монолитные ж/б балки
#8
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
Может кто сталкивался с расчетом и проектированием балок в плане в форме дуги? Есть несколько вопросов:

1. Какая есть литература на этот счет?

Кое-что есть в Линовиче
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 12:17
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Армирование таких балок закладывали двумя плоскими каркасами, устанавливаемыми вертикально по наружному и внутреннему радиусу кольца (гнуть и укладывать проще), соединяемыми по месту скобами (соединения скоб с каркасами обеспечивают работу получаемого пространственного каркаса на кручение).
Во всем остальном проза - расчет по МКЭ, подбор арматуры и конструирование в основном при помощи мужского органа из двух букв.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 09:10
#10
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Al-dr

Цитата:
Кое-что есть в Линовиче
Спасибо! То что нужно.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 11:27
#11
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Всем привет! Видел недавно плиту монолитного балкона жилого дома советского типа постройки. Размер вылета примерно 1-1,2 м и сделано это просто: выпущены 2 ж.б. консоли (или еще были 2 крайние консоли), а между ними сделана плита. Ребра видны снизу, конечно, но сейчас всё делают гладко снизу. Поэтому, X-DeViL, Вы всё спрячете
Поэтому предлагаю сделать несколько скрытых консолей с устройством плиты между ними, а криволинейную балку обрамления сделать бутафорской Удачи всем!
kms вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 12:57
#12
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Расчет криволинейных балок (именно балок) есть в справочнике Уманского.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 13:44
#13
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Размер вылета примерно 1-1,2 м и сделано это просто
Хмм... у меня консоль 2.8 метра...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 13:56
#14
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от alisa
Расчет криволинейных балок (именно балок) есть в справочнике Уманского.
И в NormCAD можно посчитать изгиб с кручением.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 14:29
#15
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Крутить балку будет немного (от плиты), а вот на опорах этой криволинейной дуги будет ..... Получается всё равно консоль, тока их будет как бы две - по краям.
Тут, на сайте, много говорят об упрощении в расчётах и схемах. Поэтому и предложил вариант.
Вы бы ещё сделали вылет 6 м! Без проблем, только высота сечения такой конструкции в поперечнике будет солидной.
Я убеждаюсь с каждым разом, что в сечении (как в ЖБК так и в МК) главное - размер сечения (особенно высота), иначе жесткость не обеспечить (прогибы). Никакаое армирование-переармирование не спасает.
kms вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 14:31
#16
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Кстати, консоли можно ставить по-чаще.
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 14:34
#17
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Господа... Основная моя идея темы была, где можно найти РУЧНОЙ расчет... Автоматизированый это не проблема.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 14:48
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от kms
Крутить балку будет немного (от плиты), а вот на опорах этой криволинейной дуги будет ..... Получается всё равно консоль, тока их будет как бы две - по краям.
???!!

Цитата:
Сообщение от kms
Тут, на сайте, много говорят об упрощении в расчётах и схемах.
только без фанатизма.
балка то солидную часть изгибающего момент на заделку передает как крутящего!!!
если упрощать то делать это так: представить её в виде консоли но с соответсвующим закручиванием! и интересным распределением поперечной силы

X-DeViL? все же проще по грамотному замоделировать и получить усилия (если в этом проблема) практически теоретические. Ведь вы ж другие конструкции не боитесь моделировать, а полукруг отчего-то вызвал священный трепет.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 14:53
#19
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Как только я пойму что я правильно моделирую круглые балки и пойму как они работают... Священный трепет пройдет... и ручной расчет я буду пользовать как проверочный...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 15:07
#20
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Сахновский "Железобетонные конструкции" 1959 г.
немного есть
Голышев
В пособии к СНиП 1984 г. или в новом СП
есть расчет пространственных сеченийна крутящий момент
А усилия-сопромат
taras вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 15:22
#21
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


От чего будет крутить-то консоли? если тока крайние. А так, чтоб не крутило, надо подобрать сечение консоли по гибкости (радиус инерции, расчетная длина и т.п....)
kms вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 15:34
#22
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


А если всё-таки дуговая балка, то предлагаю упростить ручной расчет так:
1. Взять половину балки.
2. По продольному направлению будет изгибный момент (длина известна=2,8м), нагрузки собрать, я думаю, можно.
3. В поперечном направлении с соответствующим плечом будет крутящий момент.
4. Посчитать отдельно на изгиб и кручение (усилия взять с запасом).
kms вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 19:29
#23
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от kms
3. В поперечном направлении с соответствующим плечом будет крутящий момент.
Если говорить о половине дуговой балки (такая себе клюшка, заделанная ручкой в стену здания) - то таки да! И всю величину этого крутящего момента должна погасить заделка в стену.
Но если соединить две таких клюшки в одну дуговую балку, то значительную часть этого же крутящего момента погасит растяжение нижней арматуры и сжатие верхнего бетона. А какую часть?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2007, 07:28
#24
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


X-DeViL.
подбалка как подбалка, чего там нового-то???
тысячи подбалок небось пересчитали???
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2007, 09:51
#25
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Какую часть усилий заберет нижняя арматура - не знаю, можно вообще принять что ничего не заберет (пусть будет в запас).
А подбалки на отрыв считаются вдобавок? Я тут представил себе, гигантскую высокую ж.б. арку (типа Сиднеевских, в Австралии), которая допустим торчит из земли, да ещё под углом. Представили? Думаю что необходимо проверять ещё Жесткость самого сечения арки наверху - а то верхушка под своим весом прогнется и упадёт Я уж не говорю про опоры такой арки (изгибный и крутящий моменты).
В общем, как ни крути, а жесткость надо обеспечивать (см. мои предыдущие посты).
kms вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2007, 09:55
#26
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


p_sh, а Вы льстец! А ещё новичком назвались! Сразу сообразили что подбалка. А я - нет :cry:
kms вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2007, 10:38
#27
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Ещё идея :idea: А что если принять такую расчётную схему: длина дуговой балки - по длине дуги, а нагрузки - вдоль одной стороны балки, и дальше считать как обычную балку , только нагрузки с одной стороны. Кто чего скажет?
kms вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2007, 12:25
#28
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
Господа... Основная моя идея темы была, где можно найти РУЧНОЙ расчет... Автоматизированый это не проблема.
Еще раз осмелюсь сказать, чем NormCAD хороша, так тем что она печатает полный расчет, по которому, я думаю, можно разобраться.
МВ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 13:12
#29
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


МВ
Ничего не могу сказать про NormCAD, ибо нет его установленного.

В остальном - вроде бы разобрался... Сейчас попытаюсь в маткаде расчет автоматизировать
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2007, 14:03
#30
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
МВ
Ничего не могу сказать про NormCAD, ибо нет его установленного.

В остальном - вроде бы разобрался... Сейчас попытаюсь в маткаде расчет автоматизировать
По ссылке
http://www.normcad.ru/
есть примеры, раздел 6
Расчет на совместное действие крутящего и изгибающего моментов
может пригодится.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 16:27
#31
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Форумчане, как думаете, я так могу расположить расчётные верхние стержни с загибом в ПЛАНЕ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MyScreenHunter.jpg
Просмотров: 322
Размер:	27.4 Кб
ID:	35481  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 17:59
#32
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


SHURF
Можете. Главное вынести стык (обрыв) верхних стержней за зону максимальных моментов (в идеале L/3 и более)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 18:52
#33
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
я так могу расположить расчётные верхние стержни с загибом в ПЛАНЕ?
Сам же знаешь, что нельзя, а спрашиваешь. Тут тебе насоветуют.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 19:17
#34
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Форумчане, как думаете, я так могу расположить расчётные верхние стержни с загибом в ПЛАНЕ?
Конечно можно. Необходимо учесть, в данном случае, вероятность возникновения изгиба с кручением.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 23:20
#35
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Форумчане, как думаете, я так могу расположить расчётные верхние стержни с загибом в ПЛАНЕ?
можно, только вот надо правильно расположить и рассчитать хомуты в этой балке. Так как нарисованы у тебя на картинке - неправильно.
Тот продольный стержень который у нижней боковой грани балки от расчетного усилия пытается выпрямиться и будет выкалывать защитный слой и стремиться вылезти наружу из балки. Чтобы этого не произошло в точке перегиба должен быть хомут,который будет анкерить эту точку перегиба стержня к другой грани балки.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 14:08
#36
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Чтобы этого не произошло в точке перегиба должен быть хомут,который будет анкерить эту точку перегиба стержня к другой грани балки.
ХА , а если посчитать необходимый диаметр хомута при диаметре верхней арматуры каркаса 28 А4000?))Тут проблема не только с верхней арматурой каркаса, но и с нижней
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 12:16
#37
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
ХА , а если посчитать необходимый диаметр хомута при диаметре верхней арматуры каркаса 28 А4000?))Тут проблема не только с верхней арматурой каркаса, но и с нижней
Не заметил проблемы ...
Romka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Криволинейные монолитные ж/б балки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск