| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно считать жб стену?
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 7954
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Резервуар считается как резервуар. Мало того, СП предписывает считать в пространственной постановке по деформированной схеме. Никаких допущений и упрощений там нет.
Offtop: Открываешь сп и штудируешь. Если нет, то можно скачать в дауне.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 17.11.2015 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
Резервуара монолитный. Программа наглядно показала работу плиты в двух направлениях (плита выгибается как пузырь) в отличие расчета по балочной схеме, при котором учитывается работа только в одном направлении. И спорить смысла нет. Но никто не хочет признавать свой косяк
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
А тогда в чем вопрос? То что вы правы, вы и так уверены.
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
Если верить http://dwg.ru/dnl/3756 стр. 434-436 , то:
"Если отношение сторон стенки прямоугольного резервура находится в пределах от 0,5 до 3, такие стенки рассчитывают как плиты, опертые по контуру на действие треугольного гидростатического давления..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
Они руководствуются каким-то непонятным правилом и уверены в этом, утверждая, что мы не правы. Единственный ответ им, что такое условия в нормативных документах отсутствует и расчет по данному условию является неправильным.
Размер отсека резервуара по стене 12.65х6(h) м. 4 отсека |
|||
![]() |
|
||||
По существу вопроса:
В нормах такого вы не найдете. Бахил ответил где искать. По существу проблемы: В результате пространственного расчета вертикальной арматуры достаточно? То допущение, на которое ссылается экспертиза предполагает, что вертикальной арматуры должно получиться больше по сравнению с пространственным расчетом. Ведь в балочной модели усилия в вертикальной плоскости будут больше чем эти же усилия в пространственной модели. Но зато в пространственной модели появляются усилия в горизонтальной плоскости, в которой по вашим расчетам и не хватает армирования. Если есть возможность, то выполните расчет пространственной модели с заложенной в проекте арматурой (не знаю Мономах - может такое или нет). Если часть трещин была образована до испытания возможно они усадочные. Для более точной оценки желательно увидеть конструкцию резервуара, расположение и характер дефектов, граничные условия. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры + СП 43.13330.2012, раздел 6, железобетонные резервуары Последний раз редактировалось wvovanw, 17.11.2015 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
riva - все правильно вы определили.
Возьмите вот эту книгу - она сегодня выложена (справа на главной странице))), старенькая, ну ничего: "Основания и фундаменты под редакцией Трофименкова Справочник проектировщика. Сложные основания и фундаменты". И со страницы 57, расчетные схемы на все виды банок в плане))) представьте оппонентам. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Ну так и наплюйте на проектировщиков с их экспертизой. Дальше пусть заказчик решает в суд ему или к прокурору.
![]() Ещё раз. В СП никаких упрощений нет. И тот пункт на который ссылается "экспертиза" к данному случаю не относится.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Судя по описанию проблемы, я бы предположил, что трещины изначально температурно-усадочные.
Какая ширина раскрытия и шаг трещин?
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Цитата:
Сейчас все Нормы изобилуют пунктами, типа "следует производить расчет пространственных моделей с учетом грунтового основания и т.д." Если нужно оправдать своё решение - напирайте на пространственный МКЭ расчет, результаты которого более точны. Однако учебники написаны умными людьми, сотни резервуаров посчитано и построено без использования МКЭ комплексов - так, что скорее всего усадка. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
Часть трещин начала появляться до испытаний, а точнее, как нам сказали, всего одна. Ее заделали. Во время испытания она продолжила расти и появились новые. Их опять заделали, но трещины появились вновь в местах заделки и продолжают расти. Все трещины начинаются с фундаментной плиты. Раскрытие до 0.8 мм
Горизонтальная арматура 8 шагом 400 (по расчету 12 шагом 200), вертикальная 16 шагом 200 (по расчету 16 шагом 200) На основании нашего отчета делают корректировку проекта усиления конструкций и проходят повторную экспертизу, и нам нужно ответить на официальные замечания экспертизы. Иначе могут дать отрицательное заключение. Приложил схему трещин. Последний раз редактировалось riva, 17.11.2015 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
Посчитайте по балочной схеме. Должно получиться больше армирование чем в случае пространственной схемы.
центральная трещина (между осями Е-Д) как раз подходит под усадочную. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
riva, повторю, трещины очень похоже на температурно-усадочные. Скорее всего не был обеспечен должный уход за бетоном. Или температурные нагрузки не были учтены.
__________________
Мой блог по Еврокодам Последний раз редактировалось Medoved, 17.11.2015 в 17:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Ответьте экспертизе, что в соответствии с п. B.3 СП 63.13330 "Расчет несущей конструктивной системы в общем случае следует производить в пространственной постановке..." Результаты расчета приложены.
Возможно трещины появились раньше, а раскрылись во время испытаний. Какая температура была в это время? Резервуар как-то утеплен?
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Думаю, природа не была в курсу режимов испытания. Похолодало, стены начали уменьшаться в объеме, плита это им не давала сделать, появились трещины. Маленькое горизонтальное армирование не смогло ограничить ширину раскрытия трещин.
Такое мое предположения, основанное на доступных данных.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Такое впечатление, что стены не соединены с плитой.
Похоже, что строители тоже накосячили. То что горизонтального армирования не достаточно - факт.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Возможно эти трещины продолжаются и по подошве. Есть предположение, что резервуар продавил грунт в середине, середина начала прогибаться и стена работает как балка-стенка. Это подумалось глядя на картину трещин.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Рекомендации соотношения сторон колеблются от 1 к 2, то 1 к 3. Суть такова - у точки перемещение одно и тоже, что в коротком что в длинном направлении, Зная что прогиб пропорционален L^4, при отношении 1 к 2 в длинном направлении усилие будет в 2^4=16 раз меньше, чем в коротком. Но это относится к равным закреплениям сторон плиты. Если по длинной стороне ввести жесткое закрепление, то прогиб уменьшится в 5 раз, а напряжения возрастут до 5/16=1/3 от короткого направления.
Из-за неправильности предположения, что плита работает по балочной схеме произошло перенапряжение бетона в горизонтальном направлении, и образование трещин, что подтверждается расчетом пространственной модели и натуральными испытаниями |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Цитата:
Скорее всего наложение всех перечисленных выше факторов.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
В каких числах производилась заливка и испытания? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Да ладно. Не январь чай.
А вообще - опять гадание на кофейной гуще. Нет полной картины обследования.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
может плохо смотрели, их пылью с водой забило например. стена треснула, а плита нет, значит стена по плите "скользит"... это странно. В общем думается трещины не от того, что стену не так считали, вероятнее, что не учтены подвижки от усадка+температура+деформация основания. С основание может много вариантов косяков быть: замочили, проморозили, не уплотнилии...
п.с. если проверять расчетом, то надо этот резервуар с нормальной (с перменной жесткостью основания, или объемниками) моделью грунта совместно замоделить и на разные варианты жесткости основания+температура посчитать, думаю ответ найдется.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 18.11.2015 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Это не странно, обычные температурно-усадочные деформации стены.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Тогда между стеной и подошвой должна горизонтальная трещина быть; может она там и есть, просто не раскрыта от давления стены.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Нет, такие трещины как раз вертикальные
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Ну тогда точно из-за основания. На фундаменте их не видно, т.к образовались со стороны подошвы.
Интересно увидеть разрез стен. Плита под всем резервуаром? Как вообще организовано днище?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Это температурно усадочные трещины, сталкивался с такими. Если бетонировали стену длиной более двух высот, то часто образуются такие трещины. А при испытаниях по ним и пошло дальше развиваться разрушение.Да еще не хватает арматуры
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
Подскажите ширину раскрытия трещин для резервуара с водой необходимо принимать по какому подпункту п. 8.2.6 СП 63.13330.2012
а) из условия обеспечения сохранности арматуры классов А240 ... А600, В500: 0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин; 0,4 мм - при непродолжительном раскрытии трещин; б) из условия ограничения проницаемости конструкций 0,2 мм - при продолжительном раскрытии трещин; 0,3 мм - при непродолжительном раскрытии трещин. А или Б? Я так понимаю по Б Последний раз редактировалось riva, 19.11.2015 в 12:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
riva, посмотрите эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67432
Может, что-то и поможет в вопросе с ж/б резервуаром с водой.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Опирание профнастила на жб стену | linok_844 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.10.2015 16:21 |
Опирание балки на жб стену? | VMaksS79 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.12.2011 14:29 |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Откуда правильно считать высоту здания? | Елена_В_З | Архитектура | 6 | 28.07.2010 07:46 |