Помогите разобраться с расчетом деревянной стопильной схемы в SCAD
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 13654
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Затяжка или опора? У вас ведь программка в руках есть. Ну зачем вы такие вопросы задаёте? Смоделируйте и сразу всё поймёте. Это лучше, чем слушать чужих людей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Другое дело - что у вас получится от ветровой нагрузки, которую вы вообще не задавали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Ты имеешь ввиду связи по "X" в нижних узлах? Но я так понимаю эти связи надо убирать если стоит "ползун", но по факту у меня там шарнир. В общем в схеме убрал связи по "X"(прикладываю схему "Крыша"). Вопрос, почему у меня затяжка работает на сжатие даже при убранных связях?
Цитата:
Помогите пожалуйста разобраться со схемой, два дня уже читаю форум и литературу и не могу окончательно понять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
Так по всем признакам у меня безраспорная схема или я что то не правильно понимаю? Ветровая всего 12кг/м2, я решил пренебречь ей. Для себя конечно добавлю и пересчитаю, думаю что не сильно повлияет на расчет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Прикладываю схему без связей по "Х" (Крыша). Вопрос почему у меня затяжка работает на сжатие?
Я моделировал с опорой тоже (прикладываю схему "Крыша с опорой на затяжке"). Результат почти одинаковый, что с опорой что без затяжка работает на сжатие. Жизнеспособна эта схема подскажите пожалуйста? Я уже 2 дня форум изучаю и литературу и не могу окончательно разобраться. Можно ли мне применять узлы опирания стропил те что я в заголовке прикладывал? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Вот в балке на двух опорах есть ли продольное усилие? (можете не отвечать) А будут ли реакции на опорах? Ну расчётчик в программках сразу спросит, а смотря как закрепления он поставил? Вот закрепите перемещения по Х сразу на обоих концах, сразу получите стат. неопределимость и реакции.. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну это да. Лучше промоделируйте отложения снега и льда с разных сторон |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Затяжка - нет. Опора в коньке+ нет, лучше так
Вы сидите на коньке (прочно привязанный) и держите в руках один конец рулона ткани. А другой конец этой ткани держит ваш друг просто сидящий на мауэрлате. Вы натянули ткань и всё в равновесии. И вдруг третий ваш товарищ решил подшутить и прыгнул на эту ткань. Как вы думаете, отчего ваш нижний друг вдруг выйдет из равновесия? Цитата:
Вам эта затяжка/ригель нужна для потолка в мансарде? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Ну тогда зачем ее опирать и как вы сумеете это сделать?
Это в автокаде вы в миллиметры попадаете, а на деле.. Тут в соседней ветке человек тоже крышу делает. Посмотрите как "точно" ему выводят. Вы потом для опирания щепочки будете подкладывать? Тут понятно, всё типовое и всё в инете есть. Обычно ошибаются с расстановкой ну и вообще техническая возможность исполнения узла. Посмотрите внимательно, мауэрлат и уголок прикрученный глухарём. Сколько получается от края бруса? (просто размеров многих нет) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Понял, спасибо большое, значит не буду ее опирать! Пусть просто выполняет функцию затяжки.
Цитата:
Уважаемый, подскажите пожалуйста, я второй день не могу понять, при моем узле опирания на мауэрлат будет ли возникать реакция по "Х"? Так как у меня монолитный пояс не замкнут по периметру, я боюсь что если она возникнет, то начнет стену заваливать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
У меня уже кругом голова, перечитал кучу форумов. Кто говорит что если делать опирание через скосы в стропильной ноге (т.е. плоское опирание), то ни какого распора быть не может, а SCAD типа не совсем правильно показывает работу стропильной схемы и реакцией по "Х" надо пренебрегать.
Это что мне теперь надо рассчитывать стену на усилие в 0,8Т от каждой стропилы? Или же надо ставить "ползун"? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Конек поднять ориентировочно на 7 см, сделать запил в стропилах. А то получается, что стропила опираются накладкой. Стойка высотой 1 м и сечением 150х150 - не многовато будет?
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Вот ответе Зачем вам уголок и болт? (извините за менторский тон, но давайте разберёмся в деталях) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Можно и через накладку, к ней подойдём позже ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну на базе только такое есть. Обычно брус закупается одним сечением на лежни, мауэрлаты прогоны и стойки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
По полученным усилиям в декоре проверку сечения делал и такой стропилы было достаточно, с хорошим запасом при чем? Может я что то не так просчитал, подскажите тогда как?
Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 21.07.2017 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Я нашел где то в инете такой типовой узел, его и применил.
Из этого соображения изначально и подбирал, но заказчик позвонил и заставил мауэрлат сделать 150х200, типа ему из рабочих кто то сказал такой надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Мне все интересно, ибо я бы к вам не обращался тогда, а узел у меня сомнения вызывал поэтому про него и спрашиваю. Да я инженер, но видимо хреновый, потому что в этом вопросе я потерялся. Да и не имел раньше опыта работы с деревянными стропильными системами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Ну давайте разбираться с этим нижним узлом.
Что даёт уголок 1) удобство при монтаже (это +) 2) ограничивает перемещение по Y (на монтаже это +, при эксплуатации - да и хрен с ним) Что даёт болт скрепляющий уголок со стропилиной 1) допускает только одну степень свободы, то бишь поворот. Значит само-собой по направлениям закрепления возникает реакция. 2) уже с другого конца уже есть аналогичный узел с одной степенью свободы... Значит система стат неопределимая. Из этого анализа делаем вывод, что если от уголка есть какая-то польза, то от болта только минусы. Как убрать минусы? Да просто. Вместо болта вбить обычный гвоздь. На этапе монтажа плюс сохраняется, а на этапе эксплуатации этот гвоздь просто погнёт. Но у уголков на этапе эксплуатации бывают и минусы. Например возникает иней и эта влага застаивается. Поэтому в некоторых случаях бывает и уходят от них. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Правильно я понимаю, стропила начинает гнуться и возникает реакция по "Х", в результате чего гвоздь начинает гнуть, далее стропила сместится на расстояние, которое можно посмотреть в схеме и реакция по "Х" пропадет? Правильно я понимаю? По расчетной схеме у меня смещения по "Х" в нижних узлах около 0,5мм, это же вообще мелочь. Получается мне в этом узле брать перфорированный уголок и крепить на гвозди, а сколько гвоздей брать? Как я понимаю это носит чисто конструктивный характер?
Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 21.07.2017 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
kruz,
Спасибо большое тебе! Так теперь последний момент, как говорится для одаренных: 1. Узел крепления к коньку оставляю как есть? 2. В узле мауэрлата убираю болт, оставляем перфорированные уголки с двух сторон и закрепляю по 2 гвоздя К 2,5х50 с каждой стороны, или же лучше взять саморезы? И все получается моя схема жизнеспособна? Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 21.07.2017 в 15:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Давайте посмотрим на усилия. Смотрю, где затяжку не опираете на стену. Расчетное продольное в узле 1.8 т. Болт 12 "несёт" по смятию от силы 300 кг. У вас всего 2 болта. Значит не хватает.
Цитата:
Гвозди или саморезы? А что тем, кто делает, удобней? Если есть пистолет, то конечно гвозди. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Блин у меня засада с коньковым узлом, у меня получается нужно 4 болта диаметром 20мм, либо 5 болтов диаметром 16мм, с каждой стороны, что бы выдержать нагрузку 1,8Т. Но их там нереально расположить. Есть какая нибудь альтернатива моему узлу? Заранее спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
я бы не стал экспериментировать со смятием стропил и/или конька.
У вас в стропилах момент меньше только из-за затяжки. А по хорошему здесь балочная схема.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
yarrus77, Спасибо!
А какие варианты тогда? Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- А еще подскажите в SCAD для расчета дерева какой модуль упругости брать E=10000 МПа или 400 МПа? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Как я уже писал - конек поднять ориентировочно на 7 см, сделать запил в стропилах.
выполнить расчет наслонной стропильной ноги как однопролетной балки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
yarrus77,
Подскажи пожалуйста в SCAD для расчета дерева какой модуль упругости брать E=10000 МПа или 400 МПа? И еще такой момент, что бы нагрузку 1,8Т в коньке выдержать надо взять 4 болта диаметром 20мм, либо 5 болтов диаметром 16мм, с каждой стороны, но их там нереально расположить, что можно придумать? Что то я таких мощных узлов ни где не видел |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
где такая нагрузка? Эскиз узла нарисуй и как усилие приложено.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
как у известного сатирика, Вооот...
Почитайте о наслонных стропилах. Нет там такой скатной составляющей. В вашем случае опорами служат мауэрлаты, лежащие на наружных стенах и коньковая балка, лежащая на стойках. Я бы сделал центральную стену до низа коньковой балки и тогда это был бы вехний мауэрлат. Горизонтальные балки для потолка крепить к стропилу и стене. И тогда это просто балка. Переработать немного нижний и верхний узлы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Не будет распора, если: опорный узел одной из стропил закрепить от горизонтальных смещений, опорный узел другой стропилы - скользящий, установить скользящую опору с ограничителем. В Scad на опоре второго стропило связь по Х не ставить, да и все, делов то.
Важная деталь: в скользящем узле стропило должно ложиться на мауэрлат сверху, без упора, без прибитых снизу к стропило упорных брусков. http://krepserp.ru/catalog/skolzyash...opora-stropil/ А что стропильная конструкция без стойки не работоспособна ? А то что приподнятая затяжка сжата - так и должно быть. Вероятно будет интересно прочесть страницу 601, Линович "Расчет и конструирование...". Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 24.07.2017 в 20:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
yarrus77,
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- EvgeniusZ, Спасибо, с этим уже вроде разобрался более менее. Подскажи если сделать узел крепления стропилы к мауэрлату через перфорированный на гвоздях он будет считаться скользящим? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Цитата:
Нет, не разобрался автор темы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
EvgeniusZ,
А будет ли расчетное смещение по X соответствовать фактическому? ведь SCAD не рассчитан под деревянные конструкции. Я для эксперимента рассчитал с двумя разными модулями упругости, при E=10000 МПа смещение получилось 0,5 мм, а при E= 400 МПа около 12 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Зависит от исходных данных, материалов конструкций, природных факторов, от расчетчика, от чертежа и исполнения работ.
Нужно определить максимально возможное ΔX. Рассмотрите расчетный случай: скопление снега на одном скате(если возможна такая ситуация для вашей схемы), на том, где стропило имеет связь по Х. Можете вообще трение не учитывать на скользящей опоре, будто-бы скользит как по маслу, связь/пружина по Х отсутствует - определить максимально возможное ΔX. Ерунды не пишите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
EvgeniusZ,
Я определил максимальное возможное смещение Х, для комбинации с равномерным нагружением от снега и для скопления на левой и правой частях кровли. Мнения на форуме по поводу какой модуль упругости брать для дерева разнятся, либо E=10000 МПа, либо E= 400 МПа и соответственно перемещения разнятся из за этого, 0,5 мм и 12 мм соответственно. И если SCAD заточен под дерево почему же при назначении жесткости материалам нет дерева? Какой вы берете модуль упругости и коэф. Пуассона при расчете дерева в SCAD? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Дерево лучше моделить пластинами или объемниками. Для пластин - вводятся два модуля упругости и два коэф. поперечной деформации, учитывается ортотропность. В КЭ балки/стропило с напряжениями близкими к 0.7-1Rи древесины по СНиП/СП, хорошо бы понизить модуль упругости до 7000-9000МПа, хотя бы так учесть ползучесть древесины. Модуль упругости и коэф. Пуассона дерева - фактический, по результатам лабораторных испытаний, если нет такой информации в исходных данных, то по СНиП/СП.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 26.07.2017 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Нет, не сложно. Хорошо то, что обнажились пробелы в знаниях, может захотите потрудиться над их заполнением. Изотропность, анизотропность - в учебниках по сопромату.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Это конечно не помешает.
Но рекомендую почитать различные учебники по дереву. Посмотреть типовые решения деревянных конструкций и их узлов. Расчет любой системы вы сделаете, а вот законструировать ее, понять а нужна ли такая система в этом случае - это другая сторона медали. Как собственно и в остальных конструкциях. Вот книжки которые мне нравятся. Чем старее издание, тем больше уделено внимание узлам. https://dwg.ru/lib/1695 https://dwg.ru/dnl/11211 https://dwg.ru/dnl/9882 https://dwg.ru/dnl/6919 https://dwg.ru/dnl/5671 https://dwg.ru/dnl/12808 А вот серийные узлы, которые немного подправив вполне подойдут вам.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 27.07.2017 в 10:20. Причина: узлы |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | MYPOMELL | Металлические конструкции | 4 | 28.09.2016 13:40 |
Можно ли уменьшить диаметр ПП труб за счет увеличения скорости | Басня | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 07.07.2016 09:08 |
Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн | Евгений Олегович | Металлические конструкции | 13 | 14.04.2013 18:37 |
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА | Mitya | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.10.2009 11:18 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |