| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
| 1 | #1 |
Узел стыковки монолитных балок и пилона
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 10050
|
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Какие диаметры?
Большие не должны быть. Я бы стержни из пилона догнал по прямой до верха балки. Верхние стержни балки загнул у внешней грани и довел до шва бетонирования. Можно поставить хомутик "от разгибания". И все дела. Но вообще, нужно посмотреть значения момента в пилоне. Последний раз редактировалось Grim, 30.11.2017 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 2
|
Диаметры рабочей арматуры в балке: верхние стержни 4шт. - D16, центральные - 2шт. - D12 и нижние 2шт. - D14. Армирование пилона 8шт. - D12.
Разрисовал вариант с загибом верхних стержней балки до шва бетонирования в пилоне (во вложение "Вариант 1"). Но тогда получается я не обязан стержни балки заводить в опору на длину анкеровки - Lan (как показано в книге Тихонова)? Если так, то имеет право на жизнь "Вариант 2" во вложение?! P.s. - максимальный момент в пилоне My = 6.92 т*м. Последний раз редактировалось Pashboy, 30.11.2017 в 21:41. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ЗЫ и армирование совсем не так организуется. Если отсутствуют обратные моменты на опоре, то анкеровать "на полную" надо только только верхнюю арматуру.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 01.12.2017 в 05:27. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Не согласен. И Пособие к СП 63 говорит, что старт анкеровки арматуры балки начинается от вертикальной грани колонны.
А если быть занудно точным, то фактическая анкеровка начинается от линии условной трещины между колонной балкой. Как говорит практика, она располагается в балке у опоры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Для Т-образных узлов - да, справедливо, а для Г-образных - нет. Еще священное писание руководство по конструированию призывало анкероваться от низа ригеля
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Это все имеет смысл, если рассматривать анкеровку ригеля как самого по себе. Но если рассматривать узел комплексно, учитывая реальные усилия в конструкциях, геометрические размеры конструкций, арматуру и пилона и ригеля, то все не так уныло может быть.
Ведь мне никто не может помешать арматуру пилона завести в тело балки и использовать эти стержни как рабочие для балки. В общем, все эти рекомендации "на все случаи жизни" морально и технически устарели. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
См. вложение
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Кузнецов В.С. Расчет и конструирование стыков и узлов элементов железобетонных конструкций , Москва 2002 г.
А еще наберите в даунлоаде тутошнем "конструирование" и почитайте книжки!!!! Полным полно литературы. Не читайте вы всего этого бреда, ребята не в себе... Форум постепенно деградирует... Вместе со страной. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: а вот и Уони д'артаньян подошел ))
Цитата:
При высоте ригеля 650 мм арматура колонны спокойно в нем анкеруется и обеспечивается "соединение внахлестку" арматуры ригеля с арматурой колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Ребята, а давайте по-честному. Парниша задал вопрос, специфический и достаточно ответственный. Почему ему выпало решать задачу, в которой он ни в зуб - иная история.
Но, если кто то хочет ответить, то либо должен иметь личный практический опыт, либо просто давать хорошие ссылки на компетентную литературу. А разговор в стиле - ... эээ... я бы , пожалуй, испробовал что то этакое.. пока даже не соображу чего... Есть конкретные физические основы стыковки , есть приемы, есть технологии, есть чей то практический опыт, есть документация на изделия. Не надо беллетристики, на мой взгляд. Давайте взаимообогащаться знаниями, не надо делиться буквочками. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Уони, не надо делиться ссылкой на первый попавшийся учебник, стараясь выпендриться. Вместо этого стоило хотя бы пролистать его и увидеть, что он про СБОРНЫЕ конструкции и в нем нет ни слова о конструировании монолитного узла стыка "колонна-балка". Тем более это - курсовое и дипломное проектирование..... сильная ссылка.
Предлагаю в этом же стиле (без указания конкретного пункта или картинки) изучить Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" - думаю, за пару месяцев можно осилить, тогда и продолжим обсуждение ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93899 - скачал, распечатал и пошел читать. Судя по году издания - это римейк, есть подобная книга Кодыша еще 88 года издания.
Возможно, мужик просто подрабатывает, диссерты пишет и печатные труды организовывает. Вообще то, я после 90-х выпуска книжки не читаю - бесполезная трата времени. А ссылку я дал простую в соответствии с уровнем спрашивавшего. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 14
|
По узлу из "Руководства по конструированию":
В уровне низа ригеля мы выполняем растворный шов бетонирования. На стройке арматурный каркас балки вяжут после заливки колонны, поэтому вместо заведения верхней арматуры балки ниже РШБ мы должны предусмотреть выпуски из колонны в балку. Какая длина этих выпусков? По требованиям СП - либо разбежка, либо двойная длина перехлеста, но все же смущает тот факт что перехлест делаем в месте наибольшего изгибающего момента, что не есть хорошо. А если делать длинные выпуски - вероятность, что после бетонирования колонны эти выпуски останутся в первоначальном проектном положении, невелика. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Подобные задачи элементарно решаются сваркой, только совсем не так, как предлагаете вы. Ни чего не надо загибать. Обрезаются хлысты колонны и балки на глубине 25 мм от наружных поверхностей, потом варятся либо пластины с дырками , через которые пропущены кончики арматуры, либо П-образные замыкающие элементы, либо накладки из
изогнутых под прямым углом кусков арматуры. В случае выполнения по вашему чертежу получим ущербный в смысле жесткости узел. Очень хороший эффект дает приварка через дырки куска соответствующего случаю уголка с дырками , объединяющего арматуру внешнего угла. Это вообще идеальный вариант. Сварка решает все проблемы. Тем более, что арматурины можно варить просто к внутренним полкам уголка. Только варить надо уметь ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Армировать нужно по направлению тех усилий, которые возникают в этом угле, при складывающихся или разрывающих моментах армирование разное.
Вытянутую колонну (пилон) заармировать как единый элемент (верт. ар-ру снизу до верху с хомутами в пределах ригеля). Арматуру ригеля (та, что растянутая при складывающихся моментах) гнуть и заводить в тело пилона за шов бетонирования на величину анкеровки в местах, где она не рассматривается как нахлест с арматурой колонны и на величину 1,2*длину анкеровки, где она может рассматриваться таковой (из-за больших трещин в зоне анкеровки в этом случае). Среднюю арматуру ригеля, если она не расчитана на кручение, не нужно загибать, просто оборвать. Нижнюю ар-ру ригеля не гнуть, завести на мин. длину анкеровки за край пилона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Цитата:
Если б под изогнутым участком была некая вращающаяся опора радиуса изгиба, которая бы воспринимала касательные усилия - тогда да. Но там ее нет! Там есть изгиб арматурины, разрушающий бетон касательными силами. Поэтому подобные узлы должны исполняться таким образом, чтоб обеспечить усилие , направленное примерно по биссектрисе угла,направленное ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО арматуре в месте изгиба и меняющее вектор силы в арматуре на 90*. Конструктивно это можно обеспечить дополнительными анкерными элементами либо приваркой плоских элементов. Либо по радиусу вставляются несколько отрезков арматуры, перпендикулярной рабочей. Вариантов несколько. Но пустым угол быть не должен. Ребята, не надо ссылаться на совершенно ТУПЫЕ рекомендации из нормативной литературы. Там их просто масса. Рисуйте раскладку векторов сил и анализируйте. Приведенное выше армирование годится исключительно для горизонтальных стыков. Кстати, на картинке в приведенной ссылке видно насколько неравномерно распределены усилия. В этом и есть причина разрушения угловых стыков, а не в "угловых моментах", не существующих в природе. Последний раз редактировалось Уони, 05.12.2017 в 10:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Тем более. Надо при проектировании стремиться делать так, чтоб не было резких переходов по жесткостям, а если этого не получается по размерам сечения -значит специфическое армирование,
без переармирования, конечно , вуты делать и тп. Либо свободноопертые.. Если меняется вектор момента - это гарантия эксцентричного нагружения сечения. Опять специфические приемы. А что касаемо нормативной литературы - то она носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер, это не закон. Другое дело, что если вы делаете по своему разумению, то ответственность на вас. Если по СНиПу - ответственности не несет ни кто в случае аварии. Вот все и прутся в СНиПы, мозги выключают. Такие дела.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженегр Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 60
|
Pashboy армируйте по требованиям "Руководства по конструированию", анкеровку считайте по СП 63 и не морочте себе голову. Судя по вашему вопросу она у вас и так затуманена)
Вот вам люди правильно всё разжевали. Цитата:
Цитата:
А может там вообще бетон В40, а вы тут копья ломаете))) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли применять представленный узел стыковки швеллеров | Alllttt | Металлические конструкции | 5 | 17.04.2017 13:44 |
Узел стыковки мелкозаглубленного фундамента и основного ленточного | ejikus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2013 20:32 |
Узел армирования монолитных участков | 007 mvk 007 | Железобетонные конструкции | 9 | 01.04.2009 16:58 |
Узел стыковки балок | 8987 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.03.2009 15:25 |