Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20
Jrec
 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34

Всем привет. Столкнулся с рабочим проектом плиты перекрытия размерами 6000х1000х200мм, выполненной полнотелой из ячеистого бетона класса В20, плотностью D1200, армированной композитной арматурой d14 .
Вопрос такой: Старый СниП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции вроде как позволяет использовать ячеистый бетон В15 для несущих конструкции (если ячеистый относится к лекгим), а В20 в перечни бетонов даже нет, но этот старый СНиП заменили на СНиП 52-01-2003, там я вообще не понял куда делать вся техническая часть. Но также есть неотмененный ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия, в котором в перечне бетонов тоже нет класса В20 (В15 также максимальный).
Вопрос: Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20?
Просмотров: 6851
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:03
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


предполагаю, что В20 при плотности D1200 не получить
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:03
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Меня смущает комбинация инновационных приемов. Армирование можете выложить? Экспертизу по объекту будете проходить?

----- добавлено через 20 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
20 при плотности D1200 не получить
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:06
#4
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Расчет анкеровки композитной в яйцебетоне бы глянуть.
"Вангую" прогиб этой плиты в 10см через 2 года.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:23
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


потребуйте с него расчеты данного перекрытия, особенно по прогибам и раскрытию трещин...ну и попутно узнайте кто такой диковинный бетон в России производит..на сколько я слышал заводы легкого теплоизоляционного бетона у нас стоят. Не говоря уже о конструкционном легком бетоне.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:32
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
но этот старый СНиП заменили на СНиП 52-01-2003
Вы живете в прошлом. Этот СНиП тоже уже заменили на СП 63.


Ясен пень - ошибка проектирования. Скорее всего, конструктор не в курсе, что такое "ячеистый бетон".
 
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:43
#7
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


1. Плита перекрытия из ячеистого бетона длиной 6 м - это заставляет насторожиться. Есть же ограничение, что в перекрытиях должен применяться только тяжёлый бетон.
2. Композитная арматура... Ну, это уж вообще. "Уж сколько раз твердили миру..." - у композитной арматуры нет оснований на присутствие в изгибаемых элементах ввиду малого модуля упругости. Если может быть преднапряжение организовали, об этом правда не говорится, ну тогда не знаю.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:49
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Есть же ограничение, что в перекрытиях должен применяться только тяжёлый бетон
есть ГОСТ 19570-74:
ПАНЕЛИ ИЗ АВТОКЛАВНЫХ ЯЧЕИСТЫХ
БЕТОНОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК И ПЕРЕКРЫТИЙ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

у нас на одном заводе делают 6-метровые плиты высотой 300 мм из газобетона, какой там класс бетона не знаю

----- добавлено через ~3 мин. -----
в нем для D1200 максимальная марка М150 (В12,5)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:01
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Есть же ограничение, что в перекрытиях должен применяться только тяжёлый бетон
Где?
Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Композитная арматура... Ну, это уж вообще. "Уж сколько раз твердили миру..." - у композитной арматуры нет оснований на присутствие в изгибаемых элементах ввиду малого модуля упругости
тут +100500.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у нас на одном заводе делают 6-метровые плиты высотой 300 мм из газобетона
шок скандалы интриги расследования. Где можно взглянуть на это чудо? Какая арматура внутри? Как анкеруется? Какова несущая способность?
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 14:17
#10
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Люди, спасибо что откликнулись на проблему... Высылаю вам проект этой плиты и отчет по расчетам, гляньте пожалуйста. V.psk, экспертизы не было, экспертизу попросили сделать как бы меня. Отчет сомнительный: разве в Скаде в постпроцессоре можно задавать композитную арматуру? Автор это сделал..
Вложения
Тип файла: pdf Binder1.pdf (513.8 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: doc Плита_композит.doc (750.5 Кб, 136 просмотров)
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:19
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Где можно взглянуть на это чудо? Какая арматура внутри?
чертежей нет, только прайс длина от 2,1 до 6,0 м; ширина от 0,6 до 1,8 м (через 0,3)
арматура, наверняка, обычная
несущая способность - 600 кг/м2
покупают в основном частники
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:23
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Offtop: Фуф...почудилось "Проектная организация: ООО АПБ “ Иконка”"
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:26
#13
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Jrec
так и делайте экспертизу, открывайте СП 63 с изменением 1 ) и проверяйте...
начните с расчетного сопротивления КП и ее длительной прочности...сравните что заложил в расчет проектировщик и что нужно было заложить...
ну а затем все оставльные расчеты проверьте...по прогибам по раскрытию трещин
An2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:27
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ООО АПБ “ Иконка”"

петли - вообще атас )) мало того, что d8 - не хватает по весу плиты, так еще и анкеровка сомнительная
при определении прогиба взяли Е=20000 МПа (примерно), трещины, видимо, не учитывали..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:33
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Jrec, вы и есть заказчик этого чуда?
Главное это строение собрать, а разберется само )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:35
#16
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Где?
Действительно, ограничения не нашёл. То, о чём я подумал оказалось: "2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5" (это СНиП 2.03.01-84), но ячеистый бетон там же присутствует max В15.
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 14:36
#17
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Alkor527, нет, я не заказчик данного чуда)) меня попросили глянуть и вынести вердикт насчет правоприменительности данных решений)
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:38
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Не хилый однако модуль упругости у бетона - 200000 кг/см2. Да и прочность на растяжение приличная - почти 60 кг/см2
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:45
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Ага прогиб 10 мм при полезной в 600 кг/м2. Расчет сделали как для А400 потом по "прайсикам" подобрали эквивалент для композита. Профит
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 14:56
#20
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Друзья, я правильно понимаю что согласно 2-му абзацу Введения СНиП 52-01-2003, до введения нового СП старый СниП 2.03.01-84* все таки действует?? И еще, почему в старом снипе нет ограничений по применению ячеистого бетона, по классификации он разве относится к легкому??
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:58
#21
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


прогиб свыше 100мм
An2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:02
#22
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Расчет сделали как для А400 потом по "прайсикам" подобрали эквивалент для композита. Профит
Ага, и композитку затолкали в ведомость расхода стали, и ух шайтаны, просуммировали вес композитки и стальной!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:07
#23
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Offtop: Такое ощущение что кто-то получил откат с композитки, с такими то расчетами
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:09
#24
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


А как композитная арматура анкерится по концам плиты? )))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:15
#25
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Думаю клеится анкерная муфта на эпоксидку
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:21
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Расчет сделали как для А400 потом по "прайсикам" подобрали эквивалент для композита
тоже такая же мысль после фразы в записке
Код:
[Выделить все]
По результатам расчета была подобрана основная рабочая базальтопластиковая  арматура  АПБ-14- ТУ 5769-248-35354501-2007 с шагом 200х200мм в верхней и нижней зонах, что соответствует по прочности Ø16А400 (АIII).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 15:22
#27
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Я правильно понимаю, что если заложена композитная арматура d14, то при расчете на трещиностойкость в Арбате мне следует заложить арматуру d8, т.к. модуль упругости стальной арматуры больше композитной в 2,95 раза (210 против 71), и площадь d8 меньше d14 примерно во столько же??
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:25
#28
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю
Вы видимо не понимаете... Норм проектирования на такую конструкцию - нет. Проверке плита не подлежит!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:29
#29
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что если заложена композитная арматура d14, то при расчете на трещиностойкость в Арбате мне следует заложить арматуру d8, т.к. модуль упругости стальной арматуры больше композитной в 2,95 раза (210 против 71), и площадь d8 меньше d14 примерно во столько же??
Модуль упругости арматуры - константа.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:30
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


yarrus77, подождите подождите. Подобрали 16 А400 и заменили на 14!! стеклянную? о_0

Jrec,
Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
старый СниП 2.03.01-84* все таки действует??
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вы живете в прошлом. Этот СНиП тоже уже заменили на СП 63.
 
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:32
#31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
стеклянную?
там еще есть полимерная матрица
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:39
#32
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что если заложена композитная арматура d14, то при расчете на трещиностойкость в Арбате мне следует заложить арматуру d8
Так ты эксперт или автор плитульки? что то есть подозрение... Если собрался заниматься околонаучной "ворожбой" то подсказочка, у легкобетонов модуль упругости не то же, как у бетонов на тяжелом заполнителе.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 15:44
#33
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Arikaikai, вы правы, СП 63 уже с технической частью и там уже добавлен ячеистый бетон марки В20, и "6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15." Т.е. получается ячеистый бетон В20 я принимать могу?.. А что делать с арматурой? как я понял СП 63 по пункту 6.2.2 подразумевает использование только стальной арматуры??

----- добавлено через ~6 мин. -----
Denbad, поверь, я не автор этой плитульки, я конструктор (металлист), попросили сделать "экспертизу" этой чудо-плиты). Denbad, причем тут модуль упругости бетона, Арбат может ввести легкий бетон В15 D1200, он не может ввести композитную арматуру, а только стальную, а Е у стальной выше в 2,95 раза, вот я и предложил ввести арматуру d8 вместо d14 для расчета на трещины, чтобы уравнять упругость самих стержней)
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:50
#34
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


читайте изменения к СП 63.13330
http://dwg.ru/dnl/13416

кратковременный прогиб получился у меня 14см ) ну длительный соответственно раза в 1,5 больше
An2 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 00:50
#35
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Нужно проверить по бетону: а. анкеровку арматуры; б. прочность по наклонной трещине; в. прочность по наклонной трещине с моментом; в. смятие опорной части плиты.
Отдельные соображения: 1. Балочные плиты плиты больше 4 м без предварительного напряжения по второй группе не проходят (проходят с большим расходом арматуры и разрушением по сжатому бетону ). 2. Композитная арматура не используется для изгибаемых элементов (низкий модуль упругости).
Возможен алгоритм расчета площади продольной композитной арматуры: 1) подбор арматуры по 1ПС и 2ПС с стальной арматурой. 2) Конструируешь сечение с стальной арматурой. 3) находишь напряжение в арматуре, по нему находишь относительные деформации по графику сигма/эпсилон для стальной арматуры. 4) для композитной арматуры по графику сигма/эпсилон(для композитной арматуры) находишь напряжения которые соответствуют относительным деформациям из п.3.. 5) из зависимости: (сигма_s,сталь*Аs,сталь)/(сигма_композит*Аs,композит) находишь необходимую площадь композитной продольной арматуры. 6) Проверяешь процент армирования (мью%<2%).

Личное мнение об композитной арматуре: для стяжки, бетонных оснований дорог, в качестве продольной распределительной арматуры в подушках мелкозаглубленных ленточных фундаментов под 1, 2 этажных домов. В остальных случаях ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА- просто и со вкусом.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 09:55
#36
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
yarrus77, подождите подождите. Подобрали 16 А400 и заменили на 14!! стеклянную? о_0
ИМХО судя по записке да.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11