| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 8509
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
В нижнем поясе не забудьте поставить заглушки в месте стыка.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
стык верхнего пояса с помощью накладок не голится по причине распрямления нижней накладки при растяжении узла.
сварной шов разойдется как молния. именно поэтому этот узел и для ферм и для балок выполняют через вертикальную пластину.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
|
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Цитата:
так что это залет, и все из-за того что-кому-то лень приварить 2 фланца и затянуть все болтами. монтажники на такое, не будь дураками никогда не согласятся, так что делай как положено |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Сможете УЗК сделать для такого шва?
Кстати, именно из-за разрушения стыкового шва в стыке квадратных труб нижнего пояса произошло обрушение магазина Окей у метро Озерки в Питере.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
eilukha, Это Вы предложили "светить" шов. Вот я и задаю вопрос, можно ли это сделать? И второй вопрос. Нужно такой шов контролировать физическими методами? Обоснуйте требованиями строительных норм.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Делюсь опытом, как только КМ пошли на площадку, прораб уже забегал по поводу возможной замены болтов на сварку.Монтажники- безрукие, прорабы- бестолковые. Принять анкера, фундаменты не могут. Расхождение центров от 50 мм, колонны вкривь, "А чё? Мы всегда так делали.Давай замену на сварку". Потому всегда я в контракты вбивал, что замена болтовых соединений на сварку ЗАПРЕЩЕНА.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Смотрю нормы и для меня совершенно не очевидны два обстоятельства:
1. Необходимость выполнять равнопрочный стык. Если рез труб будет перпендикулярно оси трубы, то согласно расчету сварного шва его прочность будет примерно 85% от прочности металла. 2. Невозможность выполнить равнопрочный шов без его контроля физическими методами. Если выполнить стык под определенным углом (ок. 60 градусов), то соединение получится равнопрочным металлу.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- - близки там напряжения к 0,85Ry, и могут быть легко больше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
Заморочно, согласен, делать раскрой всех стенок трубы под углом. Но вполне реализуемо. Но подкладка здесь не при чем - она выполняется из прямоугольных листиков толщиной 3 мм и прихватывается к одной из стыкуемых труб.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
eilukha, вот ты сарказмируешь, а человек подумает, что ромбики действительно для красоты.
"Великий", накладки делаются не в форме прямоугольников, а в форме ромбиков или таких, как бы сказать, букв Н.. Суть в том, чтобы увеличить длину сварных швов не сильно увеличивая длину накладки, тем самым уменьшая металлоемкость и размеры узла. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Не только. Концентрацию снизить на углах.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Arikaikai, видать я на ручнике стою. Давай картинку чтобы понять о чём точно речь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
![]() изображены много где. Например, тут http://dwg.ru/dnl/2230 (лист 5; 2-2) Делаются под углом 15 градусов. Последний раз редактировалось Chebyn, 05.05.2015 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
1) как сказали выше, снимается концентрация напряжений на крайних точках 2) напряжение во фланговом шве распределяются неравномерно, а в шве под 15° к усилию распределение более равномерное 3) на сгибах гсп сталь, как известно, имеет повышенную хрупкость, а прямая накладка добавляет еще и сварной шов в эту зону, который дополнительно усугубляет ситуацию. Это, конечно, не значит, что на прямых накладках все непременно упадет (темболее если строить в южных широтах), но это все-таки монтажный стык н.п. фермы и косой рез не настолько усложняет изготовление, чтобы с ним так активно бороться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- ну и хорошо, отжиг будет этого плохого места. Во фланцевых стыках труб рёбра прямо на закругления варить не стесняются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
любой учебник в котором подробно рассмотрена работа узла фермы из парных уголков, и разрисованы траектории главных напряжений.
там ситуация несколько иная. Ребра берут на себя усилие примерно пропорционально своей "ЕА", т.е. часть усилия на фалнец доводит ч/з себя труба. А при прямой накладке - все через хрупкую зону. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы? | eilukha | Металлические конструкции | 86 | 12.02.2015 12:02 |
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.08.2013 19:48 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |