Гидроизоляция двух примыкающих монолитных подз. паркингов
Dime_Polak
 
Проектирование
 
Донецк, Украина
Регистрация: 05.05.2007
Сообщений: 35

Добрый день, Господа.

Я столкнулся с такой задачей:

Жилое монолитное ж/б здание, состоящее из трех частей, каждая длиной по 40 метров. Ширина усадночного шва - 100 мм. Подземный паргинг общий - длиной 3*40=120 метров. Грунтовые воды близко, около подошвы фундаментной плиты.

Вопрос: как реализовать гидроизоляцию всех деформационно-усадочных швов как в стенах так и между ф. плитами. Напрашивается решение - подготовка поврехности бетона грунтовками и двухкомпонентная полиуретановая пена. Насколько это технологично и долговечно? Может кто уже сталкивался с такой задачей, поделитесь опытом пожалуйста?

С уважением Дмитрий Поляков.
Просмотров: 11033
 
Непрочитано 13.07.2007, 15:33 Re: Гидроизоляция двух примыкающих монолитных подз. паркинго
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Dime_Polak
Вопрос: как реализовать гидроизоляцию всех деформационно-усадочных швов как в стенах так и между ф. плитами. Напрашивается решение - подготовка поврехности бетона грунтовками и двухкомпонентная полиуретановая пена. Насколько это технологично и долговечно? Может кто уже сталкивался с такой задачей, поделитесь опытом пожалуйста?

С уважением Дмитрий Поляков.

1. Почему шов 100 мм, если ка минимум 120 должен быть. Или это не Донбасс?
2.В условиях Донбасса (горных подработок) так точно не долговечно. Лучше применить другую гидроизоляцию (например битумно-латексную гидроиз. типа FLEXIGUM или какой-нибудь другой материал)
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 15:52
#3
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Кусок пояснительной по общественному зданию в Донецке. Для вертикальной и горизонтальной гидроизоляции применяли металлоизол
[ATTACH]1184327530.rar[/ATTACH]
KonGo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 22:54
#4
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Цитата:
1. Почему шов 100 мм, если ка минимум 120 должен быть. Или это не Донбасс?
- на самом деле зазор между фундаментами и отдельными частями здания - 200 мм. Просто я думаю, что часть зазора можно заложить пенобетонными панелями или чем нибудь другим с низкой прочностью.

Кстати, а если полностью заложить зазор пенобетонными блоками плотностью 400-600кг/м3, а снаружи выполнить оклеечную гидроизоляцию, правда я не знаю как поведет себя такая гидроизоляция если появится разность осадок в несколько см.
Цитата:
Лучше применить другую гидроизоляцию (например битумно-латексную гидроиз. типа FLEXIGUM или какой-нибудь другой материал)
- и как слой толщиной 100-200 мм из этого будет обладать достаточной жесткостью. И как укладывается данный материал?
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2007, 00:13
#5
astralopitek

конструктор
 
Регистрация: 05.11.2006
Москва, НИИЖБ
Сообщений: 8


Цитата:
Добрый день, Господа.

Я столкнулся с такой задачей:

Жилое монолитное ж/б здание, состоящее из трех частей, каждая длиной по 40 метров. Ширина усадночного шва - 100 мм. Подземный паргинг общий - длиной 3*40=120 метров. Грунтовые воды близко, около подошвы фундаментной плиты.

Вопрос: как реализовать гидроизоляцию всех деформационно-усадочных швов как в стенах так и между ф. плитами. Напрашивается решение - подготовка поврехности бетона грунтовками и двухкомпонентная полиуретановая пена. Насколько это технологично и долговечно? Может кто уже сталкивался с такой задачей, поделитесь опытом пожалуйста?

С уважением Дмитрий Поляков.
Добрового всем утра!
Не знаю как насчет деф.шва в 100мм, но расскажу что делаем мы. Данное решение используем достаточо давно, спроектировали не один подземный гараж в москве. Во деф.швы в стенах и перекрытиях устанавливаем т.н. гидроизоляционные шпонки (вроде как резиновые или типа того) по всей длине шва. Шпонка (представляет собой грубо говоря резиновую ленту, правда замудреного сечения)устанавливается при выставлении опалубки и часть ее заливается вместе со стенами тем самым обеспечивая герметичность шва. См. искиз. Но повторю, шов у нас 2-3 см. Есть ли такие шпонки для швов в 100-200мм не знаю, но думаю есть. На работе лежит каталог этих шпонок, фирма вроде Аквастоп называется, но есть и другие. Там все типо-размеры, ТТХ этих шпонок указаны, в т.ч. удельное растяжение и макс.гидростатическое давление. Если интересно могу в понедельик поподробнее. также есть конкретные арматурные узлы с установкой этих шпонок при различных вариантах примыкания стен, перекрытий и фунд.плит.
А по поводу различных мастик ничего сказать не могу, не спец в этом деле, но по мне, при ваших перемещениях, больших как я понял, ИМХО врядли они обеспечат еобходимую герметичность шва.
[ATTACH]1184357739.dwg[/ATTACH]
astralopitek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2007, 19:14
#6
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Да резиновые мембранные уплотнители это интересно, но при ширине зазора 120мм в грунте боюсь они надуются как резиновые шарики через некоторое время. :P

А если с наружной стороны пристрелять к одной стене в грунте стальной лист из оцинковки+резиновая мембрана (а может и мембраны). Как вы считаете на сколько лет хватит стального листа, у кого нибудь есть практические данные о коррозии оцинк. стали в грунте (грунт. воды не агрессивные).
Dime_Polak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 17:53
#7
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Ну неужели никто с таким не сталкивался? Откликнитесь пожалуйста... :cry: :cry:
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 18:04
#8
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Глиняный замок под плитой толщиной в 1 метр под все здание
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 18:49
#9
astralopitek

конструктор
 
Регистрация: 05.11.2006
Москва, НИИЖБ
Сообщений: 8


Цитата:
Да резиновые мембранные уплотнители это интересно, но при ширине зазора 120мм в грунте боюсь они надуются как резиновые шарики через некоторое время.

А если с наружной стороны пристрелять к одной стене в грунте стальной лист из оцинковки+резиновая мембрана (а может и мембраны). Как вы считаете на сколько лет хватит стального листа, у кого нибудь есть практические данные о коррозии оцинк. стали в грунте (грунт. воды не агрессивные).
В таком случае, имхо гораздо надежнее защитить мембрану, собственно, самой ж/б стеной. что-то вроде этого
[ATTACH]1184597283.dwg[/ATTACH]
astralopitek вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 19:57
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


KonGo
Цитата:
Глиняный замок под плитой толщиной в 1 метр под все здание
- и заставить Вас же, дорогой KonGo, за это заплатить, чтоб сильно мудрых советов не давали...

Я бы тоже на месте автора темы продумал возможность применения резиновых шпонок. На швы 200мм - не знаю есть-ли стандартные шпонки, но попробуйте поискать (щас многие заводы их производят). Для такого широкого шва, и при том что возможны значительные деформации - Вам больше подойдут шпонки типа "гармошки" - они хорошо тянутся/сжимаются и на "сдвиг" деформируются.
По поводу защиты шпонки от прямого давления грунта из под подошвы фундамента - наверно при такой ширинешва это действительно имеет смысл. Только заделывать в бетон оцинковку - не надо! При деформациях соседних секций - её вырвет из бетона или просто порвёт, и потеряется смысл в этой "защите". Я сделал примерно так: по бетонной подготовке под фундаментную плиту, прямо под опалубку в местах будущих деф.швов - положил бы эту оцинковку (шириной раза в 3 больше ширины шва - чтоб "нахлёст" получился хороший). Потом когда плита забетонируется - оцинковка окажется хорошо прижатой к нижней поверхности фундаментной плиты, и будет как "мембрана" воспринимать давление грунта.
Гидростатическое давление, как я понял, небольшое и его опасаться не стоит - так что пусть "давит" на шпонку...
Это ИМХО, так что ещё 7 раз подумайте сами, может чего поинтереснее придумаете.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 20:50
#11
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Цитата:
и заставить Вас же, дорогой KonGo, за это заплатить, чтоб сильно мудрых советов не давали...
А раньше как гидроизолировали (Лет 100 назад), тоже шпонками?
Через какое время сгниет наша оцинковка? Или она вечная? А какой химический состав грунтовых вод в данном случае, Вам известно? А какой срок службы здания?

И это я даю сильномудрые советы
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 21:25
#12
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ну попробуй посчитай сам через сколько лет "сгниёт" оцинковка 2мм толщиной (не кровельная 0.55мм). Кроме того - это всего один из вариантов. Оцинковку можно заменить на эластичную прочную мембрану, стойкую к любой среде с pH от 0,5 до 14 (сейчас делают мембраны с относительным удлиннением до 700% и прочностью на разрыв - близкой к низкосортной стали). (нарочно не рекламирую никакой конкретный продукт)

А теперь попробуйте посчитайте сколько глины надо на Вашу "идею":
автор написал здание 120м длиной, предположу - 15м шириной. Умножаем 120х15х1, получаем 1800 кубометров глины, которую надо не только привезти но ещё и укатать так, чтоб несущая способность какая надо получилась!!!
Цитата:
А раньше как гидроизолировали (Лет 100 назад), тоже шпонками?
хотите верьте, хотите нет - 100 лет назад тоже были шпонки, только не резиновые а деревянные, из различных стойких к гниению пород дерева, и работали такие шпонки - не многим хуже нынешних резиновых (со своими оговорками). Глиняные замки тоже делали, не отрицаю, но не знаю случаев чтобы весь котлован глиной в метр толщиной закатывали!!!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 21:32
#13
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Цитата:
Умножаем 120х15х1, получаем 1800 кубометров глины
Если можно привезти ~1800 кубов бетона и сделать монолитную плиту, то почему нельзя привезти глину :?: :?: :?: :?: Ну может метр и не надо, я же не истина в последней инстанции. Но все таки. Что здесь невозможного?
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 22:00
#14
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ну разумеется ВСЁ возможно! я вопрос задал не о возможности, а об экономической целесообразности. что сложнее/дешевле привезти/купить: 1000 кубов глины или условно 2 тонны оцинковки, 2 тонны гидрошпонок и тонну каких-нибудь монтажных устройств/приспособлений?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 22:20
#15
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Тут ведь вот какая фишка. Я не просто так за эту глину говорю. В том же самом Донецке проектировали дом в сложных ИГУ. Здание на 4-х плитах было, разной этажности (от 5 до 20 этажей). Так вот разность осадок отдельных частей здания составляла 2-5 см. Что случится со всякими оцинковками, резинками и т.д. Они или порвутся как папиросная бумага или нарушится герметизация. А глина- она пластичная, ей все равно на сколько деформироваться. Гидроизоляционных свойств она не потеряет. Повторюсь, что я не истина в последней инстанции, однако не стоит сразу хоронить идею, пусть даже и не обычную.
KonGo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 22:39
#16
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Дополнительная информация по проекту: ниже приведен чертеж совместного расположения шести отдельных фундаментных плит.
Три плиты со сваями (КСП) - жилое 22ти этажное здание из трех независимых блоков, но паркинг общий на всех. Примыкающие три фундамента без свай - пристроенный универсам амстор (кстати амстор в жилой части забирает весь первый этаж).
[ATTACH]1184611084.rar[/ATTACH]
Извините за качество, экспортировал из Архикада в Акад.
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 22:58
#17
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Цитата:
Три плиты со сваями (КСП) - жилое 22ти этажное здание из трех независимых блоков, но паркинг общий на всех. Примыкающие три фундамента без свай - пристроенный универсам амстор (кстати амстор в жилой части забирает весь первый этаж).
А паркинг под Амстором есть, или он только под жилой частью? Грунты по площадке однородные?
Посмотрел внимательнее Первый вопрос снимаю на основании высотных отметок
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 07:51
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


если рассматривать вариант с синтетической шпонкой под плитой, то :
- на сдвиг (те которые мне предлагали) работают всего до 4 см. Может кто подскажет какая марка может сдвигатся на 6 см.?

-для сдвигающихся относительно друг-друга стен решение с синтетической шпонкой, ЯТД, мало подходит. Т.к. установленая шпонка работает в другой плоскости...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 11:29
#19
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Есть такая хорошая проверенная серия 1.010 Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений. Там ответы на все вопросы.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 11:55
#20
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Нашел на http://www.filizol.ru/docs/documents/98.html

Там есть пара узлов по гидроизоляции дефшвов. Можно взять за основу. ЯТД
[ATTACH]1184658911.rar[/ATTACH]
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 14:09
#21
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


нашел шпонку с допускаемым сдвигом 16 см
марка
c/s group DT 230-80.4
www.c-sgroup.com
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 16:17
#22
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


У Вас получается деформационный шов. Сначала надо выбрать материал. Если разности осадок нет, можно применить рулонный полимерно-битумный. Тогда шов оформляется омего-образным компенсатором из оцинкованной стали и по нему со стороны воздействия подземных вод прокладывается (омегообразной петлей или "слезой") битумный рулонный материал.
Если разность осадок есть, то тогда по опыту применяю полимерную мембрану. Сначала рассматриваю "силовые узлы" деформационных швов. требую от конструктора, чтобы подземная часть здания была разрезана в одной плоскости "как колбаса ножом", иначе деф. шов не решается. Затем запрашиваю максимальные значения перемещений смежных деф. швах изолируемых конструкций в 3-х направлениях.
Ведь если имеется разность осадок, значит шов будет не только в плите, но и в ограждающих стенах, соответственно в вертикальном деф. шве будут перемещения вдоль оси.
Если максимальная величина перемещения вдоль оси деф. шва не превышает 1 см можно выполнить наружную гидроизоляцию из ПВХ мембраны. Сам деформационный шов тогда можно оформить при помощи поверхностной гидрошпонки, к краям которой приварить края полотнищ гидроизоляционной мембраны для создания сплошного замкнутого контура.
Примечание. Внутренние шпонки также воспринимают перемещения вдоль оси не более, чем на 1 см. и применяются в сочетании с конструкциями из бетона повышенной водонепроницаемости (W6 и выше) и с повышенной трещиностойкостью (образование трещин вне деф. швов не допускается).
Если же расчет показывает, что возможны перемещения вдоль деф. шва более чем на 1 см гидроизоляцию предусматриваю из мембраны на основе полиолефинов (полиэтилен) из мембраны выполняю деформационный шов (шириной не менее 5 см) путем ее укладки омегообразной петлей.
Примечание. Использование сочетаний различных гидроизоляционных материалов ведет к разработке узлов сопряжений этих материалов друг с другом. Для этого необходимо иметь согласование на узел сопряжения от официальных производителей обоих сопрягаемых материалов. Не от дилера, а от производителя (или официального представителя) с синей печатью и записью о том, что материалы совместимы и нежелательных химических реакций не произойдет.
Это в общих чертах.
Итог: при наличии сдвигающих нагрузок (осадка ограждающих стен подземной части по контакту со "стеной в грунте"), перемещений вдоль деф. шва различные мастичные, напыляемые полиуретановые, рулонные битумно-полимерные, бентонитовые маты неприменимы.
Мембраны из полиэтилена тянутся на 300% сохраняя свои гидроизолирующие свойства, но они несовместимы с ПВХ, битумными и др. материалами. То-есть они масло и битумоустойчивы, но сопряжение с иными материалами не получается.
Сама конструкция компенсатора из мембраны также не является типовой. В любом случае надо рассматривать все условия ее работы и расчитать диаметры петель, подобрать формообразующий материал, материал для заполнения паза деф. шва. Да еще рекомендовать приличного исполнителя, а таких в Москве на пальцах одной руки Ельцина перечтешь.
При необходимости дополнительной информации пожалуйста пишите на мой электронный адрес parshucov@yandex.ru/ Извините, сразу могу не ответить.
С уважением, Паршуков И.С.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 00:49
#23
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Сначала рассматриваю "силовые узлы" деформационных швов.
- я так понимаю, здесь имеется ввиду, выбор участка на схеме здания для деф. шва где наименее вероятны осадки? Или я что-то не понял?
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2007, 12:19
#24
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Под "силовым узлом" я подразумевал саму конструкцию деформационного шва (пока без гидроизоляции), выполненного в бетоне (или ином материале).
Например сопряжение торцов двух фундаментных плит. Торцы могут быть гладкими, или иметь фигурные уступы (четверть, паз-гребень), иными словами ту конфигурацию, которую придумает и отстаивает конструктор. Бывают сопряжения фундаментных плит разной толщины, например плита высотной части здания и плита стилобата.
ВАЖНО внимательно рассмотреть места сопряжений вертикального (в ограждающей стене) и горизонтальных деф. швов (в плите фундамента и плите перекрытия стилобата если таковой имеется).
Расположение деф. шва задается проектом. Для проектирования раздела "гидроизоляция" важна сама конструкция деф. шва, величины перемещений соседних изолируемых конструкций в 3-х направлениях, величина воспринимаемого гидростатического напора подземных вод (постоянного и периодического), трещиностойкость изолируемых конструкций.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 20:58
#25
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Решил поднять старую тему и спросить совета знающих людей.
В условиях горных подработок деф. швы имеют существенные размеры (минимальный по нормам 120мм). Причем ширина шва может изменяться со временем, т.е., например, удвоиться или наоборот стать равной почти нулю. Просмотрел несколько каталогов гидрошпонок и не нашел ни одного варианта с таким размером. Обычно все шпонки для швов 20-50 мм. Как быть в случае шва 120мм, подскажите.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 01:06
#26
Brat_WB


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 62


Мембранная г/изоляция типа Зикопласт или Алькорплан - не подойдет? А Пенетроны?
Brat_WB вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 10:15
#27
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Пенетроны точно не подойдут, ведь речь идет не только о защите бетона, а о проникновении воды через шов в здание. Вопрос мембран сомнителен, обычно мы используем металлическую изоляцию на этих участках, а мембрана как дополнение. Может у Вас есть ссылки на конкретные решения изоляции швов таких размеров с применением указанных материалов?
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 00:45
#28
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Коллеги.
Хочу в проекте применить гидрошпонки. Для этого надо определиться с величиной напора воды. Подскажите, как определить гидростатический напор (МПа, кг/см2)? Воды ненапорные. Низ фундаментной плиты находится на 2м ниже уровня грунтовых вод.
Сам насчитал 0,2кг/см2. Но чет кажется, это не совсем верно

Последний раз редактировалось Romka, 21.10.2008 в 00:50.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 21:22 Евгений
#29
Евгений2008


 
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 2


Бентонит - это надежное решение.
Я сам занимаюсь изоляцией уже 7 лет и для подземных сооружений бентонитовая гидроизоляция это оптимальный вариант. Пенетроны-виатроны отпадают-они швов и трешин не держат. Бентонит - это надежное решение. Работал с мастиками резино-битумными они тоже хороши, но есть проблема одна дырочка, меньше милиметра, и начинает течь через бетон. Я тогда попал на 14 тыс - пришлось покупать оборудование для иньектирования ( зато теперь и это делаем ) и исправлять. А бентонитовые маты самозалечиваются.
Сейчас работаю Изобентом. Если интересует пишите на мыло aquahim@online.ua
Евгений2008 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 14:58
#30
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Современные гидрошпонки выпускаются из резины и ПВХ. В связи с этим вопрос: какой материал шпонки применить, если шпонка планируется наружная, а материал гидроизоляции - наплавляемый рубероид?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 15:40
#31
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Точно не ПВХ: эти с битумом не дружат. Вообще этот вопрос советуют уточнять у производителя, чтобы небыло неожиданностей.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 15:49
#32
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Современные гидрошпонки выпускаются из резины и ПВХ. В связи с этим вопрос: какой материал шпонки применить, если шпонка планируется наружная, а материал гидроизоляции - наплавляемый рубероид?
ПВХ.
Только смотри они делятся для подвижных и для неподвижных швов (их можно отличить по цвету). Не знаю, что за конструкция. Если подвал, то рекомендую лучше одностороннюю (но опять смотря где шов).
А с напором разобрался? 2 т/м2 +0.5т/м2 на случай локального подпора.

А зачем дружить с битумом? Односторонняя ставится со стороны давления и битумные материалы для таких давлений целесообразно использовать только как наружную мембрану.

Последний раз редактировалось topos2, 23.10.2008 в 15:59.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 21:33
#33
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


2 topos2
По поводу напора. Если напор в моем случае 2,5т/м2, то это всего-то 0,025МПа. А самая слабая шпонка АКВАСТО, например, держит 0,28МПа, т.е. в 11 раз больше. Вот и возникли сомнения в правильности моих расчетов.
По поводу дружбы шпонки и наплавл рубероида. Гидроизолируется деф- шов между зданиями. Если шпонка наружная (опалубочная), то она крепится со стороны давления воды. С этой же стороны и наплавляяется рубероид. Их общая ширина соприкосновения может достигать 240-320мм и это вдоль всего деф. шва. Т.е в этом месте они вплотную друг к другу... Вот и думаю...
Romka вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 00:29
#34
Евгений2008


 
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 2


Здравствуйте, коллеги.
Какие шпонки? какой ПВХ с Рубероидом!?????????
Мы с Вами живем в 21 веке, не забывайте об этом
Я действительно занимаюсь ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ и есть свое опытное производство некоторых материалов и для деф швов в том числе. Я недавно ездил в Евросоюз и там мне один немец показывал свои "новые" технологии для швов - самонабухающие компенсаторы, так вот мы их выпускаем и применяем на протяжении 10 лет (но увы для средней азии Татарстан и Казахстан).
Я занятой человек и времени нет на форумы, извините.
Обращайтесь, пожалуйста, на мой электронный адрес

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.10.2008 в 23:41.
Евгений2008 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 11:46
#35
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Евгений2008,
Все-таки решение для шва в 120мм при возможном расширении его и сужении на 120 мм в виде набухающих компенсаторов трудно себе представляю.