Несоосность в стыках блоков металлического ПС
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несоосность в стыках блоков металлического ПС

Несоосность в стыках блоков металлического ПС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2015, 10:43 #1
Несоосность в стыках блоков металлического ПС
SemenK
 
Москва
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 93

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли расположение сварного шва нижнего пояса не соосно со стыком (для наглядности вложил файлы)? Поперечное сечение каробчатое, с наклонными стенками. Очень нужно)))

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 153
Размер:	96.2 Кб
ID:	154519  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 132
Размер:	138.0 Кб
ID:	154520  

Просмотров: 4960
 
Непрочитано 06.08.2015, 10:51
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


не понял
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 10:54
#3
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Что именно?
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 10:56
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


что за узел
стык фрикционно-сварной?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:03
#5
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


А вложенные файлы смотрели? там все видно! все верно, фрикционно-сварной.
Стык двух блоков.
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:10
#6
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


А с каких пор разрешены комбинированные соединения с различной жесткостью?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:12
#7
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Такая ситуация,из-за строит.подъема, зазор по нижнему поясу получается 19мм, а допускается (по СТО 6-11мм).
Я хочу сделать припуск по нижнему поясу, и из-за этого сместится ось сварного шва относительно оси стыка. Я и спрашиваю, возможно такое? И если возможно, каковы допуски?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
А с каких пор разрешены комбинированные соединения с различной жесткостью?
не пойму откуда вы взяли жесткость?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 91
Размер:	34.8 Кб
ID:	154527  
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:29
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
А с каких пор разрешены комбинированные соединения с различной жесткостью?
А с каких пор они в друг стали запрещенными?
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:32
#9
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А с каких пор они в друг стали запрещенными?
Поддерживаю этот вопрос!!!
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 13:41
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


а что мешает сделать или сварное или фрикционное соед.?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:09
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Все нормально, классический стык главных балок. Не соосность смешная, ни на что не влияющая. Главное что б сварочный агрегат влез в выкружки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:12
#12
R_Wild


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Такая ситуация,из-за строит.подъема, зазор по нижнему поясу получается 19мм, а допускается (по СТО 6-11мм).
Я хочу сделать припуск по нижнему поясу, и из-за этого сместится ось сварного шва относительно оси стыка. Я и спрашиваю, возможно такое? И если возможно, каковы допуски?
Да, такое возможно. В таком случае (раскрытие от строительного подъема) или назначается припуск, или в одном из блоков удлиняется нижний пояс.
R_Wild вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 14:29
#13
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Все нормально, классический стык главных балок. Не соосность смешная, ни на что не влияющая. Главное что б сварочный агрегат влез в выкружки.
А это оговаривается в какой-нибудь литературе? где можно посмотреть допуски??
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:31
#14
R_Wild


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а что мешает сделать или сварное или фрикционное соед.?
Ну, например, болтовой стык на нижнем поясе усложняет продольную надвижку, а цельносварной стык более трудоемок и сложен в плане борьбы со сварочными деформациями и последующим соблюдением строительного подъема.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
А это оговаривается в какой-нибудь литературе? где можно посмотреть допуски??
Нигде это не оговаривается. А простите, зачем вам эта "соосоность"? На что она влияет?
R_Wild вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 14:49
#15
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Она может повлиять на проход сварочного агрегата. Просто хотелось конкретности, видимо ее нет.)
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:00
#16
R_Wild


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Она может повлиять на проход сварочного агрегата. Просто хотелось конкретности, видимо ее нет.)
Очень часто участки нижнего пояса около стенки заваривают ручником, так что проход сварочного трактора не проблема. Вы СТО-005-2007 смотрели?
R_Wild вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:03
#17
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


SemenK -
Не имеет никакого значения. Если сильно смещено - расширить выкружку со стороны смещения.
Такое попадалось постоянно - из-за строительного подъема и припуска на монтаж. И была пару раз усадка пояса, делали контрольные сборки и подгоняли стык.(с небольшим смещением - 5-25мм.) проектировщики это согласовали без вопросов.
Единственное - расстояние от стыка до конца шва с полным проваром в выкружке.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 15:07
#18
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от R_Wild Посмотреть сообщение
Очень часто участки нижнего пояса около стенки заваривают ручником, так что проход сварочного трактора не проблема. Вы СТО-005-2007 смотрели?
Конечно смотрел,только этого не видел...
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:50
#19
R_Wild


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Конечно смотрел,только этого не видел...
А п.9.5 ?
R_Wild вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 16:12
#20
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от R_Wild Посмотреть сообщение
А п.9.5 ?
Спасибо)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
SemenK -
Не имеет никакого значения. Если сильно смещено - расширить выкружку со стороны смещения.
Такое попадалось постоянно - из-за строительного подъема и припуска на монтаж. И была пару раз усадка пояса, делали контрольные сборки и подгоняли стык.(с небольшим смещением - 5-25мм.) проектировщики это согласовали без вопросов.
Единственное - расстояние от стыка до конца шва с полным проваром в выкружке.
Можете подсказать? Строители сильно будут недовольны если делать припуски по нижнему поясу с обоих сторон блока?

Последний раз редактировалось SemenK, 06.08.2015 в 16:18.
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 16:55
#21
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Можете подсказать? Строители сильно будут недовольны если делать припуски по нижнему поясу с обоих сторон блока?
Тут от многих факторов зависит.
собирались ли блоки в "нитку"? сколько блоков с припуском понизу? Просверлены ли все отверстия в блоках и накладках? Наличие у монтажников секатора (самоходная газорезка на магнитах), Указаний в КМе о наличии припусков по НП? Какова технология монтажа (может с двух сторон, а один блок замыкающий или поворотый и имеет два припуска?) толщина НП в блоке?

Если блок один-два шт и написать челобитное письмо на монтаж, то по идее не должны.

ЗЫ:: В принципе, там ничего такого нет. Подрезка пояса займет ну максиум часа 2 и + небольшое время на зачистку поверхности под сварку. Режут как правило в один проход с фаской.

ЗЫ::ЗЫ:: В случае двоякой кривизны (строительный подъем с поворотом например), монтажникам даже хорошо, что остается припуск. Можно особо не выпендриватся с промежуточными блоками, а только на опорных геометрию держать. Ну могут попросить немного сварочных материалов или грошей на кислород.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 17:07
#22
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Тут от многих факторов зависит.
собирались ли блоки в "нитку"? сколько блоков с припуском понизу? Просверлены ли все отверстия в блоках и накладках? Наличие у монтажников секатора (самоходная газорезка на магнитах), Указаний в КМе о наличии припусков по НП? Какова технология монтажа (может с двух сторон, а один блок замыкающий или поворотый и имеет два припуска?) толщина НП в блоке?

Если блок один-два шт и написать челобитное письмо на монтаж, то по идее не должны.

ЗЫ:: В принципе, там ничего такого нет. Подрезка пояса займет ну максиум часа 2 и + небольшое время на зачистку поверхности под сварку. Режут как правило в один проход с фаской.

ЗЫ::ЗЫ:: В случае двоякой кривизны (строительный подъем с поворотом например), монтажникам даже хорошо, что остается припуск. Можно особо не выпендриватся с промежуточными блоками, а только на опорных геометрию держать. Ну могут попросить немного сварочных материалов или грошей на кислород.
Вот у меня так и есть, т.е двоякая кривизна (горизонтальная и вертикальная и еще стр подъем). Думаю придется делать припуски на многих блоках. Считаю лучше уж пусть отрежут, чем не будет хватать)))
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 17:16
#23
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


только обязательно с монтажниками посоветуйтесь!!
может через один блок давать, или проектантам ситуацию объяснить, дабы они в проект дополнение по припускам внесли.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 17:25
#24
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
только обязательно с монтажниками посоветуйтесь!!
может через один блок давать, или проектантам ситуацию объяснить, дабы они в проект дополнение по припускам внесли.
Дык я и есть проектировщик)))) А какие конкретно дополнения вносить в проект?)
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 17:31
#25
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от master_luc
А с каких пор разрешены комбинированные соединения с различной жесткостью?
А с каких пор они в друг стали запрещенными?
Как минимум с моего рождения:
СНиП II-23-81* п.12.12.
В мостах - не знаю есть такое ли ограничение.
В новом СП - не помню, подрукой нет.
По еврокоду - да, дапускается при соответствующей жесткости бла-бла-бла...
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 18:54
#26
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Как минимум с моего рождения:
СНиП II-23-81* п.12.12.
В мостах - не знаю есть такое ли ограничение.
В новом СП - не помню, подрукой нет.
По еврокоду - да, дапускается при соответствующей жесткости бла-бла-бла...
Каким боком п.12.12 относится к данному узлу? Здесь разные силовые факторы воспринимаются разными видами соединения. Момент-сварными швами по поясам, поперечка - ВБ по стенке.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 19:33
#27
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Каким боком п.12.12 относится к данному узлу? Здесь разные силовые факторы воспринимаются разными видами соединения. Момент-сварными швами по поясам, поперечка - ВБ по стенке.
Как боком? - Жесткостью.
А в принипе вы проектируете соединение элемента, в котором предусматриваете комбинированное решение- которое не допускается.
У вас полки и стенки отдельно друг от друга не работают.
В отдельных случаях были похожие решения при соответствующем обосновании для крепления балок к колоннам. Ключевой момент - при соответствующем обосновании.
Но Вы можете думать и делать как хотите - в конечном итоге вы расписываетесь и вы отвечатете.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 22:39
#28
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


SemenK, тоже с подозрением отношусь к комбинированному стыку (в плане распределения нагрузки болты-сварка), но в принципе ничего невозможного нет, главное руководствоваться здравым смыслом. Может воспользоваться данным узлом (см.вложение), позволяет избежать проблем с припуском, напуском и т.д.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 38
Размер:	45.5 Кб
ID:	154567  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 22:57
#29
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
SemenK, тоже с подозрением отношусь к комбинированному стыку (в плане распределения нагрузки болты-сварка), но в принципе ничего невозможного нет, главное руководствоваться здравым смыслом. Может воспользоваться данным узлом (см.вложение), позволяет избежать проблем с припуском, напуском и т.д.
В приведенном примере:
1) стыки элементов поперечного сечения разнесены по длине
2) стенка подрезана, что позволило разделить работу элементов поперечного сечения, и соответственно изгибная жесткость полок меньше жесткости стенки - что позволяет утвержать о передаче нагрузки в данном сечении в основном на стенку.

2 Манифест
Добротное решение - подскажите где нашли.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 23:09
#30
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


master_luc,
Нормальный стык, все стыки что я видел делаются по такому принципу
В #28 приведен очень странный стык , или там с масштабом беда или сделано технологические окно под сварочный аппарат который вверх ногами что то будет сваривать???
Вставка в верхний пояс делается при полностью сварном стыке:

Стык верхнего пояса (в) варятся как ни странно с верху, поэтому оставляют относительно небольшую выкружку для установки подкладки, все неточности компенсируются обработкой припусков
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 23:36
#31
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


master_luc, оригинал узла не знаю откуда, приведен как пример в учебном пособии Владимирский С.Р. Металлические пролетные строения мостов с ортотропными плитами (Санкт Петербург 2006) Нашел сегодня в интернете. (У меня на компе слетел pdf не знаю как ссылка отобразится, попробуй в pdf программе открыть)

----- добавлено через ~18 мин. -----
Cfytrr, подумал действительно в верх ногами (потолочные швы), но не обязательно же варить трактором.
Вложения
Тип файла: pdf Vladimirskii_metall_ps_s_orto.pdf (1.10 Мб, 19 просмотров)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 09:11
#32
R_Wild


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Вот у меня так и есть, т.е двоякая кривизна (горизонтальная и вертикальная и еще стр подъем). Думаю придется делать припуски на многих блоках. Считаю лучше уж пусть отрежут, чем не будет хватать)))
Зачем вам столько припусков? Они вам ничем не помогут, а строители замучаются. Припуски в нижнем поясе лучше назначать только в соответствии с требованиями п.6.3 (д) СТО-012-2007.
R_Wild вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 09:46
#33
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
master_luc, оригинал узла не знаю откуда, приведен как пример в учебном пособии Владимирский С.Р. Металлические пролетные строения мостов с ортотропными плитами (Санкт Петербург 2006) Нашел сегодня в интернете. (У меня на компе слетел pdf не знаю как ссылка отобразится, попробуй в pdf программе открыть)

----- добавлено через ~18 мин. -----
Cfytrr, подумал действительно в верх ногами (потолочные швы), но не обязательно же варить трактором.
Спасибо за ссылку, как я уже говорил ранее - есть ли такое ограничение в мостах - не знаю. Оказывается в мостах это распространненная практика.
Тут с точки зрения НДС есть ньюансы по размещению - скорее всего такие стыки размещают в точках нулевых моментов.
Кроме этого приведенные конструктивные решения позволяет передать большую чатсь усилий на стык стенки в связи незначительной жесткостью поясов на изгиб /об этом уже говорил/.
Лучше все делать на болтах. ИМХО.
В строительстве зданий и сооружений такие соединения запрещены - об этом я писал ранее.

П.С. Похожий вопрос уже подымался http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58687
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:

Последний раз редактировалось master_luc, 07.08.2015 в 09:56.
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 09:56
#34
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Как боком? - Жесткостью.
А в принипе вы проектируете соединение элемента, в котором предусматриваете комбинированное решение- которое не допускается.
У вас полки и стенки отдельно друг от друга не работают.
В отдельных случаях были похожие решения при соответствующем обосновании для крепления балок к колоннам. Ключевой момент - при соответствующем обосновании.
Но Вы можете думать и делать как хотите - в конечном итоге вы расписываетесь и вы отвечатете.
Спорное заявление...
Вы, как мне кажется, не правильно интерпритируете данный пункт (12.12). Смысл его в том, что бы конкретное усилие воспринималось только одним видом соединений (сварка, болты и т.п.). Об этом там четко написано. В узле же автора игибающий момент в полном объеме воспринимается сварными швами и болты не включаются в работу, а вот поперечка воспринимается исключительно болтами. Следовательно и противоречий данному пункту нет.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123440
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 10:20
1 | #35
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Спорное заявление...
Вы, как мне кажется, не правильно интерпритируете данный пункт (12.12). Смысл его в том, что бы конкретное усилие воспринималось только одним видом соединений (сварка, болты и т.п.). Об этом там четко написано. В узле же автора игибающий момент в полном объеме воспринимается сварными швами и болты не включаются в работу, а вот поперечка воспринимается исключительно болтами. Следовательно и противоречий данному пункту нет.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123440
И что противоречит моим утверждениям?
Сколько раз повторял... еще раз повторю... конструкции работают не так как мы думаем или хотим, а так как они деформируются.
И если уважаемый Cfytr не полениться замоделировать указанный стык хотя бы в пластинками для следующих случаев: Q=max, M=0, Q=max M=max, Q=0 и М=мах,
а потом проанализирует усилия в болтах - тогда можно рассуждать о том- не работают, работают, на что работают и т.д.
В общем случае, жесткость соединений сварки, обычных болтов и фрикционных соединений различна, соответсвнно и распределение усилий в УЗЛЕ будет пропорционально этим жесткостям.

П.С. спорить бесмысленно, каждый человек верит и слышит только в то, что хочет верить, и только то, что хочет слышать,
П.П.С. Правила распределние усилий: Q на стенку, а M на пояса хорошо работает в соединениях с равной жесткостью и в предельном состоянии. ИМХО
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:

Последний раз редактировалось master_luc, 07.08.2015 в 10:26.
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 10:53
#36
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Offtop: Далее спорить смысла не вижу, да и тема не об этом
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 11:31
#37
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
...замоделировать указанный стык ... а потом проанализирует усилия в болтах
Это ничего не докажет, в программе получим неравномерное распределение усилий в болтах там где по нормам оно должно делится поровну между всеми болтами.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 11:54
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Cfytrr, ну это просто косяк норм на самом деле, поровну между болтами усилия ни в каких стыках не делятся никогда.

А в целом позиция мастера люка понятна - болты на стенке в любом случае берут на себя немножко момента (чем толще стенка, тем больше - вплоть до 15-20%), а пояса берут немножко Q. А уж N в этом соединении точно поделится между соединениями полки и соединениями стенки, если оно присутствует.

При этом, мне кажется, что пункт 12.12 распространяется на обычные болтовые срезные соединения - там разность жесткости двух видов соединения колоссальна и если какое-то усилие пытаться поделить на сварной шов и срезаемый болт, то расчетный случай сначала порвет сварку, а потом срежет болт. Разделяй и властвуй, так сказать.

Фрикционное же соединение - сдвигоустойчивое и я думаю, что жесткость его вполне сопоставима с жесткостью сварного шва (в плане малости перемещений), поэтому в таких соединениях сила трения и срез шва должны включаться одновременно. То есть я считаю, что делить даже одно усилие можно на фрикционный стык + шов.

Теперь дальше - в примере болты стенки рассчитаны на то, чтоб полностью воспринять Q и если сварка им в этом поможет - ничего страшного не случится. Также и шов по полкам рассчитан на момент и если часть момента заберут на себя болты - тоже ничего страшного случиться не должно. Естественно, стоит рассмотреть случай подобного распределения в расчете, я думаю. Посчитать, выдержат ли болты на стенке сразу и "своё" Q и дополнительные проценты от момента.
 
 
Непрочитано 07.08.2015, 12:21
#39
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Болты по стенке рассчитываются не только на восприятие всего Q, но и на восприятие части изгибающего момента. Момент распределяется пропорционально отношению момента инерции всего сечения к моменту инерции стенки, то есть если изгибная жесткость стенки составляет 10 процентов от жесткости всего сечения то и соединять ее надо с учетом восприятия 10 процентов изгибающего момента. Продольная сила делится пропорционально площадям сечения.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несоосность в стыках блоков металлического ПС

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Устойчивость металлического каркаса без связевых блоков Egor KMS Металлические конструкции 9 01.07.2011 12:57
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46