Сборно-монолитный каркас Чебоксары
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборно-монолитный каркас Чебоксары

Сборно-монолитный каркас Чебоксары

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2007, 20:37 #1
Сборно-монолитный каркас Чебоксары
_Андрей
 
Тюмень
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 11

Сборно -монолитный каркас г. Чебоксары. (некоторые знают его под названием Saret)
Плюсы:
- себистоимость м2 ниже аналогов,
- скорость монтажа - очень высока
- отсутствие сварки на строительной площадке
Минусы:
- штепсельный стык колонн (о котором высказываются многие в том числе сторонники Акроса - Б 1.020)
- Опирание сборных плит перекрытия у некоторых вызывает смущение (назовем это так) - 5см.
- Работа ригеля на верхних этажах вызывает вопросы.

Есть ли что еще добавить конкретно, что чкажут люди, которые сами занимаются проектированием данного каркасса?!
Просмотров: 40560
 
Непрочитано 26.06.2007, 09:50
#2
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0

что-то было здесь
DTab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2007, 17:12
#3
_Андрей


 
Регистрация: 08.05.2007
Тюмень
Сообщений: 11


Неужели на форуме нет людей которые работали с этим видом каркаса, интересно их мнение на полученном опыте
_Андрей вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2007, 17:37
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Почему нет, есть. Опыт применения не самый приятный. Работы некоторых узлов действительно вызывает кучу вопросов. Скорость монтажа не такая уж и высокая (я бы сказал вполне сопоставимая).
На обсуждениях "достоинств" и "недостатках" данного каркаса язык уже стер, так, что здесь я пас.
..........
Диалог в аське:
- Я старая, некрасивая и толстая.
- У каждого свои недостатки.
- Вообще-то это мои достоинства.
...
lee вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 11:58
#5
sps


 
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 6


мы применяем этот каркас
sps вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 15:18
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Подскажите пожалуйста каким образом преднапрягают канаты в ригелях Чебоксарского СМК
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 14:16
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


в киришском ДСК - домкратами. Чебоксары хз.

сори, что два раза, просто хочется и в этой ветке тоже отписаться, может кто подскажет чего
<...>Достаточно одного раза. /kpblc/
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.07.2009 в 14:31.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 14:02
#8
Кэри

студентка
 
Регистрация: 27.11.2009
томск
Сообщений: 1
<phrase 1=


может у кого есть видео с монтажом сборно-монолитного каркаса? очень срочно нужно
Кэри вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2009, 08:15
#9
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Я из Чебоксар, проектирую как раз сборно-монолитный каркас типа "Сарет". Если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 18:57
#10
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Я из Чебоксар, проектирую как раз сборно-монолитный каркас типа "Сарет". Если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте
раз предлогаете - спрошу. Нет ли у "чувашской серии" состава и номенклатуры изделий, чтобы просто подобрать ригели и колонны согласно услиям после пространственного расчета каркаса, а не рассчитывать каждый элемент и не разрабатывать под него КЖ.И?
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 19:08
#11
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Труса Посмотреть сообщение
раз предлогаете - спрошу. Нет ли у "чувашской серии" состава и номенклатуры изделий, чтобы просто подобрать ригели и колонны согласно услиям после пространственного расчета каркаса, а не рассчитывать каждый элемент и не разрабатывать под него КЖ.И?
Серии нет. У наших конкурентов есть. У нас есть программка , которая штампует колонны и ригеля согласно расчета. Но потом полдня корректировки.
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 19:16
#12
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
Серии нет. У наших конкурентов есть. У нас есть программка , которая штампует колонны и ригеля согласно расчета. Но потом полдня корректировки.
Значит технология проектирования по этой системе такая :
1. Усилия находим исходя пространственной схемы, арматуру в колоннах подбираем в постпроцессоре, а арматуру в ригелях самостоятельно.
2. Разрабатываем разделы КЖ и КЖИ.
3. Profit!

а что за загадочные конкуренты?
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 20:17
#13
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Труса Посмотреть сообщение
Значит технология проектирования по этой системе такая :
1. Усилия находим исходя пространственной схемы, арматуру в колоннах подбираем в постпроцессоре, а арматуру в ригелях самостоятельно.
2. Разрабатываем разделы КЖ и КЖИ.
3. Profit!

а что за загадочные конкуренты?
Кокуренты-это в основном бывшие директора и ГИПы . Им показалось, что пирог не справедливо делится на куски и открыв свою пекарню можно класть побольше мяса или масла
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 21:36
#14
Sprint

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51


В Казани уже книжку выпустили по расчету штепсельного стыка колонн.... а в Чебоксарах все камеральную обработку проводят результатов испытаний, считают.
__________________
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 21:40
#15
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sprint Посмотреть сообщение
В Казани уже книжку выпустили по расчету штепсельного стыка колонн.... а в Чебоксарах все камеральную обработку проводят результатов испытаний, считают.
???
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 21:45
#16
Sprint

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51


"Прочность и податливость штепсельных стыков железобетонных колонн при действии статических и сейсмических нагрузок"
Цитата:
Аннотация
В монографии приведены результаты комплексных исследований штепсельных стыков колонн, включающих разработку теоретических основ сопротивления разрушению и податливости, численное моделирование напряженного состояния и физические эксперименты, по результатам которых предложены методики расчёта прочности и деформативности.
Подробнее
Учитывая отсутствие в научной и нормативной литературе предложений по расчёту и конструированию стыков, изложенный материал может быть использован в учебном процессе при подготовке специалистов-строителей, бакалавров, магистров, а также при проектировании реальных строительных объектов. Рассмотрено, одобрено и рекомендовано на научно-техническом совете ЗАО «Казанский ГипроНИИАвиаПром» 7.04.20092
Вот это я понимаю, стремление к цивилизованному проектированию =)
__________________
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 09:25
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Sprint Посмотреть сообщение
"Прочность и податливость штепсельных стыков железобетонных колонн при действии статических и сейсмических нагрузок"
Где можно ее приобрести?
А вообще штепсельный стык уже давно разрабатывался и применялся в серии 1.120.1-89с (кажется так).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 10:38
#18
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Господа, тогда еще два вопроса:
1. Каким образом можно ознакомиться с материалами "конкурентов" ?
2. Где указан и каков предел огнестойксти конструкций?

Отсутствие информации просто убивает. По той же системе АРКОС есть куча информации в даунлоаде, а по чебоксарским конструкциям не смог получить инфу даже у местного жби, накотором эти конструкции производят.
__________________
двутавр тебе в печень..

Последний раз редактировалось Труса, 15.09.2010 в 10:43. Причина: опечатки
Труса вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:39
#19
Sprint

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51


Цитата:
Отсутствие информации просто убивает
Ну дык, система аркос разрабатывалась с привлечением специалистов из БелНИИСа, а тут один профессор по ЖБК на весь город Чебоксары. Так как основным ближайшим городом, освоившим данную технологию, является Казань, то вся надежда на их НИИ. Первые результаты есть (книга тому подтверждение).
__________________
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:46
#20
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Sprint Посмотреть сообщение
Ну дык, система аркос разрабатывалась с привлечением специалистов из БелНИИСа, а тут один профессор по ЖБК на весь город Чебоксары. Так как основным ближайшим городом, освоившим данную технологию, является Казань, то вся надежда на их НИИ. Первые результаты есть (книга тому подтверждение).
Да, но здания по этой системе уже проектировались и строились, более того - строятся, третьего дня был на подобной стройке. Интересно, как проектировщики этих объектов решали проблемы с номенклатурой и противопожарными требованиями.
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:52
#21
Sprint

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51


На то её и назвали технологией Сборно-монолитного домостроения, до серии ей далеко, нет просчитанных и оформленных исследований. Есть предпосылки и догадки =)
__________________
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 13:26
#22
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Sprint Посмотреть сообщение
На то её и назвали технологией Сборно-монолитного домостроения, до серии ей далеко, нет просчитанных и оформленных исследований. Есть предпосылки и догадки =)
интересно, как экспертиза относится к подобному шаманству)
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 11:46
#23
Totoshka


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 27


Дали задачу ознакомиться с данной системой и узнать сколько она экономит относительно панельного строительства. Информации мало, как считать непонятно. Огнестойкость тоже сомнительно. В книге Шембакова огнестойкость колонн и плит перекрытия указано 3 часа, что-то врядли перекрытие сможет столько держать!
Totoshka вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 12:28
#24
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В чем смысл сравнивать каркасную систему (общественные и производственные всопомгательные здания) и панельную (жилые здания) ?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 15:48
#25
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Дали задачу ознакомиться с данной системой и узнать сколько она экономит относительно панельного строительства.
В ДСК нашего города делали экономические расчеты панель - дешевле. Сейчас ДСК строит панель и монолит, совсем редко кирпич.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:02
#26
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В ДСК нашего города делали экономические расчеты панель - дешевле.
Какую этажность брали?
Regby
Цитата:
В чем смысл сравнивать каркасную систему (общественные и производственные всопомгательные здания) и панельную (жилые здания) ?
Почему каркасные - только общественные? Вам ли не знать: Казань 1000, Московия, Казань ХХI?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:05
#27
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;695341]Какую этажность брали?
Насколько я знаю 10 эт панель и 10-16 каркас, приводили к стоимости 1 м2.
выгоднее оказалась панель. Сразу оговорюсь дело было году в 2006 я работал в организации проектировавшей и те и другие здания для ДСК.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:07
#28
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


yarrus77, а какую каркасную систему вы брали для сравнения?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:10
#29
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Какую этажность брали?
Regby

Почему каркасные - только общественные? Вам ли не знать: Казань 1000, Московия, Казань ХХI?
Смысл каркасных зданий - свободная планировка
Панельные этим похвастаться не могут. Панельное жилье бюджетное. Оно по определению будет дешевле при наличие завода.

Каркасные здания в основном общественные или так называемое "элитное жилье"

что тут можно сравнивать?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:13
#30
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;695348]yarrus77, а какую каркасную систему вы брали для сравнения?
Ответ в названии темы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:24
#31
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
что тут можно сравнивать?
Хотите верьте, хотите нет, но:
согласно научно-исследовательскому отчету БелНИИСа от 2002 года, каркасная система (Б1.020.1-7), при наличии свободной планировки, оказалась на 15% дешевле КПД (серии 90 и 111).
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:35
#32
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


@$K&t[163RUS], Это в тему юмор
если порыскать по инету то каждая каркасная система показывает себя как самая экономичная

Аркос явно не будет дешевле Чебоксарской
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:45
#33
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Аркос явно не будет дешевле Чебоксарской
А я этого не говорил. Я дал ссылку на сравнение с панельным вариантом. Кроме того у чебоксарской серии большой минус - наличие "нескрытых" ригелей, чего нет в Аркосе.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:59
#34
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


У нас в Томске фирма Рекон приобрела заводик под изготовление элементов данной системы, начали возводить такие каркасы.
Но по факту у них получилось, что если они применяют свои панели перекрытий (германская помоему технология, где панели нарезаются ножом с конвеера) их стоитость перехлестывает всю обещанную ими эфективность.
Тогда идиоты возвели 16 этажей с использованием обычных плит (с опиранием 5см.) получилось чуть дешевле чем монолитный каркас. И ходят всем предлагают строить быстро и дешево. У нас заказчик тоже сгоношился, еле убедил его что обычные плиты не прокатят.
Мое мнение:
1. система не далеко ушла от сборного каркаса по свободной планировке
2. если качественно делать, то сборный каркас выигрывает однозначно по скорости возведения
3. многие узлы, особенно у крайних балок, балконных плит и колонн вызывают так скажем сомнения.
4. в разных геологических условиях бездумно применять готовую секцию с привязкой фундамента нельзя, а следовательно на поток изготовление заготовок не поставишь.
5. ну а если сделать заготовки с запасом как в сборном каркасе, то тогда и скорость и себистоимость сборного каркаса будут в выйгрыше.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 17:07
#35
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ron, Что Рекон (Чебоксарская серия), что Казань ХХI - все это отголоски Saret. В Казани, кстати, используют обычные плиты по серии 1.141-1 вып.63 с некоторым отличием в опалубочных формах. Белорусы, на мой взгляд, в этом вопросе ушли немного дальше. У них хотя бы серия есть, чего до сих пор нет ни у Рекона, ни у Казани.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 17:29
#36
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;695379]А я этого не говорил.
Я то же не говорил что вы это говорили. Но на сайтах каждая показывает экономичнее себя. У каждой есть плюсы и минусы. Аркос хороша в смысле отсутствия выступающих ригелей, но стоимость ее больше чем Чебоксарской: и по расходу стали она хуже, и больше монолита в конструкции, что уже само по себе не "гуд" и плиты нельзя ложить в шахматном порядке (что опять таки увеличивает армирование) и колонны 400х400 по сравнению с минимальным 300х300 у Чебоксарской.

Как всегда есть минусы есть и плюсы. Но что тут сравнивать с панелями ума не приложу.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 17:57
#37
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


К слову:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БелНИИС.jpg
Просмотров: 819
Размер:	81.3 Кб
ID:	52906  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Казань.jpg
Просмотров: 576
Размер:	36.1 Кб
ID:	52907  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 18:51
#38
Виталя

Строительство
 
Регистрация: 23.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Я из Чебоксар, проектирую как раз сборно-монолитный каркас типа "Сарет". Если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте
доброе время суток!
можете ответить на ряд вопросов:
1. узел "крайняя колонна - ригель" принимается жесткий или шарнирный (плиты - многопустотные)?
2. предполагается ли учет перераспределения моментов?
3. порядок расчета: а) расчет на стадии эксплуатации (расчет прочности нормальных сечений: (подбор предварительно напряженной арматуры, армирования над опорами (колоннами), расчет прочности наклонных сечений, расчет прочности контактного шва, расчет прогибов и на трещиностойкость), б) расчёт на стадии изготовления (определение всех потерь, усилий обжатия, расчёт на образование трещин при обжатии), в) расчет на стадии транспортировки, складирования, монтажа. Я ни чего не забыл?
4. можно комментарии или лучше пример расчета прочности контактного шва (просьба в справочное пособие по проектированию сборно-монолитных конструкций не посылать!)
5. необходим ли дополнительный расчет, если при обжатии образуются трещины в верхней зоне сборного элемента, а при эксплуатации сборно монолитного трещины в нижней зоне?

Последний раз редактировалось Виталя, 03.02.2011 в 19:05.
Виталя вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 11:19
#39
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;695448]К слову:
Табличка из журнала "Строительные технологии" (по-моему так), где есть показатели серии ИМС она же 1.120.1-89/с (могу немного напутать номер) удивила. Во-первых шаг колонн в этой серии может достигать 7,2х7,2 (при пролете свыше 4,8 пита перекрытия состоит из двух частей) во-вторых расход арматуры в перекрытии 58 кг/м3, в-третьих в строительной фирме где мы его проектировали и строили он был дешевле чем кирпичные дома. А скорость возведения у него очень приличная. И если в расходы на возведение включить аренду земли то врядли монолит окажется дешевле.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 11:23
#40
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
И если в расходы на возведение включить аренду земли то вряд ли монолит окажется дешевле.
Это смотря кто строит Если турки, то 4 этажа в месяц (а то и более) с переопиранием опалубки - не вопрос

П.С. Может есть у кого инфа по сериям или типовым Saret, Казань, Рекон? Поделитесь, можно в личку.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 12:55
#41
Totoshka


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 27


Тоже присоединюсь к поискам серий по данной системе.
На данный момент пытаюсь начертить схему расположения колонн и ригелей (ранее проект был выполнен из панели), у меня возникли вопросы по конструктивной части. Я не понимаю, как ставить ригели, только в плоскости рамы (поперечника) или из плоскости тоже надо? Плиты перекрытия будут пред. напряж. пустотки. Здание в плане прямоугольное 6 этажей. Я склоняюсь к тому, что ставить надо во всех направлениях, это увеличит жесткость здания.
Totoshka вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 14:34
#42
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Sprint Посмотреть сообщение
Учитывая отсутствие в научной и нормативной литературе предложений по расчёту и конструированию стыков, изложенный материал может быть использован в учебном процессе при подготовке специалистов-строителей, бакалавров, магистров, а также при проектировании реальных строительных объектов. Рассмотрено, одобрено и рекомендовано на научно-техническом совете ЗАО «Казанский ГипроНИИАвиаПром» 7.04.20092
Надо будет с НИИПСК или НИИЖБ для авиастроителей какое-нить пособие по креплению крыльев к фюзеляжу написать... Юмор, но не весело.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 17:52
#43
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Аркос хороша в смысле отсутствия выступающих ригелей, но стоимость ее больше чем Чебоксарской: и по расходу стали она хуже, и больше монолита в конструкции, что уже само по себе не "гуд"
Это голословно или как? можете подтвердить цифрами буду признателен любой информации. Я обучен АРКОСу поэтому очень интересно
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 09:37
1 | #44
Софья

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 14


с помощью какой программы расчитывается и прочерчивается армирование колонн и ригелей?
Софья вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 09:47
1 | #45
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


SHURF, это на основании опыта. Посчитайте то и другое и все будет понятно. Сравните колонны и плиты перекрытия (сборные) примерно одинаковые тут минус у Аркоса в том что у него колонны от 400 а Чебоксарского от 300. Основная разница в ригелях. В Чебоксарском каркасе используется преднапряженная высокопрочная арматура и высота самого ригеля больше (470мм против 250-300мм), в Аркосе "шире". Из курса сопромата мы знаем что высота в квадрате больше влияет на несущую способность сечения чем ширина, отсюда и расчетное армирование в ригелях Чебоксарского каркаса куда меньше чем в ригелях Аркоса. Так как в Чебоксарском монолитный бетон используется только для обмоноличевания стыков, а ригеля изготовлены на заводе то и расход монолитного бетона куда меньше чем в Аркосе.
При все при этом основной выигрыш Аркоса преде Чебоскарским - абсолютно ровные потолки без ребер, что очень ценно между прочим.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 10:33
#46
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Надо будет с НИИПСК или НИИЖБ для авиастроителей какое-нить пособие по креплению крыльев к фюзеляжу написать... Юмор, но не весело.
Гипронииавиапром здания и сооружения проектирует, название просто такое, с советских времен осталось наверное
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 17:08
#47
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Посчитайте то и другое
Легко сказать , а вы неужели это сделать смогли и владеете и той и другой системой


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
В Чебоксарском каркасе используется преднапряженная высокопрочная арматура и высота самого ригеля больше (470мм против 250-300мм), в Аркосе "шире". Из курса сопромата мы знаем что высота в квадрате больше влияет на несущую способность сечения чем ширина,
Так то оно так, но вот в Аркосе есть ещё такие рекомендации, которые позволяют при подборе арматуры по 2ГПС для ригеля, учесть не только его фактическую ширину, но и часть плит перекрытия соприкасающихся с ним. Включив их в работу, ширина ригеля получается более 1м.

Regby, а вы можете сказать процент армирования несущего ригеля в жилье обычной 9-ти этажки для шага колонн 6м и пролёта 7,2м к примеру.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 17:52
#48
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Так то оно так, но вот в Аркосе есть ещё такие рекомендации, которые позволяют при подборе арматуры по 2ГПС для ригеля, учесть не только его фактическую ширину, но и часть плит перекрытия соприкасающихся с ним. Включив их в работу, ширина ригеля получается более 1м.
Ну так а что мешает учитывать то же самое при проектировании по Чебоксарской системе? Там аналогичный шпоночный стык плита+ригель

Цитата:
а вы неужели это сделать смогли и владеете и той и другой системой
Не усложняйте ничего сложного там нет. Если вникнуть системы аналогичные. Отличаются в основном жесткостью сечений. В Чебоксарской мне нравится применять "шахматное" опирание плит (в разных направлениях) в Аркосе этого делать не рекомендуют дабы использовать обжатие... я считаю это не критично на самом деле - уже здесь писали - рекламный ход. На величину армирования это особо не влияет.
Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
а вы можете сказать процент армирования несущего ригеля в жилье обычной 9-ти этажки для шага колонн 6м и пролёта 7,2м к примеру
не могу. Не владею такими данными. Ориентируйтесь на то что пролетное армирование - 2-3 каната ф12 К7 опорное...ф25-28 2 стержня
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 11:05
#49
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ну так а что мешает учитывать то же самое при проектировании по Чебоксарской системе? Там аналогичный шпоночный стык плита+ригель
А я считал, что это запатентованная находка Мордича, на которой собственно и зиждется его система, ибо отсюда вытекает и учёт распора при работе конструкций и как следствие уменьшения пролётного армирования плит и т.д.

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
"шахматное" опирание плит (в разных направлениях) в Аркосе этого делать не рекомендуют
Сами делали проект с использованием этого приёма есть конечно гемор при определении распорной арматуры в несущих и связевых ригелях, но ничего разобрались
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 11:15
#50
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
А я считал, что это запатентованная находка Мордича, на которой собственно и зиждется его система, ибо отсюда вытекает и учёт распора при работе конструкций и как следствие уменьшения пролётного армирования плит
Вот забавно конструкция то не знает что методика запатентованная. Задача инженера верно оценить работу конструкции, если фактически она работает так, то причем тут патенты? Грубо говоря считаем ригель не прямоугольной формы, тавр с полкой в сжатой зоне...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 13:45
#51
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Есть у кого-нибудь пример реального объекта аля рекон-аркос-иижесними?
Будьте любезны, уж больно хочется посмотреть, как это все выглядит и оформляется. Сразу говорю с 1.020***** не работал, не знаю.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 17:24
#52
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


@$K&t[163RUS] много информации по АРКОСу есть в инте, а что касается оформления так особой изюминки там никакой нет
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 09:07
#53
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


@$K&t[163RUS], согласен с SHURF, я когда тему изучал среди документации даже на примеры натыкался
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 18:02
#54
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


один из многих интересных материалов выступлений гостей семинара посвященному 15-летию Рекон-СМК
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 20:42
#55
JekaRum

панелил, панелю и буду панелить
 
Регистрация: 12.12.2007
г. Москва
Сообщений: 14


To zzzzz-5... а нельзя еще поиметь этих "много интересных материалов"??? уж очень интересует тематика - можно в личку...
JekaRum вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 12:27
#56
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Подскажите, можно ли (будет ли рациональным) с применением изделий из "Чебоксарской технологии" построить непрямоугольное здание (2-3 этажа)- ?
Допустим в виде трапеции в плане. Длинный размер (высота трапеции) - ~30м, а основания размерами 6м и 7м. Шаг колонн в одном направлении - 6м, а в другом направлении - переменный, от 6м до 7м.

Последний раз редактировалось casemsot, 30.01.2013 в 12:51.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 13:07
#57
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
можно ли (будет ли рациональным)
Не вижу причин почему нельзя и почему это будет не рациональным. Смущает угол стыка ригелей под не прямым углом? Это не проблема.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 13:08
#58
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™



можно
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 13:09
#59
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Да, смущает непрямой угол стыка и множество разных пролетов, отличающихся на незначительную величину.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 13:20
#60
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


casemsot, если получится большая номенклатура ригелей (разной длины и несущей способности), то есть вопрос к заводу изготовителю... возмется ли? Хотя.. если платят почему не возмется?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 13:45
#61
dip

проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли (будет ли рациональным) с применением изделий из "Чебоксарской технологии" построить непрямоугольное здание (2-3 этажа)- ?
Допустим в виде трапеции в плане. Длинный размер (высота трапеции) - ~30м, а основания размерами 6м и 7м. Шаг колонн в одном направлении - 6м, а в другом направлении - переменный, от 6м до 7м.
Можно. Только с узлами "ригель+колонна" придется повозиться
dip вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 13:36
#62
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Заказчик узрел "нарушение" в том, что после монтажа колонн были срезаны крестовые связи в открытом участке колонны(т.к. монтаж узловой арматуры ригелей затруднителен с ними). Устные объяснения заказчик не приемлет. Существует ли какая более-менее официальная "бумажка" на этот счет?
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 13:38
#63
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Нелиней_Анизотропыч, а почему вы вообще решили что их допустимо срезать?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 13:46
#64
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Хорошо, задам тогда другой вопрос: почему нельзя(документ)? ПОСЛЕ ,повторюсь,монтажа.Очевидно, что их функция-в предотвращении потери устойчивости стержней на открытом участке при монтажных нагрузках.
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 14:11
#65
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Нелиней_Анизотропыч, действительно арматура не расчетная и предназначена для восприятия монтажных нагрузок. Не понимаю только как ее можно удалить после монтажа - ведь при монтаже каркаса стык замоноличивается. Если под монтажем подразумевается монтаж колон, то как же вы предлагаете, срезав арматуру, воспринимать монтажные нагрузки необмоноличенного стыка колонны при монтаже вышележащих конструкций? Думаю данный вопрос может решить автор проекта, или в порядке авторского надзора компетентная организация. Возможно необходимо предпринять дополнительные меры по обеспечению геометрического положения каркаса до среза вышеуказанных стержней.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 14:12
#66
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Хорошо, задам тогда другой вопрос: почему нельзя(документ)? ПОСЛЕ ,повторюсь,монтажа.Очевидно, что их функция-в предотвращении потери устойчивости стержней на открытом участке при монтажных нагрузках.
Вы правы в определении функций крестовых связей. После фиксации колонны в проектном положении связи срезаются при необходимости. Но каких либо официальных документов на этот счет тоже не встречал.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 14:13
#67
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Посмотрите чертежи КЖИ на колонны. С большой вероятностью могу сказать, что арматура эта монтажная и в работе каркаса никак не участвует.
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 14:20
#68
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Думаю данный вопрос может решить автор проекта, или в порядке авторского надзора компетентная организация. Возможно необходимо предпринять дополнительные меры по обеспечению геометрического положения каркаса до среза вышеуказанных стержней.
Думаю, вы правы по поводу автора проекта. Что касается колонны, то при фиксации ее в вертикальном положении, изгибную жесткость неомоноличенных арматурных стержней обеспечивать нет необходимости.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 14:32
#69
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Чертежи таких колонн сам делал, и авторский надзор потом вел. Срезать связи разрешал после фиксации колонн в кондукторе, перед армированием узла "ригель-колонна". Но это было давно) Сейчас обратился тот же прораб которого сейчас мучают. Судя по всему, придется подрядчику предоставить для заказчика глупый расчет от КЭПа, показывающий, что при вертикальной нагрузки от веса вышележащей части колонны со случайным эксцентриситетом и горизонтальной ... от ветра-оголенные стержни не выпучит и не скосит. А еще лучше и правда- пусть к ГИПу/авторскому обратятся. Спасибо за ответы!
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 19:16
#70
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Еще можно посмотреть узлы стыковки ригелей и колонн, как располагаются стержни? показана ли на этих узлах данная монтажная арматура? Скорее всего нет, а узловую протаскивать как то нужно. Вот и поставить вопрос перед проектировщиками.
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 19:19
1 | #71
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


мои плакаты по "штепсельному стыку". в пдф не все.
испытывал лично, на испытаниях чуть не покалечился. Могу сказать, что стык в "классическом исполнении" не позволяет обеспечить анкеровку продольной арматуры в скважине...На некоторых образцах я арматуру d25 A400 (замоноличенной в скважине в лабораторных условиях ц/п раствор М700) вытаскивал без всяких разрывных машин руками ( не качек-амбал) немного раскачал и дернул.
Проблемы и сжатием.. Сжатая арматура разрушает бетон защитного слоя в конце скважины, при этом напряжения с арматуре ниже на 20% от Rs и деформативность высокая. Плохой стык.
Наблюдал на стройке как выполняют этот стык при строительстве 16-ти этажных зданий, льют в мороз и жару без всяких хитростей и добавок - одно успокаивает стык в зоне минимальных изг. моментов.
На стройке в Елабуге РТ , возводят каркасы американцы по своей системе, там штепсельный стык колонн на уровне ригеля, в место скважин стальные гофры и у них такое аж с 1947 года. Смотрится все это мощно. Даже делают штепсельные стыки ригелей.
Вложения
Тип файла: rar ПЛАКАТ.rar (8.59 Мб, 597 просмотров)
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 21:50
#72
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
На стройке в Елабуге РТ , возводят каркасы американцы по своей системе, там штепсельный стык колонн на уровне ригеля, в место скважин стальные гофры и у них такое аж с 1947 года. Смотрится все это мощно. Даже делают штепсельные стыки ригелей.
Это случайно не вилочный стык Contiframe?
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 08:26
#73
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


в Контифрейм как я помню стержни сквозь ригель идут.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 11:10
#74
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
в Контифрейм как я помню стержни сквозь ригель идут.
Ну я это в отчете у Мордича видел. Там стержни как из верхней так и из нижней колонн выходят.
На те, что сквозь ригель идут в инете тоже натыкался.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2013, 16:30
#75
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
замоноличенной в скважине в лабораторных условиях ц/п раствор М700
Так вроде штепсельный стык выполняется на полимерцементном растворе с добавлением эпоксидной смолы, отвердителя и пластификатора?!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2013, 17:07
#76
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


сколько был на объектах и в разных городах нигде не видел применение полимеррастворов на основе эпоксидки. Если здесь "УКАЗАНИЯ ПО ЗАДЕЛКЕ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ " допускают применение ц/п растворов то и на практике выбирают самый дешевый способ.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 11:43
#77
Bezdnik

инженер
 
Регистрация: 04.04.2011
чебоксары
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
мои плакаты по "штепсельному стыку". Могу сказать, что стык в "классическом исполнении" не позволяет обеспечить анкеровку продольной арматуры в скважине...
Простите, а почему рассматриваете именно анкеровку арматуры в скважине? Разве арматура в скважине не перепускается с компенсирующими стрежнями рабочей арматуры? При этом расчитывается длина нахлеста, а не анкеровки.
Другое дело, если стык без компенсирующих стержней. И не забываем проверить расстояние 4ds в чистоте между стержнями.

Последний раз редактировалось Bezdnik, 22.05.2013 в 11:54.
Bezdnik вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 16:56
#78
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Простите, а почему рассматриваете именно анкеровку арматуры в скважине? Разве арматура в скважине не перепускается с компенсирующими стрежнями рабочей арматуры? При этом расчитывается длина нахлеста, а не анкеровки.
Фактически нахлест, как частный случай анкеровки.
Ralk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборно-монолитный каркас Чебоксары

Опции темы Поиск в этой теме