| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Максимальный пролет монолитного перекрытия
Москва
Регистрация: 01.06.2007
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 90566
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Толщину принимаю 1/30 пролета (в крайнем случае до 1/35)
При больших пролетах в первую очередь по прогибам надо смотреть - тут либо толщину плиты надо больше задавать либо о-очень много арматуры пихать Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит. На днях перекрытие заливать будут - посмотрю что получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Безбалочное перекрытие можно выполнить и пустотным при высоте 300 мм. и болеее. Внутри разместив утеплитель 1 м3 которого стоит дешевле бетона. Так же можно грамотно склеить утеплитель в сквозную конструкцию и тогда будет еще дешевле. Вместо утеплителя можно использовать еще и картонные трубы. Пролет такого перекрытия может быть болше чем сплошного.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216
|
Идея картонных труб не нова. Как-то присутствовал я на совещании, где проектировщики всерьез обсуждали такую идею. А потом все уперлось в банальность - где взять такие трубы, искали-искали по Киеву, да так и не нашли. В итоге сделали сплошное жб перекрытие. вот так вот у нас большинство светлых идей и умирает. :cry:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133
|
ihoo51
Почему не накидаете ж/б пустотн. панелей! Получить бетон В25-35 на строительной площадке очень и очень сложно. Прикинул монол. плиту толщ. 300мм, пролет 8м, нагрузка ваша.Армирование нижняя диам.22 шаг 200мм, верхняя диам.12 шаг 200мм.Арматура лезет из-за прогибов. Бетон В15. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
1.Методика расчета таких конструкций? По сути это пустотное монолитное перекрытие, но с балочным опиранием. Экономим мы на весе и количестве бетона, но теряем в трудоемкости... 2.Конструктивные трудности (к примеру трубы линейные, а плита работает в 2-х направлениях, что и куда вставлять? или ограничения на размещение арматуры...) 3.А трубы можно было бы и асбоцементные применить. Думаю основная причина была обозначена в 1 и 2 п.п. и насчет "светлости" есть все же сомнения...
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Монолитное перекрытие с утеплителем внутри было в проекте одного из домов разработанного для Оренбурга. Я точно помню так как сам привязывал даннное здание менял стены с бетона на кирпич а плиту с монолитной пустотки на сплошную. Чертежи исходника поищу. Может завтра сброшу А хорошие идеи хоронит лень и сроки поставленные заказчиками.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
p.s. Ждем чертежей [/url]
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженерю по "тихому" Регистрация: 12.07.2007
Х-М
Сообщений: 42
|
Цитата:
__________________
Работа изматывает, но "ВЫХЛОП" бодрит |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2004
Сообщений: 53
|
Цитата:
Другой B35 советует... Тоже перл... Прежде чем советовать ПОСТРОЙТЕ САМИ ТАК, ЧТО НИБУДЬ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
а как правильно: положить столько арматуры, сколько требуется по прочности :?: (еще раз: пролет 8м, h=0.25м, здание жилое) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
![]() |
Проектировал перекрытие 39х26,5 плитное с пустотами внутри (коробчатое). Высота коробки 1,5 м. Построено и нормально стоит. Москва, ул. Алабяна, д.13. Рабочая арматура плит диаметром 20 и 28 мм, шаг 200 и 150 мм соответственно.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
какие размеры у ребер? бетонировали все отдельно? как организовывали пустоты? 39/1,5=26 - классичесоке соотношение: 6/.22=27 |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Вот что я насчитал (лира9,2 без физнелина): плита 6*6 опертая по контуру с жестким защемлением, толщина плиты 160 мм. Равномерно распределенная нагрузка на плиту 440*К1 кг/м2 (вес плиты) и полезная нагрузка 250 кг/м2. Армирование АIII 8мм ячейка 200 на 200.
Ваше армирование действительно проходит по нес. способности, но ширина раскрытия трещин на опорах 0,5 мм, в пролете 0,17 мм. Если армирование на опорах взять 10 мм. То все в ажуре. Для размера 7*8 армирование в пролете 10 мм на опорах 12 мм. Тоже все ОК. Но теперь ложка дегта в мед... Мне кажется жесткость важих стен в двух этажном доме будет значительно меньше расчетной, следовательно большая часть нагрузки перераспределиться в пролете, что вызовет значительный прогиб 1/100 и более, а также раскрытие трещин. Для более точных результатов дайте расчетную схему вашего здания. С уважением Дмитрий Поляков. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Ты забыл вес пола как правило 100 мм (0,1х1,8х1,3=0,234 т. на кв.м) Временная для жилья 0,150х1.3=0,195 (примерно 200 кг на кв.м) Минимум на вес перегородок даже если их нету 50 кг на кв.м (это по СНиП) (0,05х1,3=0,065) Если перегородки есть то еще больше. (Особенно в местах санузлов. При свободной планировке это надо учитывать) Вес подшивного потолка тоже 20 кг на кв.м Всего хотя бы 515 кг на кв м по минимуму. Мы обычно берем 600 кг временную нагрузку для расчетов. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Цитата:
С новыми данными пересчитаю, ответ приведу позже. С уважение Дмитрий Поляков. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
При суммарной нагрузке 1 т/м2 плита 7*8 проходит по прогибу, трещиностойкости и нес. способности при армировании 200*200 АIII 16. Процент армирования 1,3% в каждом направлении. Прогиб составляет 11 мм (менее чем 1/600) Бетон задавал В25 (марка 300).
Момент в пролете Мх и Му примерно равны 2,5 т*м. То же но на опорах - 2,6-2,7 т*м. По грани коробки момент 3,1 т*м. Добавив ококнные проемы 1,3*1,4 м в кол-во 8 штук снизил жесткость коробки, прогиб плиты составил 13 мм. Моменты на опорах 2,4 т*м в пролете те же 2,5 т*м. Принимайте решение. С уважением Дмитрий Поляков. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Вот расчет с жестким и шарнирным опорным узлом ![]() [ATTACH]1184483311.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 2
|
подскажите, как правильно устроить следующее перекрытие:
перекрывается цокольный этаж жилого дома, дом планируется цокольный этаж + 2 этажа (второй - мансардный) из дерева, кровля - тяжеленная черепица на перекрытии будет стоятькамин - весом 500 кг примерно идет монолитная стена, вертикальная арматура, выходящая из этой стены сверху загибается и связывается с арматурой перекрытия, т.е. ближняя к перекрытию арматура связывается с нижним пластом араматуры в перекрытии, а дальняя - с верхним? и вообще, перекрытие будет держаться, если дом 10*10 с несущей стеной посередине примерно, т.е. площадь перекрытия между соседними несущими стенами получится 5*10=50м2 заливаться планируется все одним махом арматура в перекрытии планируется 12-ка, 2 слоя (сверху и снизу), в обоих слоях арматура образует ячейки 30см еще такой вопрос - верхние и нижние ячейки надо сдвигать друг относительно друга или делать ровно одна над одной? толщина перекрытия 15см можно ли как то удешевить конструкцию? например 1 слой арматуры ложить и в нужных местах (под камином, по краям) или толщину делать поменьше? все таки шаттлу не стартовать с этого перекрытия... спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
насколько я помню - в бетоне в плитах не допускается шаг стержней в сетке больше 250мм. посмотрите в даунлоге Линович - ~"проектирование гражданских зданий" - там вроде были таблицы с пролетами, нагрузками и сечениями арматуры.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Можно только версии "выдумывать" у меня 2 (етесно и оч вероятно, что ошибаюсь): Версия 1: Технологические нарушения. Версия 2: Конструкцию посчитали в линейной постановке и с начальными модулями упругости. Еслиб сделали проверку в физгеомнелинеке может грохнулась ещё при расчёте, или сильные деформации выскочили.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Можно попробовать облегчить конструкцию. Если вниз нельзя подвести балки, то можно покидать на твои балки поэтажно например, двутавры 30 с необходимым шагом (примерно 1,5-2 метра, смотри по расчету) и залить тонкую плиту, опирающуюся уже на эти балки (отметка верха плиты вровень с верхом балок). Толщину плиты можно взять например 150 мм, если сверху нет больших нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Проблема в том, что и в верх нельзя, заказчик дает минимум отметку +5,000 и максимум отметку +5,250. Вот в эти 250мм он хочет вписать плиту, или другое перекрытие.
Возможен ли вариант когда второстепенные балки будут в теле плиты, жестко связанные с арматурой самой плиты. Допустим двутавры балочные 26. Они будут полностью перерезать плиту. Что то на подобие жесткой арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Возможен. Можно второстепенные балки сделать вровень с главными, и плиту в теле второстепенных. Например можно по нижнему поясу второстепенных балок уложить профлист в качестве несъемной опалубки - будет ребристое облегченное перекрытие.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
|
|||
![]() |