Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2
проектировщик
Новокузнецк
Регистрация: 09.10.2005
Сообщений: 127
|
||
Просмотров: 8611
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Плохо видно. На рисунке нехорошо то, что балка опирается через нижний пояс, а верхний никак не развязан. Обычно для этой цели уголки к верхней части стенки балки привариваются. В вышеупомянутой серии есть подобные решения.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
Black_Raven
Цитата:
Другое дело ребра жесткости на опоре, вот это да. НО! Опять же - в случае с серийным узлом (с опорными швеллерами, допустим, который вроде как я применил бы здесь, если б ниче не мешало), под стенкой балки устанавливается ребро жесткости в швеллере, а над стенкой швеллера - опорные ребра жесткости в балке. Здесь же я не могу повторить подобное, что меня и смущает. SergL Ну да, вы правы. Только вот опять же проблема - куда здесь зацепить верхний пояс. В серии то он к стенке колонны крепится через уголок. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Jull
Странный вы человек, ни сечения колонн, ни балки не дали, а мы тут сиди гадай на кофейной гуще. Где обмерный черт. колонны, с существующими ребрами??? Иль показали бы их на вашей схеме. :wink: Все ответы сейчас похожи на поговорку "Убитый раненого тащит".
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
Тем, что ребра мешают мне завести балку в тело колонны, как это сделано в том узле. Соответсвенно приходится отодвигаться и опорные ребра жесткости уже не будут стоять над стенкой швеллера. Да и по стенке швеллера особо не двинешься. Поэтому и предлагается уголок - полка подлиннее.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Ребра внутри колонны, которые Вы приняли =120 мм. Я о том, что они могут быть и по 100, т.е. меньше свеса полки колонны.Возможно потребуется их толщину увеличить.Тогда у Вас получится классический серийный узел без мудрёжа.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
То ли я вас не понимаю, то ли вы меня, retromancer.
Итак, сначала. Имеется существующий рамный узел, как это видно на разрезе 3-3 на рисунке к посту №8. В этом узле в колонне имеются три ребра - 4 горизонтальных на всю ширину полки, то есть шириной (260 мм - 6 мм)/2 = 122 мм, и 2 наклонных шириной 112 мм. Чтобы мне применить узел 5 серии нужно балку завести в колонну ну хотя бы миллиметров на 20 (для постановки опорных ребер жесткости в балке над стенкой опорного швеллера). Это мне мешают сделать горизонтальные ребра в колонне. О каких ребрах говорите вы. Обрезать существующие горизонтальные ребра в колонне? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Нормальная задачка. На рис. в п.8 Вместо уголка я бы швеллер приварил. Под I45 слишком уж он (уголок) слабоват. В нем ребро по центру (под стенкой прогона) и по одному вместах примыкания полок колоны со швеллером (его, кстати можно взять серийным). Нижний пояс швеллера через горизонтальное ребро соединил бы со стенкой колонны и полками (внутр. сторонами). С верхним креплением согласен.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Я мельком посмотрел, мне этот уголок, да еще и с ребром сильно не понравился. В каком месте на него реакция от балки пойдёт? Если прямо под ребром, то эксцентриситет мне представляется слишком большой. Я бы тоже вместо него скорее швеллер поставил.
Конечно, если всё считано, тогда это - другой вопрос. А может быть сделать этот узел по типу узла с опорным ребром, но только такой, типа "ушастый" - т.е. пластину сделать шире высоты колонны, чтобы можно было болты закрутить. Опорную планку, конечно, такой же ширины не обязательно делать. Только он, конечно, получился бы многодельнее... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
Цитата:
Но в принципе есть еще вариант раскрепить верхний пояс, приварив уголок сверху к полке, а не к стенке. [sm2600] Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Реакцию горизонтальную от получившегося эксцентриситета при опирании -на колонну распределит. Может ребро и ненужно если швеллер доп. нагрузку из плоскости выдержит.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уважаемый Jull!
При опорной реакции балки 1,5тс можно смело использовать опорный столик, однако, по моему мнению, предложенная Вами конструкция имеет ряд недостатков: -- Подкос опорного столика передает горизонтальную составляющую усилия на стенку колонны, выпучивая ее, -- Не закреплен верхний пояс балки от "опрокидывания" балки, -- Болты, крепящие балку к столику, являются лишними (либо сварка, либо болты). Предлагаю свой вариант узла крепления со столиком, а также узел, являющийся по моему мнению предпочтительным. [ATTACH]1186570508.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Шарнирное соединение это п.25 все остальное является частично защемленной конструкцией, степень защемления нужно считать. А исходя из этого наименее геморойный в исполнении был самый первый вариант. Только добавь ответное ребро в колонне и поставь две маленькие фасонки вверху для закрепления от прокидывания (можно пластинчатые или из уголка все зависит от размеров сечения - привари их к полкам колонны и балки)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В современных строительных металлических конструкциях абсолютно все соединения, включая указанное в п.25, являются частично защемленными. В связи с чрезвычайной сложностью учета степени защемления, в практических расчетах все узлы условно подразделяются на рамные и шарнирные (см., например серию 2.440-2). Приведенные мною в п.27 узлы в расчете принимаются шарнирными. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
JULL затронул интересную тему.Соединение о котором идёт речь, на самом деле совсем не какой-то частный случай,а задача,которую КМД-ик решает постоянно,всякий раз ,когда нужно шарнирно закрепить балку к коллоне в направлении перпендикулярном раме в уровне рамного узла.Поэтому полезно обсудить её.
Уваж.DK,два ваших узла отличаются один от другого тем ,что в одном столик вварен в коллону, а во втором вынесен.Момент в коллоне одинаков,поэтому второй узел предпочтителен ,как более технологичный.Ещё один аргумент в пользу второго узла:существующие рёбра мешают приварить столик внутри коллоны.Закрепление верхней полки балки для реакции в 1.5 т.может быть таким как показано на ваших узлах,для больших нужно закреплять по другому,ведь уголок приварен таким образом,что защемляет конец балки. Хотелось бы знать ваше мнение о креплении балки к вертикальному ребру,см.мой пост выше. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
boris_r!
Узел, изображенный на рисунке п.25, вне всякого сомнения имеет право на существование, однако, по моему мнению, как правило, предпочтительнее применять узел 5 по серии 2.440-2.1 т.к. он более технологичен и дает меньший момент на колонну. Применение Вашего узла для рассматриваемого случая осложнено наличием наклонного ребра колонны в уровне прикрепляемой балки (см. рис. к п.8 ). Касательно уголка. Узел 5 по серии 2.440-2.1, по типу которого я сконструировал узел Вар.2, не предусматривает закрепления верхней полки балки в горизонтальной плоскости. Уголок был введен на всякий случай по принципу "хуже не будет", с учетом того, что условия работы балки мне не известны. По моему мнению, наличие уголка не оказываетсущественного влияния на степень защемления балки на опоре, что позволяет рассматривать узел как шарнир. |
|||