| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Армирование капителей (не скрытых)
Инженер
г. Электросталь
Регистрация: 27.06.2007
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 31802
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Поиск ничего не дает?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.06.2007
г. Электросталь
Сообщений: 10
|
Спасибо. Нашла и посмотрела данное руководство. Но там рассмотрены сборные конструкции. Есть и расчет капители, но расчет меня не беспокоет. Я могу посчитать все что угодно, выбрав правильно расчетную схему и определив усилия. Меня волнует вопрос конструирования. Не хочу изобретать велосипед, но боюсь, что придется, т.к. нигде не могу найти примера армирования капителей. Только скудные рисуночки и схемки.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
Цитата:
ведь капитель-это сжатый элемент Армирование конструктивное А расчетное в верхней зоны плиты |
|||
![]() |
|
||||
Вот что-то типа такого
[ATTACH]1189767054.rar[/ATTACH]
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Считаю, что капители работают как подпорки. ![]()
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80
|
Цитата:
[ATTACH]1190186355.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Уважаемые специалисты! Проконсультируйте, пожалуйста, о назначении размеров капители. Из каких соображений назначаем высоту и размеры в плане?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
высоту - по прочности по продавливанию и по поперечной силе, по прочности по нормалььному сечению (в общем чтобы все проверки выполнялись)
в плане - по жесткости межкапительного участка плиты (в общем чтобы все проверки выполнялись) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Это оказывается дело не простое.Я столкнулся с этой проблемой в 2005 г ,при проектировании жилого дома по Б.Татарской ул.Там в подвале дома капители колонн имели высоту 800 мм из-за необходимости установки на них 4 виброизоляторов, расчитаных на действие сосредоточенной нагрузки 400 т.Обычные расчеты и армирование по СНиП к зтому случаю не подходили, поэтому пришлось обращаться в НИИЖБ, который дал интересное решение этого вопроса.Если это тот же случай могу рекомендовать книгу Т.И Барановой Аналоговые каркасно-стержневые модели ростверков свайных фундаментов.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
В этой книге половина посвящена расчетам и экспериментальным исследованиям, поэтому экспериментальная база достаточная.Кроме того наскоько я знаю каркасно стержневые модели используются при проектировании в других странах. Книгой я бы поделился с удовольствием , только не знаю как
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 158
|
Здравствуйте. Дабы не плодить тему подниму эту старенькую)). Если не сложно выложите пожалуйста еще раз пример армирования капители (не рюмочка), обычной прямоугольной). Очень надо). А то ничего адекватного найти никак не могу)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2020
Сообщений: 2
|
Добрый день , не хотелось бы открывать новую тему, поэтому пишу тут. Прочитал в одном источнике, что возможно рассчитать капитель по аналогии с консолью колонны , может кто то сталкивался с подобным расчетом и уже смог адаптировать расчет консоли под капитель? ( к слову капитель, которую мне необходимо рассчитать по наклонной сжатой полосе двух ступенчатая , не традиционная пирамидальная, а как утолщение плиты ) . Буду благодарен за любой ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26
|
Цитата:
Добрый день. Лично я такие капители моделировал в скаде. Поперечку считал отдельно. Удобнее всего закладывать в такие капители плоские каркасы. Нижний стержень по низу капители, верхний стержень смотреть по усилению и это в одном направлении. В другом направлении уже просто арматура. |
|||
![]() |