Компенсация реактивной мощности
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,373
|
||
Просмотров: 24108
|
|
||||
А что сейчас в жилых и общественных компенсировать? Светильники сплошь с Сos=0,95 и более, насосы-вентиляторы через частотники вкл, и офисная тоже с Сos почти 1. А в промобъектах мало ли чего понаставят (индукционная печка, например)...
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Светильники, офисная техника, Сos почти 1. А кондиционеры, вентиляция и пр.
И если просто указать, что tgФ < или = 0,35, то кто этому поверит. При этом в приказе не говорится для какой это нагрузки - промышленной или бытовой.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Offtop: Я конечно не спец, но, на мой взгляд, приказ руководителя частной коммерческой организации, давно прекратившей свое существование, пусть даже организация была очень большой, а руководитель обещал всем по две волги, не обязателен для исполнения для всех, кроме сотрудников организации...
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
У нас по заводу тоже везде стоят УКРМ. Только на 0.4 кВ работающих не видел. Только на ГПП на СН включены. |
||||
![]() |
|
||||
Вечно в Мокве все не так как у людей)) На одном ВЦ пытались на низкой стороне УКРМ включенными держать - посгорали все в течении года, вроде из-за гармоник, которых было много.
Если работают, можно же посмотреть, сколько они в сеть ВАр выдают. Интересно мне. Предполагаю, что близко к нулю. Во всяких торговых центрах вентиляция может косинус сажать прилично. А вот на жилье просто нечему косинус ронять. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Ну вот есть такие диаграммы от службы эксплуатации.
По информации с питающего центра 10 кВ косинус около 0,94 они держат, потребление в пике 3,5 МВт, при расчетном в 14.5 ![]() Можно еще чего нить попросить у департамента энергетики у меня с ними хорошие отношения, если интересно кому то. За нерабочие УКРМ им нагоняй будет от руководства, так что все работает... Это жилой квартал, сейчас строится пара ТЦ посмотрим как изменится потребление и косинус |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ну дык концы отброшены и лампочки горят. При проверках все выглядит натурально))) Даже циферки какие-то бегают. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
![]() |
|
||||
Я таблицы твои посмотрел, что-то больно там странные цифры:
- косинусы около нуля, - перекосы по фазам в разы, - ОДН на порядок больше основной нагрузки. Странно это... Такое ощущение, что дома не подключены еще. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Часть домов подключены, но не до конца заселены, часть только подключается, часть уже полностью готово.
У меня где то отчеты по всем подключенным нагрузкам были, не диаграммы а отчеты счетчиков, найти не могу куда сохранил ![]() Т.к. мы им делаем почти все внешние сети 10 и 0,4 кв, ТП и РТП по этому кварталу информации слишком много ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Например новые строения часто на 1 а то и на 2 этаже имеют: фитнес-центры с минибассейнами, солярий, магазины (в т.ч. и продовольственные). Но по-моему я ни разу не ставил в жилых, или может быть отдельно на панель коммерческих потребителей.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
То есть посчитать каждый чайник, каждый холодильник, каждый компьютер с учетом коэффициента использования и прочее.
Кстати, не подскажите, какой коэффициент использования брать для чайников и холодильников.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Есть справочники времен СССР, там методики даны. Но с тех пор многое что изменилось. Раньше косинусы были ниже, нагрузки меньше, высоких гармоник практически не было. Я бы предположил, что вместо борьбы с низким косинусом нужно бороться с третьей, пятой и девятой гармоникой.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
в качестве справочника может сгодится
http://msavtomatika.com.ua/sites/def...lanirovkoj.pdf |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
В СП31-110 всё есть, для квартиры просто расчитываешь мощность с косинусом, а далее на шинах РУ уже по таблицам, все это знают. Всё-таки не рекомендовал бы шнейдеровское пособоие, хотя там наверное и нормально расписано, но кто они такие, контора которая продаёт своё оборудование? Есть пособие по применению этого СП, там есть и характеристики оборудования, см. аттач. PDF не пролез, поэтому сделал скрин.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
А кто сказал, что речь идет о квартирах?
В данном случаи речь идет об общественных зданиях
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Последнее время все более-менее крупные приточки идут с частотниками. Разве что вытяжки еще реактивную мощность берут, но на фоне всего остального это мелочь. Компы и офисная техника имеют косфи близкий к единице. От люминисцентного освещения тоже отказыватся повсеместно и тд. Насосы в итп тоже с частотниками поголовно. Кроме вытяжек понижать косинус некому.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Вы же и сказали, см. пост 21.
Цитата:
А вообще по сути на квартиры ставятся в этажном щите счётчики и автоматы (если квартиры одинаковые то и автоматы одинаковые, но сейчас часто встречаются и квартиры с разными установленными мощностями, скажем так). А дальше всё по таблицам, Ки, Кс и прочее, открывали хоть СП то, полностью его хоть раз читали, или открываете только тогда когда нужно и читаете выборочно, интересующую вас тему. Там же есть и расчёт мощности на шинах РУ, и там расписано что нужно брать в расчёт, что не нужно (так например общедомовые нагрузки не учавствуют в расчётах), на лифты свои Кс, всё это есть, вообще жилые дома это пожалуй самое простое из электрики что можно придумать. По сабжу, я бы максимум поставил УКРМ-ки на потребителей не квартир, ОВ, ПТ и пр., хотя если они на общих шинах....... можно предусмотреть автоматику включения УКРМ, а ещё лучше не ставить вообще и отнести в экспертизу, будут замечания - поставите, что Вам долго чтоли, замечания всё равно будут. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
На офисы вообще-то в том же СП свои коэфф. спроса есть. Ещё раз взываю Вас открыть СП31-110 и прочитать полностью пункт 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ и у Вас сразу станет меньше вопросов, а то разговор какой-то непредметный, вот если Вы прочитаете и с чем то не согласитесь, тогда будет предмет для дискуссий. А автору ещё раз рекомендую ничего не ставить, а дождаться замечаний экспертизы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2015
Сообщений: 2
|
1. Типовые устройства компенсации реактивной мощности идут с одним трансформатором тока на одну фазу. Следовательно, если нагрузка распределена неравномерно (а офисные здания именно такие) смысла в КРМ по крайней мере стандартных из каталог я не вижу для гражданского строительства.
2. КРМ на контакторах достаточно инерционны. 3. Большая часть КРМ, которые я видел была либо выведена из работы, или была с ошибкой. 4. Если смотреть на современные офисные здания, напичканные движками с частотниками (косинус высокий). Лепить крм, в данном случае с антирезонансными дросселя для компенсации реактивной мощности освещения честно я не вижу. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ещё добавлю. Нужно произвести расчёт, что это за нагрузка 150 кВт. Может там и косинус будет нормальный. Я бы больше верил всё-таки СП, чем "чубаке", вряд ли он вообще волокёт что-то в этих делах и в состоянии нарисовать векторные диаграммы мощностей
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Проектные решения по компенсации реактивной мощности и пр. | AL_Xammep | Электроснабжение | 23 | 29.05.2015 22:32 |
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" | hprx | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 03.02.2011 10:51 |
компесатор реактивной мощности | totaren | Инженерные сети | 3 | 23.12.2010 21:41 |
Режим потребления реактивной мощности | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.08.2010 16:25 |