#1 | |
Расчет фундаментных болтов при отрыве
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 48494
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
почитайте Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Вот я ни когда не считал фундаментный болт на действие сдвигающей силы. Сдвигающую силу воспринимал либо трением, либо шпорами.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Сдвигающая сила - это сдвигающее усилие, возникающее в следствии какого - либо внешнего воздействия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18
|
провел эксперимент в комете:
Проверено по СНиП II-23-81 Проверка Коэффициент использования п.11.2*, (120-121) Прочность крепления колонны к опорной плите 0,297 п.11.7*, (128), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0,836 судя по формулам это обычные формулы при срезе болтов и смятии по снип II-23-81 интересно конечно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18
|
я так понимаю лучше всего проверить по этой формуле:
3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле Q ? 0,6 Аsa Rва n. (12) и на всякий случай на формулы по обычным болтам в СНиП II-23-81 п.11.7*, (128), п.11.8, (130) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Offtop: - для этого Пособие нужно ещё одно Пособие для Пособия, т. к. там всё запутанно и сверхлаконично
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- - по этой формуле всё плохо, нужный упоры. Всё тут понятно. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
В связевом блоке однозначно ставить упоры. В каркасах многоэтажных зданий можно учитывать трение только от собственного веса.
Анкерные болты не рассчитываются на срез. И тем более не создают фрикционного соединения. ----- добавлено через 48 сек. ----- Offtop: Считайте по СНиП, а все эти "пособия" повесьте на гвоздик. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Почему однозначно? В маленьких сооружениях, где болт получается с большим запасом, а сдвиг незначительный, шпоры будут бессмысленными.
Цитата:
Верно, трудно представить срез стального болта, защемленного в подливке. Но такой срез возможен, причем без видимого разрушения бетона. Почему не создают? Кто не создают?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Я иногда создаю, например сейчас сделал малюсенький переход, усилие сдвига 1,36 тонн, а болтов 4 шт. М24 8.8 (крепление к стальному ростверку). Моментов нет, есть отрыв 9 тн или сжатие 23 тн. ПАэтому я ничего от сдвига не предпринял
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Так бы сразу и сказали. Никакие шпоры не нужны. В стальных башнях ставится распорка между базами поясов башни. Вот она и воспринимает сдвиг и передает его на сжатую базу, которая, в свою очередь, воспринимает сдвиг за счет трения.
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Ну если не хотите анкера сдвига ставить, поставьте ванты. Была башня стала мачта.
![]() Свежее оригинальное решение. воспринимаемая сила сдвига = сила прижатия x0.3x0.9 0.3 к-та трения 0.9 к-та надезноси. Последний раз редактировалось 100k, 02.03.2015 в 11:46. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
А я разве говорил о восприятии сдвигающей силы фундаментными болтами=)))
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
По ходу дела wvovanw два и два сложить не может. Я описал свой подход не для этого случая, а в целом. Если прижатия нет, то и трению не откуда взяться=) Это и ежу понятно=) Значит остаются шпоры.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Минуточку, а куда делось прижатие? Вы болт затягиваете на момент, рассчитанный специально для того чтобы после растяжения прижатие осталось. Нет?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Цитата:
И прижать базу нужно будет с силой большей, чем действующее на неё вырывающее усилие. Я правильно понимаю?=) С моей точки зрения лучше (в случае растяжения) поставить шпоры. Ну и если надеяться на момент затяжки фунд. болтов, то какой способ выверки выбрать? Если выверяете с помощью гаек под опорной плитой, то в таком случае момент затяжки фунд. болта сможет как-то помочь?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 02.03.2015 в 12:33. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Я видел только через шпоры (имею ввиду промку, где база с траверсами и планками). Еще вариант давайте=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Так же, как и надеюсь, что ВБ в ФС затянут с контролем
![]() На деле я специально не задаю натяг, а использую для передачи небольших Q при явном избытке прижатия. Например, из предыдущего примера: растяжение 9 тонн, 4 болта могут нести 56 тонн, пусть натяг составит 60% от этого, и коэф трения 0,25, уже хватает. Зачем еще шпорить, тем более что даже если сдвинется, то на 2 мм, а далее болты имеют НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ (по нашим нормам) мощность на срез. Цитата:
Цитата:
Если снизу есть гайка, то и преднатяга нет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Это серийное решение. Серия 1.400-10/76 в.3 узел базы №17.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
походу друг друга недопоняли))) |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Цитата:
----- добавлено через ----- Бывает. Извиняюсь, что резко выразился.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Что-то я маху дал. Могут и безвыверочным способом, а могут и с помощью стальных подкладок.
Это нормальный способ. Кстати, у Кузнецова во втором томе он упомянут. Упоры устанавливаются при бетонировании фундамента. Потом геодезист дает отметку на упорах. Сварщик приваривает к упорам пластины, которые служат как средством приведения колонны в проектное положение, так и передают перерезывающее усилие с колонны на упоры. Мне доводилось применять такое решение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 02.03.2015 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
не прогнутся, если колонна тяжелая?
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Оценивать нужно.
Можно через подкладки выверять. ----- добавлено через ~5 мин. ----- В колонне действует какая-то группа усилий. Раскидываете ее на болты. А там дело техники. Если Вы даете усилие от предварительной затяжки, то почему бы его не учесть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Усилие затяжки (преднатяга) не учитывается в расчете болтов в силу того, что преднатяг по физике не добавляется к рабочему усилию. Рабочее усилие замещает усилие преднатяга. Т.е. заменяет. Суммирования не происходит, просто происходит разгрузка контакта под плитой в зоне болта - уменьшается давление плиты на подливку. А усилие в болте равно рабочему усилию, в слчае если рабочее усилие больше преднатяга. Если не больше, то усилие в болте равно преднатягу.
Обычно преднатяг меньше рабочего усилия. Только в ФС преднатяг сопоставим с рабочим.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
Посмотрите по машиностроению книги: Чудакова 2й том 1948г., Ачеркана детали машин 1968г. Суть расчета - как для фланцевых соединений (несколько прозрачней - старые книги...), т.е. с учетом жесткости скрепляемых элементов. Расчет и для фундаментных болтов в т. ч. есть. Если в реале посчитать - получится для фундаментных болтов усилие преднатяжения = 1,5..1,7 рабочего усилия. (Ведь при расчете ФС за счет податливости фланцев тоже получаем усили затяжки = 1,3 рабочего). Хотя в строительных книгах об этом ни слова. Там вообще мало про фундаментные болты. Если в снипе об этом ни слова - .... Коэффициент для фундаментных болтов такой же примерно, как для обычного крепежа, т.е. коэффициентом условий работы это не учитывается. В снипе ж не сказаны еще другие важные вещи, так? Offtop: Я никого не обвиняю. Сам не строитель, так получилось, но быть еще и механиком - как знать (плохо ![]() В СП по сравнению со снип здорово возросли коэф-ты условий работы для болтов - с 0,4 до 0,75. Причем резко скачек произошел. Видать - наука здорово шагнула вперед... Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 18:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в нормах не "в реале", а как-то по-другому?
- усилие преднятяга чётко прописано в нормах. ----- добавлено через ~1 мин. ----- - конкретно где? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
А вот и да. Это же не я вот сейчас выдумал. Это - теория. Болт при затяжке создает давление в контакте, а рабочая нагрузка снимает обратно это давление. Снятие давление не означает раскрытие зазора. Это сложно сразу воспринять, но можно, если не горячиться
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
В нормах ничего нет именно про определение расчетного усилия для фундаментных болтов. Ну нет. "В реале" - имелось ввиду рассчитать с учетом податливости фундамента.
Для фундаментных болтов - не прописано. Для ВПБ прописано. Но ведь это не значит, что у фундаментных болтов гайки только наживляют. Надо тянуть, пока пар не пойдет (да, именно отттуда). Т. е. нормально затягивать надо. И в машиностроении , кстати, для неконтролируемой затяжки (читай: перетяжки) введен совсем неплохой (для М36 - около 0,5) понижающий коэффициент. Но не будем. Ведь правило нераскрыти стыка - действует для стыка базы колонны/фундамента? Прошу прощения. Это постарались в последнем ДБН-е наши украинские Offtop: та уже, наверно, не наши... специалисты. В СП - нет такого. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
А ведь когда колонну к фундаменту прикручивают - это ж своего рода фланцевое соединение??? Должно быть неракрытие стыка там, или нет? Ильнур, вы же в темах, где "не все так просто". ----- добавлено через ~5 мин. ----- Каждый решает сам для себя)) Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 19:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
там же в ваших книжках написано, что внешнее усилие идет частично в болт, частично на разгрузку сжатого контакта,
сдую даже с книжки формулу: условие нераскрытия стыка Fo>(1-x)F у вас кси отрицательным получается как вообще в растянутом стыке усилие в болте может уменьшиться по сравнению с усилием преднатяжения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так я ж и пишу, что во втором приближении получается неплохая прибавка к усилием в болте. А в первом не учитывается. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Да хрен его... Мне все равно, я не заставляю. Мне открылся свет, и я спасуся, а вы в темени....
Учите детали машин. Или не учите. Пусть ваши анкера будут перенапряжены. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Я ж и не забываю. Не очевидная статика. Бахил, ты имеешь фланцевое соединение балки. Усилие на болты от расчетного момента в балке = 1. Какое будет расчетное усилие в болтах для условия нераскрытия стыка? Варианты: 0,9; 1; 1,5
----- добавлено через 39 сек. ----- Или х с ним, это колонну к фундаменту прикрутили. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 22:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Так вот в первом приближении, при якобы абсолютно жестких соединяемых элементах - теоретически достаточно 1. Во втором приближении, если принимаем, что фланцы (или бетон фундамента) таки податливы - то теоретически уже не менее 1,3-1,5, это без запаса на нераскрытие. О чем и разговор завел...
Так бетон гораздо менее жесткий, чем сталь., для ФС около 1,25 получается, по "Рекомедациям" Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 22:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Это не я придумал, поймите. Но я с этим столкнулся (это не был расчет строительных конструкций). Методику расчета выложил. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 22:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
вы потроллить хотите или что-то доказать? больше растекаетесь мыслью по древу.
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Rockname, 02.03.2015 в 23:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Сам преднатяг не может "получаться" больше 100% - в нормах черным по-русски написано, что болт в ФС затягивать на усилие 0,9*Bp. И никаких эротических фантазий. Я думаю, сказав "больше 100%", Вы не можете даже внятно сказать, ЧЕГО больше ![]() Вы, по всему, ни разу не конструировали и не рассчитывали болтовых соединений по СНиП. Поэтому Вам предлагается тест - нужно назвать показания приборов в третьем рисунке - будьте внимательны, сосредоточьтесь:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
с чего это вдруг?
Через расчетное сопротивление бетона находится величина расчетной нагрузки на один растянутый болт, а так же площадь подошвы (башмака) колонны. Какая там на х... податливость? Балки. фланцы. Понамешали все до кучи. Из пособия: Цитата:
Ильнур , что за литература? Последний раз редактировалось wvovanw, 03.03.2015 в 08:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Большее усилие требуется. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
|
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
очевидно, это цитата из пособия по проектированию фундаментов под колонны или пособия по креплению строит. конструкций и оборудования анкерными болтами. Итак, что мы имеем: 1. Обычно величина натяга фундаментных болтов не задается (затягивают от руки до упора). 2. Горизонтальная сила считается воспринимающейся трением базы колонны о фундамент (об подливку). 3. Фундаментый болт не рассчитывают на поперечную силу. (Его работа на поперечную силу зависит от самого болта и его изгиба в теле бетона, смятия бетона и пр.) 4. Если сил трения недостаточно, то сдвиг воспринимают упорами-"шпорами". То есть условно считается, что фунд. болт работает только на растяжение. Горизонтальные силы уравновешиваются либо силами трения, либо упорами (либо упорами+силами трения?). Я обычно при нехватке сил трения проектировал для восприятия горизонтальных сил упоры и в запас считал, что вся горизонтальная сила передается на упоры. [
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Весьма
![]() Так долго не живут. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016
|
Обращаю внимание на всех кто считает анкерные болты!!!!
В "Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03), в таблице 10 (расчетные площади сечения болтов), для болта сечения ф48мм ошибка или опечатка. Указано 19.72см2 - неверно. Нужно принять по СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" таблица 62 - 14.72см2. Во как!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016
|
Работал в основном до 36мм. А тут башня выскочила с нетиповой закладной. Сравнил при подборе вилку 42-48-56. Б.., х.... и т.п.. Пришлось анкерную группу переделать в последний момент из под сварщика))) нервы убил))). Бабки-корректоры в махере шуруют из издание в издание....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219
|
Доброго времени суток!, подниму тему
У автора темы указана формула, которая показывает какую поперечную силу сможет воспринять база колонны (за счет сил трения) Возник следующий вопрос: Какой физический смысл имеет слагаемое f*n*Аsa*Rва/4 ? не совсем понятно назначение в знаменателе "4". Если поразмышлять, то здесь учитывается "прижатие" колонны от возникающего момента. Величина "прижимающей" силы умножается на коэффициент трения f, и учитывается совместно с силой трения от силы N/ Только почему нельзя было это сделать напрямую через момент (так было бы точнее)? а в формуле берутся болты которые сжаты, но берется не конкретное значение (как от момента), а по максимуму их несущей способности и делится на 4. помогите разобраться Последний раз редактировалось Skiv, 17.02.2020 в 19:29. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Увеличение прижатия моментом. Проверка для несвязевых колонн. Просто нормальные проектировщики не заморачиваются. Только "практикующие проектировщики" вечно ищут приключений на свою.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
eilukha
Цитата:
а гнилой-ни гнилой - это уже лирика.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
Я просто знаю очень опытных людей (в возрасте), которые этот фактор (сжатие) иногда учитывают. Понимаю, что в экспертизе, такое не примут. Но по сути, они правы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
там всё соблюдается в формуле. метод - как в любом из букварей. Только нарисовано неправильно. без болтов формулу смотрите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219
|
Цитата:
Все таки соглашусь что база будет работать иначе и значение Gmax будет другим. Но сильно ли оно будет отличаться. Возможно сумарная Nсж будет около того. Здесь нужно замоделировать, и посмотреть, какая часть будет приходить на сжатие. Если бы болты не держали отрывающуюся часть базы, то можно было бы воспользоваться формулой определения напряжений под подошвой фундаментов при отрыве. А так как есть удерживающие болты, то довольно сложное состояние получается. Думаю только моделировать, или может кто и в ручную посчитает |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
eilukha
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это понятно. Но приверженцы теории клея этого знать не хотят, пусть увидят, хотя бы, что не в ней НЕ соблюдаются условия равновесия.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2020 в 17:17. Причина: НЕ соблюдаются («не» добавил) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
eilukha
Цитата:
то, что растянутой эпюры нет, но усилие в анкере должно идти по ц.т растянутой эпюры?... Offtop: теорию клея какую-то придумали.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
eilukha
Цитата:
И усилие в болте зависит от расстояния от ц.т. сжатой эпюры до оси растянутого болта. Другой метод (типа по методу предельного равновесия) дают разницу с этим методом ~5%. я когда-то давно сравнивал. Но суть дела это не отменяет. Сжатие от момента всё равно будет. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не спорю. Вопрос в законности использования этого сжатия.
- это смотря какая база. Сместите анкера ближе к центру и получите ерунду полную. - это метод, согласен. А тот и не метод, а так, для курсачей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219
|
Как уже писал, формула которую я привел не совсем точная.
Но для грубой прикидки ее можно использовать, или же замоделировать в ЛИРЕ/SKADE (что совсем не сложно). Привожу результаты расчета в ЛИРЕ. исходные данные: Момент 100кН*м, L=0,65м, расстояние от оси до болта 0,255м. Сумма прижимающих усилий от момента 204кН Если воспользоваться вышеприведенной формулой, то Nсж=1,5*(100кН*м/0,65м)=231кН Разница меньше 15% p.s. Получается довольно приличная прижимающая сила от момента |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219
|
Почему не учитывают?
А как же слагаемое n*Аsa Rва/4 "Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле Q < f (n*Аsa Rва/4 + N)" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Илюха еще лет 100 назад обиделся, что КМ-щики считают базы по гипотезе плоских сечений, как и предписывают учебники по МК.
Это "горе от ума". На форуме можно найти посты с примерами, где показано достоверно, что метод "несбалансированного панимаш равновесия" дает ВСЕГДА в запас, тогда как ИХ методы приводят к цугундеру с перенапряжением болтов! Не слушайте эфтих баптистов, действуйте по учебникам по МК. ![]() Фундаментный болт нуждается в запасах - он релаксирует, вытягивается из бетона, защемленность баз во 100% в расчетных моделях - это миф. Поэтому нефуй экономить через ж/б теории. Фундаментный болт должен быть максимально толстым. Хау.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- вещи называют своими именами, уже хорошо.
Цитата:
- да, и фланцевые соединения считайте по методе из тех же учебников. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Я с этими современными нормами с ума скоро сойду.
СП 43: Г.9 Площадь поперечного сечения болта (по резьбе) следует определять... СП 16: Таблица Г.9 - Площади сечения болтов: Ab - брутто, Abn - нетто ГОСТ 24379.0-2012 Приложение А (справочное) Расчетная площадь поперечного сечения шпилек нетто... Нет, я конечно могу предположить, что по резьбе - это и есть нетто, но хотелось бы все же внести ясность. Площадь сечения фундаментного болта по резьбе - это брутто или нетто? ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
см здесь (стр. 5, посчитать легко, это и будет нетто) Последний раз редактировалось wvovanw, 06.04.2021 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Причём здесь растянутый болт? Ещё раз внимательно читаем:
Пособие (к СНиП 2.09.03-85) п.3.18 …Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, … допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле Q f (п Аsa Rва / 4 +N), (17) где … п … количество сжатых болтов, расположенных с одной стороны базы колонн (для колонн сплошного типа); …. Нет в ф-ле никаких растянутых болтов. Слагаемое f*n*Аsa*Rва/4 из ф-лы (17) это та самая сила затяжки сжатых болтов! Чем сильнее затянуты сжатые болты, чем их больше, чем они крепче и толще тем труднее сдвинуть колонну (базу). Ну уменьшающий коэф-т f/4 = 1/16 – неплохо так уменьшили, обнадёжили, тоже наверно по каким-то правилам взяли. Цитата:
QUOTE=eilukha;1856238]- осталось выяснить почему нормы её не учитывают.[/quote] Почему не знаю, но мы же любим запасы надёжности. Последний раз редактировалось Boris76, 29.08.2022 в 20:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Правильный посыл. Если считать как велит старое доброе Пособие, база будет надежно выполнять то, на что оно рассчитано по Пособию, в течение всего срока службы (допустим 75 лет).
В т.ч. будет держать сдвиг. Причем с учетом релаксаций (за 75 лет). Особенно если в проекте УКАЗАТЬ величину необходимого момента затяжки болта, который велит посчитать Пособие в случае ловли сдвигов. Пособие рассматривает сдвигоустойчивые (трение) и допускающие сдвиг (тело болта) базы, воспринимающие в обоих случаях боковые усилия. К слову, в Пособии усилия в болте определяются как с учетом сжатой зоны подливки (бетона), так и просто с допущением, что поворот опорной плиты от момента происходит вокруг оси, проходящей через центр базы (случай с круглой базой). Просто надо тупо читать до тех пор, пока не станет понятен алгоритм расчета. Ну а если таки не дошло, тупо ставится шпора и делается вот так: ![]() Тут дело в чем? В том что если всуе сувать шпоры, игнорируя возможность восприятия без шпор, то можно смешно выглядеть, поставив например шпоры во всех 999 рядовых колоннах.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2022 в 20:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Offtop: В твоём, Ильнур, Пособии есть ошибка в табл.10 для М48
![]() Кстати мысль пришла насчёт Вот эта самая прод. сила N, она же будет разгружать (уменьшать) момент М от внешних горизонтальных (ветер) сил. Т.е. итоговый момент (давящий сжатую зону) равен М-NL, где L - длина от центра колонны до ц.т. сжатой зоны. Ну т.е. проще (в запас надёжности) не учитывать этот момент. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не в моем, а ЦНИИпромзданий СССР.
Цитата:
Цитата:
Но сам вопрос я не читал. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. | Boris_1 | Металлические конструкции | 5 | 21.12.2013 02:27 |
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов | crosandr | Металлические конструкции | 5 | 28.07.2013 16:05 |
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. | Дзяниска | Основания и фундаменты | 3 | 31.01.2013 22:59 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |