Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014
Иркутск
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 873
|
||
Просмотров: 32502
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Может я ошибаюсь, но СП14 как раз таки и разрабатывал ЦНИИСК им. Кучеренко.
Судя по коментариям в даунлоаде к данному альбому, у Кучеренко были заказаны испытания, которые подтвердили возможность реализации данных узлов. Получили положительное заключение и обошли требования СП14. Так что вопрос "кто прав" в данной ситуации не совсем уместен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Получается они сами себе противоречат
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- С таким подходом можно обходить требования СП заказав расчеты в ЦНИИСК. Бабки решают все!
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Offtop: Так и есть. Знаю не по наслышке.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 06.10.2015 в 10:54. Причина: исправил на оффтоп |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сами себя обошли... |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
п.5.8.8 обсуждаемого альбома почти дословно повторяет требование второго абзаца п.6.14.13 СП14. Так что требование СП14 сохранено. Просто документ надо читать полностью...
А отдельной картинки нет, поскольку присоединение парапета к вертикальному железобетонному элементу аналогично примыканию к колонне ========== Дополнение Не до конца сопоставил (времени пока нет), но складывается впечатление, что рассматриваемый альбом надо смотреть совместно с http://dwg.ru/dnl/1467. Говоря о примыкании парапета к вертикальному железобетонному элементу я имел ввиду картинки именно из этого альбома. Последний раз редактировалось 357, 06.10.2015 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Где сохранено, в текстовой части? Узлы смотрите!
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~8 ч. ----- Продолжаем дальше, теперь смотрим новый альбом Альбом узлов и тех решений для прим автоклавного газобетона в проектах жил и обществ зданий этажн более 3 эт. в р-нах с сейсм 7, 8 и 9 баллов и обращаем внимание на стр. 181-184, где жалкое подобие пояса, долго смеялся, и отсутствуют монолитные железобетонные включения . И вот только на листах 185-189 мы видим то, что должно быть на листах 181-184. Какой-то избранный подход к проектированию ![]() ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
Конструктивные решения ненесущих стен (перегородок), принятые в Альбоме в целом соответствуют требованиям СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*». Следует отметить, что ряд положений предусмотренных в настоящем альбоме основаны на научно-технических наработках не включенных в настоящий момент в СП 14.13330.2014. При этом: Технические решения, приведенные в альбоме «Альбом узлов и технических решений для применения неармированных стеновых мелкоразмерных блоков из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения, реализуемого ООО «Байкальский газобетон» в проектах жилых и общественных зданий этажностью до 16 этажей в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов (шифр БГБ 4.1-2015)» допускается применять для устройства наружных и внутренних ненесущих стен (в т.ч. перегородок) с поэтажным опиранием на конструкции перекрытия в зданиях с монолитным или сборным железобетонным каркасом, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64. Если в двух словах, то СП выпущен в 2014 году, АТР в 2015 году. За этот год в ЦНИИСК тоже проведен ряд работ. В АТР есть положения, не вошедшие в СП, о чем ЦНИИСК прямо говорит в своем заключении, но при этом допускает применение этих решений. Так что не вижу противоречий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Да и к тому же в экспертизе бабушке потом доказывайте про науку и т.п. если в СП не будет она может послать Вас со словами:"Я не буду брать на себя ответственность!" ![]() К примеру, шаг колонн который в СП 6 метров можно сделать и больше, просто заплатить ЦНИИСК они сделают расчет и заключение и тем самым СП обойдется на раз два ))) Так что все банально просто, бабосики решают все ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Заключение ЦНИИСКа распространяется на все решения альбома, в том числе и на парапеты. Ну а общение с экспертизой- это отдельное искусство, здесь иногда логика бывает бессильна. Тут вопрос больше в адекватности эксперта. Бывает, что с объектами повторного применения (пару ненесущих стен сдвинули, планировку изменили и так по мелочи) так намучаешься...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- А что тут непонятного, нужно больше жилых площадей, с шагом колонн 6 метров этого не получается, делаем больше - получается, но нарушается СП. Следовательно делаем заказ у ЦНИИСК на расчет и они подтверждают что все удовлетворяет. После на экспертизу тычем в лицо эксперту и вуаля )))
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Цитата:
8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Зяблик, я хотел сказать что нарушать требования обязательных к исполнению СП - незаконно. Если этих требований недостаточно - то спец ТУ в помощь. Любые документы цнииска, как и байки дяди Саши, советы бабушки на лавке))) ничтожны относительно официально утвержденных норм. А то что цнииск при написании официальных норм завышает требования чтобы после крапать альбомчики с послаблениями последним, беря за это 30 серебренников..) - это тема забавная.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
2. Следовательно, если что-то серьёзное случится, прокурору будет начхать на какие-то писульки этой конторы, которые будут иметь только рекомендательное действие, в отличие от требований СП/СНиП. Offtop: Они у нас тут как-то и на каменный снип замахнулись... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Согласен, как неприятно смотреть на такого эксперта который плавает при прямом диалоге, даже противоречит сам себе ну и правилам.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Надо их жалеть, им самим ещё более неприятно барахтаться в своем навозе) я в таких случаях приношу нужную нормативку им в подарок и провожу бесплатный мастеркласс))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Удалили эти Альбомы техрешений из базы Dwg.ru из Download. Очень интересно!
----- добавлено через ~21 ч. ----- Сегодня иду критиковать их на конференции ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47
|
Я вижу монолитное железобетонное обрамление. Арматура вертикальных сердечников заходит в фундамент на длину анкеровки (собственного фундамента не имеет). Диаметр вертикальной арматуры может быть меньше диаметра 20 (минимального диаметра вертик арм у колонны).
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781
|
Цитата:
Как конференция, чего нового рассказали? чего пообещали нормотворцы? PS прочитал, что посетившим семинар альбомы в электронном виде раздавали, если не жалко прошу поделиться ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 16.12.2015 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781
|
Цитата:
Краснодарской экспертизе постановление 1521 и СП 14 не указ. Она экономичность решений не проверяет? У нас сметы рубят хорошо.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 16.12.2015 в 14:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Нормотворцы доложились и получили самое минимальное количество вопросов, т.к. все понимают что это за "нормативы", ИМХО мое мнение. Очень яростно пытались отстоять чтоб автоклавные ячеистые бетоны вынесли в отдельный класс бетонов, что является полным бредом, я считаю.
С ЦНИИСКа говорили про СП 14.13330.2014, что будет в новом СП 14.13330.2016 и в основном отвечали на вопросы по пунктам 5.2 и 5.2.2. Цитата:
Цитата:
А это как понимать? И где указано про минимальное армирование?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47
|
Это только для сейсмики рекомендация. Сметы проверяют (в Ростове недавно проходили). Экономичность решений конструктор проверял. Сравнение вариантов для фундамента было. Но про мин 20 диаметр у конструктора-эксперта не было замечаний. У сотрудницы рамы были, по расчету там больший диаметр, наверное, был. Трехэтажную пристройку кирпичную я констуктивно сердечники назначала, там диам 14. Армирование кирпичной кладки конструктивно. Расчет кирпичного простенка - в калькуляторе старка. Хотела в мономахе попробовать посчитать комплексную конструкцию, но там вводятся монолитные плиты перекрытия, приема как ввести сборные плиты перекрытия я не знаю.
----- добавлено через ~22 мин. ----- Если высота кладки из фундаментных блоков больше длины анкеровки вертикальной арматуры сердечника, то арматуру в фундаментную подушку заводить не нужно. Монолитный участок в кладке фундамента сделать и все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
OLGA_TCH, так у Вас кирпич в комплексной конструкции, то тогда ...
Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47
|
Тип здания может быть: каркасное, каменное, комплексной конструкции. По пункту 6.14.14 здание у нас комплексной конструкции, и в Лире считать его некорректно. Конкретно Рис. 1 по обсуждаемому альбому, также здание комплексной конструкции (есть вертикальные и горизонтальные ж/б элементы, но не каркас), в альбоме у сердечников везде вертикальная арматура диам 10, по тексту не видно указаний. Смысл альбома в том, чтобы не делать расчетов, просто конструктивно назначить асп, сердечники, армирование кладки для зданий до 3 этажей. А с каркасом так нельзя).
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
OLGA_TCH, к чему я Вас пытаюсь подвести. Сама слабая часть, так сказать концентратор напряжений в кладке, это простенок, следовательно в зависимости от неких параметров (этажность, толщина стены, материал кладки, нагрузка и т.д. и т.п.) возможно потребуется его усиление, все по расчету определяется ...
Цитата:
![]() Это классическое усиление, которое ниже нижней грани окна не опускается, т.к. не имеет в этом смысла, ибо там продолжается цельная кладка которая распределяет нагрузку. А теперь включите свое серое вещество и подумайте здравым смыслом, не оперируя нормативами и "правильными" названиями. Ибо "Все нормы и правила не догма" - слова Смирнова В.И. на конференции в Иркутске (руководитель ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко). Сердечник который связывает фундамент и монолитный пояс является стойкой (колонной) которая работает совместно с кладкой, которая увеличивает устойчивость стойки, и которая в свою очередь между стойками будет работать не просто как кладка, а как, не побоюсь этого слова, диафрагма. К тому же это усиление по альбому подходит под описание пункта СП 14.13330.2014 Цитата:
P.S. Скажите что я не прав и переубедите меня. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47
|
В идеале, я хотела бы иметь пространственный расчет здания в мкэ со сборными плитами перекрытия и учетом сейсмической нагрузки. И результатами - усилия в кладке, армирование кладки, арматура в сердечниках и т. д.. Из газобетона пока делали только заполнение каркаса в детском садике. Альбом вызвал интерес, но не уверенность -а-а теперь я буду проектировать из газобетона.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
Я тоже был на конференции, нормотворцы получили вопросов почти на 2 часа. Кстати, кому надо, могу и АТР в электронном виде поделиться. Вот вам Семинар Байкальский газобетон Презентация АТР БГБ 4.1.2015 и АТР БГБ 4.2.2015 на все выступление, кому неинтересно, то нормотворцы со времени 1:11:00. Кстати, я на выступлении видел, как минимум, двоих экспертов Иркутской гос.экспертизы. Вроде, сидели, кивали, вопросы не задавали. Да и Бубис отвечал на прямой вопрос о статусе этих АТР. Так что если не целиком схему, то какие-то отдельные решения можно применять смело. Последний раз редактировалось master_90, 18.01.2016 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Вот Вам конкретика ... см. вложение. Выкладываю краткий анализ, т.к. не успел еще все проанализировать и написать краткое резюме. Интересный еще факт в том что у ЦНИИСК получился отличный каркас с работающим заполнением. см. выступление которое Вы выложили с 2:37:00-2:38:00, где Будрис говорит про каркас и заполнение. Как раз это и испытал ЦНИИСК, а в АТР какой-то бред не соответствующий действительности расчетной модели АТР и испытуемой ЦНИИСК. К тому же размер испытуемой "ячейки" 3,8х6,2 м (в осях), а в каталоге АТР 7,2х9 (в осях) ... Очень интересно, ибо жесткость моделей разная и сравнивать их как минимум не корректно и брать за основу проектирования. К тому же 1 этаж. Меня очень бы заинтересовало поведение узла, сопряжение сердечника и монолитного пояса при 3-х этажах, который в каталоге АТР, где рвется арматура сердечника сборной плитой перекрытия. Ну и опирание сборной плиты перекрытия в альбоме АТР происходит на кладку и часть сердечников, а в моделе ЦНИИСК на каркас, см. выступление. Как итог всего могу сказать, что решение со сборными плитами в таком исполнение не может существовать при стене в 400 мм. Цитата:
Да, он четко сказал, что преследуются маркетинговые цели в первую очередь, см. выступление. Забыл сказать, во вложении справа из АТР, слева из отчета по испытаниям ЦНИИСК.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.01.2016 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
Цитата:
Далее, Бубис про каркас с заполнением говорил про другой фрагмент, это другая работа и выполнялась она с другой целью. )) Я смотрел отчет по этой работе, и поверьте, это, таки две большие разницы)) То, что нарисовано в альбоме - это комплексная конструкция, а не каркас с заполнением. В АТР сборная плита лежит на подбетонке, видимо, чтоб местного смятия не было, и обвязана сейсмопоясом. В моделе есть сейсмопояс + плиты. И в том, и в другом случае имеем диск жесткости. Я б даже сказал, что в испытуемой моделе ситуация даже хуже. Почему нельзя по такой схеме сделать стену в 400 мм? Цитата:
Все работы ЦНИИСКа преследуют маркетинговые цели. ВСЕ! Вот Вы, имея, скажем миллион рублей, отдали бы их на испытания в ЦНИИСК ради чистой науки? Именно испытания ради испытаний. Я знаю, что как минимум 3 иркутские строительные компании заказывали испытания в ЦНИИСКе. Они тоже преследовали свои цели - снизить стоимость строительства. Это нормально, это рынок. Никто не работает ради работы, все хотят заработать деньги. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Главное слово, не образующими рамы (каркас), вот как раз в АТР и испытуемой моделе ЦНИИСК есть рама. Или я не то вижу? Это нормально для нынешней ситуации, обойти СП. И это правда жизни. И это печально ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Что касается картинки вашей. В чем противоречие 6.14.11? Сейсмопояс по всем стенам есть.
6.14.12 Сейсмопояс, как правило, на всю ширину стены. Видимо этим "Как правило" и воспользовались. В итоге минимальный размер имеем 150х240. Понятно, что надо бы посчитать, но на первый взгляд, конструктивно будет не хуже, чем 400х150 (на всю ширину стены и минимум 150 высотой). К тому же пояс связан со сборными плитами, которые тоже дают жесткость. 6.14.14. Тут соглашусь, я б поставил в разрыв еще один стержень, как это в колоннах делается, проблема-то небольшая. По вкладышу не соглашусь, его точно ставили, мне скидывали из Байкальского газобетона фото на этапе возведения фрагмента. По теплотехнике тоже, кстати, вопрос. Многоэтажка с газобетоном 400 мм без утепления проходит. Класс С+, по-моему. Здесь, конечно, есть монолитные включения в кладку, но надо смотреть, я б так однозначно не утверждал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Не у всех экспертов такое прокатывает. Они сами делали расчет по которому и не проходит. Расчет есть.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
У кого есть? У Бержинского? Так он машину ставит на крышу. Интереснее смотреть на результат приложенных снизунагрузок.
Связана, видимо, выпуском арматуры из сборной плиты. Цитата:
Я считаю, что "каркас" в данном случае можно приравнять к "каркасным зданиям" (п. 3.13 СП 14.13330.2014), т.е. более 65% сопротивления горизонтальным нагрузкам всей системы. Т.е. комплексная конструкция - та, у которой сопротивление горизонтальным нагрузкам у ЖБ включений не выше 65%. Опять же в заключении ЦНИИСК написал, что эта схема относится к комплексной конструкции. Тут есть прямое указание считать так и никак иначе, и, при возможности двоякого трактования, предпочитаю принять то, что указано в заключении, хотя бы есть на что сослаться. Поскольку ЦНИИСК - структура негосударственная, они, как и любая негосударственная организация, основной целью своей деятельности ставят получение прибыли. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Если "в одном уровне", вы имеете ввиду, чтоб было как в альбоме (изображение справа), то по-моему это не следует из 6.14.11. Я читаю, как "в уровне перекрытий" - это значит, что по высоте в районе перекрытий (т.е. на отметке +3000), а не в районе, окна, например (на отметке +1000). Или я вас не так понял... Они - это кто? Есть сам расчет? В ответ могу поделиться расчетом по девятиэтажке, которая реально будет построена в Иркутске. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Видимо - это не утверждение и Вы не знаете точно так это или нет, т.к. в альбоме АТР этого не показано и не сказано. А следовательно утверждать что есть - это как пальцем в небо ткнуть.
Цитата:
Цитата:
Они - это создатели АТР. Сам расчет есть.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
Цитата:
Не поделитесь расчетом? Взамен готов отправить расчет по девятиэтажке с заполнением 400 мм газобетоном без утепления. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Возьмем даже наш случай - Байкальский газобетон заказал работу в своих целях, чтоб продвинуть свой материал, притащили за 5 тыщ верст свой материал, построили фрагмент, испытали, получили результат в виде АТР. Не вижу в этом ничего плохого. При этом у ЦНИИСКа появился опыт и наблюдения за поведением такой конструктивной схемы. Завтра другая компания закажет испытания с газобетоном, потом третья, но при этом понимание о поведении материала в целом аккумулироваться будет в ЦНИИСКе. Может это потом приведет к изменению действующих норм. По мне так нормальная схема - заказчик получил свою выгоду, ЦНИИСК заработал денег и получил научные знания, которые можно применять в дальнейшем. Материалов на рынке очень много и каждый развивает и изучает свой продукт. Представьте, из бюджета надо выделить 20 миллионов на исследования по газобетону, 20 миллионов на исследования по кирпичу, 30 миллионов на испытания анкерной техники или еще чего-то. А потом выяснится, что какие-то из этих материалов не востребованы на рынке и десятки бюджетных миллионов потрачены впустую, работа ради работы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Offtop: еще одна тема про репутацию ЦНИИСКа - видимо, с ней дествительно, что-то происходит
![]() Цитата:
недавно знакомая строительная компания заказывала им разработку СТО на стеновые панели - дак они полностью перепечатали шаблон, который уже был наработан своими силами в этой компании, при этом в итоговом документе с подписями и печатями некоторые страницы повторяются по два раза - вот такое качество ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
P.S. вы еще с ФАУ ФЦС не общались. Там такие уникумы попадаются... мало того, что работают (официально!) с 10 до 13, так еще и после общения с ними возникают вопросы не о технической квалификации, а о душевном здоровье этих людей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Для меня ЦНИИСК был как догма и т.д. и т.п. И они обязаны делать качественно без косяков и без всяких ошибок, ибо это епть, ЦНИИСК. Но когда я вижу такое, мне становится за державу обидно (см. вложение, взято с отчета где на первой странице подписи работников ЦНИИСК).
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 26.01.2016 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Так вон у вас во втором вложении видно это. Единственное, что сам этот стержень не маркирован, но у меня до вашего вопроса и сомнений не было в том, что это)))
так что "условно"? Условная классификация. Непонятно, что имели ввиду авторы заключения, вставив туда это слово, но сути это не меняет. Написано ж, что комплексная. Да и какая бы она ни была, сам принцип устройства подробно описан в альбоме и по-другому уже нельзя сделать. По мне так хоть горшком назови, только в печь не ставь)) Вы имеете ввиду, что на разрезах появилась стена над перекрытием? Видимо, дернули из альбома узлы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
— Нет. — И я не вижу. А он есть! Ржу не могу. АТР - это не норматив и не серия, это просто хорошо разрекламированная бумажка для тех кто строит из газобетона и не понимает ничего в строительстве и проектировании. Чтоб побыстрее коробку слепить. Ведь в этом-то и прикол, что до 3-х этажей, экспертизы не надо. А если какие-нибудь проблемы после строительства начнутся, то всегда можно на криворукость все списать.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Это ж кусок плиты перекрытия? Зачем его маркировать? Плита с завода ЖБИ такая выходит... Читается вполне нормально, видно что плита, видно что стержень заделан в пояс.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Хорошо. Тогда почему этого нет в плитах при испытании ЦНИИСКом? Тем более в разных уровнях пояс и плиты.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 27.01.2016 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
Трехэтажка актуальна на периферии, где земля очень дешевая и ее много. Проблема в том, что продать там чисто коммерческое жилье очень сложно, зато действует много федеральных программ. Поэтому трехэтажка - это именно соцжилье и, скорее всего, бюджетное финансирование. P.S. "Бобры" двухэтажные и этот как раз элитная коттеджная застройка. Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Посмотрел расчет по теплотехнике, спасибо. У меня он тоже есть, это как раз девятиэтажка. С чего вы решили, что 400 мм не проходит по нормам? 11.1.6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Степень снижения расхода энергии за отопительный период равна минус 5,65 %. Следовательно, здание относится к классу С+ («Нормальный») по энергетической эффективности. При этом у меня есть еще аналогичный расчет при плотности D400, там показатели еще лучше. Последний раз редактировалось master_90, 28.01.2016 в 04:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Моделирование какого-то другого здания видимо.
----- добавлено через 39 сек. ----- А Вы посчитайте. P.S. Я не говорил про 9 этажей ничего, это по теплотехнике, как говорится Ваши домыслы. В расчете R=3.145, вместо Rтр=3,73 для Иркутска.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 28.01.2016 в 18:13. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Они не здание моделировали, а принципиально проверяли поведение этой конструктивной схемы. Ну да ладно... Или, по вашему мнению, при выдаче спец тех.условий нужно строить полномасштабную модель, испытывать ее, а затем строить уже реальное здание? На мой вопрос так и не ответили...
Цитата:
Вот, кстати, такой же расчет на трехэтажку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Ну все теперь понял в чем недопонимание. Вы правильно оперируете нормативами, но я-то смотрю на будущее. Лучше затратить на утепление стены, чем потом переплачивать за энергоресурсы. У нас с Вами разные подходы в проектировании, ну и конечно же это относится к малоэтажному честному строительству в большей степени. При строительстве многоэтажных зданий одна из главных задач: застройщику поменьше затратить стройматериалов, а потом побольше выкачать тепловой компании на отопление и все в рамках нормативов. ИМХО мое мнение. Вопрос считаю закрытым.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 29.01.2016 в 06:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
Цитата:
Одной из главных задач: застройщику построить рентабельный объект. Представим: рядом стоят два дома, оба построены с соблюдением действующих норм. Один из домов позволит в будущем сэкономить на отоплении 300 рублей в месяц и при этом квадрат в нем стоит на 2 000 дороже. Как думаете, где квартиры продадутся быстрее? Или вы будете человеку говорить: купи сейчас квартиру на 100 000 тысяч дороже, зато за следующие 30 лет все это отобьется,а дальше сплошной плюс попрет))) Еще вопрос: как связан частный застройщик с энергосбытовой компанией? Застройщик ничего не получит, даже если у него будет своя УК в этом доме. Если же это объект с бюджетным финансированием, то как вы объясните в экспертизе, что у вас перерасход бюджетных средств, т.к. сделали "с запасом"? Дальше про отопление: сегодня у нас не принимают показания приборов учета тепловой энергии, все платят по среднему!!! Поэтому, если в доме тепло, то какая разница с 10% или 30% запасом у вас сделано здания, на затратах потребителя на коммунальные услуги это не отразится. У меня в квартире есть счетчик, но плачу я по среднему, законы у нас такие. А еще можно поставить прибор учета горячей воды, который считает только потребленную воду с температурой выше 55 градусов, но ни одна УК у вас его не примет в эксплуатацию)) Для того, чтоб работать в рамках норм, а не "по ощущениям", не по домыслам о заговоре застройщика с энергосбытовой компанией, и написаны СНиПы. Как вы говорите, все написаное, лично мое мнение. Вопрос закрыт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Посмотрите в начале темы ... до 3-х этажей.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
"Альбом технических решений и рекомендаций по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7,8,9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения B3.5 D600 (АТР БГБ 3.1-2015)"
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
Коттедж - одно-двухэтажный индивидуальный одноквартирный дом. В принципе и коттедж относится. Можно и одноэтажный коттедж 7х8 построить с полноценным каркасом, в общем-то. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
нужно обоснованно отвечать на замечания эксперта)) СП - это не художественная литература, если написано "как правило", то это чем-то обосновано. Цитата:
Цитата:
Выделенную фразу как вы прокомментируете? Я правильно понимаю, что вы имеели ввиду, что застройщики намеренно закладывают материалы на грани допусков не только для разумной экономии материалов и своих средств, но еще и для того, чтоб некая тепловая компания (не имеющая никакого отношения к застройщику) больше выкачала денег на отопление. Поясните логику? Фразу "как правило" вы обосновать не готовы, а перерасход бюджетных средств (в той же экспертизе) или перерасход средств заказчика обосновать можете? Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Вы вырвали из контекста фразы относящиеся к разным вопросам. Так что пошевелите серое вещество ))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Готов. 6.14.12 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; А вот расшифровка "как правило" ... в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм Т.е. "как правило" вроде как бы должно быть так, но при других параметрах можно и не делать. В Вашем случаее Вы не дотягиваете до 500 мм, чтоб воспользоваться выражением "как правило". Думаю что Вы сейчас свое видение этой фразы напишете.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
В Сочи построен ряд зданий выше 20-ти этажей со стенами из монолитного железобетона, хотя сейсмическим СНиПом разрешено для 8-ми баллов не более 20-ти этажей для таких зданий (в Сочи 8 баллов). Нам, сочинским проектировщикам, разрешается проектировать здания не выше 20-ти этажей. Чтобы проектировать из ж/бетона выше 20-ти этажей надо получить от ЦНИИСКА спецтехусловия. Но заказчик, как правило, не хочет этим заниматься, предпочитая то, что проще согласовать и пройти экспертизу. Да и у нас голова меньше болит при наличии 8-ми бальной сейсмики и сравнительно малоизученной геологии. Потому что, если что-то случится, все равно будут таскать тех кто делал проект и тыкать носом в СНиПы, а спецтехусловия так и останутся спецтехусловиями, потому что главным будет то, что надо кого-то конкретно наказать в соответствии с конкретными документами, каковыми и являются СНиПы.
В данной ситуации лучше строить такие здания со стальным каркасом, где ограничений по сейсмике нет и нагрузка на "геологию" поменьше. Правда стоить это будет дороже.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781
|
А спецтехусловия типа не "конкретный" документ? Почитайте закон. А для поиска "крайнего" и документы не требуются, его просто назначают.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Я думаю не СТУ главное, а супер слово ЦНИИСК в экспертизе, на которое "ведутся" эксперты.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
|||||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
Я правильно понял, что по вашему мнение, соблюдение требований СП 50.13330.2012 не является достаточным условием разумной экономии средств? Может быть стОит ребятам из минрегиона и НИИСФ РААСН сказать, что они не правы, а то страна-то и не знает. ![]() Цитата:
Давайте разбираться дальше: Цитата:
Цитата:
Более того, есть аналогичный расчет на трехэтажку и там стена 400 мм. Цитата:
Господа модераторы, обычно за мультицитирование наказывают, но, у нас, к сожалению, по-другому диалог не складывается. Прошу не удалять хотя бы до ответа. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Кстати, как себя чувствуют здания выше 20 этажей в Сочи? Все стоят? Так может СТУ даются не для того, чтоб просто денег срубить, а проконтролировать и проверить проектировщиков (а они - проектировщики - бывают все же разной квалификации) при возведении зданий в особых условиях? Есть нормативная база, в рамках которой мы живем и работаем. Хочешь построить в Иркутске или в Сочи небоскреб - получи еще один контроль в лице ЦНИИСКа. Да, это выходит за рамки нормативной базы "для всех", но СТУ гарантируют контроль этих работ со стороны ведущего института страны (кто-то может его таковым не считать, но юридически это так. Иркутский политех почему-то не значится в сооавторах СНиПа). Если снимут эти ограничения, то завтра мы получим кучу неверно запроектированных зданий, а последствия, думаю, каждый себе может представить. Последний раз редактировалось master_90, 01.02.2016 в 03:43. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. Прикольно так съехали с конструктива не теплотехнику ))) У меня до сих пор сидит в голове СНиП, а не СП (это про теплотехнику). У нас с Вами разница в 10 лет вот и разное мнение, у Вас все точно по СП, а у меня какое-то другое непонятное никому.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 01.02.2016 в 05:11. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
Вашу версию вы так и не поведали. Думаю, сойдемся на Почитайте http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1454307559, откроете для себя много нового. Про неточности модели вы можете спросить у Бубиса А.А., как у человека, непосредственно руководящего испытаниями. Я, так же как и вы, вижу только результат работы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
А вот Вам, Приказ 1521 отменен на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.10.2015 N 740/пр
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 607
![]() |
Маленькое уточнение. Не приказ, а Постановление 1521 и оно не отменено. Приказ 740/пр от 13.10.2015 отменяет только ранее принятые "Методические рекомендации" приказ №138/пр от 27.02.2015
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 года N 1521 1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с участием Министерства экономического развития Российской Федерации до 1 марта 2015 года утвердить методические рекомендации по применению перечня, утвержденного настоящим постановлением. Постановили утвердить рекомендации, (ПРИКАЗ от 27 февраля 2015 года N 138/пр), потом отменили эти рекомендации (ПРИКАЗ от 13 октября 2015 года N 740/пр). Своды правил никто не трогал - это же основная нормативная база и отменить его без введения нового перечня нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 29 сентября 2015 года № 1033 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона „Технический регламент о безопасности зданий и сооружений“». Перечень национальных стандартов и сводов правил по безопасности зданий и сооружений актуализирован и дополнен новыми нормативными документами.
http://government.ru/docs/19875/
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 2
|
Приветствую Вас. Все правильно говорите, только в Постановлении 1521 пункт 3 ни кто не отменял и, если приказ 740 Минстроя отменяет приказ 138, то необходимо в том же приказе (740) или в каком то другом приказе все же прописать или изложить новые методические рекомендации согласно которых все должны работать. А получилось так, старое отменили, а нового не дали - этот приказ (740) нарушает пункт 3 Постановления 1521.
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Кто-нибудь может подсказать какая должна быть вертикальная армирующая сетка кирпичных перегородок согласно п.6.5.5 СП14:
Кирпичную (каменную) кладку перегородок на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов в дополнение к горизонтальному армированию следует усиливать вертикальными двухсторонними арматурными сетками, установленными в слоях цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 25-30 мм. Арматурные сетки должны иметь надежное соединение с кладкой. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
Этажность индивидуального жилого дома | Lidia+ | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 10.10.2017 21:49 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- | dallaev | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 22:29 |