А почему не делают капители "вверх"?
По продавливанию все то же самое, а потолок ровный. Капитель же можно в полу спрятать и все в ажуре....
не понимаю...
Просмотров: 16402
 
Непрочитано 27.06.2007, 14:54
#2
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


1. капитель продавит перекрытие
ибо тогда продавливающая сила будет считаться как нагрузка от колонны (и всех этажей выше), а обычно это нагрузка от перекрытия

2. не помню размеры капители точно, но она должна быть сравнима с перекрытием. такую конструкцию в пол не запрячешь (хотя вторая мысль спорная )
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 15:07 Re: Капитель "вверх"
#3
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Junga
А почему не делают капители "вверх"?
По продавливанию все то же самое, а потолок ровный. Капитель же можно в полу спрятать и все в ажуре....
не понимаю...
Конструкция монолитного пола 80 мм. В такой пол капитель не спрячешь. Речь о безбалочном перекрытии?
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 15:22 Re: Капитель "вверх"
#4
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Валера И
Цитата:
Сообщение от Junga
А почему не делают капители "вверх"?
По продавливанию все то же самое, а потолок ровный. Капитель же можно в полу спрятать и все в ажуре....
не понимаю...
Конструкция монолитного пола 80 мм. В такой пол капитель не спрячешь. Речь о безбалочном перекрытии?
А кто Вам сказал про пол в 80 мм?
По-моему пол - величина не нормативная, хоть полметра делай...

Вопрос был: какие соображения против такого решения. На мой взгляд оно более рационально и минусов не вижу.
Ничего она не продавит: грузовая площадь та же, нагрузка с других этажей так же проходит по коолонне вниз "не задерживаясь"...
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 15:47 Re: Капитель "вверх"
#5
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Junga
А кто Вам сказал про пол в 80 мм?
По-моему пол - величина не нормативная, хоть полметра делай...
есть волшебное слово - ДОРОГО.

Цитата:
Сообщение от Junga
Вопрос был: какие соображения против такого решения. На мой взгляд оно более рационально и минусов не вижу.
Ничего она не продавит: грузовая площадь та же, нагрузка с других этажей так же проходит по коолонне вниз "не задерживаясь"...
1. размещение рабочей продольной арматуры
2. раздельное бетонирование основной плиты и оставшейся части капители
прочее.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 15:56
#6
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


:evil: дорого-дешево опускаем, как не имеющее отношение к делу....
Мне нужна безбалочная плита минимально возможной толщины на пролете 8,3 м...

1 В чем трудность размещения продольной рабочей арматуры?
Вопрос:
Подбирать из расчета толщины капители в этом случае наверное не корректно. Подбираю из расчета основной толщины. Но эта арматура проходит в середине сечения, т.е. фактически не работает. Работает же все-таки (как мне представляется) "корытце". Пробовала посчитать как консольки, на которых "навешена" основная плита... Все проходит...
2 В этом случае нет продавливания плитой капители (2-го контура продавливания).
3 Бетонировать будут совместно...
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 16:01
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Junga
:evil: дорого-дешево опускаем, как не имеющее отношение к делу....
Мне нужна безбалочная плита минимально возможной толщины на пролете 8,3 м...
тогда совершенно не ясно почему все достижения от тонкости плиты вы хотели бы скушать полуметровым полом

плита 330мм вам кажется слишком?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 16:09
#8
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Junga
:evil: дорого-дешево опускаем, как не имеющее отношение к делу....
Мне нужна безбалочная плита минимально возможной толщины на пролете 8,3 м...

1 В чем трудность размещения продольной рабочей арматуры?
Вопрос:
Подбирать из расчета толщины капители в этом случае наверное не корректно. Подбираю из расчета основной толщины. Но эта арматура проходит в середине сечения, т.е. фактически не работает. Работает же все-таки (как мне представляется) "корытце". Пробовала посчитать как консольки, на которых "навешена" основная плита... Все проходит...
2 В этом случае нет продавливания плитой капители (2-го контура продавливания).
3 Бетонировать будут совместно...
Рабочая арматура должна повторять эпюру моментов.
Высоту капители обычно подбираю по продавливанию.
Там по старому СНиП было требование о том, что несущая способность капители на продавливание никак не может быть больше 180% от несущей способности бетона. Вот отсюда и высота капители. По новому СП народ пялится и никак определиться не может см. форум.

А вообще, минимальную толщину плиты можно достичь безмоментной оболочкой. Толщина будет где-то 120 мм. Только вот поверхность двояковыгнутая. И армирование - "полярное" (колонны - полюсы арматуры).
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 16:09
#9
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Junga
дорого-дешево опускаем
А как насчет ТЯЖЕЛО, в смысле от толстого пола нагрузка на перекрытие большая.
Цитата:
Сообщение от Junga
Бетонировать будут совместно...
То-то Вам строители будут благодарны... И вообще как Вы себе представляете процесс бетонирования этой пирамиды, да так чтоб бетон по плоскости не растекся?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 16:13
#10
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Алекс
Цитата:
Сообщение от Junga
дорого-дешево опускаем
А как насчет ТЯЖЕЛО, в смысле от толстого пола нагрузка на перекрытие большая.
Цитата:
Сообщение от Junga
Бетонировать будут совместно...
То-то Вам строители будут благодарны... И вообще как Вы себе представляете процесс бетонирования этой пирамиды, да так чтоб бетон по плоскости не растекся?
Да нет. Капитель можно бетонировать ступенями. А ступени - досками ограничить. Заливать - совместно. Можно.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 16:24
#11
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Валера И
Да нет. Капитель можно бетонировать ступенями. А ступени - досками ограничить. Заливать - совместно. Можно.
Ок. Можно. Подберем совместно приличное название этому увлекательному процессу?
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 16:48
#12
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Валера И
Рабочая арматура должна повторять эпюру моментов.
Высоту капители обычно подбираю по продавливанию.
Там по старому СНиП было требование о том, что несущая способность капители на продавливание никак не может быть больше 180% от несущей способности бетона. Вот отсюда и высота капители. По новому СП народ пялится и никак определиться не может см. форум.
Да она (арматура) вроде и повторяет...
Думала, думала... Не могу найти в чем фишка...
Может действительно просто не делают...

:wink: Строители экстра класса - сделают все что угодно
заказчику важно минимальное перекрытие (не 330, а 250) (по расчету на продавливание могу дать только 300..., а это много)....
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 16:50
#13
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
заказчику важно минимальное перекрытие (не 330, а 250)
А почему не 150?
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 16:53
#14
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Потому что по всем остальным параметрам 250 вполне достаточно...
Только продавливание... тогда почему не повернуть капитель вверх???
По моему резонный вопрос, если учесть что толкового ответа ни у меня нет, ни у большинства окружающих (поэтому собственно и пишу сюда.)
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 16:59
#15
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Junga
Цитата:
Сообщение от Валера И
Рабочая арматура должна повторять эпюру моментов.
Высоту капители обычно подбираю по продавливанию.
Там по старому СНиП было требование о том, что несущая способность капители на продавливание никак не может быть больше 180% от несущей способности бетона. Вот отсюда и высота капители. По новому СП народ пялится и никак определиться не может см. форум.
Да она (арматура) вроде и повторяет...
Думала, думала... Не могу найти в чем фишка...
Может действительно просто не делают...

:wink: Строители экстра класса - сделают все что угодно
заказчику важно минимальное перекрытие (не 330, а 250) (по расчету на продавливание могу дать только 300..., а это много)....
Мне кажется, эффективные пролеты для безбалочного ж/б перекрытия ограничиваются пролётом 6,5...7м. Дальше - балочное или оболочка. Эффективность - стоимость 1 м2.

Предложите на выбор: бетон В60, арматуру - канатную, или шаг колонн - уменьшить.

Пусть заказчик самостоятельно примет решение об увеличении толщины перекрытия.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 17:01
#16
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Приведите параметры здания (пролет, размер колонн, нагрузка....)
taras вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 17:04
#17
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Junga
Потому что по всем остальным параметрам 250 вполне достаточно...
Только продавливание... тогда почему не повернуть капитель вверх???
По моему резонный вопрос, если учесть что толкового ответа ни у меня нет, ни у большинства окружающих (поэтому собственно и пишу сюда.)
Прочность на продавливание зависит только от толщины участка продавливания и периметра колонны. А как вы расположите капитель, вверх или вниз - роли не играет. Если, конечно, уступы не пересекутся с пирамидой продавливания.
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 17:05
#18
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Это решение было согласовано на стадии П и прошло экспертизу...
Поэтому что называется "торг неуместен".
Завтра "очная ставка" с проектировщиками стадии П и чувствую, что не в мою пользу...
Т.к. доводов против нет...
Но рабочку то делать мне... В конце-концов так ли уж важно по чьей вине оно рухнет.
Junga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 17:07
#19
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Валера И
Прочность на продавливание зависит только от толщины участка продавливания и периметра колонны. А как вы расположите капитель, вверх или вниз - роли не играет. Если, конечно, уступы не пересекутся с пирамидой продавливания.
Тогда почему не делают...
всего 50 мм вверх и экономия и материалов и высоты помещения...
Ну почему не делают... :? :? :?
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 17:42
#20
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Junga
Это решение было согласовано на стадии П и прошло экспертизу...
Поэтому что называется "торг неуместен".
Завтра "очная ставка" с проектировщиками стадии П и чувствую, что не в мою пользу...
Т.к. доводов против нет...
Но рабочку то делать мне... В конце-концов так ли уж важно по чьей вине оно рухнет.
Ну, если это решение прошло экспертизу, то Ваше право запросить расчеты. Вот Ваш довод. (На стадии "П" расчеты могли не производить и в экспертизу не представлять). А если не представят расчетов, то расчеты представляете Вы. Со всеми последствиями и увеличенной высотой перекрытия.

Рабочку делать Вам. Поэтому Вам и решать. Сидеть-не сидеть.
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 17:48
#21
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Расчет есть.
Продавливание-армирование-прогибы
У меня аналогичные, по которым все проходит...
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 17:52
#22
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


при пролете 8.3м я бы настоятельно порекомендовал посчитать прогиб.
Разумеется, с учетом образования трещин в растянутой зоне бетона, а также с учетом его длительной и кратковременной ползучести.

Как бы не пришлось перейти на В60 )))
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 18:15
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В случае "капитель-вверх" у вас бетон капители в растянутой зоне оказывается.
Постройте этот отдельный узел из объемных элементов (в любой МКЭ проге) и даже в упругой стадии сможете оценить уровень растягивающих и сжимающих напряжений. Получив напряги думаю вы откажитесь от этой затеи. :wink:
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 18:23
#24
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ЛИС
В случае "капитель-вверх" у вас бетон капители в растянутой зоне оказывается.
Постройте этот отдельный узел из объемных элементов (в любой МКЭ проге) и даже в упругой стадии сможете оценить уровень растягивающих и сжимающих напряжений. Получив напряги думаю вы откажитесь от этой затеи. :wink:
Спасибо, это уже что-то...
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 18:23
#25
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от ЛИС
В случае "капитель-вверх" у вас бетон капители в растянутой зоне оказывается.
Постройте этот отдельный узел из объемных элементов (в любой МКЭ проге) и даже в упругой стадии сможете оценить уровень растягивающих и сжимающих напряжений. Получив напряги думаю вы откажитесь от этой затеи. :wink:
Но при "капитель-вниз" бетон капители всё равно в растянутой зоне.
пардон за исправление.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 18:26
#26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валера И
Но при "капитель-вниз" бетон капители всё равно в растянутой зоне.
пардон за исправление.
Почему же? сама капитель то в сжатой зоне уже находится (если вниз).
 
 
Непрочитано 27.06.2007, 18:27
#27
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Junga
Расчет есть.
Продавливание-армирование-прогибы
У меня аналогичные, по которым все проходит...
Ничего не понял. Если по расчету всё проходит, в чем вопрос. Продавливание "вручную" не обеспечивается? Значит в предв. расчетах - ошибка.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 18:31
#28
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от ЛИС
Цитата:
Сообщение от Валера И
Но при "капитель-вниз" бетон капители всё равно в растянутой зоне.
пардон за исправление.
Почему же? сама капитель то в сжатой зоне уже находится (если вниз).
Или я чего-то не понял или одно из двух.
Высота сжатой зоны бетона при расчете по моменту - не меняется. И находится в нижней части капители.
Вы об этом сжатом бетоне, или о другом, который в полосе между двумя трещинами при расчете на поперечную силу?
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 18:39
#29
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Валера И
Ничего не понял. Если по расчету всё проходит, в чем вопрос. Продавливание "вручную" не обеспечивается? Значит в предв. расчетах - ошибка.
Перекрытие на продавливание проходит только 300 мм , т.е с капителью, а надо 250 и потолок гладкий.
Вопрос, можно ли повернуть капитель вверх? Чем расчет будет отличаться от стандартного расчета?
Junga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 18:46
#30
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ЛИС
Цитата:
Сообщение от Валера И
Но при "капитель-вниз" бетон капители всё равно в растянутой зоне.
пардон за исправление.
Почему же? сама капитель то в сжатой зоне уже находится (если вниз).
Если правильно поняла, то "стандартная" капитель полностью сжата, а "капитель вверх" - расстягивается. Но ведь трещина только в защитном слое так же как и при стандартной капители...
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 18:47
#31
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


как понимаю вы на продавливание по СП считаете
по старому СНиПу должно пройти при толщине плиты 250 и колоннах 400х400
taras вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 18:48
#32
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валера И
Высота сжатой зоны бетона при расчете по моменту - не меняется. И находится в нижней части капители.
Вы об этом сжатом бетоне?
да
армирование будет то еще. и производство работ геморойным.
а толку?
пусть бетон работает как ему положено работать - на сжатие, а капитель выполнить скрытую с использованием жесткого армирования.
тут на форуме была хорошая тема про капители - там обсуждали эти вопросы.
p_sh использую твою подборку :wink:
Цитата:
здесь можно найти много ответов на разные темы.

железобетон

Монолитное здание, армирование фунд. плиты и перекрытий
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5582
Железобетонный шарнирный узел
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5120
Безбалочное перекрытие
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=958
Вопрос : "Лягушки"
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5173
Арматурные детали
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5151
Конструктив лестниц
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5112
армирование перемычек
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4794
каркасы в фундаментной плите
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4778
Нелинейный расчет и РСУ???
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4564
Усиление железобетонной колонны
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4515
Фундаментные плиты
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1119
конструкция поддерживающих какркасов
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4380
Пректирование шпунта, стен в грунте
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1042
Узлы сопряжения колонн с плоскими безбалочными перекрытиями
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4897

СТЫК КОЛОННЫ И ПЛИТЫ
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad
http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=2127
шарнирный узел плиты покрытия и колонны 2 темы с обсуджением (была еще одна):
класс бетона в колонне в уровне перекрытия
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6570
и
колонна таврового сечения при моменте из плоскости
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6347

Узлы сопряжения колонн с плоскими безбалочными перекрытиями
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4897
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1477
моделирование работы узла "колонна-перекрытие"
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5821


МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТЕНЫ БЕСКАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6025


СТЫК КОЛОНН
Стыки монолитных колонн без сварки
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4394
нахлестка в колоннах
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1245


усиление жб плиты при устройстве отверстия
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4790

каркасы в фундаментной плите
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4778


ОСНОВАНИЕ
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876
Глубина сжимаемой толщи
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7358
Совместная работа здания с основанием?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3289
Фундаментные плиты
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1119
Вопрос по основаниям зданий и сооружений
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6475
учет основания в расчетах здания
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=363
свая в лире
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5186

СКАД
РСУ В СКАД сопутствие и т.п
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5875
Scad арматура
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2801
Моделирование ребристого перекрытия в SCAD - !!!интересная особенность Скада для абсолютно жестких вставок стержней
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10328


НЕЛИНЕЙНЫЕ РАСЧЕТЫ
Нелинейный расчет
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2395
 
 
Непрочитано 27.06.2007, 18:50
#33
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Для Junga.
Зачем же отделять расчет от последующего конструирования? Как вы обеспечите совместную работу верхней арматуры в капители и в межколонной области? Этак и балки между колоннами можно располагать не вниз, а вверх. Однако, в этом случае сразу виден абсурд.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 19:01
#34
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Profan
Для Junga.
Зачем же отделять расчет от последующего конструирования? Как вы обеспечите совместную работу верхней арматуры в капители и в межколонной области? Этак и балки между колоннами можно располагать не вниз, а вверх. Однако, в этом случае сразу виден абсурд.
Вообще-то балки располагают вверх... И ничего такого
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 19:11
#35
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


[quote="ЛИС"]
Цитата:
Сообщение от Валера И
Высота сжатой зоны бетона при расчете по моменту - не меняется. И находится в нижней части капители.
Вы об этом сжатом бетоне?
да
армирование будет то еще. и производство работ геморойным.
а толку?
пусть бетон работает как ему положено работать - на сжатие, а капитель выполнить скрытую с использованием жесткого армирования.
тут на форуме была хорошая тема про капители - там обсуждали эти вопросы.
p_sh использую твою подборку :wink:
Цитата:
здесь можно найти много ответов на разные темы.

железобетон

....
Спасибо. Будем читать.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 19:29
#36
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Для Junga.
Цитата:
Вообще-то балки располагают вверх... И ничего такого
Ни разу не видел, чтобы балки между колоннами в монолитном перекрытии выступали вверх, а не вниз. А вы вообще знаете, как работает защемленная на опорах балка на изгиб? И в каких случаях применяют в качестве сечения балки тавр с полкой внизу, а в каких с полкой вверху?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 19:33
#37
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Profan
Для Junga.
Цитата:
Вообще-то балки располагают вверх... И ничего такого
Ни разу не видел, чтобы балки между колоннами в монолитном перекрытии выступали вверх, а не вниз. А вы вообще знаете, как работает защемленная на опорах балка на изгиб? И в каких случаях применяют в качестве сечения балки тавр с полкой внизу, а в каких с полкой вверху?
Ну не по всей схеме конечно же, но в отдельных местах такое решение встречается довольно часто.
Junga вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 19:56
#38
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Для Junga.
Это еще хорошо, что вас экспертиза не заставила делать расчет на прогрессирующее обрушение. В противном случае проблемы возникли бы совсем другие. Скажем, толщину перекрытия пришлось бы назначать 500 мм... :evil: Но это еще впереди.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 20:04
#39
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


очень хочется, чтобы авторы некоторых высказываний пояснили свои высказывания, ибо неясно

Цитата:
В случае "капитель-вверх" у вас бетон капители в растянутой зоне оказывается.
с чего бы вдруг? т.к. растяжение у балок вверху чтоли? растяжение это передается арматурой и, в зависимости от армирования, может вообще передаваться на колонну, не образовывая неразрезной схемы работы балок

та же приамида продавливания получается, только немного другой формы. я даже откажусь от своих слов, которые вначале неосторожно сказал. ничего не меняется.

Цитата:
Ни разу не видел, чтобы балки между колоннами в монолитном перекрытии выступали вверх, а не вниз. А вы вообще знаете, как работает защемленная на опорах балка на изгиб?
вы имеете ввиду увеличение сечения балки в пролете??? если это так, то пофиг куда она увиличивается -- вверх или вниз. разве что пол не ровный получится
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 20:10
#40
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


хе хе. наконец то понял эту фразу про балки сечением вверх

балки могут и вверх выступать. есть например плиты ребристые, у которых плита внизу, в ребро торчит сверху

да, с точки зрения расчета это не очень красиво, ибо бетон весь в растянутой зоне, однако ничего страшного -- запасы по ksi<ksi_r в балках обычно хорошие, и большое количество бетона в сжатой зоне не требуется
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 20:16
#41
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Для AndyWasHere.
А вам приходилось когда-нибудь считать вручную или по упрощенным схемам монолитное перекрытие? Это когда перекрытие считается по балочной схеме для колонных полос и пролетных. Не надо забывать, что балка в монолитном перекрытии работает совместно с плитной частью и момент на опоре в неразрезной балке может превышать пролетный. В этом случае на опоре балка считается как тавровая с полкой вверху, а в качестве полок учитывается часть плиты. А вы предлагаете стенку балки выдавить вверх из плитной части.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 20:26
#42
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 781


капитель вверх не годиться - рухнет!
капитель выполняет 2 функции, обе они зависят от того как включена растянутая арматура в верхней зоне плиты, для включения верхней арматуры потребуется в данном случае устройство перегиба, при недостаточном малом угле перегиба арматура плиты (верхняя) отколет защитный слой (прикиньте вертикальную составляющую и сколько нужно хомутов для ее восприятия), если же вообще не делать перегиб Вы не имеете права в расчете брать h0 до верхней арматуры капители. А если Вы сделаете все как надо...размеры капители заставят задуматься о необходимости ее устройства ))

Капитель вниз это хорошо! и под навесным потолком прекрасно смотрится
An2 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 20:40
#43
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Profan
Для AndyWasHere.
А. В этом случае на опоре балка считается как тавровая с полкой вверху, а в качестве полок учитывается часть плиты. А вы предлагаете стенку балки выдавить вверх из плитной части.
Если балка неразрезная и ребром вверх
как тавровая будет работать только на опоре
в пролете как прямоугольное сечение
taras вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 20:47
#44
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Так ведь об опоре и идет речь. Капитель-то где устраивается, не в пролете же. А на опоре как раз полка позволяет расположить растянутую арматуру за счет ширины, высота-то полки мала. Т.е. полка служит не для увеличения сжатой зоны бетона, а именно для размещения продольной арматуры. В пролете же приходится располагать растянутую арматуру в 2, а то и в 3 ряда.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 03:39
#45
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


An2
основная мысль вашего поста в том, что нельзя брать ho до арматуры капители, а считать ее такой, как по всей длины балки.

Пожалуйста, с учетом перераспределния моментов вы на опоре имеете примерно такой же момент, как и в пролете, а значит высоты балки (без уч капители) вам вполне хватит. Растянутую арматуру балки можно вообще не отгибать

Profan

очень сомневаюсь в том, что (цитата)полка служит для размещения продольной арматуры. она прежде всего является полом, а всё остальное второстепенно

сложно представить, что вы не найдете места для размещения стержней в балке
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 04:56
#46
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Чистая плита редко бывает полом, это, все-таки, несущая конструкция. И продольная арматура на опоре может не только "протыкать" колонну насквозь, но и проходить в обход колонны. Ровная поверхность плиты по верху (при нижней капители) это позволяет. Речь-то идет именно о расположении капители.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 09:05
#47
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


полоностью согласен с вашим постом

но вот не могу понять, почему капитель сверху не позволит вам также пропустить арматурные стержни насквозь и в обход колонны

PS. на самом деле обсуждение зашло слишком далеко. без чертежиков и конкретных циферок тяжело понять друг друга
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 09:15
#48
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Не только в обход, но и сквозь колонну нехорошо получится. Об этом написал An2 в сообщении 42.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 10:04
#49
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


в том посте он говорил о том случае, если вы собираетесь включить капитель в расчет на изгиб ригеля на опоре. и если это делать, то нужно жутким образом гнуть арматуру по контуру капители

однако тут же добавил
Цитата:
если же вообще не делать перегиб Вы не имеете права в расчете брать h0 до верхней арматуры капители
и пожалуйста, никто не подавится от того, что на опоре вы посчитаете балку без учета капители.

вобщем, все зависит от конкретных условий. я повторюсь, обсуждать особенности конструирования гипотетической конструкции на пальцах криво :wink:
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 10:04
#50
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Junga а не могли бы вы показать узел - как вы представляете его конструктивно?
интересно какой размер в плане (с учетом конструктивных требований) получится у капители.

AndyWasHere
все равно в верхнюю зону для анкеровки хомутов необходимо будет установить стержни., если они не рабочие, то с учетом защитного слоя до рабочей арматуры (порядка 70 мм) обеспечение её терщиностойкости будет довольно ресурсоёмким.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 10:09
1 | #51
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Для AndyWasHere.
Цитата:
никто не подавится от того, что на опоре вы посчитаете балку без учета капители
На хрен тогда капитель?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 16:18
#52
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Junga

Было дело - заказчик захотел гладкий низ плит в монолитном каркасном здании при шаге колонн 8 х 8(Н плиты 25 см). Согласился он на вариант перекрёстных балок в теле плиты, верх которых выступал из плиты на 7 см. Стоит -тьфу, тьфу, тьфу. Однако, когда пришли сетевики и захотели тянуть свои трубки в полу - начались проблеммы.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2011, 13:34
#53
Lexx2

инженер
 
Регистрация: 04.07.2007
Moscow
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
На хрен тогда капитель?
Для расчета на продавливание. В случае, если это перекрытие над последним этажом и нужен гладкий потолок, то капитель вверх очень даже выручает, тем более, что иногда и нужно не так много.
Тоже самое для балок вверх. Их можно использовать по периметру здания, когда важно, чтобы потолок был ровный, а вверху крыша или используется пустотный пол.
Lexx2 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2011, 14:23
#54
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


С капителью вверх проблем нет, сделать можно.
Есть ряд особенностей:
1) Она больше в плане, чем капитель вниз, чтобы перекрыть пирамиду продавливания
2) Расчетный периметр за контуром капители меньше чем у такой-же вниз, из-за расположения наклонной трещины уходящей под капитель
3) Усложняется вопрос верхнего армирования, надо ставить гнутые стержни и анкеровать их в тело плиты, фантазии на тему "пропустить насквозь и не учитывать капитель" могут закончиться отрывом массива капители от плиты и продавливанием по малому контуру

Капитель вниз лучше, по своей работе, (путь силовых линий короче чем при верхнем расположении) и рискну предположить, что она менее чувствительна к качеству производства работ.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:07
#55
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Lexx2 Посмотреть сообщение
В случае, если это перекрытие над последним этажом и нужен гладкий потолок, то капитель вверх очень даже выручает, тем более, что иногда и нужно не так много.
Именно такой случай. Ну т.ею почти - так как надо много! Может кто подсказать как посчитать это дело грамотнее и законструировать?

фундаментные плиты с обратными банкетками делают же и ничего - всё стоит. А тут тоже самое но перевернуто.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:28
#56
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


||\\
Вложения
Тип файла: doc 3.doc (174.0 Кб, 196 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:32
#57
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


SergeyKonstr , из какого источника красотища?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 11:07
#58
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Прошел еще год и у меня опять та же песня. Не хватает 50мм толщины для угловой колонны. Перфорация режет по двум граням опирание плиты. И как всегда всё согласовано со всеми и конструктору выкручиваться. Потому тоже хотелось узнать название источника картинки от SergeyKonstr
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Капитель "вверх"

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск