Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
2 | | #1 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.
Обследование строительных конструкций
Красноярск
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 223720
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Спасибо, AIK, в серии 1966-го года написано, что она разработана на основе именно этой книги. Только удалены все комментарии. Троицкий полностью подверждает мои мысли. А то во мне вчера чуть не умер сопромат. Всё же мне интересна хронология событий после 1976-года. Если узел удалён из серии - значит что-то случилось. Он самый простой из всех. Если бы он был ещё и гениальным - его бы не удалили. Действует только серия 1989-го года. Формально узел применять нельзя. Но его пихают сплошь и рядом. На старые серии не ссылаются, но полностьью всё с них срисовывают.
Я, пожалуй, закажу эксперимент. Посчитаю швы по серии и сломаю пару балок. Спор пошёл на миллионы... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2007
Самара
Сообщений: 68
![]() |
Цитата:
З.Ы. ... а если не имеются в электронном виде, можно превести... :wink: [/quote]
__________________
ICQ: 492-718-852 |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Сообщений: 38
![]() |
Нашел у себя серию 1.400-10/76 в. 7.
Сканировать всю серию не имею времени и технической возможности. Сканер только А4. Выкладываю лист с узлом 47 двумя частями для общего обозрения. Ч.1 собственно узел. Ч.2 -таблица. [ATTACH]1190890173.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 27.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Для страждущих: все эти серии есть на этом сайте. Наберите в поиске слово "узлы", и вам будет счастье. Муханов - не знаю. Есть Беленя-Стрелецкий, 1965 год, если не ошибаюсь. Стрелецкий такой узел допускает, хотя чертёжик привести постеснялся.
В чём смысл спора: есть распространённый способ крепления стальных балок к чему угодно. В народе его называют "на перо". То есть - приваривают стенку балки с помощью фасонки к стенке главной балки, либо к колонне. Называют этот узел "шарнир". Но шарнир означает отсутствие момента на опоре. А это возможно только при возможности свободного поворота опорного сечения балки. При симметричном креплении двух балок и т.п. поворот невозможен. Для этого должна произойти пластические деформации фасонки. А они могут не успеть произойти, потому что гораздо раньше должно срезать шов. TuDim, по этому пункту мы проверяем количество возможных циклов загружения. Предполагается, что этот узел держится с пластическими деформациями, но его добьёт усталость. Расчёт по этому пункту показывает - в нашем спорном узле возможно 35 циклов. В этой серии не сказано чётко - сколько раз можно нагружать элемент. 35 - это много или мало? Узел сидит в перекрытии торгово-развлекательного комплекса. А если дискотека? При современных ритмах - это где-то 20 секунд одной песни... Я слышал - в Израиле рухнуло перекрытие под танцполом. Было много трупов. Картинки чуть позже прицеплю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2007
Самара
Сообщений: 68
![]() |
Цитата:
![]() Узлов, о которых здесь идет речь, нет в этой серии , поэтому я и ищу: Цитата:
__________________
ICQ: 492-718-852 |
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Дополнение:
В серии 1966-го года разделяют вариант одностороннего крепления второстепенной балки к главной (4) и симметричного (4-а). Подразумевается, что шарнир оборазуется за счёт поворота главной балки (или деформации её стенки), о чём и пишет сам Троицкий. Способ расчёта разный. Симметричный узел (4-а) при всех прочих равных условиях получается слабее примерно в 3 раза. Но эта серия утверждена Госстроем в качестве материалов для проектирования, то есть - юридической силы никогда не имела. В серии 1976-го года дан односторонний узел и всё к нему (47). Про двухсторонний - одна строка в примечаниях - применять аналогично-симметрично. Эта серия утверждена полноценно. Отменена она с выходом серии 1983-го года. У нас сейчас ситуация, что конструкторы полностью срисовали узел 4 серии 1966-го года, посчитали его по соответствующей формуле, а применили его как в варианте 4-а. По их проекту (не уверждённому, кстати) построено большое здание. Мы (обследователи) зарубили такое решение. Там вообще ни к чему любой шарнирный узел. Во-первых - перерасход стали примерно на 70 млн.руб. Уж про это, разумеется, мы молчим. Во-вторых - монолитная плита над главными балками трескается (уже). Мы предъявили только расчёт, что узел не держит. Предписали усиление накладками (доводим узел до жёсткого, соединив пояса второстепенных балок со стенкой главной балки). Конструкторы обиделись. Заказчик расстроился. И задержал деньги нам... Расстроилось моё начальство... В следующей серии фильма конструкторы отрыли следующую серию узлов. 1976-й год, узел 47. С тех пор я перестал понимать сопромат. Серия допускает напряжения, в разы превышающие максимально допустимые по СНиП. По поводу эксперимента - наше начальство отказалось делать его у нас, и не примет во внимание, даже если я проведу его сам (возможность у меня есть). Но, повторюсь, я уверен - такой примитивный узел могли исключить из серии только в случае ЧП. Вот я и ищу исторический факт, из-за которого так случилось. Что-то должно было рухнуть в период между 1976-м и 1983-м годом. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77
|
Оч заинтересовал данный вопрос, т.к. сам повсемесно испльзовал такой тип соединения второстепенных балок к главным. Вот что я нашел по поводу этой темы в буржуйской литературе (см. рисунок ниже), правда в данном примере балка связана с колонной, но смысл остается тем же.
На рис. 2.9а приведен чисто шарнирный вариант сопряжения, по такой схеме работает узел 47 серии 1.400-10/76 при малых деформациях, т.е. когда (f/L)*l<1мм (см. лист серии). Далее если деформации превышают выше приведенную величину наш узел становиться полу-жестким см. рис 2.9б и опорные сечения балки начинают воспринимать опорный момент, т.е сварные швы прикрепляющие ребро к главной балке и второстепнную балку к ребру начинают испытывать сложное напряженное состояние. Сам не переcчитывал но думаю швы действительно будут перегружены. У меня напрашивается вывод - если при подборе балки решающим является жесткость балки (большой пролет) данный узел крепления лучше не использовать, если же прочность то данный узел можно использовать смело. Так же не следует приминять этот узел при динамических нагрузках. [ATTACH]1190964158.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2007
Киров
Сообщений: 2
|
Вообще не понятно в чём проблема? Если Вы правильно определили расчётную схему балки, выполнили расчёт согласно действующих норм, то причём здесь обиды строителей? Серии раньше тоже люди составляли, тоже уставшие иногда были. А узел сопряжения является жёстким только в том случае, если есть конструктивные элементы в нём способные воспринимать изгибающий опорный момент, который соответственно уравновешен парой сил действующих в уровне поясов балки. Если таковых элементов нет в узле, значит он шарнирный. Ведь так.
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
SAVbuilde:
По отношению к второстепенной балке - узел практически шарнирный, по отношению к главной балке или колонне - тоже шарнирный. Потому что накладки НЕ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬ ОПОРНЫЙ МОМЕНТ, соответственно - он не передастся никуда дальше. И поэтому по отношению к самим накладкам и швам - узел очень даже жёсткий. Это практически изнасилование... AIK: В своей работе по промышленным этажеркам Троицкий пишет: "...Эксперименты не проводились, о несущей способности судить трудно...", - просто констатирует, что на практике узел применяется с ограничением опорной реакции до 7 тонн. Так, всё-таки - были испытания узлов или нет? Откуда в серии 1976-го года точные табличные значения? Другие простые узлы дошли без изменений до наших дней. И все узлы действующей серии понятны мне с точки зрения их работы. Есть, конечно тонкости, но не значительные. И, всё-таки, что было в Истре? Речь об этих узлах, или об авариях вообще? Ещё уточнение: в сериях 66-го и 76-го годов отметки верха полок главной и второстепенной балок сходятся. Если они изначально запроектированы для промышленных этажерок - там наверняка устраивался сплошной стальной настил, который неизбежно включался в работу. Тогда всё замечательно. Опять же - для динамики узлы запрещены. То есть они наверняка применялись либо в покрытиях, где расчётная нагрузка раз в году от снега, да и то может не наступить, либо под оборудование, где временные нагрузки в пределах 10%. Собственно, в обеих сериях в названиях и фигурируют промышленные здания. Уместно ли так же смело применять эти узлы в торгово-развлекательном комплексе на балках пролётом 8м с расчётной опорной реакцией 9,8т? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Возможно будет полезным.
Узлы гибкого (полужесткого) крепления балок к колонне, аналогичные обсуждаемому, рассмотрены в учебнике «Металлические конструкции. Специальный курс» под ред. Е.И. Беленя 1991 г, глава 21 «Особенности конструирования элементов и узлов стальных каркасов многоэтажных зданий», раздел 21.2.3, рис. 21.18б. Выдержки из текста: «Для элементов гибких прикреплений допускается, как правило, работа в упругопластической стадии, поэтому их следует выполнять из сталей … с четко выраженной площадкой текучести». Узлы «…достаточно надежны при статической нагрузке и обеспечивают приемлемую податливость вследствие деформаций вертикального ребра и стенки». Максимальный момент, воспринимаемый узлом, при толщине вертикальных ребер не менее толщины стенки балки t определяется как предельный пластический момент части стенки в пределах высоты h ребра Мпл,мах=(th^2/4)kmax*R, kmax=1,6 при учете наибольшего вероятного значения предела текучести. Сварные швы, прикрепляющее ребро к колонне, и сечение ребра рассчитывают на совместное действие поперечной силы Q и момента Qe+Мпл,мах (е – экцентриситет крепления, в данном случае равный ширине ребер), сварные швы, прикрепляющее ребро к стенке – на силу Q и момент Мпл, мах. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Господа Москвичи, а можно просто обратиться в ЦНИИПроектстальконструкцию и спросить, желательно официально, почему именно это узел был исключён из серии? Вчера ещё раз пересмотрел все 4 серии. Все остальные простые узлы дошли из каменного века до наших дней в первозданном виде.
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Господа, опять прошу прощения, но напомню тему. Я не проектирую узел. Я занимаюсь (теперь уже отзанимался) обследованием. Уже по факту возведено здание, в котором 120км второстепенных балок и 15000 соответствующих узлов.
То, что вы видите, я тупо срисовал с натуры. В заключении я написал, в соответствии со своими расчётами, что узел перегружен в 3 раза. И предписал довести узел до жёсткого с помощью накладок. В ответ на это проектировщики подняли ОТМЕНЁННУЮ серию ТД1926/66-6. Этот узел в точности соответствует узлу 4-а, но расчёт по нему выполнен в соответствии с узлом 4 той же серии. По расчёту, который соответствует 4-а, узел перегружен в 2,5 раза. Мы завернули проектировщиков назад в лес. Но проектировщики, не унывая, принесли ещё одну ОТМЕНЁННУЮ серию 1.400-10/76-7. Там есть узел 47, не такой, но очень похожий. Расчётов там нет, только табличные значения. Значения нормальные. Не нормально примечание №3 "При двустороннем опирании узел опирания левой балки аналогичен узлу опирания правой балки". С тех пор проектировщики ездят на белом коне, а я пошёл в лес. Моё замечание, что в узле 47 накладки приварены к стенке главной балки швами с полным проваром, а не угловыми, как сделано по факту, услышано не было. А за мысль, что в серии возможна ошибка, я был подвергнут окончательной обструкции. Но в серии Троицкий (ГИП) противоречит сам себе. В ранней серии и в работе "Промышленные этажерки" он пишет: "В односторонних узлах поворот (читай - шарнир) опорных сечений балок возможен только за счёт кручения главных балок... (далее - формула)... При двухстороннем опирании вспомогательных балок на главную поворот возможен только за счёт пластических деформаций стенок балок и швов. Отсутсвие экспериментальных данных не позволяет судить об их несущей способности..." И В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕРИИ ИМЕННО ЭТОГО УЗЛА НЕТ. Хотя ГИП всё ещё Троицкий. В нашем случае даже при одностороннем загружении поворот весьма ограничен монолитной плитой. И арматура лежит именно так. Она не имеет отношения к узлу (а должна бы). Просто 2 сетки, работающие вдоль главных балок. И шов действительно 8мм. Понятия не имею, где они раздобыли уголки 125х12. Скругление пера вполне позволяет выполнить такой шов. Но всё равно сечение шва не сравнимо с сечением двутавра, тем более на срез. И опорный момент, который есть всегда, если нет поворота, создаёт напряжение в швах более 500МПа, при допустимых 160. Вероятность наступления расчётной нагрузки хотя бы в одном месте в таком большом здании очень велика. Тем более, что 50% от неё - это временная нагрузка... циклическая... люди, собственно... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И потом, ваше дело, как обследовальщика - выдать рекомендации. Думаете, что не пройдет, пишите, до какой нагрузки (состояние ограниченно-работоспособное), и рекомендуйте усиление. Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Момент-то "сброситься" по сравнению с линейным расчетом, но не до нуля ведь. В предельном состоянии в узле образуется пластический шарнир, который будет нести некоторый момент. Вот на этот момент и должны быть рассчитаны все элементы узла.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 25.11.2006
москва
Сообщений: 6
|
КАк правило или в балке или в ребре присутствут овальные отверстия. + 2 мм монтажных по высоте на отверстие. Когда балка загружена эти 2 мм оказываются внизу - под болтом. Смещение при повороте верхенй зоны балки при макс. загрузке очень даже сопоставимо с длиной овальных отверстий. Если верхняя зона уперлась - начнет смещаться нижняя зона. Быть может поворот балки обеспечивают эти отверстия... Во всяком случае можно просчитать длину овального отверстия, чтобы балка свободно поворачивалась... Но это только версия....
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
jene212:
В оригинальном серийном узле есть монтажные болты, которые всё равно не расчитаны на работу под полной нагрузкой. По факту их нет. Всё висит на сварке. Хворобьевъ: Циклическая - речь о малом количестве циклов, на которые просчитывается данный узел в соответствии с серией 1.400-10/76-7. У нас получается - 35 циклов. Их можно достичь не только ходьбой в такт. Есть, например, зона загрузки товара. Или главные входы-выходы, как из самого здания, так и из некоторых помещений внутри него. Например из кинозала. О чём речь - вы понимаете. Вы описываете, что происходит с узлом при пластических деформациях, только при первом нагружении. А при разгружении? И дальнейших туда-обратно? Тем более, что в серии речь идёт о балочных двутаврах, у которых жёсткость (I) при той же прочности (W) выше, чем у широкополочных, применённых в данном случае, соответственно - и угол поворота опорного сечения меньше. А характерные трещины в плите мы уже зафиксировали. Определить нагрузку, от которой они появились сейчас невозможно. Это было местное складирование стройматериалов. Зашкальное было значение, или нет - неизвестно, всё уже убрано. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да я рассуждаю очень просто. Не относят такие конструкции к циклически нагруженным. Что такое 35 циклов вообще? Этак бы все фермы покрытия относили к циклически нагруженным, снег то почитайте каждый год тает и выпадает.
А прикиньте, сколько в самой обычно простецкой ферме или балке концентраторов напряжений, в которых развиваются пластические деформации? Да чуть не каждый узел и сварной шов! Основная нагрузка у вас постоянная, от плит, не меняется. Посчитайте коэффициент ассиметрии цикла, посчитайте на малоцикловую усталость с коэффициентом запаса N=10. Думаю если пластические деформации у вас не более 3*Ry/E, то ничего и не будет. Если сталь не кп конечно, кипящая может трещать непонятно от чего. Я все это клоню к тому, что вы обнаружили довольно рядовой и далеко не катастрофичный по возможным последствиям недостаток во второстепенных конструкциях, который мгновенного отказа не влечет. Таких недостатков при любом обследовании всегда обнаруживается куча, а при авторском надзоре, как сейчас проектируют и строят, так практически все один большой недостаток. Ваша задача, как обследователя, просто сформулировать заключение в нужном ключе. Например рекомендовать усилить или провести повторное обследование через 5 лет, а не через 15, вывесить в помещениях таблички с указанием предельной нагрузки на квадратный метр (как в цехах) или ограничить эту самую нагрузку меньше чем по проекту. Если вы уже выдали положительное заключение и теперь у вас что то вроде психоза за возможные последствия, то изложите свои соображения в оф. письме, заверьте копию у нотариуса, потом пойдите на почту с готовым актом описи (содержание документа) на А4, заверьте его там при отправке заказным письмом. Ну типа вы проектировщиков уведомили - на воображаемом вами суде то же и скажете :twisted: . ожет они зас$/ут и сами себя перепроверят. Пути Господни неисповедимы. Вы будете всю оставшуюся жизнь ждать что вот вот упадет эта балка и вас посодют, а вам например кирпич на голову может упасть раньше или еще что то. Проблемы надо решать по мере поступления и нервы беречь. З-а-б-е-й-т-е ![]() Если чего то там и будет - то перегруз причина а не злосчастные серии. А что то с жертвами там будет вряд ли - поверху монолит, балка наверняка завязана с ним и типа того. Нет такого по настоящему нормального инженера с опытом, который не встревал бы в подобные передряги – ежечасно и ежеминутно, даже и с долей своей вины. |
|||
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Хворобьевъ:
Я рад вашим толковым комментариям, но всё же настоятельно рекомендую заглянуть в серию 1.400-10/76-7. Там завуалировано, что всякая нормальная конструкция для обеспечения надёжности должна выдержать 1000 циклов загружения. Но прямо на это не указано. И фермы покрытия - действительно конструкции с циклическим загружением. Просто циклов мало - потому и и название соответствующее. Когда циклов много - это уже динамика, для которой данный узел в данной серии запрещён конкретно. Насчёт того, что в ферме каждый узел с пластическими деформациями - не могу согласиться. По крайней мере мы это не закладываем заранее. Всё проектируется в расчёте на упругую стадию. Что касается того, что я должен, как обследователь - это уже печальная история из недавнего прошлого. Вопрос решён при отсутствии хотя бы одного непредвзятого специалиста в силовом порядке. Мои расчёты и рекомендации усиления из заключения удалены. А в понедельник, видимо, буду удалён я. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вы хоть раз считали что то на усталость не по СНиП? Цитата:
В вашем случае нет никакой циклической нагрузки, и циклов по моим предварительным оценкам получиться в районе десятка тысяч. Но вы можете точно посчитать, а мне недосуг. Цитата:
Отвечает за все ГИП, вы можете остаться при своем мнении. Вы за свою часть расписываетесь, расчеты можете у себя сохранить завизированные. В данном случае вопрос неоднозначный, скорее да, чем нет, поэтому ваше начальство отчасти право. Если они берут на себя ответственность и не являются заведомыми маньяками и террористами, фига ли вы так выеживаетесь? |
|||
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Я не строю из себя великого расчётчика. Я просто пытаюсь логично мыслить. Понимать, что происходит со сталью за пределами упругих деформаций дано не всем. И уж точно не тем, кто делает ошибки, проектируя в этих пределах. Обычная практика проектирования - посчитал по предельным состояниям, умножил результат на 1,2...1,5 и спишь спокойно. И тут вдруг люди, которые всю жизнь так и делали, применяют "простое" решение, в котором присутствует масса "но". Причём все окружающие конструкции, как обычно, сделаны с тем самым полуторным запасом. Уже на этом фоне узел выглядит ошибкой в логической цепи.
Собственно, в нынешнем варианте заключения так и написано (чтобы уж совсем не замалчивать тему): "Вызвал сомнение узел такой-то... Проектировщиками был предоставлен расчёт... Вопрос снят" Я в панике от самого факта. Если в моих расчётах (подробно расписанных в нескольких вариантах) было по общему мнению "возможно что-то не учтено", то в расчётах проектировщиков (коротко на тетрадном листике) очевидно применена несоответствующая формула. Это понимают все, кто участвовал в обследовании, начальник и начальник начальника. Тем не менее ситуация именно такая. Тетрадный листик подшит к заключению. Если бы вы его увидели - вы бы поняли, что речи о глубоком понимании сути пластических деформаций и внутренних напряжений в кипящей стали там быть не может. У людей с термехом проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ого! Не введение сверхзапаса вы уже воспринимаете как ошибку! На практике всегда действует еще закон пакости. Так вот согласно ему упадет не то, что вы считали "ошибкой в логической цепи", а то что рядом и с запасом 1,5. Цитата:
Так не надо никогда писать: "вопрос снят". Тогда уж вообще не следовало бы заикаться про этот узел. Цитата:
Вот это мне удивительно. Паникуют от своих ошибок (и то, не таких как эта), просто мне кажется вы обследованиями мало занимаетесь. Обычная ситуация там - смотришь и думаешь: "странно, как это все до сих пор не нае$%@ось, давно бы пора". Это есть, это правда жизни, иначе бы обследованиями и не занимались. Зачем паниковать то? Во всяком случае лично вам паниковать вообще не резонно, если вы рядовой специалист. |
|||
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Дяденька, вы зачем меня плохому учите? Если надо я могу сказать: "Я с вами абсолютно согласен!" - но останусь при своём. Да, в обследовании на 100% я работаю 3 месяца. Но до этого у меня 6 лет работы на стройке, 5 лет дневной учёбы и 3 года проектирования, в основном КМ, отчасти тоже с обследованиями. Так что - не совсем вчера родился. Нарушения законов физики за всё это время практически не замечал. Тот же термех в части статики и пространственная жёсткость мгновенно отложились у меня в голове, когда подо мной сложились леса, ещё в 1997-м году. И засело это очень крепко. Чтобы вышибить это из меня - придётся для меня создать такую же ситуацию, но при этом я должен полететь не по законной параболической траектории в направлении земного центра масс, а куда-нибудь вверх или вбок... или повиснуть в конце концов...
Скажите лучше, куда, всё-таки, делся узел из серии. Или подскажите, кого спросить. Кто-то же должен знать. Ведь это же событие. И для него должно быть обоснование. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Честно говоря, при проектировании чего то я стараюсь не использовать серии по той же причине, чаще придумываю самостийно как раз с учетом того, что как с точки зрения сопромата работать должно. И, каждый раз получается довольно громоздко, зато спокойно. Т.е. я к тому что к сериям должно быть критичное отношение, это своеобразный троянский конь, а проще - подстава. У нас бы, например, в вашем случае поддержали не заказчика а вас, т.е. сомневающегося. И это- правильно, лучше перебдеть. Хорошо, если бы выложили вашу проблему как то конкретней, т.е. расчеты, нагрузки, чертежи, тот самый тетрадный листок и т.д. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
узел из серии мог быть убран просто из перестраховки, потому что кто то из разработчиков серии еще раз прочитал Троицкого, прикинул, как вы напряжения и убедил остальных - что это может поломаться.
Такие узлы (для Q<=10тс) были применены в 1970 году для карагандинского метзавода и использовались как узлы повторного применения на других объектах - и (слава богу) все стоит. Мне всегда было интересно узнать - как в программах твердотельного моделирования удается учесть потерю устойчивости элементов (например, нижнего края накладок и уголка), остаточные сварные напряжения и деформации. Командиры решились подписать - их право, они отвечают, вам же в 35 посту расказали, как юридически чисто выйти из ситуации. А я на обследованиях видел и балки со сквозными дырами в стенке по 2,5 м длины, и колонны, в которых от полки 32мм оставалось по 5мм - понять почему оно не падало - так и не удалось. |
|||
![]() |
|
||||
Халтурка Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17
|
Кстати, такие узлы я тоже давно заметил практически в 80% конструкций, у меня они тоже вызывали недоумение. В одном цехе одного коксохим. завода один такой узел позапрошлой зимой порвало по шву, упало несколько сборных плит, так что подозрения не беспочвены.
По теории: два шва с катетом 8 мм по фасонке толщиной 8 мм обладают меньшей прочностью чем сама фасонка процентов на 10-15%, а с учетом возможного пережега то и того больше. А метал швов обладает плохой пластичностью как и зона перегрева (неравномерная зернистоть и как следствие - повышенная хрупкость) основного металла, что приведет не к образованию пластического шарнира а разрушению. Спасают только большие коэф. запаса по материалам и нагрузкам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
И тем не менее при реконструкции (когда надо вариться к существующим, все подгонять по месту, поскольку размеры отклоняются от проектных на 100-150 мм - обычное дело) без этого сварного узла не обойтись.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
2 месяца в отпуске без содержания. Ничья.
highjack: С меня бутылка, я с вами обязательно свяжусь. dermoon: При реконструкции - возможно, но всё же лучше доваривать накладки к поясам и делать нормальный жёсткий узел. Место для эксперимента и оборудование нашёл. Всё придётся делать за свой счёт, поэтому модель будет миниатюрная. Но для первого раза - пойдёт. Если я окажусь прав - денежные мешки подключатся. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Хворобьевъ:
Всю информацию я собираюсь обработать заново. Задача не так проста. Действительно, накладки, деформируясь, быстро начинают сбрасывать момент в узле, но достаточные для этого деформации лежат уже в области пластичных, то есть напряжение в них должно быть выше предела текучести. Сечение накладки 10х260, полки уголка - 12х260. При этом они работают на растяжение/сжатие. Можно устойчивость в нижней зоне притянуть, но это целая отдельная песня. Сечения шва, работающие на те же усилия и на срез одинаковы - 2х8х260. Прочность стали у нас 240МПа, прочность по границе сплавления 160МПа. То есть, если даже взять со стороны накладки - в тот момент, когда в шве будет уже 160МПа, в накладке будет ещё 128МПа, то есть - чуть больше половины от её предела упругости. Это я всё к тому, что успеет ли достаточно спружинить накладка, до того, как срежется шов? Разная толщина полки уголка и накладки добавят к этому асимметрии. Кроме того, в проекте КМ длина накладок в разных местах то 100, то 125. По факту они и есть разные. А уголок везде 125. Тогда мы получаем не двусторонний шов, а два односторонних, опять же несимметрично расположенных в плане, со всеми вытекающими внутренними напряжениями. Вся эта история, если к делу пришить эксперимент, тянет на хорошую научную статью. Я этим займусь в любом случае. Если у кого есть свой интерес - предлагайте и присоединяйтесь. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Этак бы каждый косяк тянул на научную статью, была бы наука передовой, но я ничего научного не вижу. Ничего принципиально нового в эксперименте вы не найдете из того что нельзя посчитать, в эксперименте любом всегда больше противоречий, чем ответов. Если ваш узел не идет, то и не идет - можно расчетом продемонстрировать и хороший эксперимент вам только подтвердит результаты расчетов, но ничего нового не даст. Если Ваши шефы взяли на себя ответственность за сомнительные вещи - значит так тому и быть. Если вы решили, что такой стиль работы вас не устраивает, и вы не хотите отдуваться ни коим боком за такие решения - увольняйтесь и ищите другую работу. Иных приколов я здесь не вижу. |
|||
|
||||
Халтурка Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А на модели, да еще на разрушение - чистая фигня. Начнем с того, что вещи связанные с разрушением, зависят от масштабного фактора, прямая пропорциональность там не работает. Во вторых практически швы разрушаются при большей нагрузке чем по расчету (только один из ста при расчетной). В позапрошлом году мы занимались обрушением балки на глиноземном комбинате. Там треснула накладка, напряжение в ней было аж 3000 (по моему даже при нормативной нагрузке), простояла больше 30 лет. Кстати, трещина была наполовину проржавевшей, т.е. появилась задолго до обрушения. И рухнуло это все в связи с резким падением температуры до -30, ночью. Есть еще один момент - ваша балка работает с монолитной плитой. Даже если на совместную работу она не рассчитывалась, нет упоров и арматрура плиты к балкам не приварена, все равно работа скорее всего будет совместной. Следовательно, момент можно разложить на пару сил - одну в плиту, другую в фасонку. Монолит в данном случае существенно увеличивает живучесть всей этой системы. Я, как уже писал выше согласен, что такие вещи делать нельзя. Вообще, любые узлы на полуторную нагрузку должны рассчитываться, и не менее, чем на 5 тс. Но мне не понятно, чего вы кипиш затеяли, ваши тревоги явно не по чину. Кстати, а что гос. экспертиза выразила по поводу этого всего? |
|||
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
highjack:
А есть более подробная информация по тому обрушению? Кто-то же должен был зафиксировать аварию? Можно ли как-то увидеть заключение? Хворобьевъ: Прошёл ли проект госэкспертизу - не знаю. Скорее всего должен пройти. Там некому тормознуть этих товарищей. В качестве тормоза они обычно нашу контору применяют. Если нас прошли - дальше по маслу. Многократные запасы в металле? Загадочно. Как утверждает наш завлаб - металл обычно ведёт себя очень близко к расчёту. Или 3000 - это вы в кг на квадратный см, а не в мегапаскалях? И это был не такой же узел, часом? Чины... Да какая разница? Мы починяемся законам физики, потом законам РФ, а потом уже внутреннему распорядку. Я кроме работы занимаюсь по мере сил наукой. Этот случай близок к теме моей диссертации и полностью ложится в тему докторской моего руководителя. А сидеть на службе, выполнять текущую работу и ожидать следующую зарплату - скучно, знаете ли... Пройдёт лет 20, и станет глубоко до лампочки - на какой машине ездил, и какой кабак мог себе позволить... У вас ведь тоже есть какие-то высшие интересы? Могли бы спокойно заниматься своей работой, а вы тратите своё время и помогаете мне разобраться с проблемой. Но это лирика. У нас ситуация сложилась так, что наша контора испокон веков занималась только железобетоном и фундаментами. В связи с расширением сферы деятельности появились ещё специалисты, в том числе я - конкретно для работы с металлом. Вопрос и был в моей компетенции, пока не вмешались деньги. Испытания на месте - это первое, что я предложил. Моё начальство не решилось настаивать. А проектировщики закричали, что у них там гружёные КаМАЗы ездят. Я предложил нагрузить узел симметрично и в соответствии с расчётной нагрузкой. В ответ получил очередную сцену с разрыванием тельняшки и повтор рассказа о 40-летнем стаже проектирования. |
|||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Это была балка галереи и обычный стык на накладках. Просто накладка была намного меньше нормальной, расчетные напряжения в шве зашкаливали за 3000 кгс/см^2. Цитата:
Есть конечно профессиональное любопытство, работы сейчас немного к тому же. Я не вижу тут науки, насколько я ее понимаю. Есть узел, в работе которого все в принципе ясно. Есть такой момент, что его запроектировали неправильно и это, хоть и не гарантированно, но чревато его отказом. Есть ваши начальники, которые подошли к этому вопросу легкомысленно. Но причем здесь наука и что может дать эксперимент на модели, я плохо себе представляю. НДС этого узла элементарно моделируется МКЭ, и это не нуждается даже уже в проверке. А процесс разрушения моделируется конечно намного сложнее, но разрушение это вероятностный процесс, несущая способность - случайная величина и одним испытанием вы тут мало чего покажете. Цитата:
Конечно для строителей это страшный сон - усиление такого огромного количества узлов, да когда уже наверно на стадия отделки вышли. Поскольку косяк не 100% очевидный решили замять. |
||||
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Хворобьевъ:
Наука здесь не столько в конкретном узле, а в подходе. Данный узел, при кажущейся простоте, достаточно сложен по принципу работы. И зависит от множества трудно рассчитываемых факторов. Проектирование должно обеспечивать вероятность 99,99%, что ничего не случится, а оставшаяся часть 0,01% - что, если и случится что-то, то скорее всего - незначительное, то есть, что, если нагрузка и превысит расчётную - то не намного, если сталь и слабее указанной марки - то не намного, и т.д. Любой элемент несущих конструкций одинаково важен, хоть балка, хоть узел её крепления. Звенья цепи должны быть равнопрочными. Слабина может быть только специально заложенной - для сбрасывания покрытия и т.п. А проектировщики зачастую действуют по принципу бородатого советского анекдота: - Ты что здесь делаешь? - Часы ищу. - А где ты их потерял? - Вон там. - А почему здесь ищешь? - А там всё равно темно, ничего не видно... Узел ненадёжен. Должен появиться документ, в котором чётко прописывается способ обеспечения его надёжности, или чёткий запрет на использование. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Ну давайте тогда ещё типовые конструкции 18-го века будем применять. А лучше - каменного. Стоят же...
Я никак не могу понять - почему проектировщик имеет право применять серии, которые были официально заменены другими. Аргумент, что серии - это многократно проверенные в теории и на практике документы как раз говорит за то, что если, как в данном случае, узел пропал из серии - значит было на то основание. Уловка - не ссылаться на серию, но полностью срисовать и применить как своё - очень опасна. В таком случае надо полностью заново проводить расчёты, а не пользоваться формулами серии, которые если и годятся, то в пределах очень конкретного случая. В данном случае давно изменились стандарты стали, проката и требований безопасности. Говорить, что любая серия - идеальный документ - нельзя, потому что они противоречат друг другу, опять же, как в данном случае серии 66-го и 76-го года. Опять же, выдёргивая из архива любую удобную для себя серию, мы отнимаем у науки право на развитие. Ну давайте тогда будем траектории спутников считать из соображений, что Земля плоская. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Многие серии переведены в разряд "МП" (материалы для проектирования) и могут быть использованы только в качестве справочного материала.(Это из Общероссийского строительного каталога СК-3)
Еще где-то видел: Их применение (серии МП) допускается при условии обязательной проверки соответствия принятых конструкт. решений требованиям действующих нормативов. Возможность применения конструкт. решений без изменений или с необходимыми изменениями определяется проектной организацией. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
О-о-о-чень интересная тема, где-то в зобу даже дыхание сконфузилось...
to plotnik Запоздалый вопрос: опорный момент, действующий на швы, о котором вы пишите в одном из своих постов, как вычисляли? логика есть в следующем: Цитата:
to plotnik Читая это, оторваться было невозможно. Мы все стали свидетелями как в один миг можно: столкнуться с сомнением, забыть о сне, сменить работу и ... Что касается меня лично мне больше симпатична ваша точка зрения: чумовых успехов Вам!! |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 18
|
Господа проектировщики! Помогите разобраться.
Серия 2.440-1 выпуск 1. Узел 20 (лист 17КМ). При расчете планок на действие местного изгибающего момента вводится коэффициент условий работы 0.5. Может кто-нибудь знает, чем это вызвано? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 18
|
И сразу вопрос в догонку: почему при варианте А (когда балка крепится к полке колонны) болтовое соединение работает только на поперечную силу, а при варианте Б (крепление к стенке колонны или к главной балке) то же соединение рассчитывается с учетом местного момента? Может ответ лежит на поверхности, но я просто не понимаю, что меняется в работе узла при опирании на колонну или на балку.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 18
|
Посмотрел внимательно лист.
п. 2,а примечаний: для варианта А расчет болтов выполняется только на действие поперечной силы, для варианта Б болты рассчитываются на результирующее усилие от поперечной силы и местного момента. п. 2,в при расчете стенки балки на действие местного момента для варианта А плечо берется от оси болтового соединения, а для варианта Б - от оси главной балки. пп. 2,г,ж аналогично Разве из всего этого не следует, что болтовое соединение (вариант А) в представленном расчете (именно болты, а не любой другой элемент) момент не передает? Последний раз редактировалось Ingener111, 09.01.2008 в 06:04. Причина: уточнил |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Мне кажется ,что в варианте А предполагается, что балка крепится к жёсткой опоре(колонна с приваренной к ней пластиной),опирание происходит по линии болтов ,посмотрите где нарисован вектор Qпр.Нет плеча и нет момента.
Вариант Б предполагает возможность поворота главной балки.Qпр проходит через её ось ,а не через болты,отсюда плечо. Я совсем не уверен в правильности своего предположения,поэтому тоже хочу услышать другие мнения. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Это из книг Британского института стальных конструкций,они были в Download ,но сейчас я там не нахожу,могу прислать в личку (5.8 MB)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
to Ingener111.
Это несколько книг или разделы очень большой книги,я никогда не видел её оригинала.Я скачал с Download разделы(книги ?),которые меня интересовали.Нет смысла выкладывать ещё раз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Посмотрите чертеж. Узел (как бы шарнирный) крепления балки к колонне через уголок (120х11). Не пойму, поз. 23 (пластинка) какую роль тут выполняет? Если брать длину швов только по 2 сторонам, маловато выходит...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
внс Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136
|
Упругий расчет на элементах 95 тетра с размером 10 мм дает большие напряжения (см. zip)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Прошло уже порядка 10 месяцев.... что изменилось? Что показали результаты испытаний, если они проводились?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
внс Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136
|
Это что-то вроде подпятника для фиксации вертикального положения балки при монтаже. Он воспринимает вес только балки. После сварки и полного монтажа перекрытий он может увеличить воспринимаемую нагрузку за счет сдвигового деформирования сварных швов.
|
|||
![]() |
|
||||
Вместо планки -190х90х10 лучше приварить к стенке дутавра 35Ш1 уголок, сдвоенный уголок или обрезок от того же двутавра 26Ш1, разрезанный пополам (или не пополам) вдоль (чтобы получился тавр). Фланговый шов - это в любом случае нежелательно.
|
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Глянул бегло чертеж, порадовала надпись
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Что скажете по поводу болтов? При расчете балки(26Ш1), данное соединение принимал как шарнирное. При расчете болтов учитывал момент- "опорная реакция" * "расстояние от оси главной балки до оси болта". Или же достаточно проверки болтового соединения на срез?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
To sattva .Об этом говорили в этой же теме , посты 62 и следующие за ним . Болты я бы считал на срез и на смятие , а момент учел бы при расчете сварного шва . Хотя бы в том случае , когда узел симметричен. В случае одностороннего узла , когда возможен поворот главной балки , наверное следует учитывать эксцентриситет при проверке болтов.
Кстати , чем объяснить выбор монтажной сварки , почему не варить на заводе ? Последний раз редактировалось boris_r, 04.10.2008 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Это проектировали сербы (или хорваты) в 1993 г, когда большинство наших проектировщиков стояли на базарах и таскали баулы с турецким барахлом. (Я - исключение). Здание производственное высотой 36 м, стальной каркас, сборно-монолитные перекрытия. Построено быстро, в 1994-1995 г, сейчас трещат керамзитобетонные сборные стеновые панели. На первый взгляд - хлипкая система связей без учета пространственной работы всей конструкции, при такой высоте надо бы было, наверное, диафрагмы... Здесь меня просто заинтересовал этот узел, он как раз из таких, у нас "не рекомендуемых".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. Последний раз редактировалось dermoon, 04.10.2008 в 12:26. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
dermoon
Пнятно, надеюсь этот кризис не толкнет нас за прилавки магазинов.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 21.05.2005
Сообщений: 7
|
так к консенсусу и не пришли...
в продолжение: Узел крепления баки к колонне, прям по "Беленя. Спецкурс" Максимальный момент, воспринимаемый узлом, при толщине вертикальных ребер не менее толщины стенки балки t определяется как предельный пластический момент части стенки в пределах высоты h ребра Мпл,мах=(th^2/4)kmax*R, kmax=1,6 при учете наибольшего вероятного значения предела текучести. Сварные швы, прикрепляющее ребро к колонне, и сечение ребра рассчитывают на совместное действие поперечной силы Q и момента Qe+Мпл,мах (е – экцентриситет крепления, в данном случае равный ширине ребер), сварные швы, прикрепляющее ребро к стенке – на силу Q и момент Мпл, мах. Кто как может объяснить фразу: "сварные швы, прикрепляющее ребро к стенке – на силу Q и момент Мпл, мах." как св. шов может нести макс. момент Мпл, мах??? или же на Мпл, мах нужно проверять просто стенку??? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 21.05.2005
Сообщений: 7
|
прикольно...
а что сигма шва на 20% ниже сигмы стали, это как? при Мпл, мах шов не понесёт вообще, даже без всякой Q и М/W... М = Мпл, мах, а W - какой??? С какова перепугу его надо вообще включать в расчёт шва, если пластика его разгузить (по идее) должна??? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 21.05.2005
Сообщений: 7
|
в том то и вопрос
экспертиза упёрлась: Беленя пишет: "Сварные швы, прикрепляющее ребро к колонне, и сечение ребра рассчитывают на совместное действие поперечной силы Q и момента Qe+Мпл,мах (е – экцентриситет крепления, в данном случае равный ширине ребер), сварные швы, прикрепляющее ребро к стенке – на силу Q и момент Мпл, мах." СВАРНЫЕ ШВЫ Я НИГДЕ БОЛЬШЕ ТАКОГО НЕ ВСТРЕЧАЛ, ТАКОЙ ФОРМУЛЫ что она не достигоет - конечно понятно но, что написано пером... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Ну и хорошо, что не встречали. Меньше вопросов.
Главное - физический смысл. А он прост. Вот Вы считаете, что пластика разгрузит. Да, но не до нуля же. Чтобы шарнирный узел "потек" и повернулся на хороший угол, нужно приложить усилие (см. Беленю, Мпл), и немалое - попробуй железо порастяни. Другое дело, что при вторичном загружении картина будет иной. Но при первом же загружении шов порван, ибо Вы не считали....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 21.05.2005
Сообщений: 7
|
на что не считали?
на момент (что в лоб что по лбу M=Qe) считали, на что ещё посчитать? и при каком вторичном? железо чтоб потекло, конечно, надо много... тогда к чему оговорка, что шов считать на пластический момент???? экспертизу делает известный всему городу КЖшник, увидел в Белене - будь добр дай ответ если никто ничего не подскажет, конечнно обратимся в ЦНИИПСК (кто-то сказал, что его нет, но он ошибся; просто они занимаются вещами не доступными смертным - поэтому не актуальными) Последний раз редактировалось kwas, 25.02.2009 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 24.10.2006
г.Новосибирск
Сообщений: 25
|
Цитата:
Рассматриваемый вопрос очень непрост и требует, помимо теоретических представлений, эмпирических данных. Действительно, с теоретической точки зрения все довольно логично - данный узел фактически является жестким, а если не жестким, то полужестким, и деформации (поворот) узла, чтобы соответствовать шарнирной схеме опирания балки, могут произойти лишь за счет деформаций стенки балки либо фасонок, а чтобы эти деформации произошли, нужен определенный опорный момент, помимо Qe. А этот момент, в свою очередь, будет действовать на сварные швы, и может порвать их раньше чем узел даст необходимый поворот. В отличие от узла на сварке (и, кстати, узла на высокопрочных болтах, который также, согласно Беленя, считается на пластический момент), аналогичный узел на болтах обычной точности дает поворот только за счет "гуляния" болтов в отверстиях, которые, согласно серии 2.440-2 вып. 1, должны быть больше диаметра болта на 3 мм. Однако данные умозаключения никак не стыкуются с реальностью. Если посчитать швы с учетом пластического момента, и даже, приняв Q=0, то, как писал kwas несущая способность швов оказывается не обеспеченной, причем в разы! Тем не менее, данные узлы применены повсеместно, и об их отказах за все время применения как-то не слышно. Может быть, собака зарыта в условии применения узла (см. отмененную серию 1.400/10-76 вып.7, узлы 42,43,44,45,46), которое гласит: отношение прогиба балки к ее пролету, умноженное на высоту фасонки, должно быть не более 1 мм . Видимо это и есть та предельная деформация (поворот) узла, при которой не залезаем в пластику, соблюдаем расчетную схему шарнира и следовательно опорный момент помимо Qe не учитываем. С точки зрения сопромата это все равно непонятно (во всяком случае, мне). Ведь чтобы произошла какая-то деформация, надо приложить какие-то нагрузки, в данном случае момент, пластический ли, непластический... Тут остается только предполагать, что при разработке серии были выполнены испытания, которые доказали надежность узла при повороте фасонки не более чем на 1 мм, а теоретические выкладки посланы нах... Последний раз редактировалось Eucariot, 26.02.2009 в 08:38. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вы это прекрасно поняли: Цитата:
Цитата:
В сериях пластины имеют определенные размеры. Версия о влиянии прогиба на величину Мпл, кажется, неверна. Т.к. та же балка, при шарнирах имеющая прогиб Х, будет иметь при жестких узлах прогиб допустим 1/3 от Х. Т.е. упругого поворота узла не хватает! Будет достигнута Мпл. Кажется так.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 24.10.2006
г.Новосибирск
Сообщений: 25
|
Ильнур
При слишком мощных планках потечет стенка балки в месте сопряжения с планками (об этом и Беленя пишет), но дело даже не в этом. Получается так, что учет пресловутого пластического момента делает невозможным применение данного узла в принципе, потому что пластический момент зависит только от геометрических размеров планки и предела текучести стали . А в этом узле длина шва зависит от высоты планки. Получается заколдованный круг: учитываем пластический момент - не хватает длины шва - увеличиваем длину шва - увеличиваем высоту планок - увеличивается пластический момент - не хватает длины шва. При увеличении высоты планки пластический момент возрастает в квадрате, при уменьшении толщины планки (или стенки балки) - уменьшается линейно. Позвольте поинтересоваться - Вы лично или Ваши коллеги применяете такие узлы? Если применяете на практике, то считаете с учетом пластических моментов? Если да, то как обходите описанный парадокс? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
А мне кажется, что Eucariot прав.
По поводу расчета узла в Белене: Если я не ошибаюсь, то прочность такого узла нельзя обеспечить теоретически. Возьмем Мпл=(t*hр^2/4)*k*R, при R=24кН/см2 и k=1.6 получим Мпл=t*hр^2*1.6*24/4=9.6*t*hр^2 кНсм. Момент, воспринимаемый двухсторонними сварными швами Mw=2*kf*lw^2/6*Rwf. Если принять kf=1.2*t, lw=hр и Rwf=18кН/см2, то получим Mw=5.04*t*hр^2 кНсм. Соответственно, прочность узла, посчитанного по методике Спецкурса Белени не может быть обеспечена. Может я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Может у кого-нибудь есть статья:
Троицкий П.Н., Левитанский И.В. Опорные соединения разрезных балок на вертикальных накладках, проваренных к стенке балки (узлы УНС). "Проектирование металлических конструкций", (ЦНИИПСК). М., Стройиздат, 1970, вып. 4. Как-никак один из авторов был ГИПом по серии 1.400/10-76 вып.7 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Как ограничением прогиба повысить живучесть узла, пока не готов понять. Не припомню такой теории. Как я применяю такие узлы? По сериям; для серьезных балок - болтовые. Как они себя ведут в жизни - надежно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я практикующий
![]() Даже узкие расчетчики постоянно твердят, что сложные расчеты нужно дублировать, особенно когда методика из книги. Известно, что в книгах (и не только) есть банальные опечатки, неточности в теории, и даже принципиальные ошибки. По поводу где почитать, порыться надо, давно все было. Найду, сообщу сюда.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Согласен, но речь не о тонких методиках, а о тех которые применяются такими как Вы и я практикующими проектировщиками. Я лично всегда считал на поперечную силу и момент Q*e, однако труды таких людей как Троицкий заставляют задуматься.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 24.10.2006
г.Новосибирск
Сообщений: 25
|
Скорее заставляет задуматься не Троицкий, при котором и были разработаны серии с этими узлами, а противоречие между мнением опытных практикующих конструкторов которые "всегда так проектировали" и разработали не одно и не десять зданий с такими узлами, и так называемым "здравым смыслом", который нам говорит что раз эти узлы были убраны из последующих серий и в смысле сопромата все не так гладко, то эти узлы "плохие". Ну что же, господа, разве явления пластики и неполной шарнирности узлов были неизвестны в 76 году? Или серию разрабатывали идиоты не владеющие элементарными знаниями? Когда идешь по городу и видишь на каждой второй стройке со стальным каркасом такие узлы; когда материалы для проектирования, применяемые для внутреннего пользования целыми проектными институтами, содержат те же формулы без всяких пластических моментов, поневоле задумаешься: почему все это применяется и почему все это до сих пор не навернулось?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Думается, серийные узлы все же были хорошо испытаны в лабораториях разработчиков.
Eucariot, так Вы за тех кто против этих или против тех кто за других? В смысле, вы не будете или будете считать? Если да, то что будете считать? А если в Белене просто сдвинута запятая?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2009 в 13:43. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 24.10.2006
г.Новосибирск
Сообщений: 25
|
Ильнур, весь трагизм в том, что неизвестно, чью точку зрения принимать. На ряде наших объектов такие узлы были применены, как уже построенных, так и остающихся на бумаге. Поэтому буду рад, если подтвердится надежность "шарнирных" узлов с планками на сварке, рассчитанных по старым методикам серии 1.400/10-76.
Что касается опечатки в Беленя, то она навряд ли могла туда закрасться, да еще и в нескольких изданиях кряду (на столе лежат версии от 82-го и 91-го годов). Формула для пластического момента, приведенная там, вытекает из банального M=W*R, с дополнительными повышающими коэффициентами, во-первых, 1,5, во вторых, 1,6, в целом 1,5х1,6=2,4. Ошибиться на порядок было невозможно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
2. Методику в Беленя я не смотрел - просто как вариант причины разнобоя. Как нибудь займусь этим делом снова (снова и снова), как только такой узел в проекте подвернется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А можно так же симпатично разобраться с несколько иным узлом - простым шарнирным на перо на сварке
![]() Здесь о таком узле говорили. Вам наверно не составит большой сложности с простым узлом (возьмите средний серийный) после сложного фланцевого рамного.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
to eugeny17
А можно поподробнее: по какому критерию не проходит стенка и чего Вы добились, установив ребра? По поводу рекомендаций: не совсем с Вами согласен. Есть такой альбом "Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей" 1966 года, вот там без сомнения рекомендации. А когда в серии для каждого узла приводятся абсолютно все геометрические параметры, то назвать это рекомендациями достаточно сложно. Мне кажется причина различия между Вашим расчетом и серией объясняется различными расчетными предпосылками и методиками. |
|||
![]() |
|
||||
внс Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136
|
Основная проблема проектирования данного узла - недопустить значительных пластических деформаций в материале сварного шва, чтобы все пластические деформации были в стенке перед сварным швом. Расчетным путем (МКЭ) провести такую проверку очень сложно. Даже расчет одного сечения на растяжение достаточно сложен. Пример такого расчета во вложенном файле.
|
|||
![]() |
|
||||
to ильнур:
не особо понял чего нужно, но вот как решается вопрос одним из передовых заводов а в п.5 видимо говорится о вот этом узле: там в п.1 если не ошибаюсь нужно (f/L)*l<=1мм где f/L - относительный прогиб... to saa: вот та предельная сила растягивающая в верхнем поясе в серии дана 176т для гибкого фланца по типу В-1,2 а уменя как раз столько и выходит! так вот фланец с 8ю болтами реально столько не несет нужно я подумал подстраховаться и добавил пониже пару, и спать спокойно буду только после того как сам увижу на монтаже что они правильно сделали, потому как сами знаете у нас монтажники работают по принципу - один сломал , второй потерял, да еще с брачком швов марка придет или сталь не ту поставят - это у нас запросто! вот поэтому еще и швы по максимуму забил! вот, а посредине сам не знаю что на меня нашло зафигачил ребра ![]() Последний раз редактировалось eugeny17, 27.02.2009 в 21:17. |
||||
![]() |
|
||||
внс Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136
|
МКЭ с учетом пластики хорош для красивых картинок и объяснений, т. к. или нет данных по пластическим свойствам, или они недостаточно надежны. Если предел текучести материала сварки меньше предел текучести материала стенки, весь угол поворота в шарнире будет реализовываться на шве. Деформации для плоского случая приведены в файле.
|
|||
![]() |
|
||||
все убрал вот! они там мешали
![]() а подсказало наверное вот что но тут они для укрепления стенки колонны от срезающих сил! не серчайте если что! ![]() to zay: а что это за программа? плиз! хочу изучить для хорошего понимания процессов пластики и работы металла! Последний раз редактировалось eugeny17, 27.02.2009 в 21:18. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Правда, можно в первом приближении можно сказать следующее: 1. Нерасчетное применение сварки в таком узле чреват реальными последствиями - однозначно. 2. В приведенной методике "лучшего завода" (об этом узле и методике в теме уже говорилось) огворены относительный максимальный прогиб, угол поворота, минимальные катеты швов, конкретная длина пластины, но не оговорена максимальная толщина пластины. Похоже, методика разумная. 3. В Беленя методика универсальна, а потому проблемная. Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2009 в 20:23. |
|||
![]() |
|
||||
пардон , господа, я в спешке не тот знак поставил f*l/L<=1мм (мы же строители, поэтому все в миллиметрах) l (эль) это длина планки или высота пера - посмотрите картинку на первой страничке темы! у меня времени не было сегодня подробно разобраться, но объект у нас большой как дойдем до этого случая обязательно разберусь вот только не пойму почему мы постоянно сами себя не ценим, весь мир уже десятки лет строит все каркасы на болтах применяя сварку в исключительных случаях - я вообще предлагаю вместо этого злосчастного узла везде ставить сдвигоустойчивое фрикционное соединение то есть на двух накладках! на уголок или на фасонку не важно - важно то что мы уходим от заморочек со пластикой фасонки и хрупкостью швов и т.п. извечных вопросов кто виноват и что делать! и во вторых еще наши предки открыли преимущества фрикционного соеди нения а мы со своими дефолтами-кризисами и гастарбайтерами растудыть их трижды матом ![]() извините но накипело уже! вот перезаливаю может кто разглядит получше! тут еще таблицы значений есть более расширенные чем в серии, но извините не могу их так сразу выложить - не мои!((( to ильнур: а алгоритма нет потому что ЦНИИПСК все по закрытой методе рассчитали и выложили только таблицы! щас поищу ради этого случая подробный расчет, но не обещаю! НАШЕЛ! выложу за следующим ответом! Последний раз редактировалось eugeny17, 27.02.2009 в 21:52. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 21.05.2005
Сообщений: 7
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/5355 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Цитата:
Последний раз редактировалось saa, 28.02.2009 в 09:38. Причина: ошибся в терминах |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я тут нашел график зависимости момента от радиуса кривизны прямоугольного сечения для всего диапазона - от чисто упругого до полной пластики.
Сделал несколько расчетов и пришел к такому результату - пластика в узле по любому начнется уже при прогибах балки (как шарнирной)порядка 0,0001. Ну а максимальное превышение Мпл для прямоугольника, как известно, 1,5, т.е. рядом. Таким образом, ограничением прогиба невозможно исключить пластику пластин - или пера, или стенки, и практически нельзя сколь-нибудь отойти от 1,5 вниз. Реальный предел текучести весьма высок - потянет стенку мощно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сразу напишу что автор расчета Алексеев Д.М. ведущий проектировщик БЗМК!
Достоинства узла: 1. Простота изготовления всех деталей узла. Изготовление исключает сборо-сварочное производство. 2. Минимальный объем монтажной сварки. Недостатки узла: 1. Наличие монтажных швов. 2. Ограниченная одним вертикальным швом по стенке несущая способность узла. 3. Зависимость использования узла от величины относительного прогиба балки. Несущая способность узла зависит от жесткости опорной конструкции узла. Расчетом предусмотрены два варианта узла: вариант «А» - для случая жесткого крепления; вариант «Б» - для случая шарнирного крепления. К жесткому закреплению узла относятся крепления к полке колонны или двухстороннее крепление к главной балке, при условии, что стенка главной балки имеет толщину, равную или больше катета шва крепления уголка к стенке и при условии, что опорная конструкция воспринимает узловой момент М = Qпр• е (кН• м) – см. эскиз узла. При одностороннем креплении второстепенной балки к стенке колонны или к главной балке узел считается шарнирным. Указанные варианты предусматривают крепление балок из стали С245 с монтажными болтами М20 кл. 4,6 или 5,8. Выполняя условие, что катет опорного элемента (уголка или планки) должен быть не более Sст• 1,2. Назначаем конструктивно для балок из профилей от I20 до I40Б2 опорные планки с t = 8 мм. Дальнейшее возрастание толщины стенки определяют соответствующее возрастание толщины планки (см. узел 14С). Вариант «А». Возникающий на опоре момент М = Qпр• е (кН• м) должен распределяться между стенкой и планкой по соотношению погонных жесткостей, а при одинаковой высоте стенки и планки – соотношением моментов инерции. При примерном равенстве моментов инерции стенки балки и планки принимаем в расчете коэффициент z = 0,5. Расчетные формулы: а) Расчет швов: √ (Qпр / (lw• kf• βf))² + ((Qпр• e• 6• z) /(lw²• kf • βf))² ≤ Rwf • 0,8 Обозначения в формуле см. узел Б14 (Расчет швов крепления уголка к колонне). Подставляем для примера расчет швов примыкания балки из ШПД I30Б2 ст. С245. Так как толщина стенки I30Б2 Sст = 0,65 см, шов крепления планки к стенке не должен быть более Sст• 1,2 = 0,65• 1,2 = 0,78 ~ 0,8 см. Подставляем в приведенную формулу данные расчета для I30Б2: √ (12530 / (22• 0,8• 0,7))² + ((12530• 10• 6• 0,5) / (22²• 0,8• 0,7))² = 1719 < 1720 Заданный катет шва kf = 8 мм обеспечивает несущую способность при Qпр = 125,3 кН. б) Планка на срез: 1,5• Qпр ≤Rs• 0,9 L• t где L – длина планки или уголка; t – толщина планки или уголка; L = 23,0 см; t = 0,8 см. 1,5• 12530 = 1021,5 кг/см² < 1390• 0,9. 23• 0,8 На срез планка проходит. в) Стенка балки на срез: Qпр• Sx ≤ Rs Jx• s Определяем Sx, Jх стенки балки I30Б2 (см. черт. узла): Sx = 25 • 0,65• 25 = 50,78 см³ 2 4 Jx = 0,65• 25³ = 846,4 см 12 12530• 50,78 = 1157,5 кг/см² < 1390. 846,4• 0,65 Стенка балки на срез проходит. Вариант «Б». Возникающий на опоре момент полностью передается на шов, крепящий опорную планку или уголок к стенке балки. Но в связи с ограничением катета шва ≤ 1,2• Sст несущая способность узла снижается. Расчетная формула шва: √ (Qпр / (lw• kf• βf))² + ((Qпр• e• 6) /(lw²• kf •βf))² ≤ Rwf • 0,8 где е = 8 или 10 см, для I30Б2 е = 10 см. Остальные составляющие формулы – см. вариант «А» кроме Qпр. √ (7200 / (22• 0,8• 0,7))² + ((7200• 10• 6) / (22²• 0,8• 0,7))² = 1696 < 1720 Остальные проверки произведены вариантом «А» на Qпр max. Отсюда можно сделать некоторые выводы о работе узла ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Если внимательно разобраться, то представленный расчет практически совпадает с расчетом узла 14 серии 2.440-2 вып. 1. Наблюдается лишь два отличия: нет расчета болтов, что в общем естественно, и появление коэффициента z, природа которого для меня не совсем ясна. Слева от сверных швов есть только планки, справа - только стенка балки, что между ними может распределяться - непонятно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 21.05.2005
Сообщений: 7
|
Троицкий П.Н., Левитанский И.В. Опорные соединения разрезных балок на вертикальных накладках, проваренных к стенке балки (узлы УНС). "Проектирование металлических конструкций", (ЦНИИПСК). М., Стройиздат, 1970, вып. 4.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Кто-нибудь уже ознакомился с книжкой Троицкого? Какие будут мнения на сей счет?
От себя могу сказать, что в общем все логично, радует, что приведены не просто рассуждения "наверно должно быть так ...", а есть экспериментальные данные и подробная методика расчета. Так что, ЯТД применение подобных узлов не должно становиться причиной плохого сна. Последний раз редактировалось saa, 03.03.2009 в 08:16. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 24.10.2006
г.Новосибирск
Сообщений: 25
|
Отличное исследование, результаты которого включены в серию 1.400/10-76. Выводы, которые можно сделать после изучения статьи: 1) сопромат в данном узле неприменим, так как узел сильно залезает в пластику; 2) моделирование узла программными средствами неприменимо, т.к. нужны эмпирические данные по пластическому деформированию как деталей узла, так и сварных швов; 3) Данный узел надежен при ЛЮБЫХ значениях реакции балки, хоть 20 т, хоть 100; 4) динамические воздействия, как следствие пластических деформаций узлов при жестких опорных конструкциях, не допускаются; 5) ограничение (f/L)*l<=1 мм введено в серию на основании того, что при значительных углах поворота концевых сечений балок возникают большие пластические деформации, которые могут привести к появлению трещин и разрушению при многократном загружении балки. Продольные деформации в растянутой зоне меньшие 4 мм не являются опасными для узла. Учитывая работу узла за пределом упругости, по аналогии с п.4 СНиП II-23-81* вводится коэффициент надежности 1,3 и предельная деформация ограничивается величиной 4/1,3=3 мм.При осредненном коэффициенте надежности по нагрузке 1,15 и равномерно распределенной нагрузке на балку, угол поворота балки на опоре зависит от максимального прогиба балки f как alfa=tg(alfa)=3,2(f/L)*1,15=3,84(f/L). Таким образом, по результатам исследований условие, отраженное в серии, имеет вид 3,84(f/L)*(l/2)<=3 мм, или (f/L)*l<=1,6 мм.
Считаю, что данная статья позволяет применять данные узлы для 2 группы конструкций, в любых зданиях и сооружениях (а не только в одноэтажных производственных зданиях), не ссылаясь на отмененные серии и ограничивать поворот узлов в зависимости от конкретной схемы загружения балки (не всегда они бывают загружены равномерно). Огромное спасибо saa за наводку и kwas за проделанный поиск данной статьи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Вопрос в догонку: у кого-нибудь есть журнал "Строительное проектирование промышленных предприятий" Выпуск №2, 1973 г.?
В одной из статей этого журнала должна быть методика расчета узлов 1, 2, 4 серии 2.440-2 вып.1. В ГПНТБ пробовал искать, но по каталогам там всего несколько выпусков за 60-е годы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
В конвертерном цехе НТМК рабочая площадка на +8,000 собрана на 90 %, на таких узлах. Максимальные повреждения узлы получают от температурных воздействий горячего металла, и от динамики от падения ковшей. С проектными нагрузками справляются (включая нагрузку от временной постановки ковша с металлом). Мы проектировали подобные узлы на эту же площадку в замен повреждённых. (Правда не совсем такие (подобные)).
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 24.10.2006
г.Новосибирск
Сообщений: 25
|
Что касается "тезисов Беленя", то формула для пластического момента, которую рекомендуется применять в этом учебнике, фактически отражает условие ЧИСТОГО ИЗГИБА на опоре балки, т.к. условие предельного равновесия при пластике имеет вид (M^2)/(Mпл^2)+(Q^2)/(Qпл^2)=1. Беленя почему то принял Q=0 и соответственно получил M=Mпл, что не есть верно. Или я в чем-то ошибаюсь?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер- строитель Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33
|
Левитанского Илью Вениаминовича и Троицкого Павла Петровича знаю с 1977 года, была совместная работа по испытанию ферм и панелей цеха Уралмаша. Левитанскому сдавал кандидатский минимум.
По моему мнению какая- то логика применимости узла взависимости от изгибной жесткости балки есть, но на практике эти узлы рассчитываются как в предложенных мной Вам расчетах. Последний раз редактировалось sergeyev, 20.02.2010 в 19:13. Причина: добавить файл |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Возвращаясь в начало темы.
В очередной раз убеждаюсь, что с большим уважением к многостраничным расчетам смотрятся просто как скала расчеты . Вот где искусство проектирования!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Ваши сомнения обоснованы. Этот сварной узел нельзя называть шарнирным. Он естественно является жёстким. Однако его жёсткость существенно, в разы, меньше жёсткости самой балки. В сварных фермах все узлы являются жёсткими, хотя в расчётах почти всегда принимаются шарнирными. Но для того, чтобы в расчётных схемах ставить шарниры, необходимо было в своё время обосновать это не только расчётами, но и испытаниями. Есть специальные указания о том, когда можно допускать в расчётах замену реально жёстких узлов на шарнирные узлы...
В разбираемом случае видимо не обойтись без серьезных и необходимых для всех нас, проектировщиков, испытаний. Я бы на Вашем месте попытался настоять на таких испытаниях. В моей практике были случаи, когда я только путём испытаний фрагментов реальных конструкций мог доказать для всех неверующих свою правоту. Желаю успеха. Истина всегда дороже... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
![]() Прикрепил несколько доработанный для лучшего просмотра файл документа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
" http://dwg.ru/dnl/5355 - смотрел кто-нибудь? Что-то я для практического расчета обсуждаемого стыка ничего не нашел, одна наука..."
Ну вот параграф 8 - одна практика, что легла в основу серии. Последний раз редактировалось wasilij1973, 10.03.2010 в 01:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 5
|
Прочитал все обсуждение данной, не так давно столкнулся с расчетом стальных узлов. Сначала считал все сам руками, потом нашел Серию 2.440-2. Стал в ней разбираться и тоже не совсем понял когда в узле типа 14 (11КМ) нужно применять расчет типа А и Б. Если сможете объяснить, (а не ссылаться на п.66 и 67) то буду только благодарен. Также хотел спросить совета, на сколько можно доверять и использовать эту серию, потому что она сильно облегчает жизнь (к примеру: торговый комплекс площадью 40 000 м2, сами можете представить сколько там узлов и типов балок).
Не хочу показать незнающим, со сталью только недавно начал общаться, раньше был ж/б и чугун. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
так там же на листе написано: А - в случае крепления к полке колонны Б - в случае крепления к стенке колонны или к балке Я бы это объяснил примерно так: А - в случае относительно жесткой опоры для крепежного уголка (узловой шарнир образуется в месте установки болтов за счет податливости соединения) Б - в случае шарнирной опоры для крепежного уголка (узловой шарнир образуется в месте крепления уголка к опоре за счет податливости последней, на болтовое соединение в этом случае передается небольшой изгибающий момент) более наглядно это показано на узле 20 Коллеги, у меня другой вопрос по серии: откуда коэф. 0.8 при значении расчетного сопротивления шва в пункте г) ? На коэф. надежности не похоже - нет вроде для данного случая такого коэффициента |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
опровергается узлом 20, где крепление балки решено не через уголок, а через планку, приваренную 2-мя симметричными швами. Коэф. 0.8 фигурирует и в этом случае
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Хорошо, коэф. 0.8 списываем на эксцентриситеты при одностороннем креплении накладки
Еще пара вопросов назрела по тому же узлу 20 (см. вложение): 1. Ф-ла ж) никак не учитывает влияние величины е6 (расстояния между вертикальными сварными швами) на несущую способность узла. То есть приведенная формула соответствует условной ситуации, когда e6=0. Тем не менее расчет (да и просто интуиция) говорит о том, что чем больше e6, тем больше несущая способность узла по швам. Правда с ростом e2 увеличивается и эксцентриситет е2 (e5), но все-таки ... 2. Коллеги, по какой причине в узлах этого типа и аналогичных планка приваривается к стенке балки только вертикальными швами? На первый взгляд добавка 2-х горизонтальных швов может значительно увеличить несущую способность узла по швам, которая вместе с болтами является самым "узким местом" соединения. Так, видимо по ошибке, сварка показана на узле 21 (см. вложение). Да и просто применение 2-х вертикальных швов вместо 2-х горизонтальных кажется более удобным за счет отсутствия ограничения их длины высотой балки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер- строитель Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33
|
Это один из самых интересных вопросов в области стальных конструкций, кстати до настоящего времени нерешенного окончательно.
Павел Петрович Троицкий, с которым я был лично знаком, этот вопрос тогда, когда выпускалась серия, не добил. Узлы примыкающие к колонне (1) и сбоку к балке (2) по своей работе отличаются принципиально, и поэтому в старых проектах ЦНИИПроектстальконструкции на листах с узлами присутствовала надпись о том, что сварные швы надо считать на опорную реакцию и момент равный произведению этой реакции на расстояние от стенки до шва!!! Не дословно, но смысл примерно такой. Так вот, в случае примыкания балки к колонне (1), болты крепления (надо) возможно считать на чистый срез и смятие от опорной реакции балки, а сварные швы крепления фасонки на равнодействующее усилие от поперечной силы и момента равного произведению опорной реакции балки на расстояние от болтов до сварного шва (корень из усилий двух направлений по пифагору), а саму фасонку на срез от поперечной силы и момент от того- же усилия но уже по четвертой теории прочности (формула, где сигма в квадрате и 3 тау в квадрате). При примыкании второстепенной балки к балке (2), болты надо считать равнодействующую от усилия среза и изгибающего момента равного произведению опорной реакции на расстояние от оси главной балки до болтов, а сварные швы крепления фасонки на равнодействующее усилие от поперечной силы и момента равного произведению опорной реакции балки на расстояние от оси главной балки до сварного шва (корень из усилий двух направлений по пифагору), а саму фасонку на на срез от поперечной силы и момент от того- же усилия но уже по четвертой теории прочности (формула, где сигма в квадрате и 3 тау в квадрате). Направляю файлик, может пригодится. С уважением sergeyev |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Цитата:
По поводу горизонтальных швов крепления: имхо одна из причин их отсутствия это труднодоступность для сварки.
__________________
www.saa-blogs.blogspot.com |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
sergeyev, все что Вы говорите вполне вписывается в традиционные подходы к расчету МК и совпадает с методикой, изложенной на листе из серии чуть выше. Включая расчет планки по 4-й теории прочности (тут просто надо вспомнить, что в точках, где нормальные напряжения от М максимальны (верх и низ планок) касательные напряжения от Q равны нулю и наоборот, поэтому 4-я теория выродилась в две проверки: по максимальным касательным и максимальным нормальным напряжениям без их суммирования) За файл с расчетами большое спасибо - пригодится. В дополнение к изложенному Вами предлагаю накиданные мной расчетные схемы для вариантов узла А и Б. Тем не менее вернусь к вопросам из #147 что касается ф-лы ж): для примера рассчитал значения максимальных напряжений в шве общим методом (п.15.1.18, 15.1.19 СП 53-102) и по формуле из серии. Для принятой в серии "разноски" швов е6=60мм разница в результатах составила около 10% "в запас". Расчеты прилагаю. С ростом величины е6 разница в результатах становится более существенной, но при этом увеличение несущей способности соединения за счет "разноски" швов не компенсирует роста момента из-за смещения центра тяжести сварного соединения от точки приложения Q. Возможно авторы серии изходили из следующей логики: поскольку "разносить" сварные швы более, чем на конструктивно необходимое расстояние, не имеет никакого смысла (это только ослабит соединение), не стоит заниматься и громоздким строгим расчетом несущей способности соединения по швам,т.к. при малых значениях е6 результат упрощенного подхода близок к строгому решению. что касается 2-го вопроса: saa, согласен с Вами - ограничения по возможности выполнения для горизонтальных швов появляются Какие еще будут мнения, коллеги |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Во блин! Ну и тема!
Хоть я и взял себе ник "Металлист", но этой темы испугался ![]() Нифига не понял. И ответа на вопросы свои так и не нашел. 1) Хочу применить узлы шарнырные сопряжения на сварке. Серию такую нашел ""ОИК-91" называется. В доунлоаде брал. Так вот, можно по ней взять узел, или не стоит? Узел хочу применить на 2 уголках, либо 2 планках. 2) Общий такой вопрос, давно хотел задатаь спецам: во всех сериях данны несущие способности узлов для прокатных балок. А как быть со сварными? Можэно ли например методику расчетов, выложенную в серии 2.440-2 использовать для расчетов узлов сварных балок, размеры которых отличаются от прокатных? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Vavan Metallist, серию ОИК-91 я кодировал и выложил, она, скорее всего, есть недоделанный вариант серии 1.400-10-76. Так что, в принципе, можешь использовать эту серию спокойнее, так как она официальная.
Пользуемся этим альбомом давно, а вот критиковать никто не осмеливался, пока... наш ГИП говорит, что узлы из этого альбома были экспериментально проверены в ЦНИИСК. А мы просто ему верим и все (наверное, опыт и авторитет играет свою роль). Мы вообще-то часто чтоб прикинуть, смотрим высоту швов по альбому и применяем так же для сварных балок (обычных, конечно же, не с гибкой стенкой). Пока все стоит ))) Если будут еще вопросы, пиши в icq P.S. Спасибо, что поднял такую интересную тему, думаю на досуге все перечитать. Последний раз редактировалось beholder, 28.12.2010 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Наконец-то перечитал более-менее внимательно столь занимательную тему об исследовании шарнирности сварных узлов и не только...
Уже в самом начале темы нашел упоминание, что серия 1.400.10.76 была отменена. А кем и когда она была отменена? Серией 1.440-2? Тогда почему шифр последнеий серии изменили? В ПЗ 1.440-2 ничего об отменении предидущей серии не написано... Странно как-то выходит. Последний раз редактировалось beholder, 04.01.2011 в 20:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
она отменена серией 2.440-1, которая в свою очередь отменена серией 2.440-2. а первую цифру в шифре наверное изменили из-за изменения системы классификации серий (с единицы начинаются серии с чертежами конструкций, а с двойки чертежи узлов).
п.с. а в каком документе эта классификация прописана? Последний раз редактировалось bap, 04.01.2011 в 14:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 123
|
а есть у кого-нибудь чертежи узлов сопряжения балки с колонной если нужно перекрыть балками склад, одна сторона которго 6 м., а другая 5 метров.
в приложенном файле pdf - это 1, 2, 3 узлы. нужно в dwg. Последний раз редактировалось AIRAT_YUNUSOV, 12.08.2011 в 22:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 79
|
Хочу применить узлы шарнирные сопряжения на сварке по серии 1.400.10.76, но не могу понять прим. "Использование узла возможно припри f/Lхl меньше или равно 1мм (f/L - относительный прогиб разрезной балки от расчетных нагрузок). У меня балка 6м, фактический прогиб от расч. нагрузок 25мм. Могу применить данный узел? Помогите разобраться!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Olga11 чтоб помочь, надо, чтоб вы еще написали какой у вас двутавр на балке (номер). Например у вас двутавр 40. Тогда по табл берем: l=310мм. Тогда 25/6000*310 = 1,29мм - узел применять нельзя. Для двутавра 30: 25/6000*230=0,96мм - узел применять можно.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.08.2011 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
не факт, что нельзя. по предельным реакциям можно меньше планку подобрать. и планку использовать не по узлу 45, а по узлу 44 (трапециидальную). при l=240 мм предельная реакция будет 17,3 т.
Последний раз редактировалось bap, 05.09.2011 в 22:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475
|
Мой вопрос лежит скорее в конструктивной плоскости. В упомянутых выше сериях все узлы разработаны для больших нагрузок и соответственно профиля большие. А как законструировать аналогичные (к примеру балка/стенка балки) из прокатных номеров 12-14. Слишком мелкие профиля, чтобы соединять их на болтах. Какие возможные решения применимы?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Offtop: А что, реально не получается применить аналогию? я вот не сталкивался с таким, к примеру, поэтому даже и не задумывался никогда... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
В тему. Вопрос по сварным узлам опирания балок на колонны из отмененной серии 1.400-10/76 (см. приложение):
за счет чего обеспечивается свободный поворот балки на опоре (в контексте приваренного к колонне нижнего пояса балки)? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Для свободного опирания должна иметься возможность смещения поясов балки относительно опоры, а не только относительно друг друга.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Речь же о поворотах порядка 0,01 радиан. Лист на оголовке колонны просто немного изогнется волной.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Вопрос снимается. Туплю: почему-то решил, что при симметричном опирании балок (как на узле в серии) распор не будет передаваться на колонны. Последний раз редактировалось RomanM, 15.11.2011 в 14:10. Причина: Прозрение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
помогите пожалуйста с выбором типа узла и его расчетом. необходимо запроектировать шарнирный узел соединения балок, опорная реакция 80т, балки крепятся как с одной стороны так и с двух. ранее планировал применить узел №6 из серии ТД 1926-66 (см. приложение), но теперь есть сомнения в том что получится шарнир в варианте с креплением балок с двух сторон (на сколько я понял шарнир в данном узле получается за счет поворота главной балки, а при ответном креплении это будет невозможно)....правильно ли я понимаю??? или посоветуйте другой узел под мою нагрузку.
и не совсем понимаю, что надо в этом узле рассчитывать? (понятно что надо посчитать швы крепления опорного столика, опорного ребра и болты при продольном усилии в второстепенных балках) интересно как проверить стенку главной балки? Последний раз редактировалось o_O, 12.10.2015 в 20:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
вообще-то это шло как шарнирный узел, даже если балки с двух сторон - чуток деформируется лист фланца, чуток по зазорам, накладок-рыбок нет (а в мостах даже их наличие если только по верху (отсутствует нижняя) не начинают считать жестким узлом)
а в заголовке темы перечислены все серии вплоть до 1989 - что ни одна не устраивает? ----- добавлено через ~4 мин. ----- стенку - на касательные напряжения тау=1,5*Q/hw/tw только высоту стенки брать по высоте (длине) приварки фланца |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
скорей всего нормально закрепить не получится: главная балка высотой 1м, а второстепенная 0.9м. плюс не хочется делать большое плечо, так как опорная реакция достаточно большая.
не совсем понимаю от куда берется "1,5" в снип просто тау=Q/hw/tw или это с учетом коэффициента условий работы 0,65?? проблема при двухстороннем креплении опорная реакция становится 160т с коэффициентом 1,5 а сечение стенки 450х16мм, то есть даже не близко получается что надо локально усилить стенку главной балки?? и еще вопрос, если я привариваю опорную пластину с двух сторон не будет ли это считаться ослаблением (стенка 16мм, и два катета по 16мм)....вопросы может глупые, но спросить больше не у кого)) Последний раз редактировалось o_O, 13.10.2015 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Стенку нужно усилить вставкой требуемой толщины. Узел из поста 175 можно трансформировать, по типу узла из поста 173. Тогда высоты главной балки будет достаточно. Боковой лист (тавр) вваренный внутрь главной балки позволит принять в расчет полную высоту стенки главной балки и избежать ослабления стенки отверстиями для болтов.
В СНиП расчет на устойчивость. А прочность стенки прямоугольного сечения: Тау=1.5Q/F. Подробнее в учебнике по сопромату. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.10.2015 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Хочу использовать узел 14 с планкой из пластины (не из уголка) Швы - угловые 2х-сторонние проверяю: √[(Q/2*lw*kf*βf)²+(Q*6*e/2*lw²*kf*βf)²]<0,8Rw Швы могут оказаться прочнее планки, поэтому саму планку проверяю на приведенные напряжения: σef=√[σ²+3τ²]<1,15Ry, где σ=Q*6*e/l²*t*0,5<Ry, τ=Q/l*t*0,5<Rs=0,58Ry (0,5 здесь коэф. условий работы) Однако пункт "в" приведенного узла - проверка на срез: τ=1,5*Q/l*t<0,9Rs (0,9 коэф. условий работы) Вопрос: почему касательные напряжения τ различаются в этих формулах? И верна ли проверка пластины? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Tau=Q*S/(J*l)=3*Q/(2*l*t)
Исходя из формулы выше, верно все кроме тау. Коэффициент 0,5 для приведенных напряжений в вашем случае считаю лишним. Его физический смысл остается для меня загадкой. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 26.11.2015 в 01:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Формула τ~Q/l*t справедлива лишь для стенок двутавров - у них есть полки, и так получается. А для изгибающегося прямоугольника в законе формула Журавского...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Коэф-т 0,5 взят из узла 20 той же серии, проверка "д"
Смысл тут, видимо, в эксцентрисетете из плоскости от нахлеста балки на планку Если его убрать, чтобы не мешал, τ=Q/l*t<Rs в случае проверки на приведенные напряжения и τ=1,5*Q/l*t<Rs при проверке на срез. Почему? 1,5 вытекает из Журавского, для прямоуг. сечения |
|||
![]() |
|
||||
Да, ладно) откуда такая безаппеляционность?
насколько помню из лекций бывшего зафкаф мк (Кудишина Ю.И.) 1.15 - был очень спорным коэффициентом в научной среде, как в советское время, так и сейчас. Есть две основных версии этого коэффициента: - 1) формула мизеса идет в запас около 5-10% - при ее выводе (когда многоосное ндс сводится эквивалентом к односному ндс, которое с натяжками фиксируется при изпытании образцов на разрыв) в запас не учитывается "работа, затрачиваемая на деформации сжатия, удлинения; а учитывается только работа на сдвиг элементарного объема". - 2) 1.15 - учет пластической работы + что-то вроде учета второго участка билинейной диаграммы материала) но вот пластика может допускаться не всегда, а 1.15 вписан жестко. Т.е. некий аналог коэффициента с при учете пластики в изгибаемых элементах. Ps/ читайте мк под редакцией Веденникова или Кудишина. Эти учебники хоть как-то актуализированы. Psps. Схожий подход есть и для бетона, но его нет в наших учебниках ( во всяком случае я его не находил). В иностранной литературе можно спокойно найти - в той же документации по ансису. Последний раз редактировалось faysst, 26.11.2015 в 12:30. |
||||
![]() |
|
||||
и какой же конкретно пункт? )))) п. 8.2 СП 16.13330.2011 называется "Расчет на прочность изгибаемых элементов сплошного сечения" где вы тут увидели "1.15 - только для двутавров"?) не только элементы двутаврового сечения могут быть изгибаемыми)
Цитата:
Последний раз редактировалось faysst, 26.11.2015 в 13:53. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Проверка д) - стандартная M/W, а все проверки на срез по ф. Журавского. Единственное "непонятное" - коэфф. усл. работы 0,5 при проверке д) - думается, учет ослабления пластинки отверстием - отверстие находится в неудачном месте. Нет, не ослабление - проверяется же сечение по корню. Скорее, учет неравномерности нормальных напряжений в корневом сечении от изгиба планки в связи с СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬЮ усилий около отверстий. Т.е. там не красивая эпюра нормальных, а искаженная. Отверстия, к которым подводится внешнее усилие на планку, прямо тут, близко к сечению, эпюра не успевает выровняться. А Вас что конкретно смущает-то? Кашу маслом не испортишь.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2015 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Ильнур, смотрите, формула для расчета сварного шва имеет вид √[(Q/2*lw*kf*βf)²+(Q*6*e/2*lw²*kf*βf)²]<0,8Rw т.е. геометрическая сумма 2х компонентов - от изгиба и среза
Срез здесь τ шва=Q/Ашва=Q/2*lw*kf Аналогично при расчете планки я учел срез, но видимо, не горизонтальный (по Журавскому), а вертикальный по шву прикрепления планки. Разница только в формуле: в отличие от сварных швов для куска металла придумана 4 теория прочности: σef=√[σ²+3τ²]<1,15Ry |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Пример проверки на вертикальный срез: Горев, 2 том Реакция фермы передается с ребра на стенку колонны. Сперва были подобраны длина шва, потом проверена прочность стенки на вертикальный срез: N/2lt (2 плоскости среза). Как видно, никаких 1,5 тут нет. Причем стенка на срез оказалась слабее 2х швов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
eilukha, мой земляк Горев умножает на 1,15 приведенные напряжения повсюду. В СП 1,15 есть для произвольной точки изгибаемых элементов, но, например, в листовых конструкциях его нет
Та же колонна, Горев. Проверка опорной плиты на усилия от анкерных болтов: τ=N/A=N/2*a*t<Rs (2 - количество анкерных болтов). Снова нет никаких 1,5, затем следует проверка на приведенные напряжения, расчетное сопротивление умножается на 1,15 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- - и? 1,15 - это не 4 теория. - именно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Подсказка - задумайтесь для каких случаев и при каких гипотезах действует формула Журавского, при чем здесь линии главных напряжений в балке, по каким эпюрам распределяются напряжения вдоль швов, поперек швов и почему сварные швы считают на УСЛОВНЫЙ срез. Да, кстати, и что тут общего с эпюрой вертикальных напряжений под подошвой фундамента, например от внешней нагрузки. Или что общего с анкеровкой арматурного стержня в тело бетона. Последний раз редактировалось faysst, 26.11.2015 в 21:02. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() При проверке швов на срез мы же поверяем срез по катету шва, что по усилиям равносильно проверке на отрыв шва от тела (допустим колонны). Естественно, закон нормальных напряжений уже по W, а не по S. И никаких 1,5. Ровно W, т.е. закон J/y, при максимуме y. Кстати, при полной пластике прямоугольника при W появляется 1,5, но это СОВСЕМ другие 1,5... По коэфф. 1,15 при формуле 4-й теории - это СНиПовский коэфф-т, принят "волевым" усилием яйцеголовых, это вполне допустимый заход за Rт, на эту формулу с этим 1,15 идет ссылка ТОЛЬКО в таких допустимых случаях. Думается, эти 1,15 всяко-разно обоснованы, и нужно их воспринимать как просто данность. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
eilukha спрашивал о расчете сварных швов на срез от поперечной силы. Почему там не вводиться коэффициент 1,5 (распределение касательных напряжений от поперечной силы по длине шва принимается равномерным) ?
|
|||
![]() |
|
||||
Накидал на скорую руку
https://yadi.sk/d/5wfVAhtakmnNK Читайте внимательно раздел 2.4.1, особенно пояснения к формуле 2.10, по швам см рис 4.25 https://yadi.sk/i/xIWYpqW5kmn9P Будут вопросы - спрашивайте, попытаюсь ответить/разъяснить за "яйцеголовых" ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Если кратко, то да - а так см. картинки Последний раз редактировалось faysst, 27.11.2015 в 12:56. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Потомучто формула Журавского справедлива для поперечного изгиба.
Offtop: По-моему Ильнур, всё довольно популярно объяснил в № 208
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Видимо, надо смотреть на особенности работы деталей и швов конкретного узла.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Срез планки и швов τ=Q/А происходит по ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости, но не по Журавскому
В чистом виде это тот самый срез, который разрушает бумагу когда Вы ее режете ножницами. Это тот самый срез, на который считают болты при расчете на срез. Там же нет 1,5 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Но штоп Журавский имел невертикальность, мы слышим впервые. ![]() По делу: СНиП нигде не велит определять тау при изгибе путем Q/A. Или покажите пункт. По стыковому сварному шву КОНКРЕТНО велит считать по совокупному напряжению как для сплошного сечения. Думается, в литературе и сериях принята какая-то единая мысль (откуда-то) об усреднении напряжений в шве по длине. Вот по какому пункту какой нормы в шве на рисунке тау меньше в 1,5 раза, чем по теории?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.11.2015 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Стенка балки (как прямоугольник), лист прямоугольного сечения, сварные швы, испытывающие только действие силы Q, считаются на максимальные касательные напряжения, то есть с коэффициентом 1,5.
Лист прямоугольного сечения, сварные швы в составе приведенных напряжений, то есть испытывающих действие Q и M, считаются на средние касательные напряжения, то есть без коэффициента. Собственно это и отражено во всех формулах серии. ----- добавлено через ~3 мин. ----- faysst, 13 раз книгу переиздают и все равно формулы с ошибками ( |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вообще как-то трудно представить шов, передающий ТОЛЬКО Q. Это должен быть ползун-механизъм какой-то... Придумайте пример. Даже если передается. Почему оно усреднено? Кто позволил? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
"деды так считали"
насколько помню учебники: угловой шов имеет большой всплеск напряжений вначале (в случае крепления раскоса фермы) и практически не нагружен в конце (отсюда ограничение длины шва в 60 катетов)эта ситуация безусловно не соответствует ситуации с планками но как бы намекает на выравнивание напряжений для получения расчета на условный срез шва |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Хорошо. Ну и откуда 1,5, если нет М? ![]() Т.е. эти 1,5 - не из Журавского? ![]() alexfr, речь не только об угловых. Вот на рис. выше чисто стыковой.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
faysst, 13 раз книгу переиздают и все равно формулы с ошибками ([/quote]
все гораздо хуже, последнее издание - очень большая инициатива сделать хоть что-то обновить. Тем, кто вносил правки уже давно за 70. Боюсь, что года через 2-3 вообще некому будет переиздавать Последний раз редактировалось faysst, 27.11.2015 в 14:15. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: И это правильно. А то напихали не знамо каких коэффициентов.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
вложение из учебника 1969г - схемы 3 и 7 - тогда считалось, что есть разница в расчете угловых и стыковых швов
а вообще- сколько лазил-обследовал перекрытие от ~1965г под шаровыми мельницами с мк балками "по узлу 4а" - в обе стороны (защемляющие узел) - с бетонным перекрытием сверху - обрывов и трещин не видел, даже после роняния на перекрытие 200тонн (ну кроме самой получившей балки) в общем: как то никогда не настораживал этот узел |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Не-не-не, эту мелочь мы сознательно игнорируем. Считайте, эксцентреситеты мизерны, внутриузловые усилия никакие.
Концентрируемся на главном.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Добрый день!
Как это N/A срез? Всегда была прочность на сжатие вроде. Ну да ладно, вопрос не в этом. Поясните пожалуйста, при расчете прямоугольной трубы на срез по формуле Журавского QS/It<Rs за t принимаем двойную толщину стенки? И хоть где нибудь об этом явно написано? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это написано в началах сопромата, третий урок.
![]() Две толщины. Это и из логики исходит.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Цитата:
Дело в том, что при выводе ф. Журавского принято допущение о ненадавливании друг на друга продольных волокон, поэтому формула справедлива для стержневых элементов (l/h>5). В коротких стержнях игнорировать пространственное НДС уже не получится, нужно дополнительно проверять на сдвиг СП п. 14.1.19 и рис. 21 просят нас считать угловые швы на геометрическую сумму всех усилий. Стыковые швы по п. 14.1.15 считаются на приведенные напряжения аналогично стали. По поводу Вашего чертежа: срез τ=Q/lt, там есть, но он пренебрежимо мал, а сложив по Мизесу с нормальными напряжениями, он будет вообще мал. То ли дело короткие консоли! Никто не отменял формулу Журавского для касательных напряжений τ=1,5Q/lt, только наибольшее тау возникнет в зоне нулевых сигма, что Вы и так знаете) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Суть вопроса более развернуто: в зависимости от типа шва при ИДЕНТИЧНЫХ силовых картинах в сопряжении делается усреднение распределения касательных по высоте сечения шва ТОЛЬКО для углового шва - ПОЧЕМУ? Как бы это сказать...распределение касательных в балке от изгиба на картине - строго по Журавскому, там нет коротких предметов, все сварено так, что получился стержень обыкновенный. По поводу искажения распределения в случае коротких консолей - да, это непременно имеет место быть. Однако ЭТО одинаково для стыкового и углового шва. ДОЛЖНО быть. Однако делается дискриминация и геноцид по отношению к угловым ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2015 в 06:07. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Ильнур, хорош уже троллить. Все извилины заплёл.
Надо просто посмотреть сверу на эти картинки и применить первый закон сопромата ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Шов 2 порвётся от нормальных напряжений. Шов 7 от касательных по сечению вдоль пластинки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Цитата:
Вообще сдвиг τ=Q/A присутствует везде, где Q не равно 0. В длинных балках он очень мал, а в двутавровых так вообще поп.сила делится на площадь всего двутавра) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Сильно извиняюсь за Мизеса и заодно за Хенки и Хубера, а касательные уже не участвуют в разрушении?
Стесняюсь спросить, а эфти касательные передают токмо нормальные усилия? А Q как передается? В смысле распределения усилий по высоте балки? CAMOPE3: Цитата:
Кстати, насчет среза: срез канешна в целом ассоциируется с ножницами, однако у меня сдвиг в стержне прямоугольного сечения все же ассоциируется с Журавским. Вопрос о распределении усилий в шве по высоте стыка, который находится в зоне действия Журавского.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
eilukha, он = сдвиг!
Ильнур, обычно не заморачиваюсь с расчетом стыковых, указываю в ОД полный провар, вывод на планки +УЗК при растяжении, равнопрочность на выходе. Вообще, еще со школьной скамьи помню, что касательные напряжения при изгибе стремятся сдвинуть горизонтальные волокна балки друг относительно друга. То есть перпендикулярно направлению нагрузки (рис.1). На практике повреждений от сдвига в стенке балки ни разу не встречал При этом заклепки срезает строго вдоль нагрузки (рис.2). Буду благодарен если кто-то прояснит почему и как это согласуется с парностью касательных) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Абсолютно все. Как всегда.
![]() А так, вот исходный вопрос (п.205): Цитата:
Саморез, к закону парности: Вы сами нарисовали ромб, полученный из прямоугольника. Так вот, если смотреть обезличенно (без пометки сторон), то пофиг, как повернуть этот роб - он остается ромбом. Т.е. если бы Вы разрезали балку не вдоль, а поперек (еще в школе), то увидели бы, что передача Q тоже НЕВОЗМОЖНА. Насчет строгости направления действия реза на заклепки я бы подумал. Почему Вы рисунок нарисовали в нарушение канона парности? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2015 в 07:07. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Вот неугомонный.
Насчёт 1,5 всё ясно - максимум тау для прямоугольника. Для двутавра никаких "полтара" нет. И в СНиПе это отражено. Что касается соединений встык и внахлёст, то там разные условия разрушения. Offtop: Нарисуй картинку и всё станет ясно. Да, и помни про первый закон.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 30.11.2015 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Тем не менее, а где это в СНиПе отражено так, что типа для двутавра "никаких"? Формула Журавского в СНиП относится ко ВСЕМУ, что "шевелится". А то, что у двутавра распределение по высоте стенки достаточно равномерное, известно со второго занятия начального курса сопромата. Цитата:
Да, да, нарисуй уж пожалуйста, а то неясно же... ![]() Да, а что за первый закон? Закон сохранения энергии? Закон Ома? Бахил, если честно, ты же не врубился. Да ведь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Допустим, в угловом шве на стыке прямоугольной балки (с нахлестом с одним швом ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Где тонко - там и рвётся.
Да уже все врубились - один ты флудом занимаешься.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
И eilukha тоже?
А можно для меня медленней и два раза повторить в понятных терминах? Почему можно усреднять? Но не всегда? А когда конкретно?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- для того и задал вопрос, что для меня это тоже вопрос. Ответа пока не увидел.
Прочность должна быть обеспечена на любом сколь угодно малом участке, а не только суммарно. Ну если угловые швы умеют течь, тогда логично было бы и при проверке швов на момент вводить коэффициент 1,47, как и для прямоугольных сечений при учёте пластики. Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2015 в 17:49. Причина: "НЕ только суммарно" - "не" добавил. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
До этого я хоть что-то понимал.
Теперь я в глубоких думах по поводу трех сечений вдоль шва при неизменности распределения Журавского по высоте балки. Неужели рисование трех красных плоскостей автоматически перетаскивает существующее (по Журавскому) сгущение усилий в середине шва к ее концам? А если представить, что передача усилий в стыке производится сваркой трением вместо угловой дуговой? Или например вот этот вот стык с угловым швом повторить в литье? Т.е. представить, что шов был естественным, родившимся вместе с балкой? Типа ломаной в плане балки. В изломе будет искажение закона Журавского?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Там его просто не будет
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, представь рессоруOfftop: только без фанатизма. Как там распределены нормальные напряжения? ----- добавлено через ~4 мин. ----- И последнее. Какие напряжения действуют в сечении 2?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Кого не будет? Параболы? Она срочно выпрямится?
Цитата:
Это ты зачем про Фому, когда про Ерему надо? В сечении 2 действуют касательные, порожденные двумя компонентами балочного усилия: нормальными и касательными. Причем кого больше в данной точке балки, определяется координатой этой точки по высоте и по длине балки. Так вот, меня интересует распределение напряжений по 2 ОТ касательных, только что распределявшихся параболой. Особенно когда нормальных мало. Допустим ближе к опоре шарнирной балки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
В указанном разделе учебника заинтересовал один абзац и вспомнил, что где-то я об этом уже читал: Читал я таком подходе к расчетам в замечательном по качеству проработки учебнике Работнов Ю.Н. Сопротивление материалов (1962). Вот отрывок из раздела под названием "Условные расчеты": Надеюсь информация будет полезной и поможет внести ясность в вопрос. Было бы интересно почитать как были получены расчетные сопротивления сварных соединений с угловыми швами в СНиПе. Если у кого есть такие источники - поделитесь, буду благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Абсолютно полезная и практически исчерпывающая, а главное, доходчивая, даже для Саморез, Ильнур, eilukha и особенно Бахил.
![]() Теорию, как видим, никто не нарушал. Просто по умолчанию упрощено. Что очень даже замечательно. Повторная ссылка на выкладку ZVV: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1448919629
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to eilukha:
просто еще в одном месте народ понял, что математика дает очень сложный путь с негарантированным результатом из-за негарантированности характеристик шва и придумал условную формулу после кучи экспериментов (обратили внимание на год издания?) как-то вспоминается: мачты парусного флот периода его расцвета подбирались на основе "опытных" таблиц, бо Эйлер вывел свою теорию позже (см. Гордон - "конструкции или почему не ломаются вещи") |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да нет, всё чётко по сопромату. Это теория упругости даёт несколько иное распределение напряжений.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- расчет угловых швов ведется на условный срез. что это значит? 1. в сварных швах, в том числе угловых, сложное напряженное состояние. присутствует весь тензор напряжений (касательные, нормальные - во всех возможных направлениях (вдоль шва, поперек шва) и т.д.). также действуют напряжения как от комбинаций усилий, на которые рассчитывает инженер (собственный вес, ветер, полезная и т.д.), так и всевозможные остаточные сварочные напряжения (вызванные как стесненностью деформаций от температуры нагрева, так и изменениями на уровне микроструктуры стали - "смешивается" основной металл и металл материала шва) + сварной шов - это "сильнейшая" концентрация напряжений, вызванная резким изменением геометрии (меняется поток направления усилий, передающийся через некую "перемычку" - сварной шов) и т.д. и т.д. + всякие перераспределения усилий от всего и вся. 2. теоретически задачу можно было бы решить, найдя все напряжения и "свести" их в формулу экв. напряжения и так далее. но это нереально. поэтому принят "инженерный" подход, названный расчетом на условный срез. термин "срез" тоже как бы намекает на визуальный характер разрушения (именно расчет на срез, а не на касательные напряжения). условно выделили несколько площадок: по металлу шва, по металлу границы сплавления. ну и делят усилие на площадь этих площадок. "ведь, больше ничего не остается". экспериментально "определили" сопротивление этих площадок Rwf и Rwz, опираясь на заданный характер разрушения. 3. формула журавского не имеет ничего общего с распределением усилий вдоль шва. те картинки, которые я нарисовал, были призваны это подчеркнуть + указать на некую системность в подходе к пониманию работы конструкций (тут некоторые товарищи писали, что системный анализ это бред - в итоге под 15к сообщений, а понимание расчетных дел так себе) + надо уметь видеть глобальные аналогии, что на микро, что на макроуровне. 4. Аналогичный очень условный подход принят при расчете ж.б. на продавливание. Каких только упрощающих предпосылок там не принимается. Последний раз редактировалось faysst, 01.12.2015 в 18:10. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Речь же не об условности среза шва и всякой всячине, а о неравномерной НАГРУЗКЕ на шов. Т.е. ко шву приходит ОДНОЗНАЧНО неравномерная нагрузка. Цитата:
Цитата:
![]() Я просто офигеваю ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
И., Вы не понимаете о чем я.
1. да, формула Ж. не имеет ничего общего с распределением условных срезающих усилий для флангового шва, соединяющего две пластины (см. рис. 66 б пост 251). 2. Аналогия приводилась для задач, сводящихся к распределению усилий от сосредоточенного воздействия на податливое полупространство, а не для жб и мк. читайте внимательно) Цитата:
![]() Последний раз редактировалось faysst, 01.12.2015 в 19:26. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Потому что Вы ни о чем.
![]() Я говорю: ко шву (фланговому и т.д.) приложены неравномерные по длине усилия. Они НЕ МОГУТ быть выровнены по длине за счет особенностей углового шва. Особенность работы углового шва проявляется в поперечном распределении. В нормах есть пункт: Цитата:
Вы себя не понимаете. ![]() Цитата:
![]() ![]() "...задач, сводящихся..." - пипец высказывание, энурез может случиться от глубины сказанного ![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2015 в 05:43. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Ихмо, ошибочно видеть в угловых фланговых швах Тау,xy по Журавскому (тем более с 1.5 для середины шва) вместо осреднения Сигма,zp. Последний раз редактировалось faysst, 02.12.2015 в 09:26. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Фауст, это разные таки весчи. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это и не утверждалось. Причинно-следственная ошибка, намеренная или ненамеренная. Утверждалось: если в прямоугольном сечении тау_макс в 1,5 раза больше среднего, то и по длине швов должно быть тоже самое распределение. Фасонка слишком маленькая, что бы в ней поменялось распределение на пути от балки до швов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
насчет распределения напряжений в сварных швах http://dwg.ru/dnl/5054
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Пока я только наблюдатель в данной теме. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Жалко нет значка "Осторожно - злые тролли!"
Ну наконец-то eilukha нашёл распределение тау от ку. Осталось найти распределение тау от крутящего момента. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Но порвётся по сечению 3 ![]() ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Там это где? Что значит нет, если я сказал "есть"
![]() "Там" по-твоему - это в шве. Однако срез шва порождают БАЛОЧНЫЕ усилия. Как понял последовательность? Цитата:
![]() Это не в тему. Тема о параболе, перерождаемой в прямоугольник. Насчет расчета углового шва на срез знает каждый пионер, в СНиП сидят две простейшие формулы, их способен освоить всякий студент. Не надо отвлекать тему на фигню внутрь шва. Мы о передаче касательных сил на шов извне ПО ДЛИНЕ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
eilukha, да не усредняют! Просто в нормальном сечении 1,5, в параллельном - 1, в промежутке (где собственно и рвётся) - 0,7.
Сам же картинки прицепил для параллельного сечения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
В связи с чем вдруг так? Прежде чем начать орать в ответ, вспоминаем, что речь о балочных КАСАТЕЛЬНЫХ составляющих при изгибе! А не о киш-мише, как в узле, так и в головах...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |