Как соотносятся следующие нормы.
1. Приказ председателя правления РАО ЕЭС РОССИИ А.Б. Чубайса N893 от 11.12.2006 «О повышении устойчивости и технико-экономической эффективности распределительных электрических сетей и систем электроснабжения потребителей за счет управления потоками реактивной мощности и нормализации уровней напряжения»
п.2.4. Принятие мер по недопущению случаев присоединения к электрической сети новых потребителей с установленной мощностью 150 кВт и более или увеличения заявленной (присоединенной) мощности до аналогичной величины подключенных потребителей без устройств компенсации реактивной мощности

2. Свод правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
п.6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.

С одной стороны недопустимо присоединения к электрической сети новых потребителей с установленной мощностью 150 кВт и более без устройств компенсации реактивной мощности, а с другой стороны для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки вообще не требуется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 24108
 
Непрочитано 05.10.2015, 19:20
#2
BURAN988

Пенсионер
 
Регистрация: 14.12.2014
Самаритянин
Сообщений: 2,980
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


А что сейчас в жилых и общественных компенсировать? Светильники сплошь с Сos=0,95 и более, насосы-вентиляторы через частотники вкл, и офисная тоже с Сos почти 1. А в промобъектах мало ли чего понаставят (индукционная печка, например)...
BURAN988 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 20:03
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
А что сейчас в жилых и общественных компенсировать
Светильники, офисная техника, Сos почти 1. А кондиционеры, вентиляция и пр.
И если просто указать, что tgФ < или = 0,35, то кто этому поверит.
При этом в приказе не говорится для какой это нагрузки - промышленной или бытовой.
Вложения
Тип файла: pdf SCAN2385_000.pdf (87.4 Кб, 632 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 07:35
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а что тут разбираться?
В СП 31-110 написано "как правило" т.е обычно но это не значит что не требуются.
СП от 2003 года, а приказ от 2006.
Так что если по расчетам косинус нужные не получается придется ставить компенсацию.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 08:33
#5
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Offtop: Я конечно не спец, но, на мой взгляд, приказ руководителя частной коммерческой организации, давно прекратившей свое существование, пусть даже организация была очень большой, а руководитель обещал всем по две волги, не обязателен для исполнения для всех, кроме сотрудников организации...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 08:38
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Приказ МинЭнерго РФ № 380 от 23.06.15.
TgF до 1 кВ ниже 0,35
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:02
#7
BURAN988

Пенсионер
 
Регистрация: 14.12.2014
Самаритянин
Сообщений: 2,980
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И если просто указать, что tgФ < или = 0,35, то кто этому поверит
Расчётом и доказывайте, что tg=0.3499999.....
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:41
#8
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
Расчётом и доказывайте, что tg=0.3499999.....
Покажите мне хоть один прибор бытовой, у которого косинус меньше 0.8. Только пылесос в голову пришел, но их не так часто включают. Установка БСК на жилье - бредятина. Слишком высокий косинус тоже ничего хорошего.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:50
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Установка БСК на жилье - бредятина. Слишком высокий косинус тоже ничего хорошего.
Что бредового? В МСК почти везде стоят УКРМ, жилье, офисы итд.... косинус ниже 0,94 не согласовывают. В новосибе насколько мне известно тоже такая же позиция.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 12:29
#10
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
В МСК почти везде стоят УКРМ, жилье, офисы итд.... косинус ниже 0,94 не согласовывают.
И сколько из них реально работает? Есть статистика? И какой там реально косинус получается без УКРМ?
У нас по заводу тоже везде стоят УКРМ. Только на 0.4 кВ работающих не видел. Только на ГПП на СН включены.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:00
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
И сколько из них реально работает? Есть статистика? И какой там реально косинус получается без УКРМ?
Ну из тех кого я знаю работают у всех без УКРМ без понятия, есть только данные со счетчиков с УКРМ.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:14
#12
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ну из тех кого я знаю работают у всех
Вечно в Мокве все не так как у людей)) На одном ВЦ пытались на низкой стороне УКРМ включенными держать - посгорали все в течении года, вроде из-за гармоник, которых было много.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
без УКРМ без понятия, есть только данные со счетчиков с УКРМ.
Если работают, можно же посмотреть, сколько они в сеть ВАр выдают. Интересно мне. Предполагаю, что близко к нулю. Во всяких торговых центрах вентиляция может косинус сажать прилично. А вот на жилье просто нечему косинус ронять.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:44
1 | #13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Ну вот есть такие диаграммы от службы эксплуатации.
По информации с питающего центра 10 кВ косинус около 0,94 они держат, потребление в пике 3,5 МВт, при расчетном в 14.5
Можно еще чего нить попросить у департамента энергетики у меня с ними хорошие отношения, если интересно кому то.
За нерабочие УКРМ им нагоняй будет от руководства, так что все работает...
Это жилой квартал, сейчас строится пара ТЦ посмотрим как изменится потребление и косинус
Вложения
Тип файла: rar Векторные диаграммы со счетчиков.rar (337.7 Кб, 132 просмотров)
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 14:38
#14
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
По информации с питающего центра 10 кВ косинус около 0,94 они держат, потребление в пике 3,5 МВт, при расчетном в 14.5
У нас тоже на СН (6 кВ) УКРМ выдает немного мощности для нужного косинуса. Я УКРМ на 0.4 кВ имел в виду.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
За нерабочие УКРМ им нагоняй будет от руководства, так что все работает...
Ну дык концы отброшены и лампочки горят. При проверках все выглядит натурально))) Даже циферки какие-то бегают.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 18:03
#15
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
У нас тоже на СН (6 кВ) УКРМ выдает немного мощности для нужного косинуса. Я УКРМ на 0.4 кВ имел в виду.
По высокой компенсации вообще нет, только по низкой в домах жилых.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ну дык концы отброшены и лампочки горят.
Спрошу завтра))))
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 22:18
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
если по расчетам косинус нужные не получается придется ставить компенсацию
А как для офисного здания посчитать cosФ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 07:10
#17
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А как для офисного здания посчитать cosФ
также как и для любого другого, сделать расчет нагрузок с Рр, Qр, Sр
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 08:06
#18
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
также как и для любого другого, сделать расчет нагрузок с Рр, Qр, Sр
Я таблицы твои посмотрел, что-то больно там странные цифры:
- косинусы около нуля,
- перекосы по фазам в разы,
- ОДН на порядок больше основной нагрузки.
Странно это... Такое ощущение, что дома не подключены еще.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 08:17
#19
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Часть домов подключены, но не до конца заселены, часть только подключается, часть уже полностью готово.
У меня где то отчеты по всем подключенным нагрузкам были, не диаграммы а отчеты счетчиков, найти не могу куда сохранил
Т.к. мы им делаем почти все внешние сети 10 и 0,4 кв, ТП и РТП по этому кварталу информации слишком много часть теряется
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 23:51
#20
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
что сейчас в жилых и общественных компенсировать?
Например новые строения часто на 1 а то и на 2 этаже имеют: фитнес-центры с минибассейнами, солярий, магазины (в т.ч. и продовольственные). Но по-моему я ни разу не ставил в жилых, или может быть отдельно на панель коммерческих потребителей.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 08:25
#21
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
как и для любого другого, сделать расчет нагрузок с Рр, Qр, Sр
То есть посчитать каждый чайник, каждый холодильник, каждый компьютер с учетом коэффициента использования и прочее.
Кстати, не подскажите, какой коэффициент использования брать для чайников и холодильников.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 08:43
#22
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Именно так, обсчитать пару типовых квартир.
Чайник косинус - 1
Комп в среднем - 0,9
Холодильник где то 0,8
ну итд...
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 08:50
#23
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


А Ки сколько брать?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 09:11
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Не скажу точно так как нутрянку не делаю
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 12:14
#25
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Есть справочники времен СССР, там методики даны. Но с тех пор многое что изменилось. Раньше косинусы были ниже, нагрузки меньше, высоких гармоник практически не было. Я бы предположил, что вместо борьбы с низким косинусом нужно бороться с третьей, пятой и девятой гармоникой.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 21:56
#26
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


в качестве справочника может сгодится
http://msavtomatika.com.ua/sites/def...lanirovkoj.pdf
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 10:46
#27
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А Ки сколько брать?
В СП31-110 всё есть, для квартиры просто расчитываешь мощность с косинусом, а далее на шинах РУ уже по таблицам, все это знают. Всё-таки не рекомендовал бы шнейдеровское пособоие, хотя там наверное и нормально расписано, но кто они такие, контора которая продаёт своё оборудование? Есть пособие по применению этого СП, там есть и характеристики оборудования, см. аттач. PDF не пролез, поэтому сделал скрин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП31-110.jpg
Просмотров: 189
Размер:	290.7 Кб
ID:	158702  
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 10:59
#28
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
для квартиры просто расчитываешь мощность с косинусом
А кто сказал, что речь идет о квартирах?

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
а с другой стороны для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки вообще не требуется
В данном случаи речь идет об общественных зданиях
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 12:18
#29
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
В данном случаи речь идет об общественных зданиях
В общественных надо компенсировать ОВ/ВК, те же компы/офисная техника
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 18:26
#30
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
В общественных надо компенсировать ОВ/ВК, те же компы/офисная техника
Последнее время все более-менее крупные приточки идут с частотниками. Разве что вытяжки еще реактивную мощность берут, но на фоне всего остального это мелочь. Компы и офисная техника имеют косфи близкий к единице. От люминисцентного освещения тоже отказыватся повсеместно и тд. Насосы в итп тоже с частотниками поголовно. Кроме вытяжек понижать косинус некому.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 19:18
#31
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Компы и офисная техника имеют косфи близкий к единице.
Я тоже так думал, но не фига.... скорее ближе к 0,8
Насчет частотников верно, но попадаются иногда и без частотников, все ж зависит от общей мощности объекта в том числе
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 19:50
#32
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А кто сказал, что речь идет о квартирах?
Вы же и сказали, см. пост 21.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
То есть посчитать каждый чайник, каждый холодильник, каждый компьютер с учетом коэффициента использования и прочее.
Кстати, не подскажите, какой коэффициент использования брать для чайников и холодильников.
Скажу вам даже больше, раз автор задаёт вопрос о компенсации реактивной мощности, то квартиры уже посчитаны!
А вообще по сути на квартиры ставятся в этажном щите счётчики и автоматы (если квартиры одинаковые то и автоматы одинаковые, но сейчас часто встречаются и квартиры с разными установленными мощностями, скажем так). А дальше всё по таблицам, Ки, Кс и прочее, открывали хоть СП то, полностью его хоть раз читали, или открываете только тогда когда нужно и читаете выборочно, интересующую вас тему. Там же есть и расчёт мощности на шинах РУ, и там расписано что нужно брать в расчёт, что не нужно (так например общедомовые нагрузки не учавствуют в расчётах), на лифты свои Кс, всё это есть, вообще жилые дома это пожалуй самое простое из электрики что можно придумать. По сабжу, я бы максимум поставил УКРМ-ки на потребителей не квартир, ОВ, ПТ и пр., хотя если они на общих шинах....... можно предусмотреть автоматику включения УКРМ, а ещё лучше не ставить вообще и отнести в экспертизу, будут замечания - поставите, что Вам долго чтоли, замечания всё равно будут.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 22:26
#33
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Вы же и сказали, см. пост 21
А что в офисном здании нет чайников, холодильников и компьютеров?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 20:00
#34
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А что в офисном здании нет чайников, холодильников и компьютеров?
На офисы вообще-то в том же СП свои коэфф. спроса есть. Ещё раз взываю Вас открыть СП31-110 и прочитать полностью пункт 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ и у Вас сразу станет меньше вопросов, а то разговор какой-то непредметный, вот если Вы прочитаете и с чем то не согласитесь, тогда будет предмет для дискуссий. А автору ещё раз рекомендую ничего не ставить, а дождаться замечаний экспертизы.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2016, 06:32
#35
ser36


 
Регистрация: 15.08.2015
Сообщений: 2


1. Типовые устройства компенсации реактивной мощности идут с одним трансформатором тока на одну фазу. Следовательно, если нагрузка распределена неравномерно (а офисные здания именно такие) смысла в КРМ по крайней мере стандартных из каталог я не вижу для гражданского строительства.
2. КРМ на контакторах достаточно инерционны.
3. Большая часть КРМ, которые я видел была либо выведена из работы, или была с ошибкой.
4. Если смотреть на современные офисные здания, напичканные движками с частотниками (косинус высокий). Лепить крм, в данном случае с антирезонансными дросселя для компенсации реактивной мощности освещения честно я не вижу.
ser36 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2016, 12:09
#36
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Ещё добавлю. Нужно произвести расчёт, что это за нагрузка 150 кВт. Может там и косинус будет нормальный. Я бы больше верил всё-таки СП, чем "чубаке", вряд ли он вообще волокёт что-то в этих делах и в состоянии нарисовать векторные диаграммы мощностей
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2016, 12:23
#37
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от ser36 Посмотреть сообщение
1. Типовые устройства компенсации реактивной мощности идут с одним трансформатором тока на одну фазу. Следовательно, если нагрузка распределена неравномерно (а офисные здания именно такие) смысла в КРМ по крайней мере стандартных из каталог я не вижу для гражданского строительства.
2. КРМ на контакторах достаточно инерционны.
3. Большая часть КРМ, которые я видел была либо выведена из работы, или была с ошибкой.
4. Если смотреть на современные офисные здания, напичканные движками с частотниками (косинус высокий). Лепить крм, в данном случае с антирезонансными дросселя для компенсации реактивной мощности освещения честно я не вижу.
Согласен с каждым пунктом. Могу добавить, что есть абб-шные компенсаторы быстродействующие, лишенные подобных недостатков, но стоимость у них конская.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Компенсация реактивной мощности

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Проектные решения по компенсации реактивной мощности и пр. AL_Xammep Электроснабжение 23 29.05.2015 22:32