В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти?

В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2015, 14:30 #1
В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

В реальных условиях при превышении предельной гибкости (не путать с прогибом) например швеллера, работающего как сжато-изгибаемый элемент, что может произойти?
Вопрос возник потому, что швеллер в отличие от сварной профильной трубы, обычно не проходит именно по предельной гибкости...

Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 18:05.
Просмотров: 29469
 
Непрочитано 22.10.2015, 14:34
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
не путать с прогибом
спасибо)

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
превышении предельной гибкости (не путать с прогибом) например швеллера
не бывает предельной гибкости у швеллера. Бывает у элементов.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
швеллер в отличие от сварной профильной трубы, обычно не проходит именно по предельной гибкости
Швеллеры лучше гнуть, чем сжимать.

В случае, если используете прогоны в качестве распорок - можете посчитать на сжатие с учетом начальных несовершенств... Причем с как минимум геометрической нелинейностью, ведь изогнутый швеллер при сжатии будет сильней изгибаться.

ПРИ ЧЕМ ТУТ СКАД?!
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 15:39
#3
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ПРИ ЧЕМ ТУТ СКАД?!
в этом разделе форума гуру сидят, поэтому сюда написал
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 15:50
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Sokrat, больше конкретики: какие элементы и на что работать должны. А так общий ответ - потеря устойчивости вплоть до обрушения всей конструкции
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 15:56
1 | #5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Николай Г., с учетом начальных несовершенств! СНиПовский подход с предельными гибкостями - это способ обхода учета возможных начальных несовершенств. Гибкость меньше предельной - значит колонна достаточно "толстая", что даже если она придет на стройку чуток непрямой - это не даст существенного влияния на НДС. Миллион раз об этом тут на форуме говорили.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 16:03
#6
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Швеллеры лучше гнуть, чем сжимать.
Вот при работе сжато-изогнутого швеллера швеллер не проходит по предельной гибкости (коэф. исп. около 100%) при коэф. использования швеллера по прочности 25%.
А профильная труба проходит по расчету без проблем.
ПрогоныРасчет.SPR

Последний раз редактировалось Sokrat, 22.10.2015 в 16:47.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:09
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вот при работе швеллера на изгиб по предельной гибкости
и какая предельная гибкость у изгибаемого элемента?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 16:15
#8
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
и какая предельная гибкость у изгибаемого элемента?
Я задаю предельную гибкость как для сжатого элемента в зависимости от коэф-та использования сечения 180- 60*альфа. Так как внутреннее волокно сжимается при изгибе в классич.теории, а наружное волокно растягивается. Альфу беру как процент исп.сечения, но не менее 0,5. В основном всегда 150 единиц. Посмотрите пожалуйста схему.
Вы предлагаете для элементов, работающих на изгиб не задавать предельную гибкость или вообще внимание не обращать на результаты расчёта?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:17
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Я задаю предельную гибкость в зависимости от коэф-та использования сечения 180- 60*альфа. Альфу беру как процент исп.сечения, но не менее 0,5. В основном не более 150 единиц
Для изгибаемого элемента? Получается, он у Вас основная колонна?

ЗЫ: "в основном всегда 150" - это просто потому что там в скаде 11 версии стоит цифра 150 и её никто не трогает, ибо не знает, что такое предельная гибкость.

ЗЗЫ: ну и, собственно, альфа - коэффициент использования на устойчивость при центральном сжатии.
 
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:20
#10
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
и какая предельная гибкость у изгибаемого элемента?
вот про это и говорил, когда про конкретику спрашивал.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
с учетом начальных несовершенств!
это понятно, но вдруг ТС захочет это все учитывать со своим пониманием этих несовершенств. Лучше общей фразой отбить желание нарушать подобные требования, ну или научится правильно ими задаваться
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:24
#11
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Я то же ничего не понял.
Что вы тут считаете сжато-изогнутую балку? Колонну? Или просто изогнутую балку хотите по гибкости проверить?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:25
#12
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я то же ничего не понял.
Или просто изогнутую балку хотите по гибкости проверить?
Хуже-то не будет
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:33
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Бред какой то
Какая гибкость у балки?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:36
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какая гибкость у балки?
150. У операторов ПК с ломаным скадом в руках гибкость ВСЕГО = 150.
 
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:38
1 | #15
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какая гибкость у балки?
балка проверяется по гибкости в случае если она сжато-изогнута или просто сжата (распорка, связь)
Когда балка испытывает чистый изгиб то проверяется по прочности и по устойчивости из плоскости действия
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 16:41
#16
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Для изгибаемого элемента? Получается, он у Вас основная колонна?
Нет, это прогон. Он работает в общей конструкции и на сжатие и на изгиб.

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Когда балка испытывает чистый изгиб то проверяется по прочности и по устойчивости из плоскости действия
О чистом изгибе речи не шло. Чистого изгиба в природе не существует. Интересно, в каких случаях в реальной практике вы применяете расчетные схемы чистого изгиба?

Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 09:16.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:47
1 | #17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Он работает в общей конструкции и на сжатие и на изгиб
То есть он выполняет роль связевой распорки? Гибкость 200. Не пройдет - увеличивать сечение, всё именно так. Либо добавлять распорку и избавлять прогон от сжатия.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Интересно, в каких случаях в реальной практике вы применяете расчетные схемы чистого изгиба?
Да постоянно, зачем мне сжимать балки - они же не шакалы какие-нибудь.
 
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:49
#18
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
О чистом изгибе речи не шло. Чистого изгиба в природе не существует.
Хотел бы выругаться, да ладно....
Знаешь для чего используют по кровле систему связей-распорок из труб и швеллера в качестве прогонов?
Вилки - это вилки, а ложки это ложки. Связи, распорки воспринимают сжатие-растяжение, прогоны - считаем при этом, что только изгиб. Есть конечно умельцы, кто не ставит распорок и тогда конечно прогон сжато-изогнут и вот тут начинаются проблемы....
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:49
1 | #19
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Предельная гибкость (в американских нормах 200) введена чтобы избежать при формальном проектировании слишком малых сечений, которые легко погнуть при монтаже или транспортировке.
Можно было бы заменить предельную гибкость расчетом на некоторое условное боковое усилие, но это было бы более сложно и трудоемко в расчете (тем более точности по смыслу не прибавило бы 0- усилие в таких случаях может варьировать в широких пределах и условное в общем физически не значило бы ничего).
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 16:50
#20
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть он выполняет роль связевой распорки?
Да, он выполняет роль прогона для профнастила и роль связевой распорки верхнего пояса.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:50
#21
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Нет, это прогон. Он работает в общей конструкции и на сжатие и на изгиб.
Хреновый прогон. Сделайте связи по покрытию, как правило приличный выигрывает в металлоемкости.


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
в каких случаях в реальной практике вы применяете расчетные схемы чистого изгиба?
всегда, если это не связь или распорка
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 16:52
#22
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Есть конечно умельцы, кто не ставит распорок и тогда конечно прогон сжато-изогнут и вот тут начинаются проблемы....
А знаете, что такое металлоёмкость конструкции? Зачем ставить доп. связи, если например профильная труба в качестве прогона в отличие от швеллера нормально воспринимает сжатие и изгиб и проходит и по предельной гибкости и по прочности и масса в разы меньше. Экономически эффективная.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:57
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sokrat, обеспечьте передачу усилия через узлы только, не забудьте и используйте прогоны как распорки - без вопросов. Только гибкость 200 соблюдайте, в том числе из плоскости. Причем соблюсти её можно тысячей способов - поставить раскрепляющие тяжи, доказать раскрепляющий эффект профлиста, заменить сечение и т.д.

Чистого изгиба не существует только у операторов ПК, которые видят только то, что дала машина.
 
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:58
#24
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Зачем ставить доп. связи, если например профильная труба в качестве прогона в отличие от швеллера нормально воспринимает сжатие и изгиб и проходит и по предельной гибкости и по прочности и масса в разы меньше. Экономически эффективная.
Серьезно? И какая труба на 6 метров у вас пройдет как сжато-изогнутая? Там будет порядка 180-200 труба... Я точно говорю что в металлоемкости вы проиграете...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:58
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ETCartman, на форуме миллион раз обсуждалось и всегда приходилось к выводу, что в первую очередь предельная гибкость в советские нормы введена, чтоб уйти от расчета на начальные несовершенства, которые могут появиться отнюдь не только из-за процесса транспортировки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
dimasss, трубы выигрывают в качестве прогонов на скатных кровлях - швеллер не умеет брать на себя изгиб вдоль ската, а труба с этим прекрасно справляется. На плоских кровлях когда вижу трубы в качестве прогона - сердце кровью обливается))
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 17:07
#26
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Серьезно? И какая труба на 6 метров у вас пройдет как сжато-изогнутая? Там будет порядка 180-200 труба...
Скачайте мою схему SCAD выше по теме, приложите сбоку ветровую нагрузку. Пролет 3 м. Поставьте швеллер и трубу и сравните массу этих изделий при условии, если они работают на сжатие с изгибом

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
dimasss, трубы выигрывают в качестве прогонов на скатных кровлях - швеллер не умеет брать на себя изгиб вдоль ската, а труба с этим прекрасно справляется.
Я это и пытаюсь в теме разобрать, исходя из той схемы, что я приложил.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 17:08
#27
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Скачайте мою схему SCAD выше по теме, приложите сбоку ветровую нагрузку. Пролет 3 м. Поставьте швеллер и трубу и сравните массу этих изделий при условии, если они работают на сжатие с изгибом
Зачем я буду это делать, если:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Чистого изгиба не существует только у операторов ПК, которые видят только то, что дала машина
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 17:09
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Ах, так прогон...
Ну тогда 200.
Если будет больше, то может потерять устойчивость. А может и не потерять...
Предельные гибкости установлены исключительно из-за того, что применяемые методы и теории имеют ограниченные рамки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 17:12
#29
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
обеспечьте передачу усилия через узлы только, не забудьте и используйте прогоны как распорки - без вопросов.
Прогоны чтобы передать усилия обязательно в узлах ставить? Если допустим у меня прогон стоит посередине элемента между раскосами верхнего пояса фермы - не в узле, но по расчётам на устойчивость этот элемент проходит по прочности и устойчивости. В этом случае можно прогон оставить посередине между раскосами?
И ещё вопрос: в той схеме, что я приложил, у меня скатная кровля, при этом труба повёрнута на угол кровли, нагрузка приложена под углом к площадке профильной трубы, НО, почему-то скад не считает крутящий момент, ведь центр тяжести трубы сместился из-за поворота. Не знаете, в чем причина?

Последний раз редактировалось Sokrat, 22.10.2015 в 17:18.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 17:16
1 | #30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Скачайте мою схему SCAD выше по теме,
Tie-fighter'ы летают в космосе, там нет ветра. Дайте нормальную схему. Эта - какое-то гумно - прогон висит между двумя кривыми кусками ферм, прогон не повернут, нагрузку передает внеузловую на ферму - что он там вообще делает? Как в него должен попасть ветер?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
труба повёрнута на угол кровли, нагрузка приложена под углом к площадке профильной трубы, НО, почему-то скад не считает крутящий момент, ведь центр тяжести трубы сместился из-за поворота.
Какой, к черту, крутящий момент? о_0 Почему при повороте элемента должно образовываться кручение? Вы ж его не приварили, а потом повернули...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
А прогоны обязательно в узлах ставить? Если допустим у меня прогон стоит посередине элемента между раскосами верхнего пояса фермы - не в узле, но по расчётам на устойчивость этот элемент проходит по прочности и устойчивости.
Вы там чего-то рассказывали про экономию металла и лепите какой-то бред с внеузловыми прогонами. Ладно б причины для этого были, да нет, рядом два узла, просто занимаетесь чепухой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-10-22-022.png
Просмотров: 251
Размер:	24.2 Кб
ID:	159030  Нажмите на изображение для увеличения
Название: star_wars__tie_fighter__closeup__by_albertomarchetti-d5dlnq5.jpg
Просмотров: 245
Размер:	132.1 Кб
ID:	159031  
 
 
Непрочитано 22.10.2015, 17:20
#31
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Arikaikai
Любитель он и есть Любитель - картинка про космос прикольная, рассмешил, прямо в точку...
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 17:24
#32
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
прогон висит между двумя кривыми кусками ферм, прогон не повернут, нагрузку передает внеузловую на ферму - что он там вообще делает? Как в него должен попасть ветер?
Ветер в данной схеме не приложен, там поперечный изгиб, который на практике в многопролётных фермах мало реализуем. Ветер будет дуть по Y на ферму сбоку и передавать усилие сжатия на прогон, следовательно и прогон будет сжиматься. Это лишь упрощенный фрагмент схемы. Полную могу нарисовать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вы там чего-то рассказывали про экономию металла и лепите какой-то бред с внеузловыми прогонами. Ладно б причины для этого были, да нет, рядом два узла, просто занимаетесь чепухой.
Это фрагмент взят из полной схемы и закреплен под углом, в целях ускорения расчета, и схема закреплена. Для анализа подбора сечения прогона вы считаете схеме некорректная?

Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 11:19.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 17:27
1 | #33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Ветер будет дуть по Y на ферму сбоку и передавать усилие сжатия на прогон
Сделайте так, чтоб не передавал. Связи по ВП в торцах и гоните быстрее распорками к вертикальным связям.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Полную могу нарисовать
дык по этому куску вообще ничего не понятно

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Для анализа подбора сечения прогона вы считаете схеме некорректная?
Для подбора сечения прогона расчетная схема выглядит как палочка на двух опорах - одна шарнирно-подвижная, вторая - неподвижная. Если в здании нормальная связевая система. А если прогоны необходимы именно как распорки - нужно анализировать их в полной схеме. И не просто подбором и скадовским проверятором, а ГОЛОВОЙ.
 
 
Непрочитано 22.10.2015, 17:29
#34
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


А для чего вообще такой уклон делать? Всегда интересовал этот вопрос? Случаи конечно разные бываю, но если проронили слово профлист....

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Ветер в данной схеме не приложен, там чистый изгиб, который на практике в многопролётных фермах мало реализуем
Мне кажется мы тут на разных языках просто говорим с ТС вот и все... Я тут половины не понимаю того что пишет ТС.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Ветер будет дуть по Y на ферму сбоку и передавать усилие сжатия на прогон, следовательно и прогон будет сжиматься. Это лишь упрощенный фрагмент схемы. Полную могу нарисовать.
Да, интересно бы посмотреть, как вы приложите ветер к ферме?
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 18:00
#35
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вы там чего-то рассказывали про экономию металла и лепите какой-то бред с внеузловыми прогонами.
У меня профлист установлен в пролете не более 3м, а раскосы слишком далеко расставлены, да и слишком близко тоже металлоемкость высокая будет, поэтому в этом фрагменте он установлен вне узла. Всем спасибо за советы!

Последний раз редактировалось Sokrat, 22.10.2015 в 18:12.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 18:09
1 | #36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


"Павлинарий - 2"

P.S. А чистого изгиба (по крайней мере того, что под ним понимает сопромат) в природе и вправду практически не бывает .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 18:14
#37
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
P.S. А чистого изгиба (по крайней мере того, что под ним понимает сопромат) в природе и вправду практически не бывает
Во, наш человек
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 18:20
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


IBZ, Вы в ответе за тех, кого приручили. Человек теперь будет говорить "мне IBZ сказал, что в любой балке есть N!", а не "мне IBZ намекнул, что 9 (9 же?) гипотез, которые нужно принять, чтоб рассматривать сопроматовский чистый изгиб, всего лишь гипотезы, позволяющие аппроксимировать реальную балку до простейшей модели".
 
 
Непрочитано 22.10.2015, 18:28
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Человек теперь будет говорить "мне IBZ сказал, что в любой балке есть N!", а не "мне IBZ намекнул, что 9 (9 же?) гипотез, которые нужно принять, чтоб рассматривать сопроматовский чистый изгиб, всего лишь гипотезы, позволяющие аппроксимировать реальную балку до простейшей модели".
Я ничего не говорил про N и ничего не намекал, а сказал вполне прямо Если пользуешься каким либо термином, то надо употреблять его в общепринятом смысле, либо оговаривать, что под ним лично вы подразумеваете. Так в рассматриваемом случае для прогона чистого изгиба нет и в помине
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 18:33
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


IBZ, так "для рассматриваемого случая" или "в природе практически не бывает"?)
 
 
Непрочитано 22.10.2015, 18:37
1 | #41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
IBZ, так "для рассматриваемого случая" или "в природе практически не бывает"?)
В природе практически не бывает, в частности нет и в рассматриваемом случае .

P.S. Да Вы то хоть в поиске наберите, что ли
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 18:40
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


IBZ, Вы про Q?) Окей) Я думал - про гипотезу плоских сечений и иже с ней.
 
 
Непрочитано 22.10.2015, 18:44
#43
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
IBZ, Вы про Q?)


----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Да Вы то хоть в поиске наберите, что ли
Во современное "племя" не к СНиПу отправляет даже, а погуглить
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 19:30
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Во современное "племя"
Увы мне, в данную категорию по возрасту ну никак не попадаю

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
не к СНиПу отправляет даже, а погуглить
Вы серьезно, ну про СНиП. Серьезно думаете. что там объясняются такие вещи ? Там термин употребляется в предположении, что читающий с этим воросом "на ты"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 20:08
#45
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы серьезно, ну про СНиП. Серьезно думаете. что там объясняются такие вещи ? Там термин употребляется в предположении, что читающий с этим воросом "на ты
Да нет, вы опять ничего не поняли!
Я к тому что есть СниП, ну сейчас СП и больше ничего нет, не советы какие-то ни книжки там разные, все это интерпретация... понимаете?
Если у вас нет понимания как работает конструкция , т.е. в голове это себе не представляете, то никакой вам СКАД не поможет
Я прекрасно понимаю как сделать так что бы прогоны работали на чистый изгиб, и усилия от ветра передать на распорки и горизонтальные связи, ну плюс еще верхний пояс фермы и все это уйдет через вертикальные связи в фундамент. При этом прогону ни копейки не достанется горизонтальных усилий никаких, только вертикальные и соответственно - чистый изгиб.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 20:25
#46
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Offtop: Чтобы прогон работал на чистый изгиб, надо этот прогон почаще мыть... А то как заглянешь кому на склад, а прогоны-то немытые... Какой там чистый изгиб?..
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 20:32
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я прекрасно понимаю как сделать так что бы прогоны работали на чистый изгиб
А я вот совершенно не представляю ...

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
При этом прогону ни копейки не достанется горизонтальных усилий никаких, только вертикальные и соответственно - чистый изгиб.
Т.е. религия не позволяет Вам воспользоваться интернет - поиском. Ну тогда в книги, плиз. Намекну все же, что отсутствие продольной силы не единственное условие

P.S. Намеренно не даю здесь определения чистого изгиба, чтобы разобрались все же сами - так лучше запомнится. Глубоко уверен, что неуверенное владение терминологией может привести к недоразумениям, непониманию и иногда и к неприятным последствиям .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 20:38
#48
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А я вот совершенно не представляю
В этом то как раз и ваша проблема.
вы опять про: Q?
Я про то что балку можно считать на изгиб (шарнирно-опертый прогон в данном случае) А можно на внецентрянное сжатие (сжато-изогнутый) понимаете? А как по другому? Какие еще силы могут на прогон действовать, только давайте хотя бы не про кручение прогона
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 20:49
1 | #49
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Offtop: в процессе прочтения темы мне показалось, что на первой странице зародилось совершенно новое понятие чистого изгиба, как вида деформации когда ничего кроме изгиба нет (по принципу четкий/не четкий пацан), круто...
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 08:04
| 1 #50
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Offtop: Ох и откровения тут у вас... Внимательно читаю каждый пост!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 08:38
1 | #51
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Кхм, или я чего-то не понимаю, но вообще чистый изгиб не реализуем в прогонах по причине сжатия от ветра в торцевую часть конструкций (т.е. эл-т вроде как сжато-изогнутый), просто величина сжатия такая, что ее можно не учитывать при расчете. Или я не прав?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 08:50
#52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Или я не прав?
Не правы.

Вот набрал в поиске "чистый изгиб" - по первому же адресу и тебе определение и картинки .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 08:57
#53
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Т.е. религия не позволяет Вам воспользоваться интернет - поиском. Ну тогда в книги, плиз. Намекну все же, что отсутствие продольной силы не единственное условие
Ещё исключить трение между волокнами нужно, чтобы чистый изгиб получить.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 09:13
2 | #54
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Ещё исключить трение между волокнами нужно, чтобы чистый изгиб получить.
И еще что бы все это в вакууме происходило, чтобы трения о воздух и микробов исключить...
Давайте заканчивать весь этот бред уже. Говорится о том как считается балка: либо на изгиб, либо сжато-изогнутая, тема об этом была, а при...ся хватит уже умничать!
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 09:59
#55
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Схема приложения нагрузки, же, следовательно момент постоянный при чистом изгибе.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 10:52
2 | 1 #56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Короче, всем кто не понимает. IBZ, как подобает мастодонту проектирования, тонко и легко заткнул тут всех за пояс.

ЧИСТЫЙ изгиб - НДС, при котором в СЕЧЕНИИ действует ТОЛЬКО МОМЕНТ, без поперечной силы, без крутящего момента, без продольного усилия. Только момент. Чистый изгиб (как и любой другой вид изгиба) может быть прямым (в плоскости, проходящей через одну из главных осей) или косым.

Поперечный изгиб - момент + поперечная сила.

IBZ, итак, среднее сечение классической балки, M = max, Q = 0. Не чистый изгиб разве? И если загружение не такое уж равномерное - все равно в балке найдется точка перехода эпюры Q через ноль. В этом сечении реализуется чистый изгиб ведь, не так разве?
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 11:27
#57
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Вот загружение балки, при котором возникает зона чистого изгиба на одном из ее участков
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Project_0001.jpg
Просмотров: 178
Размер:	101.3 Кб
ID:	159071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Project_0002.jpg
Просмотров: 121
Размер:	33.9 Кб
ID:	159072  
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 11:30
#58
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Иван 80, а собственный вес?))
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 11:38
#59
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Я им пренебрег
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 12:03
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Иван 80, дык IBZ и говорит, что IRL чистого изгиба практически нет. В расчетной модели может и быть, при условии неких допущений. Но IRL собственный вес есть. Хотя если честно, IRL сопроматовского и поперечного-то изгиба нет, ибо гипотеза, например, плоских сечений - всего лишь гипотеза.
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 12:12
1 | #61
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
IBZ, итак, среднее сечение классической балки, M = max, Q = 0. Не чистый изгиб разве?
Не совсем Формально это противоречит самому определению чистого изгиба, в котором говориться о полной длине элемента или его участке, а не о точке. Неформально - так как НДС в одной точке не может существенно повлиять на те проверки, где СНиП и СП предписывают учитывать указанный фактор.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И если загружение не такое уж равномерное - все равно в балке найдется точка перехода эпюры Q через ноль. В этом сечении реализуется чистый изгиб ведь, не так разве?
А вот тут не так . Если "скачек" поперечной силы переходит через нулевую ось, то поперечная сила отнюдь не равна нулю, а имеет значения равные ординатам эпюры Q соответственно слева и справа от сечения.

Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Я им пренебрег
С практической точки зрения это иногда правомерно, иногда нет - все зависит от соотношений собственного веса и прочих нагрузок. При этом точного критерия нигде не приведено, этот момент отдан "на откуп" инженерам.

P.S. Изголившись, все же можно придумать случай чистого изгиба, например, если поставить балку из поста 57 вертикально. Хотя, строго говоря, и тут изгиб не совсем уж чистый - могут быть некие начальные несовершенства. Но это уж совсем даже не "блохи", а их "детеныши"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 12:18
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
все же можно придумать случай чистого изгиба, например, если поставить балку из поста 57 вертикально
в ней будет N!

Offtop: А в целом - спасибо за ликбез, на этой неделе так хорошо еще никто не заставлял меня сомневаться в собственных знаниях. Получил искреннейшее удовольствие.
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 12:28
#63
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Лежащая на столе балка, шарнирно закрепленная на концах и нагруженная двумя горизонтальными симметричными силами будет испытывать чистый изгиб
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 12:29
#64
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в ней будет N!
Не будет, если эту стойку закрепить по всей длине по оси Z без эксцентриситетов - фантазировать, так фантазировать
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 12:43
#65
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Geter, силы трения будут создавать с внешними силами маааленькую пару. Кручение)

Опровергать, так опровергать)
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 12:51
#66
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Лежащая на столе балка, шарнирно закрепленная на концах и нагруженная двумя горизонтальными симметричными силами будет испытывать чистый изгиб
не будет, собственный вес добавится или балка должна быть невесомой)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 12:58
1 | #67
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Предлагаемые наперебой варианты/опровержения случаев чистого изгиба говорият, на мой взгляд, о том, что с этим вопросом в основном разобрались. Что не может не радовать
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:03
#68
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Про металлоемкость: у нас, в Калининграде, трубы стоят на 15% дороже швеллеров. Есть ли смысл переходить на трубы в прогонах?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:04
#69
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Как дети...
Не понимаю людей которые начинают при... ся к словам, хотя сами изначально понимают о чем идет речь
Да, я где-то проронил словосочетание: "чистый изгиб"
IBZ - ты же понял о чем речь, что разводить пустословие на ровном месте, запутал этого Sokrat

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Про металлоемкость: у нас, в Калининграде, трубы стоят на 15% дороже швеллеров. Есть ли смысл переходить на трубы в прогонах?
в плоских кровлях со стандартным уклоном 2,5%-10% - никакого смысла нет
Где делают уклон более 10%, я бы спросил зачем? Это уже не промышленное проектирование, а частный дом под черепицу там какую-нибудь...
В идеале я за безпрогонную кровлю на теплом здании, при уклоне 2,5-3,5%%
И естественно в холодном за прогоны, при уклоне 10%
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:42
#70
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Kykycuk, если трубы при этом легче на 16% получаются - то есть) С учетом несколько усложняющихся узлов только, не забывайте.

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Где делают уклон более 10%, я бы спросил зачем?
Чтоб положить профлист и не париться о гидроизоляции.
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:45
#71
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Чтоб положить профлист и не париться о гидроизоляции.
Я и говорю - на холодном здании только профлист, и ничего больше и уклон требуется 10%, а сколько надо?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:47
1 | #72
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


СП 17 6.4.21. Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:49
#73
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dimasss, для профлиста по СП "Кровли" - 20%.
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:53
#74
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724



Дайте ссылку на пункт?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:54
#75
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


дал же
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:59
#76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


И еще таблица 1, пункт 2.2
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:54
#77
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Такой вопрос к форумчанам...

увидел, что в отчетах при подборе, проверке элементов одного из известных отечественных программных комплексов, требование по обеспечению гибкости включено во вкладку "вторая группа предельных состояний". Меня это смутило... Понятно, что гибкость это условная величина, характеризующая связь жесткости и параметров протяженности и тд, т.е. В итоге деформативности... Но на мой взгляд ограничение гибкости ближе к первой группе предельных состояний, или вообще вне той или иной группы. Интересно ваше мнение...
faysst вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:03
#78
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


вторая группа предельных состояний - состояния, при превышении которых нарушается нормальная эксплуатация строительных конструкций, исчерпывается ресурс их долговечности или нарушаются условия комфортности;
Я думаю так
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:05
#79
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Kykycuk, то есть если рядом с вами колонна гибкостью больше 200 - вам некомфортно? Согласен, выглядеть она будет ужасно страшно, но её ведь можно обшить и поставить с шагом метр в обоих направлениях. Не вижу связи комфортность/гибкость.

Я за "вне".
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:08
#80
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я за "вне".
Я то, в принципе, тоже. Но к 1ГПС вообще никак не прилепить предельную гибкость.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:09
#81
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


а это ко 2-му пункту не относится разве?
Расчеты по предельным состояниям первой группы включают:
- расчет по прочности;
- расчет по устойчивости формы (для тонкостенных конструкций);
- расчет по устойчивости положения (опрокидывание, скольжение, всплывание).
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:10
#82
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Kykycuk, колонна гибкостью 200 скорее всего не будет работать в соответствии с расчетными предпосылками расчета на прочность, а значит её надежность в плане прочности не гарантирована. Я думаю, все же к 1 ГПС ближе.

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
а это ко 2-му пункту не относится разве?
ко второму пункту чего именно?
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:16
#83
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ко второму пункту чего именно?
- расчет по устойчивости формы (для тонкостенных конструкций);
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:24
#84
s7onoff


 
Сообщений: n/a


maks-ufa, аа. Нет, как устойчивость связана с гибкостью?
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:34
1 | #85
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
maks-ufa, аа. Нет, как устойчивость связана с гибкостью?
Offtop: Фигню написал. Как-то подумал, что устойчивость конструкции нарушается при превышении гибкости отдельного элемента. А устойчивость - это отсутсвие перемещения.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:50
#86
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
как устойчивость связана с гибкостью?
Формально, предельная гибкость для некоторых случаев выражается через характеристику нагруженности с величинами из 1ПС - например, предельная гибкость по сжатию = 180-60*альфа, где альфа = N/(фи*A*Ry*yc)

Сам склоняюсь, что гибкость вне категории той или иной группы ПС

Последний раз редактировалось faysst, 23.10.2015 в 17:20.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:57
#87
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
колонна гибкостью 200 скорее всего не будет работать в соответствии с расчетными предпосылками расчета на прочность, а значит её надежность в плане прочности не гарантирована. Я думаю, все же к 1 ГПС ближе.
Ни к первой, ни ко второй группе предельных состояний нормируемая гибкость формально не относится. При этом колонна с гибкостью 200 будет работать с расчетными предпосылками не только по прочности, но и по устойчивости. Например для сжато-изогнутых элементов из стали С245 таблицы Ye составлены аж до гибкости Я~410.

А вот "по ранжиру" предельная гибкость все же ближе ко 2-й группе. Это следует хотя бы из того, что при обследовании на избыточную гибкость (при достаточной устойчивости) нормы разрешают "пю-ле-вать" при отсутствии внешних "нехороших" признаков, приравнивая тем самым гибкость к деформативности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 17:34
#88
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот "по ранжиру" предельная гибкость все же ближе ко 2-й группе.
что интересно, в нормах по жбк:
п. 10.2.2 СП 63.13330.2012 "Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость в любом направлении не превышала: 200 - для железобетонных элементов; 120 - для колонн, являющихся элементами зданий; 90 - для бетонных элементов".
faysst вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 17:35
1 | #89
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
В реальных условиях при превышении предельной гибкости (не путать с прогибом) например швеллера, что может произойти?
Вопрос возник потому, что швеллер в отличие от сварной профильной трубы, обычно не проходит именно по предельной гибкости...
6.13 (6.15*). Ограничения гибкостей сжатых стержней вводятся с целью повышения экономичности и надежности стальных конструкций. В определенной мере это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Отсюда следует, что применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже. Для стержней, сечения которых назначаются по предельным гибкостям, допускается увеличить предельную гибкость в соответствии со СНиП II-23-81*.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 17:52
1 | #90
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


из того же пособия по мк, п. 5.8 (5.3): "При нормировании коэффициентов фи определялась также критическая сила упругих идеальных стержней по методу Эйлера. Окончательные значения коэффициентов фи принимались наименьшими из двух: вычисленных с учетом начальных несовершенств или по методу Эйлера с введением коэффициента надежности yе = 1,3 . Это было сделано для ограничения прогибов сжатых стержней при относительно больших гибкостях, когда влияние начальных несовершенств, определяемых по формуле (19), становилось несущественным".
faysst вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 18:13
#91
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Выполнение условий предельной гибкости расчета на устойчивость не отменяет.
KACKADEP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 18:18
#92
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Получил интересные результаты. Мне удалось сравнить две схемы нагружения прогона при поперечном изгибе по 2-м схемам нагружения в плоской постановке задачи и в пространственной.
1-й вариант: балка (прогон) опирается на две опоры: шарнирно-подвижную и шарнирно-неподвижную в плоской постановке (как советовал Arikaikai).
2-й вариант: в пространственной постановке задачи балка опирается на два верхних фрагмента-пояса ферм, у которых скаты расположены под уклоном (скатная крыша, я прикладывал выше по форуму эту "космическую" схему).
Результаты такие, что коэффициент использования по прочности и устойчивости по 1-му варианту равен 0,97, а по второму по прочности и устойчивости: 0,93. Видимо сказывается поворот прогона относительно вектора действия снеговой нагрузки.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 20:31
#93
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
"Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости ...
Вообще говоря, гибкость и жесткость понятия связанные - формула момента инерции через радиус инерции выглядит J=A*i^2. В простейших случаях (например, квадратное сплошное сечение, где все характеристики выражаются через размер стороны) можно построить и прямую зависимость. Задаваясь предельным прогибом [f/L]= 1/XXX. легко получить соответствующее значение гибкости, автоматически обеспечивающее его.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 21:32
#94
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Лежащая на столе балка, шарнирно закрепленная на концах и нагруженная двумя горизонтальными симметричными силами будет испытывать чистый изгиб
Это вы назвали случай "продольного изгиба", N появляется сразу же. А есть ещё "поперечный изгиб", где действует перерезывающая сила Q. Там, где приложены к балке силы - никогда не будет чистого изгиба.
----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от KACKADEP Посмотреть сообщение
В определенной мере это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается.
Спасибо, что и хотел услышать. Очень полезный пост.

Последний раз редактировалось Sokrat, 25.10.2015 в 13:14.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 19:01
2 | #95
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Встретился такой доклад 1966 года: Доклад про гибкость.zip
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 20:33
#96
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
доклад 1966 года:
Беру на вооружение.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2016, 15:10
#97
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Формально это противоречит самому определению чистого изгиба, в котором говориться о полной длине элемента или его участке
А как, в этом случае, можно объяснить чистый изгиб, на всём элементе или участке, таким математическим инструментом как дифференцирование?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 15:25
#98
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А как, в этом случае, можно объяснить чистый изгиб, на всём элементе или участке, таким математическим инструментом как дифференцирование?
Вопроса не понял, савсэм
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 15:47
#99
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


IBZ
Чистый изгиб подразумевает отсутствие касательных напряжений. Касательные напряжения возникают от сдвига,т.е. Q. Поперечное усилие есть производная от функции изгибающего момента (М(х))'.
Диференцируемая функция в точке это понятно. А как быть когда функция непрерывна на всём участке,как в случае с чистым изгибом.
Исходя из этого я понимаю чистый изгиб в точке и не понимаю на всей длине. Или другими словами - я понимаю что чистый изгиб может быть в точке (сечении), но не понимаю как математически интерпретировать на всём участке.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 15:55
#100
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


В зоне чистого изгиба момент постоянен, производная от постоянного значения равна нулю.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 16:01
#101
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Тогда я не понимаю почему вот так.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Формально это противоречит самому определению чистого изгиба, в котором говориться о полной длине элемента или его участке, а не о точке.
Физически я представляю,а вот математически пока не могу освоить. Т.е. я понимаю,что изгибаться может участок,а не точка.

В связи с этим вопрос - чистый сдвиг только в точке?

Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2016 в 16:07.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 16:20
#102
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Говорить о точке чистого изгиба, видимо не имеет смысла. Чтобы учесть особенности расчета сечения (например, пункт 8.2.3 СП 16.13330.2011) нужно чтобы постоянный характер эпюры моментов был на более-менее протяженной зоне. Но это ИМХО.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 16:28
#103
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


IBZ
Я выше добавил,что изгибаться,вообще говоря, может участок,а не точка. Но это как бы физическая интерпритация. Математика говорит о том, что производная функции в точке экстремума равна нулю,что,собственно, и вводит в недопонимание с точки зрения математмки.

И.Б., а чистый сдвиг только в точке?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
например, пункт 8.2.3 СП 16.13330.2011
Вот я этот пункт воспринимаю как напряжения в точке. Тоже ИМХО.
Точнее воспринимал до этого время.

Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2016 в 16:36.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 17:03
#104
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Математика говорит о том, что производная функции в точке экстремума равна нулю,что,собственно, и вводит в недопонимание с точки зрения математмки.
А еще они утверждают, что если функция имеет постояннное знамение f(x)=const, то производная ее равна нулю. В нашем случае это означает, что на участке постоянного момента поперечная сила нулевая.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
И.Б., а чистый сдвиг только в точке?
В сечении. Гильотина, например .

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вот я этот пункт воспринимаю как напряжения в точке.
При расчете сечения в зоне чистого изгиба в формулах (50) и (51) следует принимать β = 1
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 17:08
#105
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В сечении.
Ну понятно,что в точке функции. А для стержня это сечение.

В общем признаю своё недопонимание с точки зрения применения математического аппарата. Буду разбираться в процессе.

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
f(x)=const, то производная ее равна нулю.
Этото как раз понятно. Не понятно почему y'=f(x)=0 не является чистым изгибом.

Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2016 в 17:23.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 21:04
#106
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не понятно почему y'=f(x)=0 не является чистым изгибом.
Почему не является - является. Но если таковое условие справедливо только для одного, может нескольких несмежных сечений, нам это обстоятельство совершенно не интересно. Мы не сможе применить иные формулы и коэффициенты как для случая чистого изгиба, так как сжежное с "чисто изгибным" сечение, у которого практически те же внутренние силовые факторы мы формально обязаны считать на поперечный изгиб. Конечно, в этом сечении и поперечная сила может быть бесконечно малой, но где та граница, где ее можно не учитывать нормы нам не говорят.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 21:17
#107
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
но где та граница, где ее можно не учитывать нормы нам не говорят.
Я в каком то учебнике видел. Чтото с 30-тью %-ами связано было. Может конечно и путаю.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мы не сможе применить иные формулы и коэффициенты как для случая чистого изгиба, так как сжежное с "чисто изгибным" сечение, у которого практически те же внутренние силовые факторы мы формально обязаны считать на поперечный изгиб.
Но мы же не считаем шарнирно опёртую балку на двух опорах на поперечный изгиб.
Или это и есть вопрос границы?

Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2016 в 21:26.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 22:28
#108
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Но мы же не считаем шарнирно опёртую балку на двух опорах на поперечный изгиб.
Еще раз. Нормы разрешают учитывать чистый изгиб про наличии соответствующей зоны, но не точки. При этом я назову на вскидку только пару соответствующих мест, где расчет отличается: расчет на прочность с учетом пластики и при опроеделении Фи-балочного в каких-то случаях. Может где-то есть и еще, но копаться в СП лень. В прочих случаях расчеты для на поперечнй и чистый изгиб не различаются.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 09:11
#109
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В прочих случаях расчеты для на поперечнй и чистый изгиб не различаются.
Вы здесь говорите только про нормальные напряжения? Чтобы не было путаницы.

К этому же по касательным. В СП п.8.2.3 говориться "...при соблюдении требований 8.4.6;8.5.8;8.5.18 и при касательных напряжениях τ=Q/Aw<0.9Rs", да ещё добавлено кроме опорных.
А в п.5.18 СНиП II-23-81 частное Q/Aw отсутствует. И лично я определяю касательные напряжения в таких сечениях по формуле (QSотс)/(Jb).

И.Б. Что касается зоны - я и не спорю. Просто я для себя должен ещё кое что понять с позиции мат.интерпритации.

Последний раз редактировалось BYT, 06.11.2016 в 09:30.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 20:29
#110
ashas-


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 83


Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите разобраться:
1. Что будет если элемент не проходит по устойчивости, а по сечению проходит с запасом. Что будет с элементом (конструкция - кровельный прогон из швеллера)? Потеряет эстетический вид но будет держать нагрузку?
2. В расчете на прочность используется сопротивление металла по пределу текучести. Получается, что в реальных условиях в случае чего конструкция провиснет (прогон), дойдет до сопротивления по разрыву и будет держать нагрузку если нагрузка не превысит сопротивление по разрыву. Правильно?
ashas- вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 21:04
#111
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Что будет если элемент не проходит по устойчивости
По общей устойчивости изгибаемого элемента (69) или по общей устойчивости элемента, изгибаемого в двух плоскостях (70) или по по общей устойчивости сжатоизогнутого элемента (109) или по устойчивости, например, сжатого элемента (7) или по устойчивости стенки при изгибе (п. 8.5)?

Цитата:
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
В расчете на прочность используется сопротивление металла по пределу текучести.
не всегда

Цитата:
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Получается, что в реальных условиях в случае чего конструкция провиснет (прогон), дойдет до сопротивления по разрыву и будет держать нагрузку если нагрузка не превысит сопротивление по разрыву. Правильно?
При достижении напряжений текучести деформации возрастают без увеличения нагрузки, что может повести за собой всё что угодно - перераспределение нагрузки к центру балки, например, излишние перемещения там, где они не задуманы и все остальное. Многое из этого способно привести к обрушению. А вообще, если б Вы открывали СП хоть раз в жизни, видели бы, что расчеты для балок с уходом в пластику там тоже есть.
 
 
Непрочитано 12.11.2016, 22:13
#112
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите разобраться:
1. Что будет если элемент не проходит по устойчивости, а по сечению проходит с запасом. Что будет с элементом (конструкция - кровельный прогон из швеллера)? Потеряет эстетический вид но будет держать нагрузку?
предположим, вы сильный (100кг взваливаете на плечо и бодрым шагом поднимаетесь по лестнице).
Предположим, что вас сильно напоили и вы с трудом, через раз, держите равновесие (неустойчивы).
А потом на вас взвалили 100 кг и заставили подниматься по лестнице.
Что будет?
Я вот почему-то уверен, что вы грохнетесь, рассыпав эти 100кг по ступенькам и переломав себе несколько костей.

По второму предположению выше уже написали
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 23:06
#113
ashas-


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
По общей устойчивости изгибаемого элемента (69) или по общей устойчивости элемента, изгибаемого в двух плоскостях (70) или по по общей устойчивости сжатоизогнутого элемента (109) или по устойчивости, например, сжатого элемента (7) или по устойчивости стенки при изгибе (п. 8.5)?
По общей устойчивости элемента, изгибаемого в двух плоскостях (70).

Мой путь проектировщика находится в самом начале этого пути. Поэтому охватить весь СП пока не удалось.

Опираясь на этот пункт
"8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса
следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты
железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный
металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый
пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и
др; при этом силы трения учитывать не следует;"
получается что устойчивость будет обеспечена после того как на прогонах закрепят профнастил.

Или я не правильно понимаю?
ashas- вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 23:56
#114
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


В общем, правильно
Поэтому в некоторых случаях надо предусматривать монтажные (временные) раскрепления.
И предусматривать в проекте, а не надеяться на ппр
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 23:59
#115
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Мой путь проектировщика находится в самом начале этого пути
тогда не советую лезть в пластику, пусть ваши конструкции работают до Ry - им так проще, вам так проще, всем хорошо...

Цитата:
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
получается что устойчивость будет обеспечена после того как на прогонах закрепят профнастил
Да. И по вашему расчету так и должно было получиться, потому как расстояние между точками раскрепления сжатого пояса из плоскости изгиба у вас примерно 188.5 мм.
 
 
Непрочитано 13.11.2016, 07:03
#116
ashas-


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Да. И по вашему расчету так и должно было получиться, потому как расстояние между точками раскрепления сжатого пояса из плоскости изгиба у вас примерно 188.5 мм.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В общем, правильно
Поэтому в некоторых случаях надо предусматривать монтажные (временные) раскрепления.
И предусматривать в проекте, а не надеяться на ппр
В расчетной схеме нет профнастила у меня. Нагрузка приложена к прогону.

Значит при раскреплении профнастилом(либо другим каким жестким настилом) нужно опираться на проверку сечения, верно?

Вот такой расчет у меня получается (По общей устойчивости изгибаемого элемента (69)):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок111.PNG
Просмотров: 67
Размер:	9.9 Кб
ID:	179051  

Последний раз редактировалось ashas-, 13.11.2016 в 07:11.
ashas- вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 14:44
#117
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: вот я бы вообще запретил первые 3 года работы пользоваться программными комплексами.
Листок бумаги с калькулятором в зубы, снип на стол - и вперед, считать.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38