| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как прокладывать трубы канализации под полом?
РФ
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 80975
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Все знают. Кому положено. Но никто не пожелал советовать по конкретному объекту на основании таких смутных сведений.
Прокладку решают специалисты ВК. И уж они задают необходимые условия проектировщикам строительной части. Решения индивидуальные - может и не быть никаких каналов , а могут и быть. Если уж рассуждать о прокладке, то надо читать сначала не СНиП по полам, а СНиП по ВК. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 02.07.2007
Уфа
Сообщений: 16
|
А зачем ты опускаешь так низко? Сделай -250 отметку, пусти трубу в лотке, а на нём обязательно съемный пол. Нельзя заливать, при ремонте как вскрывать будешь? Долбить бетон и копать? Доступ должен быть обязательно.
Я проектировщик в том числе и по ВК, если что спрашивай |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45
|
Ferdipendoz!
Опускаю так низко, потому что здание размером 60х60 м, и длина трасс по 1 этажу кое-где по 40 м. Уклон нам дает минимум 40 см + габариты трубы 110 мм - соответственно высота лотка минимум 510 мм. Вопрос: зачем доступ? СНиП позволяет хоронить канализацию под полом. И если делать доступ, то какая конструкция пола? Может выложишь какой-нибудь вариант или скинешь по e-mail? |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
ShaggyDoc правильно говорит - последнее слово за ВК.
Но тут еще надо смотреть архитектуру (точнее технологию) - где лучше подпольные каналы тянуть, если они потребуются - полы же "испортятся". Из собственной практики - канализация как правило "хоронится" с прочистками. В каналах же ведутся водопровод и отопление. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Конечно, канализацию можно просто "похоронить", не забывая про прочистки. Если что, то такое Здание и сломать не жалко. Обычная судьба общественных зданий с полами по грунту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45
|
Запроектировали монолитные лотки, в качестве съемных крышек - плиты фальшпола. В помещениях с трапами и где по СНиП нельзя прокладывать канализ в полу - сделали пол несъемным (поверх лотка просто заливается армированный бетон).
Спасибо всем, Ваши советы очень помогли. Особенно спасибо ShaggyDoc. Типа. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31
|
Slimmy !Я думаю что в канале необходимости нет. Зачем так все усложнять? Для доступа достаточно одних прочисток. А что касается уклонов, заложи трубу D=160 мм для магистральных трубопроводов и прими i=0.015. Если у тебя пол 1 этажа ниже отмостки, необходимо на выпуске кроме прочистки ставить обратный клапан ,что бы не было подтопления в случае аварии .По той же причине стояки с верхних этажей надо подключать после клапана.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Или, типа, бабки на каналы распилим, а сделаем прочистки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 10
|
По СНиП 2.04.01-85* п.17.9 - "Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), ...".
НО! нужно обращать внимание на геологию: если просадочные грунты, то п. 21.2. - "Прокладку напорных и самотечных трубопроводов внутри здания и выпусков канализации надлежит предусматривать согласно требованиям к внутреннему водопроводу, приведенным в разд. 14" , а в этом разделе п.14.2. - "Прокладку вводов водопровода и трубопроводов под полом внутри здания при грунтовых условиях типа II следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольных колодцев". Но я советую сделать то же и при просадке I типа. В таких случаях всегда предусматриваются каналы (со съемным перекрытием) и приямки в конце каналов (перед выпуском). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 10
|
По поводу клапана: так он ставится не из условия,что пол этажа ниже отмостки, а -- СНиП 2.04.01-85* п.17.27. "Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика..."
А на счет уклонов и диаметров: - диам. подбирают по max сек. расходу стоков и уклон с учетом min допустимых незаиляющих скоростей и оптимального наполнения (табл. Лукиных). А вообще , в частных случаях, min уклон =1/Dу , поэтому для 160мм (Ду=150) i=0,007. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2007
City
Сообщений: 3
|
вот как раз для труб диаметром 50 мм уклон составляет 0,035, для 100мм - 0,02, а для 150, 200 и т.д. допускается 1/d
добавлю еще к выше написанному - плохо увеличивать диаметры и тем самым уменьшать уклон трубы при небольших расходах, это приведет к заилению и загрязнению внутренней поверхности трубы, что потом даже прочистки не помогут |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31
|
Volka!Я не стал цитировать дословно СНиП, но мы по поводу обратного клапана говорим об одном и том же!Трап это тоже санитарно-технический прибор и отметка его установки самая наименьшая ,по сравнению с другими приборами. Что касается уклонов ,то конечно надо считать по расходу и принимать оптимальный уклон исходя из самоочищающейся скорости потока ,как говорится в вышеупомянутом СНиПе .Я предлагал увеличить D только на магистральном трубопроводе который прокладывается через все здание( Lтрассы=40м).Может имеет смысл продумать вариант с несколькими выпусками, тем самым не тянуть магистраль через все здание. Но в любом случае стояки надо подключать после обр. клапана .
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Всегда в таких случаях делаю каналы. Основание полов в процессе строительства изрядно перелопачивается, уплотнение подсыпки может сделали а может нет. Просадка таких полов вещь обычная. Не такие уж это расходы - сделвть кирпичный канал и перекрыть его канальными плитами.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31
|
Я предлагаю более экономичный вариант:
1-Закрепить в процессе монтажа на трубопровод с шагом 2метра(на каждом стыке труб) и рядом с соединением фасонины -хомуты с закрепленными на них тяжами из d10A-1. 2-Произвести а/корр. защиту металла подвесок.(Можно применить оцинкованный металл). 3-Далее,испытание системы и обратная засыпка с уплотнением. 4-Крепление верха тяжей-подвесок к арматурной сетке с помощью пластин перед бетонированием полов. 5-Бетонирование полов. Такой вариант исключает деформации трубопроводов из-за неравномерности осадок и иммитирует в грунте подвесную схему монтажа надземного варианта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2013
Сообщений: 1
|
Здраствуйте Народ инженеров у меня срочное вапросы для вам (Инженеро проектровщика ВК)Проектируется общественное здание (Дом культура) подвал не сушествуйеть 2-х этажный как будеть прокладка канлизационных труб на первом этаже ии тоже на втаром,,, пожалуйстаа помагитееее спосибаа за ранееее??????
|
|||
![]() |
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92
|
Господа, доброго времени суток!
Прошу совета - какие трубы (из опыта эксплуатации) закладывать под плиту пола? Склонялся к полиэтилену - но п.4.1.1 СП 40-102-2000 требует материал, допускающий воздействие температур до 75 градусов, в т.ч. до 90 - кратковременно; ПВХ трубопроводы как-то отталкивают - видел много поврежденных при монтаже (пусть и с нарушением технологии) Может ВЧШГ? Хочется выбрать тот материал, который с высокой степенью вероятности выдержит суровый монтаж, выдержит высокотемпературные стоки (хотя на практике выше 60 будет вряд ли, но требование СП надо соблюсти); |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Чугун разный бывает, вы о каком?
Полипропилен лучше чем что? Чем ПВХ? и чем же? Под плиту (в грунт) закладывали гофрированный ПП, и обычный рыжий ПВХ, и даже немецкий чугун SML (хотя, по утверждениям производителям, он для грунта не предназначен), чугун 6942 тоже было. По факту - гофр. ПП и ПВХ совершенно нормально эксплуатируются без нареканий, так, что смысла в чугуне я не вижу, ибо дороже. Другое дело, если есть горячие стоки от производства - но это другая песня.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92
|
Я рыжую ПВХ критично оцениваю после увиденного пару лет назад: см. во вложении
Конечно, нарушение технологии укладки при монтаже, но все-таки ПЭ, чугун внушает больше доверия, как считаете? Ведь за монтажом не всегда уследить получается, а потом полы взрывать, а если уже эксплуатируется Объект... Вообщем, хочется определить самый надежный материал, чтобы без проблем. Последний раз редактировалось nrjst, 11.05.2016 в 10:38. Причина: порвал экран |
|||
![]() |