Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности

Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2015, 16:06 #1
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности
Pro100x3mal
 
enGINeer
 
Puerto-Rico
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 696

Здравствуйте.
Анализируя нынешний порядок цен на различные классы арматуры и классы бетона, задался я таким вот вопросом: насколько эффективно увеличение класса прочности бетона в монолитных конструкциях в жилищном строительстве, приводящее к уменьшению расхода стали? В данный момент, в некоторых регионах стоимость металла достаточно высока, поэтому решил для себя попытаться найти оптимальные соотношения класса бетона и класса арматуры, которое будет давать наибольший экономический эффект. Допустим у нас есть несколько типов монолитных зданий: с разной этажностью, разной конструктивной системой, в сейсмических и несейсмических районах. Так вот интересно, если, допустим, выполнять расчеты данных зданий по несколько раз: сначала с минимально требуемым классом прочности бетона конструкций (согласно СП) и арматурой, скажем, А500С (так как эффективность ее применения уже доказана), затем постепенно увеличивать класс прочности бетона (сохраняя при этом класс арматуры), то получим данные по увеличению/уменьшению расхода стали в зависимости от применения разных классов бетона. Если мы знаем стоимость разных классов бетона и арматуры, то сможем получить более-менее оптимальный вариант. Сейчас взял одно здание и буду считать несколько раз, варьируя параметрами (классами) материалов.
Собственно сам вопрос, помогите найти какие-либо данные (может исследования и т.д.), где сравнивалась эффективность применения арматурной стали с различными классами бетона (естественно без стоимости), ведь наверняка таковые данные должны быть. Может есть графики/таблицы/зависимости отражающие зависимость расхода арматуры при изменении класса прочности бетона?

Проштудировал несколько книг по жбк, во многих дана эффективность применения того или иного класса арматуры, но не нашел данных именно по соотношению классов бетона и арматуры вместе.
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 19.11.2015 в 16:19.
Просмотров: 19511
 
Непрочитано 19.11.2015, 16:17
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
насколько эффективно увеличение класса прочности бетона в монолитных конструкциях в жилищном строительстве
У меня тут знакомый недавно кандидатскую на эту тему написал, познакомить?

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
приводящее к уменьшению расхода стали
хрен с ней со сталью. Оно в первую очередь позволяет размеры уменьшить - а это квадратные метры и метры высоты, которые гораздо больше денег приносят. 10 колонн 60х60 на этаже если станут колоннами 50х50 в 20-этажном доме - это полтора миллиона рублей на стоимости квартир даже в нашем небольшом мегаполисишке. А сколько свободы архитекторам с их стенками и всем таким вдруг появляется? А возможность уменьшить высоту перекрытий? А снижение веса и экономия на фундаменте?)

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
А500С (так как эффективность ее применения уже доказана)
ну ооооочень спорное утверждение)
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 16:23
#3
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У меня тут знакомый недавно кандидатскую на эту тему написал, познакомить?
Было бы неплохо ознакомиться с диссертацией. Как раз подобные исследования и интересуют.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
хрен с ней со сталью. Оно в первую очередь позволяет размеры уменьшить - а это квадратные метры и метры высоты, которые гораздо больше денег приносят. 10 колонн 60х60 на этаже если станут колоннами 50х50 в 20-этажном доме - это полтора миллиона рублей на стоимости квартир даже в нашем небольшом мегаполисишке. А сколько свободы архитекторам с их стенками и всем таким вдруг появляется? А возможность уменьшить высоту перекрытий? А снижение веса и экономия на фундаменте?)
Так именно из-за этого и создал тему. Ведь где-то выгоднее увеличить/уменьшить класс бетона, получить больший/меньший его расход и так же соответственно для стали. Можно попытаться найти оптимальное решение.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ну ооооочень спорное утверждение)
Заметьте, я не говорил, что это самый эффективный класс!!! Знаем и про А500СП и про другие классы. Вот в последних трудах Тихонова по арматуре много данных.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 16:41
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Pro100x3mal, я говорю про то, что классы арматуры выше А400 практически не оправданы, ибо уменьшение сечения, больше деформативность и все такое.. но это холивар, который раздувать ну совершенно не хочется)
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 17:04
#5
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я говорю про то, что классы арматуры выше А400 практически не оправданы, ибо уменьшение сечения, больше деформативность и все такое.. но это холивар, который раздувать ну совершенно не хочется)
мое мнение - как раз наоборот (по крайней мере в сейсмических районах, у нас 8 баллов). Применение А500С более оправдано. И единственный минус - слабое сцепление с бетоном (так как серповидный профиль хуже кольцевого). Посмотрите Таблицы 1.2 и 1.8 в книге по ссылке. Там все подробно доказано.

https://www.dropbox.com/s/gn49o9eb53...20HL.djvu?dl=0
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 17:22
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


В свое время пытался сделать подобную оценку "на коленке". Не реально.
Вот в рамках диссертации сделать такой анализ реально.
Offtop: Лично я пришел к выводу, что конструктивная форма вносит бОльший вклад в экономику "стандартного" ж/б.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 18:18
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
выполнять расчеты данных зданий по несколько раз: сначала с минимально требуемым классом прочности бетона конструкций (согласно СП)... затем постепенно увеличивать класс прочности бетона
СП рекомендует класс бетона монолитных колонн принимать не менее В25, а класс более В30 довезти на стройку тяжело (использвание спец. добавок - обнуляет всю экономию). Поэтому какой смысл исследования для монолитных зданий? Другое дело - сборняк, где можно "побаловаться" классами В45, В50. Еще немаловажный вопрос - напряженное состояние колонны. Если моменты не большие, то варианты актуальны (повышение класса бетона все же гораздо экономичней повышенного расхода арматуры), если же моменты велики, то повышение класса бетона не сильно помогает. Поэтому, соглашусь
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
конструктивная форма вносит бОльший вклад в экономику "стандартного" ж/б
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 18:23
#8
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а класс более В30 довезти на стройку тяжело
у нас вообще не проблема.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
(использвание спец. добавок - обнуляет всю экономию)
а вот и нет! цена за куб В20 и В30 не очень отличается, до 4-8% в среднем.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
напряженное состояние колонны
Ну это само собой. И тем не менее можно найти "золотую середину"!

Вот у моего тестируемого здания в колоннах значительно уменьшается количество требуемой арматуры при повышении класса бетона с В20 на В30 (во вложении фрагменты схемы)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В20.png
Просмотров: 220
Размер:	19.4 Кб
ID:	160762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: В30.png
Просмотров: 167
Размер:	19.5 Кб
ID:	160763  
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 19.11.2015 в 18:29.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 18:41
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
у нас вообще не проблема.
какой максимальный класс возите на стройку?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 18:46
#10
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


mainevent100, как раз его и возим) Миксер с РБУ до объектов едет минут 20.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 18:51
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


аа, дак с В30, понятно, что не проблема.
я имел ввиду, что больше чем В30 сложно привезти
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 18:54
#12
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696



так у нас больше чем В30 не все и делают (Крым, ЮБК). Довольствуемся тем, что есть.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 08:45
1 | #13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Наверно первая лекция по ЖБК у всех, бетон хорошо работает на сжатие но плохо на растяжение, показатель тонн/руб у бетона на сжатие в несколько раз лучше чем у стали. Но при замене арматуры на бетон в колонне, растет ее сечение и уменьшается продаваемая площадь.
Для изгибаемых конструкций изменение прочности бетона на 30% влечет изменение прочность конструкции всего на 3-4%. Для продавливания- прочность конструкции пропорционально прочности бетона.
Итого: увеличение прочности бетона оправдана для
Сжатых элементов
Не эфективна для изгибаемых
Спорно для продавливания, лучше усилить стык локально - сделать капитель или что то типа фибро бетона.
Еще появилась на рынке А600. Пока на нее нет спроса она дешевле всех. Тоже было и с А500C(СП), 10 лет назад она была дешевле чем AIII,
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 08:51
#14
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я имел ввиду, что больше чем В30 сложно привезти
да ладно, гиперпластификаторы вообще-то никто не отменял, ну будет чуть дороже, но при расходе порядка 0.7-1% он большого влияния на стоимость не окажет.

Повышение марки бетона м.б. связана помимо того, что нужна прочность, с требуемой водонепроницаемостью и морозостойкостью
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 20.11.2015 в 09:24. Причина: тафтология
hentan вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 09:21
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Чем выше прочность бетона - тем лучше. Недаром на западе бетоны ниже В80 не используют.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 09:27
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
при расходе порядка 0.7-1% он большого влияния на стоимость не окажет
открыл пульс цен, цена на гиперпластификатор в среднем 100-150 р/кг. Для расхода 1% - это 2400 кг/м3 * 0,01 = 24 кг/м3, т.е. добавка порядка 2400 р/м3
в итоге, может, получится поменьше, но порядок цен понятен - влияние не маленькое
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 09:28
#17
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Сейчас в бетон начали добавлять добавку уменьшающую водоцеметное соотношение (экономят цемент). Так вот дело в том, что уже на многих объектах случается то, что бетон не может набрать проектной марки даже через месяц, причина неправильная дозировка этой добавки. И мне кажется что арматура в этом плане надежней ибо имеет постоянные значения. Лично мой пример 16ти этажное строящие се здание колонны с 11-15 этаж некоторые из них набрали марку В15 по проекту В25, благо кол-ва колонн хватило, да бы не усиливать их и сыграла роль арматуры, некоторые на пределе но прошли. Поэтому бетону высокой марки я бы не доверял.
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 09:38
#18
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


DenisovSlava
А длина анкеровки?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 09:39
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: DenisovSlava, применяй стальной каркас и не парься
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 09:49
#20
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Недаром на западе бетоны ниже В80 не используют.
Offtop: Да конечно, и стены подвала в малоэтажке, и утяжелители трубопроводов, перемычки... и т.п. - все из В80; этож запад!
Был на объекте который западные из своих материалов и на своем оборудовании возводят: безбалочный каркас, колонны из В60, зона продавливания то же из В60, а остальное перекрытие В30. Используют 2 бетононасоса одновременно. Вот такая разновидность экономии.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 20.11.2015 в 09:54.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 10:14
#21
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Для изгибаемых конструкций изменение прочности бетона на 30% влечет изменение прочность конструкции всего на 3-4%
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Не эфективна для изгибаемых
Вот смотрите что получается в тестовом примере. Сменил класс бетона с В20 на В30 (при прочих равных) и у меня значительное сокращение арматуры получилось только в колоннах. В плитах совсем немного - процентов 5, а вот в ригелях и стенах практически ничего не изменилось. Каркас рамно-связевый, 10 этажей, сейсмика 8 баллов.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Спорно для продавливания, лучше усилить стык локально - сделать капитель или что то типа фибро бетона.
По поводу продавливания - это известно, класс бетона значительно влияет на прочность сечения. Вот по поводу капителей - спорно. Не всегда в архитектурном плане это осуществимо.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чем выше прочность бетона - тем лучше. Недаром на западе бетоны ниже В80 не используют.
Возможно, поэтому тема и создавалась, чтобы найти тот самый предел, док которого будет выгодно увеличивать класс бетона/арматуры
Цитата:
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Лично мой пример 16ти этажное строящие се здание колонны с 11-15 этаж некоторые из них набрали марку В15 по проекту В25, благо кол-ва колонн хватило, да бы не усиливать их и сыграла роль арматуры, некоторые на пределе но прошли.
так это ваш недостаток, если вы в конструкции такой запас заложили. конструкторов много, а вот тех кто делает надежно и при этом экономически эффективно - мало. ведь раз прошло с пониженным классом бетона, то можно было сэкономить на арматуре!
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 20.11.2015 в 10:21.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 10:18
#22
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Колонны проектировал как-то в монолитном 7 этажном здании. На этаже колонн 20...30. Я напроектировал максимально экономично, чтобы впритык по значениям, без запасов. Но потом выяснилось, что нужно весь этаж заливать бетоном одного класса, потом ещё выяснилось, что колонны по зданию лучше делать симметрично, и с меньшим значением марок колонн, потому ещё пришлось всё менять, и так доменялся до простого по маркам решения, но экономически более дорого решения. В общем для каждого отдельного здания (а в монолите они все разные) нужно отдельно высчитывать, что экономично, а что нет, учитывать логистику доставки бетона, технологию заливания в опалубки, марки изготовления хомутов (ведь одну марку по 100 шт. изготовить проще, чем 100 марок по 1 штуке) и т.д. и т.п.
petia вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 10:28
#23
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чем выше прочность бетона - тем лучше. Недаром на западе бетоны ниже В80 не используют.
Есть чем подтвердить?
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 10:29
#24
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Но потом выяснилось, что нужно весь этаж заливать бетоном одного класса
это как так, потом? вы закладываете в проекте какой класс бетона для конструкций применять.
Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
потом ещё выяснилось, что колонны по зданию лучше делать симметрично,
а вот это вообще веселит. что значит потом выяснилось? вы кем там были, конструктором? если да - то это ваша прямая задача - проектировать надежно и эффективно, чтоб потом ничего не "выяснялось"
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 10:44
#25
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Вот смотрите что получается в тестовом примере. Сменил класс бетона с В20 на В30 (при прочих равных) и у меня значительное сокращение арматуры получилось только в колоннах. В плитах совсем немного - процентов 5, а вот в ригелях и стенах практически ничего не изменилось.
1. Недавно тоже задавались этим вопросом. Да, изменение класса бетона на 1-2 класса особой экономии не даст в плитах, т.к. по расчету арматуры примерно столько же и нужно, всё упирается в диаметры (не всегда удается снизить).

2. По поводу А500С - её стоимость сопоставима со стоимостью А400 (сам не верил раньше), поэтому применять А500С действительно эффективно сейчас.

3. Ну и контрольный тезис - для Заказчика применение более прочных бетонов или более прочной арматуры не так сильно и важно, т.к. договоры подряда обычно у нас составляются на объем монолита: определяется цена на куб ещё задолго до выпуска всей рабочки, закладывается ориентировочный расход 100 кг/м3 арматуры, причём на итоговую стоимость больше влияет сложность геометрии конструкций (а это прямые временные затраты подрядчика), поэтому...
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Лично я пришел к выводу, что конструктивная форма вносит бОльший вклад в экономику "стандартного" ж/б.
Согласен с Ильёй
non-live вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 10:45
#26
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
открыл пульс цен, цена на гиперпластификатор в среднем 100-150 р/кг. Для расхода 1% - это 2400 кг/м3 * 0,01 = 24 кг/м3, т.е. добавка порядка 2400 р/м3
в итоге, может, получится поменьше, но порядок цен понятен - влияние не маленькое
1% от массы цемента...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 10:50
#27
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Сообщение от petia
Но потом выяснилось, что нужно весь этаж заливать бетоном одного класса
это как так, потом? вы закладываете в проекте какой класс бетона для конструкций применять.
Цитата:
Сообщение от petia
потом ещё выяснилось, что колонны по зданию лучше делать симметрично,
а вот это вообще веселит. что значит потом выяснилось? вы кем там были, конструктором? если да - то это ваша прямая задача - проектировать надежно и эффективно, чтоб потом ничего не "выяснялось"
главный конструктор так сказал, у кого я в подчинении. Для каждой колонны со своим класом бетона машины не рационально заказывать, чем больше колонн на этаже с разным классом бетона - тем больше нужно машин с разным классом бетона, т.к. в одну машину нельзя залить несколько классов бетона, а машина тоже денег стоит или её время на транспортировку. Тут всё логично. Ну и чем больше марок колонн - таем больше нужно делать чертежей, тем более разнообразные каркассы этих колонн, тем трудозатратнее их изготавливать. Вот как-то так
petia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 10:52
#28
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
1. Недавно тоже задавались этим вопросом. Да, изменение класса бетона на 1-2 класса особой экономии не даст в плитах, т.к. по расчету арматуры примерно столько же и нужно, всё упирается в диаметры (не всегда удается снизить).
это, кстати, отдельная тема - ведь чем меньше диаметр и чаще шаг стержней в плитах, тем эффективнее сечение сопротивляется раскрытию трещин (это при условии, что суммарная площадь арматуры равна такому же значению, как в варианте с увеличенными диаметрами и редким шагом)
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
По поводу А500С - её стоимость сопоставима со стоимостью А400 (сам не верил раньше), поэтому применять А500С действительно эффективно сейчас.
Вот и я о том же, да и не только я. Ее затраты на производство реально невысокие - практически такие же, как у А400С. Поэтому последняя с каждым годом применяется все меньше и меньше. А в сейсмике так и вообще А500С рекомендована к применению.
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Лично я пришел к выводу, что конструктивная форма вносит бОльший вклад в экономику "стандартного" ж/б.
тоже согласен, но ведь можно при одной конструктивной системе (с одинаковыми размерами сечений элементов) сделать пару расчетов, где варьируется класс бетона и, возможно, получить выгоду!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
главный конструктор так сказал, у кого я в подчинении.
мне вас жаль, если главный конструктор у вас такой

Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Для каждой колонны со своим класом бетона машины не рационально заказывать
Так никто и не говорит что для каждой колонны свой класс бетона!!! Можно, например, фундаменты залить одним классом бетона, колонны - другим, стены, ригели и плиты - третьим. Естественно, что для каждого элемента свои классы бетона - это перебор.
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 20.11.2015 в 11:36.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:10
#29
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Естественно, что для каждого элемента свои классы бетона - это перебор.
так я про это и говорю, про колонны одного этажа. В этом случае на каждой колонне остаются разные запасы, и эти запасы варьируются не в зависимости отношения арматуры и бетона, а в зависимости отклонений от какой-нибудь "эталонной колонны", т.е. вы можете подобрать для одной колонны идеальную экономичную пропорцию бетона и арматуры, а для соседней колонны эта идеальная пропорция будет уже для другого класса бетона. Можно, конечно, начать играться сечением колонн и количеством и диаметром арматуры и защитными слоями арматуры, но сами понимаете, что это тоже работа, которая стоит времени и денег
petia вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:13
#30
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
тоже согласен, но ведь можно при одной конструктивной системе (с одинаковыми размерами сечений элементов) сделать пару расчетов, где варьируется класс бетона и, возможно, получить выгоду!
Да, но
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
для Заказчика применение более прочных бетонов или более прочной арматуры не так сильно и важно, т.к. договоры подряда обычно у нас составляются на объем монолита: определяется цена на куб ещё задолго до выпуска всей рабочки, закладывается ориентировочный расход 100 кг/м3 арматуры, причём на итоговую стоимость больше влияет сложность геометрии конструкций (а это прямые временные затраты подрядчика)
В Пуэрто-Рико также?
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 11:17
#31
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Уважаемые, все мы конечно знаем, что варьируя параметрами классов бтона и арматуры для конструкций монолитных зданий можно достичь определенного экономического эффекта.
Но суть темы не делиться мнениями по поводу у кого сто было, а поиск реальных исследований, статей и прочей статистической информации, т.е. данных которые уже есть. ведь наверняка люди часто задавались подобными вопросами и что-то в этом направлении должно было продвигаться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
договоры подряда обычно у нас составляются на объем монолита
это да, но затраты на материалы для заказчика очень важны!!!!
Offtop:
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
В Пуэрто-Рико также?
так точно)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:26
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Итого: увеличение прочности бетона оправдана для
Сжатых элементов
Не эфективна для изгибаемых
Спорно для продавливания, лучше усилить стык локально - сделать капитель или что то типа фибро бетона.
Можно добавить только, что с увеличением класса бетона уменьшаются прогибы, так что применение бетонов класса В30 вполне может быть оправдано для пролётов выше среднего.
П.С. Хотя Илья вон пролёты по 20+ метров из В25 делает и норм =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 11:31
#33
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Можно добавить только, что с увеличением класса бетона уменьшаются прогибы
не только прогибы, но и перемещения в принципе (перекосы, ускорения).
Вот в моем тестовом объекте пока получается, что выгодно только для колонн увеличивать класс бетона до В30. В плитах и стенах практически ничего не меняется (по крайней мере оно того не стоит). Но там просто конструктивная система не самая эффективная, архитекторские заморочки ограничивают)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:33
1 | #34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
А в сейсмике так и вообще А%))С рекомендована к применению.
опечатка по фрейду
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 11:36
#35
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
опечатка по фрейду
бывает


----- добавлено через ~6 мин. -----
кстати кто-нибудь знает, где в нормах указывается (если указывается), можно ли в одном здании применять сильно отличающиеся классы прочности бетона разных конструкций? В СП63 и СП70 не нашел подобного. Ведь сцепление разных классов бетона между собой разное и прочие вытекающие обстоятельства.
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 20.11.2015 в 11:43.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:43
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
выгодно только для колонн увеличивать класс бетона до В30
да, но если плиты классом ниже, не забудьте про доп.арматурку при проходе через плиту.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:49
#37
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да, но если плиты классом ниже, не забудьте про доп.арматурку при проходе через плиту.
А не подскажите, где об этом упоминается?
andrejjerdna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 11:52
#38
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
А не подскажите, где об этом упоминается?
так это чистая логика. если у вас колонны рассчитаны на класс В30, а в зоне между вышерасположенной и нижерасположенной колоннами имеется участок с другим классом бетона (плита перекрытия, например, 200 мм В20) то эту зону следует проверить дополнительно.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:56
#39
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
так это чистая логика. если у вас колонны рассчитаны на класс В30, а в зоне между вышерасположенной и нижерасположенной колоннами имеется участок с другим классом бетона (плита перекрытия, например, 200 мм В20) то эту зону следует проверить дополнительно.
Это понятно. Но может быть есть какие-то конструктивные требования? Логика в зависимости от человека может сильно коррелировать.
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:56
#40
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Ковыряясь в остатках памяти вроде вспомнил, что натыкался на статьи(ю) в старых сборниках от НИИЖБ, в которых были попытки таких локальных исследований с балочками. Но чтобы рассматривали все здание не встречал. Да и логика проектирования тогда немного отличалась от современной. А вот современных исследований таких не помню.
Offtop: Однако стоит заметить, что в отрыве от других факторов такую задачу решать не имеет смысла. Как правильно сказали:
Цитата:
В общем для каждого отдельного здания (а в монолите они все разные) нужно отдельно высчитывать, что экономично, а что нет, учитывать логистику доставки бетона, технологию заливания в опалубки, марки изготовления хомутов (ведь одну марку по 100 шт. изготовить проще, чем 100 марок по 1 штуке) и т.д. и т.п.
Т.е. по сути для каждого конкретного здания нужно проводить полноценный Функционально-стоимостный анализ, учитывающий все возможные факторы. На основании которого можно выделить факторы имеющие определяющее влияние на стоимость каркаса и с ними работать, а малозначащие откинуть.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 12:02
#41
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Лоскутов Илья, ну понятно. но вот смотрите какая ситуация. как мне кажется, что в массовом строительстве в порядка 70% (а то и больше) случаев для конструкций используется бетон В25. отсюда вопрос: всех устраивает экономический эффект от применения данного класса бетона или просто все делают не парясь, типа минимальные требования норм выдержаны и все? мне кажется второе.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 12:24
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Pro100x3mal, просто если B25 хватает, поднимать класс смысла нет. Есть смысл часть этажей внизу залить бетоном высокого класса, часть наверху - пониже. Таким образом без особого перерасхода и изменения сечения колонн по этажам можно спроектировать нормальное здание.
 
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:09
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
поиск реальных исследований, статей и прочей статистической информации
Pro100x3mal, не уверен, что здесь будет что-то полезное, но посмотрите
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:17
#44
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Я тоже считаю, что основная экономия - это правильная конструктивная схема.
Можно 20 этажей по рамной схеме сделать, но экономичней связи или диафрагмы поставить.
Здесь прозвучало, что для каркаса из В30 перемещения будут меньше чем из В25, зависимость почти линейная. Но дешевле диафрагму увеличить, где эффект в ^3
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:45
#45
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Pro100x3mal, Пора подытожить.
Вроде бы никто не против того, что А500С эффективнее А400 (сопоставима по цене, относительно доступна, ну и "прочнее"). И про то, что в плитах особую экономию не получишь.
Сейчас идёт непонятный разговор про класс бетона. Давайте вместе поставим задачу, проведем парочку расчетов и определимся.
Возьмём каркас 24х24м, шаг колонн 6м, диафрагм нет, 10 этажей, нагрузка суммарная с собственным весом 15кПа, жесткое закрепление колонн - "голая модель".
Перекрытия В25. Колонны рассчитаем на В20...В40. Построим график Моменты/класс бетона. И потом можно говорить про то, как изменяются усилия в колоннах при разных классах и делать выводы про армирование. Кто поддерживает?
non-live вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:46
#46
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Вроде бы никто не против того, что А500С эффективнее А400
В Беларуси уже отменили 400-ую арматуру, из рифлёных ненапряжённых - только 500-ка. Так что у нас проще с подбором класса арматуры
petia вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:48
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Возьмём каркас 24х24м, шаг колонн 6м, диафрагм нет, 10 этажей
Спичечно-карточный домик?)
 
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:53
#48
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Начинать надо с другого. С параметра несущ способность на сжатие/ стоимость ( Колонна длиной 1м сечением 1*1 несет -? Стоит ?), причем стоимость включает транспортировку укладку, цена квадратного метра, учет облегчения конструкции. Дальше заходим в тупик
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 14:01
#49
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
просто если B25 хватает, поднимать класс смысла нет.
Уверены? Вот конкретно мой тестовый пример говорит об обратном!!!
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я тоже считаю, что основная экономия - это правильная конструктивная схема.
Да на счет этого никто и не спорил! Но вот, допустим, у нас такая ситуация - размеры и сечения конструкций уже поменять нельзя (неважно по каким причинам). И здесь просто изменив класс бетона некоторых конструкций мы можем получить выгоду "из ничего".
А если еще и конструктивную систему можно подправить, то варьируя всеми этими параметрами можно добиться и большего.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не уверен, что здесь будет что-то полезное, но посмотрите
того, что нужно - нет.
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Вроде бы никто не против того, что А500С эффективнее А400 (сопоставима по цене, относительно доступна, ну и "прочнее"). И про то, что в плитах особую экономию не получишь.
Про плиты имелось ввиду не при смене класса арматуры, а бетона!!!
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Сейчас идёт непонятный разговор про класс бетона.
всем все понятно, ведь тема изначально о бетоне и была. с арматурой вопросов нет
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Давайте вместе поставим задачу, проведем парочку расчетов и определимся.
Я - за! Только необходимо не одну задачу, а несколько, причем все разные. Мое вот тестовое здание с одними параметрами (монолит, 10 этажей, рамно-связевый каркас (колонны, пилоны, стены, ригели, монолитная плита)) - для него я получил уже результаты. Если кому интересно - выложу. Как уже говорил, повышать класс бетона имеет смысл только для колонн. Но их у меня мало.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Начинать надо с другого. С параметра несущ способность на сжатие/ стоимость ( Колонна длиной 1м сечением 1*1 несет -? Стоит ?), причем стоимость включает транспортировку укладку, цена квадратного метра, учет облегчения конструкции.
Да нет, не с этого. Стоимость пока не берем. Для начала необходимо выявить какие-то закономерности, сформировать какую-то статистику. Типа в таких-то случаях повышение класса бетона на один класс позволяет снизить расход стали на столько-то процентов в таких-то конструкциях; в других случаях - так-то.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 14:31
#50
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Про плиты имелось ввиду не при смене класса арматуры, а бетона!!!
Неясно выразился. Изменение класса бетона особой выгоды в плитах не даёт, а арматура А500С эффективнее (это уже не вопрос, а вывод из всех рассуждений про плиты).
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
всем все понятно, ведь тема изначально о бетоне и была. с арматурой вопросов нет
Непонятный потому, что доводы кончились, пошла по большей части демагогия.
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
(монолит, 10 этажей, рамно-связевый каркас (колонны, пилоны, стены, ригели, монолитная плита)) - для него я получил уже результаты.
Зря. Давайте начнём с самого простого, примерно с того, что я предположил. Нельзя что-то анализировать на сложной модели, нужно применять максимально простые и прозрачные в плане расчета модели. Но всё равно покажите результаты.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Начинать надо с другого. С параметра несущ способность на сжатие/ стоимость ( Колонна длиной 1м сечением 1*1 несет -? Стоит ?), причем стоимость включает транспортировку укладку, цена квадратного метра, учет облегчения конструкции. Дальше заходим в тупик
Offtop: Ну-ну. Сегодня сел первый раз за пианино - завтра собрался выступать. Нельзя объять необъятное.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Спичечно-карточный домик?)
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
"голая модель"
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 14:36
#51
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
доводы кончились, пошла по большей части демагогия.
да здесь изначально пошла демагогия - по сути никто ничего не предложил. Исследований никто не нашел. Arikaikai говорил, что его знакомый диссертацию писал на подобную тему - но пока ничего не слышно.
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Зря. Давайте начнём с самого простого, примерно с того, что я предположил. Нельзя что-то анализировать на сложной модели, нужно применять максимально простые и прозрачные в плане расчета модели. Но всё равно покажите результаты.
Почему зря? где доводы? мне вообще не интересны простые осесимметричные типовые домики. хотя и их результаты пригодятся. А там без разницы какой сложности объекты считать - нам главное результаты сравнивать. Чем больше разных вариантов - тем больше статистической информации получим.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Но всё равно покажите результаты.
ок. выложу.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 14:41
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Arikaikai говорил, что его знакомый диссертацию писал на подобную тему - но пока ничего не слышно
Я сказал, что могу попробовать познакомить с автором. Сам эту диссертацию не видел и у меня её нет.
 
 
Непрочитано 20.11.2015, 15:03
#53
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
А не подскажите, где об этом упоминается?
Offtop: я вот только что на форуме упомянул. на меня ссылайтесь =)

мой батя в свои молодые годы проводил численные эксперименты по поиску эффективных сечений. они там писали какие-то алгоритмы, кодили всё на перфокартах и у них всё время получалось, что чисто стальное сейчение что для плит, что для стоек будет самым эффективным =) но это так, к слову.
если мне память не изменяет, в классических учебниках по ЖБ есть цифры по ориентировочному проценту армирования, которые позволят получать эффективные с экономической точки зрения сечения. у меня отложилось 0,2% для плит (по максимальному пролётному моменту) и 2,5% для колонн.

и ещё мысль. бетон В40 ощутимо сложнее укладывать, чем В30. да и есть ещё такое мнение, что какой бетон не уложи, всё равно из-за кривых рук В15 получится =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 15:06
#54
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я сказал, что могу попробовать познакомить с автором. Сам эту диссертацию не видел и у меня её нет.
каким образом? единственный вариант, наверное, это если он поделится с вами какими-то данными, а вы - с нами. а так он со мной и общаться даже не будет, я то ему никто)

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если мне память не изменяет, в классических учебниках по ЖБ есть цифры по ориентировочному проценту армирования, которые позволят получать эффективные с экономической точки зрения сечения. у меня отложилось 0,2% для плит (по максимальному пролётному моменту) и 2,5% для колонн.
вот у меня пока похожие цифры складываются. но можно и помучаться))

Вот некоторые конструкции с тестовой задачи. Сравнение бетонов В20 и В30. Арматура А500С. Все прочее одинаково в обеих задачах. Повторюсь, ощутимый результат только для колонн, но их мало.
Вложения
Тип файла: zip Тест_бетон_В20-В30.zip (2.97 Мб, 28 просмотров)
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 20.11.2015 в 15:12.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 15:27
#55
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Давайте перестанем жевать сопли и займёмся нормальным исследованием.
Итак, рассмотрим условно центрально сжатую железобетонную колонну. Параметры для нашей колонны следующие:

1. Продольная сила N, тс - величина переменная и ни от чего не зависит. Предлагается принять какой-то набор значений, от которого можно отталкиваться. Например, от 100 до 1000 тс с шагом 50 тс.
2.1. Площадь поперечного сечения колонны A, кв.м. - функция от N, Rb, mu
2.2. Высота колонны H, м - величина переменная и ни от чего не зависит. В первом приближении можно принять 3м. Здесь можно ввести допущение, что высота не влияет на армирование. Либо перебрать варианты от 3 м до 9 м с шагом 0,6 м.
3. Процент армирования колонны mu, % - функция от N, Rb, A, H
4. Расчетные значения сопротивления бетона осевому сжатию Rb, МПа - функция от класса бетона (влияет на длину анкеровки, которая в свою очередь зависит от диаметра арматуры, который в пермом приближении можно получить по mu с учётом 8 стержней в сечении). Предлагается перебрать все значения от В15 до В100 с шагом 5.
5. Стоимость 1 м3 бетона Sb, тыс.руб. - функция от Rb
6. Стоимость 1т арматуры Sa, тыс.руб. - фиксированное значение
7. Стоимость доставки 1т материала на стройплощадку Sдост, тыс.руб. - функция от объема бетона (который зависит от А и H) и mu
8. Стоимость строительно-монтажных работ Sработ, тыс.руб. - условно, функция от объема бетона (который зависит от А и H)
Рассматриваем только арматуру А500С.

Ок, теперь можно попробовать всё это формулизовать. Мне нужен студент для дальнейших работ... =)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ещё надо добавить условные экономические потери от продажи кв.м. за счёт сечения колонны. То, о чём Arikaikai упомянул.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 20.11.2015 в 15:40.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 16:01
#56
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


swell{d},

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Продольная сила N, тс - величина переменная и ни от чего не зависит.
зависит от класса бетона (модуля упругости). ведь если мы колонны считаем одним классом бетона, а другие конструкции - другим, то получим перераспределение усилий. Но это если придираться.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ок, теперь можно попробовать всё это формулизовать.
это нереально, в условиях форума по крайней мере. Поэтому и решил спросить, может кто встречал подобные исследования.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 16:16
#57
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Но это если придираться.
рассматриваем сферического коня в вакууме.
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
это нереально
да брось, тут работы на пару часов. и потом полдня-день красивых графиков наколбасить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 16:23
#58
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
рассматриваем сферического коня в вакууме.
это точно)

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да брось, тут работы на пару часов. и потом полдня-день красивых графиков наколбасить.
это-то да. самое непростое - просчитать целую кучу разных схем, чтоб были данные для анализа!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 16:53
#59
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


дык в этом нам поможет драм Ай да аэй да охо Мне под драм вставать легко! excel
делаем таблички, варьируем параметры, по результатам строим графики.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 17:19
#60
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


swell{d}, то что далее в excel перегонять на обработку - это одно. Но для начала нужно в Лирах/Скадах попросчитывать несколько разных зданий!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 17:26
#61
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Но для начала нужно в Лирах/Скадах попросчитывать несколько разных зданий!
зачем?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 17:33
#62
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
зачем?
о блин, дошло наконец. вы хотите набросать алгоритм в экселе, куда вбивать только исходные данные, а далее по продольной силе, площади сечения, проценту армирования и прочего нам будут выдаваться требуемые данные?
Но это не совсем то. да и неточно будет. При чем без учета момента в колоннах не обойтись, тем более если сейсмика. не думаю что такие расчеты дадут нам что-то похожее на правду.
Пока у меня два варианта - продолжать безуспешно искать какие-либо исследования или в свободное время просчитывать старые расчетные схемы, варьируя параметры (можно кстати наштамповать несколько разных схем плюс несколько вариаций каждой из них и запустить пакетом на расчет на ночь)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 18:03
#63
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Но для начала нужно в Лирах/Скадах попросчитывать несколько разных зданий!
Offtop: Если бы ты включил онлайн трансляцию сего действа... 10 ведер попкорна думаю было бы ... маловато.
Интересует тебя колонны, возьми 100 колонн в расчетной программе расставь их квадратиком 10х10, потом меняй с шагом по рядам интересующие параметры (длина, бетон, сечение...) и смотри результаты, можно сказать уже сразу типа диаграммы будет получаться.
В здании 100500 взаимовлияющих факторов, которые тяжело оценить в общем, и все результаты в частностях то же будут сомнительны.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 08:04
#64
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
возьми 100 колонн в расчетной программе расставь их квадратиком 10х10, потом меняй с шагом по рядам интересующие параметры
В статически неопределимых конструкциях, как известно, усилия распределяются пропорционально жесткостям. И раз мы будем менять жесткости каких-то одних элементов, то придется смотреть, как поведут себя другие. Поэтому необходимо считать все здание.
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
В здании 100500 взаимовлияющих факторов, которые тяжело оценить в общем
Да в современных то программных комплексах не так все и сложно.
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
и все результаты в частностях то же будут сомнительны
это еще почему? обоснуйте.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2015, 08:36
#65
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
В статически неопределимых конструкциях, как известно, усилия распределяются пропорционально жесткостям. И раз мы будем менять жесткости каких-то одних элементов, то придется смотреть, как поведут себя другие.
Так вот именно, как ты будешь определять оптимальное соотношение классы бетон-арматура для конкретного элемента если на него влияет куча других факторов, не связанных с этим элементом.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 08:38
#66
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Так вот именно, как ты будешь определять оптимальное соотношение классы бетон-арматура для конкретного элемента если на него влияет куча других факторов, не связанных с этим элементом.
выполнять несколько расчетов всего здания, варьируя материалами. вот и все
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 17:46
#67
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Прочитал всю тему. Тоже задаюсь таким вопросом. Особенно интересует вопрос постепенного понижения класса бетона колонн и стен с повышением этажа. Например при бетоне В25 на определенном этаже арматура ставится конструктивно. Так моет с этого этажа целесообразно понижать класс бетона? Практикует кто-нибудь такое?
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 17:53
#68
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В сборняке - постоянно.
Я сейчас считаю 14 эт. жилой дом. Там 1-4 этажи В15, 5-14 этажи В12,5. Стены бетонные, армирование конструктивное.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 19:19
#69
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Рудольф Залигер.
Вложения
Тип файла: zip экономика.zip (3.32 Мб, 55 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 20:20
#70
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Интересная тема!
Экономика должна быть экономной... Вопрос только в том, что экономим?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рекомендации по оптимальному проектированию железобетонных конструкций.PNG
Просмотров: 99
Размер:	202.5 Кб
ID:	161499  
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 20:23
#71
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Интересная тема!
Экономика должна быть экономной... Вопрос только в том, что экономим?
кажется из Мурашева цитата )))
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 04:57
#72
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В сборняке - постоянно.
Я сейчас считаю 14 эт. жилой дом. Там 1-4 этажи В15, 5-14 этажи В12,5. Стены бетонные, армирование конструктивное.
а если монолит?
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 10:11
#73
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
Так моет с этого этажа целесообразно понижать класс бетона? Практикует кто-нибудь такое?
Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
а если монолит?
монолит чем хуже? чем выше этаж, тем меньше класс бетона
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 13:35
#74
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я сейчас считаю 14 эт. жилой дом. Там 1-4 этажи В15, 5-14 этажи В12,5
Offtop: какая там сетка колонн, если не секрет и сечение? В жилье не часто В15 встречается..
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 03.12.2015 в 13:43.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 14:34
#75
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


hentan, там вообще нет ни одной колонны.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 15:25
#76
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Лоскутов Илья, немного не то.
Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
Практикует кто-нибудь такое?
конечно! и класс меняют и сечения меняют.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я сейчас считаю 14 эт. жилой дом. Там 1-4 этажи В15, 5-14 этажи В12,5. Стены бетонные, армирование конструктивное.
Ну если перекрестно-стеновая система, то почему бы и нет? да еще и сборняк.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 09:58
#77
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чем выше прочность бетона - тем лучше. Недаром на западе бетоны ниже В80 не используют.
Покажите пожалуйста проект/пособие/учебник или прочую западную литературу, где есть об этом информация. Не верю.

Последний раз редактировалось Gustaf, 14.12.2015 в 11:37.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 10:16
#78
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


ТС опять скажет не то, но все равно в тему.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41