Непрочитано 11.07.2007, 19:11 #1
Максимальный пролет монолитного перекрытия
ihoo51
 
Москва
Регистрация: 01.06.2007
Сообщений: 51

Люди, какаие максимальные пролеты безбалочного монолитного перекрытия вы применяете, если оно оперто на монолитные ж/б стены? толщина 160мм, бетон В25. По расчеты в скаде получается , что плита 6*6 м проходит с армированием 8АIII ш.200. Можно-ли делать бОльший пролет, если принять армирование 10АIII ш.150? просто нужно концепцию для дачи придумать, примрно прикидываю.
Хочется 7*8м.

Нагрузки: собств.вес, полезная 250кг/м2.
Просмотров: 90566
 
Непрочитано 11.07.2007, 20:32
#2
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Бетон увеличь до В35
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 21:11
#3
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Бетон увеличь до В35
откуда ты его возьмёшь на дачном строительстве?!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 21:14
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


просто цемент с водой мешай без щебня
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 21:15
#5
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
просто цемент с водой мешай без щебня
сам придумал?! :idea: гениально!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 21:16
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Толщину принимаю 1/30 пролета (в крайнем случае до 1/35)
При больших пролетах в первую очередь по прогибам надо смотреть - тут либо толщину плиты надо больше задавать либо о-очень много арматуры пихать

Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут - посмотрю что получится.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 00:39
#7
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от RomanM
Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут - посмотрю что получится.
И какое у вас получилось армирование по расчету? Какое приняли? Чем считали?
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 09:09
#8
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Безбалочное перекрытие можно выполнить и пустотным при высоте 300 мм. и болеее. Внутри разместив утеплитель 1 м3 которого стоит дешевле бетона. Так же можно грамотно склеить утеплитель в сквозную конструкцию и тогда будет еще дешевле. Вместо утеплителя можно использовать еще и картонные трубы. Пролет такого перекрытия может быть болше чем сплошного.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 10:27
#9
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF
Безбалочное перекрытие можно выполнить и пустотным при высоте 300 мм. и болеее. Внутри разместив утеплитель 1 м3 которого стоит дешевле бетона. Так же можно грамотно склеить утеплитель в сквозную конструкцию и тогда будет еще дешевле. Вместо утеплителя можно использовать еще и картонные трубы. Пролет такого перекрытия может быть болше чем сплошного.
На практике делали такое? или это только теория? хотелось бы лицезреть на чертежике или фотке....
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 10:43
#10
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF
Безбалочное перекрытие можно выполнить и пустотным при высоте 300 мм. и болеее. Внутри разместив утеплитель
Я бы тоже хотел посмотреть на безбалочное монолитное пустотное перекрытие с утеплителем внутри.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 10:56
#11
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Идея картонных труб не нова. Как-то присутствовал я на совещании, где проектировщики всерьез обсуждали такую идею. А потом все уперлось в банальность - где взять такие трубы, искали-искали по Киеву, да так и не нашли. В итоге сделали сплошное жб перекрытие. вот так вот у нас большинство светлых идей и умирает. :cry:
KonGo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 11:35
#12
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


Ну а без труб и т.д. все-таки сколько возможно перекрыть? кто может дать пример расчета какого-нибудь перекрвтия в скад? хотел посмотреть. можт я что-то не так делаю?
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 11:56
#13
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ihoo51
Ну а без труб и т.д. все-таки сколько возможно перекрыть? кто может дать пример расчета какого-нибудь перекрвтия в скад? хотел посмотреть. можт я что-то не так делаю?
В СКАДЕ нет физической нелинейности, а без учета этого прогиб у вас будет заниженным (возможно даже в несколько раз!!!)
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 11:59
#14
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


ihoo51
Почему не накидаете ж/б пустотн. панелей! Получить бетон В25-35 на строительной площадке очень и очень сложно. Прикинул монол. плиту толщ. 300мм, пролет 8м, нагрузка ваша.Армирование нижняя диам.22 шаг 200мм, верхняя диам.12 шаг 200мм.Арматура лезет из-за прогибов. Бетон В15.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 12:03
#15
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от KonGo
Идея картонных труб не нова. Как-то присутствовал я на совещании, где проектировщики всерьез обсуждали такую идею. А потом все уперлось в банальность - где взять такие трубы, искали-искали по Киеву, да так и не нашли. В итоге сделали сплошное жб перекрытие. вот так вот у нас большинство светлых идей и умирает. :cry:
Я конечно не дока, но все-же есть сомнения...
1.Методика расчета таких конструкций? По сути это пустотное монолитное перекрытие, но с балочным опиранием. Экономим мы на весе и количестве бетона, но теряем в трудоемкости...
2.Конструктивные трудности (к примеру трубы линейные, а плита работает в 2-х направлениях, что и куда вставлять? или ограничения на размещение арматуры...)
3.А трубы можно было бы и асбоцементные применить. Думаю основная причина была обозначена в 1 и 2 п.п. и насчет "светлости" есть все же сомнения...
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 12:08
| 1 #16
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Монолитное перекрытие с утеплителем внутри было в проекте одного из домов разработанного для Оренбурга. Я точно помню так как сам привязывал даннное здание менял стены с бетона на кирпич а плиту с монолитной пустотки на сплошную. Чертежи исходника поищу. Может завтра сброшу А хорошие идеи хоронит лень и сроки поставленные заказчиками.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 12:31
1 | 1 #17
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF
А хорошие идеи хоронит лень и сроки поставленные заказчиками.
Согласен, хорошие идеи еще хоронит и консерватизм, который у некоторых с возрастом перерастает в паранойю. А идея на самом деле весьма заманчива... можно сразу убить несколько зайцев, за счет уменьшения собственного веса монолитных плит увеличить максимальные пролеты и существенно снизить нагрузки на нижележащиее несущие колонны, фундаменты, что весьма актуально для высотного строительства.

p.s. Ждем чертежей [/url]
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 12:48
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от msv79
Согласен, хорошие идеи еще хоронит и консерватизм, который у некоторых с возрастом перерастает в паранойю. А идея на самом деле весьма заманчива... можно сразу убить несколько зайцев, за счет уменьшения собственного веса монолитных плит увеличить максимальные пролеты и существенно снизить нагрузки на нижележащиее несущие колонны, фундаменты, что весьма актуально для высотного строительства.
эта пароноидальная идея называется ребристое перекрытие - в "разы" легче. Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм - как против 160.?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 18:11
#19
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Цитата:
Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм - как против 160.?
Но как это осуществить на стройплощадке в монолите :?: Да и эстетики мало, подвесной потолок делать надо, перекрытие по высоте кучу места занимает
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 20:33
#20
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от KonGo
Цитата:
Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм - как против 160.?
Но как это осуществить на стройплощадке в монолите :?: Да и эстетики мало, подвесной потолок делать надо, перекрытие по высоте кучу места занимает
Вы таки будете сильно удивлены, но все это уже давно продумано. Правда не у нас, за бугром. Называется несъемная опалубка. В частности, в Питере ее точно делают. Даже у нас, в Ярославле, объекты по такой технологии уже построены. Ничего, кудряво выглядит. По конструктиву - ребристая плита. В интерьере - плоское безбалочное перекрытие. А то что суммарная толщина перекрытия больше, так это бред. Во всяком случае при больших пролетах.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 21:31
#21
Grishanovich_din

Инженерю по "тихому"
 
Регистрация: 12.07.2007
Х-М
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от RomanM
Толщину принимаю 1/30 пролета (в крайнем случае до 1/35)
При больших пролетах в первую очередь по прогибам надо смотреть - тут либо толщину плиты надо больше задавать либо о-очень много арматуры пихать

Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут - посмотрю что получится.
Ну и переармировали сечение! И получится композит не из бетона с железом, а в корне наоборот! не выгодно!
__________________
Работа изматывает, но "ВЫХЛОП" бодрит
Grishanovich_din вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 21:50
#22
X-Frontier


 
Регистрация: 05.10.2004
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от dextron3
просто цемент с водой мешай без щебня
:shock: Вы что за советы даете ? Вообще в курсе зачем крупный заполнитель в бетоне ? Чистый цемент, усадку, в курсе какую даст ?

Другой B35 советует... Тоже перл...

Прежде чем советовать ПОСТРОЙТЕ САМИ ТАК, ЧТО НИБУДЬ.
X-Frontier вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 22:22
#23
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Grishanovich_din
Цитата:
Сообщение от RomanM
Толщину принимаю 1/30 пролета (в крайнем случае до 1/35)
При больших пролетах в первую очередь по прогибам надо смотреть - тут либо толщину плиты надо больше задавать либо о-очень много арматуры пихать

Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут - посмотрю что получится.
Ну и переармировали сечение! И получится композит не из бетона с железом, а в корне наоборот! не выгодно!
Grishanovich_din,
а как правильно: положить столько арматуры, сколько требуется по прочности :?: (еще раз: пролет 8м, h=0.25м, здание жилое)
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 22:38
#24
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от FRANC
ihoo51
Почему не накидаете ж/б пустотн. панелей! Получить бетон В25-35 на строительной площадке очень и очень сложно. Прикинул монол. плиту толщ. 300мм, пролет 8м, нагрузка ваша.Армирование нижняя диам.22 шаг 200мм, верхняя диам.12 шаг 200мм.Арматура лезет из-за прогибов. Бетон В15.
Вы чем считали? SCAD в данном случае выдает 9.28см на 1м = диам.16 с шагом 200. как вы получили d=22мм?
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 00:36
#25
eax

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
<phrase 1=


Проектировал перекрытие 39х26,5 плитное с пустотами внутри (коробчатое). Высота коробки 1,5 м. Построено и нормально стоит. Москва, ул. Алабяна, д.13. Рабочая арматура плит диаметром 20 и 28 мм, шаг 200 и 150 мм соответственно.
eax вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 07:41
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от eax
перекрытие 39х26,5 плитное с пустотами внутри (коробчатое). Высота коробки 1,5 м.
какая толщина скорлуп?
какие размеры у ребер?
бетонировали все отдельно?
как организовывали пустоты?

39/1,5=26 - классичесоке соотношение: 6/.22=27
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 08:04
#27
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от dextron3
Бетон увеличь до В35
Бетоном не сиграешь нужно арматурой.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 08:08
#28
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


А можно расчентую схему плиты?
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 12:44
#29
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от FRANC
ihoo51
Почему не накидаете ж/б пустотн. панелей! Получить бетон В25-35 на строительной площадке очень и очень сложно.
Прям накидать вместе с арматурой в кучу и залить сверху бетоном?
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:08
#30
And_e

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 1


Можно до 9-и метров заливать, но в несъемной опалубке...получиться плита высотой около 300мм. но со звукоизоляцией и меньшим расходом бетона и арматуры чем в чистом монолите
And_e вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:34
#31
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от eax
Москва, ул. Алабяна, д.13. Р

не пойму где такой пролет
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:42
#32
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Вот что я насчитал (лира9,2 без физнелина): плита 6*6 опертая по контуру с жестким защемлением, толщина плиты 160 мм. Равномерно распределенная нагрузка на плиту 440*К1 кг/м2 (вес плиты) и полезная нагрузка 250 кг/м2. Армирование АIII 8мм ячейка 200 на 200.
Ваше армирование действительно проходит по нес. способности, но
ширина раскрытия трещин на опорах 0,5 мм, в пролете 0,17 мм.

Если армирование на опорах взять 10 мм. То все в ажуре.

Для размера 7*8 армирование в пролете 10 мм на опорах 12 мм. Тоже все ОК.

Но теперь ложка дегта в мед...

Мне кажется жесткость важих стен в двух этажном доме будет значительно меньше расчетной, следовательно большая часть нагрузки перераспределиться в пролете, что вызовет значительный прогиб 1/100 и более, а также раскрытие трещин.

Для более точных результатов дайте расчетную схему вашего здания.
С уважением Дмитрий Поляков.
Dime_Polak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 18:46
#33
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Dime_Polak

Для более точных результатов дайте расчетную схему вашего здания.
С уважением Дмитрий Поляков.
Внутренние стены 160мм. Высота 3м. Оперты на фундаментную плиту (жесткое защемление)
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 18:57
#34
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Dime_Polak
Вот что я насчитал,.....
толщина плиты 160 мм. Равномерно распределенная нагрузка на плиту 440*К1 кг/м2 (вес плиты) и полезная нагрузка 250 кг/м2.
Временная нагрузка 250 кг на кв. метр очень мало.
Ты забыл вес пола как правило 100 мм (0,1х1,8х1,3=0,234 т. на кв.м)
Временная для жилья 0,150х1.3=0,195 (примерно 200 кг на кв.м)
Минимум на вес перегородок даже если их нету 50 кг на кв.м (это по СНиП) (0,05х1,3=0,065) Если перегородки есть то еще больше. (Особенно в местах санузлов. При свободной планировке это надо учитывать) Вес подшивного потолка тоже 20 кг на кв.м
Всего хотя бы 515 кг на кв м по минимуму. Мы обычно берем 600 кг временную нагрузку для расчетов.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 21:59
#35
eax

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от eax
Москва, ул. Алабяна, д.13. Р

не пойму где такой пролет
Перекрытие над спортивным залом (слева одноэтажная пристройка). Первоначально предполагались фермы. Заказчик не хотел ждать их изготовления и было решено устроить перекрытие из монолитного ж/б. Подобные пролёты перекрываются в тоннелях, т.е. верхнее перекрытие - коробчатое. На крыше указанного перекрытия предполагалось посадить чуть ли не деревья, поэтому перекрытие получилось значительных размеров :P . Схему скину ... когда найду в закромах
eax вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 22:59
#36
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Ты забыл вес пола как правило 100 мм (0,1х1,8х1,3=0,234 т. на кв.м)
Временная для жилья 0,150х1.3=0,195 (примерно 200 кг на кв.м)
Минимум на вес перегородок даже если их нету 50 кг на кв.м (это по СНиП) (0,05х1,3=0,065) Если перегородки есть то еще больше. (Особенно в местах санузлов. При свободной планировке это надо учитывать) Вес подшивного потолка тоже 20 кг на кв.м
Всего хотя бы 515 кг на кв м по минимуму. Мы обычно берем 600 кг временную нагрузку для расчетов.
- согласен я даже чуть больше беру - 700 кг/м2. Но тут считал наспех и не учел, тем более что все равно расчет очень был условный без полных данных.

С новыми данными пересчитаю, ответ приведу позже.
С уважение Дмитрий Поляков.
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2007, 10:45
#37
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от MasterZim
Ты забыл вес пола как правило 100 мм (0,1х1,8х1,3=0,234 т. на кв.м)
А что это за пол такой ??? Вес которого 234 кг/м2
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2007, 07:26
#38
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


При суммарной нагрузке 1 т/м2 плита 7*8 проходит по прогибу, трещиностойкости и нес. способности при армировании 200*200 АIII 16. Процент армирования 1,3% в каждом направлении. Прогиб составляет 11 мм (менее чем 1/600) Бетон задавал В25 (марка 300).
Момент в пролете Мх и Му примерно равны 2,5 т*м.
То же но на опорах - 2,6-2,7 т*м. По грани коробки момент 3,1 т*м.
Добавив ококнные проемы 1,3*1,4 м в кол-во 8 штук снизил жесткость коробки, прогиб плиты составил 13 мм. Моменты на опорах 2,4 т*м в пролете те же 2,5 т*м.

Принимайте решение.

С уважением Дмитрий Поляков.
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2007, 10:59
#39
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Dime_Polak
При суммарной нагрузке 1 т/м2 плита 7*8 проходит по прогибу, трещиностойкости и нес. способности при армировании 200*200 АIII 16. Процент армирования 1,3% в каждом направлении. Прогиб составляет 11 мм (менее чем 1/600) Бетон задавал В25 (марка 300).
Момент в пролете Мх и Му примерно равны 2,5 т*м.
То же но на опорах - 2,6-2,7 т*м. По грани коробки момент 3,1 т*м.
Добавив ококнные проемы 1,3*1,4 м в кол-во 8 штук снизил жесткость коробки, прогиб плиты составил 13 мм. Моменты на опорах 2,4 т*м в пролете те же 2,5 т*м.

Принимайте решение.

С уважением Дмитрий Поляков.
Судя по расчетам получается что плита с жесткими узлами на опоре ... Вопрос? Как обеспечиваешь жесткий узел? Если положить на стены плиту то получается шарнирное опирание, а чтоб был узел жестким, то нужно не плиту, а "коробочку" ложить на стены, т.е. "П" образное сечение.

Вот расчет с жестким и шарнирным опорным узлом
[ATTACH]1184483311.rar[/ATTACH]
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2007, 14:28
#40
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


Хаос , а как у вас в двухс случаях с защемлением и с шарниром получилась одинаковая арматура в пролете?
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2007, 18:08
#41
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от KonGo
Идея картонных труб не нова. Как-то присутствовал я на совещании, где проектировщики всерьез обсуждали такую идею. А потом все уперлось в банальность - где взять такие трубы, искали-искали по Киеву, да так и не нашли.:
Плохо, видать, в Киеве с автокадом... Собирайте из макулатуры проектных контор картонные трубы от рулонной бумаги принтеров, и затычки не забудьте прихватить. и будет вам счастье. (шутка, но с долей резона)
Vova вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2007, 21:04
#42
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от ihoo51
Хаос , а как у вас в двухс случаях с защемлением и с шарниром получилась одинаковая арматура в пролете?
В расчете менялось только опирание, а арматура, бетон и нагрузки не менялись.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 00:07
#43
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


А Арбат считает прогиб в неупругой стадии работы бетона, т.е. с учетом трещин?
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 14:58
#44
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от ihoo51
А Арбат считает прогиб в неупругой стадии работы бетона, т.е. с учетом трещин?
Считает... Считает...Но мне как -то по душе Абыкновенная ЛИРА, хотя в ing+ тоже неплохо, да и в matcade тоже можно, только осторожно...
A III вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 16:02
#45
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Судя по расчетам получается что плита с жесткими узлами на опоре ... Вопрос? Как обеспечиваешь жесткий узел? Если положить на стены плиту то получается шарнирное опирание, а чтоб был узел жестким, то нужно не плиту, а "коробочку" ложить на стены, т.е. "П" образное сечение.
- ну насколько я понимаю по заданию из первого поста - здание монолитное, стены отливаются с выпуском арматуры (можно Г образные пруться от стен к перекрытию) далее бетонируется сплошное перекрытие опирающееся по периметру - скажите где здесь притаился шарнир. Или я чего не понял из условия задачи 8)
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 04:24
#46
Sergey R.


 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 2


подскажите, как правильно устроить следующее перекрытие:

перекрывается цокольный этаж жилого дома, дом планируется цокольный этаж + 2 этажа (второй - мансардный) из дерева, кровля - тяжеленная черепица
на перекрытии будет стоятькамин - весом 500 кг примерно

идет монолитная стена, вертикальная арматура, выходящая из этой стены сверху загибается и связывается с арматурой перекрытия, т.е. ближняя к перекрытию арматура связывается с нижним пластом араматуры в перекрытии, а дальняя - с верхним?
и вообще, перекрытие будет держаться, если дом 10*10 с несущей стеной посередине примерно, т.е. площадь перекрытия между соседними несущими стенами получится 5*10=50м2
заливаться планируется все одним махом
арматура в перекрытии планируется 12-ка, 2 слоя (сверху и снизу), в обоих слоях арматура образует ячейки 30см
еще такой вопрос - верхние и нижние ячейки надо сдвигать друг относительно друга или делать ровно одна над одной?
толщина перекрытия 15см


можно ли как то удешевить конструкцию? например 1 слой арматуры ложить и в нужных местах (под камином, по краям)
или толщину делать поменьше? все таки шаттлу не стартовать с этого перекрытия...
спасибо
Sergey R. вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 05:00
#47
Ssg


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 11


Почему камин такой легкий? Метал, или электрокамин?
Ssg вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 09:39
#48
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от Sergey R. Посмотреть сообщение
можно ли как то удешевить конструкцию? например 1 слой арматуры ложить и в нужных местах (под камином, по краям)
или толщину делать поменьше? все таки шаттлу не стартовать с этого перекрытия...
спасибо
От того, будете ли вы ложить или класть, зависит будушее строения.
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 10:19
#49
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


А почему бетон необходимо получать только на строй площадке, а с завода вам привезут и 40
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 11:59
#50
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Так, фотка в тему
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 34625741.jpg
Просмотров: 7981
Размер:	141.1 Кб
ID:	3852  
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 12:02
#51
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to Denbad - еще бы комментарии услышать к фото. то ли подпорная стенка слегка обломилась, то ли плита перекрытия радостно рухнула вниз...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2008, 16:15
#52
Sergey R.


 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 2


Ssg, да, металл
Madtosh, извиняюсь, будем класть

и все таки по существу...
такая конструкция будет достаточна и можно ли ее удешевить?
Sergey R. вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2008, 09:17
#53
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


насколько я помню - в бетоне в плитах не допускается шаг стержней в сетке больше 250мм. посмотрите в даунлоге Линович - ~"проектирование гражданских зданий" - там вроде были таблицы с пролетами, нагрузками и сечениями арматуры.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 12:10
#54
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Шаг арматуры в железобетонных плитах и балках не более:
- 200мм - при высоте поперечного сечения <150мм
- 1.5h и 400мм - при высоте поперечного сечения >150мм
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 21:29
#55
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
to Denbad - еще бы комментарии услышать к фото. то ли подпорная стенка слегка обломилась, то ли плита перекрытия радостно рухнула вниз...
Кроме фотки из ИНета ничего нет. Объект этот вроде Московский.
Можно только версии "выдумывать" у меня 2 (етесно и оч вероятно, что ошибаюсь):
Версия 1: Технологические нарушения.
Версия 2: Конструкцию посчитали в линейной постановке и с начальными модулями упругости. Еслиб сделали проверку в физгеомнелинеке может грохнулась ещё при расчёте, или сильные деформации выскочили.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 22:43
#56
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Странный какой то объект, балок и колон не видно, перекрытие толщиной порядка 25-30 см.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 02:02
#57
Biolog

проектируем понемножку
 
Регистрация: 19.01.2007
там где тепло
Сообщений: 10


Да ни считать, ни строить еще не научились, или забыли как это делается. В ручную посчитать и то надежнее было-бы.
__________________
Фортуна-лоторея! В жизни как в ...
Biolog вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 12:55
#58
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Необходимо запроектировать плиту, опирающуюся на балки металлического каркаса. Дополнительных опор в вести не возможно, в низу стоит технологическое оборудование, которое не позволяет размещение балок. Схема имеет вид двух пролетной не разрезной плиты, все опирания шарнирные. Толщина плиты 300мм. Нагрузка на плиту 600кг/м2.
Расчет в линейной постановке. Перемещения по оси Z 30мм. Арматура в сжатой зоне в пролете 14 A-III шаг 200, в растянутой зоне 28 A-III шаг 200.
В расчете на физнелинейность задавал 32 A-III шаг 200. Прогибы получились 46мм.
Заказчик утверждает, что они делали и большие пролеты с меньшей высотой плиты и диаметром арматуры. Его слова у меня вызывают сильное сомнение. Как ваше мнение кто прав?
PSI вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 13:23
#59
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Необходимо запроектировать плиту, опирающуюся на балки металлического каркаса. Дополнительных опор в вести не возможно, в низу стоит технологическое оборудование, которое не позволяет размещение балок. Схема имеет вид двух пролетной не разрезной плиты, все опирания шарнирные. Толщина плиты 300мм. Нагрузка на плиту 600кг/м2.
Может стоит сделать второстепенные балки вдоль каждой буквенной оси, тем самым сократив пролет плиты?
legi вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 13:46
| 1 #60
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Заказчик утверждает, что они делали и большие пролеты с меньшей высотой плиты и диаметром арматуры. Его слова у меня вызывают сильное сомнение. Как ваше мнение кто прав
Можно попробовать облегчить конструкцию. Если вниз нельзя подвести балки, то можно покидать на твои балки поэтажно например, двутавры 30 с необходимым шагом (примерно 1,5-2 метра, смотри по расчету) и залить тонкую плиту, опирающуюся уже на эти балки (отметка верха плиты вровень с верхом балок). Толщину плиты можно взять например 150 мм, если сверху нет больших нагрузок.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 13:51
#61
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Проблема в том, что и в верх нельзя, заказчик дает минимум отметку +5,000 и максимум отметку +5,250. Вот в эти 250мм он хочет вписать плиту, или другое перекрытие.
Возможен ли вариант когда второстепенные балки будут в теле плиты, жестко связанные с арматурой самой плиты. Допустим двутавры балочные 26. Они будут полностью перерезать плиту. Что то на подобие жесткой арматуры.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 14:12
#62
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Возможен ли вариант когда второстепенные балки будут в теле плиты, жестко связанные с арматурой самой плиты. Допустим двутавры балочные 26. Они будут полностью перерезать плиту. Что то на подобие жесткой арматуры.
Возможен. Можно второстепенные балки сделать вровень с главными, и плиту в теле второстепенных. Например можно по нижнему поясу второстепенных балок уложить профлист в качестве несъемной опалубки - будет ребристое облегченное перекрытие.
legi вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 14:59
#63
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Немножко я вас увел в сторону к вариантам решения этой задачи.

Если вернутся к монолитному перекрытию, при таких пролетах армирование и высота плиты полученные мною отвечают реальности, или я перестраховываюсь?
PSI вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 15:05
#64
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Если вернутся к монолитному перекрытию, при таких пролетах армирование и высота плиты полученные мною отвечают реальности, или я перестраховываюсь?
Вы не перестраховываетесь, но я бы не стал делать монолитную плиту при таких пролетах.
legi вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 15:48
#65
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


А какой вариант тогда возможет при таких пролетах и высоте возможного перекрытия в 250мм.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 14:39
#66
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Возможен вариант с преднапряженной арматурой.
К слову, НИИЖБ настоятельно рекомендует ее использовать в монолитных перекрытиях уже при пролетах от 7м.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 16:55
#67
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


При заданных ограничениях или преднапряжение, или балки из спаренных швеллеров №24 с шагом 40 см (и по ним в уровне плиту), или подвеску организуйте.

Последний раз редактировалось S_konstr, 18.03.2008 в 17:05.
S_konstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный пролет монолитного перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск