Зачем такая мощная стена?
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
||
Просмотров: 9558
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
А с чего Вы решили что стена не несущая? Только из-за вентиляционных каналов? Это еще ни о чем не говорит.
Недавно занимался обследованием здания тоже по поводу устройства проема в точно как Вашей поперечной стене. В ходе обследования установили, что несмотря на то, что основные несущие стены - продольные внешние и внутренние, но на поперечные стены также опираются гранями плиты перекрытий и часть стропильной системы кровли. Кроме того, такие стены являются элементами жесткости в поперечном направлении. Да и лестничная площадка наверняка на Вашей ненесущей стене висит (см. план). ЗЫ Так что - обследование проводите нормальное . А жадного заказчика, который говорит "да чего тут обследовать - и так понятно что перегородка" не слушайте. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
Подвал есть? может, печное отопление? Может быть, это 2 перегородки? Надо раздолбить и посмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Здание построено в семидесятых годах. Стена целиковая без пустот это точно. Подвал есть. Под эту стену уложены блоки шестерка.
А что, если в эту стену немного входят своими боковыми гранями плиты перекрытий, разве с них передается нагрузка на стену и ее следует учитывать в расчете? А то, что на нее не опираются своими опорными концами плиты на всех этажах - неоспоримо. Во-первых при обследовании видно направление укладки плит, а во вторых слишком уж большой пролет плиты должен быть. Насчет стропильной системы я тоже задумывался. Надо на чердак слазить, это точно. А вот по вопросу ребра жесткости. Как учесть влияние ослабления жесткости здания моим проемом? И какие меры можно принять дабы его(ослабление жесткости) устранить? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
Чтоб исключить ошибку - просчитайте здание целиком без оной стены. И спокойно рубите проём. Что интересно. Продольные стены - тоньше раза в 2. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Эта стена скорее всего самонесущая и по совместительству диафрагма жесткости. Большего по вашим данным сказать невозможно.
Я бы постарался умерить аппетиты заказчика до проема меньшего размера и поставил -бы жесткую раму.
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147
|
судя по всему - это "хрушевка"
стена самонесущая, обрати внимание, что рядом с проемом на расстоянии 250-380 мм должна быть ниша, в которой идут канализация и водопровод. и еще такие стены часто "отрывает" от наружной. посмотри углы, нет ли трещин.
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно... |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Сегодня обследовал по внимательнее. Выше первого этажа стена становится толщиной 380мм. трещин не наблюдается.
Ниша под канализационный стояк действительно есть. При проектировании проема буду отступать от нее на 640мм (тоесть как бы образуя столб 640х640 См. прикрепленный файл). При этом у противоположного конца проема от стены останется пилястра 51,5см(вот думаю не маловато ли). Заказчик ни в какую не соглашается делать проем меньше 2,5м. Так что буду закладывать в проем мощную стальную раму с подкосами вверху (для придания жесткости) и усилением столба и пилястры металлической полосой с анкеровкой их насквозь шпильками. Может еще посоветуете чего? :wink: [ATTACH]1182534006.GIF[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Видимо, старый стал. Потому что на многие случаи выплывают воспоминания. Когда рухнул социализам, подхалтуривал на дачах. В том числе по-мелкому чинил печки. Одна попалась, все печники отказывались чинить. Из старого кирпича и кривыми руками сложена, но топилась хорошо. Видимо, печник был далек от эстетики. Там стала разрушаться боковая стенка, поддерживающая нависающую громаду кирпичей над настилом, где варочные конфорки. Я согласился-было интересно сделать то, от чего профи отказывались. Я снял чугунный настил. Засунул несколько кирпичей в поддувало, распер их дерев. клином под топку, на топку поставил бревно и доску на него, и клинья. Когда убедился, что конструкнуя приняла нагрузку, перекрестился и разбил стенку. А дальше дело техники. Потом хозяин все садоводство водил смотреть, и я стал востребованным халтурщиком. От электричества и до печек.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147
|
Здесь, подробно расписана технология выполнения работ...И техника безопасности:
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2257 В моей практике при уширении проема были варианты установки швеллеров полками друг к дружке. Прорезаются средствами малой механизации борозды в соответствии с толщиной полки на определённую глубину в соответствии шириной полки и монтируются швеллера. Далее их при помощи шпилек, так же, как и в классическом примере, стягивают... И можно пробивать проем. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Цитата:
![]() Вот нашел в дауне прикольную книжонку http://dwg.ru/dnl/1555. Друзья, всем спасибы за добрые советы :wink:. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
- 1
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Потому как швеллер разворачивают в другую сторону.
К тому же в производстве работ ваш вариант не очень удобен. В общем посмотрите типовое устойство проема. Кстати в DNL где то было. Ну а обосновывать Я ничего не собираюсь.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147
|
Цитата:
Типовое решение см. ответ 19. А вот про производство работ скажу следующее: Я, так понимаю, когда принималось это типовое решение (когда швеллер разворачивают "стенками"), просто не было возможности правильно и точно по толщине полки выполнить шов, глубиной на ширину полки. Сейчас таких проблем нет. Это можно выполнить при помощи соответствующих эл. инструментов. Поверьте мне получается очень аккуратно. А вот, как раз таки с типовым решением, есть некоторые сложности при производстве работ. Если учесть, что ширина полки, не равна ширине кирпича (несколько меньше), при пробивке борозды очень сложо выдержать нужную глубину, да и "нудное" это занятие скарпелью пробивать борозду для закладки швеллера. А безопасность...особенно, когда расширяется проем в несущей стене 380 мм PS Конечно же, я не отвергаю типовое решение...Но...при определенных обстоятельствах, "полками", тоже вариант. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
Цитата:
+ либо собирайте инструмент и вперед на объект ковырять полы и потолки и смотрите, какая конструкция перекрытия есть по факту ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
Цитата:
Общее типовое решение для устройства проемов выглядит как раз с точностью наоборот и оно очень просто обосновывается. Собственно ДЕМ наверно это и имел в виду. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
Цитата:
Да и при обычных устройствах проемов здравый смысл мне всегда говорит расчитывать только перемычку на нагрузку от кладки, а то что несет стена доп. нагрузку или нет - это идет просто в запас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2007
Питер
Сообщений: 1
![]() |
Здравствуйте! У меня вопрос по усилению проемов в несущих жб стенах. Я только учусь и недавно стала работать в проектном бюро и столкнулось со сложностью. Необходимо усилить проем ПР4 его длина 1430 мм, толщина стены 140 мм. Но проблема в том что обычное усиление как я раньше делала ( рама из швеллеров) видимо не сделать. Может я и не права. Подскажите начинающему проектировщице=)
[ATTACH]1191041381.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |