Можно ли убрать стойку ?
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 8671
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Логикой, наверное, расчетами... Если конструктор был. Если шарашмонтаж - то хрен его знает на каком слове это все держится.
Ну если Ваша квалификация позволяет произвести обследование, расчет и выдать заключение, то убирайте что хотите. А если не позволяет, то... ... принято нанимать этих самых специалистов. Без документации приезжают ребята, проводят обследование, замеры, рассказывают, что можно убрать, а что нельзя. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,381
|
Примерно с этого и начинается расследование очередного несчастного случая. "мешалось".
сами на конструкцию посмотрите: конек опирается на эту стойку. Уберете, крыша начнет работать "враспор" - угол небольшой, синусы будут работать по полной программе - вывернут нафиг стены, а эта тощая балка снизу на изгиб работать почти не будет, она только на растяжение. Охота исправить, значит надо это дело заменить на ферму. Выдержат ли стены такое дело и конструктив самой поддерживающей конструкции, это нужен специалист на месте. Я бы сказал что и эта "стоечка" хиловата |
|||
![]() |
|
||||
Можно, но при условии усиления всех горизонтальных стальных элементов или их замена на более мощные по несущей способности. Но прежде чем это выполнять, надобно выполнить перерасчет. Сложностей не вижу.
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Кажется эти балки играют роль затяжки и обвязка по контуру вроде металлическая. Если там наслонные стропила (стойка была для удобства монтажа), то все просто, если нет, то там балочка под 30-40 двутавр выйдет
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
Цитата:
Я тему создал, потому-что мнение специалистов интересно послушать, коим я в данном вопросе не являюсь, а поржать и ерунду послушать я и в курилке могу. Если нечего по существу написать, так лучше вообще ничего не писать (ИМХО). Последний раз редактировалось bajk, 26.03.2015 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Стойку можете убрать, - "на всякий случай".
Если завалится(а завалится - 100%), - значит это был не "всякий случай".
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,381
|
Во втором доме перегородка возникла, может стоит опереться на нее (ессно с усилением возникшего узла). А так совет прозвучал: зовите спеца, заключайте договор и в случае непредвиденных ситуаций тащите его в суд. Он же за риск быть осужденым сделает все на совесть, мы же можем только на пальцах прикидывать, да и за совет "не упадет" никто нам ничего не сделает.
|
|||
![]() |
|
||||
Можно ли изнасиловать женщину на площади? Нет, замучают советами.
Убирай. Горизонтальные стальные элементы удалить с последующей заменой на сталебетонные балки. К примеру так.
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Судя по фотографиям здесь конструкция крыши сделана в виде пирамиды (или почти пирамиды). Нагрузки передаются на углы здания. Распор воспринимается металлическим поясом. Если убрать стойку, то вроде бы обрушения не должно произойти, но надо проверить расчетом разумеется. Я бы добавил затяжки по диагоналям здания. Да и ребра из двутавров кажутся слабоватыми.
Вопрос на засыпку: а есть ли фундамент под среднюю стойку, или её просто на пол поставили?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Возможно это и нормально. Но ведь автор темы выкладывает информацию кусочками в PDF, боится что кто-то использует как плогиат. Хотя он обещал выложит все почеркушки. Ведь неясно как уложен пояс стальной по стенам воспринимающий распор - закреплен или нет. Закреплен, то как. Если нет, то естественно надо ставить какие-то тяжи (хотя бы из полосовой стали). Автор темнило, а мы как волшебники должны догадываться. Да и непонятно как выполнена стропильная система, пирог кровли.
__________________
Сам по себе Последний раз редактировалось Регистр, 26.03.2015 в 16:02. |
||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,381
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Offtop: Пирамида пирамидой.. Но выдержит ли она, без стойки? = ))
Автор... На первой странице прозвучал единственный верный в этой теме ответ. Он же - единственно возможный. Берите специалиста, платите ему деньги, ташшыте на объект, чтоб он полазил, померял, посмотрел, зарисовал, затем посчитал и дал обоснованный расчетами ответ - можно или нельзя. Все остальные ответы в этой теме - либо глумление и стеб, либо гадание на кофейной гуще. Можете принять решение на основании этого гадания и стеба.. Но там же люди внизу будут. Да и денег рухнувшая крыша скушает ооочень много. Угадайте, с кого хозяева коттеджей (с паяльником в одной руке и утюгом в другой) будут это бабло потом стрясать? Как вы понимаете - совсем не с бахила и ксв.. = )) ----- добавлено через ~1 ч. ----- Вспомнилось ![]() |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: Паяльник? Утюг? Утюг+паяльник? Паяльник+утюг?
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Расследование
![]() Сообщение от Бармоглотище сегодня 03:15 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1387810&postcount=38 Offtop: после прочтения данной темы в 03:15 он наверное уже не смог заснуть) Последняя активность топикстартера сегодня 10:54 http://forum.dwg.ru/member.php?u=52004 Значит он прочитал сообщение от Бармоглотища и мог передумать пилить стойку. Будем надеяться на лучшее.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
Коллеги, тронут вашей заботой))))
Со мной всё в порядке, не переживайте, я жив и здоров. Стойку не спилили, решили привлеч спеца, чтоб обследовал и дал свои рекомендации. Как только будет какое-то решение, я незамедлительно напишу. Всем спасибо. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части | шах | Железобетонные конструкции | 7 | 28.09.2013 17:04 |
Можно ли убрать прогоны? | markst | Металлические конструкции | 65 | 06.01.2013 21:41 |