Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража?

Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2014, 20:39 #1
Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража?
deviser
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347

Здравствуйте! На строящемся объекте (здание с ж/б.каркасом) наружные окна сделаны в виде витражей высотой на 2 этажа. ГКЛ-перегородка высотой 3 метра от пола до потолка одной стороной примыкает к импосту оконного блока (витража). По правилам для ГКЛ, стоечные профили должны закрепляться анкерными болтами к пересекающейся конструкции (стена, перегородка и др.) по всей высоте с шагом 1 метр. Но нигде в альбомах на ГКЛ-перегородки не нашел узла примыкания, именно, к импосту оконного блока.
С одной стороны, вроде бы надо. Но, с другой стороны, сомневаюсь, рассчитан ли импост оконного блока (витража) на такое закрепление.
P.S: Профили оконных блоков (витражей) из ПВХ с металлическими вставками.
Просмотров: 14947
 
Непрочитано 19.12.2014, 10:07
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Думаю, лучше к импосту витража закреплять саморезами направляющий профиль ПН, а в него просто вставлять крайний стоечный профиль ПС, чтобы одновременно обеспечить жесткость примыкания перегородки и исключить несовпадающие температурные деформации у импоста и стоек.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 10:14
#3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Но нигде в альбомах на ГКЛ-перегородки не нашел узла примыкания, именно, к импосту оконного блока.
Правильно, потому что это бред. Что может дать такое раскрепление?
А поставить колонну из квадратной трубы что мешает? Если ПС встает вплотную к импосту, то и труба наверное встанет
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 10:22
#4
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Нельзя передавать нагрузки на светопрозрачные ограждающие конструкции. Они работают только на расчетные от наружных воздействий.
Если хотите крепится к элементам витражей Вы должны подтвердить сие действие расчетом.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 15:15
#5
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
поставить колонну из квадратной трубы что мешает?
Ничего не мешает. По проекту стоечный профиль ПС примыкает к импосту без закрепления болтами. Вот у меня и возник вопрос по перегородке. Получается, что перегородка одной стороной стоит совершенно свободно на 3 метра высотой.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
исключить несовпадающие температурные деформации у импоста и стоек.
Стоечный профиль к импосту можно закрепить только дюбелями для пустотелых конструкций с раскрывающимся упорным зонтиком (крылья). Такое соединение, по-моему, не считается жестким и допускает перемещение двух профилей относительно друг друга.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 15:29
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
По проекту стоечный профиль ПС примыкает к импосту без закрепления болтами.
Отличный проект!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 15:45
#7
miron1989


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 16


Лично мое ИМХО - не нужно крепить стоечный профиль к импосту вообще. Стены перегородки с гипсокартонных систем в основном держаться на направляющих профилях, а они закреплены к плитам перекрытия. Если боитесь за устойчивость стены - лучше поставьте металлическую трубу сечением по размеру стоечного профиля предварительно грунтованной и покрашенной вместо последнего стоечного профиля. Зазор между импостом и трубой после отделки заделать эластичным силиконовым герметиком.

PS: на практике устойчивость стены из ГКЛ зависит от толщины стенки стоечных профилей и высоты самой стены. В Вашем случае если толщина профиля 0,55-0,6 мм и высота стены до 3-х метров - крепиться к импосту и ставить трубу не вижу смысла. Если толщина 0,4-0,45 мм вместо последнего стоечного профиля поставить трубу.
miron1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 15:46
#8
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Отличный проект!
В полном смысле, отличным его назвать трудно, потому что он неоднократно переделывался, и переделки продолжаются до сих пор, в основном, по инициативе заказчика. В первоначальном варианте вообще никаких узлов по окнам не было, они появились позднее, когда строительство уже началось. Поэтому появляются такие спорные или непонятные вопросы.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 15:48
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Стоечный профиль к импосту можно закрепить только дюбелями для пустотелых конструкций с раскрывающимся упорным зонтиком (крылья). Такое соединение, по-моему, не считается жестким и допускает перемещение двух профилей относительно друг друга.
Думаю, можно так сделать.
Могу ещё вариант свой переделанный предложить - во вложении.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
схема ГКЛ_ПВХ.dwg (72.4 Кб, 2808 просмотров)
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 15:51
#10
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от miron1989 Посмотреть сообщение
если толщина профиля 0,55-0,6 мм
Да. Стоечные профили сечением 100/50, толщина, наверное, 0,6.
deviser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 16:05
#11
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Думаю, можно так сделать.
Могу ещё вариант свой переделанный предложить
Сделано вот так, и я думаю, оставить так или потребовать соединить. Выше почитал ответы: что-то уж больно пугают тем, что опасно для витража. Перегородка беспокоит меньше: ГКЛ и профили для него стоят копейки и, если что, переделать их можно в любое время. А вот оконный блок стоит дорого, и, если испортить, расплачиваться будет дороговато.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Impost.jpg
Просмотров: 1427
Размер:	50.5 Кб
ID:	140949  
deviser вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 16:23
#12
miron1989


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 16


Узел в предыдущем письме - как раз то, что нужно. Разве что торцевой лист ГКЛ нужен только если импост по ширине меньше стены-перегородки. А так это как свободно стоящая ГКЛ перегородка.
miron1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 16:27
#13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Если стоечные профили у Вас ПС 100/50 и обшивка листами ГКЛ в два слоя, то я согласен с miron1989, что можно крепиться только к перекрытиям внизу и вверху. Судя по таблице 12 серии "Кнауф" 1.031-9-2.00 вып.1 такая перегородка (С112) может иметь максимальную высоту до 6 метров точно, при шаге стоечных профилей не более 600мм.
В этой же серии есть узел подвижного соединения перегородки из ГКЛ - во вложении прикрепил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PereGor_GKL_037.jpg
Просмотров: 1131
Размер:	113.9 Кб
ID:	140950  
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 16:30
#14
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от miron1989 Посмотреть сообщение
торцевой лист ГКЛ нужен только если импост по ширине меньше стены-перегородки
По-моему, торцевой ГКЛ-лист выполняет функцию своеобразного разрыва "мостика холода" между импостом и стоечным профилем.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 16:37
#15
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Предлагаю ГКЛ заменить на пазогребень и сделать так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: примыкание перегородки к тамбуру ось 9,В_Г.jpg
Просмотров: 950
Размер:	252.5 Кб
ID:	140952  
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 16:40
#16
miron1989


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 16


И вообще, помниться общался с монтажниками ПВХ окон по поводу крепления жалюзи к оконному профилю. Так они сказали, что крепеж должен быть такой длинны чтобы мог пробить только одну камеру ПВХ профиля, то есть не длиннее 12-15 мм. Считаю крепление ГКЛ стены к импосту недопустимо в принципе (просто в нормативных документах лень искать). Жалюзи - можно, стены - нельзя.
miron1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 16:47
#17
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
сделать так
Класс! Подойдет для каких-нибудь творческих студий каких-нибудь неоднозначных художников.
deviser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 16:52
#18
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от miron1989 Посмотреть сообщение
крепление ГКЛ стены к импосту недопустимо
А вот что мне ответили на форуме официального сайта Кнауф:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: forumknauf.JPG
Просмотров: 951
Размер:	100.6 Кб
ID:	140953  
deviser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 17:06
#19
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
перегородка (С112) может иметь максимальную высоту до 6 метров
Даже 9 (см.Вложение1).
Но это пр условии (см.вложение 2).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: C112.jpg
Просмотров: 673
Размер:	59.2 Кб
ID:	140954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Knauf_3.jpg
Просмотров: 539
Размер:	83.8 Кб
ID:	140955  
deviser вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 17:23
#20
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Даже 9 (см.Вложение1).
Это только при шаге стоек 300мм, обшивке листами толщиной не менее 16мм, и если реальные нагрузки на Вашем объекте совпадают с теми, которые приняты при расчёте в серии (см. вложение).
Если нагрузки не такие - нужно делать расчёт.
Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Но это пр условии
Поэтому я бы подстраховался, и делал бы подвижное крепление к импосту - либо как я предлагал, либо по мотивам серийных узлов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PereGor_GKL_027.jpg
Просмотров: 678
Размер:	193.0 Кб
ID:	140956  
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 17:51
#21
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
делал бы подвижное крепление к импосту
К сожалению, то, что показано в сообщении 11, уже сделано, переделывать будет накладно. Можно: либо оставить так, либо добавить крепления.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 17:52
#22
miron1989


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 16


Вот скажите, если перегородка условно длинной 50 метров и не имеет примыкающих стен, что даст её крепление по торцам? Добавит ли устойчивости? Думаю - нет. Сделайте фахверк из трубы 100х100(50,80) с плавающим узлом крепления к перекрытию. Крепите хоть стоечный профиль к трубе, хоть зашивайте трубу гипсокартоном сразу и будет Вам счастье. Крепиться к импосту не нужно. Во первых повредите импост, во вторых если заказчик посмотрит и скажет, мне сдесь стена не нужна, ипост не нужно будет "марафетить" или вообще менять окно.
miron1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 18:02
#23
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
К сожалению, то, что показано в сообщении 11, уже сделано, переделывать будет накладно. Можно: либо оставить так, либо добавить крепления.
Ну, тогда чего уж спрашивать-то? Оставьте всё как есть. Не устраивайте сквозняков в помещении и молитесь... валите если что всё на проектировщиков, выдавших этот узел.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 18:35
#24
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от miron1989 Посмотреть сообщение
если перегородка условно длинной 50 метров
Такой длины перегородку без каких-то более устойчивых, чем ПН-профиль, опор вряд-ли кто будет делать.
Цитата:
Сообщение от miron1989 Посмотреть сообщение
Крепиться к импосту не нужно.
Да, всё больше склоняюсь к этому, руководствуясь правилом "из двух зол выбирают меньшее".
deviser вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 08:19
#25
Gruboff

Эксперт по фасадам
 
Регистрация: 16.03.2015
Москва
Сообщений: 56


Крепить перегородку к стойке (это не импост) витражки недопустимо.
Это совсем разные конструкции, со своей "жизнью"
У этих конструкций разные деформации и разная подвижность (из за разных вибраций и разного коэффициента термо-влажностного расширения)
лучше действительно сделать условное примыкание и загерметизировать его.
Никаких лишних "дырок" в стойках витражки делать без крайней необходимости нельзя!
Надо помнить, что по стойкам (внутри) иногда происходит "лавинообразный" стёк конденсата, в Некоторые конкретные дни или часы он образуется внутри стоек
в большом количестве, я уже не говорю про обычные протечки внутрь стоек атмосферных осадков...
Короче - не стоит дырявить витражку. С ней итак проблем хватает.

Последний раз редактировалось Gruboff, 16.03.2015 в 10:45.
Gruboff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск