Расчет разгрузочной рамы под колонный аппарат.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет разгрузочной рамы под колонный аппарат.

Расчет разгрузочной рамы под колонный аппарат.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2015, 16:37 #1
Расчет разгрузочной рамы под колонный аппарат.
finderrr
 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12

Доброго времени суток! Прошу форумчан проверить , придуманную мной раму под колонный аппарат на существующей жб этажерке, и нет ли норм , которым я противоречу ? Заранее благодарю!

Масса аппарата 7 т (без веса рамы).
основание ж/б этажерка,
перекрытие плиты ребристые 1П4-5АIII вт (п)
заданная полезная нагрузка 1 т/м2

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 447
Размер:	140.3 Кб
ID:	154730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 341
Размер:	145.9 Кб
ID:	154731  

Вложения
Тип файла: cdw Рама2(14).cdw (359.5 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: pdf Рама2.pdf (30.0 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Рама2.dwg (345.1 Кб, 2024 просмотров)

Просмотров: 8442
 
Непрочитано 10.08.2015, 17:05
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А для чего нужны листы 600х600?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 17:20
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не годится схема по моему, балки опираются на 3 точки, статически неопределимые
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 19:53
#4
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Очень много деталей, сварки и фигурных врезок. Если высота позволяет, то проще, кмк, сделать раму в виде нескольких //-х двутавров (4 или 6 штук) и поверх них приварить такие же поперечины - основание под сам аппарат. Нижние двутавры связать попарно опорными пластинами, только не 600х600, а меньше и подребрить их к балкам.
Как быть со стат. неопределимостью и возможными прогибами перекрытия и самой рамы - не знаю, не спец, но есть подозрение, что при 1т/м2 и массе аппарата 7т+ вес рамы вовсе не требуется суммарная площадь опирания 0,6х,0,6х24 = 8,64м2
Влез в чужую епархию... сорри, если что не так.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 21:05
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Как быть со стат. неопределимостью и возможными прогибами перекрытия и самой рамы - не знаю, не спец, но есть подозрение, что при 1т/м2 и массе аппарата 7т+ вес рамы вовсе не требуется суммарная площадь опирания 0,6х,0,6х24 = 8,64м2
Вот Вам и получается, что нужны распределительная система.
Только вот пластины их десятки ничего не распределят.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 04:29
#6
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
балки опираются на 3 точки, статически неопределимые
А что не так с статически неопределимыми системами? В чём проблема?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 05:40
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Проблема в том, что не понятно сколько фактически на каждую опору придет нагрузки от колонного аппарата. И как тогда проверить жб плиты? Я бы выкинул опоры по середине балки
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 06:44
#8
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не годится схема по моему, балки опираются на 3 точки, статически неопределимые
Я бы схему скорее геометрически изменяемой назвал...
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 07:26
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На основании чего?
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 07:32
#10
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На основании чего?
Лично я не вижу ни одной опоры которую можно было бы назвать шарнирно неподвижной
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 08:41
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Они все шарнирно неподвижные, сварка думаю в местах опирания
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:06
#12
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


igr
Без горизонтальных связей опора рамы будет шарнирно подвижной. Нет элементов которые передали бы горизонтальную нагрузку с 10Б1 на опорную часть. Еще и верхний пояс ни одной из балок не расреплен из плоскости изгиба (хотя бы на опоре)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:13
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


по моему сами опорные плиты неподвижные опоры, во вторых сварка стальных балок в местах опирания друг на друа тоже неподвижные опоры ну и наконец откуда там горизонтальные нагрузки?
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:17
#14
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
igr
Без горизонтальных связей опора рамы будет шарнирно подвижной. Нет элементов которые передали бы горизонтальную нагрузку с 10Б1 на опорную часть. Еще и верхний пояс ни одной из балок не расреплен из плоскости изгиба (хотя бы на опоре)
А как горизонтальные связи повлияют на подвижность/неподвижность опор?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:25
#15
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Вот так бы я сделал
Вложения
Тип файла: pdf DOC_20150811141629.PDF (827.2 Кб, 132 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:38
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cвязи думаю не нужны сварные швы будут препятствовать потери устойчивости. Приходилось делать распредсистемы. Сечение балок обычно подбиралось из условия жесткости (1/500) а не прочности, что бы при нагружении распредсистема не сильно деформировалась
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:39
#17
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вот так бы я сделал
Так если нет горизонтальных нагрузок и швеллер подобран без раскрепления, то зачем эта городьба?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:41
#18
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
по моему сами опорные плиты неподвижные опоры
Насчет их то никто и не спорит, я про то что 10Б1 без раскрепления связями из плоскости уйдет на раз два.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
откуда там горизонтальные нагрузки?
Это промышленное сооружение, вряд ли там без гор нагрузок обойдется, плюс как я понял колонный апарат это что то из нефтянки - т.е еще и ветер будет воспринимать. Исходя уже из этого все стоило бы зарешетить
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:45
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не уйдкт при таких нагрузках, но если есть опасения можно ребра поставить. Насчет гооризонтальных нагрузок нет данных и откуда в цеху ветер?
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:45
#20
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А как горизонтальные связи повлияют на подвижность/неподвижность опор?
Они обеспечат простой путь передачи горизонтальной нагрузки непосредственно на опору, без существенного смещения опорного двутавра 10Б1

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
откуда в цеху ветер?
Вы же не знаете когда смонтируют это все, вполне возможно что до устройства теплового контура

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Cвязи думаю не нужны сварные швы будут препятствовать потери устойчивости.
По такой логике приварив прогоны к ферме ее можно горизонтальными связями не раскреплять
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 11:09
#21
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Не имея всех данных тут спорить можно бесконечно.
Все зависит от расчета, пройдет балка без связей в том числе и от гор. нагрузки, если она есть, то связи не нужны, не пройдет - нужны.

p.s.
Связи по ферме можно и не ставить если посчитать её на весь пролет
Andrey88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 11:52
#22
finderrr


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12


Вся рама на сварке, по поводу узлов еще не думал, но думаю сделать их жесткими не проблема. Высота рамы не более 350 мм . Пытался равномерно распределить нагрузку на каждую опору и сделать раму симметричной, отсюда и 600х600 и толщина 10 мм, потому что нагрузка на опору (7т+1,4т)/24=0,35т не думаю что прогнет пластину , и согласен что ребра будут обязательно.
Терзают сомнения по поводу распределения нагрузки, если я сделаю раму как на рисунке http://my-files.ru/tfeg08 , http://my-files.ru/390m3t , http://my-files.ru/xioqh7 , то правильно ли рассматривать отдельные балки, как неразрезные - со всеми вытекающими?
finderrr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 12:04
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


О чем речь какие фермы? Балки 3 метровые, какие связи?!

Последний раз редактировалось igr, 11.08.2015 в 12:13.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 12:30
#24
finderrr


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12


Спасибо за обсуждение) горизонтальная нагрузка незначительная, как мне показалось, она ветровая , в расчете не учитывал, хотя отметка верха плит +13,200(последний ярус этажерки, на улице) + высота рамы не более 350 мм + аппарат 4,5 м высотой, но аппарат будет обвязан трубопроводами. Вся рама на сварке и узлы еще не детализированы , будут ребра . Меня вот какой еще вопрос интересует - вся эта рама была результатом того , что не получилось сделать так в этом вложении. Может не стоилот рассматривать при расчете отдельные балки , как неразрезные?
finderrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 12:32
#25
finderrr


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12


Вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка Б-2.jpg
Просмотров: 180
Размер:	215.5 Кб
ID:	154782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка Б-1.jpg
Просмотров: 139
Размер:	197.0 Кб
ID:	154783  
Вложения
Тип файла: pdf Рама3.pdf (28.8 Кб, 74 просмотров)
finderrr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 12:47
1 | #26
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Ребята, нарисуйте обычную расчётную схему с помощью карандаша и линейки. Проставьте правильно связи и шарниры и мы её посчитаем в ручную.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 14:02
1 | #27
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от finderrr Посмотреть сообщение
Рама3.pdf
Да, примерно так и мыслилось. Только непонятно: основание 2400х3600 - это как бы сплошной лист, набранный из пластин 600х600?
Малевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 15:03
#28
finderrr


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12


Для меня вся загвоздка именно тут - цельная балка на 4 опорах нагрузка в центре , как эта нагрузка распределится между этими 4 опорами , опоры свободно оперты на плиту.

----- добавлено через ~16 ч. -----
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Ребята, нарисуйте обычную расчётную схему с помощью карандаша и линейки. Проставьте правильно связи и шарниры и мы её посчитаем в ручную.
Рассчитайте последнюю картинку , будьте любезны)
Вложения
Тип файла: pdf [без имени]_2015081115474000.pdf (6.9 Кб, 100 просмотров)

Последний раз редактировалось finderrr, 11.08.2015 в 15:56.
finderrr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 08:54
1 | #29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Прибор весом в 3,5 тонны ставится на плиты не через нефьеменные траверсно-балочные устройства. Для правильного анализа распределения давлений на перекрытие от такого устройства с короткими жесткими деталями надо задаваться податливостью перекрытия, с учетом ближайших ригелей, колонн и прочего.
Я бы так пошутил - поставьте 4 деревянных поддона и фсе будет стоять вечно.
Если серьезно, то мудрить не нужно - делайте опорную конструкцию жесткой, считайте жесткой, перекрытие жестким, сажайте на подливку, распределится практически равномерно. Жесткости распределителя из Ваших сечений будет достаточно, если умышленно опираться по периметру распределения, а в центре не опираться на перекрытие. Т.е. делайте надежную схему - делайте прямоугольную рамку, а на него ложите (вложите) все остальное.
Например, рама 4х4 имеет периметр 16 м, это 3,5/16=0,2 т/м, что при ширине опирания (по подливке) в 0,2 м эквивалентно нагрузке 1 т/кв.м. перекрытия. Думаю, информация о локальной несущей способности перекрытия у вас есть.
Средние элементы перекрытия не должны касаться.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.08.2015 в 09:07.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 09:38
#30
finderrr


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Средние элементы перекрытия не должны касаться.
Т.е. такой вариант , как в Раме3 не проходит , т.к. в центре будет превышение 1т/кв.м ? и для равномерного распределения рама все-таки должна быть симметричной или я могу сделать раму 8х4 и по периметру уложить 30К1 ?, да и аппарат сам 7 т + рама( 1,5 -2 минимум ...
finderrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 09:40
#31
finderrr


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12


Рама 3
Вложения
Тип файла: pdf Рама3.pdf (28.8 Кб, 80 просмотров)
finderrr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 10:11
#32
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


А я бы нагрузки постарался передать на ребра плит, примерно как во вложении
Вложения
Тип файла: pdf Рама.pdf (12.9 Кб, 107 просмотров)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 10:58
#33
finderrr


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А я бы нагрузки постарался передать на ребра плит, примерно как во вложении
спасибо, у вас в центре под продольными балками поперечная есть?
finderrr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 11:01
#34
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от finderrr Посмотреть сообщение
спасибо, у вас в центре под продольными балками поперечная есть?
На данной конкретной схеме -нет. А так всё зависит от конкретной ситуации и необходимости распределения усилий.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 11:29
1 | #35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Проще сделать обычную железобетонную монолитную плиту толщ. 200 мм, как фундамент колонного аппарата и не возиться со сваркой рамы
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 12:25
#36
finderrr


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Проще сделать обычную железобетонную монолитную плиту толщ. 200 мм, как фундамент колонного аппарата и не возиться со сваркой рамы
Если делать плиту высотой 200 мм , то вес 1 кв.м такой плиты 0,5 т , чтобы уложиться в 1 т/кв.м допустимой нагрузки на перекрытие нужно будет 7/(1-0,5)=14 кв.м. опирания и сможет ли жесткая плита равномерно распределить нагрузку ?
finderrr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 15:01
#37
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ребристую сделать
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 00:00
#38
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Да масса аппарата какая-то смехотворная... правильно Ильнур говорит, подставьте деревянные поддоны и будет стоять вечно.
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 09:48
#39
finderrr


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Да масса аппарата какая-то смехотворная... правильно Ильнур говорит, подставьте деревянные поддоны и будет стоять вечно.
Ильнур посчитал ,что масса 3,5т , а не 7т. С рамой так на все 9т может потянуть, да и площадь где необходимо разместить 3х5м максимум
finderrr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 11:57
1 | #40
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Возможен и таков вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 888.jpg
Просмотров: 168
Размер:	31.9 Кб
ID:	154922  
Ph.D_Steel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет разгрузочной рамы под колонный аппарат.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет существующей железобетонной колонны от нагрузок разгрузочной рамы Akveduk Железобетонные конструкции 15 25.07.2013 18:08
Расчет монолитной рамы в программном комплексе Лира 9.6. Overpowered Лира / Лира-САПР 3 23.04.2013 10:39
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42