Какой документ регламентирует з.стыки МК?
Разработка КМ, КМД
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,286
|
||
Просмотров: 5904
|
|
||||
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 12
![]() |
КМД выполняется на основании Рабочих чертежей КМ, ответственность (юредически) полностью на авторе проекта КМ. Все отступления изготовителя от чертежей КМ должны быть согласованы с автором.
__________________
Стоят столы дубовые, сидят жлобы здоровые...Все взгляды без понятия - идут полит-занятия :)))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Обрезки в других местах! А стыковка из деловых отходов металлопроката особо не регламентируется. В СП 16 вроде для балок что-то было написано и в заводских нормативках оговаривается, но не оговаривается сколько в единицах длины. Если по факту сделали стыки, то и в чертежах это должно быть отражено, пусть даже в общих данных (где разрешается, сколько длина, как контролируется). Не на страх и риск, а под ответственность! Завод выполнил стык и несёт ответственность за его качество и контроль, точно так же как несёт ответственность за любые заводские сварные соединения!
----- добавлено через ~3 мин. ----- А такие: что же КМДшник не предусмотрел в общих данных стыковку?! Какую несущую способность в СК может снижать качественно выполненный и проконтролированных стык?
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
ну как, я в кмд не раскладываю им обрезки на хлыстах, ровно как и пластинки, фасонки на заводском листе -для этого имеется технолог при заводе. Монтажный там стык или негабарит какой-эт пожалста, а если габарит-то увольте-не моя проблема, что они не хотят выбрасывать металл. В общем-то первый раз надзор требует все заводские стыки вынести изменениями в кмд, а это вообще не пойми что, при том, что они и не свеченные вовсе
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- например, нижний пояс ферм из ГСП не рекомендуется/запрещено стыковать (источник не помню) или когда УЗК стыка отсутствует.
- отсутвие указание не есть повод для самодеятельности, а есть повод для запроса недостающей информации (как и в случае отношений КМДист - КМщик). ----- добавлено через ~5 мин. ----- - ну тогда допустить только для элементов с уровнем напряжений ниже 0,85. - плохо если сжатые элементы в стыке излом имеют (непрямолинейны). |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Правильно, в КМД должны быть отражены все стыки и контроль их качества. Правильно, что надзор требует их отражения в КМД.
Не обязательно в КМД указывать на каждом элементе привязку данных стыков, возможно это будет просто указание в каких элементах допускается и чертеж самого стыка, как он решен - на сварке, на накладках и т.п. Очень важный момент, что стыки не должны нарушать требования КМ. Если в КМ нет указаний по стыкам, то их наличие необходимо согласовать с автором КМ. |
|||
![]() |
|
||||
ну да, мало мы за км работы делаем, так еще и за завод нам приплюсуйте. Равнопрочный стык не требует никаких доп. согласований, про фермы и связи и так технологи знают, а ежели я на каждой сопле буду отчерчивать вероятное место стыка и вероятный узел к нему-то извините уважаемый-500 марок я буду делать до третьего пришествия
Последний раз редактировалось инженер гарин, 17.10.2018 в 15:43. |
||||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Если в КМ нет равнопрочного стыка и указаний по нему, все объекты цельными разрисованны, что тогда? Например: проектировщик КМ категорически против и считает не допустимым в своем проекте его использовать и заказчик МК с ним тоже согласен, и технадзор тоже, что будете делать?
Я не говорю, что его нужно везде показывать на каждом элементе, возможно просто указать что допускается в элементах в местах напряжений до 75%, качество контролируется так-то... так-то. Объекты разные могут быть, может быть у Вас площадка для старта ракет, мы же не знаем. Если объект не серьезный, что мешает? |
|||
![]() |
|
||||
я вот тоже против стыков заводских, поэтому и не закладываю их никогда. Если завод отдельно просит-так-то и так-то-ему вот надо уложится в три хлыста-где сделать стык-я ему показываю, но это единичные случаи. Я закладываю габаритные размеры-не хотите выбрасывать обрезки-стыкуйте, но под свою ответственность. Зачастую, меня даже не ставят в известность-потому что знают, что нехорошее это дело-экономия
|
||||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Я даю в КМД лист со стыком, и пишу в примечании где его можно применять (например в колоннах торца, в сжатых элементах и т.п. в каждом проекте по разному) и как контролировать. Обязательное условие, что согласуется с проектировщиком КМ, иначе делать нельзя.
Был проект КМД где в КМ проектировщик запретил стыки, пришлось задавать отходы 8% на весь металл, т.к. 2-3 метра профиля практически везде "выкидывался". Сейчас практически везде всё стыкуют, иначе можно без штанов остаться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
![]() Возможно отсюда взято: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=36
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нет, от уровня напряжений там не зависело.
----- добавлено через ~20 мин. ----- СП 294: Цитата:
----- добавлено через ~38 мин. ----- singelschucher, количество стыков в одном элементе ограничиваете? Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2018 в 19:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
eilukha, как только этот документ войдёт в перечень по Постановлению Правительства, тогда примет силу обязательного. Про остающуюся подкладку есть в СП 53-101. Количество стыков не регламентируется, но более одного стыка размещают в крайних случаях. По раскрою одного почти всегда достаточно.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Бармаглотище, спасибо, капитан очевидный! когда в цехе накосячили и вся работа с раскроем в корзину, а тут металла больше нет, то тут придётся подвинуть экономику. В ветке, вообще-то, про ограничения в нормативке разговор был.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Бармаглотище, выгодно или не выгодно - это всегда для конкретного случая. Там вот, действительно, столько переменных, от которых всё зависит, что унифицированного лекарства нет. Вот у тебя туча отправочных марок и "мильён" типоразмеров деталей. Безотходно можно поробовать, но потом это всё сортировать. Проще, чисто организационно, разного размера пристыковок нафигачить и не париться.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Например, изготавливаешь из 50-го уголка массой 3.77 кг на м. пог. (примерно 200 руб. этот самый метр).. Сколько там по себестоимости выйдет 10 см стыкового шва с полным проваром и УЗК? Про уменьшение суточной выработки молчу (а сменное задание и график поставки конструкций никто не отменял)...
Но переменных, действительно, море. При этом есть достаточно четкая зависимость: чем тяжелее профиль - тем больше поводов задуматься о стыковке. На "легких" обрезки проще сдать в металлолом или, если длинные (скажем, марки по 7 метров длиной) и более-менее ходовые - на склад, в "деловые остатки). Но решения бывают разные. Встречал и стыковку ГСП 80х3, и отправление в отходы 3-метровых кусков 40-го Ш двутавра (просто некогда было со стыковкой заморачиваться - сроки поставки горели). Но ТС спрашивает про документ, что КМД не имеет отношения. Такого документа я лично никогда не встречал. На ЗМК, где я работал, мы либо прописывали требования к стыкам в примечаниях - либо ГК (или зам. ГК) подписывал соответствующие служебки из цеха. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.10.2018 в 01:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
У мостовиков есть конкретный пункт, разрешающий стыковку. В СП 53-101, ГОСТ 23118 не оговаривается. По размещению швов в СП 16.13330 вроде было для балок, для ферм точно нет. В СП 53-101 есть пункты, оговаривающие технологию некоторых стыковых соединений.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 24.10.2018 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? | Ратмир | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.05.2018 18:19 |
Каковы допустиме отклонения монолитной лифтовой шахты, какой норматив это регламентирует?? | Александр Слесаренко | Технология и организация строительства | 2 | 27.11.2014 14:57 |
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.09.2009 07:57 |
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ | San987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2009 13:56 |