| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности
enGINeer
Puerto-Rico
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 696
|
||
Просмотров: 19511
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
хрен с ней со сталью. Оно в первую очередь позволяет размеры уменьшить - а это квадратные метры и метры высоты, которые гораздо больше денег приносят. 10 колонн 60х60 на этаже если станут колоннами 50х50 в 20-этажном доме - это полтора миллиона рублей на стоимости квартир даже в нашем небольшом мегаполисишке. А сколько свободы архитекторам с их стенками и всем таким вдруг появляется? А возможность уменьшить высоту перекрытий? А снижение веса и экономия на фундаменте?) ну ооооочень спорное утверждение) |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Цитата:
Заметьте, я не говорил, что это самый эффективный класс!!! Знаем и про А500СП и про другие классы. Вот в последних трудах Тихонова по арматуре много данных.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
https://www.dropbox.com/s/gn49o9eb53...20HL.djvu?dl=0
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
В свое время пытался сделать подобную оценку "на коленке". Не реально.
Вот в рамках диссертации сделать такой анализ реально. Offtop: Лично я пришел к выводу, что конструктивная форма вносит бОльший вклад в экономику "стандартного" ж/б. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
у нас вообще не проблема.
а вот и нет! цена за куб В20 и В30 не очень отличается, до 4-8% в среднем. Ну это само собой. И тем не менее можно найти "золотую середину"! Вот у моего тестируемого здания в колоннах значительно уменьшается количество требуемой арматуры при повышении класса бетона с В20 на В30 (во вложении фрагменты схемы)
__________________
Everybody Lies Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 19.11.2015 в 18:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Наверно первая лекция по ЖБК у всех, бетон хорошо работает на сжатие но плохо на растяжение, показатель тонн/руб у бетона на сжатие в несколько раз лучше чем у стали. Но при замене арматуры на бетон в колонне, растет ее сечение и уменьшается продаваемая площадь.
Для изгибаемых конструкций изменение прочности бетона на 30% влечет изменение прочность конструкции всего на 3-4%. Для продавливания- прочность конструкции пропорционально прочности бетона. Итого: увеличение прочности бетона оправдана для Сжатых элементов Не эфективна для изгибаемых Спорно для продавливания, лучше усилить стык локально - сделать капитель или что то типа фибро бетона. Еще появилась на рынке А600. Пока на нее нет спроса она дешевле всех. Тоже было и с А500C(СП), 10 лет назад она была дешевле чем AIII, |
|||
![]() |
|
||||
да ладно, гиперпластификаторы вообще-то никто не отменял, ну будет чуть дороже, но при расходе порядка 0.7-1% он большого влияния на стоимость не окажет.
Повышение марки бетона м.б. связана помимо того, что нужна прочность, с требуемой водонепроницаемостью и морозостойкостью
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 20.11.2015 в 09:24. Причина: тафтология |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
открыл пульс цен, цена на гиперпластификатор в среднем 100-150 р/кг. Для расхода 1% - это 2400 кг/м3 * 0,01 = 24 кг/м3, т.е. добавка порядка 2400 р/м3
![]() в итоге, может, получится поменьше, но порядок цен понятен - влияние не маленькое |
|||
![]() |
|
||||
Сейчас в бетон начали добавлять добавку уменьшающую водоцеметное соотношение (экономят цемент). Так вот дело в том, что уже на многих объектах случается то, что бетон не может набрать проектной марки даже через месяц, причина неправильная дозировка этой добавки. И мне кажется что арматура в этом плане надежней ибо имеет постоянные значения. Лично мой пример 16ти этажное строящие се здание колонны с 11-15 этаж некоторые из них набрали марку В15 по проекту В25, благо кол-ва колонн хватило, да бы не усиливать их и сыграла роль арматуры, некоторые на пределе но прошли. Поэтому бетону высокой марки я бы не доверял.
|
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: Да конечно, и стены подвала в малоэтажке, и утяжелители трубопроводов, перемычки... и т.п. - все из В80; этож запад!
![]() Был на объекте который западные из своих материалов и на своем оборудовании возводят: безбалочный каркас, колонны из В60, зона продавливания то же из В60, а остальное перекрытие В30. Используют 2 бетононасоса одновременно. Вот такая разновидность экономии.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 20.11.2015 в 09:54. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
так это ваш недостаток, если вы в конструкции такой запас заложили. конструкторов много, а вот тех кто делает надежно и при этом экономически эффективно - мало. ведь раз прошло с пониженным классом бетона, то можно было сэкономить на арматуре!
__________________
Everybody Lies Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 20.11.2015 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
Колонны проектировал как-то в монолитном 7 этажном здании. На этаже колонн 20...30. Я напроектировал максимально экономично, чтобы впритык по значениям, без запасов. Но потом выяснилось, что нужно весь этаж заливать бетоном одного класса, потом ещё выяснилось, что колонны по зданию лучше делать симметрично, и с меньшим значением марок колонн, потому ещё пришлось всё менять, и так доменялся до простого по маркам решения, но экономически более дорого решения. В общем для каждого отдельного здания (а в монолите они все разные) нужно отдельно высчитывать, что экономично, а что нет, учитывать логистику доставки бетона, технологию заливания в опалубки, марки изготовления хомутов (ведь одну марку по 100 шт. изготовить проще, чем 100 марок по 1 штуке) и т.д. и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
это как так, потом? вы закладываете в проекте какой класс бетона для конструкций применять.
а вот это вообще веселит. что значит потом выяснилось? вы кем там были, конструктором? если да - то это ваша прямая задача - проектировать надежно и эффективно, чтоб потом ничего не "выяснялось"
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
2. По поводу А500С - её стоимость сопоставима со стоимостью А400 (сам не верил раньше), поэтому применять А500С действительно эффективно сейчас. 3. Ну и контрольный тезис - для Заказчика применение более прочных бетонов или более прочной арматуры не так сильно и важно, т.к. договоры подряда обычно у нас составляются на объем монолита: определяется цена на куб ещё задолго до выпуска всей рабочки, закладывается ориентировочный расход 100 кг/м3 арматуры, причём на итоговую стоимость больше влияет сложность геометрии конструкций (а это прямые временные затраты подрядчика), поэтому... Согласен с Ильёй |
|||
![]() |
|
||||
1% от массы цемента...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- мне вас жаль, если главный конструктор у вас такой Так никто и не говорит что для каждой колонны свой класс бетона!!! Можно, например, фундаменты залить одним классом бетона, колонны - другим, стены, ригели и плиты - третьим. Естественно, что для каждого элемента свои классы бетона - это перебор.
__________________
Everybody Lies Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 20.11.2015 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
так я про это и говорю, про колонны одного этажа. В этом случае на каждой колонне остаются разные запасы, и эти запасы варьируются не в зависимости отношения арматуры и бетона, а в зависимости отклонений от какой-нибудь "эталонной колонны", т.е. вы можете подобрать для одной колонны идеальную экономичную пропорцию бетона и арматуры, а для соседней колонны эта идеальная пропорция будет уже для другого класса бетона. Можно, конечно, начать играться сечением колонн и количеством и диаметром арматуры и защитными слоями арматуры, но сами понимаете, что это тоже работа, которая стоит времени и денег
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Уважаемые, все мы конечно знаем, что варьируя параметрами классов бтона и арматуры для конструкций монолитных зданий можно достичь определенного экономического эффекта.
Но суть темы не делиться мнениями по поводу у кого сто было, а поиск реальных исследований, статей и прочей статистической информации, т.е. данных которые уже есть. ведь наверняка люди часто задавались подобными вопросами и что-то в этом направлении должно было продвигаться. ----- добавлено через ~2 мин. ----- это да, но затраты на материалы для заказчика очень важны!!!! Offtop: так точно)
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
П.С. Хотя Илья вон пролёты по 20+ метров из В25 делает и норм =) |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Вот в моем тестовом объекте пока получается, что выгодно только для колонн увеличивать класс бетона до В30. В плитах и стенах практически ничего не меняется (по крайней мере оно того не стоит). Но там просто конструктивная система не самая эффективная, архитекторские заморочки ограничивают)
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Offtop: бывает
----- добавлено через ~6 мин. ----- кстати кто-нибудь знает, где в нормах указывается (если указывается), можно ли в одном здании применять сильно отличающиеся классы прочности бетона разных конструкций? В СП63 и СП70 не нашел подобного. Ведь сцепление разных классов бетона между собой разное и прочие вытекающие обстоятельства.
__________________
Everybody Lies Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 20.11.2015 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
да, но если плиты классом ниже, не забудьте про доп.арматурку при проходе через плиту.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
так это чистая логика. если у вас колонны рассчитаны на класс В30, а в зоне между вышерасположенной и нижерасположенной колоннами имеется участок с другим классом бетона (плита перекрытия, например, 200 мм В20) то эту зону следует проверить дополнительно.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Это понятно. Но может быть есть какие-то конструктивные требования? Логика в зависимости от человека может сильно коррелировать.
|
||||
![]() |
|
||||
Ковыряясь в остатках памяти вроде вспомнил, что натыкался на статьи(ю) в старых сборниках от НИИЖБ, в которых были попытки таких локальных исследований с балочками. Но чтобы рассматривали все здание не встречал. Да и логика проектирования тогда немного отличалась от современной. А вот современных исследований таких не помню.
Offtop: Однако стоит заметить, что в отрыве от других факторов такую задачу решать не имеет смысла. Как правильно сказали: Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Лоскутов Илья, ну понятно. но вот смотрите какая ситуация. как мне кажется, что в массовом строительстве в порядка 70% (а то и больше) случаев для конструкций используется бетон В25. отсюда вопрос: всех устраивает экономический эффект от применения данного класса бетона или просто все делают не парясь, типа минимальные требования норм выдержаны и все? мне кажется второе.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Pro100x3mal, просто если B25 хватает, поднимать класс смысла нет. Есть смысл часть этажей внизу залить бетоном высокого класса, часть наверху - пониже. Таким образом без особого перерасхода и изменения сечения колонн по этажам можно спроектировать нормальное здание.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Я тоже считаю, что основная экономия - это правильная конструктивная схема.
Можно 20 этажей по рамной схеме сделать, но экономичней связи или диафрагмы поставить. Здесь прозвучало, что для каркаса из В30 перемещения будут меньше чем из В25, зависимость почти линейная. Но дешевле диафрагму увеличить, где эффект в ^3 |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Pro100x3mal, Пора подытожить.
Вроде бы никто не против того, что А500С эффективнее А400 (сопоставима по цене, относительно доступна, ну и "прочнее"). И про то, что в плитах особую экономию не получишь. Сейчас идёт непонятный разговор про класс бетона. Давайте вместе поставим задачу, проведем парочку расчетов и определимся. Возьмём каркас 24х24м, шаг колонн 6м, диафрагм нет, 10 этажей, нагрузка суммарная с собственным весом 15кПа, жесткое закрепление колонн - "голая модель". Перекрытия В25. Колонны рассчитаем на В20...В40. Построим график Моменты/класс бетона. И потом можно говорить про то, как изменяются усилия в колоннах при разных классах и делать выводы про армирование. Кто поддерживает? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Начинать надо с другого. С параметра несущ способность на сжатие/ стоимость ( Колонна длиной 1м сечением 1*1 несет -? Стоит ?), причем стоимость включает транспортировку укладку, цена квадратного метра, учет облегчения конструкции. Дальше заходим в тупик
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Уверены? Вот конкретно мой тестовый пример говорит об обратном!!!
Цитата:
А если еще и конструктивную систему можно подправить, то варьируя всеми этими параметрами можно добиться и большего. того, что нужно - нет. Цитата:
всем все понятно, ведь тема изначально о бетоне и была. с арматурой вопросов нет Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да нет, не с этого. Стоимость пока не берем. Для начала необходимо выявить какие-то закономерности, сформировать какую-то статистику. Типа в таких-то случаях повышение класса бетона на один класс позволяет снизить расход стали на столько-то процентов в таких-то конструкциях; в других случаях - так-то.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Неясно выразился. Изменение класса бетона особой выгоды в плитах не даёт, а арматура А500С эффективнее (это уже не вопрос, а вывод из всех рассуждений про плиты).
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
да здесь изначально пошла демагогия - по сути никто ничего не предложил. Исследований никто не нашел. Arikaikai говорил, что его знакомый диссертацию писал на подобную тему - но пока ничего не слышно.
Цитата:
----- добавлено через 58 сек. ----- ок. выложу.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: я вот только что на форуме упомянул. на меня ссылайтесь =)
мой батя в свои молодые годы проводил численные эксперименты по поиску эффективных сечений. они там писали какие-то алгоритмы, кодили всё на перфокартах и у них всё время получалось, что чисто стальное сейчение что для плит, что для стоек будет самым эффективным =) но это так, к слову. если мне память не изменяет, в классических учебниках по ЖБ есть цифры по ориентировочному проценту армирования, которые позволят получать эффективные с экономической точки зрения сечения. у меня отложилось 0,2% для плит (по максимальному пролётному моменту) и 2,5% для колонн. и ещё мысль. бетон В40 ощутимо сложнее укладывать, чем В30. да и есть ещё такое мнение, что какой бетон не уложи, всё равно из-за кривых рук В15 получится =) |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: Цитата:
Цитата:
Вот некоторые конструкции с тестовой задачи. Сравнение бетонов В20 и В30. Арматура А500С. Все прочее одинаково в обеих задачах. Повторюсь, ощутимый результат только для колонн, но их мало.
__________________
Everybody Lies Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 20.11.2015 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Давайте перестанем жевать сопли и займёмся нормальным исследованием.
Итак, рассмотрим условно центрально сжатую железобетонную колонну. Параметры для нашей колонны следующие: 1. Продольная сила N, тс - величина переменная и ни от чего не зависит. Предлагается принять какой-то набор значений, от которого можно отталкиваться. Например, от 100 до 1000 тс с шагом 50 тс. 2.1. Площадь поперечного сечения колонны A, кв.м. - функция от N, Rb, mu 2.2. Высота колонны H, м - величина переменная и ни от чего не зависит. В первом приближении можно принять 3м. Здесь можно ввести допущение, что высота не влияет на армирование. Либо перебрать варианты от 3 м до 9 м с шагом 0,6 м. 3. Процент армирования колонны mu, % - функция от N, Rb, A, H 4. Расчетные значения сопротивления бетона осевому сжатию Rb, МПа - функция от класса бетона (влияет на длину анкеровки, которая в свою очередь зависит от диаметра арматуры, который в пермом приближении можно получить по mu с учётом 8 стержней в сечении). Предлагается перебрать все значения от В15 до В100 с шагом 5. 5. Стоимость 1 м3 бетона Sb, тыс.руб. - функция от Rb 6. Стоимость 1т арматуры Sa, тыс.руб. - фиксированное значение 7. Стоимость доставки 1т материала на стройплощадку Sдост, тыс.руб. - функция от объема бетона (который зависит от А и H) и mu 8. Стоимость строительно-монтажных работ Sработ, тыс.руб. - условно, функция от объема бетона (который зависит от А и H) Рассматриваем только арматуру А500С. Ок, теперь можно попробовать всё это формулизовать. Мне нужен студент для дальнейших работ... =) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ещё надо добавить условные экономические потери от продажи кв.м. за счёт сечения колонны. То, о чём Arikaikai упомянул. Последний раз редактировалось swell{d}, 20.11.2015 в 15:40. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
swell{d},
зависит от класса бетона (модуля упругости). ведь если мы колонны считаем одним классом бетона, а другие конструкции - другим, то получим перераспределение усилий. Но это если придираться. это нереально, в условиях форума по крайней мере. Поэтому и решил спросить, может кто встречал подобные исследования.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
рассматриваем сферического коня в вакууме.
да брось, тут работы на пару часов. и потом полдня-день красивых графиков наколбасить. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Offtop: это точно)
это-то да. самое непростое - просчитать целую кучу разных схем, чтоб были данные для анализа!
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
дык в этом нам поможет драм Ай да аэй да охо Мне под драм вставать легко! excel
делаем таблички, варьируем параметры, по результатам строим графики. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
о блин, дошло наконец. вы хотите набросать алгоритм в экселе, куда вбивать только исходные данные, а далее по продольной силе, площади сечения, проценту армирования и прочего нам будут выдаваться требуемые данные?
Но это не совсем то. да и неточно будет. При чем без учета момента в колоннах не обойтись, тем более если сейсмика. не думаю что такие расчеты дадут нам что-то похожее на правду. Пока у меня два варианта - продолжать безуспешно искать какие-либо исследования или в свободное время просчитывать старые расчетные схемы, варьируя параметры (можно кстати наштамповать несколько разных схем плюс несколько вариаций каждой из них и запустить пакетом на расчет на ночь)
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Интересует тебя колонны, возьми 100 колонн в расчетной программе расставь их квадратиком 10х10, потом меняй с шагом по рядам интересующие параметры (длина, бетон, сечение...) и смотри результаты, можно сказать уже сразу типа диаграммы будет получаться. В здании 100500 взаимовлияющих факторов, которые тяжело оценить в общем, и все результаты в частностях то же будут сомнительны.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Да в современных то программных комплексах не так все и сложно. это еще почему? обоснуйте.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Так вот именно, как ты будешь определять оптимальное соотношение классы бетон-арматура для конкретного элемента если на него влияет куча других факторов, не связанных с этим элементом.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
выполнять несколько расчетов всего здания, варьируя материалами. вот и все
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Прочитал всю тему. Тоже задаюсь таким вопросом. Особенно интересует вопрос постепенного понижения класса бетона колонн и стен с повышением этажа. Например при бетоне В25 на определенном этаже арматура ставится конструктивно. Так моет с этого этажа целесообразно понижать класс бетона? Практикует кто-нибудь такое?
|
|||
![]() |
|
||||
Рудольф Залигер.
|
||||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Интересная тема!
Экономика должна быть экономной... Вопрос только в том, что экономим?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Offtop: какая там сетка колонн, если не секрет и сечение? В жилье не часто В15 встречается..
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 03.12.2015 в 13:43. |
||||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Лоскутов Илья, немного не то.
конечно! и класс меняют и сечения меняют. Ну если перекрестно-стеновая система, то почему бы и нет? да еще и сборняк.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165
|
Покажите пожалуйста проект/пособие/учебник или прочую западную литературу, где есть об этом информация. Не верю.
Последний раз редактировалось Gustaf, 14.12.2015 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
ТС опять скажет не то, но все равно в тему.
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |