Монолитный или сборный лестничный марш?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитный или сборный лестничный марш?

Монолитный или сборный лестничный марш?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2007, 12:31 #1
Монолитный или сборный лестничный марш?
Мария П.
 
инженер
 
Россия
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 34

Помогите пожалуйста имеющие опыт в строительстве! Нужно определиться с типом (монолит или сборный железобетон) лестничного марша для жилого дома из монолитного железобетона (стены и перекрытия из монолита). Высота этажа (от пола до пола 2,9м- не инифицированная). Под сборные получается нужно заказывать форму на ЖБиКе и ждать пока они их отольют, а монолитные дольше делать чем монтировать сборные. Вот и не знаю что лучше. Может кто по опыту, по статистике знает что лучше и качественней?
Просмотров: 23073
 
Непрочитано 12.07.2007, 12:59
#2
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Смотря кто и где строить будет.Если таджикхалтурмонтаж, то уж точно не монолит.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 13:23
#3
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от retromancer
Смотря кто и где строить будет.Если таджикхалтурмонтаж, то уж точно не монолит.
Абсолютно верно! Да ещё и начальник участка с прорабом начнут творчеством заниматься. т.к. постоянно будут использовать чертежи не по назначению. :shock:
мяу вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 13:24 Re: Монолитный или сборный лестничный марш?
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Мария П.
Помогите пожалуйста имеющие опыт в строительстве! Нужно определиться с типом (монолит или сборный железобетон) лестничного марша для жилого дома из монолитного железобетона (стены и перекрытия из монолита). Высота этажа (от пола до пола 2,9м- не инифицированная). Под сборные получается нужно заказывать форму на ЖБиКе и ждать пока они их отольют, а монолитные дольше делать чем монтировать сборные. Вот и не знаю что лучше. Может кто по опыту, по статистике знает что лучше и качественней?
Монолит
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 13:37
#5
Мария П.

инженер
 
Регистрация: 30.05.2007
Россия
Сообщений: 34
<phrase 1=


RomanM, скажите а качество поверхности проступи не пострадает?
Мария П. вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 14:04
#6
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Могу ответить я за него. Пострадает.
мяу вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 16:46 Re: Монолитный или сборный лестничный марш?
#7
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Мария П
Лично мое мнение - можно и монолит, если его делать нормально (есть организации выполняющие бетонные работы на высоком уровне но их осень и осень мало, сафсем моно сказать нет), и, как показывает практика абычно его делают [b]таджикхалтурмонтаж/b] и исчо через это самое, через извините, зопу, паэтаму если патом вы не сабиретесь чем - то облицовывать марши, а как правило их не хотят облицовывать т к это лишние деньги итд итп вообщем хатят и на елку залезть и зопу не Абадрать, в этом случае
Помогает обыкновенный железобетонный марш сборный изготовленный на заводе,а площадки промежуточные можно делать монолитными.
Марши устанавливаются быстро и их внешний вид, как правило не требует отделки.

Цитата:
RomanM - Монолит
МАНАЛИТ! МАНАЛИТ! Глядя на тебя душа Болит!
Хазяина! Даешь маналиту!!
A III вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 18:01
#8
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Металлические марши с защитой от пожара, площадки - монолит. Любой размер, любой уклон, все, что душа пожелает
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 18:17
#9
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от KonGo
Металлические марши с защитой от пожара, площадки - монолит. Любой размер, любой уклон, все, что душа пожелает
Гы! Это - многоквартирный жилой дом!
мяу вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 18:20
#10
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Цитата:
Гы! Это - многоквартирный жилой дом!
И что? где-то в нормах сказано, что это не есть гуд?
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 18:54
#11
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


1. Есди Вы упадете на последнем этаже на этой лестнице и докатитесь до 1 этажа, то грохот будет слышать весь дом.
2. Теплопроводность.
3. А счетик на монтаж этой лестницы дайте инвестору.
4. Да и в эксплуатации будет не 3 р. стоить.
мяу вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 19:03
#12
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от мяу
1. Есди Вы упадете на последнем этаже на этой лестнице и докатитесь до 1 этажа, то грохот будет слышать весь дом.
2. Теплопроводность.
3. А счетик на монтаж этой лестницы дайте инвестору.
4. Да и в эксплуатации будет не 3 р. стоить.
Полностью металлическую лестницу в жилых домах не делают


Вариант марша- накладные ступени по металлическим косоурам
В данном случае мне кажется проще всего будет сделать полностью монолитные лестницы
taras вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 19:16
#13
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Проще кому?
Рабочие там такое отольют :shock: Зрелище не для слабонервных. Их же придется потом отделывать!
Выше уже было сказано, что никакой инвестор на это не пойдет!
Обычно заказывают на заводе.
мяу вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 19:32
#14
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Если все здание монолитный ж/б, то лестницу делать монолитную надо.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 19:44
#15
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Тогда надо обязательно после отливки первого марша приехать на стройку.
Настучать строителям по голове. Заставить из все срубить, потом, может, они более-менее нормально делать лестницы.
мяу вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 20:18
#16
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А вы спросили на ЖБК - будут ли они вообще делать такие нетиповые марши. А если будут, то сколько денег за это запросят. А потом заказчика - готов ли он потратить такие деньги на такие марши. Думаю вопрос сборняка сам собой отпадет.

Вот и весь сказ.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 20:27
#17
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Мария П.
RomanM, скажите а качество поверхности проступи не пострадает?
Пострадает, но проступи надо отделывать плиткой или в крайнем случае слоем стойкого к истиранию раствора
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 23:21
#18
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от RomanM
Цитата:
Сообщение от Мария П.
RomanM, скажите а качество поверхности проступи не пострадает?
Пострадает, но проступи надо отделывать плиткой или в крайнем случае слоем стойкого к истиранию раствора
Абязательно нада плиткой и желательно гладкой, чтобы можно было поскальзываться а то че за просто марш тоже невидаль...
"...Что за жисть без приключений! Просто- ужасть, а не Жисть!..."
Л. Филатов " Сказ про федота Стрельца"
P.S.
Канечна переход через улицу Садовая- Кудринская (м Баррикадная) не лучший пример, в сравнений с жилым домом, там фсе в плитке и када туда пападает талый снех там очень прикольна! [sm158]
A III вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 17:10
#19
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от str02
Если все здание монолитный ж/б, то лестницу делать монолитную надо.
Это почемуй-то? Смысл?
Вы когда-нибудь делали их в многоквартирном жилом доме?
мяу вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 17:30
#20
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от мяу
Цитата:
Сообщение от str02
Если все здание монолитный ж/б, то лестницу делать монолитную надо.
Это почемуй-то? Смысл?
Вы когда-нибудь делали их в многоквартирном жилом доме?
А кто сказал что дом многоквартирный ?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 17:47
#21
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от RomanM
Цитата:
Сообщение от мяу
Цитата:
Сообщение от str02
Если все здание монолитный ж/б, то лестницу делать монолитную надо.
Это почемуй-то? Смысл?
Вы когда-нибудь делали их в многоквартирном жилом доме?
А кто сказал что дом многоквартирный ?
Мария уже спрашивала о лицевом кирпиче для многоквартирного 16-этажного дома.
мяу вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 18:05
#22
BSN2007


 
Регистрация: 13.07.2007
Череповец
Сообщений: 1
<phrase 1=


Так как высота этажа нестандартная, площадки монолитные , то лучше делать лестничные марши по металлическим косоурам со сборными ж/б ступенями или с металлическими ступенями с дальнейшей подливкой по сетке. Такой вариант используется и в пром стоительстве и в строительстве торговых центров, кинотеатров, а также в жилых домах. После окончательной отделки нет никакого шума от ходьбы по этим маршам
BSN2007 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 18:10
#23
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от BSN2007
Так как высота этажа нестандартная, площадки монолитные , то лучше делать лестничные марши по металлическим косоурам со сборными ж/б ступенями или с металлическими ступенями с дальнейшей подливкой по сетке. Такой вариант используется и в пром стоительстве и в строительстве торговых центров, кинотеатров, а также в жилых домах. После окончательной отделки нет никакого шума от ходьбы по этим маршам
Да не будут инвесторы вкладываться в отделку ступеней на лестницах! :shock:
мяу вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 22:06
#24
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от BSN2007
Так как высота этажа нестандартная, площадки монолитные , то лучше делать лестничные марши по металлическим косоурам со сборными ж/б ступенями или с металлическими ступенями с дальнейшей подливкой по сетке. Такой вариант используется и в пром стоительстве и в строительстве торговых центров, кинотеатров, а также в жилых домах. После окончательной отделки нет никакого шума от ходьбы по этим маршам
Сомнительная информация - в маршах одной лестничной клетки как правило не допускаются ступени разной высоты так что никакие "подливки" не пойдут.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 22:08
#25
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от мяу
Цитата:
Сообщение от RomanM
Цитата:
Сообщение от мяу
Цитата:
Сообщение от str02
Если все здание монолитный ж/б, то лестницу делать монолитную надо.
Это почемуй-то? Смысл?
Вы когда-нибудь делали их в многоквартирном жилом доме?
А кто сказал что дом многоквартирный ?
Мария уже спрашивала о лицевом кирпиче для многоквартирного 16-этажного дома.
Если дом действительно 16-этажный (не уверен, что это так), то о сборняке говорить смысл есть.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2007, 14:49
#26
Мария П.

инженер
 
Регистрация: 30.05.2007
Россия
Сообщений: 34
<phrase 1=


Дом состоит из 9-ти секций разной этажности (7-16), суммарное количество этажей - 99.
Мария П. вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2007, 17:01
#27
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Монолитный или сборный лестничный марш?
Я, за сборный вариант ж/б лестницы:!:
1. Так как элементов лестницы (площадки, марши) большое количество, думаю, стоимость этих элементов будет не намного дороже серийных.
2. Быстрее и проще монтировать (при наличии крана, конечно).
3. Ответственность за качество изделий несёт завод ЖБИ. ИМХО А там (в заводских условиях) проще добиться лучшего качества, чем на стройплощадке.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2007, 08:55
#28
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Мария П.
Дом состоит из 9-ти секций разной этажности (7-16), суммарное количество этажей - 99.
Согласуйте с заказчиком - подрядчиком.
Турки льют всё из монолита. Если у заказчика хорошая база, то может быть и сборный железобетон прокатит.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 00:49
#29
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Можно поинтересоваться - а на кой делать немодульную высоту этажа??
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 09:18
#30
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Можно поинтересоваться - а на кой делать немодульную высоту этажа??
Меня тоже этот вопрос гложет :shock:
мяу вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 09:39
#31
Niko 1

Строительство, проектирование
 
Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33


Был опыт изготовления лестничных маршей на стройплощадке.Металлические формы для маршей заказывали.Отливали товарным бетоном,который шел на каркас здания.Прогревали бетон в форме каллорифером.Лаборатория стучала "молотком Шмидта" и давала заключение на прочность бетона.Разумнее заказать пару форм под высоту этажа если это не один дом .И не связываться с заводом ЖБИ, который за свои услуги берет нехило.
__________________
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 09:41
#32
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Можно поинтересоваться - а на кой делать немодульную высоту этажа??
Да здраствует ТАДЖИКПРОЕКТ!!!... я за сборняк по стальным косоурам...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 13:40
#33
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от v_alex
Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Можно поинтересоваться - а на кой делать немодульную высоту этажа??
Да здраствует ТАДЖИКПРОЕКТ!!!... я за сборняк по стальным косоурам...
Немодульная высота этажа получается, когда хочется сделать еще один этаж, но при этом вписаться в максимальную высоту пожарной лестницы. Вот и получаются иногда этажи по 2.97; 2.95; 2.93м

И не смешно(((

ЗЫ. А по факту все равно ставят типовые марши под высоту 3.0м.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 23:26
#34
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Я грешным делом подумал, что все этажи немодульные... Это не так?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 02:20
#35
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Все-таки, все зависит от изготовителя. Видел отличные монолитные марши в многоэтажках, выполненные по нашим проектам. Бригада на первых экземплярах плюхалась, а потом на автомате пошло.
Вопрос сборняка не стоял, т.к. завод заломил цены.
Определяйтесь сами по месту.
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 12:24
#36
Мария П.

инженер
 
Регистрация: 30.05.2007
Россия
Сообщений: 34
<phrase 1=


Высота этажа принята исходя из того, что 2,8м - это маловато для современной квартиры, а если делать 3,0м, то вылезаем за допустимую высоту здания (по заданию и пожарной безопасности). Вот и получили среднее значение -2,8м. А теперь мучаемся с маршами
Мария П. вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 13:34
#37
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Мария П.
Высота этажа принята исходя из того, что 2,8м - это маловато для современной квартиры, а если делать 3,0м, то вылезаем за допустимую высоту здания (по заданию и пожарной безопасности). Вот и получили среднее значение -2,8м. А теперь мучаемся с маршами
Не понятно, чем высота Вашего 17-этажного здания с нормальной высотой этажа в 3 м может не устраивать пожарных? Что-то не ясно. Поясните, Мария.
мяу вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 09:44
#38
Мария П.

инженер
 
Регистрация: 30.05.2007
Россия
Сообщений: 34
<phrase 1=


Район города пока не очень развит в этом (пожарном) плане и дом может иметь максимум 16 эт. Пожарное ДЕПО далеко (больше 3 км), а лестница пожарная только для 16-ти этажного здания. Вот так и получается что больше 16ти не можем прыгнуть.
Мария П. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 09:47
#39
Мария П.

инженер
 
Регистрация: 30.05.2007
Россия
Сообщений: 34
<phrase 1=


Руководством было принято решение устройства лестничных маршей из сборных железобетонных ступеней ЛС по металлическим косоурам. Правда на каждом этаже и междуэтажном перекрытии придется делать 10 см-овую стяжку.
Мария П. вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2007, 17:59
#40
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


И какая будет высота от чистого пола до потолка и подоконника?
мяу вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 08:52
#41
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Мария П.
Руководством было принято решение устройства лестничных маршей из сборных железобетонных ступеней ЛС по металлическим косоурам. Правда на каждом этаже и междуэтажном перекрытии придется делать 10 см-овую стяжку.
Мда, этож какой пригруз будет.
А фундаменту это надо?
МВ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 11:17
#42
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


> Мария
В Вашем случае можно порименить вариант монолитной лестницы с накладными бетонными проступями. Завод ЖБИ марши на высоту этажа 2,9 м не сделает, а свои формы заказать очень дорого для серии из двухсот маршей (одна форма стоит 250-300 тыс. руб.). Да и долго на стройплощадке делать. А вот проступи толщиной 40 мм, на ЖБИ сделают.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 11:20
#43
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


А ещё как вариант можно использовать на каждый этаж один марш с подъёмом 1,5м а другой 1,4 м. Тогда в сумме 2,9 получится.
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 19:17
#44
Мария П.

инженер
 
Регистрация: 30.05.2007
Россия
Сообщений: 34
<phrase 1=


Вот, снова задумались и теперь рассматриваем сборные марши заводского изготовления. Ведем переговоры с ЖБиКом. Они могут немного подкорректировать свои старые металлоформы и нам сделать то что нужно. Сейчас они рассматривают наши чертежи. Как дадут ответ я поделюсь информацией - что и как.
Мария П. вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2007, 19:34
#45
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Г-и-д-е-я ??!!! Нахожуся ?
Я работаю в туркострое. А пьяный русстрой лучше выполнит работу?
Это лирика. А что дешевле - считайте. А потом... Вы проектируете или руководите строительством? [sm3528]
____________________________________________________________-
ЖОПА ... Мало точек для опоры.
Витос вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 10:40
#46
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Не хотелось бы создавать новую тему. Возник вопрос.
С юридической точки зрения имеем ли мы (проектировщики) право применять площадки по серии 1.152.1-8.1 для зданий с высотой этажа 3.0 м?
Ведь в названии серии четко написано "Площадки для зданий с высотой этажа 2.8 м"! А более подходящих серий в природе нет.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2014, 17:11
#47
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


Хочу применить лестничные марши ребристые с полуплощадкой по серии 1.050.9-4.93. Возникает вопрос: нужно ли использовать накладные проступи по той же серии или можно оставить необработанную поверхность бетона?
leninV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитный или сборный лестничный марш?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск