Алгоритм проектирования внутреннего и наружного электроснабжения. Необходимые расчеты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2016, 18:58 #1
Алгоритм проектирования внутреннего и наружного электроснабжения. Необходимые расчеты.
RomanGV
 
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 4

Всем доброго времени суток. Впервые серьезно и с нуля пришлось заняться проектированием внутреннего и наружного электроснабжения. Капитальный ремонт административного здания, на руках пока только эскизный проект здания. С черчением и чтением чертежей проблем особо не имею, до этого занимался перечерчиванием и переделкой чужих проектов. У меня есть несколько вопросов:
1) какие мои действия от начала и до конца?
2) какие необходимые расчеты мне нужно выполнить?
Как выполняются некоторые расчеты и в какие нормы смотреть я знаю, но хотелось бы несколько конкретизировать свои действия, так как мое мнение не всегда совпадает с мнением эксперта. Заранее благодарю.
Просмотров: 13274
 
Непрочитано 23.05.2016, 05:08
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от RomanGV Посмотреть сообщение
какие мои действия от начала и до конца
Возьмите готовый проект по электроснабжению и сделайте все аналогично. Вообще, все проекты делаются по ГОСТам.
Вам нужен только проект на внутреннее и наружное электроснабжение административного здания? Проект на силовое оборудование, внутреннее и наружное освещение, заземление и молниезащиту ненужен?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 21:25
#3
RomanGV


 
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 4


От меня требуется проект внутреннего и наружного электроснабжения, силовое электрооборудование, внутреннее освещение, на наружное не надо. В принципе, вычертить аналогично ума то у меня хватит. Вот только беспокоят, к примеру, вот такие вопросы. От куда взято н-ое количество светильников. Нужно сделать свето-технический расчет, знать нормы освещенности, это в СНиПе есть, а вот как именно его сделать, тут то я уже сомневаюсь. Вот может литература какая нибудь есть по этому случаю. Читал Тульчина, но думаю прочитанного еще не достаточно.
RomanGV вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 21:35
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Освещение расчитывается в Dialux-е, если по старинке в ручную то можно Кнорринга почитать, там методика расчёта есть, глава 5 стр. 124

http://remartspb.ru/downloads/Srav_k...ekt_el_osv.pdf
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 23:58
1 | #5
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Необходимо выполнить расчеты:
  • Расчет электрических нагрузок
  • Расчет освещенности
  • Расчет токов короткого замыкания
  • Расчет выбора количества и сечения кабелей
  • Расчет кабеля по термической стойкости
  • Расчет времени отключения автомата (предохранителя) при коротком замыкании
  • Расчет падения напряжения
  • Расчет-проверку УЗО по току утечки
  • Расчет потребляемой электроэнергии
  • Расчет потерь электроэнергии от границ балансовой принадлежности до точки установки узлов учета
  • Расчет заземляющего устройства
  • Расчет зон молниезащиты

Вроде ничего не забыл. Если забыл, то коллеги дополнят.


А алгоритм... Какие-то части проекта параллельно можно делать или в любой последовательности (если один человек делает). Единого алгоритма нет. Точнее он есть, но в таком виде он ни вам, ни кому другому не поможет:
  1. Получил исходные данные
  2. Сделал проект
  3. Сдал на согласование
  4. Получил замечания
  5. Устранил замечания
  6. Получил согласование
DVAD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 20:47
#6
RomanGV


 
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 4


Благодарю за конкретизацию, примерно это я и имел в виду. Вопросы некоторые остались, но это уже совсем другая история.
RomanGV вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 23:22
#7
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 173


То есть, кагбэ все-таки понятно, что акушером не станешь, просто почитав форум акушеров, да? И КЖ-шников никто пока не набирает с улицы, без подтверждения хоть минимальной компетентности. Так почему же электриком можно стать завтра же, если Родина прикажет? И можно даже вообще не становиться- по т-фону звонить и спрашивать? Это реальный случай из моей жизни, причем товарищ строит себе дом, в строительстве весьма и весьма компетентный, но вот так вот сразу заявляет- я внутрянку ЭО/ЭМ проект заказывать не буду, ребята придут, сами все раскидают. А раз так, даже и сам возьму и раскидаю... И в итоге- я вынужден все тот же проект делать в устной форме по телефону...
babay вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 10:11
#8
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Я с Вами как бы согласен. В настоящее время к Электрике, да и по моему в принципе ко многим коммуникациям, относятся (чаще всего заказчики) как то по детски, что ли... Не осознавая того, что это все потом должно нормально работать, да и еще позволять не много расширяться в будущем, а не создавать головную боль... Какому-нибудь элементу внешнего вида здания или микрорайона уделяют намного больше внимания и средств, чем всем системам и коммуникациям вместе взятым...

Но с другой стороны, слава богу, что люди, которые в силу своей сознательности, но необходимости кормить семью, пытаются хоть как-то учиться, читать литературу, заходят на форумы и первоначально стремятся сделать правильно. И слава богу, что на форумах есть люди готовые подсказать и помочь...
И лично я говорю Спасибо и тем и другим за это...

А ведь многие и этого не делают, а просто чертят и собирают как им в голову ("не пуганную") придет или в "магазине" подскажут, а потом несколько поколений разгребает результаты их "не компетентной работы" ...
Я когда в эксплуатации работал (гл. Энергетиком), такие проекты по Эл. видел, что волосы дыбом. В голове только и было что то типа "Да кто Вам вообще дал право карандаш в руки брать...?".... И причем таких проектов к сожалению было большинство... И объяснять руководству, что так делать нельзя было бесполезно, главное, что им внешний вид нравился, а то что там внутри было уже не важно... И экспертизу проекты проходили...

Прошу прощения у Администрации сайта, за "пост" не совсем по теме... Наболело за столько лет, так сказать крик души...

Может давайте, кто реальный профессионал в проектировании, создаст отдельную тему "Система Электроснабжения.. Какие есть направления, Состав проекта, с чего начинать, основные требования, каким должен быть итоговый результат"...? И выложит туда всю необходимую и упорядоченную информацию, для начинающих да и просто сознательных людей... А мы поможем, кто чем сможет...

Что скажете?
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 11:58
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
в "магазине" подскажут,
Да да, слышал как-то в магазине электрики разговор парней которые на выдаче товара стоят: спорили сколько кВт держит кабель 1,5, а сколько 2,5
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 01:41
#10
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
слышал как-то в магазине электрики разговор парней
В Питере в магазине Максидом на стене висит плакат сколько ампер какое сечение держит. Того, кто эту табличку составлял, хочется вместо этого плаката на стену повесить. За то самое место.
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:51
#11
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Да может это и нормально для бытовых покупателей, и про кВт на кабель я тоже понимаю ребят, им это не особо надо, а так чтобы продать кабель достаточно. Просто когда знаешь чуть больше по-другому смотришь на это.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Необходимо выполнить расчеты:
  • Расчет-проверку УЗО по току утечки
  • Расчет потерь электроэнергии от границ балансовой принадлежности до точки установки узлов учета
Про УЗО я лично никогда не рассчитывал, даже методики такой не знаю. Зачем вообще это делать, если только на вводе где-нибудь..... и то как правило всё в нормах прописано куда с какими токами утечки ставить.
А по потерям от границ тоже что-то усложняете. Допустимые потери считаются не до счётчика, а до конечного потребителя, до самой дальней точки или наиболее мощной нагрузки, допустимо 5%, не знаю правило ли это или просто меня так научили, что от ТП до ВРУ 2,5% и 2,5% до конечного потребителя. Вообще 5% - это есть 20 В, отсюда на трансах считается напряжение 0,4 - 5% = 380 В у потребителя.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 08.06.2016 в 10:13.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 14:51
#12
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Про УЗО я лично никогда не рассчитывал, даже методики такой не знаю.
Методика очень простая - это п.7.1.83 ПУЭ. Прописано-то прописано, что не более 30мА. И когда от УЗО одна группа запитано, то в 99,9% случаев всё нормально. А захотите вы сэкономить и под одно УЗО подключите несколько автоматов. Возьмёте УЗО на 40А или 63А и от него несколько 10А или 16А автоматов с хорошей нагрузкой и длинными линиями. Надо уже проверять.

Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
от ТП до ВРУ 2,5% и 2,5% до конечного потребителя
Для жилых и общественных зданий СП 31-110-2003 п.7.23 регламентирует 7,5% от РУ-0,4кВ ТП до наиболее удаленной лампы. Также в этом пункте есть указание о допустимости +/-10% в послеаварийном режиме.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А по потерям от границ тоже что-то усложняете.
Это не я усложняю, а сбытовая компания.
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 15:26
#13
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Вот буквально не так давно разбирался в этом вопросе. Позвольте просто поделюсь информацией :

ПУЭ: 1.2.22. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества
электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.
ГОСТ 13109-97: 5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения,
для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное
напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим
сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование
электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом
необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической
энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят
в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Но мне больше нравится как написано в :

ГОСТ 29322-2014 (Напряжения стандартные):
..... Наименьшее используемое напряжение в Таблице А.1 Приложения А
настоящего стандарта определено для максимального падения напряжения
между вводом в электроустановку пользователя и электрооборудованием,
которое равно 4%. Такое максимальное падение напряжения в электрических
цепях электроустановки было указано в ранее действовавшем стандарте [7].
В Таблице G.52.1 действующего в настоящее время стандарта [6] для
электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего
пользования, установлены иные значения максимального падения
напряжения:
для электрических светильников - 3%;
для других электроприемников - 5%.
... Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и
240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других
странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают
применять (тут лучше посмотреть таблицу целиком)....

И сам [6] ГОСТ-Р-50571.5.52-2011:

525 Падение напряжения в установках потребителей
В отсутствие других соображений падение напряжения между источником питания установки потребителя и оборудованием не должно быть более приведенного в таблице G.52.1.
Примечание - К другим соображениям относятся время запуска для двигателей и оборудования с высоким пусковым током. Переходные процессы в сетях и изменение напряжения из-за аварийной работы могут не учитываться.
...
Падение напряжения между источником питания и любой точкой нагрузки не должно быть больше, чем значения в таблице G.52.1, выраженные относительно значения номинального напряжения установки.
Таблица G.52.1 - Падение напряжения...
Таблица не копируется, но смысл следующий:
Для "Установки низкого напряжения, питающиеся непосредственно от общей системы электроснабжения низкого напряжения": Освещение-3%, Другие пользователи-5%,
Для "Установки низкого напряжения, питающиеся от индивидуального источника низкого напряжения": Освещение-6%, Другие пользователи-8%

Плюс ряд примечаний
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 19:06
#14
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Может давайте, кто реальный профессионал в проектировании, создаст отдельную тему "Система Электроснабжения.. Какие есть направления, Состав проекта, с чего начинать, основные требования, каким должен быть итоговый результат"...? И выложит туда всю необходимую и упорядоченную информацию, для начинающих да и просто сознательных людей... А мы поможем, кто чем сможет...

Что скажете?
Вы представляете какой это объем работы и сколько на это надо времени?
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 20:24
#15
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Представляю только отчасти. Но может для начала хотя бы тему создать. Условия и требования к постам и формированию информации прописать. Нет выкладывать саму нормативку не нужно. Дать только ссылки на основопологающие нормативы.

Последний раз редактировалось RIG1978, 09.06.2016 в 08:40.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 23:59
#16
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Почему-бы просто не завести блог и не публиковать там какие-нибудь нестандартные расчёты, обсуждать...
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 08:55
#17
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Не знаю. Может Вы и правы.
Я вижу сколько вопросов и последующих проблем идет на темы: состав проекта, назначение и требования к содержанию разделов, основные нормативы по разделам...
Я не могу эту тему вести, т.к. изначально я все таки инженер по монтажу и пусконаладке, а не профессиональный проектировщик.
Принимайте решение так как считаете правильным и возможным. Я хотел только предложить создать тему в этом направлении и свою помощь.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 09:31
#18
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Может давайте, кто реальный профессионал в проектировании, создаст отдельную тему "Система Электроснабжения.. Какие есть направления, Состав проекта, с чего начинать, основные требования, каким должен быть итоговый результат"...? И выложит туда всю необходимую и упорядоченную информацию, для начинающих да и просто сознательных людей... А мы поможем, кто чем сможет...
не поможет. в каждом городе свои нюансы, и только опыт подскажет на какие нормативы можно прикрыть глаза а на какие не стоит.

Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Расчет потерь электроэнергии от границ балансовой принадлежности до точки установки узлов учета
вообще лишнее, читайте законы, это обязана сетевая и сбытовые компании делать и не требовать с проектировщиков.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 21:50
#19
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вообще лишнее, читайте законы, это обязана сетевая и сбытовые компании делать и не требовать с проектировщиков.
+1, ты считаешь от своей точки, или чаще задают допустимые потери в ТУ и откуда.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2016, 10:56
#20
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вообще лишнее, читайте законы, это обязана сетевая и сбытовые компании делать и не требовать с проектировщиков.
А кто это будет делать в сбытовой или сетевой компании? Бухгалтер? Это будет делать проектировщик, работающий в сбытовой или сетевой компании (или проектировщик в компании, работающий по заказу сбытовой/сетевой).
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2016, 11:13
#21
Str_HL


 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 12


Проект следует выполнять по заданию на проектирование...
А в нем и указано, что именно рисовать и рассчитывать...
Str_HL вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2016, 13:03
#22
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Str_HL Посмотреть сообщение
А в нем и указано, что именно рисовать и рассчитывать...
Бывает написано (и не редко) "инженерные сети выполнить в соответствии с действующими нормативами". Как-то так. Может слегка более подробно. Может даже будет написано, что и как хотят получить: кабель медный или алюминиевый, тип лотков, производитель лотков, светильников, комплектующих для щитов, шинопроводов, электроустановочных. Могут захотеть ИБП или ДГУ. Даже могут их производителей указать. НО! Какие расчеты надо сделать и какие чертежи надо выполнить никто в задании на проектирование не пишет.
Str_HL, у вас есть пример задания на проектирование, в котором написано, какие чертежи и расчеты надо выполнить? Можете поделиться?
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 19:50
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
А кто это будет делать в сбытовой или сетевой компании? Бухгалтер? Это будет делать проектировщик, работающий в сбытовой или сетевой компании (или проектировщик в компании, работающий по заказу сбытовой/сетевой).
Как правило у них есть обученный человек который считает эти потери каждый день
Даже если нет, платите денежку посчитаем, а за так делать чужую работу интереса нету никакого

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
у вас есть пример задания на проектирование
у меня есть такое ТЗ. на 40-ка листах, где все прописано, вплоть до того в каких слоях весах и типах линиях чертить.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 12:54
#24
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
есть обученный человек который считает эти потери каждый день
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
платите денежку посчитаем
Считать надо, с этим все согласны. Вопрос в том "кто считает?" Так что в списке этот пункт остаётся.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
у меня есть такое ТЗ
Можете поделиться?
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 12:55
#25
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Так что в списке этот пункт остаётся.
он в списке если толкьо вы в сетевой работаете.

Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Можете поделиться?
к сожалению нет. Автор против
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 12:43
#26
Str_HL


 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 12


Вот...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зад.png
Просмотров: 234
Размер:	240.6 Кб
ID:	172222  
Str_HL вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 12:53
#27
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Выкопировка из задания
2. Электротехническая часть (марка комплекта «ЭС»):
2.0. «Содержание тома»;
2.1. «Листы согласований». На листах данного документа необходимо продублировать оригиналы всех проставляемых в документах тома согласований;
2.2. «Общие данные по рабочим чертежам»;
2.3. «План прокладки силовых ЛЭП. М1:500». Каждый лист данного документа необходимо согласовать с эксплуатирующим подразделением и всеми организациями-балансодержателями надземных и подземных сооружений, находящихся в границе топографической съемки;
2.4. План прокладки информационных линий. М1:500». Каждый лист данного документа необходимо согласовать с эксплуатирующим подразделением и всеми организациями-балансодержателями надземных и подземных сооружений, находящихся в границе топографической съемки;
2.5. «Поопорная схема ЛЭП и связи». Допускается выполнение данного документа без масштаба, на листе формата не более А2 с указанием всех марок, длин и сечений кабельно-проводниковой продукции (в том числе линий связи); устанавливаемого и существующего электрооборудования и других зданий и сооружений связанных с настоящим объектом. По согласованию с П данный документ допускается не выполнять;
2.6. «Ведомость опор». Данный документ табличного типа, представляет собой перечень, включающий в себя все вновь устанавливаемые и существующие опоры КС и ЛЭП, а также иные точки установки, на которых производится монтаж оборудования или подвеска ЛЭП с указанием количества и ссылкой на документ, в котором рассмотрены монтируемые узлы;
2.7. «ТП ХХХ. Однолинейная схема», где ТП ХХХ диспетчерское наименование трансформаторной подстанции, к которой присоединена система освещения с указанием марок и номиналов коммутационно-защитных аппаратов. Схему каждой ТП необходимо оформлять отдельным документом. Каждый лист данного документа (документов) необходимо согласовать с эксплуатирующим подразделением проектируемой системы и балансодержателем ТП;
2.8. «ТП ХХХ. Однолинейная схема электроснабжения проектируемой системы», где ТП ХХХ диспетчерское наименование трансформаторной подстанции, к которой присоединена система освещения. Данный документ должен содержать полную схему от коммутационно-защитного аппарата в питающей ТП до групповых щитов (шкафов ввода питания), щитов управления и другого оборудования, с указанием марок длин и сечений проводников, а также номиналов коммутационных аппаратов щитов. Схему сети от каждой ТП необходимо оформлять отдельным документом. На данной схеме необходимо указать расчетные токи в проводниках и значения падений напряжений и ОТКЗ в контрольных точках по результатам расчетов (п. 2.11);
2.9. «Карты селективности защит»;
2.10. «Кабельный журнал», в том числе сетей управления. Данный документ, имеющий обозначение «КЖ», необходимо выполнить отдельными разделами для каждой питающей ТП и рода сети (силовая, информационная);
2.11. «Электротехнический расчет». Данный документ имеет обозначение «РР» и включает в себя:
- Расчетная схема с указанием падения напряжения и ОТКЗ во всех узлах, а также токов на всех участках сети;
- Расчет падения напряжения;
- Расчет однофазного ТКЗ до наиболее удаленных точек и времен срабатывания коммутационно-защитных аппаратов;
2.12. Чертежи узлов крепления светильников на ригелях, мачтах, опорах и других местах установки;
2.13. Чертежи узлов крепления ШВП;
2.14. Чертежи узлов установки (при необходимости и фундаментов) щитового оборудования управления, учета и автоматизации;
2.15. Чертежи узлов подвеса ЛЭП и сетей управления (в том числе ВОЛС) при отличии таковых от типовых;
2.16. Чертежи нетиповых изделий (при необходимости);
2.17. «Механические расчеты ВЛИ» Данный документ разрабатывается при наличии ВЛИ и превышении максимальной длинны типового пролета;
2.18. «Габариты кабельных траншей. Расчеты объемов земляных работ». Данный документ разрабатывается при наличии КЛ;
2.19. «Профили пересечения КЛ». Данный документ должен содержать отдельные чертежи на каждое пересечение проектируемых КЛ с существующими коммуникациями и инженерными сооружениями. Разрабатывается при наличии КЛ в РД;
2.20. «План установки и подключения АРМ и другого оборудования, план прокладки силовых и информационных сетей в здании ХХХ. М1:50», где ХХХ наименование здания. Данный документ необходимо согласовать с начальником или главным инженером станции (ДС или ДСГ), эксплуатирующим подразделением проектируемой системы и балансодержателем здания. План каждого здания необходимо оформлять отдельным документом;
2.21. Другие графические материалы, необходимые для полного и правильного монтажа электроустановки;
2.22. Прилагаемые документы:
- Технические условия, выданные ОАО «РЖД»;
- Свидетельство СРО проектной организации;
- Задание на проектирование (утвержденное, копия);
- Все исходные данные (планы и схемы станции, однолинейные схемы и планы размещения оборудования ТП. замеры нагрузок и т. д.);
- Все документы из типовых проектов или иной документации повторного применения со штампом привязки, на которые имеются ссылки в данном ОК РД и спецификации, в том числе для примененных металлоконструкций и других строительных изделий;
- Паспорта применяемого оборудования;
- Паспорта сохраняемых ЛЭП;
- Паспорта используемых прожекторных мачт
- Любые другие документы, являющиеся основанием для принятия тех или иных технических решений.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 13:10
#28
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Можете поделиться?
Вот такой есть
mak# вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 17:08
#29
Str_HL


 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Бывает написано (и не редко) "инженерные сети выполнить в соответствии с действующими нормативами"
Это не бывает... это есть Технические условия... ТУ...
Они применяются для обоснования проектных решений...
И выдаются они заинтересованными организациями... обычно сети, сбыт и арендодатель...
А Заказчег заказывает проект и выдаёт задание на проектирование...
Либо сам... если соображает, что хочет...
Либо он вызывается на допр... собеседование, и вместе с ним это задание и составляется...
Бывает, приходится по пол киловатта каждого из него вытягивать...
А бывает сам всё разрисует, чо куда... И всё ясно...

----- добавлено через ~15 мин. -----
По поводу расчета потерь электроэнергии...

Всё зависит от принадлежности питающей линии и точки установки узла учета...

1. Если контора муниципальная, и питающий кабель на балансе сетей, то потери относятся к сетям...
2. Частная контора...
2.1. По ТУ сетей, узел учета размещается на питающей ТП...
2.2. Узел учета у абонента, питающая линия абонента... Потери в питающей линии должны быть учтены и показаны в проекте...

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вплоть до того в каких слоях весах и типах линиях чертить
А это место можешь показать...?
Str_HL вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 19:24
#30
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Ну, как-то так...
Вложения
Тип файла: rar Руководство по распределению слоев.rar (6.57 Мб, 158 просмотров)
mak# вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2016, 00:18
#31
Str_HL


 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 12


В раре экзешник или джипег...?
Str_HL вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2016, 13:30
#32
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847



картинки
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Алгоритм проектирования внутреннего и наружного электроснабжения. Необходимые расчеты.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Апартаменты жилые. Нормы проектирования. Red_line Архитектура 45 20.07.2015 22:51
Стоимость проектирования электроснабжения коттеджного поселка GaechkinMika Организация проектирования и оформление документации 2 18.03.2014 11:45
Нормы проектирования для театров? Виконт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.01.2014 18:17
Какие нормативные документы необходимы для проектирования сетей внешнего электроснабжения? Аболмазов Игорь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2013 17:24
Алгоритм автоматизации электроснабжения Albert0707 Электроснабжение 3 20.11.2013 18:12