Бетонирование колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2007, 18:38 #1
Бетонирование колонн
Алекс
 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636

Известно, что при бетонировании колонн во избежание скопления внизу крупного заполнителя (при сбрасывании бетона) и образования раковин рекомендуется вначале заполнить опалубку на 100-200мм от основания колонны цементным раствором 1:2-1:3.
В литературе, где описана технология бетонирования это так или иначе указывается, начиная от "Справочник мастера-строителя", 1955 года.
Однако в СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, раздел УКЛАДКА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, п.п.2.8-2.14 много чего, а вот про укладку раствора не сказано.
Книжки литература не нормативная. Подскажите, куда ткнуть носом доблестных строителей, которые про укладку раствора знают, но выполнять не желают. И это при том, что расслаивается до такой степени, что между фунд. плитой и наружными монолитными стенами вода хлещет буквально струей.
Может есть какие-нибудь техкарты на бетонирование колонн?
Просмотров: 16721
 
Непрочитано 22.08.2007, 21:39
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


А в чём проблема-то?! Не качественно забетонировали - срубайте колонну/стену и заново бетонируйте! Если бестолковые и добрых советов не понимают - так по 3 раза переделывать придётся. Прецендентов таких не мало
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2007, 21:49
#3
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Алекс
Цитата:
вода хлещет буквально струей.
а чё она,а? это вода из смеси?
Цитата:
заполнить опалубку на 100-200мм от основания колонны цементным раствором 1:2-1:3.
не совсем так, но близко к тексту.

"Руководство по производству бетонных работ". Москва.Стройиздат.1975.
НИИЖБ и ЦНИИОМТП. стр.41, п.5.6
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 10:54
#4
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
А в чём проблема-то?! Не качественно забетонировали - срубайте колонну/стену и заново бетонируйте! Если бестолковые и добрых советов не понимают - так по 3 раза переделывать придётся. Прецендентов таких не мало
К сожалению, не получится - построено уже все. А в процессе строительства скрывали от нас.

Цитата:
Сообщение от 4 и 6
Цитата:
вода хлещет буквально струей.
а чё она,а? это вода из смеси?
Нет, снаружи здания. Прорвало чего-то. Оно то кончится, но сам факт, что между стеной и фундаментом такие дыры, удручает.

Строители на нас теперь пытаются бочку катить, типа это мы в проекте должны были указать, что перед бетонированием раствор укладывать надо! Бред полный! Может им еще полностью СНиП "Несущие и ограждающие" переписать в общих данных?

Цитата:
Сообщение от 4 и 6
Цитата:
заполнить опалубку на 100-200мм от основания колонны цементным раствором 1:2-1:3.
не совсем так, но близко к тексту.
"Руководство по производству бетонных работ". Москва.Стройиздат.1975.
НИИЖБ и ЦНИИОМТП. стр.41, п.5.6
4 и 6, спасибо за наводку! А оно еще действующее? Можете скинуть? Не могу найти. Или хотя бы этот самый пункт. Пожалуйста!
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2007, 10:58
#5
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Алекс писал:
Цитата:
Подскажите, куда ткнуть носом доблестных строителей, которые про укладку раствора знают, но выполнять не желают. И это при том, что расслаивается до такой степени, что между фунд. плитой и наружными монолитными стенами вода хлещет буквально струей.
Может есть какие-нибудь техкарты на бетонирование колонн?
В вашей ситуации неправильно произведен подбор состава бетона. Ну и как техкарта на укладку сможет существенно улучшить качество бетона? Нерасслаивоемость, это такая же характеристика бетона как, например, и прочность.[/b]
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 11:08
#6
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от ДС
В вашей ситуации неправильно произведен подбор состава бетона. Ну и как техкарта на укладку сможет существенно улучшить качество бетона? Нерасслаивоемость, это такая же характеристика бетона как, например, и прочность
Сорри, этоя наверно не правильно выразился. Происходит не расслоение бетона во всем объеме, а при сбрасывании его в опалубку с высоты 3.5-4.0 м в самом низу крупный заполнитель по инерции опускается, вытесняя все остальное, и образуются раковины.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2007, 11:39
#7
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Сорри, а что изменится, если 100 мм от основания заполнить раствором. Высота падения бетонной смеси уменьшится с 3.5-4.0 м до 3.4-3.9 м ?
Никакого стеба. Просто хочу разобраться.
lee вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2007, 11:50
#8
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


lee
как минимум не будет
Цитата:
между стеной и фундаментом такие дыры, удручает
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2007, 11:51
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 4 и 6
как минимум не будет
Это не ответ. Ну хорошо, будет выше на 100 мм.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 12:01
#10
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от lee
Это не ответ. Ну хорошо, будет выше на 100 мм.
Да не в уменьшении высоты дело. При сбрасывании бетона крупный заполнитель по инерции опускается вниз, а цементное молоко и раствор всплывают вверх и бетонная смесь теряет однородность. А если внизу будет раствор, то заполнитель как бы "впечатается" в него и расслоения не будет.

Цитата:
При перевозке бетонной смеси основным технологическим условием является сохранение его однородности и обеспечение требуемой для укладки подвижности. При этом надо иметь в виду, что при интенсивных сотрясениях во время перевозки, разгрузки или перегрузки крупный заполнитель оседает вниз, а цементное молоко и раствор всплывают вверх и бетонная смесь теряет однородность. Контроль за правильностью транспортировки бетонной смеси сводится в основном к проверке подвижности бетонной смеси у места укладки. Бетонная смесь должна быть использована до начала схватывания цемента. Транспортирование бетонной смеси от бетонного завода к бетонируемому объекту должно производиться с применением средств, обеспечивающих необходимые темпы бетонирования. Независимо от принятого способа перемещения подвижность или жесткость бетонной смеси на месте укладки должна соответствовать проектной и обеспечивать нормальную работу по укладке смеси. Расслоившуюся бетонную смесь нельзя укладывать в бетонируемые конструкции, ее необходимо вновь перемешать до полного восстановления однородности. Во избежание нарушения однородности бетонной смеси при бетонировании конструкций высота ее свободного падения не должна превышать 3 м для обычного и 1 м для крупнопористого бетона. При бетонировании колонн без перекрещивающихся хомутов арматуры со сторонами сечения от 0,4 до 0,8 м высота сбрасывания допускается не более 5 м. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 2 м при бетонировании армированных конструкций и 1 м при бетонировании перекрытий. При необходимости подачи смеси с большей высоты применяют виброжелоба, наклонные лотки, вертикальные хоботы, а при высоте более 10 м — виброхоботы. Способы подачи и укладки бетона в конструкции предусматриваются в технологических картах и проектах организации производства работ.
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 12:09
#11
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


4 и 6, Руководством поделитесь, если не жалко! [sm1400]
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2007, 12:19
#12
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


насколько я знаю, для предотвращения расслоения уже уложенного бетона ограничивают высоту слоя бетонирования

цифр конкретных не знаю, но даже в СНиП заложен понижающий коэф на прочность если слой бетонирования большой
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2007, 16:39
#13
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алекс
А если внизу будет раствор, то заполнитель как бы "впечатается" в него и расслоения не будет
Спасибо, вот теперь понятно.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 16:41
#14
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Известно, что при бетонировании колонн во избежание скопления внизу крупного заполнителя (при сбрасывании бетона) и образования раковин рекомендуется вначале заполнить опалубку на 100-200мм от основания колонны цементным раствором 1:2-1:3.
Собственно, вот что происходит, если этого не далать.
[ATTACH]1187872884.jpg[/ATTACH]
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 16:43
#15
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


еще
[ATTACH]1187872986.jpg[/ATTACH]
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2007, 18:18
#16
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


4 и 6

Присоединяюсь к просьбе Алекса - уважаемый 4 и 6
поможите с "Руководством по производству бетонных работ". Его физическое наличие многим участникам строительного процесса упорядочило бы деятельность. Почёт и уважение Вам гарантированы!
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 06:22
#17
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Такая незадача : строители пропустили монолитную обвязочную жб балку лестничной площадки в уровне между этажами и забетонировали колонны лестничной клетки высотой на этаж (4.5 м.) .Теперь предлагается : вырубить сквозное гнездо (фактически разделить по бетону колонну посередине) в жб колонне , сохранив арматуру и пробетонить балку в гнезде.Бетон (В25) уже набрал прочность под 100 %.Колонна 650 мм шириной.
Бетон можно применить безусадочный. Но как избежать трещин в бетоне колонн ?
Что лучше - срубить колонну или попробовать залечить трещины после вышеописанной процедуры?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 719
Размер:	10.7 Кб
ID:	6065  

Последний раз редактировалось Vlamos, 05.05.2008 в 22:22.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 06:55
#18
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


(((вырубить сквозное гнездо? )))-можно и вырубить главное арматуру не вырубить.
((( Но как избежать трещин в бетоне колонн ))) все от производста работ (Алмазное сверление бетона-например не даст трещин, но дорого) .А так по экономич. соображ. что дешевле, как по времени и соотв. выбирай
ursula вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 07:52
#19
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


На одном объекте при стыку монолитных колонн подобная штука, только не внизу, а вверху под перекрытием. Я думаю подморозили и непровибрировали.
Для "Алекс" - какие погодные условия были при бетонировании. И даже при расслаивании при падении бетонной смеси молоко всеравно присутствует, по виду раковин как будто бетон замерз и разводы какие то.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 08:12
#20
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Vlamos, может, все же лучше вырубить, а то мне смутно представляется бетонирование (и провибрирование) такого места и где гарантии, что передача усилия будет и через балку (возможно образование пустот и молочка).
А если оставлять решение с гнездом, то без усиления узла (типа вута), думаю, не обойтись, получится что-то вроде ромба, а это уже разговор с архитектором..
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 08:26 MAX. H-3m.
#21
kaizer2007


 
Регистрация: 25.06.2007
РОССИЯ
Сообщений: 40


Максимальная высота падения бетона MAX. H-3m.- потом обыкновенное уплотнение глубинными вибраторами.
При высоте выше 3.0м - ,что не подкладывайте - будет расслоение бетонной смеси.
kaizer2007 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 08:54
#22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


В стройконсультанте руководства только с 1977 года.
Также присоединяюсь к просьбам коллег насчет руководства.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 19:02
#23
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Что лучше - срубить колонну или попробовать залечить трещины после вышеописанной процедуры?
Срубать и не думать
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 19:29
#24
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


"Руководство по производству бетонных работ". Москва.Стройиздат.1975.
НИИЖБ и ЦНИИОМТП. - все же у кого оно есть или ссылку кто знает.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 11:47
#25
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


кстати на сайте http://www.cstroy.ru/about/docs/norm-niizhb/ такого руководства нет !!!???
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 18:54
#26
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Года два назад, в С.Петербурге по ул. Беринга (на Васе, рядом с кладбищем, возле новенькой высотки небесно-голубого цвета) строилась многоуровневая стоянка. Монолитный ж.б. Колонны бетонировались сразу на всю высоту, а в местах перекрытий оставляли "окна" - колонна выглядела как два серых параллелепипеда торцами один над другим, а между ними черыре арматурных стержня. Высота окна "на глаз" 40см. Высота монолитного перекрытия (бетонируемого после колонн) мне неизвестна. Ходил мимо несколько раз, все успешно забетонировали, но спросить как они это сделали так и не решился. Слышал, что автор проекта бывший наш соотечественник ныне работающий в Израиле. Может, кто-нибудь, из знающих данную технологию, откликнится?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 20:02
#27
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Алекс

Нет, снаружи здания. Прорвало чего-то. Оно то кончится, но сам факт, что между стеной и фундаментом такие дыры, удручает.

Строители на нас теперь пытаются бочку катить, типа это мы в проекте должны были указать, что перед бетонированием раствор укладывать надо! Бред полный! Может им еще полностью СНиП "Несущие и ограждающие" переписать в общих данных?



Такие раковины могли получиться еще из-за того, что бетон был плохо провибрирован, что скорее всего.
Вообще на каждый последовательный этап производства конструкций здания подрядчику необходимо разрабатывать ППР, в котором подробно описывается способ производства работ, с соответствующими чертежами
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 09:14
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2 Drulya
технология не новая, откройте пособие по сборно-монолитным к-циям, да и на форуме мелькал Чебоксарский каркас. В вашем случае просто колонны не сборные, а монолитные. Но смысл думаю не меняется.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  