Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе.

Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2015, 11:10 #1
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе.
ИГС
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 20

Добрый день.
Монтируем фермы "Молодечно" пролет 24м. Монтажный стык на высокопрочных болтах, в нижнем поясе имеется зазор между фланцами.
Технадзор не дает монтировать с таким дефектом.
Согласно СП 70.1333, зазор во фланцевых соединениях не допускается, а также щуп 0.1 мм не должен проникать в зону радиусом от оси болта на 40 мм.
В данной ферме от оси болта до края фланца 40 мм, т.е. получается щуп вообще не должен проходить за грань торца фланца.

Подскажите пожалуйста как грамотно выйти из ситуации. Мои соображения по вариантам:

1. Можно срезать фланец и приварить новый уже без дефектов. НО данный вариант трудоемкий и затратный, так как часть ферм уже смонтированы, к тому же эти металлоконструкции мы сами изготавливаем.

2. На сколько я знаю, нижний пояс фермы работает на растяжение, основное усилие воспринимаемое данным соединением - это продольное растяжение, момент и поперечная сила мала по сравнению с продольной силой незначительна, соответственно прочность соединения обеспечивается в большей степени за счет болтов. Прошерстив литературу вычитал, что также в данном фланцевом соединении присутствуют местные поперечные усилия, но дать оценку степени их влияния на несущую способность данного стыка я пока не смог, но я так думаю что незначительна.
И исходя из вышесказанного, думаю попытаться доказать заказчику, что данные зазоры не влияют на несущую способность фермы.
Я конечно не проектировщик, чтобы смело утверждать об этом, поэтому собственно обращаюсь с этой темой к вам.

Если это возможно доказать заказчику, то было бы замечательно услышать здесь нормативный источник, или иную литературу, а также услышать методику расчета или расчетные формулы таких соединений, или тут без экспертной оценки от какой нибудь проектной организации не обойтись?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0561.jpg
Просмотров: 1372
Размер:	214.2 Кб
ID:	150119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0560.jpg
Просмотров: 1250
Размер:	264.6 Кб
ID:	150120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0564.jpg
Просмотров: 1036
Размер:	259.3 Кб
ID:	150121  

Просмотров: 22592
 
Непрочитано 19.05.2015, 12:04
2 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


На одном здании тут немножко участвовал в подобной ситуации. Привезли кучу длинных ферм, пояса из двутавров. Много стыков поясов и все фланцы кривые. Очевидное решение - вернуть на завод и фрезеровать, ибо в чертежах должно быть сказано о ровности поверхности фланцев на выходе. Завод не выполнил требование - проблема завода, пусть исправляет. Собственно, в нашем случае авторы проекта (уважаемый крупный проектный институт) настаивали именно на таком решении. Осложнялось все тем, что завод находится в другом городе за сотни км и транспортировка стоила бы немалых денег.

В качестве альтернативы один умный дяденька рассчитал эти соединения не как фланцевые, а как обычные болтовые с болтами на растяжение. Площади болтов хватило с головой, чтобы понести действующие в поясе усилия. Остается две проблемы:
1) Жесткость такого соединения меньше, чем фланцевого и изгиб уже восприниматься скорее всего не будет. В нашем случае изгиба не было в поясах, поэтому проблема не вставала.
2) Неплотный контакт приведет к щелевой коррозии. Поэтому по контуру просто обварили все стыки.

Зима с неполной нагрузкой прошла, ничего не упало))
 
 
Непрочитано 19.05.2015, 12:17
1 | #3
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В качестве альтернативы один умный дяденька рассчитал эти соединения не как фланцевые, а как обычные болтовые с болтами на растяжение
Правильно это же не фрикционное соединение где сила трения участвует в работе. Главное чтобы туда вода не попадала и не рвала фланец. Заваривать нельзя, это же разборное соединение.
Можете написать в журнале забить прокладками из листов оцинкованных, тонких, (как из трансформатора пластины) а сверху замазать. никто не докопается и щуп не пролезет. Ничего там не случится. Там одно растяжение, срез копейки.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 12:32
#4
ИГС


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Правильно это же не фрикционное соединение где сила трения участвует в работе. Главное чтобы туда вода не попадала и не рвала фланец. Заваривать нельзя, это же разборное соединение.
Можете написать в журнале забить прокладками из листов оцинкованных, тонких, (как из трансформатора пластины) а сверху замазать. никто не докопается и щуп не пролезет. Ничего там не случится. Там одно растяжение, срез копейки.
Наверно, вы правы, стоит забить прокладки из тонкой листовины, к тому же это снипом предусмотрено.
только придется все равно согласовывать применение прокладок с разработчиками КМ КМД

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1) Жесткость такого соединения меньше, чем фланцевого и изгиб уже восприниматься скорее всего не будет. В нашем случае изгиба не было в поясах, поэтому проблема не вставала.
Тут замечание уместно, так как у нас еще подвесной кран на монорельсах будет 5т
ИГС вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 14:26
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


это брак, который не допускается действующими нормативами
Расчитайте толщину фланца, если меньше получится чем по факту - фрезеруйте. Думаю так.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В качестве альтернативы один умный дяденька рассчитал эти соединения не как фланцевые, а как обычные болтовые с болтами на растяжение.
Валеееераааа?..)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 14:41
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Валеееераааа?..)))
нет)
 
 
Непрочитано 19.05.2015, 17:48
2 | #7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


были в такой ситуации. рассматривали все варианты, вплоть до плющеных свинцовых прокладок

В итоге притащили фермы назад на завод, срезали фланцы, отфрезеровали. Ночью приварили назад, а утром выяснили что в ночь приварили блестящей стороной внутрь

Срезали еще раз, выкинули, изготовили новые фланцы, отфрезеровали и приварили.

С тех пор молодечненские фермы делаем только на стандартном фрикционном соединении. По пластинке в каждом поясе, 2 накладки и в.п. болты.
Расчет в 2 формулки, и никаких проблем с приемкой
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 18:01
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


str02, а фрезеровать уже приваренную деталюху - плохая идея? Подозреваю, что либо невозможно, либо сложно до жути, либо нужно специальное оборудование. Просто толку-то срезать и фрезеровать, когда после приварки фланец опять кривится?

ЗЫ: и еще один страшный вопрос - а может есть какие-нибудь мобильные станки, позволяющие фрезеровать фланцы прямо на площадке? Если нет - это ж надо обязательно такой изобретать и делать отличный бизнес)
 
 
Непрочитано 19.05.2015, 19:44
#9
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


ИГС,
ВПБ работают по принципу предварительного натяжения, что бы оно правильно создалось и работало необходимо обеспечить контактные поверхности фланцев и их жесткость, отсюда требования к плоскости. Если не хотите переделывать то делайте по посту 2, считая обычные болты на растяжение, можете перестраховаться и назначить испытание самой кривой фермы или двух.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 19:49
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Только для этого нужно чье-нибудь имя или чей-нибудь красивый фирменный бланк. Иначе ни технадзор, ни кто другой не примет такой вольности. В нашем случае за решение ручался НИИ)
 
 
Непрочитано 19.05.2015, 19:53
#11
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Только для этого нужно чье-нибудь имя или чей-нибудь красивый фирменный бланк. Иначе ни технадзор, ни кто другой не примет такой вольности. В нашем случае за решение ручался НИИ)
Даже больше - печать, и подпись ГК или ГИПа.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 19:56
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Даже больше - печать, и подпись ГК или ГИПа
Официальное заключение, проект и все такое - эт естественно. Главное, чтоб принимающая сторона доверяла организации, которая готова брать на себя ответственность за "несерийное" решение.
 
 
Непрочитано 19.05.2015, 21:41
1 | #13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
str02, а фрезеровать уже приваренную деталюху - плохая идея? Подозреваю, что либо невозможно, либо сложно до жути, либо нужно специальное оборудование. Просто толку-то срезать и фрезеровать, когда после приварки фланец опять кривится?

положено конечно "фрезеровать в сборе"
12м полуферму выставлять в кодуктор какой то и пихать целиком в мифический станок. Мне себе такое не представить, нужно технологов крупных заводов спрашивать, реально ли это.

Щуп входит потому что фланцы изначально кривые. При толщине фланца 25-30 мм его от катета 6 не ведет, при соблюдении технологии сварки.

Изменение узла на черные болты, без контролируемого натяжения, возможно только при внесении КМщиками изменения в проект. Или их письменного согласования. Я таких ненормальных контор еще не встречал. И сам бы никогда на это не пошел. Разработчики КМ не могут покрывать заводской брак. А если на площадке обнаружится что половина раскосов в ферме не проварены, Тогда считать хватит ли оставшихся швов на расчетные усилия?
А если в фермах пояса завалены, градусов на 10, ее еще на кручение из плоскости проверять, и в проект вносить?

Брак исправляется 3мя способами
1-переделка металла
2-взятка технадзору
3-Гендиректоры на своем уровне это перетрут, и своей волей порешат оставить, пойдя на какие нибудь уступки.
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 19.05.2015 в 21:49.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 21:54
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А мне вообще не понятно на фига фланцы на высокопрочных болтах с преднатягом? Чтобы шов не расходился? Или есть какие то сакральные причины?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 22:47
#15
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Я согласен с постом 13 от str02
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А мне вообще не понятно на фига фланцы на высокопрочных болтах с преднатягом? Чтобы шов не расходился? Или есть какие то сакральные причины?
Довольно много перетерто:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27415

Ну, и Катюшина, конечно прочесть ТС'у, Бахилу и всем желающим http://dwg.ru/dnl/2720 Стр.351 и далее
tema_s вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 23:04
#16
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Я так понимаю что с ВПБ за счет преднатяга нет податливости как в обычных болтах
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 01:04
#17
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


пересччитать стык как работающий исключительно на растяжение, предусмотреть защиту от щелевой коррозии, прийти к кмщикам и показать что всё ок и предложить за проверку и согласование нового тех решения оплату, опосля прийти к заказчику и скозать - мы конечно можем переделать по первоначальному проекту - но оно тебе надо если и так усе нормально??? сроки сорвутся... и мы тоже в пучину судебных водоворотов...)))))))))) харош выпендривтсо - пересогласовывой техзад и лепота)))
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 07:38
#18
ИГС


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 20


Написал письмо.

Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» п. 4.6.3 допускается установка стальных прокладок при перепаде поверхностей стыкуемых деталей. Просим согласовать устранение замечания с помощью установки пакета прокладок из листовой стали толщиной от 0.5 до 5 мм, с последующим нанесением водонепроницаемого герметика по периметру стыка фланцев.
ИГС вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 07:43
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
Ну, и Катюшина, конечно прочесть ТС'у, Бахилу
зря Бахилу такое предложил)

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
в фермах пояса завалены, градусов на 10
что значит "пояса завалены"?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 17:12
1 | #20
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:
зря Бахилу такое предложил)


что значит "пояса завалены"?
Была такая у нас как то
Толи при монтаже повредили, то ли изначально такую сделали. Нижний пояс был смещен относительно верхнего градусов на 200-300мм
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 20:30
#21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Написал письмо.
Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» п. 4.6.3 допускается установка стальных прокладок при перепаде поверхностей стыкуемых деталей. Просим согласовать устранение замечания с помощью установки пакета прокладок из листовой стали толщиной от 0.5 до 5 мм, с последующим нанесением водонепроницаемого герметика по периметру стыка фланцев.
Пункт 4.6.3 из СП не об устранении зазоров в фланцевых соединениях и к Вашему случаю отношения не имеет. Нормы не предусматривают устранение брака изготовления фланцев путем засовывания прокладок между фланцами.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 07:06
#22
ИГС


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 20


О чем тогда этот пункт? по моему он как раз допускает перепад поверхностей. Природа их возникновения в снипе не указана. Так же судя по хронологии событий от предыдущего пункта (4.6.2) это фланцев тоже касается.
ИГС вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 08:27
#23
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Дело не в герметичности соединений, а в том, что стянув грибовидные фланцы, вы создали дополнительные напряжения в ферме (швах, поясе, решетке).
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 08:55
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
стянув грибовидные фланцы, вы создали дополнительные напряжения в ферме
- это как?
Катюшин в своей книге проводит некоторый анализ влияния грибовидности фланцев, и там не всё плохо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 08:58
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
по моему он как раз допускает перепад поверхностей. Природа их возникновения в снипе не указана.
перепады поверхностей допускает СП 53-101-98, вот на него и нужно ориентироваться.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 19:27
1 | #26
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как?
Катюшин в своей книге проводит некоторый анализ влияния грибовидности фланцев, и там не всё плохо.
Не знаю что там у Катюшина, возможно небольшая грибовидность на косом фланце в карнизном узле рамы переменного сечения это не страшно, но практике известны случаи, когда попытки монтажников затянуть "до плотного" грибовидный фланец фермы приводили к отрыву опорного раскоса от пояса.

Последний раз редактировалось Chebyn, 22.05.2015 в 19:33.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 20:05
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
к отрыву опорного раскоса
- ну если только ферма находилась на абсолютно несдвигаемых опорах, что практически невозможно. Offtop: Либо это со слов самих монтажников.
В статически определимых каркасах не возникают усилия от смещений и удлинений элементов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 20:45
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Chebyn, я видел только порванные болты при попытках "стянуть")) Отрыв опорного раскоса от пояса при попытке затянуть фланец в поясе? Это какая-то фантастика)
 
 
Непрочитано 22.05.2015, 22:19
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Если фланцы кривые, то преднапряжение теряет смысл, так как болты находятся в разных условиях. И никакие "прокладки" не спасут.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 23:08
#30
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
но практике известны случаи, когда попытки монтажников затянуть "до плотного" грибовидный фланец фермы приводили к отрыву опорного раскоса от пояса.
Смешно наверное было, затягивали фланцы а оторвался раскос - наверно потом долго думали что случилось.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 07:31
#31
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В статически определимых каркасах не возникают усилия от смещений и удлинений элементов.
ферма со стягиваемым зазором в нижнем поясе - это сама по себе статически неопределимая система
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это какая-то фантастика)
если б это была фантастика, серия бы не ограничивала усилие натяжения до 0.15*усилие в поясе, а тянули бы "до талого", как в остальных фланцах
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если фланцы кривые, то преднапряжение теряет смысл, так как болты находятся в разных условиях. И никакие "прокладки" не спасут.
вот, опять же, верно подмечено

Последний раз редактировалось Chebyn, 23.05.2015 в 08:02.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 10:57
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
ферма со стягиваемым зазором в нижнем поясе - это сама по себе статически неопределимая система
- нонсенс, это как? У Вас крестовая решётка?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 20:35
#33
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нонсенс, это как? У Вас крестовая решётка?
А в чем нонсенс ? У вас есть схема с доп. усилием, которое можно выкинуть и система сможет без него существовать (признак стат. н.о. системы). Кроме того, этот процесс сродни преднапряжению конструкции, только с созданием усилия не обратного знака, а того же. А теперь вопрос: "можно-ли преднапрячь статически определимую систему?"(С). Ответ - нет.

p.s.
Мы слегка отклонились от темы, давайте вернемся назад.
во вложениях картинка : ферма молодечно, в нижнем поясе организован зазор, и в качестве силового фактора добавлено смещение узлов навстречу друг другу по 5 мм с каждой стороны (что преувеличено, конечно, но смысл не в этом), слева у фермы шарнирно неподвижная опора, справа шарнирно-подвижная (как вы и хотели). В данной ферме это приводит к 16 тонн доп усилия, в нижнем поясе. Дак плохо грибовидные фланцы или нет ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 209
Размер:	47.7 Кб
ID:	150644  

Последний раз редактировалось Chebyn, 27.05.2015 в 20:49.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 20:54
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


у вас не сближение узлов, а перемещение строго в горизонтальном направлении. Каждая полуферма почти определимая, если делать действительно сближение, коньковый узел поднимется и ферма станет немножко короче и изогнутей. Попробуйте прикладывать сближение пошагово.
 
 
Непрочитано 27.05.2015, 21:01
#35
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
16 тонн доп усилия, в нижнем поясе
ну прям уж 16тс. и чего у вас N несимметрична?
у меня в кН
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 165.png
Просмотров: 188
Размер:	27.0 Кб
ID:	150645Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 164.png
Просмотров: 159
Размер:	6.0 Кб
ID:	150646Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 163.png
Просмотров: 144
Размер:	18.1 Кб
ID:	150647
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 21:20
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Rockname, вот и я о том же, что у Вас на первой картинке. Только правая опора еще немного подъедет внутрь..
 
 
Непрочитано 27.05.2015, 21:26
#37
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Только правая опора еще немного подъедет внутрь..
можно забить на это
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 21:37
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Rockname, ну я с точки зрения правдоподобности картинки. Убрать шарниры - будет чуть больше. В 16 тонн не верю, если верхний пояс не сверхжесткий.

Ну и в целом, даже если ВП действительно очень жесткий - получаем балку со шпренгелем и преднапряжением. При её изгибе действуют все те же правила, что и для любого другого преднапряжения. Внешняя нагрузка до определенного момента не будет прибавлять усилий в нижнем натянутом поясе, а верхний изогнуто-напряженный будет разгружаться.
 
 
Непрочитано 28.05.2015, 07:34
#39
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
ну прям уж 16тс. и чего у вас N несимметрична?
у меня в кН
Вложение 150645Вложение 150646Вложение 150647
С того что опоры слева и справа разные. Т.е. вы хотите сказать, что стянув на 1 см нижний пояс фермы пролетом 24 м, вы получите доп. усилие 180 кг ? Побойтесь Бога.....

Последний раз редактировалось Chebyn, 28.05.2015 в 08:52.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 16:33
#40
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Побойтесь Бога.....
а я в бога не верю. я верю в физику, строймех, теорию упругости и т.п..
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 17:03
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Стесняюсь спросить, вы фланцы затягиваете после установки фермы в проектное положение?
Гиганты однако.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 08:54
#42
ИГС


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, вы фланцы затягиваете после установки фермы в проектное положение?
Гиганты однако.
Этот вопрос кому?

Естественно перед подъемом фермы в проектное положение.
ИГС вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 11:59
#43
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Монтируем фермы "Молодечно" пролет 24м. Монтажный стык на высокопрочных болтах, в нижнем поясе имеется зазор между фланцами.
Технадзор не дает монтировать с таким дефектом.
Цитата:
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Если это возможно доказать заказчику, то было бы замечательно услышать здесь нормативный источник, или иную литературу, а также услышать методику расчета или расчетные формулы таких соединений, или тут без экспертной оценки от какой нибудь проектной организации не обойтись?
Вот в СССР был ГОСТ 27579-88, который четко это регламентировал, но в РФ его не стало.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 422
Размер:	32.9 Кб
ID:	150757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 440
Размер:	71.2 Кб
ID:	150758  
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 13:09
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


@LEXx, про прокладки из оцинкованной стали в ФС написано в СП 53-101-98 табл.13
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 13:31
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Этот вопрос кому?
Тому у кого раскосы рвутся при затягивании болтов. И тем кто пытается понять как это возможно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 17:11
#46
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И тем кто пытается понять как это возможно.
да здесь мы просто видим, к чему нас ведет эра 'мощных пакетов'.
и человек ведь не понимает, что он неправ. свято верит в непогрешимость лиры
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 17:57
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Миниатюры
- п. 5.5 весьма занимательный.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 18:07
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- п. 5.5 весьма занимательный.
Интересно 23 с - секунды? Прикольно. Затягивать не более 23 секунд. И не секундой больше.
@LEXx, ты откуда сей опус вытащил?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 21:10
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


да там скорее тс)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 21:13
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я про 0,15*N.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 07:21
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Я про 0,15*N.
А... А почему 23 тс? Вообще куски от целого лучше не рассматривать. Может там конкретное усилие и конкретные болты.
Вообще то фланцы на высокопрочных болтах применяются исключительно из эстетических соображений - чтобы шов не расходился.
Для этого должно быть выполнено условие "суммарный преднатяг болтов > Nn". Если это условие не выполнено, то появляется шов, который можно забить оцинковкой. А лучше монтажной пеной или герметиком.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 10:39
#52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если это условие не выполнено, то появляется шов, который можно забить оцинковкой. А лучше монтажной пеной или герметиком.
это надо делать чтобы раскос не порвало?)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 11:18
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это надо делать чтобы раскос не порвало?)
Это не ко мне вопрос.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 11:35
#54
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Я про 0,15*N.
непонятки из-за отсутствия всей информации
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 15:56
#55
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
да здесь мы просто видим, к чему нас ведет эра 'мощных пакетов'.
и человек ведь не понимает, что он неправ. свято верит в непогрешимость лиры
И в чем я конкретно не прав ? В том, что кривые фланцы - это брак ? Описанная ситуация с отрывом, произошла при попытке дотянуть ферму в проектном положении, что и иллюстрирует мой скрин из лиры, как доказательство того, что это вызывает в ферме доп. усилия. А расчетная схема в вашем посте, приложенная первой, вообще не соответствует схеме ваших усилий. Дак может объясните на основании чего вы так раскричались на тему греховности лиры и мощных пакетов ?
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 17:15
#56
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Описанная ситуация с отрывом, произошла при попытке дотянуть ферму в проектном положении, что и иллюстрирует мой скрин из лиры, как доказательство того, что это вызывает в ферме доп. усилия.

что самое интересное, правильный ответ почему-то знаете:
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
А теперь вопрос: "можно-ли преднапрячь статически определимую систему?"(С). Ответ - нет.
ладно, сделаю еще одну попытку: остужаем панель на 277 градусов (3 метра) Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 166.png
Просмотров: 118
Размер:	20.9 Кб
ID:	150813
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Дак может объясните на основании чего вы так раскричались на тему греховности лиры и мощных пакетов ?
уважаемый, вам бы не наезжать, а пойти матчасть покурить. и греховна не лира (какой с ней спрос?), а оператор
p.s. отрыв - хрупкое разрушение
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 19:10
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
хрупкое разрушение
- ещё бы, на 277 градусов остудили.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 19:21
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Chebyn, что то ты намудрил в посте 33. У меня фантазии не хватает, как так можно закрепить ферму?
Не мог бы ты сбросить исходный файл? Желательно в текстовом виде. Можно в личку. (Ну чтобы троллей не кормить)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 19:26
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
троллей не кормить
- 58-33=25 постов уже кормим.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 21:25
#60
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
У меня фантазии не хватает, как так можно закрепить ферму?
Не мог бы ты сбросить исходный файл? Желательно в текстовом виде. Можно в личку. (Ну чтобы троллей не кормить)
не надо в личку, сюды давай, тоже въехать хочу в написаное!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 22:53
#61
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Если стягивать грибовидные фланцы будут возникать дополнительные усилия в швах крепления фланцев к поясу. по этому наверно в нормах пляски с зазорами и ограничением усилия в болтах
ИГС, если нормами запрещено то пляска с бубном уже не поможет)) даже если грибофланцы улучшают работу узла))) надо переделать))) заодно руки своим работникам от грибовидности вылечите)
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 17:07
#62
ИГС


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 20


Сообщаю что проектировщики одобрили письмо направленное им по теме.
Стягиваем фланец, чтобы прижались к друг другу как есть, если обнаруживаем зазор, то подкалдываем пластины, затем тянем динамометрическим ключом.

Кстати по поводу возникновения зазоров.
Большинство фланцев нормальные и очень плотно прилегают к друг другу.
А эти появились так сказать от экономии.
При нарезке фланцев из листа стандартных размеров, раскладка получается точь в точь по листу, а крайний ряд получается состоит из кромки листа, который прокатывают на заводе, если его не использовать то очень большой остаток неиспользованного материала получается.
ИГС вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 17:08
#63
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Стягиваем фланец, чтобы прижались к друг другу как есть
Аккуратней - болты отлетают довольно далеко, когда рвутся.
 
 
Непрочитано 01.06.2015, 09:47
#64
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


и все же если в ФС зазор, то исправлять его кто обязан: завод-изготовитель или подрядная организация (и на основании какого норматива)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 01:44
#65
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Завод изготовитель обязан выпустить фермы которые при монтаже не пропустят щуп на сколько требуется по монтажному снипу. Нормы это ГОСТ или СНиП на изготовление металлоконструкций. Я с мобилы, названия сейчас не найду.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 07:33
#66
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


еще вопрос - а как подобные косяки устраняются заводом? Может есть здесь производственники? Растолкуйте, хлопцы!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 23:43
1 | #67
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
еще вопрос - а как подобные косяки устраняются заводом? Может есть здесь производственники? Растолкуйте, хлопцы!
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1408185&postcount=7
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 23:49
#68
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1408185&postcount=7
- на фрикционный болтов надо в 4 раза больше.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 09:24
#69
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- на фрикционный болтов надо в 4 раза больше.
Где то так. Ну если поверхности обработать, то можно и до 2.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Почему возникает сжатие в нижнем поясе стропильной фермы? City_child Металлические конструкции 7 30.01.2014 01:18
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39