Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах

Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2016, 09:57 #1
Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах
niusya
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165

Где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах. Нужны ссылки на пункты СП.
Просмотров: 19279
 
Непрочитано 26.01.2016, 10:19
#2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Читайте СП 4.13130.2013. Пункт в зависимости от класса ФПО здания.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 10:45
#3
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Здание вокзала (Ф3.3). В СП про этот класс- нет ничего.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:50
#4
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Можно взять по аналогии с п. 5.4.2. Однако стоит иметь в виду, что т.к. нет норм пожарной безопасности на здания вокзалов, то потребуется разработка СТУ.
http://www.norm-load.ru/DND/19-2-3-4063/1.htm
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 12:00
#5
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Если руководствоваться п.7 ст.87 ФЗ№123, то не нужны п/п двери в эти помещения. Знаю, что это не так, а... против не чем возразить.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:13
#6
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
Если руководствоваться п.7 ст.87 ФЗ№123, то не нужны п/п двери в эти помещения. Знаю, что это не так, а... против не чем возразить.
Это только если не предусмотрены противопожарный преграды. Ч.10-12 ст. 88 123-ФЗ говорят о том, что помещения категорий А, Б и В должны отделяться друг от друга и от других помещений противопожарными преградами. Другой вопрос, что СП 4.13130.2013 не определяет что за противопожарные преграды и какого типа должны использоваться. И вот в этом случае как раз или СТУ разрабатывать или расчетом пожарного риска доказывать, что принятые проектные решения обеспечивают безопасность.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 14:17
#7
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Вопрос задан несколько однобоко, а точнее не корректно. Т.к. противопожарные двери сами по себе никогда не ставятся. Противопожарные двери ставятся в противопожарные преграды! Если ваши помещения должны быть выгорожены противопожарными преградами, то, соответственно, в них и будут противопожарные двери. Например кладовые какой категории В4... 3... ? В электрощитовой какое оборудование? В венткамере какое оборудование, какой оно категории? Исходя из ответов на конкретные планировочные решения и будут ответы по установке дверей. Например кладовые В4 не выгораживаются, электрощитовые чаще всего выгораживаются (опять же смотря какое оборудование), тоже и по венткамерам. СП 4 п 6.2.10.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 15:17
#8
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Это п. относится уже к производственным зданиям... я все больше скучаю по старым СНиПам. где все было понятно и доступно, в смысле- всё компактно, а не разбросано по этим многочисленным СП.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 03:10
#9
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
относится уже к производственным зданиям
во-1х вы не написали какой тип зданий имели в виду.
во-2х - общая схема назначения против.преград примерно следующая (за "вычетом" оговоренных в нормативах исключениях):
1. смежники (ОВ, ВК, ЭЛ) размещают и назначают своё оборудование в здании.
2. Далее. Технологи рассчитывают и назначают категории этим помещениям. (в разных конторах это могут быть разные люди, могут и сами смежники рассчитывать категории своих помещений). ФЗ 123 ст. 27.
3. Далее. Архитектор (или тот, кто в конторе занимается планами) в соответствии с категориями помещений назначает противоп. преграды. СП 4 (п. в зависимости от типа задия).
4. Далее. В соответствии с данными преградами назначаются заполнения в проёмах в этих преградах. ФЗ 123. таб. 23, 24. СП 4 п. 4.17.
Эта цепочка одинакова для всех типов зданий: жилые, адм., пром.
Прим.: Оборудование смежники могут размещать и в не помещений, например электрические щиты могут вешаться по стенам коридоров, а вент.насосы устанавливаться на чердаке здания и в таких случаях противопожарных преград и дверей не будет. Опять же всё зависит от типа оборудования - если оно позволяет.

Последний раз редактировалось Emma, 27.01.2016 в 03:23.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 08:25
#10
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Здание вокзала (Ф3.3).
Как по категории помещения определить-нужна ли противопожарная преграда? В СП я этого не нашла. Из опыта я знаю, что п/п перегородки и п/п двери ставятся в эдектрощитовых, венткамерах, кладовых (вне зависимости от категории), и в помещениях кат. А, Б, В1, В2, В3. Но где это прописано в СП?
niusya вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 09:10
#11
Staisi

архитектор
 
Регистрация: 19.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Посмотрите СП 4.13130 п.5.5.7 (ваши помещения можно отнести к категории технических помещений из этого пункта) и следуйте инструкции, которую написала Emma.
Staisi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 09:42
#12
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Спасибо. Правда, там нет про именно Ф3.3. Видимо есть отдельные нормы по вокзалам.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 12:48
1 | #13
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Вопрос задан несколько однобоко, а точнее не корректно. Т.к. противопожарные двери сами по себе никогда не ставятся. Противопожарные двери ставятся в противопожарные преграды! Если ваши помещения должны быть выгорожены противопожарными преградами, то, соответственно, в них и будут противопожарные двери. Например кладовые какой категории В4... 3... ? В электрощитовой какое оборудование? В венткамере какое оборудование, какой оно категории? Исходя из ответов на конкретные планировочные решения и будут ответы по установке дверей. Например кладовые В4 не выгораживаются, электрощитовые чаще всего выгораживаются (опять же смотря какое оборудование), тоже и по венткамерам. СП 4 п 6.2.10.
про электрощитовые в ПУЭ написано что выгораживаются

Цитата:
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
про венткамеры в СП7

Цитата:
8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиля-ционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вен-тиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы ог-нестойкости не менее EI 45.
8.2 Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защи-щаемые помещения, должны быть выгорожены строительными конструкция-ми с пределами огнестойкости не менее EI 150.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 03:27
1 | #14
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Stierlitz, ))))) да есть такие пункты и в ПУЭ и СП 7 ))))) но в них идёт речь об пределах огнестойкости строительных конструкций )))) в них не идёт речь об противопожарных преградах )))) Т.ч. это спорно. В том же ФЗ 123 в таб. 21 даны так же пределы огнестойкости конструкций по степени огнестойкости здания, но ведь мы знаем, что это не обозначает что это противопожарные преграды. Так и в случае с пунктами ПУЭ и СП 7 - где указано что это ПП? )))
Хотя жизненный опыт, в виде общения с экспертами, показывает что они придерживаются вашей точки зрения. ( с чем я обычно пытаюсь не согласиться, и обосновать принцип подхода по категорийности.
У нас были случаи, когда КУИ выгораживали ПП с заполнением ППД )))))) - эксперты бывают очень разные!!! со своеобразным мышлением, которое не переубедишь ))))
niusya, похоже, что в вашем случае прямая дорога к СТУ ((( т.к. в СП 4 в п. 5.5.1 даже нет вашего типа здания. Хотя я однажды проектировала пож.депо, которого тоже нет в СП 4.... обошлось без СТУ ))) Просто выполняйте общенормативные требования - всё, что начинается с категории В3 - выгораживайте и соблюдайте пути эвакуации ))))
Emma вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 07:32
#15
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Stierlitz, ))))) да есть такие пункты и в ПУЭ и СП 7 ))))) но в них идёт речь об пределах огнестойкости строительных конструкций )))) в них не идёт речь об противопожарных преградах )))) Т.ч. это спорно. В том же ФЗ 123 в таб. 21 даны так же пределы огнестойкости конструкций по степени огнестойкости здания, но ведь мы знаем, что это не обозначает что это противопожарные преграды. Так и в случае с пунктами ПУЭ и СП 7 - где указано что это ПП? )))
Хотя жизненный опыт, в виде общения с экспертами, показывает что они придерживаются вашей точки зрения. ( с чем я обычно пытаюсь не согласиться, и обосновать принцип подхода по категорийности.
У нас были случаи, когда КУИ выгораживали ПП с заполнением ППД )))))) - эксперты бывают очень разные!!! со своеобразным мышлением, которое не переубедишь ))))
niusya, похоже, что в вашем случае прямая дорога к СТУ ((( т.к. в СП 4 в п. 5.5.1 даже нет вашего типа здания. Хотя я однажды проектировала пож.депо, которого тоже нет в СП 4.... обошлось без СТУ ))) Просто выполняйте общенормативные требования - всё, что начинается с категории В3 - выгораживайте и соблюдайте пути эвакуации ))))
как говорила на занятиях наша преподаватель философии: "давайте разведем понятия"

Цитата:
5.3.1 К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, сооружений и пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия, противопожарные занавесы, шторы и экраны.
5.3.2 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:
как исходя из выше приведенного можно выделить:
1. Противопожарная преграда
2. перегородка/стена/перекрытие обладающее огнестойкостью
?
и в чем принципиальная разница?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 08:59
#16
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Добрый день

Статья 88 часть 1 Гласит:
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

Т.е. ваше здание может быть и Ф3.3, но в нем могут находиться помещения другой функциональной опасности, значит они должны быть отделены противопожарными преградами (стенами, перегородками) заполнение проемов в которых нормируется. Далее смотрите требования к данным помещениям.
Это подход, который используют эксперты по пож. безопасности.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 12:31
#17
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
как говорила на занятиях наша преподаватель философии: "давайте разведем понятия"



как исходя из выше приведенного можно выделить:
1. Противопожарная преграда
2. перегородка/стена/перекрытие обладающее огнестойкостью
?
и в чем принципиальная разница?

35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.

т.е. у противопожарной преграды кроме "REI" должно быть "К"

с учетом поста №16 - масло масляное

Последний раз редактировалось Stierlitz, 28.01.2016 в 12:37.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:04
#18
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
должно быть "К"
бред
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:24
#19
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296


niusya, у меня совсем недавно проходил экспертизу аналогичный объект.
Делали СТУ, но суть не в том...
По 87 постановлению в обязательном порядке требуется разработка раздела ПБ.
Организация которая разрабатывает для нас этот раздел тесно сотрудничает с нами при решении всех основных вопросов.
По нашей просьбе, к отчёту по ПБ прикладывается перечень заполнений противопожарных преград.
П.п.двери, окна и люки расставляем совместно со специалистом, который подписывает отчёт по ПБ.
В качестве обоснования принятых решений делаю расчёт категории всех сомнительных помещений при помощи программы Fireguard.
Эта программа выводит довольно содержательный отчёт.
Исходными данными для расчёта служат планы и перечни мебели/оборудования из раздела ТХ.
Если у экспертизы возникают вопросы по дверям - предоставляем отчёт.
Довольно длительная процедура, но выполнение её необходимо, т.к. мнения экспертов и приёмной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию по многим пожарным вопросам как правило не сходятся...

Последний раз редактировалось bernata, 29.01.2016 в 17:51.
bernata вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:00
#20
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
бред
Вчитайтесь в определение в федеральном законе)))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 05:00
#21
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
Здание вокзала (Ф3.3).
Как по категории помещения определить-нужна ли противопожарная преграда? В СП я этого не нашла. Из опыта я знаю, что п/п перегородки и п/п двери ставятся в эдектрощитовых, венткамерах, кладовых (вне зависимости от категории), и в помещениях кат. А, Б, В1, В2, В3. Но где это прописано в СП?
На самом деле очень скудная информация. Здание вокзала очень часто попадает под определение многофункционального здания, по этому очень часто, как пишут ваши коллеги, появляется необходимость разработки СТУ. Но сейчас есть СП 160.1325800.2014 "ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ".
По сути здание вокзала состоит из набора групп помещений (функционально связанных между собой) помещение. Ничего нового по себе класс Ф3.3 не содержит.

Если Вы опишете части зданий в которых размещены интересующие Вас двери (перегородки), может что-нибудь и придумаем)!
Tomches вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 10:13
#22
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Спасибо за ссылку! буду читать.....
niusya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08