Возможно ли организовать выход из помещения без рабочего места с полом ниже нуля по стремянке?
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
||
Просмотров: 26580
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Насколько я понимаю из СП 1 и СП 10.13130.2009, эвакуационные пути из помещения насосной не нормируются, так как там нет постоянных рабочих мест, поэтому главное для насосной при пожаре - обеспечить возможности для спасения людей (в т.ч. при помощи пожарников) и доступа пожарных подразделений для ручного запуска противопожарной насосной установки при необходимости. Пожарные подразделения могут попадать в насосную и по вертикальной пожарной лестнице типа П1 (стремянке), в соответствии со статьёй 39 ФЗ№123.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2007
Красноярск
Сообщений: 53
|
Если у вас это пожарная насосная, то обратите внимание на СП 10.13130.2009 п. 4.2.2 Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВПВ допускается располагать в первых этажах и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения пожарных насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Пожарные насосные установки могут располагаться в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Я приношу извинения, за не полную информацию, насосная канализационная.
это чем-то документально можно подтвердить? Какая разница между насосной, электорщитовой и, например, венткамерой? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Для помещений с оборудованием' работающем в автоматическом режиме без присутствия персонала эвакуация никак не нормирована' так как расстояния по путям эвакуации нормируются от рабочего места для производственных помещений по сп1. Это я и считаю документальным доказательством. Гораздо важнее обеспечить доступ пожарных подразделений в эти помещения, дл чего достаточно и стремянки.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
|
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Нет, это мой логический вывод из требований ФЗ№123 и СП 1.13130.2009 к производственным помещениям (в том числе и к насосной):
Цитата:
Цитата:
Единственное условие для помещения без рабочих мест указано только для помещений категорий А и Б, к которым "водяная" канализационная насосная не относится: Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Делал тут как то насосную
![]() Впрочем вопрос касается всех технических помещений Пишу с планшета так что щас ссылками на пункты не набрасаю - все технические помещения надо оборудовать эвакуационными путями по минимальным требованиям ст89 123фз и общих глав СП1 - в пожарных нормах прямым текстом про это ни где не сказано, но есть к примеру пункты типа 5.4.15 СП 2-12 которые как бы намекают В исключения разве что попадают подвалы для которых много чего написано Пс. Все остальные решения которые прямо ни за не против в нормах не прописаны будут вызывать кривотолки и тяжбы а следовательно и давать потерю времени и это надо учитывать Последний раз редактировалось Stierlitz, 18.12.2014 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Из туалетной кабинки, считаете, нужно предусматривать нормативный путь эвакуации по ст.89 ФЗ№123? Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
Вышел из нормативного поля - получил кривотолк А если придет десять слесарей? А если двадцать? Дело не в том что я считаю, а в том будет ли эта туалетная кабинка предметом споров тяжб или вдруг окажись изменеия основных решений Пс. Туалетная кабинка не помещени - она входит в состав санузла А вот про санузел сколько помню написано только что из него не нормируется открывание Как то было дело зпроектировали в предприятии робщественного питания антресоль - нет на них норм на такие решения - и пошло поехало, но да отписались. Потому что и ни чего против нет |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Это вот в результате и стало предметом спора с экспертом, и вопрос: возможное пребывание людей возможно ли абсолютно везде или нет?
Я согласен, что спорные решения не всегда кончаются положительным результатом.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
О рисках надо уведомлять заинтересованых лиц - готовы ли они к ним? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
И тогда, например, дверной проём санузла на 1 кабинку никак нельзя делать менее 0,8м шириной в свету, если не делать расчёт пожарного риска для всего здания. Вы так считаете?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
Я считаю что есть нормы которые описывают, есть привычные решения которые обычно прокатывают но ни где не описаны "из опыта" )) а есть откровенно спорные вопросы или ситуации которые позволяют делать каверзные замечания без предсказуемого решения и ответа, которые неизвестно чем закончатся Хорошо. Замечание - парковочное место перегораживает выход из электрощитавой, или венткамеры, к примеру. Ваши аргументы что так можно?)) Пс. К примеру маленький гаражик, прям маленький, но заказчич хочет приделать к нему АБК в нарушений простых правил СП4 - чего делать? По сути это не пристройка не вставка и не встройка - пожарный отсек?) Последний раз редактировалось Stierlitz, 19.12.2014 в 17:46. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() Нигде в нормативах не указано, что нельзя - значит, можно. "Что не запрещено, то разрешено" (с). Хотя, понятное дело, лучше было бы сделать, чтобы не перегораживало, если есть возможность. Бывает, что эксперты своё личное мнение за истину выдают...
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
![]() а почему разрешено то? Вы блокируете выход оборудованием, у вас даже дверь не откроется Хотя такие детали не описаны эксперт имеет право быть правым))))) и доказывать обратное будет муторно и долго, о чем я и хотел сказать Пс. А раз оборудование - надо смотреть нормы технологов на проходы между оборудованием итд Последний раз редактировалось Stierlitz, 19.12.2014 в 19:37. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В ст.89 сказано,про возможное прибывание людей,соответственно стремянка не поможет,необходимо организовать полноценный эвакуационный путь,через лестницу 3 типа ----- добавлено через ~26 мин. ----- Подскажите,как можно идентифицировать рабочее место в технических помещения,например в помещениях РУК-10 и РУ-0,4 кВт. В ГОСТ 12.1.005 есть термины "постоянное рабочее место" и "непостоянное рабочее место". Хотелось бы доказать,что оно одиночное,т.е. Обслуживание будет проводить не более одного человека,что бы ширину выполнить 0,7м для эвакуационной лестницы 3-го типа,поскольку речь идёт о пристроенной ТП,состоящей из 2-х этажей,на втором этаже которой,как раз и находятся вышеперечисленные помещения. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Возможное пребывание людей возможно абсолютно везде, как я понимаю Вашу позицию? Вы из всех этих мест проектируете эвакуационные выходы и пути, соответствующие п.3, 5 этой же статьи?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Там же как раз и объяснено, что такое одиночное рабочее место ![]() ![]() Вот это предложение меня всегда забавляло: Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() После слов "каноны эвакуации" меня просто блевать тянет, уж простите... ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
[quote=DJo Frey;1557996]В разделе "Технологические решения" обосновать необходимое количество работников для обслуживания в зависимости от вида работы.
Вопрос в следующем: ТП 2-х этажная пристоенная, на 1-м этаже трансформаторные камеры, на 2-м эт РУ-10кВ и РУ0.4 кВ, так вот, выход планиую на участок кровли а затем на лестницу 3-го типа, так вот, хочу ширину лестницы сделать 0,6, как для одиночного рабочего места, но как мне обосновать, что там будет всего один человек и то не постоянно. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Один раз делали ТП двухэтажную, но в другой компоновке, там лестница 0,9 м шириной была, как и дверь на второй этаж. Размер двери электрик давал, как технологическое задание. Лестницу я сделал не меньше двери шириной.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тогда еще вопрос: помещение водомерного узла, венткамера, насосная пожаротушения, электрокотельная, подсобное помещение, какое кол-во людей взять в каждом отдельном помещении при расчете эвакуации? Последний раз редактировалось Pol8138, 10.08.2016 в 15:33. |
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
вопрос сюда же: из туалетной кабинки эвакуация должна быть?
давно не занимался этим вопросом : эвакуация должна быть предусмотрена из каждого помещения в здании ? (где написано?)
__________________
Искореним малограмотность и нищету! Последний раз редактировалось xopolllo, 11.08.2016 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
Писалось где то уже, что все выходы являются эвакуационными и даже из санузлов.
|
||||
![]() |
|
||||
Еще озадачился таким вопросом, что бы окончательно подитожить: правильно ли я понимаю, что эвакуация из помещений в зданиях Ф1-4, от наиболее удаленного рабочего места, до эвакуационного выхода, внутри этого помещения не регламентирована, поскольку для всех зданий указанных выше, функциональной пожарной опасности в СП1.13130.2009 указываются только расстояния от наиболее удаленного места в помещениях, где происходит скопление людей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п. но не помещения, где происходит рабочий процесс, например офисы) до ближайшего эвакуационного выхода, расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на лестничную клетку и ширина эвакуационных выходов из помещений, где может происходить массовое скопление людей?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 63
|
Про одиночное место там и написано напечатано: "не менее 0,7"
![]() Мне вот сейчас предлагают проектируемый выход из венткамеры выполнить в электропомещение, так как иначе придется тратить много сил и средств на перенос существующих комунникаций. Но в этом случае эвакуационный путь из венткамеры пройдет через электропомещение, выход наружу из которого организован через тамбур ... Заказчик мне говорит, что постоянных рабочих мест в венткамере нет, следовательно эвакуационный выход не требуется, эвакуационный путь - тоже. Электрики, проектировавшие данное электропомещение, тоже возражают против такого решения, но пока как-то неаргументировано (им пока некогда заниматься этим вопросом). Чем можно мотивировать мой отказ от такого решения? Есть норма, на которую можно сослаться? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Это определяется не по "заказчик говорит", а по СП 60
Цитата:
Так что "в случае чего" кое-кого потащат к "прокурору". И этим "кое-кем" будет не Заказчик. Единственно что можно сделать - расчетом обосновать нормативную продолжительность самого сложного ремонта (есть такие нормы времени). Но он наверняка окажется более 2 ч |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 63
|
ShaggyDoc, Спасибо.
Еще пара уточняющих вопросов: По эвакуации через электропомещения особых конкретных нормативов или запретов в нормативных документах нет? Я правильно понимаю, что даже если постоянных рабочих мест ни в венткамере, ни в электропомещении, то эвакуационные выходы и эвакуационные пути) в этих помещениях должны быть? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
На мой взгляд, да должны быть ЭП. С учетом определения постоянного рабочего места (это не "стол дежурного"), необходимости длительных ремонтов (более 2 ч) и весьма вероятных опасных ситуаций. Не забывая про эвакуацию возможных пострадавших.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2023
Сообщений: 1
|
СП1
4.2.12. Для технического этажа или иного технического пространства, предназначенного для размещения инженерного оборудования, площадью до 300 м2 допускается предусматривать один эвакуационный выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу. Выходы из технических этажей, расположенных в надземной части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 - через наружную воздушную зону. Из технических этажей и иных технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать эвакуационные выходы размером не менее 0,75 x 1,5 м - через двери, а также размером не менее 0,6 x 0,8 м - через люки. Выходы с покрытия, не являющегося эксплуатируемым, допускается предусматривать в соответствии с требованиями к выходам на кровлю для пожарных подразделений. Расстояние между эвакуационными выходами из технических этажей и пространств должно быть не более 100 м. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |