Нормальная составляющая сил морозного пучения на шпунтовую стенку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2018, 11:43 #1
Нормальная составляющая сил морозного пучения на шпунтовую стенку
fasol
 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380

Имеется шпунтовая стенка на постоянную эксплуатацию. УГВ высокий, котлован всегда сухой. Среднегодовая температура отрицательная.
Есть мысль в расчетной схеме выделить параллельно стенке слой грунта толщиной с глубину промерзания и задать ему объемное расширение, соответствующее относительной деформации пучения е_fh. Получается, что напряжения пучения, равное е_fh*Едеф, распределятся пропорционально между шпунтом и талым грунтом.
Нормальный способ или не очень?


----- добавлено через ~5 мин. -----
Или же напряжения пучения будут ближе к произведению е_fh на модуль упругости мерзлого грунта, что выглядит более логично?
Просмотров: 4904
 
Непрочитано 23.03.2018, 12:43
#2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Имеется шпунтовая стенка на постоянную эксплуатацию. УГВ высокий, котлован всегда сухой. Среднегодовая температура отрицательная.
Есть мысль в расчетной схеме выделить параллельно стенке слой грунта толщиной с глубину промерзания и задать ему объемное расширение, соответствующее относительной деформации пучения е_fh. Получается, что напряжения пучения, равное е_fh*Едеф, распределятся пропорционально между шпунтом и талым грунтом.
Нормальный способ или не очень?
Вполне разумное решение. Только будь готов офигеть от величины усилий от морозного пучения
Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Или же напряжения пучения будут ближе к произведению е_fh на модуль упругости мерзлого грунта, что выглядит более логично?
А он есть? Мне изыскатели ни разу такого не выдавали...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2018, 12:45
#3
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Вполне разумное решение. Только будь готов офигеть от величины усилий от морозного пучения
Я уже успел, поэтому и завел тему, чтоб раскритиковали методику.

Модуля нет, но для талого можно по компрессионным взять, а для мерзлого придумать.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 12:51
#4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
а для мерзлого придумать.
словечко какое-то не инженерное... дизайнерское!
Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Я уже успел, поэтому и завел тему, чтоб раскритиковали методику.
Нормальная методика. Разумная.
Есть у меня один знакомый, который лет 8 назад кандидатскую писал на тему морозного пучения за шпунтовыми стенками. Ничего гениального там придумано не было. В основном обобщение фактов повреждения и разрушения шпунтовых стенок морозным пучением по причине его недооценки при проектировании. А в качестве выводов: "Не оставлять пучинистый грунт за шпунтовой стенкой в зоне промерзания и будет вам счастье".
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 14:20
#5
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Если эта стенка на постоянную эксплуатацию, может утеплить со стороны котлована?
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 14:46
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Грунт ближе к границе промерзания не вспучивается. Я бы по треугольнику деформации расширения задал (имхо), особенно если результат по прямоугольнику явно завышен
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2018, 15:36
#7
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Грунт ближе к границе промерзания не вспучивается
Почему? Пучинистый грунт пучится, когда поровая вода замерзает. Замерзает поровая вода при температуре ноль плюс-минус полградуса обычно.
Далее при понижении температуры уже ничего не происходит же?
Допустим, есть у нас промерзший слой с градиентом температуры от -10 у лицевой грани станки до -1 (чтоб наверняка) на границе промерзания. Деформация пучения будет тоже непостоянна?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Если эта стенка на постоянную эксплуатацию, может утеплить со стороны котлована?
Хотелось бы, но не получится в данном случае.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 17:38
#8
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Интересная задачка. Сам я никогда не учитывал в СВСиУ такую нагрузку, да и не нужна она для временных ограждений.
А для долговременных конструкций, как мне кажется задача не имеет решения:
1. Можно посчитать стенку на горизонтальное пучение (как нагрузку) по предложенным выше методикам.
2. Но в период оттаивания - нагрузка не снимается, поскольку грунт осядет, и обратно не вернется (к вертикальной стенке).
3. Следующая зима дает новую нагрузку от пучения и плюс усилия, оставшиеся от деформаций первой зимы.
С каждой зимой нагрузка возрастает. На каком-то цикле стенка потеряет устойчивость или исчерпает прочность
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 17:49
| 1 #9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
да и не нужна она для временных ограждений.
Уж сколько стенок "поехало", даже распорки не выдерживают из-за этого в зимнее время....
Хотя факторов, чтобы всё сложилось так, и стенка поехала должно быть много, поэтому год на год не приходится.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 18:30
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Почему? Пучинистый грунт пучится, когда поровая вода замерзает. Замерзает поровая вода при температуре ноль плюс-минус полградуса обычно.
Далее при понижении температуры уже ничего не происходит же?
fasol, там более сложный механизм, нежели чем просто замерзание поровой воды. Для глинистых грунтов, по крайней мере.

Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Допустим, есть у нас промерзший слой с градиентом температуры от -10 у лицевой грани станки до -1 (чтоб наверняка) на границе промерзания. Деформация пучения будет тоже непостоянна?
Непостоянна.

https://dwg.ru/dnl/10344

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Уж сколько стенок "поехало", даже распорки не выдерживают из-за этого в зимнее время....
kruz, распорки от пучения явно не лучшее средство. Очевидно, чем более жесткая (в плане горизонтальных смещений) стенка, тем больше давление от пучения.
В этом смысле, думаю, консольный вариант должен быть наименее чувствительным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenClip.png
Просмотров: 55
Размер:	60.9 Кб
ID:	200505  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenClip [1].png
Просмотров: 42
Размер:	106.8 Кб
ID:	200506  

Последний раз редактировалось RomanM, 23.03.2018 в 18:39.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 19:04
#11
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
В этом смысле, думаю, консольный вариант должен быть наименее чувствительным.
ну если деформация от морозного пучения 15-20 см по горизонтали приемлема
ииии только если это временная конструкция
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 19:10
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ну если деформация от морозного пучения 15-20 см по горизонтали приемлема
ииии только если это временная конструкция
Это да.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 19:35
#13
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Есть у меня один знакомый, который лет 8 назад кандидатскую писал на тему морозного пучения за шпунтовыми стенками.
Offtop: Серёга, я его знаю??
metod вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 20:18
#14
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Offtop: Серёга, я его знаю??
естественно
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 21:06
#15
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
естественно
metod вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 21:16
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Да кто только об этом не писал
http://www.dissercat.com/content/opr...omerzanii-otta
https://cyberleninka.ru/article/v/vo...ih-sooruzheniy
http://www.giprt.ru/uploads/files/AT_VMP.pdf
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 22:02
#17
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Только вот приемлемой аналитики для инженерного анализа так никто и не придумал.

Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Есть у меня один знакомый, который лет 8 назад кандидатскую писал на тему морозного пучения за шпунтовыми стенками.
Offtop: Серёга, я его знаю??
Вот и ваш знакомый прошелся по состоянию вопроса, разработал методики, и они впринципе подходят, для закрытых систем в предположении абсолютно жестких стенок. Но с открытыми системами большие проблемы. Толком математически описать процессы миграции воды в грунтовом массиве в естественных условиях пока никому не удалось.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 22:54
#18
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Да кто только об этом не писал
http://www.giprt.ru/uploads/files/AT_VMP.pdf
ну вот он и всплыл

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Толком математически описать процессы миграции воды в грунтовом массиве в естественных условиях пока никому не удалось.
да ну хорош, консолидация достаточно хорошо описана
metod вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 23:35
#19
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
да ну хорош, консолидация достаточно хорошо описана
Я про миграцию воды из талой зоны в мерзлую при промораживании.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 23:37
#20
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Я про миграцию воды из талой зоны в мерзлую при промораживании.
Ну тут чудеса прям
metod вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 23:42
#21
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Ну тут чудеса прям
Ага, криология чудесная наука.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 10:43
#22
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Идея одна появилась.
С верховой стороны, на расстоянии 1.5 м (глубина-ширина промерзания) устроить дренажные сваи с заполнением хорошо дренирующим материалом (ПГС, щебень).
Произойдет некоторая консолидация грунта с отжимом некоторого количества воды.
Как следствие - некоторое уменьшение морозного пучения.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 13:04
#23
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,409


Мысль в рамках мозгового штурма.
Если это не вечная мерзлота, то слой промерзания будет ограничен. При пучении этот слой будет расширяться в обе стороны. И давить будет и на стенку и на непромёрзший грунт. Задача сделать так, чтобы стенка устояла, а грунт сдвинулся.
А для этого стенка должна выдерживать пассивное давление грунта. В этом случае пучение будет сдвигать тыловой грунт, а не стенку, ибо грунт не выдержит давления, превосходящего пассивное.
Так что по идее можно просто посчитать эту стенку на пассивное давление. Разве что коэф запаса взять поболее, ибо механические свойства грунта могут варьироваться.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 15:27
#24
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
С верховой стороны, на расстоянии 1.5 м (глубина-ширина промерзания) устроить дренажные сваи
Проще впритык к шпунту сделать сплошной ряд песчаных дрен, которые исключат морозное пучение в принципе. Утепление выходит дешевле.


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Так что по идее можно просто посчитать эту стенку на пассивное давление.
Там немножко не так, пассивное давление в т.ч. зависит от ширины массива, а если он бесконечен, то никуда сдвигаться не будет, а только сожмется обратно пропорционально модулю деформации.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 15:49
#25
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Утепление выходит дешевле
о чем я и говорил ранее:
Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
может утеплить со стороны котлована?
Menelay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нормальная составляющая сил морозного пучения на шпунтовую стенку

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сил морозного пучения для сверленого котлована Tipazh Основания и фундаменты 3 24.06.2012 14:45
Как задать расчетную схему с учетом морозного пучения у существующего мелкозаглубленного плитного фундамента Orson Основания и фундаменты 9 18.06.2012 14:25
Учёт морозного пучения при расчёте сваи на выдёргивание Tuman Основания и фундаменты 24 10.08.2011 16:16
Горизонтальные силы морозного пучения Regby Конструкции зданий и сооружений 42 23.10.2009 12:56
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения Melissa Основания и фундаменты 4 15.10.2009 14:57