можно ли использовать сварной ригель в перекрытии?
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 16289
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Судя по схеме, стыки расположенны в зоне минимальных моментов стримящихся к 0 (если конечно ригель жестко сопряжен с колоннами). В этом случае даже хреновые швы воспримут данные усилия (пролет всего то 9м), но без фото всё равно сложно судить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Факт, если ригель примыкает жестко к колонам (о чем я упомянул в своем предыдущем сообщении)
Момент в районе нуля +- Поперечка в 2-3 раза ниже чем на опоре. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Tigra51, отправляйте фото узла расчетчику, пусть пересчитывает, это не жесткий узел.
это не база! база - узел сопряжения колонны с фундаментом давайте фото узла не факт снег какой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Характеристика объекта строительства 1.1.*См. раздел АР. 2. Конструктивные решения 2.1. Фундаменты монолитные железобетонные отдельно стоящие с фундаментными балками под цоколь и стеновое ограждение. Расчетная нагрузка (по наиболее нагруженному фундаменту) 34,0 т. 2.2. Каркас здания из металлических конструкций. Одноэтажная часть здания выполняется из поперечных рам, двухэтажная часть - из поперечных рам с дополнительными ригелем перекрытия. В поперечном направлении жесткость одноэтажной части здания обеспечивается работой поперечных рам с жестким сопряжением ригеля и стойки, в продольном направлении - вертикальными связями по колоннам и системой горизонтальных связей по покрытию. Жесткость двухэтажной части здания обеспечивается работой вертикальных связей по колоннам и сплошным монолитным диском междуэтажного перекрытия. 2.3. Междуэтажное перекрытие монолитное железобетонное по несъемной опалубке из профилированного стального листа. 3. Нагрузки и воздействия 3.1.*Полезная нормативная нагрузка на междуэтажное перекрытие 300 кг/м2, коэффициент надежности по нагрузке f=1,2. Дополнительная нагрузка на перекрытие - котельное оборудование (вес котла 1,0 т). Место установки котлов см. чертежи АР. 3.2.*Среда неагрессивная. 3.3.*Температура эксплуатации - здание отапливаемое. 3.4. Снеговая нагрузка по III снеговому району. 3.5. Ветровая нагрузка по I ветровому району. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27
|
Спасибо за участие, но хочу разделить дискуссию на вопросы:
1. сварная балка(ригель) можно или нет..если да, то обваривать как?... пластины или что еще 2. вы обнаружили не соответствие узлов с проектом, это вопрос к авторскому надзору ....которого нет ![]() и что из этих вопросов важнее? мне кажется балка.....а Вам? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Tigra51, ознакомтесь для начала с http://dwg.ru/dnl/1752 и http://dwg.ru/dnl/2852 - это первое
2) авторский надзор не нужен, если нет договора, нужен технадзор 3) пишите письмо заказчику о том, что строительство ведется не по проекту, а потому за все будет отвечать подрядчик-заказчик. Указываете в письме что монтаж выполнен не в соответствии расчетной схемы, потому в итоге будеи пушной зверек для вас теперь важнее ваша схема и балка, потому как вы должны быть уверены в том, что запроектировали все правильно. А то что они там накосячили - это уже их проблемы. Но обязательно должно быть от вас письмо о нарушениях строительства! Последний раз редактировалось wvovanw, 10.09.2015 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
1 Можно, но по мне лучше сделать равнопрочным с накладками по поясам
2 Это вопрос не к надзору, а к работоспособности всей конструкции, вверху шарнир, если и база шарнир то это все вполне упасть может |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
Цитата:
Tigra51, даже если вы умудритесь сделать жесткую базу, то скорей всего ваша балка уже не пройдет по прогибу из-за шарнира + проверять фундаменты надобно будет, потому как моменты. значит звоните прорабу и говорите ему чтоб готовил ведро вазелина останавливайте строительство! |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
wvovanw, обе ссылки на одну и ту же серию
Tigra51, в сложившейся ситуации надо бы не дискуссию разделять на вопросы, а быстренько выполнять рекомендацию wvovanw #17. Offtop: Лучше всех тему разделит на вопросы прокурор, а их важность определит судья, хотя и с правом обжалования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
357, спасибо, поторопился, исправил http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1447750&postcount=19
Tigra51, читайте по ссылке |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: П.С. А бывает сложная сварка? Чем отличается от простой? Offtop: пофиг Offtop: здорово 1. Потребовать от того, с кем ВЫ заключили договор на изготовление, протоколы УЗК данных сварных швов. Либо можете выполнить сами. Объем контроля - 100% (как шов 1-го типа) и сертификаты на сварочные материалы, а также протокол визуального и измерительного контроля. Должны выполняться все требования к шву 1-го типа. 2. Если подрядчик предоставит вам бумагу от проектировщика, в которой будет написано, что напряжения в данных швах составляют менее 85% от расчетного сопротивления стали ригеля и указан иной (не 1-й) тип данного шва (4 или 6) - то требования как к 4 или 6 типу. Но бумагу такую они вряд ли дадут, так что - по варианту 1. Грубо говоря, делать можно - но качественно. И подрядчик обязан вам подтвердить документально, что качество данных сварных соединений соответствует требованиям нормативов. Все, что выше пишут про "момент не максимальный блаблабла" - это "треп в интернете". Случись что - вам этот треп не поможет от прокурора прикрыться. А протоколы УЗК и ВиК как на шов 1 типа и сертификаты на сварочные материалы- помогут (прокурор не будет эпюры рисовать, он будет проверять документы. И судья - не будет). |
|||
![]() |
|
||||
1. Выяснить чем варили (какие материалы использовали для сварки)
2. Выяснить как сварили (выполнить УЗД) 3. При отсутствии нареканий к качеству сварки проверить расчетом прочность сварного шва в соответствии с примененными материалами для сварки 4. Сделать выводы... |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Кутузов, какой нафиг расчет, ты чего? = ))
Цитата:
Иначе - вперед к проектировщику, за напряжениями в месте стыка. Не, не хотим? Правильно не хотим. Фиг проектировщик просто так, бесплатно, будет по эпюрам лазить. Не обязан он. Поэтому - контролируем, что нужно - и забываем про расчет. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Что, ни одного инженера нету на стройке? Какой нафиг двойной ван дамм шов? Это называется "с подваркой корня шва". В общем. Для начала, задайте сварщику (который у вас там, походу, всей стройкой командует) вопрос о применении выводных планок. Интересна его реакция. После этого ищите пачку, из которой он электроды берет. Смотрите тип электрода (Э42, Э46, Э46А, Э50, Э50А). Ищите, куда засунули сертификат на саму балку и смотрите, какой класс стали у вас в проекте для нее. Если сталь - Ст3 (235, 245, 255) - молитесь, чтоб электрод оказался Э46А, Э50А. Если сталь балки 09Г2С (С345) - то Э50А. Электроды без "А" хуже, металл шва менее пластичен, что не комильфо для стыковых швов в растянутой зоне. Затем - ищите аппарат для УЗК швов и человека, умеющего с ним обращаться, а также умеет проводить визуальный контроль сварных соединений. Просвечиваете каждый сантиметр швов. 100% объема, как для 1-го типа шва. Если электроды правильные и УЗК покажет ,что все зае хорошо, а при упоминании выводных планок сварщик не начнет лихорадочно соображать "А что это такое?" с муками раздумий на лице - можете переходить к завершению данного мероприятия. В качестве завершения необходимо зачистить валик шва заподлицо с основным металлом, т.к. валик приводит к концентрации напряжений. Затем кладете руку на торец полки двутавра около стыка и ведете рукой вдоль торца, через стык. Если почувствуете "ямки" - берете сварщика за архитектурные излишества (какие под руку попадутся) и заставляете все-таки налепить выводные планки и доварить нормально шов. Теоретически, обладая информацией о напряжениях в месте стыка - можно и не доваривать, а снять металл полок для плавного переход "через стык". Но лучше этого не делать, а то ваш шарашмонтаж еще сильнее изговняет все. Если почувствуете в месте стыка "бугор" - зачищать, как и все остальное. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.09.2015 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А что на нее смотреть? не самый плохой шов, который я видел в жизни. К тому же, это фото, да еще незачищенного шва, да еще с одного ракурса... Вот пусть зачистят валик и сфотают с разных углов - тогда виднее будет, есть визуальные дефекты или нет.
А то у меня такое впечатление, что там шлак даже не везде отбили. |
|||
![]() |
|
||||
Я исхожу из того, что сварочные материалы могут быть и не выбраны по соответствующей таблице, а взяты из пачки, которая рядом валялась. Или вообще невозможно будет достоверно установить чем сварили. Видно же что порядка нет, так что очень даже вероятно что так. Поэтому про расчет и написал (все нюансы лень расписывать, слишкомногобукаф).
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Tigra51, правильно я понял, рассматривая фотографии, что ваша металлоконструкция возводится без чертежей КМД, только лишь по КМ?
По имейте совесть, если вы не обеспечите жесткое примыкание ригеля перекрытия покрытия к колонне (согласно узлам КМ), то конструкция будет аварийной. Это же магазин, могут погибнуть люди. Последний раз редактировалось ronn, 11.09.2015 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27
|
Вот фото шва, сварщика на объекте не было...так что вопрос про выводные планки не задал..
Директор фирмы подрядчика аргументирует всё это безобразие (монтаж ригелей не по проекту), большим опытом.... А когда всё смонтируе, вызовет экспертизу .... Вот такая петрушка........... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Offtop:
Цитата:
технадзор обязан присутствовать во время строительства и загибать таких "с большим опытом" в жесткой форме |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
1.) равнопрочные стыковые швы должны выполняться на выводных планках. Здесь и спрашивать у сварщика нет смысла - планок не было. Наваривать выводные планки и исправлять (см. фото 3 - просто яма по грани полки) 2.) швы успели зацвести - а шлак до сих пор не отбит. 3.) Валик шва просто огромный. Зачищать, зачищать и еще раз зачищать. Заподлицо с основным металлом. После зачистки - визуальный контроль шва. И УЗК я бы заставил сделать (фаски сняты не симметрично, швы с внешней и внутренней стороны не совпадают - есть сомнения в качестве провара; см. фото 2 и 3). Дополнение. В случае особо плохого настроения еще и заставил бы вырубить уже наваренные швы и выполнить соединение нормально, под моим личным контролем ![]() Хотя это уже и перебор (на данном этапе информированности - а там хз, может, и придется. Что УЗК покажет Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.09.2015 в 15:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
Если не можете остановить стройку немедленно, то хотя бы заставьте его выполнить п. 4.2.2 из ГОСТ 21.502-2007: "Отступления от рабочих чертежей КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей КМ." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
сварная балка отходит уже на второй план, потому как в раме шарнирная база и шарнирный узел балка-колонна, без связей, ги, а это нарушение всех имеющихся норм.
Offtop: вот честно задолбали уже эти заказчики, понабирают менеджеров, а нанять инженера для констроля мозгов не хватает, либо жаба душить деньгу платить |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
только не говорите, что он должен был быть горизонтальным)
ох уж эти шарниры) СНиП 2.09.03 (по крайней мере пособие к нему) разрешает механические распорные болты, главное нормально рассчитать. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Для автора совет не подписываться под этим безобразием ни в каких местах, а менегеры и вправду достали, научились бабки считать вот и считайте и не лезьте в технические вопросы
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Судя по тому, что я вижу - этот каркас после его обшивки ограждающими конструкциями при сильном порыве ветра может завалиться.....
Поэтому топикстартеру следует подумать - как себя вести, чтобы потом "не попасть под раздачу". Возможно, стоит проконсультироваться с юристом....
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Бармаглотище, Offtop: а если такую балку сварить в заводских условиях с полным проваром и УЗК, это будет равнопрочное соединение? помню наш преподаватель по МК с огромным опытом говорил что такой стык если в завод условиях самый надежный, и как по нормам посмотреть что Э42А только для 4 группы конструкций, ведь в СП в таблице Г1 нет разделения по группам?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
Но гораздо проще стык по нормалям на накладках. В нормах много чего нету. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Какую точку на карте стороной-то обходить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
![]() |
Можно так делать. Все ок.
Если хочешь, чтобы сказали нужны ли пластины или достаточно сварки в стык, тогда давай рассказывай, что строишь, какой шаг рам, что там на них лежит (вроде одноэтажное здание по фотке) и какой профиль балки. 3 секунды посчитаю и скажю. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
можно самому разработать. И не только на 25К |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
можно и не считать самому, хотя и это можно. Но есть готовые, как на Ш так и на К. (26К). В таблице для С235
серия 2.400-10 в1. Стыки элементов конструкций для районов с расчетными температурами наружного воздуха - 40 град. Цельсия и выше. Рабочие чертежи Последний раз редактировалось Chardash, 15.09.2015 в 23:51. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
тут как к самим креплениям есть вопросы насколько хорошо(плохо) поворачивается длинный саморез, да и панели с утеплителем практически из фальги есть вопросы можно ли их считать жестким диском по аналогии из профлиста. Дело каждого конечно, но я бы применил старые добрые крестовые связи и спал бы спокойно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
|||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
обойдешься.. = ))
бери и считай ![]() ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() Offtop: Нормы и подготовку кромок под полный провар делать не заставляют ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.09.2015 в 20:20. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Вот, к примеру, посчитал я 5 лет назад и все заводское кб пользуется этими стыками. Является ли это "нормалями завода-изготовителя"? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ну, мало ли как и что называли в древности.
Вот сейчас - что это? = )) В справочнике конструктора Мельникова есть целый раздел - "Нормали". "Юридическая" сила данного источника.. Ну, на уровне сборника стихотворений Пушкина А.С. Это не серия, не ГОСТ, ни СП (хотя юридическая сила серий нынче тоже к Пушкину приравнена)... Однако ж пользуются данным справочникам все подряд. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да доверять (или не доверять) ты можешь кому угодно. Юридической силы у данного источника нету.
Прокурору, в случае чего, тоже про доверие рассказывать будешь? = )) По большому счету, ты даже серию 2.400-10 обязан пересчитывать, если применяешь ее решения ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Неужели?! Как так?! Ай-яй-яй, какой нехороший дядька этот Мельников... Не написал в справочнике середины прошлого века нормали для СТО АСЧМ 20-93 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Какой ты не последовательный, однако.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ну если ты не можешь проследить логику - то, мб, не в логике дело? = ))
Суть проста. 1.) С точки зрения закона, ты несешь ответственность за все принятые решения. Т.е., не важно, кто произвел расчет узла, который ты применил - ты, дядя вася, ЦНИИПСК или еще кто. Отвечать будешь ты. Поэтому ты, с юридической точки зрения, обязан пересчитывать любое решение серии, справочника или романа Донцовой. С точки зрения закона - нету между ними разницы. 2.) Подавляющему большинству проектировщиков/конструкторов не хватает знаний/желания/времени/ответственности (выбери нужное) для реализации п.1 и он пользуются справочниками/сериями/романами Донцовой, говоря себе и окружающим "Да ты не очкуй, мы уже 100 раз так делали". Справедливости ради надо отметить, что многие решения серий/справочников "проверены временем"... Что все равно не снимает с проектировщика/конструктора обязанностей по п.1 (хотя бы из-за того, что от банальных опечаток ни одно издание справочника/серии не застраховано - но это не единственная причина). Вот только мало кто их выполняет (и я часто не выполняю, да... Каюсь). Offtop: Мне вот интересно.. Ты действительно этого не понимаешь или просто потроллить решил? = )) Резюме. С точки зрения закона, "нормали Бармаглотища" и серия 2.400-10 равны. И действия проектировщика, использующего их, также должны быть одинаковы - проверочный расчет любого решения. Либо принятие "на веру" с принятием риска бледного вида перед прокурором. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27
|
Всем добрый вечер!извините за долгое отсутствие...
подрядчик сделал экспертизу 100% сварных швов и ....всё у них замечательно, даже сварщики имеют удостоверения...(хотя на стройке работает один и с Украины....где потом искать?) Приезжаю вечером на объект, чуйствую жопа.... кое как залез на самый верьх и ...см.фото Вопрос.....можно в таком виде оставить прогон(сверху будет сэндвич кровля)...? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27
|
И ещё прошу объяснить мне неграмотному...см.фото узел помеченный красным это жесткий?... а узел помеченный желтым какой...шарнир? , подрядчик говорит что приварил ригель к колонне. хотя по проекту все ригеля должны привариваться к колонне как в первом(красный) варианте...
Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Нет. Демонтировать. Как минимум - привести шов в порядок. Как максимум - переизготовление. Для определения "что делать" - посчитать касательные напряжения в этом сечении прогона, сделать УЗК, проанализировать данные внешнего осмотра и УЗК и потом принять решение о том, как именно исправлять данное гуано.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Хотя я бы оба этих "жестких" узла завернул, скорее всего. |
|||
![]() |
![]() |
|