Как повлияет на несущую способность,устойчивость и т.д. одногоэтажного однопролётного промздания ошибка строителей,которые установили колонные двутавры №35К1 не по проекту,развернув их на 90 градусов?
Проектирование
Саранск
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 6103
|
|
||||
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84
|
Повлияет, так как разница в радиусах инерции почти 2 раза. Но многое зависит от компоновки каркаса. Если каркас рамно-связевый и пролет рамы не очень большой (скажем, до 24 м), высота колонн - 6 м, то скорее всего колонны приняты с достаточным запасом. Хотя, проверку расчетом никто не отменяет, если он проводился, то перерасчет - дело минутное.
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Счел бы данное сообщение за шутку или принял за троллинг, если бы лет 15 назад не столкнулся с таким же случаем. "А нам так монтировать удобнее" - заявили "строители" ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29
|
А другие конструкции как себя поведут? Заказчик сейчас в панике.Ему нужно как то доказать с помощью формул на простом примере, что ничего страшного нет. И как найти радиус инерции в этих случаях?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Но ведь у двутавра №35К1 в плане почти квадратное сечение или здесь это неуместно? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Но ведь у двутавра №35К1 в плане почти квадратное сечение или здесь это неуместно? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84
|
Цитата:
Если базы колонн запроектированы шарнирными, проще колонны демонтировать и развернуть как надо. Если жесткие - все несколько сложнее
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Это только по общему габариту, геометрические характеристики совсем другие. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29
|
Значит основной параметр в данном случае это радиус инерции? Можете сбросить формулу её применения при расчёте колонн?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
Цитата:
Если строят по проекту, то и спрашивать нужно авторов проекта. Вам дадут полноценный ответ. Если же проект сделан "на коленке", то заказывайте за деньги нормальный пересчет конструкций, чтоб спать спокойно. Радиус инерции не единственный параметр. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84
|
Устойчивость колонны определяется ее гибкостью. Гибкость - отношение расчетной длины колонны к радиусу инерции. Сложно в редакторе форума описать методику расчета; если вы не владеете данными знаниями, смотрите СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" раздел 9.2 или учебные пособия, я рекомендую "Металлические конструкции" под ред. Кудишина
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: Последний раз редактировалось Александр Шевелев, 06.05.2016 в 23:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Это для центрально-сжатых колонн. У вас же колонна сжато-изгибаемая, там все будет еще хуже. Может даже по прочности при совместном действии изгибающего момента и продольной силы не пройти. Вывод - подействует катастрофично. Паника заказчика вполне обоснована. |
|||
![]() |
|
||||
Если хотите получить конкретный совет, приведите расчетную комбинацию внутренних усилий в колоннах, их геометрию, конструкцию базы колонн с диаметром анкеров, узел примыкания ригеля к колонне и марку стали. Без этих данных будет просто гадание "на кофейной гуще".
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Веселуха. Offtop: На анектод похоже.
Если сопряжение колонны и ригеля предусматривалось жестким, то при повороте колонны на 90 град. увеличится изгибающий момент в ригеле. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Если они балки на 90 градусов развернут - тоже будете схему просить? = )) тут вариант один - монтажников высечь розгами (можно из арматурной проволоки Вр-1 диаметром 3-4 мм) и заставить за свой счет разворачивать колонны в рабочее положение (оплачивая кран и т.д. из своего кармана). ----- добавлено через ~4 мин. ----- ТС, так, смеха ради... Какая высота колонн и какой тип узла опирания конструкций покрытия (шарнир, жесткий)? |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
П.С. Проектировщика, который проектирует колонны с гибкостью 250 - высечь розгами и перевести в разнорабочие на стройке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Бармаглотище
Ну вот я очень часто сталкиваюсь с тем,что люди допускают ошибки по причине зависимости от гаджетов. Если человек даже не держит телефон или планшет в руках в данный момент время - его голова всё равно одурманена. Много может быть причин по которым накосячили, но это не повод,например, заменять металлконструкции монолитным железобетоном. Согласен? |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Я понимаю зачем она ограничивается. А какое значение к-та расчетной длины m Вы принимаете для жестко защемленной колонны с шарнирно опертой балкой?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Какое отношение принимаемый мною в расчетах коэффициент расчетной длины мю (m, кстати, совсем другой "коэффициент", участвующий в расчете сжато-изгибаемых стержней) имеет к развороту двутавровой колонны на 90 градусов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Бармаглотище
Я тоже почемуто подумал,что всётаки лчше посмотреть схему. Там может оказаться всё что угодно. И то,что колонны могут не проходить устанавливаемые по проекту,а могут и иметь неимоверный запас развёрнутые на 90°. Может быть фундаменты изготавливали одни подрядчики,а монтаж м/к уже вели другие. Ну и первые могли фундаментные болты развернуть на 90°.Всё может быть. Вначале нужно выяснить причину, а после принимать решения по устранению ошибок. В данном случае самое убедительное это не розги. Главное чтобы произошла переоценка в сознании,что следует учесть,чтобы в последствии такое не повторялось. Последний раз редактировалось BYT, 08.05.2016 в 09:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Я склонен всётаки к ошибке тех,кто делал фундаменты. От этих работ зависит и срок сдачи и соответственно оплата. Ждать и терять деньги ни кто не хочет.
Кстати, я думаю что с видео "мужик с тахеометрами" таже история. Монтажники не дождались каких нибудь пересогласований. Только кто адаптирует под монтаж эти все ошибки? Вот в чём вопрос. Последний раз редактировалось BYT, 08.05.2016 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84
|
Да, в принципе, все свелось к вопросу - не как решить проблему, а как вообще такое допустили.
Согласен с коллегами. Вопрос, поставленный перед читателями, возможно неуместен. Абсолютно недопустимо, чтобы на проектные решения так наплевательски относились. Тут "предлагали" балку или ферму тоже перевернуть, согласен, это из той же оперы. Думаю, что просто проблема возникла, когда Заказчик решил в очередной раз сэкономить, и сэкономил на ген. проектировании, а потом и на ген. подряде. Сомневаюсь, что там есть ген. проектирование, потому что, если по проекту, где я был бы ГИПом, возник такой же вопрос, ответ был бы однозначен - переделывать, и явно не проект. И тут не было бы смысла искать ответ на форуме. А вот кто-нибудь из них задумывается, как на это обратит внимание строительный надзор, как будет осуществлена сдача в эксплуатацию? Все говорит о том, что нет там ни проекта, ни заключения, ни законного строительства. Имеет ли смысл поощрять осуществление незаконных действий?...
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
Offtop:
Цитата:
А так.... 1. Пересчитать, мб у вас запасы или конструкция позволяет менять ориентацию колонн. 2. Переделать. 3. Усилить. 4. Уволиться. 5. Сесть. 6. ... ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|