Помогите определить расчетную схему фермы
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную схему фермы

Помогите определить расчетную схему фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2015, 00:12 #1
Помогите определить расчетную схему фермы
happy_comrade
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23

Здравствуйте. Я начинающий конструктор и ,к сожалению,в моей организации больше нет других конструкторов, поэтому все сам. И возникает масса вопросов.
Данная ферма опирается на колонну верхним и нижним поясами. Помогите,пожалуйста, определить как будет выглядеть расчетная схема

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 278
Размер:	66.5 Кб
ID:	162886  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 266
Размер:	83.9 Кб
ID:	162887  

Просмотров: 4737
 
Непрочитано 25.12.2015, 00:22
#2
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


happy_comrade, Вам бы лучше договориться о платной консультации в реале с грамотным конструктором. Боюсь, что нужно говорить не только о расчетной схеме фермы, но и правильном конструировании всей конструкции.
Че Бурашка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 00:53
#3
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
happy_comrade, Вам бы лучше договориться о платной консультации в реале с грамотным конструктором. Боюсь, что нужно говорить не только о расчетной схеме фермы, но и правильном конструировании всей конструкции.
Я с вами согласен, это определенно неизбежно, но и не значит что мне не стоит практиковаться и не пытаться разобраться в подобного рода задачах сейчас.
Все расчетные схемы учебной литературы,что я видел,отображают сопряжение с колонной по нижнему поясу или по верхнему,но не по обоим сразу .И я не совсем понимаю,как будет выглядеть расчетная схема в данном примере.
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 01:15
#4
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


...."хромой одноглазый пес с наполовину оторванным хвостом отзывается на кличку "Счастливчик"

Вы бы или воткнули колонну посредине и ушли на серию типовых ферм из квадратной трубы с соответвующими связями, или ушли бы на серию ферм из спаренных уголков - там есть и 36м, а в компанию к ним подобрали бы серию колонн. Потом, благословясь, по учебникам и пояснилкам серий уточнили бы подходящее сечение с учетом последних СП на нагрузки и скомлектовали бы чертежи (с коэф. запаса для спокойного сна КСС=1.3-1.5). Подыскали бы у кого проконсультироваться - в крайняк, у преподов. у которых учились.
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 01:47
#5
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
...."хромой одноглазый пес с наполовину оторванным хвостом отзывается на кличку "Счастливчик"

Вы бы или воткнули колонну посредине и ушли на серию типовых ферм из квадратной трубы с соответвующими связями, или ушли бы на серию ферм из спаренных уголков - там есть и 36м, а в компанию к ним подобрали бы серию колонн. Потом, благословясь, по учебникам и пояснилкам серий уточнили бы подходящее сечение с учетом последних СП на нагрузки и скомлектовали бы чертежи (с коэф. запаса для спокойного сна КСС=1.3-1.5). Подыскали бы у кого проконсультироваться - в крайняк, у преподов. у которых учились.
Цитата замечательная,возьму на вооружение. Ферма пространственная для нужд информационного обеспечения."Посередине" не прокатит. Благославление будет лишним.Не все так легко. Я вас прошу со схемой определиться, а вы "сарказмируете" во всю Ивановскую
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 07:06
1 | #6
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Высота 36метровой фермы - 1м
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 08:23
#7
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Высота 36метровой фермы - 1м
Да. Кроме висящих на ней информационных знаков,оборудования никакого больше нет. И нагрузка,соответственно, только ветровая и собственный вес.
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 08:42
1 | #8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
Данная ферма опирается на колонну верхним и нижним поясами.
Судя по узлу только нижний и опирается. И очень много проблем в этом узле. Возьмите серийное решение
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 08:53
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
Кроме висящих на ней информационных знаков,оборудования никакого больше нет. И нагрузка,соответственно, только ветровая и собственный вес.
видел подобное (длина, высота, а не конструктив) в типовом или серии (уже и не помню) на конструкции через жд
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 08:55
1 | #10
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
Да. Кроме висящих на ней информационных знаков,оборудования никакого больше нет. И нагрузка,соответственно, только ветровая и собственный вес.
А снег?
Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
Ферма пространственная
Это как? Какой шаг ферм?

Даже у МАРХИ высота структуры 2.1м с пролетом 27м. Верхний пояс при этом по центру из трубы 146x10.

Цитата:
Данная ферма опирается на колонну верхним и нижним поясами.
Не особо,понятно, как она опирается верхним поясом на ферму, еще бы продольный разрезик. Проект ваш?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 09:34
1 | #11
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Я начинающий конструктор и ,к сожалению,в моей организации больше нет других конструкторов, поэтому все сам. И возникает масса вопросов.
Данная ферма опирается на колонну верхним и нижним поясами. Помогите,пожалуйста, определить как будет выглядеть расчетная схема

С лева на картинке пространственная ферма пролетом 19м, опертая двумя концами на колонны (труба круглая).
Сопряжение ферма-колонна считаю жестким.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8138.JPG
Просмотров: 195
Размер:	295.1 Кб
ID:	162910  
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 09:39
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


типа железнодорожных ферм для подвеса контактной сети
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 09:44
#13
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
И возникает масса вопросов.
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Даже у МАРХИ высота структуры 2.1м с пролетом 27м. Верхний пояс при этом по центру из трубы 146x10.
http://dwg.ru/dnl/2675
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 09:57
#14
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


happy_comrade, Нужно делать пространственную конструкцию. Плоская ферма не пройдет из условия гибкости поясов.
Дмитрий КД вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 10:56
#15
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Да нууу, ребят вы чего, это не здание а скорее всего рама на трассе, пусть по типовым альбомам дорожных конструкций порыскает. Кто то тут недавно спрашивал про такую конструкцию, но там вопрос был ждать восьмигранную трубу нужной длины или делать монтажный стык.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 11:01
#16
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А снег?
Это как? Какой шаг ферм?

Даже у МАРХИ высота структуры 2.1м с пролетом 27м. Верхний пояс при этом по центру из трубы 146x10.

Не особо,понятно, как она опирается верхним поясом на ферму, еще бы продольный разрезик. Проект ваш?
И снег =). Проект не мой,это чертежи старого конструктора,которого больше нету в организации. Записку его читал,у него была схема,но не расчетная и вообще на схему мало похожа. В записке так же была отображена визуализация расчетов в Лире,но самого файла расчета нет. Есть похожий проект с поперечным разрезом в месте сопряжения с фермой.Пожалуйста)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
С лева на картинке пространственная ферма пролетом 19м, опертая двумя концами на колонны (труба круглая).
Сопряжение ферма-колонна считаю жестким.
Спасибо.Да,вот такой же вариант,только не на сварке,а на болтах.Подскажите,как будет выглядеть расчетная схема в узлах сопряжения?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий КД Посмотреть сообщение
happy_comrade, Нужно делать пространственную конструкцию. Плоская ферма не пройдет из условия гибкости поясов.
она и есть пространственная =)

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Спасибо,я его изучал,но расчетных схем там нет,только конструктивная составляющая,а я бы все таки хотел взглянуть на расчетную схему
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: второй вариант.JPG
Просмотров: 109
Размер:	61.6 Кб
ID:	162915  
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:20
#17
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
И снег =). Проект не мой,это чертежи старого конструктора,которого больше нету в организации. Записку его читал,у него была схема,но не расчетная и вообще на схему мало похожа. В записке так же была отображена визуализация расчетов в Лире,но самого файла расчета нет. Есть похожий проект с поперечным разрезом в месте сопряжения с фермой.Пожалуйста)

----- добавлено через ~7 мин. -----


Спасибо.Да,вот такой же вариант,только не на сварке,а на болтах.Подскажите,как будет выглядеть расчетная схема в узлах сопряжения?

----- добавлено через ~10 мин. -----


она и есть пространственная =)
Так в том-же посте написано, что сопряжение ферма-колонна в плоскости рамы - жесткое. Т.е. при жесткой заделке кононны в основание, расчетная длина стойки в плоскости рамы от 1...1.2 (в зависимости от жесткости элементов), а из плоскости мю=2.
Особое внимание нужно уделить узлам, у вас хрень а не узлы, вы не сможете "посадить" вашу ферму на стойку....только в сборе, всю раму....
Ну и многое многое другое.....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 11:26
#18
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Так в том-же посте написано, что сопряжение ферма-колонна в плоскости рамы - жесткое. Т.е. при жесткой заделке кононны в основание, расчетная длина стойки в плоскости рамы от 1...1.2 (в зависимости от жесткости элементов), а из плоскости мю=2.
Особое внимание нужно уделить узлам, у вас хрень а не узлы, вы не сможете "посадить" вашу ферму на стойку....только в сборе, всю раму....
Ну и многое многое другое.....
Знаете , в этой хрени,буквально, вся Москва. Почти все конструктора дорожных опор,с учетом что она пространственная, вне зависимости от места работы, используют данный тип узлов или похожий. Проблем с монтажом не возникало.
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:30
#19
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
Знаете , в этой хрени,буквально, вся Москва. Почти все конструктора дорожных опор,с учетом что она пространственная, вне зависимости от места работы, используют данный тип узлов или похожий. Проблем с монтажом не возникало.
Так а как физически на монтаже "посадить" эту ферму на колонны?
Или собираю всю раму на земле, а потом ставят?

Я у себя в проекте верхний и нижний узлы "разводил" так, что-бы можно было ферму сверху "посадить"...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 11:42
#20
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Так а как физически на монтаже "посадить" эту ферму на колонны?
Или собираю всю раму на земле, а потом ставят?

Я у себя в проекте верхний и нижний узлы "разводил" так, что-бы можно было ферму сверху "посадить"...
Нет,как раз если ее всю собирать на земле,то и будут проблемы с монтажом. Тяжеловата подруга будет,этот пример одно из самых малогабаритных сооружений П-образной дорожной опоры. Например, если пространственная ферма три метра от нижнего пояса до верхнего пояса и длиной больше 20м, вы же не будете ее пытаться собранную монтировать на стойки..А если "частями",то проблем нет
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:45
#21
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
Нет,как раз если ее всю собирать на земле,то и будут проблемы с монтажом. Тяжеловата подруга будет,этот пример одно из самых малогабаритных сооружений П-образной дорожной опоры. Например, если пространственная ферма три метра от нижнего пояса до верхнего пояса и длиной больше 20м, вы же не будете ее пытаться собранную монтировать на стойки..А если "частями",то проблем нет
Еще раз (устал уже), спрашиваю Вас, опишите пожалуйста процесс монтажа Вашей фермы с Вашими (не вашими) узлами.... вот как вы будете ферму собирать и монтировать на стойки?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 11:52
#22
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Еще раз (устал уже), спрашиваю Вас, опишите пожалуйста процесс монтажа Вашей фермы с Вашими (не вашими) узлами.... вот как вы будете ферму собирать и монтировать на стойки?
Монтаж осуществляется не сверху,а сбоку. Потом это дело выравнивается,как можно на практике, и фиксируется болтами
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:56
#23
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
Монтаж осуществляется не сверху,а сбоку. Потом это дело выравнивается,как можно на практике, и фиксируется болтами
Так вы определитесь, у Вас ферма пространственная (4-е фермы сварены в "квадрат") или у Вас две фермы, связанных между собой распорками, которые монтируются на монтаже?

Судя по способу монтажа у Вас 2-й вариант.... в таком случае расчет намного усложняется...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 12:02
#24
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


С другого боку
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:03
#25
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Так вы определитесь, у Вас ферма пространственная (4-е фермы сварены в "квадрат") или у Вас две фермы, связанных между собой распорками, которые монтируются на монтаже?

Судя по способу монтажа у Вас 2-й вариант.... в таком случае расчет намного усложняется...
Мне кажется мы друг друга недопонимаем. Первый вариант. Пространственная ферма. Полностью опора состоит из двух пространственных ферм,которые скрепляются между собой болтами.Я про их монтаж и писал.
happy_comrade вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:05
#26
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


То есть для данного узла расчетная схема в этой части конструкции будет выглядеть вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 58
Размер:	13.5 Кб
ID:	162925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: второй вариант.JPG
Просмотров: 51
Размер:	61.6 Кб
ID:	162926  
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 12:11
1 | #27
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
То есть для данного узла расчетная схема в этой части конструкции будет выглядеть вот так?
Скорее так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-25_160507111.jpg
Просмотров: 60
Размер:	7.1 Кб
ID:	162927  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:19
#28
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Скорее так

Вот основные типы опор.Я не понимаю, что за узлы вы отобразили в местах сопряжения фермы со стойкой
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 12:31
1 | #29
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


В месте сопряжения фермы со стойкой нет как таковой опоры, там жесткое сопряжение фермы и колонны, при этом сами пояса крепятся к колонне шарнирно. Опора в схеме есть у колонны и считается эта схема вся вместе. Если вы хотите посчитать ферму отдельно от колонны, то опора будет как в последней строчке вашей таблички. Тогда придется посчитать жесткость пружинки k.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:48
#30
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
В месте сопряжения фермы со стойкой нет как таковой опоры, там жесткое сопряжение фермы и колонны, при этом сами пояса крепятся к колонне шарнирно. Опора в схеме есть у колонны и считается эта схема вся вместе. Если вы хотите посчитать ферму отдельно от колонны, то опора будет как в последней строчке вашей таблички. Тогда придется посчитать жесткость пружинки k.
Большое спасибо, даже громадное)
happy_comrade вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную схему фермы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Помогите определить расчетную длину стойки. vit.z. Конструкции зданий и сооружений 14 15.06.2012 21:57
Определить конструктивную схему здания Alexspartakman Обследование зданий и сооружений 8 05.06.2012 20:57