Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ?

Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2015, 00:38 #1
Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ?
ДядяЛеня
 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 6

Здравствуйте.

На объекте подрядчики неправильно сделали кровлю. Гидро-ветрозащитную мембрану уложили под утеплитель.

Устройство кровли должно было быть (сверху вниз) Профнастил, мембрана, утеплитель, профнастил.
Получилось (сверху вниз) Профнастил, утеплитель, мембрана, профнастил.

В последствии крыша протекает. Могут быть какие то решения, кроме как обязать переделать ?
Просмотров: 13996
 
Непрочитано 28.12.2015, 00:45
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Протекает не из-за этого. Ищите другие причины.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 05:27
#3
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Для чего в таком пироге вообще гидро-ветро защитная мембрана? У вас же наборный сэндвич из профлиста.

PS. Протекают стыки верхего профлиста - экстрасенсирую.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ДядяЛеня Посмотреть сообщение
Могут быть какие то решения, кроме как обязать переделать ?
Сверху еще профлист, стеновой какойнибудь, листами максимальной длины. У нас так строители делают в вашем случае (кровельный сэндвич), что бы потом стыки не текли.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 06:38
2 | #4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Профлист НЕ является ни гидроизоляцией ни пароизоляцией!
При уклонах от 6 до 12 градусов даже в холодных крышах чердака (профлист по обрешетке) должен быть гидроизоляционный слой под профлистом (пленка, мембрана) или герметизация стыков.
В утепленной кровле из профлиста (сендвич поэлементной сборки) должна быть пароизоляция под утеплителем (со стороны помещения) и гидро-ветрозащита над утеплителем (со стороны улицы). (Не надо с готовым сендвичем путать, где утеплитель более менее герметично заделан в панель. Герметичность стыка создается замком. Тоже, на мой взгляд, вариант только для времянок даже при очень грамотном монтаже). Про уклоны менее 12 градусов и сборном сендвиче я говорить не буду, искренне убеждена, за такое надо пальцы отрывать. Для коттеджей с нормальными уклонами (более 12 градусов) - вариант со сборным сендвичем стандартный.

В Вашем случае, вместо пароизоляции положили гидро-ветрозащиту, а она не препятствует движению пара из помещения в утеплитель; стыки профлиста, монтажные отверстия - пару много не надо. В утеплителе пар конденсируется, и возвращается обратно уже водичкой. Все закономерно, как учит нас физика. Утеплитель при таком раскладе мокрый, кстати, и свою функцию тоже не выполняет. Не выполнение (не правильное выполнение) пароизоляции, увы, гораздо критичнее не сделанной гидро-ветрозащиты. Кровлю разбирать и переделывать.

Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Для чего в таком пироге вообще гидро-ветро защитная мембрана? У вас же наборный сэндвич из профлиста.
Вот они герои!

Цитата:
На объекте подрядчики
Похоже не коттедж. И Вы тоже, оказывается, герои. Ну значит, наукой будет. Профлист пароизоляцией НЕ является!

Последний раз редактировалось kobza, 28.12.2015 в 08:22. Причина: Перечитала всю тему еще раз
kobza вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 08:02
#5
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от ДядяЛеня Посмотреть сообщение
В последствии крыша протекает. Могут быть какие то решения, кроме как обязать переделать ?
Что значит протекает? От осадков? Или конденсат бежит?
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 09:16
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232


"Протекать" может от чего угодно, в т.ч. от того, что плохо сделали стыки, маленький уклон, уложили замоченный утеплитель, нет пароизоляции. Информации слишком мало. Правильную конструкцию kobza описала. И эта конструкция должна была быть в проекте, которого, судя по всему, не было вообще. В очередной раз решили сэкономить на нем. Все разобрать и сделать заново.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 10:39
#7
ДядяЛеня


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 6


Я приношу извинения , я оказывается неправильно понял.
Уложили поверх утеплителя но под прижимными брусками (поз. 13 см вложение)
Может ли это быть причиной протечки крыши?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5004-12-АС от 23.04.2015.jpg
Просмотров: 438
Размер:	187.1 Кб
ID:	163031  
ДядяЛеня вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 11:01
#8
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


У Вас не предусмотрена пароизоляция - и это! - это может быть причиной протечки!

А еще малый уклон, некачественный монтаж и пр. И если уклон не достаточный, то никакая гидро-ветрозащита от воды не спасет, должна быть нормальная гидроизоляция, герметизация стыков.

Укажите уклон кровли, не стесняйтесь. Offtop: И название Вашей конторы, страна должна знать своих героев

Последний раз редактировалось kobza, 28.12.2015 в 11:11.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 11:06
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232


Решили - раз утеплитель фольгированный (зачем, непонятно), то о пароизоляции уже можно не беспокоиться . Кроме того, какой уклон кровли? Явно меньше 10град. Нужна сплошная гидроизоляция и герметизация стыков покрытия.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 11:14
#10
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Обидно за людей пытающихся помочь, гадают на кофейной гуще почему у ТС течет крыша когда даже не понятно в каких местах протекает... даже уклон кровли заложили, а по факту до сих пор не ясно какой он...
Offtop: ПС - понедельник, день тяжелый...
kechua вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 13:07
#11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


На выложенной картинке типовой узел от производителя и самосочиненный?

Вроде не сэндвич, тогда рекомендуется под кровельным настилом вентзазор, под ним гидро-ветро изоляция, под утеплителем пароизоляция на нижний профнастил.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 15:32
#12
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Нужна сплошная гидроизоляция и герметизация стыков покрытия.
по узлу пункты 9 и 10, собственно мембрана есть гидроизоляция...

Цитата:
Сообщение от ДядяЛеня Посмотреть сообщение
Уложили поверх утеплителя но под прижимными брусками (поз. 13 см вложение)
неправильное решение, в этих местах образуются впадины мембраны и вода(даже может не протечка стыков кровли, а конденсат от профлиста) собирается в них...
kechua вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 15:55
#13
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
У Вас не предусмотрена пароизоляция - и это! - это может быть причиной протечки!
99% что это и есть причиной.

Еще вопрос - мокрые работы проводили внутри здания после монтажа кровли?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 09:34
#14
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
по узлу пункты 9 и 10, собственно мембрана есть гидроизоляция...
О как! Вы тоже так делаете?

Повторите область применения паропроницаемых мембран, а то будет Вам когда-нибудь такой же Новогодний нежданчик, как и автору темы
kobza вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 11:50
#15
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
О как! Вы тоже так делаете?

Повторите область применения паропроницаемых мембран, а то будет Вам когда-нибудь такой же Новогодний нежданчик, как и автору темы
В общем смысле понятия гидроизоляции я преувеличил, однако мембрана не должна пропускать обратно ту влагу которую пропустила в виде пара из утеплителя...
kechua вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 12:48
#16
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Профлист НЕ является ни гидроизоляцией ни пароизоляцией!
Паропроницание-миграция влаги (в строительстве)
Пары пара дифундируют сквозь ограждение-такую теорию выдвинули два американца в 33ем, в 36 опровергли (кто не указано, советский учебник Лыков "Теория сушки", в нем описаны основные теории "паропроницания" (тепломассоперенос)).
Металлы и стекло обладают металлической кристаллической решеткой и соответственно они не смачиваются и газонепроницаемы, см. табл.Т СП50 правый столбец=0.
Читайте книги!!!
Топикстартер проведите визуальный осмотр кровли, тупо саморезы вниз волны вкручивают.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 12:54
#17
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
тупо саморезы вниз волны вкручивают.
Профлист сейчас так и монтируется (саморезы используют с прокладкой).

Тем, кто кричат, что "нужно в верхнюю крутить" вопрос: как монтировать тогда профлист, например Н75 (или выше)?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:10
#18
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,075


В чем проблема вверх волны вкручичать.
Опишем нагрузки:
1) гравитация, вниз соскальзывает по уклону,
2) подсос побольше первой и какая разница низ/верх волны вкручено

Последний раз редактировалось gofra, 29.12.2015 в 13:16.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:14
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Металлы и стекло обладают металлической кристаллической решеткой и соответственно они не смачиваются и газонепроницаемы,
Можно поэтому пароизоляцию не делать? Вообще-то, между листами стыки всегда есть.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:15
#20
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
В чем проблема вверх волны вкручичать.
1) длина самореза;
2) температурное расширение у профлиста.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:23
#21
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Металлы и стекло обладают металлической кристаллической решеткой и соответственно они не смачиваются и газонепроницаемы, см. табл.Т СП50 правый столбец=0.
Ну с "Теорией сушки" не поспоришь. Но никто и не утверждает, что эти материалы пропускают влагу. И тем не менее это не делает профлист (настил из профлиста плоское или с уклоном менее 12 градусов) ни гидроизоляцией ни пароизоляцией! НО Вам это знать ни к чему, "Теории сушки" для проектирования более чем достаточно.

Могу на СП по кровлям сослаться, но к чему это Вам
kobza вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:40
#22
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Можно поэтому пароизоляцию не делать? Вообще-то, между листами стыки всегда есть.
Нужно не делать, тупо по расчету (СП 50 р.8) при "0" с внутренней стороны расчет всегда выполнится, да и не будет там ни какого движения влаги. Есть ассимиляция сквозь стыки, но она на столько мала, что хватит одного теплого дня, чтобы "механическая" влага перешла в газообразную и под давлением вся вышла.

Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
2) температурное расширение у профлиста.
да разница не особо, наоборот при верхнем креплении лучше
есть еще тепловая деструкция, там вообще по резине без тепла пять лет дают, а так надо почитать Герасименко " Защита от коррозии"
из практики если вниз вкручен саморез, протечка сразу, да и по теории (описание практики и моделирование) надо вверх.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:46
#23
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 695


СП Кровли:

Цитата:
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.

Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.
т.е. достаточно 10% с герметизацией стыков. Были они сделаны?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
да разница не особо, наоборот при верхнем креплении лучше
есть еще тепловая деструкция, там вообще по резине без тепла пять лет дают, а так надо почитать Герасименко " Защита от коррозии"
из практики если вниз вкручен саморез, протечка сразу, да и по теории (описание практики и моделирование) надо вверх.
Ох, теоретики...Конечно нужно вверх! Только вот можете дать простое и дешевое решение как это сделать? Узелок там нарисовать...
Мильен саморезов закручены в нижнюю гофру и ничего не течет. Нужно использовать правильные саморезы и соблюдать технологию монтажа.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:53
#24
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Нужно не делать, тупо по расчету (СП 50 р.8) при "0" с внутренней стороны расчет всегда выполнится, да и не будет там ни какого движения влаги. Есть ассимиляция сквозь стыки, но она на столько мала, что хватит одного теплого дня, чтобы "механическая" влага перешла в газообразную и под давлением вся вышла.
Однозначно в "Перлы" .
Только водичке то как объяснить, что прежде чем выходить, надо в газообразное состояние перейти? А то она, бедная, "Теорию сушки" вряд ли читала.
Вы там уже пьете? А то мы то тут вид делаем, что работаем!
kobza вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:10
#25
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
из практики если вниз вкручен саморез, протечка сразу, да и по теории (описание практики и моделирование) надо вверх.
Из практики: рассмотрим случай, когда лист Н75 толщиной 0,7мм прикрутим саморезами вверх волны. Ситуация: "неопытный" монтажник весом около 80-90кг становится на верх волны возле самореза.
Вопрос: что случится с листом и с отверстием возле этого самореза?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:11
#26
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,075


kobza
Лыков
Написал же, читайте книги и не несите ересь, т.к. если выполнить расчет (строительная консотрукция-конструкция, сечение которой задано расчетом) по сп50 никакой там не нужно "ветрогидро" (вот придумали же словечко).
Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Ситуация: "неопытный" монтажник весом около 80-90кг становится на верх волны возле самореза.
как бы 150

Последний раз редактировалось gofra, 29.12.2015 в 14:25.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:28
#27
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


gofra,

да, не собиралась я отправлять Вас к СП 17.13330, и не буду! Остальным советую ознакомиться, прежде чем приступать к проектированию.
Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
никакой там не нужно "ветрогидро"
А вот с этим согласна целиком и полностью, как ни странно. Потому что: В кровле с основанием из профлиста нужна пароизоляция утеплителя от влаги помещения, ибо профлист пароизоляцией не является. В кровле с покрытием из профлиста при уклонах менее 12 градусов нужна гидроизоляция под профлистом. Все в соответствии с СП 17.13330. И никакой "гидроветро"!

А Вы читайте то, что читаете. Читать - оно никогда не лишнее Наверное. Я почему-то уже не так в этом уверена...
kobza вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:51
#28
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 695


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А вот с этим согласна целиком и полностью, как ни странно. Потому что: В кровле с основанием из профлиста нужна пароизоляция утеплителя от влаги помещения, ибо профлист пароизоляцией не является. В кровле с покрытием из профлиста при уклонах менее 12 градусов нужна гидроизоляция под профлистом. Все в соответствии с СП 17.13330. И никакой "гидроветро"!

А Вы читайте то, что читаете. Читать - оно никогда не лишнее Наверное. Я почему-то уже не так в этом уверена...
Неправильно. Никогда не слышали, нужно удалять влагу из утеплителя? А если будет гидроизоляция под профлистом? Влага из утеплителя не будет уходить. Будут протечки. "Ветрогидро"-нужная вещь. Позволяет выводить влагу.

Под утеплителем нужна пароизоляция, тут согласен.

Последний раз редактировалось Veliking, 29.12.2015 в 14:58.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 16:41
#29
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
"Ветрогидро"-нужная вещь. Позволяет выводить влагу.
я всегда думал что влагу удаляют через вентканал...

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
В кровле с основанием из профлиста нужна пароизоляция утеплителя от влаги помещения, ибо профлист пароизоляцией не является.
внимательнее посмотрите на первую картинку в приложении Г обозначенного вами СП
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 17:07
#30
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Есть ассимиляция сквозь стыки, но она на столько мала, что хватит одного теплого дня, чтобы "механическая" влага перешла в газообразную и под давлением вся вышла.
Мдя. Вы таки знаете, куда эта влага выйдет? Обратно в помещение по законам физики - где меньше температура, там и меньше давление. СП по кровлям Вам не указ (кстати, один из немногих, которые действительно неплохо написаны). А насчет малой ассимиляции сквозь стыки - сам неоднократно видел текущую с потолка из профлиста воду (летом) из-за плохо уложенной пароизоляции.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
внимательнее посмотрите на первую картинку в приложении Г обозначенного вами СП
Не путайте панель заводского изготовления и сборный сэндвич - смотрите на ту же картинку дальше.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 30.12.2015 в 17:12.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 17:15
#31
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Не путайте панель заводского изготовления и сборный сэнлвич - смотрите на ту же картинку дальше.
Значит в заводских сэндвичах профлист таки является пароизоляцией, даже не смотря но то что стыки там тоже присутствуют?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 00:24
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Профлист сейчас так и монтируется (саморезы используют с прокладкой).
угу, я как-то залез на одну сарайку, где были "саморезы с прокладкой". Ради интереса ковырнул эту прокладку... Угадайте, что с ней произошло за 4 года "то солнце, то мороз"?

Offtop: или это были неправильные пчелы прокладки? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 17:50
#33
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
угу, я как-то залез на одну сарайку, где были "саморезы с прокладкой". Ради интереса ковырнул эту прокладку... Угадайте, что с ней произошло за 4 года "то солнце, то мороз"?
Это был неправильно закручен саморез (скорее пережат, раз удалось ковырнуть прокладку).
Видел кровлю одного завода, там саморезы закручены в верхнюю волну и с использованием специальной шайбы-подкладки (завод строили немцы, несколько лет назад). Все новострои (трц, тц, заводы,...) если используют в качестве покрытия профлист - крутят в нижнюю волну.
Offtop: экономят наверное все...
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 09:29
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Это был неправильно закручен саморез (скорее пережат, раз удалось ковырнуть прокладку).
Видел кровлю одного завода, там саморезы закручены в верхнюю волну и с использованием специальной шайбы-подкладки (завод строили немцы, несколько лет назад). Все новострои (трц, тц, заводы,...) если используют в качестве покрытия профлист - крутят в нижнюю волну.
Offtop: экономят наверное все...
Спорим, что обычной минусовой отверточкой я ковырну эту прокладку при любом варианте закручивания самореза? = ))
Но суть не в этом. А в том, что прокладка стала хрупкой и я просто "отковырял" ее кусочек. Чуть больше времени и желания - выковырял бы ее всю.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 09:59
#35
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 695


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Но суть не в этом. А в том, что прокладка стала хрупкой и я просто "отковырял" ее кусочек. Чуть больше времени и желания - выковырял бы ее всю.
Нужно использовать нормальные саморезы и правильные прокладки из EPDM. А выковырять можно все. Я тоже могу окно разбить, что теперь, только пуленепробиваемые окна использовать?

Давно используем такие саморезы и вкручиваем в нижнюю гофру. Ничего не течет.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 12:19
#36
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Нужно использовать нормальные саморезы и правильные прокладки из EPDM.
А кто спорит, что нужно использовать. И строить нужно по нормам и проектам. Все надо делать правильно. Вот только как это делается в жизни - другой вопрос.

По факту, по собственному опыту обследователя, если вкрутили саморезы вниз - бежать будет. Потому, что при строительстве никто не будет толком уделять внимания на то, какой саморез и какая и из чего на нем прокладка. Главный фактор - цена. С вкручиванием самореза в волну проблем не вижу, так как немало и сам кровли перекрывал (не по работе - друзья, родные просили помочь).
А вообще, чтобы не рассуждать почем зря по причинам течи кровли - нужны хотя бы фото кровли и мест течей. Тогда все станет понятнее.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 12:50
#37
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Потому, что при строительстве никто не будет толком уделять внимания на то, какой саморез и какая и из чего на нем прокладка. Главный фактор - цена.
Из опыта: монтажники пережали саморезы на кровле, деформировалась немного прокладка - заказчик заставил их переделать за свой счет (и ребята все саморезы заменили).
Главное контроль и квалифицированный персонал. Как говорят: экономия должна быть экономной.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 17:04
#38
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Главное контроль и квалифицированный персонал.
Это мы знаем, насколько важен контроль. А когда с общаешься с людьми, у них одна логика - нафиг мне эти бумажки. Вон мне посоветовали спецов (повар, охраник и т.д.) - они всем ремонт делают. И все нормально. Объясняешь, где косяки, а они все равно - все так делают. Дело же в цене.
А в строительно-монтажных фирмах сколько спецов без знаний и умений? Полно. Хочешь удостоверение (как говорят "корочку") монтажника например? Нарисуем. Официальное, не подделки. Я знаю организации которые выпускают таких "спецов" и знаю, что практически все подрядки делают удостоверения у них. Кто-то из подрядок старается, чтобы их рабочие действительно чему-то научились, а кому-то надо только как бумага.

Потому технические решения стоит применять проверенные, способные пережить нерадивый персонал подрядчика и экономичного на материалах заказчика.
Я понимаю, что это тоже плохо (тормозит прогресс и все такое), но на большинстве строительных работ - это меньшее зло, чем последующие косяки.
nikx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно обойтись без пароизоляции при уклоне кровли из металлочерепицы более 21 град. Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 12 16.11.2011 12:23
где можно найти рекомендации по устройству вентиляции кровли Lubava Архитектура 1 01.09.2011 15:34
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
допустила ошибку. можно ли исправить? elias AutoCAD 15 09.11.2007 16:51