Сопряжение стен и колонн
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 2,936
|
||
Просмотров: 24603
|
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
![]() |
Да, каркасное здание и монолитные стены - морока получается. Были бы и колонны монолитные можно было бы выпуска под стены оставить. А так придёться колдовать: делать некую обвязку колонны из прокатных профилей, к ней уже фиксировать арматуру и бетонировать стену. Ну и естессно нужно помнить, что и на колонну теперь будет передаваться боковое давление грунта.
И ещё про технологию - будут затруднения при заливке верха стены, если над ней проходит ригель(если это реконструкция и он там уже есть)
__________________
Круглое катим, квадратное несём. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Вероятно,я неправильно высказался,колонны также монолитны,я лишь имел ввиду,что во всех вышележащих этажах отсутствуют стены.
Вот я не знаю,пропускать ли арматуру стены через колонну или действовать каким-то другим образом. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
![]() |
И я не обратил внимание, монолитный каркас или сборный. Ну тогда проще. Нужно оставлять выпуска из колонн, а иначе стены у тебя опрокинутся. Армирование стенки нужно посчитать. Получится например сетка d12 с шагом 200 и выпуска значит делаешь из d12 с шагом 200 по наружной и внутренней стороне на всю высоту стены.
__________________
Круглое катим, квадратное несём. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Что-то я не очень понял этот узел.Я полагаю,что это продольное сечение по колонне с примыканием к плите. Непонятны такие вещи:
1. Верхние здоровые стержни-это скрытая балка что ли? 2. В сечении колонн, я так понял, сварной каркас, в котором поперечные стержни колонны присутствуют только в одном направлении(изгиба в плоскости), из плоскости же поперечными стержнями служат горизонтальные стержни стены. Попраьте,если не прав. По поводу узлов,которые сможете достать дома-буду рад. |
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
а что если тупо устроить рабочий шов между телом колонны и оставшейся частью стены)))... или я чего-то не допонял %)
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31
|
Я понял!Имел ввиду что это нормальное решение.
Технология очень простая: В процессе армирования колонн к основному арматурному каркасу вяжутся п-образные выпуска, как правило из d8A-111 Длиной -500-600мм (в принципе достаточно 50 d), плюс анкеровка в теле колонны , шириной -толщ. стены минус защитный слой с двух сторон .Вяжутся они с шагом=шагу поперечной арматуры стены(размер ячейки) .Когда данную арм. заготовку изготавливают необходимо произвести отгиб заготовки под углом 90 град.,чтобы свободныe концы были прижаты опалубкой колонны. Между опалубкой колонны и арм.выпусками необходимо проложить доску толщ.25-30мм обернутую в толь например.Смысл в том, что после бетонирования и снятия опалубки с колонны можно было эту доску вынуть, и произвести отгиб согнутых стержней арм. выпусков перпендикулярно плоскости колонны.Потом выполняем армировние , опалубку и бетонировние стены между колонн . Если я плохо расcказал, постараюсь найти чертеж. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Не проще ли сделать конструкцию сплошной, выше уже сказали, что в принципе соврменные модульные системы опалубки это позволяют. Даже если делать обыкновенную дощатую опалубку проще все же пилястры сразу набрать. Довольно все же категорично выглядит ваш пост, рабочий шов если уж и делать то надо выполнить довольно много конструктивных мероприятий.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Труса
А это принципиально делать стены такой же толщины как и колонны. Как я предполагаю,колонны вышележащих этажей со стороной 400мм. И такой вопрос,как в расчетной схеме,допусти мономаха, сделать так,чтобы стены не воспринимали вертикальной нагрузки,а работали только на давление от грунта. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Если предполагается большое давление на стены подвала, то лучше наверно отделить стенку от колонны. Выкладываю файл с отделенной стеной (в принцыпе ниче особенного ). При расположении колонны в теле стены, давление от стенки передастся на колонны, в колонне подвала сжимающ. сила может быть меньше чем в колонне 1-го этажа, а в стене наоборот вертикальная арматура вблизи колонн может увеличиться. В общем расчет, расчет и еще раз расчет. А конструировать так: армируете колонну и стенку на действующие усилия, горизонт. арматуру стены пропускаете через тело колонны. ИМХО:бетонировать лучше совместно без рабосих швов. [ATTACH]1185964047.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
p_sh
Вы считаете, с поперечной силой (реакцией от плиты) в стене 2...3 т (при ~4 метрах заглубления) могут быть проблемы? А как вы предпочитаете располагать колонны, объединяя их со стеной или отделяя? Что для Вас наиболее критично, момент возникший в колонне, или поперечная сила, воспринимаемая перекрытием? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
На мой взгляд более правильно сделать так. Армирование колонны идет как оно есть, арматура стены проходит через колонну.
Если есть проблема с рабочим швом (к примеру не забетонировать одновременно колонну и стену), то бетонируется колонна с выпусками в стену. Арматура выпусков на основании усилий в месте примыкания, либо конструктивно не менее распределительной в каркасе стен (но нужно учесть момент, что стена будет уже являться не подпорной стенкой, защемленной только в основании, на колонне у нее так же появляется опора), а глубина анкеровки в соотв-и СНиП по бетонным конструкциям без предв. напряжения арматуры. К примеру ля растянутой зоны (в горизонтальной плоскости стены), бетон Б25, арматура класса А-III - что-то около 29 диаметров. Но обязательно не забудьте учесть тот момент, что так как стена подвала нагружена грунтом, а жесткость колонны как балочного элемента выше, чем стены, то на колонне возникнут надопорные моменты в стене в горизонтальном направлении (вокруг оси колонны). В общем что-то в этом роде. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
Цитата:
В указанной в шапке темы проблемы и проблемы то как таковой нет. Если боитесь, что в зоне примыкания стены к колонне стена разгрузится, а колонна изгибающим моментом чутка нагрузится, то тогда можно даже вручную прикинуть. Есть продольное усилие в колонне, есть моменты от перекрытий и вы добавляете момент из-за того, что стену подвала чуть разгружаете (она же менее жесткая, чем колонна). В общем случае - ничего там не будет. Если это конечно не хитрая уникальная конструкция )). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
если здание многоэтажное (не сказано) то укорочение колонны от нагрузки на 1-м этаже будет существенно большим чем "ненагруженной" (вертикально) стены подвала. Между стеной и колоной вероятно имеется связь - перекрытие над подвалом (монолитное наверное), которое первым возьмет на себя разницу в деформациях обозначенных элементов. Поперечная сила ожидается такой что условие Qmax<2,5Rbt*b*ho не выполняется-> плиту срежет-> усилия в конструкции (в т.ч. и в колонне) будут иными от полученых в расчетной схеме - а неопределенности быть не должно. Поэтому единственным выходом вижу: - установка колонн на достаточном расстоянии от стен (несколько метров) - объединение колонны и стены в единую конструкцию для исключения описаннного эффекта |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Уважаемый p_sh,я так и решил,что буду обьединять стены и колонны. Вопрос мой был в другом. Собсно,из-за того,что в подвальном этаже появляются стены,они,как и колонна,воспринимают нагрузки от вышележащих этажей,то есть колонна разгружается и армирование ее оказывается на порядок ниже,чем,к примеру,на вышележащем этаже. Отсюда и вопрос,как смоделировать в проге(любой, СКАД,ЛИРа,Мономах) такое сопряжение,чтобы армирование колонны оказалось таким,как оно должно было быть без стен. А если вариант снижения армирования существует,хотелось бы увидеть это воочию,то есть,к примеру: армирование колонны-1 этаж-4 22диаметра, подвал - 4 14 диаметра,возможно ли такое(то есть умышленно давать нагрузки на стены)?
К тому же у меня балочная система,поэтому,как я думаю,расчета на продавливание не требуется |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Вот сижу и думаю,к чему это:
Дрюха ![]() То ли я лопух по самое не балуйся,то ли сказал что-то смешного,то ли правильную фразу написал, эээх,н епонять нам,молодняку,так сказать,выражений и настроений опытных бойцов |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
P_sh
Можно поинтересоваться, как моделируете колонну и стены, если ось колонны и стены не совпадает (при помощи жестких вставок (я считаю этот метод не очень верным) или отдельно колонну и стену объединяя их стерхнями большой жесткости либо...) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
нужна постановка задачи - что требуется определить с помощью данной модели? зы. давайте разберемся. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Для примера рассмотрим следующую задачу:
Колонна 1-го этажа 400х400. В подвале к наружной стороне колонны примыкает стена 400 мм. Высота этажа 3,6 м. Усилие на колонну 1-го эт. допустим 100 т. На стенку подвала например 2 т/м2. Щас Рировский файл сброшу, порассуждаем (если Вы не против) НЕобходимо определить усилия в стене и колонне подвала. [ATTACH]1186037645.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Lirawin Windows Application v.9.4.0.
моя твоя не понимайт. ![]() только 9,2 открою эскизик (графику) бы посмотреть, нагрузки, жесткости, краевые условия. а еще лучше СКАД. как международный язык общения ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Рискну предположить, что для расчета стены более верна 3-я Ваша схема, а для колонны подвала 4- я. В 4-й я так думаю дважды учитывается жесткость (и стена и колонна 400х800) поэтому стена недобирает усилия (10...15%)
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
выводы по-моему не совсем верны.
в схеме 4 жесткость конструкции аналогична схеме 1 (и схеме 2, 3) - часть стены удалена. если говорить о том, о чем говорите вы, то следует сравнивать схему 4 и 5 (новые) и там различие в нормальной силе не превышает 5%. Причем с увеличением относительной жесткости колонны процент будет уменьшатся. [ATTACH]1186049526.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
P_sh
Думаю еще, что жесткие вставки для колонн подходят только для вертикальной нагрузки (подобно ребристым плитам перекрытия, когда для армирования плит задаются ж.в., а для армирования балок последнии задаются таврового сечения). При действии горизонтального давления от грунта, необходимо наверно отдельно рассматривать колонну нижнего этажа таврового сечения. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Смущает покомпонентное армирование? - стержень отдельно - стена отдельно, а потом суммировать в нужных местах. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Если бы было одно центальное сжатие, тогда можно было бы подумать просуммировать арматуру, расставить равномерно, но т.к. колонна сжато изогнутая, непонятно, что значит просуммировать в нужных местах, думаю это не совсем корректно.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
попробую пояснить для колонн - внецентренно сжатых элементов принимаемые упрощения и их роль при корректном моделировании цельного сечения составным:
1. напряжения по сечению совпадает с напряжениями в цельном сечении (иначе модель бы вела себя иначе, как то: несовпадение перемещений (угловых), несовпадение усилий в примыкающих элементах, др.) 2. при расчете армирования, а точнее экспертизы, особенно в обозначеном простом случае, подобранная арматура будет несколько завышеной вследствие: увеличения влияния прогибов вследствие уменьшения размеров сечения. кждая часть сечения расчитывается на усилия соответствующие усилиям участка сплошного сечения. При этом конечно следует исключать постановки арматуры на "внутренние" стороны. (хотя есть исключения) потом суммировать понятие растяжимое - можно например поставть армирование равномерно по всему сечению, соответствующее найденному максисуму интенсивности армирования на грани компонент сечения. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
как говорится вопрос (задачка) тот же, но наоборот: на верхних этажах стена, и необходимо чтобы она переходила в колонну на нижнем этаже.
Вопросы в связи с этим следущие: 1. какова будет требуемая длина передачи нагрузки со стены на колонну. 2. вообще такое решение можно признать как безопасное? отвечая на 2-й вопрос можно повсеместно найти множество аналогов - в рамных конструкциях ригель отлично выполняет эту функцию. (но отличия все же имеются) моделирование данного сопряжения не представляется затруднительным, затруднительным представляется анализ. : ![]() подходящими нормативными рекомендациями к рассматриваемому случаю представляются СП 52-103-2007 п 8.7. и о ужас. По расчету в линейной постановке выполнение условия 8.15 неприятно резко ограничивает высоту стены (количество этажей), и его выполнение в нижней зоне стыка (там где стена окончательно переходит в колонну) совсем нелинейно зависит от перепуска колонны со стеной. и что самое обескураживающее - ни скад ни микрофе не производят проверку данного условия... (конечно это в 1 секунду проверяется на глаз): предельные напряжения по бетону ограничиваются Nbxy,ult = 0.3Rb вопросы коллеги такие: если кому-либо приходилось воплощать такое решение в жизнь, то как данное сопряжение работает в натуре - перераспределяет ли перенапряжения на менее нагруженные места?, или все же вы постарались из каким-то образом избежать этого (ограничением нагрузки (этажности) и т.д... Последний раз редактировалось p_sh, 17.09.2008 в 11:04. |
|||
![]() |