Зачем такая мощная стена?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем такая мощная стена?

Зачем такая мощная стена?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2007, 23:09 #1
Зачем такая мощная стена?
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606

Начал выполнять проект перепланировки магазина на первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного здания. По проекту следует устроить проем пролетом 2,5м в стене, которая указана на прилагаемой картинке. Стена по всем признакам не несущая. В ней располагаются вентиляционные каналы. Смущает ее толщина. Зачем был сделан такой монстр в 640мм. :shock: Вот и начинают закрадываться сомнения, может быть она несет какую-нибудь нагрузку помимо собственного веса? Проекта здания найти не представляется возможным. :?
[ATTACH]1182452943.GIF[/ATTACH]
Просмотров: 9558
 
Непрочитано 21.06.2007, 23:37
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


А с чего Вы решили что стена не несущая? Только из-за вентиляционных каналов? Это еще ни о чем не говорит.
Недавно занимался обследованием здания тоже по поводу устройства проема в точно как Вашей поперечной стене. В ходе обследования установили, что несмотря на то, что основные несущие стены - продольные внешние и внутренние, но на поперечные стены также опираются гранями плиты перекрытий и часть стропильной системы кровли.
Кроме того, такие стены являются элементами жесткости в поперечном направлении. Да и лестничная площадка наверняка на Вашей ненесущей стене висит (см. план).

ЗЫ Так что - обследование проводите нормальное . А жадного заказчика, который говорит "да чего тут обследовать - и так понятно что перегородка" не слушайте.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2007, 23:41 Re: Зачем такая мощная стена?
#3
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Иван 80
Начал выполнять проект перепланировки магазина на первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного здания. По проекту следует устроить проем пролетом 2,5м в стене, которая указана на прилагаемой картинке. Стена по всем признакам не несущая. В ней располагаются вентиляционные каналы. Смущает ее толщина. Зачем был сделан такой монстр в 640мм. :shock: Вот и начинают закрадываться сомнения, может быть она несет какую-нибудь нагрузку помимо собственного веса? Проекта здания найти не представляется возможным. :?
[ATTACH]1182452943.GIF[/ATTACH]
Год постройки? В здании 1908 года мне встречались стены толщиной 78 см - внутренние, и 90 см - наружные.
Подвал есть? может, печное отопление?
Может быть, это 2 перегородки?
Надо раздолбить и посмотреть.
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2007, 23:57
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Здание построено в семидесятых годах. Стена целиковая без пустот это точно. Подвал есть. Под эту стену уложены блоки шестерка.

А что, если в эту стену немного входят своими боковыми гранями плиты перекрытий, разве с них передается нагрузка на стену и ее следует учитывать в расчете? А то, что на нее не опираются своими опорными концами плиты на всех этажах - неоспоримо. Во-первых при обследовании видно направление укладки плит, а во вторых слишком уж большой пролет плиты должен быть. Насчет стропильной системы я тоже задумывался. Надо на чердак слазить, это точно.

А вот по вопросу ребра жесткости. Как учесть влияние ослабления жесткости здания моим проемом? И какие меры можно принять дабы его(ослабление жесткости) устранить?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2007, 01:19
#5
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Иван 80
Здание построено в семидесятых годах. Стена целиковая без пустот это точно. Подвал есть. Под эту стену уложены блоки шестерка.

А что, если в эту стену немного входят своими боковыми гранями плиты перекрытий, разве с них передается нагрузка на стену и ее следует учитывать в расчете? А то, что на нее не опираются своими опорными концами плиты на всех этажах - неоспоримо. Во-первых при обследовании видно направление укладки плит, а во вторых слишком уж большой пролет плиты должен быть. Насчет стропильной системы я тоже задумывался. Надо на чердак слазить, это точно.

А вот по вопросу ребра жесткости. Как учесть влияние ослабления жесткости здания моим проемом? И какие меры можно принять дабы его(ослабление жесткости) устранить?
Может быть и диафрагма против ветра. Про них хорошо в пособии к СНиП по каменным конструкциям написано. Только там - ручной расчет. А сегодня у всех имеются расчетные программы.
Чтоб исключить ошибку - просчитайте здание целиком без оной стены. И спокойно рубите проём.
Что интересно. Продольные стены - тоньше раза в 2.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2007, 03:00
#6
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Эта стена скорее всего самонесущая и по совместительству диафрагма жесткости. Большего по вашим данным сказать невозможно.
Я бы постарался умерить аппетиты заказчика до проема меньшего размера и поставил -бы жесткую раму.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2007, 08:05
#7
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А стены часом не из силикатного кирпича? Тогда заводка плит перекрытия боковыми продольными ребрами на стену - дело как раз правильное!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2007, 08:31
#8
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Kryaker
Я бы постарался умерить аппетиты заказчика до проема меньшего размера и поставил -бы жесткую раму.
Согласен. Взять проем в обойму из швеллеров (сечением побольше) стянуть их шпильками и оштукатурить, вот и всего делов. Есть альбомы (по-моему даже в даунлоаде) с примерами решений таких узлов по реконструкции и усилению можно там еще посмотреть что-то.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2007, 09:19
#9
Gary_pif


 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147


судя по всему - это "хрушевка"
стена самонесущая, обрати внимание, что рядом с проемом на расстоянии 250-380 мм должна быть ниша, в которой идут канализация и водопровод.
и еще такие стены часто "отрывает" от наружной. посмотри углы, нет ли трещин.
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2007, 21:40
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Сегодня обследовал по внимательнее. Выше первого этажа стена становится толщиной 380мм. трещин не наблюдается.
Ниша под канализационный стояк действительно есть. При проектировании проема буду отступать от нее на 640мм (тоесть как бы образуя столб 640х640 См. прикрепленный файл). При этом у противоположного конца проема от стены останется пилястра 51,5см(вот думаю не маловато ли). Заказчик ни в какую не соглашается делать проем меньше 2,5м. Так что буду закладывать в проем мощную стальную раму с подкосами вверху (для придания жесткости) и усилением столба и пилястры металлической полосой с анкеровкой их насквозь шпильками. Может еще посоветуете чего? :wink:
[ATTACH]1182534006.GIF[/ATTACH]
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2007, 23:13
#11
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Иван 80
Сегодня обследовал по внимательнее. Выше первого этажа стена становится толщиной 380мм. трещин не наблюдается.
Чего уже на 2-м этаже 380 :roll: А насчет 515 так кинь балочку туда в смысле обопри, только с сечением не скупись тем более будеш ставить раму, ведь заказчику любой ценой нужен проем 2,5м Насчет подкосов не совсем понял, проем тогда ведь уменьшиться :?:
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2007, 23:51
#12
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Вот быстренко набросал эскиз рамы. Арку из гипсокартона согласовал с заказчиком
[ATTACH]1182541897.GIF[/ATTACH]
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 00:24
#13
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Иван 80
Вот быстренко набросал эскиз рамы. Арку из гипсокартона согласовал с заказчиком
[ATTACH]1182541897.GIF[/ATTACH]
Нормуль :!: Я бы сделал также Хотя если нормально нагрузки прикинуть, то возможно подкосы и непонадобяться :idea:
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 08:09
#14
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Хотя если нормально нагрузки прикинуть, то возможно подкосы и непонадобяться
Да и рама тоже.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 10:32
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Beart
Цитата:
Хотя если нормально нагрузки прикинуть, то возможно подкосы и непонадобяться
Да и рама тоже.
А нужен ли проем????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 15:46
#16
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Поясните неспецу. Раз есть сомнения в том, несущая ли стена, то как рубить проем, пока рамы еще нет? Какие мероприятия следует предусмотреть, чтобы не рухнуло во время работы?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 16:17
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


подпорки ставить.
 
 
Непрочитано 23.06.2007, 20:34
#18
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Видимо, старый стал. Потому что на многие случаи выплывают воспоминания. Когда рухнул социализам, подхалтуривал на дачах. В том числе по-мелкому чинил печки. Одна попалась, все печники отказывались чинить. Из старого кирпича и кривыми руками сложена, но топилась хорошо. Видимо, печник был далек от эстетики. Там стала разрушаться боковая стенка, поддерживающая нависающую громаду кирпичей над настилом, где варочные конфорки. Я согласился-было интересно сделать то, от чего профи отказывались. Я снял чугунный настил. Засунул несколько кирпичей в поддувало, распер их дерев. клином под топку, на топку поставил бревно и доску на него, и клинья. Когда убедился, что конструкнуя приняла нагрузку, перекрестился и разбил стенку. А дальше дело техники. Потом хозяин все садоводство водил смотреть, и я стал востребованным халтурщиком. От электричества и до печек.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 21:33
#19
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Здесь, подробно расписана технология выполнения работ...И техника безопасности:
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2257
В моей практике при уширении проема были варианты установки швеллеров полками друг к дружке. Прорезаются средствами малой механизации борозды в соответствии с толщиной полки на определённую глубину в соответствии шириной полки и монтируются швеллера. Далее их при помощи шпилек, так же, как и в классическом примере, стягивают... И можно пробивать проем.
Beart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2007, 12:15
#20
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от DEM
А нужен ли проем????



Вот нашел в дауне прикольную книжонку http://dwg.ru/dnl/1555. Друзья, всем спасибы за добрые советы :wink:.
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2007, 12:21
#21
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Beart
В моей практике при уширении проема были варианты установки швеллеров полками друг к дружке. Прорезаются средствами малой механизации борозды в соответствии с толщиной полки на определённую глубину в соответствии шириной полки и монтируются швеллера. Далее их при помощи шпилек, так же, как и в классическом примере, стягивают... И можно пробивать проем.
И вся масса стены грузится не на стенку а на край полки швеллера? Имхо не самый лучшый вариант. :roll:
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 14:34
#22
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
И вся масса стены грузится не на стенку а на край полки швеллера? Имхо не самый лучшый вариант.
Стенки при этом в любом случае вступают в работу... Но, правильно, наверное, будет так.
[ATTACH]1182681296.gif[/ATTACH]
Beart вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 15:14
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Beart
Цитата:
И вся масса стены грузится не на стенку а на край полки швеллера? Имхо не самый лучшый вариант.
Стенки при этом в любом случае вступают в работу... Но, правильно, наверное, будет так.
[ATTACH]1182681296.gif[/ATTACH]
Не зачет
- 1
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 16:12
#24
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от DEM
...
Не зачет
- 1
Обоснуйте.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 16:32
#25
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Стена, где должен быть проем, 640мм. А на след этажах 380. Надо бы посмотреть, обужение стены симметричное, или с одного края. И тогда принять решение о заглублении балки
Vova вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 20:28
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Потому как швеллер разворачивают в другую сторону.
К тому же в производстве работ ваш вариант не очень удобен.
В общем посмотрите типовое устойство проема.
Кстати в DNL где то было.
Ну а обосновывать Я ничего не собираюсь.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 22:43
#27
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от DEM
Потому как швеллер разворачивают в другую сторону.
К тому же в производстве работ ваш вариант не очень удобен.
В общем посмотрите типовое устойство проема.
Кстати в DNL где то было.
Ну а обосновывать Я ничего не собираюсь.
Не убедительно!
Типовое решение см. ответ 19. А вот про производство работ скажу следующее: Я, так понимаю, когда принималось это типовое решение (когда швеллер разворачивают "стенками"), просто не было возможности правильно и точно по толщине полки выполнить шов, глубиной на ширину полки. Сейчас таких проблем нет. Это можно выполнить при помощи соответствующих эл. инструментов. Поверьте мне получается очень аккуратно.
А вот, как раз таки с типовым решением, есть некоторые сложности при производстве работ. Если учесть, что ширина полки, не равна ширине кирпича (несколько меньше), при пробивке борозды очень сложо выдержать нужную глубину, да и "нудное" это занятие скарпелью пробивать борозду для закладки швеллера. А безопасность...особенно, когда расширяется проем в несущей стене 380 мм
PS Конечно же, я не отвергаю типовое решение...Но...при определенных обстоятельствах, "полками", тоже вариант.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 11:02 Re: Зачем такая мощная стена?
#28
civildesignru

конструктор
 
Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Иван 80
Начал выполнять проект перепланировки магазина на первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного здания. По проекту следует устроить проем пролетом 2,5м в стене, которая указана на прилагаемой картинке. Стена по всем признакам не несущая. В ней располагаются вентиляционные каналы. Смущает ее толщина. Зачем был сделан такой монстр в 640мм. :shock: Вот и начинают закрадываться сомнения, может быть она несет какую-нибудь нагрузку помимо собственного веса? Проекта здания найти не представляется возможным. :?
[ATTACH]1182452943.GIF[/ATTACH]
Заказывайте обследование существующей конструкции у заказчика. Для вентканалов в один ряд достаточно конструктивно 380мм кирпичной стены, в 2 ряда 640.
+ либо собирайте инструмент и вперед на объект ковырять полы и потолки и смотрите, какая конструкция перекрытия есть по факту .
civildesignru вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 19:23
#29
civildesignru

конструктор
 
Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Beart
Цитата:
Сообщение от DEM
...
Не зачет
- 1
Обоснуйте.
При таком положении швеллеров вам их придется утапливать гораздо глубже, так как скорее всего есть необходимость скрыть шляпку болта и гайку с частью резьбы болта. Притом так как это несущая конструкция, вам придется выполнить требования по огнезащите. Т.е. в общем случае оштукатурить. А так как под полки вы все равно вырезаете сечение кирпичной стены, то очень хорошо видно, что с учетом всех требований вы вырежете гораздо большее сечение, чем если бы конструировали перемычку полками наружу.
Общее типовое решение для устройства проемов выглядит как раз с точностью наоборот и оно очень просто обосновывается. Собственно ДЕМ наверно это и имел в виду.
civildesignru вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 23:06
#30
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
При таком положении швеллеров вам их придется утапливать гораздо глубже, так как скорее всего есть необходимость скрыть шляпку болта и гайку с частью резьбы болта...
Там, где в моей практике выполнено такое расположение швеллеров "полками", стены отделаны гипсокартоном... Для того чтобы скрыть гайку, 2см штукатурки достаточно... Кроме того, в случае "полками" кирпич, который оказывается между полками остается в работе. В отличие от варианта "стенками".

Цитата:
Кстати в DNL где то было.
стр 8-9

Цитата:
При выполнении перемычек из уголков вначале пилой пропиливают в шве кладки борозду глубиной равной ширине полки уголка, а затем на растворе в борозду устанавливают уголки. При ширине вертикальной полки 100 мм и более уголки, как и швеллеры, соединяют тяжами, пропущенными в просверленные сквозные отверстия в стене.
P.S.
Цитата:
Но...при определенных обстоятельствах, "полками", тоже вариант.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2007, 09:46
#31
civildesignru

конструктор
 
Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Beart
Там, где в моей практике выполнено такое расположение швеллеров "полками", стены отделаны гипсокартоном... Для того чтобы скрыть гайку, 2см штукатурки достаточно... Кроме того, в случае "полками" кирпич, который оказывается между полками остается в работе. В отличие от варианта "стенками".
не буду спорить, скажу только то, что утверждение - "кирпич между полками остается в работе" - спорно. Кирпич является хрупким материалом и при проведении механических работ практически любого вида в околобороздных(криво сказал, но думаю поняли) местах в любом случае будет достаточное кол-во микротрещин. Обследованием это не подтверждено, это всего лишь мои предположения. Так как в кирпиче между бороздами не создается никакого арочного эффекта, то и участие в работе этого вырезанного сечения - спорно. Я думаю, что вырезанный кирпич остается всего-лишь местным заполнением между полками и уж как-то учитывать его в работе - это не верно, как мне кажется.
Да и при обычных устройствах проемов здравый смысл мне всегда говорит расчитывать только перемычку на нагрузку от кладки, а то что несет стена доп. нагрузку или нет - это идет просто в запас.
civildesignru вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2007, 11:18
#32
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Да и при обычных устройствах проемов здравый смысл мне всегда говорит расчитывать только перемычку
Да-да, речь не идет об учете кирпича при расчете балки (наверное, ещё надо и придумать, как подсчитать с учетом).
Beart вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2007, 08:49
#33
Juss


 
Регистрация: 29.09.2007
Питер
Сообщений: 1
<phrase 1=


Здравствуйте! У меня вопрос по усилению проемов в несущих жб стенах. Я только учусь и недавно стала работать в проектном бюро и столкнулось со сложностью. Необходимо усилить проем ПР4 его длина 1430 мм, толщина стены 140 мм. Но проблема в том что обычное усиление как я раньше делала ( рама из швеллеров) видимо не сделать. Может я и не права. Подскажите начинающему проектировщице=)
[ATTACH]1191041381.dwg[/ATTACH]
Juss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем такая мощная стена?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск