Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?

Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.04.2015, 09:12 #1
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?
"Великий"
 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98

Здравствуйте! Вас опять беспокоит неопытный студент)

Подскажите, можно ли соединить две отправочные марки фермы "молодечно" не болтовым стыком (как в серии), а сварным соединением, с помощью накладок? Чем хуже такое соединение? если его вообще можно принимать...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_37.png
Просмотров: 399
Размер:	109.9 Кб
ID:	148936  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_36.png
Просмотров: 387
Размер:	117.2 Кб
ID:	148937  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_34.png
Просмотров: 286
Размер:	125.9 Кб
ID:	148938  

Просмотров: 8509
 
Непрочитано 30.04.2015, 09:17
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Можно, если монтажники будут согласны.
Вверху только оставь как в серии, просто обвари фасонки по контору
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 09:28
#3
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Вверху только оставь как в серии, просто обвари фасонки по контору
если вам не сложно, объясните почему именно как в серии сделать?

----- добавлено через ~3 мин. -----
в нижнем стыке сварные швы посчитать на растяжение, а вверху?
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 09:40
#4
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Вверху на сжатие.
Чтобы можно было легко заменить обратно на болтовые. Я в основном вверху оставлял на болтах.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 09:49
#5
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Спасибо большое!
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2015, 13:33
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


ненадо там фасонки обваривать. Сверху оставить один фланец по центру, и приварить его к одной отправке на заводе. Вторую полуферму приварить туда на монтаже
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2015, 13:44
1 | #7
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
ненадо там фасонки обваривать. Сверху оставить один фланец по центру, и приварить его к одной отправке на заводе. Вторую полуферму приварить туда на монтаже
Объясню проще. Ставите в месте стыка верхнего пояса вертикальный лист и привариваете к нему с двух сторон квадратные трубы.
В нижнем поясе не забудьте поставить заглушки в месте стыка.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 02:18
#8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


стык верхнего пояса с помощью накладок не голится по причине распрямления нижней накладки при растяжении узла.
сварной шов разойдется как молния.
именно поэтому этот узел и для ферм и для балок выполняют через вертикальную пластину.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 07:09
#9
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Нижний узел подозрительный какой-то
shifr вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 09:06
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
распрямления нижней накладки при растяжении узла
- при сжатии тоже ничего хорошего.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
через вертикальную пластину
- да, только так.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 09:27
#11
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


спасибо большое!
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 09:29
#12
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
если его вообще можно принимать...
Можно, но не такое. Сделайте 4 одинаковых нормальных накладки-рыбки, не выводите их за ребра трубы. Все 4 варить на монтаже.
Верхний стык однозначно менять, лучше с переходом на серийный.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:13
#13
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
можно ли соединить две отправочные марки фермы "молодечно" не болтовым стыком (как в серии), а сварным соединением, с помощью накладок? Чем хуже такое соединение? если его вообще можно принимать...
можно хоть на голове ходить, хоть раком свистеть... но, во-первых, конструкции из замкнутых профилей делают герметичными, чтобы предотвратить коррозию и как следствие смерть конструкции и людей под ней, во-вторых, избегают концентраторов напряжений в накладках, приводящих к образованию трещин, разрыву, смерти конструкций и людей под ними
так что это залет, и все из-за того что-кому-то лень приварить 2 фланца и затянуть все болтами. монтажники на такое, не будь дураками никогда не согласятся, так что делай как положено
gomer вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:41
#14
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


А еще можно в нижнем поясе накладки внутрь труб засунуть и выполнить обвар труб без зазора. Получится стыковой шов на несъемных подкладках.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 15:19
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Получится стыковой шов
- с необходимость УЗК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 16:10
#16
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с необходимость УЗК.
Сможете УЗК сделать для такого шва?

Кстати, именно из-за разрушения стыкового шва в стыке квадратных труб нижнего пояса произошло обрушение магазина Окей у метро Озерки в Питере.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 18:27
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Сможете УЗК сделать для такого шва?
- это к Вам вопрос, как к автору предложения со стыковым швом .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 18:37
#18
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


eilukha, Это Вы предложили "светить" шов. Вот я и задаю вопрос, можно ли это сделать? И второй вопрос. Нужно такой шов контролировать физическими методами? Обоснуйте требованиями строительных норм.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 19:37
#19
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
неопытный студент
Делюсь опытом, как только КМ пошли на площадку, прораб уже забегал по поводу возможной замены болтов на сварку.Монтажники- безрукие, прорабы- бестолковые. Принять анкера, фундаменты не могут. Расхождение центров от 50 мм, колонны вкривь, "А чё? Мы всегда так делали.Давай замену на сварку". Потому всегда я в контракты вбивал, что замена болтовых соединений на сварку ЗАПРЕЩЕНА.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 20:06
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Обоснуйте
- думал, что это очевидно, см. нормы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 20:49
#21
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
думал, что это очевидно, см. нормы.
Смотрю нормы и для меня совершенно не очевидны два обстоятельства:
1. Необходимость выполнять равнопрочный стык. Если рез труб будет перпендикулярно оси трубы, то согласно расчету сварного шва его прочность будет примерно 85% от прочности металла.
2. Невозможность выполнить равнопрочный шов без его контроля физическими методами. Если выполнить стык под определенным углом (ок. 60 градусов), то соединение получится равнопрочным металлу.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 21:12
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Если выполнить стык под определенным углом (ок. 60 градусов), то соединение получится равнопрочным металлу.
  1. Сильно сомневаюсь, нет такого в нормах, обоснуйте .
  2. Конструктивно это невыполнимо/замороченно, т. к. ещё подкладка имеется.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
1. Необходимость выполнять равнопрочный стык.
- близки там напряжения к 0,85Ry, и могут быть легко больше.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 21:38
#23
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от dkspb
Если выполнить стык под определенным углом (ок. 60 градусов), то соединение получится равнопрочным металлу.
Сильно сомневаюсь, нет такого в нормах, обоснуйте .
В поиск по форуму. Где-то подробно обсуждалось. За счет удлинения сварного шва, естественно, увеличивается и его несущая способность. Просчитайте по нормам несущую способность стыковых сварных швов под разными углами. Это не сложно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Конструктивно это невыполнимо/замороченно, т. к. ещё подкладка имеется.
Заморочно, согласен, делать раскрой всех стенок трубы под углом. Но вполне реализуемо. Но подкладка здесь не при чем - она выполняется из прямоугольных листиков толщиной 3 мм и прихватывается к одной из стыкуемых труб.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 21:57
#24
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Offtop: Прошу прощения за оффтоп, но зачем менять болты на сварку в фермах заводского изготовления?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 22:05
#25
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


-=Andrew=-, Так неопытный студент задает чисто теоретический вопрос.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 13:22
#26
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
накладки-рыбки,
как понять накладки-рыбки? объясните пожалуйста...
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 14:18
1 | #27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
как понять накладки-рыбки?
- это когда архитектора конструктором заставят поработать, и он прямоугольники в ромбики для красоты переделывает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 14:35
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, вот ты сарказмируешь, а человек подумает, что ромбики действительно для красоты.

"Великий", накладки делаются не в форме прямоугольников, а в форме ромбиков или таких, как бы сказать, букв Н.. Суть в том, чтобы увеличить длину сварных швов не сильно увеличивая длину накладки, тем самым уменьшая металлоемкость и размеры узла.
 
 
Непрочитано 05.05.2015, 14:59
1 | #29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
чтобы увеличить длину сварных швов не сильно увеличивая длину накладки
Не только. Концентрацию снизить на углах.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 15:35
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, в Н-образных-то какая концентрация снижается? Которые с декольте..
 
 
Непрочитано 05.05.2015, 15:39
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Arikaikai, видать я на ручнике стою. Давай картинку чтобы понять о чём точно речь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 16:58
#32
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это когда архитектора конструктором заставят поработать, и он прямоугольники в ромбики для красоты переделывает.
Offtop: вы шутите или вам кажется, что вы шутите ?
Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
как понять накладки-рыбки? объясните пожалуйста...
изображены много где. Например, тут http://dwg.ru/dnl/2230 (лист 5; 2-2)
Делаются под углом 15 градусов.

Последний раз редактировалось Chebyn, 05.05.2015 в 17:14.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 21:49
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Делаются под углом 15 градусов.
- но сделать по углом 0 градусов проще, для чего такие заморочки? Только для красоты.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 08:25
#34
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- но сделать по углом 0 градусов проще, для чего такие заморочки? Только для красоты.
Проще, согласен. Но, на мой взгляд, лучше сделать рыбки потому, что:
1) как сказали выше, снимается концентрация напряжений на крайних точках
2) напряжение во фланговом шве распределяются неравномерно, а в шве под 15° к усилию распределение более равномерное
3) на сгибах гсп сталь, как известно, имеет повышенную хрупкость, а прямая накладка добавляет еще и сварной шов в эту зону, который дополнительно усугубляет ситуацию.

Это, конечно, не значит, что на прямых накладках все непременно упадет (темболее если строить в южных широтах), но это все-таки монтажный стык н.п. фермы и косой рез не настолько усложняет изготовление, чтобы с ним так активно бороться.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 09:30
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
1) как сказали выше, снимается концентрация напряжений на крайних точках
2) напряжение во фланговом шве распределяются неравномерно, а в шве под 15° к усилию распределение более равномерное
- достоверный источник есть?
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
добавляет еще и сварной шов в эту зону
- ну и хорошо, отжиг будет этого плохого места. Во фланцевых стыках труб рёбра прямо на закругления варить не стесняются.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 17:26
#36
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- достоверный источник есть?
любой учебник в котором подробно рассмотрена работа узла фермы из парных уголков, и разрисованы траектории главных напряжений.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Во фланцевых стыках труб рёбра прямо на закругления варить не стесняются.
там ситуация несколько иная. Ребра берут на себя усилие примерно пропорционально своей "ЕА", т.е. часть усилия на фалнец доводит ч/з себя труба. А при прямой накладке - все через хрупкую зону.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 17:40
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
любой учебник
- это студентам.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы? eilukha Металлические конструкции 86 12.02.2015 12:02
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48