Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5?

Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2016, 17:26 #1
Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.

Сразу скажу, что темы подобные тут уже были, но все достаточно старые и четкого ответа никто не дал.

Как верно задать работу свайного поля (с монолитным ростверком в виде ж.б. плиты) в СКАДе? Для себя узнал только 2 варианта, но по поводу первого из них возник вопрос:

1. Задать сваи через КЭ51 (пружинку), где жесткость по Z - это жесткость сваи, полученная путем деления: средняя нагрузка на сваю/осадка сваи. А жесткости по Х и У это 1/10 от жесткости по Z.
Однако на официальном форуме SCAD SOFT прочитал такую фразу, от одного пользователя:"К сожалению, в последней версии SCAD11.3 отсутствуют сочетания для 51КЭ. Вместо 51КЭ можно задавать обычный вертикальный стержень (5КЭ) L=1м".

2. Задать сваи через стержни длиной 1м (независимо от их длины), внизу пружина по Z (я так понимаю тот же самый КЭ51 с той же самой жесткостью, что и в случае 1), а сверху 2 пружины по X, Y с жесткостью 1/10 от Z.


Так вот, хотелось бы уточнить, можно ли считать по 1 способу? и можно ли считать, соответственно, по способу номер 2? Нужно ли учитывать давление грунта под монолитным ростверком, между сваями? И отличаются ли расчеты по свайному полю и свайной ленте?

Буду благодарен за разъяснение!
Просмотров: 21201
 
Непрочитано 10.09.2016, 21:17
#2
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Вариант 3 (он же основной):

1. Определяем аналитическим расчетом по СП осадку здания на свайном фундаменте. В данном расчете будет определена сжимая толща грунта под концами свай.
2. Строим в скаде здание, ростверки, сваи и грунт. Грунт задаем объемными элементами с модулем упругости по геологии. Естественно учитываем строение грунта по слоям по глубине.
3. Под концами свай задаем грунт на глубину сжимаемой толщи.
5. Грунт распространяем за пределы здания на значительное расстояние для минимизации влияния на результаты расчета горизонтальных связей для грунта.
6. По краям грунтового массива с боков и снизу закрепляем узлы по Х, Y и Z.
7. Считаем схему.
8. Анализируем схему на предмет средних осадок. Они должны быть примерно равны аналитическому расчету.
9. Сравниваем данный расчет с расчетом на пружинках.
10. Результат данного расчета зависит от жесткости грунтового основания под концами свай. Чем меньше жесткость основания (чем больше осадка), тем большие усилия получите в конструкциях подвала, 1 и 2 этажей. И наоборот. Для понимания зависимости полезно поиграть жесткостью основания и сравнить результаты. При расчете на пружинках такой зависимости не будет, что неверно с точки зрения механики грунтов.

Данный расчет не является стопроцентным отображением работы грунтового основания, но намного больше приближен к реалиям, чем расчет на пружинках. Расчет на пружинках всегда дает неверную картину распределения усилий в сваях и конструкциях здания. Как результат - неверная расстановка свай и неверное армирование конструкций. Для получения еще более приближенной к реальности картины совместной работы свайного основания и грунтов необходимо использовать другие программные продукты, которые кроме модуля упругости позволяют задавать и другие характеристики грунтов. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2016, 22:07
#3
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Вариант 3 (он же основной):

1. Определяем аналитическим расчетом по СП осадку здания на свайном фундаменте. В данном расчете будет определена сжимая толща грунта под концами свай.
2. Строим в скаде здание, ростверки, сваи и грунт. Грунт задаем объемными элементами с модулем упругости по геологии. Естественно учитываем строение грунта по слоям по глубине.
3. Под концами свай задаем грунт на глубину сжимаемой толщи.
5. Грунт распространяем за пределы здания на значительное расстояние для минимизации влияния на результаты расчета горизонтальных связей для грунта.
6. По краям грунтового массива с боков и снизу закрепляем узлы по Х, Y и Z.
7. Считаем схему.
8. Анализируем схему на предмет средних осадок. Они должны быть примерно равны аналитическому расчету.
9. Сравниваем данный расчет с расчетом на пружинках.
10. Результат данного расчета зависит от жесткости грунтового основания под концами свай. Чем меньше жесткость основания (чем больше осадка), тем большие усилия получите в конструкциях подвала, 1 и 2 этажей. И наоборот. Для понимания зависимости полезно поиграть жесткостью основания и сравнить результаты. При расчете на пружинках такой зависимости не будет, что неверно с точки зрения механики грунтов.

Данный расчет не является стопроцентным отображением работы грунтового основания, но намного больше приближен к реалиям, чем расчет на пружинках. Расчет на пружинках всегда дает неверную картину распределения усилий в сваях и конструкциях здания. Как результат - неверная расстановка свай и неверное армирование конструкций. Для получения еще более приближенной к реальности картины совместной работы свайного основания и грунтов необходимо использовать другие программные продукты, которые кроме модуля упругости позволяют задавать и другие характеристики грунтов. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Забыли еще при этом рассказать что крайния сваи бдут перегружены раза в полтора-два,а угловые раза в три-четыре
Флександр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2016, 22:34
#4
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Забыли еще при этом рассказать что крайния сваи бдут перегружены раза в полтора-два,а угловые раза в три-четыре
Может есть вариант без перегрузки свай, который Вы знаете?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2016, 22:49
#5
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Забыли еще при этом рассказать что крайние сваи будут перегружены раза в полтора-два,а угловые раза в три-четыре
Не забыл. Человек должен сам посчитать, проанализировать и если что непонятно, задать вопросы. И не обязательно в полтора-два и три-четыре раза. Зависит от многих факторов - жесткости всего здания и его отдельных элементов, распределения жесткостей по углам здания, общих размеров здания, жесткости основания, расстановки свай и прочее.

Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Может есть вариант без перегрузки свай, который Вы знаете?
Проводились натурные испытания, которые показывают, что в крайних сваях усилия получаются больше. Это есть всегда. Готовых рецептов по расстановке свай при этом не существует. Зависит от каждого конкретного здания. От чего зависит - писал выше.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2016, 22:52
#6
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Вариант 3 (он же основной):

1. Определяем аналитическим расчетом по СП осадку здания на свайном фундаменте. В данном расчете будет определена сжимая толща грунта под концами свай.
2. Строим в скаде здание, ростверки, сваи и грунт. Грунт задаем объемными элементами с модулем упругости по геологии. Естественно учитываем строение грунта по слоям по глубине.
3. Под концами свай задаем грунт на глубину сжимаемой толщи.
5. Грунт распространяем за пределы здания на значительное расстояние для минимизации влияния на результаты расчета горизонтальных связей для грунта.
6. По краям грунтового массива с боков и снизу закрепляем узлы по Х, Y и Z.
7. Считаем схему.
8. Анализируем схему на предмет средних осадок. Они должны быть примерно равны аналитическому расчету.
9. Сравниваем данный расчет с расчетом на пружинках.
10. Результат данного расчета зависит от жесткости грунтового основания под концами свай. Чем меньше жесткость основания (чем больше осадка), тем большие усилия получите в конструкциях подвала, 1 и 2 этажей. И наоборот. Для понимания зависимости полезно поиграть жесткостью основания и сравнить результаты. При расчете на пружинках такой зависимости не будет, что неверно с точки зрения механики грунтов.

Данный расчет не является стопроцентным отображением работы грунтового основания, но намного больше приближен к реалиям, чем расчет на пружинках. Расчет на пружинках всегда дает неверную картину распределения усилий в сваях и конструкциях здания. Как результат - неверная расстановка свай и неверное армирование конструкций. Для получения еще более приближенной к реальности картины совместной работы свайного основания и грунтов необходимо использовать другие программные продукты, которые кроме модуля упругости позволяют задавать и другие характеристики грунтов. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

А что касается тех способов, что я указал в теме, они имеют право на жизнь, потому что знаю, что некоторые считают именно так?

Последний раз редактировалось Emc, 10.09.2016 в 22:59.
Emc вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2016, 23:06
| 1 #7
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
А что касается тех способов, что я указал в теме, они имеют право на жизнь?
По моему мнению - нет. Я уже писал, что при расчете на пружинках не получается правильной картины усилий как в сваях, так и в конструкциях.
Мы много лет считаем здания только совместно с грунтом. Я знаю примеры из практики, когда на слабых грунтах трещали подвалы. При расчетах на пружинках практически никогда не получается большой горизонтальной арматуры в стенах подвала. Вы просто моделируете винклеровское основание. При расчете с грунтом подвал получает общий изгиб с подъемом краев вверх. То есть весь подвал работает как большая изогнутая балка. Отсюда получаем приличную арматуру не только в плите, но и в стенах, особенно ближе к углам здания. Все это можно понять после сравнения результатов расчетов. Считайте и сравнивайте. Личный опыт лучше всех рассказов.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 10:32
#8
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
По моему мнению - нет. Я уже писал, что при расчете на пружинках не получается правильной картины усилий как в сваях, так и в конструкциях.
Мы много лет считаем здания только совместно с грунтом. Я знаю примеры из практики, когда на слабых грунтах трещали подвалы. При расчетах на пружинках практически никогда не получается большой горизонтальной арматуры в стенах подвала. Вы просто моделируете винклеровское основание. При расчете с грунтом подвал получает общий изгиб с подъемом краев вверх. То есть весь подвал работает как большая изогнутая балка. Отсюда получаем приличную арматуру не только в плите, но и в стенах, особенно ближе к углам здания. Все это можно понять после сравнения результатов расчетов. Считайте и сравнивайте. Личный опыт лучше всех рассказов.

У Вас нет случайно примера расчётной схемы (в скаде) того способа, который Вы предложили?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2016, 10:37
#9
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
У Вас нет случайно примера расчётной схемы (в скаде) того способа, который Вы предложили?
Посмотрю на неделе на работе что можно показать. Конфиденциальность все-таки в договорах прописана.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2016, 11:07
#10
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Самому модель написать
Вложения
Тип файла: pdf cam-clay.pdf (1.91 Мб, 1106 просмотров)
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2016, 11:54
#11
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Самому модель написать
Программа FEM Models. Я с ней знаком. Считаю, что это лучшая программа для грунтов. Разработчики - геотехники. Кандидаты и доктора наук. Умеет в том числе учитывать работу грунта во времени. У нас была возможность использовать эту программу в своих проектах для сложных котлованов и при примыканиях к котлованам сущ. зданий. Недостатком является то, что считает только до усилий. Если использовать сложные модели грунтов, то необходимо очень мощное железо. Чтобы грамотно использовать эту программу, необходимо разбираться в геотехнике. Развивается эта программа много лет целым коллективом геотехников.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2016, 12:18
#12
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


вот еще...
Вложения
Тип файла: pdf 40026-82216-1-PB.pdf (946.2 Кб, 636 просмотров)
Флександр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 13:10
#13
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Посмотрю на неделе на работе что можно показать. Конфиденциальность все-таки в договорах прописана.
Был бы сильно признателен!
Emc вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2016, 14:13
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Вариант 3 (он же основной):
Общая идея не плохая. Вот только нюансов целая куча. И самый большой нюанс - пытаться заставить программу, созданную для расчета рам из 3 стержней, считать грунт смоделированный объемниками.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2016, 22:55
#15
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Общая идея не плохая. Вот только нюансов целая куча. И самый большой нюанс - пытаться заставить программу, созданную для расчета рам из 3 стержней, считать грунт смоделированный объемниками.
Есть инструмент - SCAD. Инженер использует этот интрумент по своему инженерному разумению. Если Вы думаете, что SCAD выдает абсолютно точный результат при расчете обычных схем, то Вы ошибаетесь. Всегда есть некоторая степень приближения к реальности. Так и с грунтом. Напоминаю то, о чем я писал выше:
Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Данный расчет не является стопроцентным отображением работы грунтового основания
Главное - это чтобы инженер всегда понимал эту степень приближения к реальности.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 01:02
#16
Kraken

инженегр
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 75


На мой взгляд самым лучшим и верным будет расчет в связке SCAD+Plaxis (http://www.plaxis.ru/news/215/)
Но пока этот модуль в режиме тестирования вроде как
Kraken вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 03:54
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Если Вы думаете, что SCAD выдает абсолютно точный результат
Это вы сами только что придумали Уверяю вас, я так не считаю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 09:25
#18
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это вы сами только что придумали Уверяю вас, я так не считаю.
Не хотел Вас задеть. Это просто фигура речи русского языка. В любом случае прощу прощения.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
На мой взгляд самым лучшим и верным будет расчет в связке SCAD+Plaxis
Главное при этом, чтобы Plaxis смог скушать очень большие схемы.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 09:35
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Подскажите, может я что не так понимаю?
Пружинки.
Есть назначенная длина сваи (по геологии).
Есть ее несущая способность (условно свая несет N тонн).
От несущей способности можно посчитать осадку отдельной сваи (s мм).
N/s - это и будет искомая условная пружинка? Почему все делят нагрузку (а не предельную нагрузку) на осадку???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 12:08
#20
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Подскажите, может я что не так понимаю?
Пружинки.
Есть назначенная длина сваи (по геологии).
Есть ее несущая способность (условно свая несет N тонн).
От несущей способности можно посчитать осадку отдельной сваи (s мм).
N/s - это и будет искомая условная пружинка? Почему все делят нагрузку (а не предельную нагрузку) на осадку???
Где-то читал, что в качестве прикидочного расчета можно нагрузку делить..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 14:48
#21
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Почему все делят нагрузку (а не предельную нагрузку) на осадку???
Разницы никакой, зависимость для одной сваи линейная.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
N/s - это и будет искомая условная пружинка?
А тут уже кустовой эффект учитывать не забываем
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 23:41
1 | #22
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Вот файл расчета с грунтом и сваями. Это небольшая пристройка. Довольно старый проект. Но принцип создания грунта и свай здесь виден. Все очень просто. Каждый может разобраться.
Вложения
Тип файла: spr Здание в осях А-В.SPR (1.80 Мб, 828 просмотров)
Baton вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 05:21
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А тут уже кустовой эффект учитывать не забываем
Не, кустовой там, плитный эффект - это понятно.
Просто интересно было, почему все маятся с нагрузкой на сваи, когда можно ограничиться предельными условиями?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 06:17
#24
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Baton, как-то я писал в одной теме свои рассуждения:

"На счет объемников.

На сколько я понимаю, если задать сваи стержнем в массиве грунта, то поймать боковое трение еще можно, но это будет несколько условно. А что с отпором грунта под концом сваи? Ведь стержень по сути своего рода "шило", у него "площади поперечного сечения нет". Наверное более корректно сваю тоже объемником давать, ну или под концом сваи АЖТ вводить.

Ну и в добавок, все равно необходимо вручную считать среднюю осадку и глубину сжимаемой толщи. Т.к. массив грунта вводимый в расчет нужно ограничивать, иначе в противном случае получим весьма некорректную осадку.

Ну и опять парадокс. По СП 24 для одиночной сваи и куста свай (менее 25шт) понятия глубины сжимаемой толщи нет. Но если задать одиночную сваю в массив грунта, то ее осадка будет зависеть от мощности грунта под концом сваи, т.е. от глубины сжимаемой толщи. И приходим опять к тому, что адекватной методики позволяющей считать осадки и моделировать свайный фундамент нет. Особенно если в одном сплошном ростверке есть и кусты свай и свайные поля.

Более структурированный подход был изложен в старом СНиПе, где для куста свай и свайного поля использовался метод условного фундамента.

Был недавно на конференции по Мидасу. Там поднимался вопрос о назначении мощности грунта вводимого в расчетную схему в виде объемных конечных элементов. Для некоторого класса задач у них сформированы рекомендации. Ну а в общем случае все дается на откуп пользователю".

----- добавлено через ~3 ч. -----
http://www.liraland.ru/lira/projects/2078/
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 09:03
#25
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Вот файл расчета с грунтом и сваями. Это небольшая пристройка. Довольно старый проект. Но принцип создания грунта и свай здесь виден. Все очень просто. Каждый может разобраться.
Спасибо!
Emc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 21:37
#26
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Вот файл расчета с грунтом и сваями. Это небольшая пристройка. Довольно старый проект. Но принцип создания грунта и свай здесь виден. Все очень просто. Каждый может разобраться.
А вот такой еще вопрос, как учитывается сила трения вдоль сваи?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 21:45
#27
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
А вот такой еще вопрос, как учитывается сила трения вдоль сваи?
Сваи моделируются стержнями с соединением с грунтом через узлы. Обращаю внимание, что этот вариант расчета пытается учесть совместную работу всего здания с грунтом под концами свай для получения общей картины осадки здания. Детально работа одиночной сваи в грунте - не цель данного расчета. Еще раз повторяю, что расчет несет в себе некоторые упрощения, как впрочем любая схема метода конечных элементов.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 22:07
#28
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Сваи моделируются стержнями с соединением с грунтом через узлы. Обращаю внимание, что этот вариант расчета пытается учесть совместную работу всего здания с грунтом под концами свай для получения общей картины осадки здания. Детально работа одиночной сваи в грунте - не цель данного расчета. Еще раз повторяю, что расчет несет в себе некоторые упрощения, как впрочем любая схема метода конечных элементов.
Понятно, т.е. свая контактирует с грунтом только по нижнему узлу.
Emc вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 22:20
#29
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Понятно, т.е. свая контактирует с грунтом только по нижнему узлу.
Сваи соединяются с грунтом во всех узлах при пересечении слоев грунта.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 22:23
#30
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Сваи соединяются с грунтом во всех узлах при пересечении слоев грунта.
Но работа висячей сваи тут исключается, считаем все только как сваю стойку, ведь силами трения пренебрегаем... Или я не так понял?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 22:25
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Emc, свая бьется на множество отрезков, узлы сваи имеют общие узлы с грунтом. КЭ грунта взаимодействют с КЭ сваи по всей её длине таким образом.
 
 
Непрочитано 15.09.2016, 22:27
#32
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Но работа висячей сваи тут исключается, считаем все только как сваю стойку, ведь силами трения пренебрегаем... Или я не так понял?
Еще раз повторяю. Данный расчет отрабатывает сниповский расчет осадки здания на сваях. Там не присутствуют силы трения у сваи. Не путайте расчеты. Силы трения у сваи учитываются при определении расчетной нагрузки на сваю. Этот расчет не имеет ничего общего с осадками здания.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 00:55
#33
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Еще раз повторяю. Данный расчет отрабатывает сниповский расчет осадки здания на сваях. Там не присутствуют силы трения у сваи. Не путайте расчеты. Силы трения у сваи учитываются при определении расчетной нагрузки на сваю. Этот расчет не имеет ничего общего с осадками здания.
Что за снип, не подскажите?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 07:33
1 | #34
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Этот расчет не имеет ничего общего с осадками здания.
Ну и смысл тогда в моделировании этого расчета???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 08:07
#35
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну и смысл тогда в моделировании этого расчета???
Я так понял, что Baton имеет в виду, что расчет 1 сваи не имет ничего общего с расчетом здания с свайным основанием на осадку..
Emc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать узловую нагрузку в SCAD под углом 15 град в общей системе координат? Sokrat SCAD 8 11.04.2024 12:46
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? Sokrat SCAD 3 03.12.2015 15:45
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Не корректно работает сопутствие, SCAD 11.5 G-E-K SCAD 8 19.11.2015 16:36