Почему такой характер изополей армирования?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему такой характер изополей армирования?

Почему такой характер изополей армирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2016, 15:59 #1
Почему такой характер изополей армирования?
Миксер
 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144

Друзья , добрый день!

Подскажите , объясните почему скад нижнюю арматуру в плите дал не максимальную, как привычно видеть , а максимум где- то на диагоналях?
Хотя момент максимальный там где надо, с N тоже норм вроде как

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_НИЗ_OX.jpg
Просмотров: 219
Размер:	152.1 Кб
ID:	172452  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_НИЗ_OY.jpg
Просмотров: 137
Размер:	150.4 Кб
ID:	172453  

Вложения
Тип файла: rar РАМПА2.rar (8.7 Кб, 24 просмотров)

Просмотров: 3583
 
Непрочитано 22.06.2016, 16:06
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Друзья , добрый день!

Подскажите , объясните почему скад нижнюю арматуру в плите дал не максимальную, как привычно видеть , а максимум где- то на диагоналях?
Хотя момент максимальный там где надо, с N тоже норм вроде как
У меня схема неправильно открылась.
Граничные условия посмотрите. Думаю стоит убрать закрепление (связи) по x и у/ для геом неизм. оставить на одном узле х, на втором ху, с остальных снять
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 16:16
#3
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Пробовал - не помогает
С изополями все нормально, характер правильный, а вот армирвание!!!

Вот приложил связи к начальному файлу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_СВЯЗИ.jpg
Просмотров: 116
Размер:	87.2 Кб
ID:	172455  

Последний раз редактировалось Миксер, 22.06.2016 в 16:31.
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 16:45
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Обратите внимание на изополя Mxy
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 16:54
#5
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Обратите внимание на изополя Mxy
в пролете он больше!
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 17:00
#6
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215




Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.png
Просмотров: 354
Размер:	58.1 Кб
ID:	172459  
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 17:17
#7
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Почему такое происходит?

ну и это все равно как то не бьется с армированием

Последний раз редактировалось Миксер, 22.06.2016 в 17:27.
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 17:30
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Почему такое происходит?
надо назначить/сделать однообразным направление выдачи напряжений в пластинах.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 17:33
#9
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
надо назначить/сделать однообразным направление выдачи напряжений в пластинах.
Так и есть
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 20:31
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в начале ведь сказали про характер закрепления. У Вас плита по краям вроде как натянута на стены. Со стен съезжать внутрь может, а по стене елозить - нет. Посмотрите на характер перемещений - поля Mxy очень даже ему соответствуют..
 
 
Непрочитано 23.06.2016, 08:33
#11
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У Вас плита по краям вроде как натянута на стены. Со стен съезжать внутрь может, а по стене елозить - нет.
Offtop: Умеешь доходчиво объяснить!
Я попробовал это представить.. Не повторяйте моей ошибки!


Горизонтальные связи, или их отсутствие никак не влияют на характер полей армирования, только связи по Z

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Почему такое происходит?
Потому что интуитивно предполагаемый чистый изгиб не описывает характера НДС этой плиты. Оно сложнее. К примеру, уберите закрепление по Z с угловых узлов, и вы увидите, что их будет приподнимать.

Последний раз редактировалось SkyFly, 23.06.2016 в 08:55.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 09:57
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Горизонтальные связи, или их отсутствие никак не влияют на характер полей армирования
не соглашусь. Именно они и вызывают растяжение в пластинах, мембранные усилия.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
чистый изгиб
тут уже была тема, в которой мастодонты смеялись над неофитами, которые неверно понимали смысл этого понятия. Не повторяй наших ошибок))
 
 
Непрочитано 23.06.2016, 10:14
#13
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


А стены-то как расположены? Где-то косяк должен быть, что-то не то.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 10:16
#14
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
не соглашусь. Именно они и вызывают растяжение в пластинах, мембранные усилия.
Какие, едрить, мембранные усилия от вертикальной нагрузки в линейной то постановке?!

горизонтальные связи можно ставить в любом произвольном сочетании, характер полей армирования от этого не поменяется никак.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тут уже была тема, в которой мастодонты смеялись над неофитами, которые неверно понимали смысл этого понятия.
Offtop: Зато такой же дура.. неофит бы понял что я хотел сказать: минус на минус -- плюс!
Перефразирую: НДС сложнее чем интуитивно предполагаемое.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Где-то косяк должен быть, что-то не то.
Стандартная "бабочка". Никаких косяков.

Последний раз редактировалось SkyFly, 23.06.2016 в 10:23.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 10:28
#15
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


А как физически подкреплено увеличенное армирование на диагоналях по сравнению с центром плиты? может кто-то объяснить?
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 10:29
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Какие, едрить, мембранные усилия от вертикальной нагрузки в линейной то постановке?!
ого, а в пластинах и правда не появляются)
 
 
Непрочитано 23.06.2016, 10:40
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
А как физически подкреплено увеличенное армирование на диагоналях по сравнению с центром плиты?
Offtop: Так уж есть...
Вложения
Тип файла: docx 48.docx (765.1 Кб, 45 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 11:39
#18
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Так уж есть...
Да вот и по картинке и по тексту, арматура в центре должна быть как минимум такая же, как на диагоналях
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 12:21
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Да вот и по картинке и по тексту, арматура в центре должна быть как минимум такая же, как на диагоналях
Чтобы выявить причину, нужно просчитать сначала без трещин, проанализировать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 12:31
#20
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


По Х без трещин особо ничего не изменилось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-23_1229.png
Просмотров: 29
Размер:	360.0 Кб
ID:	172502  
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 12:39
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Чтобы изменить картину (эпюру) нужно заменить связи на односторонние (отключающиеся при растяжении), а так все-равно будут "бабочки".
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 12:53
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
По Х без трещин особо ничего не изменилось
Тогда открывайте СП 63 п.8.1.54, сравнивайте два элемента, например 823 с набором моментных усилий 1,75-2,22-5,02 и 562 с 5,42-10,03 -0,18.

А по тесту там сказано, что опоры плиты имеют податливость, а у вас жесткое закрепление по Z, да и плита не квадратная.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 14:52
#23
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Ясное дело, что при постановке задачи в виде абстракции (абсолютно жесткого закрепления по Z) получатся бабочки. Бесполезно спорить с калькулятором: можете проверить, правильно ли считает scad, как вам и советует SergeyKonstr, но таких проверок были не одна и не две.
Упрощённое представление работы плиты под распределенной нагрузкой, которое давали в университете (вырезание балочки в центре плиты по короткой стороне) не учитывает таких тонкостей как скручивающий момент Mxy. Это ответ на ваш вопрос о физической природе того что вы получили. Обратите внимание на верхнее армирование в углах ваших плит. И в рамках задаваемой вами модели (защемлённой плиты) она там нужна.

Когда вы моделируете конструкцию вы должны понимать, какие допущения в ней приняты. Если углы вашей плиты могут свободно приподниматься, то нужно либо моделировать по-другому, либо учитывать это при анализе результатов (забить на верхнее армирование). Если у вас плита по периметру заделана в достаточно толстые ж/б стены, тогда реальная работа вашей плиты будет похожа на то, что вы замоделировали, и первые трещины под распределенной нагрузкой по верху пойдут в углах плиты, а по низу в диагоналях.
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему такой характер изополей армирования?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Вычет фоновой арматуры из изополей армирования? Makson SCAD 21 12.11.2019 13:54
Создание групп армирования из групп элементов SCAD DEM Готовые программы 15 20.02.2015 17:15
Пренебрежение результатами армирования в кэ Gustaf Расчетные программы 9 15.10.2013 21:04
Почему листовой шарнир такой формы? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 8 23.01.2011 15:37