Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 386
|
||
Просмотров: 41932
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Или что ещё лучше в обоих направлениях фрикционное Последний раз редактировалось slava_lex, 18.09.2018 в 17:13. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 386
|
Всем спасибо за ответы!
Отдельное спасибо prok.rbs и slava_lex - да, это именно тот узел, который я не нашла в серии 66 года (у первого) и именно то, что я хотела бы увидеть у автора узла (у второго)! Появились еще вопросы: 4. Серия 66 года вообще действует?! Я просто не могу понять статуса этих серий - в одной вообще было написано "статус не определен"... 5. Автор узла сделал почти то же самое, что и slava_lex, но стык ввариваемой в колонну консоли и ригеля решил на фланцах. Я так понимаю, в этом случае узел тоже нормальный, если стык отнести в место с минимальной Q (а лучше с нулевой) и делать этот стык как обычный стык ригеля на фланцах? Но вот беда: я этот самый "обычный стык ригеля на фланцах" видела только в Катюшине, и то концептуально... Есть какая-нибудь серия на эти узлы или только по расчету? 6. А если "обычный стык на фланцах" находится там, где имеется серьезная Q? Offtop: Есть у меня подозрения, что автор узла упрется и не захочет переделывать Что там может воспринять перерезывающую силу??? В-п болты на срез? 7. slava_lex, в Вашем узле учтено, что сейсмика знакопеременная? Особенно в ригеле, прикрепленном к полке колонны? Просто в серии 2.440-2 вып 1 п. 3.2.8 сказано, что при наличии обратных моментов решение по нижней полке зеркально верхней, а я что-то не могу сообразить, как это выглядит... Уважаемый Komplanar, узел приложить не могу, ибо коммерческая тайна. Даже не знаю, какой смайлик поставить ![]() ![]() СНиП РК 2.03-30-2017 по сейсмике, п. 9.6.2: "Каркасы одноэтажных зданий могут проектироваться по следующим конструктивным схемам: ..., в виде пространственных рамных конструкций, шарнирно сопряженных с фундаментами." Уважаемый Tamerlan_MZO, я не автор узла, я проверщик. Хотя идея заставить автора посчитать придуманное хорошая. Прошу, ответьте, пожалуйста, также и на другие мои вопросы в этой теме (2-7)! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Категорически нет Цитата:
В общем как написал ранее лучше всего делать фрикцонные стыки в обоих направлениях. С фланцами будет много проблем.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 386
|
Спасибо!
По поводу вопроса номер 1: мне старшие коллеги уже объяснили, что делать надо по типу серии 66 года, только отрезать полки, где они мешают из-за того, что сечения одинаковые. Отдала, в общем, автору проекта на переделку, жду результатов... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
В миру - нет необходимости, а в условиях сейсмики жесткое соединение второстепенных как бы повышает жесткость перекрытия в вертикальном смысле, и уменьшает демпфирование. Хорошо это или плохо, прямо не скажу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
По рисунку, опубликованному в посте № 4, возникает вопрос, достаточно ли шва крепления внутреннего фланца к полке колонны для передачи на колонну усилия верхнего пояса ригеля, входящего внутрь колонны. Это усилие, конечно, может передаваться и через стенку колонны, но при условии, что с обеих сторон примыкают ригеля с одинаковыми усилиями, напрввленными противоположно, что в реальности бывает редко, да и то в средних клоннах. Кроме того, стенку, видимо следует проверять на расслой.
В своё время мы делали вот такие узлы. Но знающие люди (опытные проектировщики) говорили нам: рамные узлы в двух направлениях - вещь скверная, и их следует по возможности избегать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот у Вас что за решения - это монтажная сварка, заводская, болты есть\нет, отчего "такие большие уши" и т.д... По идее сечение ригеля подобрано по "мощности полки", и принципиально все можно решить в этой ширине - см. публикацию ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
На стенку придёт усилие за вычетом усилия воспринятого полками. Такие узлы хорошо проектировать из сварных двутавров, чтобы была возможность местного утолщения стенки. Если двутавр прокатный, то лучше сделать уширение полок, чтобы воспринять всё усилие полками, а шов на стенке будет конструктивный.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Ильнур, по поводу изображения в п.10. Примыкание к стенке: предполагается варить полку к ребру стыковым швом? Как предлагаете обеспечивать равнопрочность? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
В дополнение к посту №11:
"Такие большие уши" не обязательны, но часто необходимы, поскольку швов крепления накладок к полкам колонн часто не хватает (усилия действуют в двух направлениях). Они варятся с разделкой кромок и полным проваром. Все швы могут быть как заводскими, так и монтажными. Всё зависит от конкретной ситуации. Мы крепили нижние накладки к колонне на заводе, верхние - на монтаже, с разделкой кромок и проваром. А на расслой стенки в направлении толщины в прокатных профилях никто гарантий не даёт. Это тот же фланец. Считаю, если усилие передаётся через стенку, проверка необходима. Кроме того, металл колонны в местах крепления накладок верхнего пояса ригелей, примыкающих к полкам, должен проверяться на наличие внутренних дефектов. И вообще всё, что испытывает расчетные усилия на растяжение поперек волокон после сварки необходимо проверять. Уродливые узлы делать не надо, но если есть возможность избежать применения рамных сварных узлов, да ещё в двух направлениях, лучше это сделать, т.к. они на практике зарекомендовали себя ненадёжными, видимо, не из-за конструкции, а из-за корявого исполнения. Последний раз редактировалось Левша, 22.09.2018 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Проблем со срезом колонн поперечной силой не было? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Цитата:
Немец или японец исполнят ЛЮБОЙ сложный узел красиво и грамотно, радостно, качественно и в договоренный срок. Правда в разы дороже, чем вот этот наш криворукий. Но за песню надо платить. Итак, о чем я? О том, что в нормах заложено много запасов, да и R имеет вероятностную величину, как известно, например сталь С245 с вероятностью 90% имеет R=350 МПа (цифры условны). И т.д. Поэтому жесткий сварной узел никогда не развалится, как бы его хреново не сварили. На практике не вдел никогда. Наоборот - все приварено через ..опу, смотреть страшно, но стоит. Вечно. В связи с чем нет и не может быть никакой статистики отказов таких узлов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.09.2018 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это про расслой. В те годы только начали заниматься этим вплотную На сегодня Z-проблема полностью отрегулирована нормами.
Например (самый простой пример) - для предотвращения расслоя прописано применять два угловых вместо стыкового с проваром, черным по белому написано в СП, однако многие по инерции до сих пор продолжают лепить провар. Конечно расслоится к едрене-фене.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
В условиях когда болты 10.9 поставляются с таким качеством что разброс Кз в испытанной выборке составляет 0,12-0,19 и при этом партия спокойно выдается в производство работ со средним Кз применение сварных соединений (например как во вложении) для российских проектов видется мне все более и более разумным
Последний раз редактировалось slava_lex, 23.09.2018 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Как предполагается выполнять узел примыкания нижней полки вута к горизонтальному ребру? ----- добавлено через ~13 мин. ----- slava_lex, если с болтами такая проблема, то и с монтажом будет не лучше. Значит "зуб" нужно исключить. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Tamerlan_MZO, ещё интересует такой момент. Двутавры закладываете по ГОСТ Р 57837-2017 или по СТО АСЧМ 20-93? Если по ГОСТ, то можно подобрать вставку с достаточной толщиной стенки и полок, чтобы удовлетворяло всем проверкам, вплоть до использования более прочной стали. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() ![]() Любое разумное Q передается небольшим количеством САМЫХ ПЛОХИХ в/п (см. п.10). И зачем обварка-то? На монтаже-т? Два раза-то? Можно разобрать пример на каком-нить двутавре. Типа например 60Ш2 С345. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Они срезаются, это технологические моменты, их не проектируют. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.09.2018 в 11:39. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Возможность наличия в одном стыке болтов с натяжением в 195кН и 336кН не сильно радует ----- добавлено через ~9 мин. ----- Не сказал бы что конструкции с зубом трудны для монтажа. Однако замена зуба на привариваемую к стенке накладку конечно возможна |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Культуро - для фланцев намного хуже.
По фрикциону я по молодости тоже настораживался и напрягался, однако с годами дошел до ясного понимания, что фрикцион как раз НИЗКОтехнолгичный узел! Обоснование: отверстия широкие (+4 мм), значит лучше попадаемость при прочих равных отклонениях. Никаких проверок щупом, как в ФС. Подготовка поверхности - можно принять вплоть до щеткой, т.е. в расчете заложить плохую очистку. Легко добавить 2-4 лишних болтов, размещение позволяет, и болт стоит недорого. Тем самым гарантировать надежность при самых плохих экземплярах. Болты в случае чего упрутся и начнут работать на срез, что вообще делает узел неубиваемым. Коэффициент закручивания надо брать по худшему. И т.д. и т.п. Никакой особой культуры и не надо - малость почистил, хорошенько затянул и гарантия в кармане. Отличное беспроблемное соединение! ![]() А болты надо выборочно проверять, это несложно. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Здесь об этом говорю. Допустим есть болт 10.9 с усилием натяжения 266кН, использованы болты с нестабильным Кз в пределах 0,12-0,19. В итоге при использовании среднего Кз=(0,19+0,12)/2=0,155 получаем что часть болтов может быть перетянута на 22%, часть недотянута на 33%, либо все недотянуты/перетянуты.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
В моем узле фланцы служат только для передачи Q. Если внимательно посмотрите заметите что между зубом ригеля и торцом консоли (фланца у нее нет) есть монтажный зазор. К зубу на заводе приварен уголок, перо которого в последствии приваривается к стенке консоли. Монтаж простой, ригель зубом ставится на фланец внизу консоли, ставятся и прижимаются монтажными болтами накладки, обвариваются (монтажных швов поперек проката ровно как и потолочных нет) и далее привариваются уголки в зоне стенок
----- добавлено через ~1 мин. ----- Было бы смешно если б не было так страшно ![]() Последний раз редактировалось slava_lex, 23.09.2018 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Не жалко 30-40 мм фланцы тратить в никуда? Это же почти на всю высоту сечения и шириной 150-200 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Попробуй заставь..
Особенно в условиях когда ГОСТ 52643-2006 ни слова не говорит о браковочном коэффициенте варриации ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это один из вариантов решения, целесообразность определяется индивидуально. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Да ТД покрытие. И данная выдержка диапазону 0,12-0,19 не противоречит (по мнению входного контроля)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Tamerlan_MZO, Раздел 5 ГОСТ 52643-2006 (первый абзац) требует поставлять болты с гарантией стабильности коэффициента закручивания. Критериев оценки к сожалению при этом не дает. Если посмотреть табл. 20 ГОСТ Р 57351-2016 для использования способа крутящего момента необходимо использовать болты калибровочного класса К2 для которого согласно п.7.5.2 ГОСТ 3284.3-2014 допускаемый коэффициент вариации составляет 0,1. Госты эти к сожалению адаптация буржуйских, потому к делу особо не пришьешь, но суть явления выражают весьма точно.
Плюс это: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
slava_lex, может экспериментально скрутить десяток болтов до обрыва и посмотреть момент? Для чистоты эксперимента проверить кз для каждого, а лучше подобрать партию с мин, макс и средн. кз. Если болты качественные, их и с кз=0,2 не сорвать.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Н-да, какая стабильность при таком диапазоне...
![]() Но таки меня даже это не смущает. Перетяг в 30% не приведет к обрыву, недотяг в 30% не приведет к ослаблению трения. Ибо запасы (можно точно-точно собрать по крупицам, какие напряжения возникают в болте и какие силы трения в контакте) таковы, что все останется в пределах надежности. И плюс вот те 2-4 болта от себя. Да, еще такой момент - минимальный коэфф. трения по СП 0,25. Однако есть сведения, что коэффициент трения покоя сталь-сталь при прокатной шероховатости с высокой вероятностью 0,6. Т.е. 0,25 - это при СИЛЬНЕЙШЕМ невезении. Ну и контрольный выстрел: представим, что фрикционное соединение из Х болтов М24.109 рассчитанное под 100 тонн, сдвинулось в силу крупнейшего невезения. Ничего страшного, сдвинется на 2-3 мм и упрется, понеся далее 300 тонн.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.09.2018 в 16:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Если "подвинентся" фрикционка в статически определимой схеме - это приведет к чрезмерным деформациям (если же такие деформации допустимы - нечего заморачиватся с фрикционами с самого начала, и проектировать обычное срезное соединение на которое кроме всего прочего нужно меньше болтов и не обязательно дорогих высокопрочных). Если система статически неопределима, такая "подвижка" фрикционных соединений приведет к перераспределению усилий и легко может оказаться причиной аварии. Если есть динамика - работающие на срез болты вообще неприменимы. Тебя послушать то фрикционные соединения вообще не надо применять. Кроме проблем с контролем и в 3 раза меньшей несущей способности они ничего более не дают. Ильнур, не надо писать откровенный бред. Да и баловатся (а мне кажется, что ты именно это и делаешь) не надо так жестко. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Совершенно серьезно. Я еще никогда не был так серьезен
![]() Цитата:
![]() Немного подробнее: балка 60 при сдвиге +/-2 мм (половинки от 4 мм черноты)повернется на угол 0,007 рад - это много? Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Я предложил делать ставку на 0,6 вместо 0,25 - это перекрывает. Что еще можно предложить? Иначе по-твоему фс вообще нельзя применять.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.09.2018 в 10:40. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Как поступить с коеффициентом закручивания? Ну, не знаю что сейчас в рф нормах, а в украинском ДСТУ о монтаже есть предложение затягивать фрикционные соединения контролируя натяг углом поворота гайки. Закрутить сначала обычным ключом а потом довернуть еще на 180 градусов плюс минус 30 градусов. Такой способ согласно ДБНа стального неприменим для фланцев. Ну и хрен с ними. ![]() И, кстати, никто ж не заставляетзабивать в проект усилие предварительного натяжения равным чуть ли не разрывному для болта. Можно взять меньше и больше болтов поставить. Но нельзя чтоб ерзало. Возможно бартья-мостовики что то скажут. Здесь то как раз условия еще жестче а фрикционные соединения применяются повсеместно и они себе вообще не могут позволить никаких слабинок. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Я и говорю: 2-4 штук в запас. Количество запаса - образно. "Высокоцивилизованные" страны вовсю употребляют фрикционные. Думаю, ровность Кзкр принципиально не создает проблем, раз массово применяют. Надо подсмтреть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это да. И я очень с ними согласен потому, что у меня сильно предвзятое (основано на личном опыте) отношение к монтажной сварке. То, как она часто выполняется оставляет ей место только для курятников (но не зданий, а клеток
![]() Лично мне интересна также подготовка болтов. Та, которая предписывается постсоветскими нормами довольно хлопотная. Делают ли также немцы, или американцы - не знаю. Возможно у них с завода приходит партия "готовая к употреблению" без всяких кипячений в щелочи и последующем держании в бензине с маслом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Высокоцивилизованные страны используют высокоцивилизованные болты (гарантированный Кз, индикаторные шайбы и т.п) и не менее цивилизованных монтажников. А наши вот как во вложении
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
wvovanw, Что это за книга? Последний раз редактировалось slava_lex, 24.09.2018 в 12:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вот это и хотелось бы поизучать. Тут же есть представители ВЦ-государств. Как Кзкр нормируется у них? Вряд ли например производится индивидуальный отбор. Особенно на площадке.
Цитата:
![]() Цитата:
Что-то мне подсказывает, что все намного проще. Например, в расчетной норме Кзкр не фигурирует. Вообще.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Ну например диапазон Кзкр шире. Кроме того, у них все расписано почетче и пошире, и расслабляться на монтаже не получится.
А так - совершено одна и та же теория и практика. И все равно все сводится к Кзкр.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Разве шире? Пункт 7.5.2 ГОСТ 32484.3-2014 допускает коэффициент варриации 0,1. Это примерно разбросу Кз в 0,03 соответствует
По сути да, но есть например способ с индукаторными шайбами |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Насчет вариаций - это про одну партию? Т.е. приходит росийский ящик - Кзкр 0,12....0,18, в среднем то-то.. приходит немецкий - там 0,13...0,16? С индикаторными шайбами наверно безпроблемно, но наверно они дорого стоят, раз индицируют с нужной точностью усилие?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Цитата:
Кзср=(0,15*2+0,16+0,18*2)/5=0,164. Далее ср. кв. отклонение sk=sqrt((2*(0,15-0,164)^2+(0,16-0,164)^2+2*(0,18-0,164)^2)/(5-1))=0,0151, после чего коэффициент вариации V=0,0151/0,164=0,092. Сравниваем с таблицей 10 ГОСТ 32484.3-2014, все ок. Партия годна для способа крутящего момента Диапазон не отражают, к партии по табл. 6 ГОСТ 32484.1-2013 предоставляют средний Кз и коэффициент вариации. А далее используя это затяжка по п.8.5.3 ГОСТ Р 57351-2016 (стоит правда учитывать что по еврокоду болты несколько слабее затягивают). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Ну так и у нас так же вроде - нет? По индикаторным шайбам - прикольно, принцип прост до невозможности. Однако поискал в продаже такие шайбы - в РФ их нет просто. К слову, по такому же принципу оказывается в машиностроении много чего контролируют, там правда свой крепеж. Но для строителей в РФ ничего такого не нормировано. В-общем, надо будет пересмотреть свои позиции по фрикционным - посчитать диапазоны отклонений и рисков, если простым запасом не выходим на надежный уровень - переходим к монтажной сварке. По надежности сварки - я недавно купил чугунный электрод и в гараже приварил инвертором чугунный шкив к стальной ступице. Крутится-вертится, не отвалилось еще. ![]() В 2018 г, когда есть мощное современное сварочное оборудование и качественные прокаленные электроды, а так же маска типа Хамелеон, невозможно некачественно сварить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
ты бы вместо офигевания свой узелочек скинул бы)))
Бахил, ведь вопрос про жесткие узлы в двух направлениях, чем тебя смутил стык балок на фрикционе, если при этом другие части балок приварены жестко к колонне на заводе (а не на площадке фиг знает кем) с соблюдением всех требований по качеству и т.д.? Хорошие и надежные решения. В европах именно так и стыкуют балки с колоннами. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Думаю, "кем" нынче не так важно - "чем" перекрывает этот вопрос. Стабильная дуга постоянного тока, осциляторный запуск дуги, наикачественнейшие электроды и проволоки, четко регулируемые аппараты, маски с автоматическими светофильтрами со скоростью реагирования от 100 мкс, наличие доступного интсрументария для очистки/зачистки, отработанность физконтроля и т.д. и т.п. делает монтажную сварку априори надежной.
В принципе, криворукий сварщик что на монтаже, что на заводе натворят одинаково. Уповать, что ЯКОБЫ на заводе 100% выявят - наивно. Даже в космокораблестроении нет 100% контроля - то дырку там в космос проделают, то еще что... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А вот я как раз другого мнения. Чем как раз сейчас есть варить. А вот кем и как очень актуально. Именно поэтому и используют в, как ты выразился "высокоразвитых странах" болтовые соединения. Сварка если это более менее серьезное соединение - очень кропотная работа. Это зачистка, это несколько проходок, это потом снова зачистка, антикоррозионка. Если надо - контроль. Если соединение ответственное - сварка однозначно намного дольше и дороже, чем фрикцион. А если погода подводит? А вот для фрикционных как раз погоду делает исключительно наличие оборудования, а именно динамометрических ключей. Сварка дает мнимое ощущение надежности.
Насчет не надо. На заводе работа идет в цеху без дождя, снега и ветра, как правило в удобном положении, как правило более совершенным (и более громоздким, нетранспортабельным) сварочным оборудованием, как правило механизированным способом. Время от времени пробегает какойнть начальничег, который время от времени да вставит пистона за криворукость. На монтаже на высоту 50 метров к дяде Васе-сварщику, который балансирует на одной ноге и типа "надежно" варит "рыбку" рамного узла никто лишний раз не полезет ничего контролировать. Даже не потому, что забьет болт, а потому, что это долго сильно удлинит сроки |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
- Сварку можно проконтролировать когда угодно а натяжение болтов только в течении двух смен. - Качество швов контролируют аттестованные лаборатории (вик, узк/рк, капилярка и т.п), а не технадзор. - По пром объектам где бывал на сварку ответсвенных конструкций привлекали свращиков которых на сварку труб высокого давления обычно привлекают, эти даже балансируя на 50м отметке варили лучше чем на заводе. А вообще пеканиска в помощь.. А если с головой подойти к проектированию: -Не применять монтажные швы передающие нагрузку поперек проката и потолочные, -Заложить мероприятия по промежуточной фиксации балки и деталей узла, а конструкцию стыка сделать контролепригодной для УЗК/РК -Для второстепенных конструкций (например балки) использовать срезные соединения на 8.8 болтах То проблем скорее всего не возникнет вообще. |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вот это известное твое мнение подвинуть - моя задача первой ступени.
Цитата:
Цитата:
Это меня так напугали, с этим разбросом Кзкр в одной партии. Вот если ты придумаешь\убедишь меня, что это как-то не так, то вернусь в лагерь "болтовиков". Цитата:
А. Вот например ты замкнулся на плохих погодных условиях: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Таким образом, пока никаких откровенных плюсов фрикциона не вижу. А вот БОЛЬШУЩИЙ минус остается - это разброс Кзкр. Надо вот по этой точке бить. Спиной чую, что нет тут ненадежности...Просто мы не так подходим к оценке. Надо раскусить. Это - задача второй ступени. Если вторая ступень будет пройдена, можно приступить к третьей ступени - модернизировать болтовые узлы с учетом современности.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.09.2018 в 10:37. |
||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Можно сколь угодно рассказывать об очумелых сварщиках, о лабораториях, которые лазиют по верхатурам и "светят" монтажные швы - всего этого в реальности нет. Реальность - это шов 4мм там, где в проекте дано 10. Это наплывы, свищи и непровары. В 99% случаев узлы на монтажной сварке выглядят уе..щно, ржавеют и пр. и пр. Не надо рассказывать историй о том что, дескать надо избегать потолочных швов потому, что их зачастую невозможно избежать. Сварщик на монтаже не может крутить монтируемую конструкцию как захочет. А на заводе может. Если вершиной проектного искуства является "рыбка" на двутавре, то, конечно, можно верхнюю уже, нижнюю шире и все путем. Если же идут какие нибудь узлы посложнее - все, ж..па. Варят так, как могут. А могут зачастую никак.
Вообще нахрена тута холиварить если мировая практика четко показывает, что монтажные соединения на вп болтах экономичнее и надежнее сварных. Все могут зайти в ютуб и посмотреть как монтируют каркассы "высокоцивилизованные" страны. Нет монтажной сварки практически. Потому, что там, где нужно качество, а главное за им следят - там она (монтажная сварка) нервно курит в тамбуре по сравнению с болтовыми соединениями. А там, где все абы-как там да, монтажная сварка вылазиит: "Да че там! Зварим - будет держаться!" Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.09.2018 в 15:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Можно так же сколько угодно рассказывать об очумелых европейцах - а их нет на площадке при установке евроболтов с контролируемым преднатягом в фрикцинном соединении.
Цитата:
Цитата:
Выбор болтового соединения диктуется не столько надежностью, сколько, из-за бешеной дороговизны ручных работ на стройке на Западе, и не только на стройке. Там потребляет 10-100 раз больше на каждую буржуйскую душу. Так и ничего не сказал про ключевому вопросу: раз Кзкр скачет как заяц (+/-30%), то как быть с НЕНАДЕЖНОСТЬЮ?http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1755701&postcount=29 Короче, я ждал конструктивного инженерного обсуждения, а нарвался на обычное бодание. Бодайся один.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Или заниматься контрольным натягом евроболтов динамометрическими евроключами, оттарированными по еврометодике, подпевая европесни. После евроиспытаний партии на Кзкр. Который кстати пляшет не хуже Российских.
Ты так и ничего не сказал про ключевому вопросу: раз Кзкр скачет как заяц (+/-30%), то как быть с НЕНАДЕЖНОСТЬЮ?http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1755701&postcount=29 И это - ты таки почитай евротребования к процессу сборки таких узлов - может поопупеешь немного. И сразу сваркой захочешь заняться, под палаткой.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
С надежностью быть так, как требуют нормы. Как они требуют - пересказывать не буду, сам читать умеешь. А скажу только, что если делать так, как требуют нормы с болтами, и варить так, как требуют нормы - то сварка окажется еще дальше, чем тамбур. Если хочется запас, его можно также выполнить и с болтами, как и со сваркой увеличив количество болтов (в сварке - длину швов). По поводу статистики - есть книги, есть видео, картинки. Есть, наконец, тема от многоуважаемого ФАХВЕРКа про логику ИХ проектирования: какой там процент сварных на монтаже каркасов? По поводу бешенной дороговизны на западе это даааа! Это ты просто ух какой аргумент привел! Это у них там сварщик - специалист, ему деньги надо платить большие, молоком поить (работа у него опасная для здоровья), квалификацию постоянно повышать. У нас же сварщик - это г..но, он же ничего не стОит! Вот ВП болт - он ооочень дорогой! А сварщик - тьху! Под заборами и в помойках вон сколько сварщиков валяется! Подобрал - и он варит всю жизнь за печеную картошку и пол-литра! Красота! Да в каждом советском учебнике писали, что для постановки болтов требуются как-раз менее квалифицированные, а значит и более дешевые работники! Тоесть и тогда смотрели в ту же сторону, что и, как часто любят говорить "буржуи". Так как же так получатеся, что у тебя сварщик и его работа дешевле?! А получается так потому, что жисть такая от совка пошла, когда человек работает лишь за то, чтоб из ГУЛАГа быстрее выйти, или хотя бы там не здохнуть. А качество работы соответсвующее. Не заметили брака - значит ставим знак качества! И до сих пор видно и ты считаешь, что стоимость работы человека - это вообще ни на что не влияющий мизер в общей стоимости работ. Ну что, ж каждому свое. Я хотел бы на тебя посмотреть, если бы к твоей работе проектировщика так относились. Так, что не в коэффициенте закручивания проблемы. Не там ты ищешь. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.09.2018 в 15:50. |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Зер гут, товарищ.
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вкратце: берешь держак и вж-ж-ж. Готово. ![]()
__________________
Воскресе |
||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну, мы практически сошлись во мнениях
![]() Только с надежностью не очень складно у тебя получилось. Ты считаешь, что на западе менее надежные конструкции, потому, что они более прагматичны?! Тоесть сваренный где-то в РФ каркасс простоит дольше, чем скрученный болтами где-то в Германии? ![]() Ладно, я тоже часто использую монтажную сварку, так, что ![]() |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В основе данных выводов лежит то, что болты в РФ имеют ужасный разброс, и как утверждает slava_lex, все болты могут быть недотянуты/перетянуты. Способов преодоления этого ужасного разброса не предложено, кроме: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ведь на западе, как я понимаю, почему-то все болты не могут быть недотянуты/перетянуты. Вот такое шапкозакидательство получилось. А не инженерный разбор. Жаль.
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А это не пафос. Это как раз суть правильного подхода к работе: написаны нормы для того, чтоб в результате получить качественнный продукт, который этим нормам должен соответствовать. Это не оспаривается никем и выполняются работы согласно норм, надлежаще контролируются. Конкуренция не за счет того, кто больше нае..т, а кто дешевле сделает ту же работу без ущерба для качества и ухода от норм. Дешевизна достигается за счет применения более совершенных технологий. Конечно и другими способоами (типа дешевая рабочая сила из наших сварщиков). Ненужные нормы по максимуму удаляются (а не висят грузом десятилетиями).
В РФ (и у нас тоже) в основном хотят сэкономить просто на недоделках. Типа нормы писали умные профессора и инженеры, которым (и нормам и профессорам) место на самом деле на свалке (еще с тех времен уничтожения интелигенции так повелось). Поэтому к нормам надо относиться как к рудименту. Как и к контролю качества, технадзору и пр. Относиться к этому всему принято не как к мероприятиям, обеспечивающим надлежащее качество и соответствие требованиям, а как к вещам, мешающим по-быстрому абы-как забабахать работу, по максимуму схалтурить и по максимуму стыбздить бабла. А в нашем случае что легче стыбздить: болты, или недоварить? Конечно не доварить! Болты не поставишь - сразу видно. А непровар виден далеко не сразу. Есть шов - и то хорошо! А был бы реальный контроль и реальное соответствие требованиям качества - не было бы выгоднее добиваться надежности монтажной сваркой. Ведь почему то и у вас там, где более-менее халтуры наглой допускать нельзя (ибо очень скоро вылезет, не успеют даже спрятаться), например в мостах все монтажные соединения делаются на болтах. И еще одно. А, скажем, электроды не имеют ужасного разброса? Одни плюются, третьи трещат, четвертые вообще раскисли - варят! Шо, новые покупать? С какого перепугу в голое инженера вообще появилось убеждение, что если в РФ (берем все старны, которые упорно продолжают катится по советских рельсах) не могут сделать нормальные болты на заводе, но зато могут делать хорошую монтажную сварку в поле? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.09.2018 в 09:37. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
----- добавлено через 54 сек. ----- И да, фрикцион надёжней монтажной сварки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось slava_lex, 26.09.2018 в 10:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Но вам например в этой "практике" удалось сравнить смету на надлежащее выполнение сварки и фрикционов? Как можно сравнивать работу квалифицированных сварщиков и гостарбайтеров? Не, ну можно. Просто надо всех одинаково контролировать. Тогда неумеха пару раз переделав получит пи..ды, останется еще долже. И не только он: подрядчик потеряет в сроках, а значит в прибыли. И все тога выравняется, тогда в цене станут квалифицированные кадры. Я же веду речь об одинковых исходниках: одинаково (тоесть минимально необходимая квалификация согласно требованиям для конкретного вида работ) квалифицированный персонал как монтажный, так и контролирующий. В плане надежности соединения должны быть равноценными. Не надо делать одно более надежным, или второе. Надо делать не хуже, чем надо. И вот в таком случае я считаю, что фрикцион выигрывает. А критерием выиграшя является общая сметная стоимость работ. Все просто. Кроме того, я ж уже писал, что для постановки болтов не требуется супер-пупер квалификация. Требуется просто определнный порядок действий с записями в журнал и оттарированные ключи. В чем проблема? И монтажники и технадзор будут без проблем выполнять свою работу если будут знать, что за нее несут ответственность. И сваращики тоже. Но сварщики будут обходится дороже, потому их будут беречь, греть в тепле и поить молоком ![]() Кромет того, а лаборатория ваша что, не стоит ничего? Они из патриотических соображений швы светят? Ну, всякое бывает... А почему затяжку болтов нельзя проконтролировать позже? Я че то не понимаю, они что, закисают? Не, я тут не спорю, просто здесь брешь в моем познании. Где-то не дочитал. Ну это ладно. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.09.2018 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я думаю как минимум логично. Т.е. здесь рассматривается в общем-то вопрос: как быть в эпоху криворукости и непрофеесионализма плюс алкоголизма?
По логике, если уж доверить косячить алкашу, то всяко лучше сварку, чем натяг с контролем. Тут просто МАЛО КТО вообще вникает в нормативную процедуру затяжки в ФС в/п болтов. Просто болтают чорт знает что. Особенно те, кто НИКОГДА держак в руках не держа - им кажется, что сварка электродугой - это нечто заумно-фантастическое, непостижимиое для смертного. И пипец как не в тему в свете сказанного вот это: Цитата:
Цитата:
А вопрос-то так и остался нерассмотренным: Цитата:
Цитата:
Цитата:
И да, сварка в 2018 всяко надежнее "пляшущих" болтиков.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
СП 70 предписывает, т.к уже через неделю расчетный Мз некорректно брать из за изменения Кз
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
И снова таки: не надо мерять что лучше какими-то дурацкими роскознаями об алкоголиках. Это не есть критерий. И я еще раз напоминаю о практике: игнорируя тебя, Ильнурыч, в твоей стране почему-то все более менее ответственные конструкцыии на монтаже упорото скрепляют болтами с контролируемым натяжением! Ану назови мне хотя бы один мост, секции которого сваривают между собой на монтаже. Во дураки, правда! Ведь сварка надежнее, ведь коню понятно! Да и дешевле! Про "буржуев" и говорить нечего. Те тупые были, есть и будут. Мне на ум приходит 2 серьезных строения, которые сплошь сварные, сделанные в СССР, если точнее - в УССР. Мост Патона и телебашня в Киеве. После этого как бы массово перестали сплошь все варить. Видно оказалось накладно и нецелесообразно. Возможно ты, Ильнур все и изменьшь в пользу сварки? ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Тебе предписывает, мне-нет. ![]() У меня есть пункт 8.3.1.23 ДСТУ_Б_В.2.6-200. Там про время нет. Может есть где-то в другом месте - пока не нашел. СТП 006-97 такой есть. Там тоже не нашел ничего об сроках контроля. Может плохо искал?... У нас вообще ситуация какая-то идиотская: болты плохо потому, что нихера не совпадают отверстия, и невозможно проконтролировать натяг. Фланцы не можна, бо сталь расслаивается и контактные поверхности никак не выравниваются. Сварка тоже нельзя, бо варят абы-как и геометрию не выдержать тогда. Что, из стали получается можно строить только одноэтажный сарай в виде забетонированной трубы на которую сверху наварена пластина и на пластине сверху балка?. Все классно тогда! Сварка - фиксирующая, похер как сделана. Колонна в бетоне - это ж мертво! Красота! Вершина инженерной и технической мысли! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати, лирическое отклонение:, разве человечество еще не придумало датчики для измерения напряжения в теле болта неразрушающим методом? Разве это сложнее, чем "светить" или "ультразвучить" сварной шов? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.09.2018 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Э-э-э.. совсем сбился ты с пути истинного.
Еще раз: болты согласно норме (ГОСТ, DIN) допускается штамповать и отгружать так, что в одном ящике вполне законно будет болт с К=0,1, и болт с К=0,2. Разница между ними в том, что сила трения будет например или 5 тонн, или 10 тонн. А расчет на 7,5 тонн (условно). Так вот, нас интересует: А. Насколько опасно то, что не хватает 30% так насущной силы - не грохнется ли ТЦ и не погибнет ли 100500 несчастных граждан? Б. Не лопнет ли во втором случае болт от перенатяга и не грохнется ли ТЦ и не погибнет ли 100500 несчастных граждан? Цитата:
![]() Цитата:
И да (как говорит Бахил), посмотри запасы на сварку - только на виде "ручной" имеем 0,7 - не сходя с места 30% запаса. А там еще куча, в итоге реально сварку можно порвать только 3-х кратным усилием. А вот хрупкий болт (10.9 сделать - не поле перейти), преднапряженный с разбросом +/- 1км, не внушает надежд... Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
С этого и началось: когда в этой теме начали выкладывать варианты узлов для рассмотрения, оказалось, что одни любят это, другие - то. Потому что привыкли думать однообразно, узко, и главное не слушать аргументы других. По мне дык любые виды соединений равноправны априори, просто нужно их применять к месту. А не по привычке или из гордого упрямства.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.09.2018 в 11:39. |
|||||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не, ну это уже неинтересно.
Ну я ж уже писал много раз: при одинаково надлежащего качества исполнении считаю фрикционы более экономичными, а значит более выгодными. Критерием надежности считаю соответствие нормативным требованиям. Все пляски почему в нормативе дан такой разброс меня мало волнуют. Дан - да и ладно. Цитата:
Кроме того, с какого перепугу должно не хватать 30% "насущной силы"? Если надо точно - определяй коэффцициент закручиваня каждой партии как того требуют нормы. Не хочешь так - запиши в проект способ очистки пескоструйкой, а просчитай болты для 0.25 (как без обработки). Вот уже и запас в 2.3 раза! Максимальное значение коэффицициента надежености для фрикционов 1.7 - используй! Если не уверен в надлежащем контроле, зачистке контактных поверхностей и пр. - нормы дают такие запасы для фрикционов, что любая сварка прячется! А фланец можно просчитать как работающий и с затяжкой и без. И все будет супер надежно! Кроме того, ты умный. Ты знаешь и сам то, о чем уже я писал выше: если в рамном узле "поплывет" фрикцион - может быть плохо из-за перераспределения моментов. Если фрикцион поплывет скажем в соединении нижнего пояса стропильной статически определимой фермы - она только больше прогнется! Она не упадет, прогиб, если крыша не получит наклон к середине вместо на улицу никто и не заметит. Вот и подходи соответственно к проектированию. Для рамного узла забей ботов на 50% больше (если тебе за это на набьют по лбу ![]() ![]() ![]() ЕЩЕ РАЗ!!! При СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВОВ качестве обоих видов монтажных соединений считаю фрикционные соединения более дешевыми при одинаковой несущей способности. А строительна наука утверждет, что фрикционы более надежны при динамике. Так, что Ильнур, ты безнадежно отстал ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.09.2018 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Фрезерованные торцы вообще забудьте, а то смонтируют, увидят между фрезерованными торцами "плотное примыкание с зазором 3мм по всей площади" и придут к вам за согласованием
![]() Вот и сойдется фрикция со сваркой в дружбе ![]() |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
На деле ты ошибаешься. Не сильно, но принципиально. Придет время, когда ты это почувствуешь непосредственно.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Где требования об обязательно консервации? Наоборот, в таблицах норм "без консервации "везде.
Еще раз: ты так расширено объяснил почему бот хрупкий, но скромно умолчал о хрупкости сварного шва? Илив 2018 швы стали нехрупкими, а боолты все еще таковыми остались? ![]() Запасы, которые должны быть заложены в то, или иной обьект отностятся сключительно к компетенции нормотворцев. Тоесть если тебе хочется принимать запас 1600% везде потому, что так в лифтах - это твое право. Но не обязанность. Даже обязанность так не делать, поскольку одним из первых пунктов стальные нормы требуют проектировать экономно. Но у тебя свои критерии - оспаривать их смысла не вижу. 1600 - так 1600 ![]() Цитата:
Запас в свараке также достигается увеличением количества сварочных работ, размерами свариваемых деталей и пр. Так же, как в болтовых количеством болтов. Все одинаково. Там, где плохо наперед работает голова больше потом работаю руки. Все просто, еще раз повторяю! ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Еще раз ![]() При равнозначном качестве болты дешевле. Основной критерий - время сборки. То, что сварщики пекут неделями на болтах собирается в считанные дни. |
|||
![]() |
|
|||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я только что читал Евро. Там без покрытия нет струйной очистки.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот ты с какого-то потолка взял, что фрикцион зашибичный, а процедуру нормативную дадже не знаешь. Как ты можешь оценить, вплоть до "дешевле"? Если процедуру не изучал? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Болт в/п М24х100 стоит 75 руб, плюс остальное. Обеспечивает около около 7 тонн на контакт. 7 тонн обеспечивает шов угловой 10х80. Расход электрода на 10 руб плюс эл-ва на 3 руб. Время - сопоставимо, и даже в пользу сварки. И что ты теперь будешь делать?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.09.2018 в 13:46. |
||||||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Зачем мне это перепроверять если я это не опровергаю
![]() Я понимаю, Бахил - вещь заразная Но если твои аргументы пойдут в такое русло - разговаривать будет с тобой не о чем. Не надо пытатся чужие лавры на себя примерять ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вобщем то, о чем ты говоришь - кустарщина и к нормальному строительству из МК никакого отношения не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Чесноков предписывает испытывать на Кз не менее 5% и не менее 20 болтов (а не 5) из них 20% верхних значений выбрасывать, а средний Кз оставшихся болтов при этом должен быть не более чем на 15% отличаться от мин/макс Кз.
Последний раз редактировалось slava_lex, 26.09.2018 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
На монтаже впринципе больше 5 болтов не испытывают и положения из Чеснокова (для 5% и не менее 20 болтов) принимать некорректно. Если говорить о заводах то многие почему то не используют даже эту методику и предоставляют такого рода "недодокументы"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну предписывает - и что? У строителя есть нормы!!! Даже если ты с ними в чем то не согласен. Кстати, мне однажды такую вещь сказал именно европеец
![]() Цитата:
Конечно же! 75/3= в 25 раз дешевле! Красота просто! Непобиваемый аргумент! Сварщик стоит дороже затяжчика болтов потому, что это более высокий уровень квалификации. Это более вредная для здоровья работа. Проложить угловой шов катетом 10 - это минимум 3 проходки. Это после каждой проходки зачистка и визуальный контроль. А после если это ответсвенный шов - еще и приборный. Все это стит денег, Ильнур, а не баланды! Потому и вытеснили болты сварку. А твои доводы - из наших трущебных реалий. Стремись к лучшему! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Речь идет о фактическом качестве высокопрочных болтов и о нормативной недосказанности данного вопроса. В европе на которую ссылаешься, требования к технологическим свойствам болтов (стабильность Кз) достаточно жесткие и такой разброс при контроле по моменту закручивания как 0,12-0,19 впринципе не допускается (при том что несущая способность 1 плоскости трения болта ниже)
Так вся суть вопроса в трущобных реалиях и состоит. К фрикционным соединениям вопросов нет, вопросы к тому что эффективный менеджер найдет эффективный (самый дешевый) завод который поставит ему самые эффективные (дешевые) болты, а затянет это не мостовик с 20-м стажем (ибо неэффективен), а мега эффективный гастер, вчера крутивший хвосты коровам, а значит и болты крутить способный К фрикционным соединениям и даже к фланцевым вопросов нет, если исходить из нормального качества метизов, их выполнения и контроля то они действительно лучше монтажной сварки. Вопросы к их реализации . Последний раз редактировалось slava_lex, 26.09.2018 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Бояться варить на монтаже - то же, что бояться варить в цеху. У пуганого глаза широки. Цитата:
Насчет гнилости МОЕЙ подтасовки: я могу приплюсовать к сварке много чего, пока ты не успокоишься. Однако заметь - я не приплюсовывал к болтам сверла, зенкера, разметку, сверловку, энергию на сверловку (отверстий дофуя и более. а стал крепкая), подготовку болтов, тарировку ключей, ключ (сразу 100500 шекелей), первая затяжка, вторичная, контрольная, контроль, клеймение и т.д. Давай уточнять НЕГНИЛЫМ образом. Болты несомненно дороже сварки - к бабке не ходи. ![]() И да, намного дороже.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
На данном этапе своего развития я не работаю ни по русским, ни по европейским нормам. По укранским. Вот фрагмент из них.
0.16-0.2 - вот допустимый разброс. Не очень там тоже четко. "Для відповідальних вузлів" - поняти такое же нечеткое, как ильнуровский "большой разнобой". Но, в принципе, я не имею причин спорить с нормой. И могу для "не очень ответственных узлов" с чистой совестью принимать коэффициент закручивания 0.175. А для ответственных могу, например принять, что все болты недотянуты. Для тебя же хуже Цитата:
А контролировать сварку не надо! Конечно! В ней главное - хорошо приварить. "Хорошо" - это... хорошо, тоесть не плохо. Все очень просто, намного проще болтов! ![]() Согласен. А потом получается вот такое https://www.youtube.com/watch?v=onecXVN-Bvw Тоже варят, как поставили! И, что самое интересное, наши постсоветские реалии показывают, что такие вот уе..ща стоят намного дороже западных аналогов. Ничто не стоит так дорого, как криворукость и тупоумие! А утвержения, что можно варить при любой неточности как раз к такому вот и приводят. За примерами далеко ходить не надо как у вас, так и у нас. Не буду пинать на ваши сочи и зенит арены, а гляну в свой огород: в нете ходит история, что виадук Милау стоит 475млн уе. А дарницкий мост в Киеве - уже 840млн уе. Причем последний еще недостроен! Причем при пострйке виадука Милау использовали не только ВП болты, а вообще все достижения техники. Даже спутниками наводили! И люди больше получают во Франции. И вот вопреки Ильнуру вышло дешевле! Загадка! И еще одно: если болты несомненно дороже сварки, а им, вопреки этому отдают полнейшее предпочтение при монтаже ответсвенных обьектов - значит они...пабабам! НАДЕЖНЕЕ! Аааа! ![]() ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.09.2018 в 15:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
при сварке есть сверление 4-х групп отверстий по 18 шт.28 итого 72 шт. на узел плюс по стенке штук 6 всего 78 штук, сверлить надо в С345 толщиной до 20 мм, плюс столько же на пластинах - это все есть в сварном эквиваленте????? А я думал, там кило 2-3 электродов и минут на 20 работы.
Интересная у тебя арифметика. Цитата:
А в итоге - поклонение одному виду - не от большого ума. Просто надо применять вид соединения к месту. В т.ч. с учетом вероятных исполнителей (изготовитель, монтажник). Например если китайская компания изготавливает, а немецкая монтирует, лучше делать на болтах - китайцы быстро насверлят, а немцы в режиме орднунга и дисцсиплинен натянут как надо и кого надо. Для местных среднего ума рф-строителей опасно доверять фрикцион, да и дорого, пусть варят - испортить идею не сильно получится.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А вот мой опыт показывает, что тем, кому нельзя доверить болты нельзя и монтажную сварку боля-меня ответственную доверить. Только заляпать гденть. Умудрятся испортить самую лушчшую и простую идею.
Нельзя доверить именно потому, что они так и относятся к этой работе как ты написал: А все остальное херня. На сколько настроения будет - настолько шва наложим. Главное ХОРОШО приварить ![]() Хотел бы я видеть тебя, когда ты напишеь на свой лист 20 катет 15, а тебе сделают 6. Сделают потомуЮ что как же, ка можно варить 15! Ты что, сдурел??? Это тебе не рисовать рисовалки на компе! Вот тогда и ты постигнешь истину! ![]() А пока хватит холиварить. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Vavan Metallist
Цитата:
![]() Только что на наших глазах. Как сказал недавно один очень интеллегентный форумчанин, осталось придумать определение. Термин "запас" - из машиностроения. Эквивалент "коэффициенту надежности". Возникает вопрос: а давно любая гамма - это запас? Что означает буква гамма в СП? - коэффициенты надежности и условий работы. Видимо, все они гаммами обозначены не от большой разнородности. Суть этих коэффициентов - запас к номинальному расчету. Например, в машиностроении запас прочности делают для перекрытия всевозможных прямо не учтенных в расчете воздействий, приводящих к превышению (от) допустимого напряжения. Аналогично и тут - бетта=0,7 для ручной сварки учитывает получение более худшего качества шва за счет меньшей стабильности процесса, меньшей скорости и т.д. и т.п. по сравнению с номиналом (к слову - хуже некуда, или испортить трудно ![]() Вполне можно назвать запасом. Т.е. номинально (при 1) достаточен катет 7 мм, а назначаем 10 мм. Единственная гамма, наверно не очень подходящая под "запас" - это учет усталости. Там как бы не превышение напряжения, а цикличное накопление, и тут как то немного смущаюсь говорить про запас. Хотя тоже запас, но чего? Если название "запас" не устраивает, я не настаиваю - это применено здесь для фигуры речи, как говорят филологи.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.09.2018 в 20:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да не, не косинус. Но все же типа геометрия. Это коэффициенты, учитывающие глубину проплавления и границы в зависимости технологии сварки. Табл.39 СП16.
От 0,7 до 1,15. Но обозначение не гамма, а бетта. Прошу прощения за неточность в предыдущем посту. К сожалению, этот коэффициент не совсем про качество. А где коэффициент качества?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.09.2018 в 20:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
И даже не тангенс.
А где гамма, учитывающая качество шва в зависимости от степени автоматизации (стабильности)? Ручная, полуавтомат, автомат...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Тайник скарлапендры?
Если серьёзно, то все эти гаммы, бетты и прочая - суть коэффициенты запаса. Хоть как их не обзывай. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Offtop: Ну ты вопросы задаёшь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Типа того. В Гореве, т.1 есть рисунки швов, где размеры обозначены как (бета*Кf), при этом нет никакого геометрической зависимости беты. Как бы бета используется как эмпирически принятый коэффициент. Т.е. ты странным образом правильно рассуждаешь:
Цитата:
![]() Получается, что вручную априори качество неплохое получается. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Если для не ручной брать как для ручной, то может запас и будет. Но это ненормативный запас.
Значения коэффициентов βf и βz соответствуют нормальным режимам сварки. При сварке с использованием технологических приёмов, направленных на повышение производительности наплавки, которые сопровождаются снижением глубины проплавления, значения коэффициентов βf =0,7 и βz = 1,0. А есть на производстве такие приёмы или нет, кто знает? Если в расчёт принимаю βf большее от 0,7 обязательно пишу в ОД, что при расчёте принято такое-то значение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Сначала о жестком узле в двух направлениях, потом что лучше болты или сварка, потом почему сварка считается именно так. Вот это развитие!
![]() Кстати, я тут писал, что везде в ответственных сооружениях предпочтение отдают болтам над монтажной сваркой. Теперь готов сам себя опровергнуть. Чтадион "Птичье гнездо" - монтажная сварка, башня Тайбей 101 - вроде тоже монтажная сварка (точно не могу определить). Неужели сварка по чуть-чуть начинает отвоевывать позиции? Кто-нть еще приведет примеры подобные? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Из откровенно уникального не знаю, из того где видел массовое применение монтажной сварки в самых ответственных узлах: Черепетская ГРЭС, Харанорская ГРЭС. Вообще говоря в системе ТЭП сварка всегда была очень популярна
Последний раз редактировалось slava_lex, 28.09.2018 в 06:30. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
У меня в гараже есть маска с автоматическим затемнением стекла. Одно это ставит электродуговую сварку на уровень выше от того, о чем здесь талдычат люди, в жизни не державшие держак. Даешь сварку везде и повсеместно! ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Offtop: От не уймется!
![]() А у меня есть баян. А я не умею на нем играть. Но ведь я баянист, не так ли?! Цитата:
1) гораздо усложняется производство сварочных работ в силу необходимости варить потолочные, и всякие другие неудобно расположенные участки, да еще и не в самой удобной для сварщика позе. 2) гораздо усложняется контроль качества 3) малоприменима, или вообще практически неприменима сварка механизированными способами (хотя, вероятно, с развитем технолоигий становится все больше применима) Все это приводит к тому, что, чтоб выполнить монтажную сварку равного качества с заводской нужно больше трудозатрат-денег. Но судя по тому, что я написал выше о применении монтажной сварки в уникальных зданиях преграды 1...3) люди начинают успешно преодолевать. Причем в виде о "Птичьем гнезде" шлось о том, что проект надо было максимально удешевить. Если сварка стала одним из факторов удешевления (и, конечно же, без утраты качества) - то честь ей (сварке) и хвала тогда. Но там же шлось о тотальном контроле швов. Вообще везде за сварщиком лазили "светильщики". Но мои наблюдения за монтажной (именно монтажной) сваркой оставили очень и очень печальный осадок, отсюда и вот такая моя "ортодоксальная" позиция ![]() Я ж тебя уже просил: не надо примерять на себя лавры тролля Offtop: (извини, но в то, что ты можешь аж так тупить я пока не верю). |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я и говорю - люди, не умеющие варить, оценивают сварку.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() А по бета - есть что сказать?
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Offtop: Я стараюсь закладывать везде фрикцион - МС на колонны, МС на балки с выносом за узел, МС на ферму. Единообразие..... как-то так мне в пятницу всё это видится....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А как ты отнесешься вот к этому (к разбросу затяжки болтов):
http://forum.dwg.ru/newreply.php?do=newreply&p=1755697 Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ильнур, так просто ВПБ использовать одного диаметра с одинаковым натяжением а не в разброс как по диаметру так и по натяжению как следствие.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Есть карточки согласования решений на каждый корпус.... подрядчик при тендере заранее уведомлен что да как собирать....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Диаметры одинаковы. Длины одинаковы. Даже цвет одинаковый, и вообще все они из одной партии. Но натяжение (итоговое натуральное усилие в теле болта) зависит от Кзкр - а они в одной партии пляшут от 0,1 до 0,2, т.е. -/-50%. Соответственно, НОРМАТИВНО получим в болтах -/-50%. 50% - образно, если точно посчитать - чуть меньше, но МНОГО. Речь о том, что такой разнобой - это ОСОБЕННОСТЬ этих болтов. Это не смущает? Понятно (по ответу), что до этого не смущало. А теперь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
----- добавлено через 46 сек. ----- Всё... дошло.... перед тобой болт лежит... а ты не знаешь на сколько его тянуть? Так чтоли?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Короче, Ильнур, ты скрывал личину.
![]() Цитата:
![]() ![]() А зачем что-то говорить о бета? Разве за что ты его гаммой обзывал? ![]() По бета все сказано в нормах, претензий и предложений не имею. Ну и что? Ты вот (хотя хз, ты, судя по болт... разговорах все умеешь ![]() Оценивается результат, а не процесс. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Понятно.
![]() Цитата:
Насколько тянуть - это в проекте указано с точностью до грамма. Например 20 тонн. Вопрос в том, что трение в контактах болт/гайка/шайба/и т.д. зависит от многих факторов, особено сильно влияет контакт в резьбе, там и шероховатость, и покрытие, и форма поверхности и т.д. и т.п. Существующий способ натяжки по моменту (который ты подразумеваешь в своих проектах) основан на использовании Кзр, учитывающее вышесказанное. Но оно прыгает аки зайчик - см. ГОСТ и т.д, а берется ПО СРЕДНЕМУ. Соответственно имеем разнобой силы трения под болтами - а ты на это усилие ставку делал, когда обеспечивал расчетом надежность. Вот об этом... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Тебя же не устраивает ручная сварка на монтаже. А яговорю, что 0,7 это учитывает. Вот в этом плане. Цитата:
Именно! А результат варки на монтаже - отличный. А ты: да там дождь, там это, там неудобно...это все - процесс. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.09.2018 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнурыч, ну достал уже... Ну че ты хр..ню пишешь? Ну ведь тебя молодежь читает. Ты тут вроде в авторитетах ходишь. Че, специально, чтоб народ запутать и твои лавры ктонть подзатыльником не сбил?
![]() 0.7 учитывает не сварку на монтаже, а вообще ручную дуговую сварку, механизированную сварку проволокой меньше 1.4мм а также катеты швов. А вот о монтаже как раз ваабче ничего. Нормы на проектирование вообще никак не делят "на монтаже" или "на заводе". Нормы делят на: материал шва, способ сварки, положение шва, катет шва. Вроде все назвал. На монтаже сложнее обеспечить наилучшим образом: удобное положение шва (как фишка ляжет, так и варим), способ сварки (как правило ручная дуговая). Значит применяем это бета 0.7 и все, если смотреть с точки зрения норм. Но мы его и в цеху применяем, если варим вручную, или проволокой 1.2мм. Но я сточки зрения реалий смотрю. А реалии таковы, что так, как варят на монтаже, надо не 0.7, а 0.3 применять. А если очень повезет, то и вообще 0. (например шов наложен только на одну деталь ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
По расчетным предпосылкам болты по сравнению со сваркой (как и сварка по сравнению с болтами) не требуют никаких непредвиденных запасов. Все это учтено в нормах. Надежность как одного, так и другого вида соединения равнозначна при качественном исполнении. Просто сварку именно на монтаже и именно в монтажном положении отправок и делают часто очень и очень херовато.Как по мне, так даже хероватее, чем затягивают болты.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Всё от сложности и масштабности зависит, но иногда, коллеги, запас к концу объекта просаживается до 3%. Здесь проще усилять фрикцион.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
естественно
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Итого: не надо делить сварку по принципу: на монтаже/на заводе. Чего я тебе и доводил 50 постов. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Резюме: нет ничего прелестней, чем сварка. Приварил и все. ФАХВЕРК Цитата:
![]() Резюме: нет ничего прекрасней, чем фрикционное соединение - прикрутил и все.
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Индустриально, визуальноконтролируемомо, быстрособираемо, усиляемо, ремонтопригодно.... живучее оно....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Да, но требует высокой культуры работ. А факт: см. #50,95,97. Привлекают не мостовиков, а гастеров которые без сертификатов (или с такими как в #95), без испытаний и тарировки ключей затянут на момент что прораб определит по знаку зодиака бригадира, а затем через неделю придет (если придет) QA/QC который на расчетный момент щелкнет ключ, а выставить момент на 100 дополнитльного Нм либо не догадается, либо знает что через неделю хоть на 300 больше выставляй все равно щелкнет.
Натяжение визуально не оценишь, а качество шва можно. Лабораторные исследования хоть через неделю делай, контроль натяжения не более 2 смен. Как запроектируешь, может понадобится учет как фрикционно-сварного соединения. И вот тут начинается веселье сварку наварят, а болты менять и заново затягивать не хотят и "ПРОИЗВОЛ" кричат Что касается испытаний Кз на площадке. Делать поди заставь, зато как затянут болты уже на четверти пром площадки, настойчиво потребуют согласования использования Кз по сертификатам (как в #95). А на площадках где испытают и получат выборку 0,12 0,12 0,19 0,21 0,21 спокойно возьмут среднее Кз=0,17 и ты ходи им объясняй про коэффициент варрации, или разброс +/- 15% по Чеснокову. Интересно может у кого на формуме есть успешный опыт использования болтов из #52? Последний раз редактировалось slava_lex, 28.09.2018 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Водка с пивом - можно, но лучше не мешать. Либо забить на деформативность и допустить работы на срез, либо удалить болты принимая в расчет только сварку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Отступ заранее делать по 10 мм чтобы потом если что 8-ку в один заход положить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Сам не знаю. С книжки списал. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да, есть огромные сомнения. И не только в качестве сварки в зависимости от местонахождения, но и в компетентности иных проектировщиков в сварочном деле.
Цитата:
Цитата:
И я про то же. Давайте так (раз нет официальной информации): сравниваем НОРМАЛЬНО выполненные работы. Что сварку, что болты. Забегая вперед: никаких предпочтений в смысле надежности в строительных конструкциях априори нет. Есть только страх перед неведомым.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
О! Дорос наконец! А я то о чем раньше писал? О том именно! Вот как раз при НОРМАЛЬНО выполняемых работах я считаю, что сварка проиграет. Почему - писал раньше и много, повторятся полностью нет смысла. Напомню только, что меня поддерживают практически все позние совесткие и постсоветские учебники по МК, а также практически вся мировая практика (ну, и, соответственно, их теория). Повсеместное распространение на постсовке монтажной сварки связано исключительно с неквалифицированностью монтажников и кажущейся простотой ее выполнения, низкой культурой работ вообще, что приводит к несовпадению отверстий, сответственно к подрезкам-подваркам. Повсеместная монтажная сварка распространена у монтажников, которые вообще не в теме толком как и что монтировать. У шаражек наспех сколоченных и демпинугующих в условиях где нет надлежащего контроля за исполнением работ и ответственности. Которые слыхом не слыхали что можно делать на монтаже, а что нельзя. Которые с легкой душой варят действительно абы-как и даже не пытаются разобраться с чертежами, чтоб глянуть катеты швов. Если же им приходится действовать так, чтоб обеспечить необходимое качество (например в силу того, что заказчик западный и технадзор и автнадзор лютуют), они тут же понимают, что со своей монтажной сваркой, подпилами и продрезками автогеоном вылетят в трубу и вместо заработать будут еще должны. Потому сами просят болты.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Причем ты валишь все в одну кучу: фрикционное болтовое соединение и просто болтовое соединение - это РАЗНЫЕ вещи. Принципиально разные - в ФС нужно гарантировать трение. Трение зависит от качества работ. В простом болтовом соединении факт наличия болта гарантирует надежность, там от качества изготовления МК/сборки надежность не зависит, разве что гайку забудут законтрить, что не увидеть невозможно. Насколько надежен сам болт, настолько надежно такое соединение. На сварке сегодня выполняется большинство соединений в МК. Болтовым соединениям отведена второстепенная монтажная роль. И в этом плане фрикционное соединение ничем не лучше монтажной сварки. Абсолютно ничем. А в некоторых реалиях даже хуже. slava_lex Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1755701&postcount=29 Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.10.2018 в 06:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Соединения на обычных болтах без контролируемого натяжение выигрывают у монтажной сварки с еще более разгромным счетом, чем фрикционные. Но у них есть один большой минус, который ограничивает их применение: податливость. А значит - неучитываемые в расчете остаточные деформации. Их иногда учитывают, эти деформации (пример - расчет неразрезных прогонов у Катюшина) но делать такие расчеты для всего каркаса это уж слишком. Да и по большому счету их результатом будет переход на фрикцион, или сварку, что можно сделать сразу. Как ты можешь ставить в один ряд понятия "второстепенная" и "монтажная"?! Тоесть монтаж металлоконструкций - это что-то второстепенное по сравнению с изготовлением, или как тебя понимать? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если бы болты "выигрывали с разгромным счетом" ![]() Напомню: нормы разницы в надежности сварки по принципу "заводской"/"монтажный" не делят. Смутно припоминаю, что в какой-то норме велено отдавать предпочтение болтам на монтаже, но это никак не связана с надежностью. А если посчитать по сегодяшнему курсу, то и невыгодно к тому же... Сколько в миру стоит болт М24.109х100 1 штука? А шайба к нему и гайка тоже? Шутки шутками, а что-то и в натуре дорогущее соединение получается. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ильнур, Vavan Metallist, нельзя рассуждать о преимуществах и недостатках того или иного решения без конкретного объекта.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
По надежности: они равноценны при выполнении всех процедур согласно СП. Осталась цена: болтов тута 21 шт, это где-то 2,5 т.руб, плюс отверстиеообразование (42 отв. ф28), плюс пластины. Работы. По сварке - Х кг электродов, разделка. Работы. Offtop: О том, что этот узел в сварном варианте вообще можно совместить с корневым и выиграть сразу 100500 шекелей, пока промолчим.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Тут уже речь развернулась во вкусовое русло. Vovan Metalist все сравнивает идеальное исполнение одного с идеальным исполнением другого и в таком случае, что я, что думаю и ты с ним полностью согласен.
Я же говорю и говорил, о том что среди тех кто реально выполняют работы куда больше понимания в плане организации и контроля сварочных работ. Нормативно вопрос сварки и ее контроля расписан вдоль и поперек (есть куча РД, ГОСТ, СП и т.п), ввиду чего что в службах технического заказчика, что лица осуществляющего строительство (чего то серьезного), почти всегда есть люди детально понимающие вопросы качества сварки (дополнительной причиной качества контроля сварки служит наличие технологических трубопроводов высокого давления) К сожалению болты в этом плане нормативно обделены и у специалистов вышеобозначенных участников строительства практически невозможно найти понимания сути вопроса. В плюс ко всему болты, в отличии от сварки реально невозможно проконтролировать после двух смен с даты производства работ, а делают это опять же в отличии от сварки строительный контроль, а не специалисты лабораторий. Вышеобозначенное привело к тому, что по объектам на которых бывал в рамках АН качество выполнения сварных соединений ответственных конструкций (при условии адекватных проектных решений) было на порядок лучше соединений на высокопрочных болтах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Offtop: Странно, что в теме ещё не вспомнили про заклепки (или упоминали? Тему читал наискосок)... Популярный же метод был в первой половине 20-го...
С болтовыми или сварными соединениями может произойти тоже самое (во второй половине уже 21-го века...), только уже по причинам глобализации и автоматизации... А точнее, может победить один из двух методов монтажа, если автоматы научат на стройке либо сваривать монтажную сварку в любом положении, либо наоборот, собирать болтовые соединения. Сразу с функцией контроля соединения. Проблема неквалифицированных монтажников отпадёт сама собой (правда, появится проблема операторов монтажных автоматов...). Ну а здания и узлы придётся проектировать с учётом возможностей того или иного автомата-монтажника... |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнур, без софистики и демагогии уже аргуентов нет?
Цитата:
А очень ярким и галвное массовым примером выиграшности болтов (тут уже не фрикционы, но зато отверстия +1мм, что увеличивает требования к точности изготовления) это опоры ЛЭП. Я нигде свареной на монтаже не видел. Ни разу. Странно, правда? Ты наведи порядок в этой отрасли, а то вообще оборзели! Считать не умеют что дешевле, собирают абы-как! Дыры сверлят на заводах, размечают! Сверла и керны им покупай! Во вредители! Цитата:
Конечно дорогущее! Ильнур за 5 копеек нарисует пару палочек, завод за 10 копеек их нарежет, а сварщик за две копейки это все как-то между собой своня... соединит. Красота! Ногой пнул - устояло - "соооружение соответсвует всем действубющим нормам и правилам и может быть принято в эксплуатацию"! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
Только ведь пишут же в книгах, что постановка ВП болтов оказалась дешевле, чем заклепок а соединения надежнее. (Больше о мостах, где усталость). Монтажная (именно о монтажной речь, для тебя, о, Ильнур ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.10.2018 в 10:02. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
См. п. 142.
Цитата:
Наоборот, нормы при цикличных нагрузках монтажные соединения обычно велят делать на сварке или в/п, не делая разницы между ними (п.17.8 СП16). Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнур, при всем уважении, но я бы на твоем месте не спешил. Ибо ты в этой теме демонстрируешь поразительную забывчивость - непонятливость. Тоесть я к тому, что разберись со своим умом для начала
![]() Ты забываешь сначала, что я твержу о фрикционных соединениях. Теперь ты пишешь, что на основании ЛЭП я делаю выводы о ненадежности сварки. Я писал раньше, что считаю при надлежащем выполнении сварку и ВП болты равнозначным по надежности соединением. А там, где допускается выполнять соединения на обычных болтах без контроля (срезные соединения) такие соединения тоже полностью равнозначны по надежности со сварными и фрикционами, но намного проще в исполнении. Также писал и о цикличных нагрузках, где да, применяется либо сварка, либо ВП болты с контролем (фрикцион) и неприменымы срезные соединения на болтах. Неудовлетворительную надежность именно монтажной сварки я аргументирую низкой (крайне низкой, просто дно!) культурой ее выполнения. Просто так сложилось. Если бы выполняли правильно - к надежности у меня никаких вопросов бы не возникало. А основной мой аргумент состоит в том (ну что, ж если у тебя такая память, напомню): соединения на фрикционах выигрывает у сварных при надлежащем выполнении обоих в быстроте выполнения работ. Тоесть для достижения цели (необходимой надежности) оперируя ВП болтами необходимо меньше усилий-времени-деньгов. И, соответственно на выходе продукт получается дешевле. Та монтажная сварка, которую ты так любишь у нас (на постсовке) получается дешевле потому, что ее выполняют абы как, с нарушением всех норм и без контроля. Потому ее превосходство мнимое. Правильно тут писали: варят хорошо когда над сварщиком стоят. И так же болты крутят хорошо. Но стоять над сварщиком нааамного дольше потому, что варить намного дольше. Но и в этом случае даже у такой говнявой сварки на выходе болты как правило выигрывают. Правда уже не высокопрочные и без контролируемого натяжения. Выиграш в темпе монтажа. Он быстрее в разы. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.10.2018 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() ![]() Совершенно верно. Осталось только уточнить, где темп выше, особенно в разы. А так же не забыть об общих расходах - болтовые соединения не с луны сваливаются в виде бонуса, а их через большие расходы готовят в цехах. Предлагаю попытаться численно оценить "темпы" расходов на примере с п.142.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не теперь, а всегда. Я же говорю: орехи покушай
![]() Цитата:
Не против. Только вряд-ли получится обьективная оценка. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Думаю, что нет. И даже думаю, что все наоборот. 100500 отверстий и болтов в одном узле не располагают к дешевизне.
Надо начать со стоимости материалов. Я вот нашел болт за 75 руб/штука. И электрод УОНИ 13/55 штучный 200 р/кг. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Нашел - быстро спрячь и возьми себе, или сдай в бюро находок
![]() А так вот просто "болт 75, а электрод 1 рубль" - все это полная чушь. Правильно ФАХВЕРК написал тут: если в реальности, то надо оценивать по ситуации конкретной. Вот на основании таких оценок, опыта, наблюдений (все чисто субьективно) я пока для себя сделал такой-вот вывод: болты предпочтительнее. Кто не согласен - удачи. Вполне возможно, что и я когда-нибудь буду утверждать обратное и "полюблю" монтажную сварку. Но пока вот так. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Offtop: Представьте : старая как говно мамонта этажерка претерпевшая 2 реконструкции и 2 модернизации и 5 хозяйственным способом..... поверочный расчет сделан по 4 комплектам КМ без поверочного от обследователей.... ну можно самому там ползать неделю задыхаясь от пыли что-то мерить.... размеры пляшут.... отметки пляшут.... всё завалено хламом.... грязное и черное, и всем на неё по хер.... НО надо вставить 8 бункеров по 180 тонн от каждого и оборудование.....обрыв ленты под 30 тонн.... усиление, новые связи где тут место любым болтам??? Всё только на монтажной сварке...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я так понял этот чудесный шаг припал к душе еще кое-кому
![]() Offtop: Ответ: Место болтам в таком обьекте там, где скрепляются между собой новые конструкции. Ну еще может быть хомутики какие-то. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
![]() Виллабаджо и Виллариба
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да, мы заметили, любишь ты контрвбросы.
ФАХВЕРК Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1 | Pavel1994 | SCAD | 0 | 24.03.2017 12:40 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) | ssres | Железобетонные конструкции | 5 | 14.09.2007 10:05 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |