| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Авторский надзор отказывается подписывать акт скрытых работ с доп.объемами.
Инженер ПТО
Регистрация: 11.01.2019
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 15446
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Я при подаче исполнительной документации никогда в АОСР не указываю объемы, а только виды работ и материалы. Кому надо - объемы есть в КС-2 и на исполнительных схемах.
Проблем не было, т.к. нет обязательных требований прописывания объемов в АОСР.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Ну, почитайте же сами, что вы пишете.
Кем приняты доп. работы, почему вы вообще считаете, что они приняты? Кем выпущены сметы? Какую юридическую силу они имеют? Что в контракте написано, каков механизм увеличения стоимости и предусмотрен ли он вообще? 44-ФЗ или 223-ФЗ? И ГИП тот совепшенно прав. У него гарантийка на проект. И если он подпишется под доп. объёмом, который не был предусмотрен изначально, но должен был войти в ПСД - тем самым он согласится с тем, что ПСД некачественная, и заказчик ему сможет кинуть претензию. И в лучшем случае это обернётся переделкой проекта забесплатно. Вам нужно перестать пытаться решить проблему влоб. Берите юриста, контрактника, приглашайте проектировщика и вместе езжайте к заказчику. И сидите ищите легальное решение проблемы с использованием механизмов, предусмотренных контрактом и законодательством, не нарушая при этом чьи-то интересы. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Все правильно. Не указание объёмов в акте, а только на схеме может облегчить проблему подписания АН.
Если вы подрядчик, то нужно поговорить с заком, чтобы тот или вы вместе поискал и в договоре с проектировщиком механизмы увеличения объёмов, корректировки псд и прочее. Может там акт какой предусмотрен трёхсторонний. Ещё в своём поищите, там могут быть условия выполнения дополнительных/непредвиденных работ (у вас явно они) с какойнибудь формулировкой вроде при возникновении необходимости уведомить заказчика, а при не уведомлении - потеря права предъявления... Короче, должны остаться следы в виде писем, протокола совещания, акта на допработы с подписью хотябы заказчика записи в ЖАН. Если что-то есть, эти материалы согласований прописывайте в доп. Сведенях акта. Если нет - пишите письмо, но помните: нет более дешёвых работ чем выполненных. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,424
|
Цитата:
Одно дело, если в исходных данных это озеро было и проектировщик реально его проворонил. Сам виноват. Но его могло в исходных данных и не быть. И под угрозой штрафов я бы тоже ничего не подписывал, ибо не виновен и крайним быть не хочу)) В сметах всегда есть тот или иной коэффициент "на непредвиденные расходы". Можно сослаться на него. Цитата:
Сейчас в СП 246.1325800.2016 написано следующее Цитата:
8.5 Основные причины внесения изменений в проектную документацию: а) несоблюдение в процессе строительства основных параметров объекта капитального строительства, установленных в градостроительном плане земельного участка и принятых в проектной документации, утверждённой в установленном порядке, в том числе: 1) размеров земельных участков и их площадей; 2) минимальных отступов от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 3) предельного числа этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений; 4) максимально допустимого процента застройки определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка [2]; б) несоблюдение вида разрешённого использования земельного участка и объектов капитального строительства [2]; в) введение в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности строящегося объекта капитального строительства; г) внесение изменений в рабочую документацию в процессе строительства, технические решения которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности строящихся или реконструируемых объектов, в том числе в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора. 8.6 Изменения вносятся в проектную документацию по письменному заданию заказчика в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, на основании дополнительного договора на проектные работы или дополнительного соглашения к нему. Ну ладно, разобрались с этим, хотя уже это головная боль на месяц: обменяться официальными письмами, заключить договор, изменить объёмы везде (КР, ПОС, сметы, чертежи). Идём дальше. Вероятно, на ПД есть положительное заключение экспертизы. Что с ним делать? Вы измените ПД, заключение станет недействительным. Проходить её заново? За чей счёт? Это ещё минимум месяц. П.С. На самом деле я не знаю, как быть. Может быть подписание акта ничего и не накладывает на ГИПа. А может быть его подпись потенциально может обойтись его фирме в несколько миллионов. Тут нужна консультация юристов. Это такая муть, мало имеющая отношение к проектному делу, что когда приходится в этом разбираться, плеваться хочется. Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.01.2019 в 21:14. |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Да оно и сейчас много где так... Другое дело, что не все хотят вносить изменения по понятным причинам. Одно дело монопольная и не высовывающаяся компашка из условных 1) метропроекта, 2) метростроя и 3) зака-"строящегося метро", где сегодня тебе где-то на встречу пойдут, а завтра ты. А другое дело, когда хотя бы один из них изменяется на 1) демпингистов, 2) самых "хитрых" и 3) жмота.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,424
|
А как это делается по факту? Заказчик пишет письмо проектировщику "просим изменить", заключается договор, ПД меняется? А заодно и РД. А с экспертизой что?
Претензий за качество проекта не бывает? Мол, вы там миллион не учли в смете, с вас его и возьмём? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Отвечать буду на этот вопрос.
Прежде всего нужно понять, а какие вообще могут быть способы для увеличения стоимости. Способ 1. Начнём с того, что есть законодательно закреплённые принципы. Очень примерно и грубо говоря, есть: - объем закупки; - стоимость за единицу объёма; - произведение объёма на стоимость за единицу - это цена всей закупки. Закон позволяет увеличить объём и цену всей закупки на 10%. Стоимость за единицу объёма при этом не меняется. Увеличился объём засыпки - да, закон вам позволяет 10% накинуть. Потому что у вас эти работы были в контракте изначально. Это, так сказать, основная и глобальная лазейка. Способ 2. Цитата:
В общем, эти 2 способа - полностью легальная возможность увеличить стоимость. Поскольку они проистекают из требований законодательства, то в контракте они тоже прописываются, в более или менее расширенном варианте, но по-любому есть. Далее. Должны в принципе быть ещё и основания, опираясь на которые вы требуете увеличение стоимости. Например: - факт выполнения работ с увеличенным объёмом; - подписанная исполнительная документация; - письменное обращение подрядчика к заказчику с просьбой об увеличении стоимости на основании увеличения объёма; - ПСД, отражающая увеличенный объём; - доп. соглашение. Цитата:
Дальше рисуется допник к контракту, после чего совершенно легально всё закрывается и оплачивается. В общих чертах механизм такой. Но конкретные пути реализации этого механизма - они бывают совершенно различные. Спрашивайте у заказчика, какая колея у него набита и есть ли она вообще. Как правило, она есть. Может, не для вас, а для "своих" подрядчиков, но должна быть. Ещё есть куча других полулегальных и нелегальных способов, но это не для двжру. Блин, научитесь сначала, как правильно. Как неправильно - потом сами поймёте. Не надо так пренебрежительно к этому относиться. Эта "муть" - основа всей дальнейшей работы по проектированию и не только. Без знания законодательства в сфере закупок, конкурсов и т.п., без умения составлять, понимать и использовать положения контракта - безо всего этого вы ставите под угрозу всю работу и весь заработок. Потому что любой недобросовестный участник строительного процесса сможет вас легко нагнуть. А недобросовестных там большинство, потому что гораздо проще обманывать, чем просто выполнять свою работу, быстро и качественно. Последний раз редактировалось Enik, 12.01.2019 в 00:46. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Все правильно написано. Однако в исходном вопросе
Цитата:
А уж как оформлять какие-то дополнительные работы - выше написали несколько раз в разных вариантах. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,424
|
Цитата:
Или подрядчик с заказчиком могут договориться без этого? Цитата:
![]() Для экспертизы тоже не всё так просто. Если это главгосэкспертиза? Они по закону имеют право месяц рассматривать и на просьбы "можно ли побыстрей" в 99% случаев не реагируют. А ещё попробуй заключи договор и оперативно подай туда всё с их сайтом. Пропустишь запятую, тебе откажут в приёме и скажут "подавай ещё раз через полмесяца". Я не с пренебрежением. Скорее с уважением... и антипатией что ли. Если бы мне нравилось играться с фразами и расшифровывать их "внесение изменений в проектную документацию допускается только на основании вновь утверждённой застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в неё соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" я пошёл бы на юриста, а не в инженеры. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Мы же сейчас о чём говорим о работе с бюджетом, насколько я понимаю. Стало быть, заказчик - орган исполнительной власти или подведомственная структура, которая заключает контракты с подрядчиками и платит им из бюджетных средств. За расходованием средств следит какое-нибудь КРУ, прокурорские проверки захаживают. И если они накопают, что оплата была произведена без оснований - у заказчика будут проблемы, вплоть до уголовки. Цитата:
А, ну это нормально. По работе я тоже всех ненавижу одинаково. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Не может быть в ПД ни каких объектвных объемов. Для это, и не только, существует РД. Нет РД - так какие претензии к ГИПу? А вот это уже вопрос к ПД, а значит и к ГИПу. Там скорее всего вместо первого "ПД" должно быть "РД". Последний раз редактировалось crossing, 13.01.2019 в 00:21. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,424
|
Может, и так. Но, скорее, наоборот. Ведь предыдущие пункты в этом СП про изменения РД. И в них нет отсылок к ПД.
Цитата:
Тут, кстати, возникает другой вечный и подчас неразрешимый вопрос: насколько объёмы в РД могут отличаться от объёмов в ПД. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Вот именно что на основе. В ПД приводятся только обоснования решений и выполняются ЛОКАЛЬНЫЕ !!! ОБЪЕКТНЫЕ !!! сметы.
Многие не обращают внимание на смысл слов, которые определяют состав той или иной документации. А тем кто платит за документацию это только на руку. Слово "проектная" имеет суть незавершённости и мотивацию к перспективе. Проект - это концепт, задание для РД. Последний раз редактировалось crossing, 13.01.2019 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,424
|
Цитата:
И именно сводный сметный часто служит краеугольным камнем, на основе которого и выделяется финансирование, утверждаются различные планы и т.п. Кстати, локальные, насколько я знаю, самые детальные, там и объём бетона, и масса арматуры, и объём насыпей. А как начнёшь более детально прорабатывать конструкцию в рамках РД, запросто может оказаться, что, например, арматуры надо не столько. Хорошо, если меньше. Если больше - могут быть вопросы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Цитата:
Кто такие сметчики? Это софтивизированные (наделённые софтами) ПТОшники. Просто ПТОшник стал "чернорабочим", а сметчик "элитарным". Я не утверждаю, что Вы не правы в своих описаниях реальности, но на сколько эта реальность корректна - вопрос. П.с. А разница между ПД и РД/ЛС и ОС просто ни кому не выгодна. Вот просто ни кому. Только невыгодна исключительно потому, что требует профессионализма, т.е. принадлежность к профессии. Исправлено Я оговорился в #15. Конечно же в ПД выполняются объектные сметы, а в РД локальные. Причём локальные идут как прилагвемые документы. Последний раз редактировалось crossing, 13.01.2019 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375
|
Согласно ПП 87 раздел 11 ПД "Смета на строительство" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию (п.28 Положения).
Сметная документация, предусмотренная в пункте 28 Положения, должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Валериан
В ГОСТ 21.1101 приложение В - Шифры прилагаемых документов. Локальные сметы. В ПД нет прилагаемых документов. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,424
|
crossing, ты сметчик?
Есть ПД, состоящая из кучи разделов. Одним из разделов является сметная документация. Сметная документация состоит из: - локальных смет, в которых рассматриваеются отдельные элементы; - объектных смет, в которых суммируются локальные в некие более крупные части; - прочих мелочевок (смет на ПИР, и т.п.); - сводного сметного, в котором суммируется вообще всё. Есть РД, в которых тоже могут быть сметы (хоть я не до конца понимаю зачем и каков их правовой статус. Вероятно, это просто подтверждение того, что РД не вышла за рамки ПД по стоимости). Вот сметы в РД можно назвать прилагаемыми документами. Но сметы в ПД - это отдельный (а главное самостоятельный и полный) раздел. А разве РД кем-то не признана? 0_о |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
А каким документом она признана?
Буду Вам признателен если подскажете. Судя по у Вас не будет ответа. Последний раз редактировалось crossing, 13.01.2019 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Вот когда хотябы здесь
Цитата:
Поэтому РД просто не существует. А следовательно и ни каких локальных смет. Ну в таком случае это не ПД, а фактически рабочая документация с литерой "П". Вот здесь копья и ломаются. Последний раз редактировалось crossing, 14.01.2019 в 08:05. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Прежде всего - с экспертизы. Она стала проверять "картинки", но не стала проверять РД. Да и Стройнадзор стал проверять соответствие именно ПД, хотя строить должны по РД. Это специально так сделали, чтобы рыбку в мутной воде легче ловить было. Всё остальное - подзаконные акты, в том числе постановления Правительства, ГОСТ и прочее. Вот там уже говорится про рабочую документацию. Вот в П87: Цитата:
Строй по РД, а сдавай по ПД - глупость вроде бы. Но она основана на том, что в ПД мог быть одноэтажный магазин, а в РД и построен многоэтажный ТРЦ. Такое теперь сплошь и рядом, вот и вменили Госстройнадзору это проверять. Сметная документация - хитрая штука. Еще раз цитирую П87 Цитата:
Теперь ПД можно делать хоть как раньше отдельным этапом, и только после утверждения разрабатывать РД. А можно делать ПД и РД одновременно, это не запрещено. Соответственно и сметы будут составляться по-разному - то ли на основании сметных расчетов, то ли на основании локальных смет. Вот только "проектанты" сами себя губят - нанимаются делать "ПД в объеме РД" за "еду". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Я считаю, что кроме как "разрешение на ввод" ни что не сможет легитимировать РД. Дело ещё и в том, что на изменение литеры с "П" на "Р" уже исполнители не нужны. П.с. Вот. Правильно. Я их по неграмотности своей называю "объектные". Последний раз редактировалось crossing, 14.01.2019 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375
|
Зато в ПД есть раздел 11 "Смета на строительство", приложение А ГОСТ 21.1101, шифр СМ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,424
|
АОСРы (как и любая исполнительная документация) не имеет никакого отношения к РД.
Цитата:
Подозреваю дело происходит так: - Сделала проектная фирма ПД. Она же сделала РД. - Подрядчик насыпал больше. Заказчик это всё согласовал и даже согласился оплатить. - Подрядчик составил за своей подписью некие документы (в т.ч. сметы) и просит их узаконить подписью лица из проектной фирмы. - Проектная фирма осуществляет авторский надзор и обязана следить, чтобы всё было по её проекту. А подписывать/согласовывать чужие сметы вообще не компетенция авторского надзора. Теперь все думают, как быть. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375
|
Цитата:
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Это я видел. А так же и в иных документах. Однако, как правильно говорит ShaggyDoc - всё это подзаконные акты.
Чтобы РД была признана официально - она должна выполнять какоето регулирование. Как,например, по ГрКодексу без ПД не получить разрешение на строительство. Всё остальное что касается РД - исключительно для "удобства персонала". Последний раз редактировалось crossing, 16.01.2019 в 23:58. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Разгадка проста. ПД/РД = 40%/60%. Сейчас законодательство гласит, что 40% - вот это вот обязательно. А 60% - в случае необходимости. А если сделают обязательным 40%+60%=100%, тогда государство наступает себе на ногу, потому что само будет вынуждено по бюджетным контрактам закупать ПД+РД и переплачивать в 2,5 раза даже там, где этого не требуется. А кто-то будет радостно перебивать литеру "П" на "Р" и за это получать ещё 1,5 хвоста сверху. Цитата:
![]() Скорее государство вас вычеркнет, потому что есть СП 246.1325800.2016. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375
|
А что же вам еще надо? Или вы ходите, чтобы в п.1 ст.48 ГрК РФ было прописано: архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной и рабочей документации применительно к объектам капитального строительства и их частям и т.д.
Вполне достаточно п.2: проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. А уже согласно ПП 87 в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации (которых нет в ПД) оборудования и изделий
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
В раньшие времена основным видом документации был одностадийный Рабочий проект. Там сразу разрабатывалась РД, а на её основании ГИП и главспецы формировали Утверждаемую часть рабочего проекта. Рядовые исполнители обычно об этом и не знали. Двухстадийное проектирование (сначала "Проект" П, а после утверждения РД) применялось только для сложных объектов, по разрешениям. Сейчас же фактически можно делать как в Рабочими проектами - сразу разрабатывать РД и ПД. Отличие только в том, что объем ПД по П87 возрос в разы по сравнению с объемом "Проекта". Ну, обычная дурь и некомпетентность. Но при этом брать 100% оплату. Однако хитроумные заказчики придумали, что можно платить только 40% за ПД, но требовать "в объеме РД". Это они пользуются некомпетентностью "проектантов" и тем, что те готовы "за сущую копеечку" на всё, включая анал. Или еще "лучшее" - строить по "картинкам" из ПД. Ну, "проектантируйте" и стройте... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Цитата:
Мы дак обычно делаем П в объёме Р потом везде вносим изменения. В Р добавляем сводную специф. материалов. Если выполняются доп. работы ищем где по смете можно сэкономить и потратить на доп объёмы. Как правило всегда есть такие манёвры. Последний раз редактировалось Vasisualiy, 17.01.2019 в 11:32. Причина: дополнение ответа |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Почему нельзя сделать в ГрКодексе так, что разрешение на строительство выдаётся на основании ПД, а разрешение на ввод на основании РД? Ведь это всё ставит на свои места. На этапе ввода в РД уже будут локальные сметы готовы и их можно предъявить на сравнение с проектными. Почему всем нравится работать со скандалами и в бардаке? П.с. Разработали и ПП87 и ГОСТ 21.1101 и всё вроде бы логично. И только то что в ГрКодексе отсутствует увязка между ПД и РД рассыпает всю логику. Бред какойто. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Послушайте, всем маститым участникам строительного процесса эти дыры в законодательстве и логике вполне отчётливо видны. И известны способы и механизмы их обхода. Так что вполне хватает на хлеб, 3 слоя масла и икру.
Страдают в основном неграмотные и новички. Потому что они смотрят на проблему влоб, предельно прямо, не кривым прикрытым глазом, а распахнув до предела оба. И каждый раз дико удивляются, когда происходит что-то, что в их линейную логику не вписывается. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Потому что Градкодекс писали так, чтобы дать возможность как можно больше мутной воды для ловли рыбки предусмотреть. Попутно развалив строительную отрасль (наряду с "техрегулированием" и "противодействием коррупции"). Нравится не "всем", а тем, кто на этом успевает поживиться. Ну так скоро и хлебушка не будет. Бомж-пакеты, потому что и на них согласны. Предлагают ведь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Вот и у Вас бардак считается какойто "нелинейной логикой". А я не хочу чтобы эти ваши "эксклюзивные механизмы и обходы" осуществлялись за мой "счёт". Т.е. за моё время и мои нервы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
А при чем тут вы, мы и вообще, кого это "хочу" интересует. Мы нонче живем в феодальном государстве. Барин какой захотел закон, такой и написал. А наша задача выкручиваться. К этому надо относится как к стихийному бедствию. Просто случилось. Судьба.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Независимо от логики и здравого смысла, если я вижу белое, то я и указываю на то, что оно, блин, белое. Я доношу фактическое состояние вещей. А вы меня за это недолюбливаете и причисляете к тем, кто эту "мутную воду" создаёт. Хотя я поступаю в точности наоборот: в этой "мутной воде" протягиваю вам руку. ----- добавлено через 37 сек. ----- Спасибо, мил человек! Так оно понятнее будет. Согласен полностью. Последний раз редактировалось Enik, 17.01.2019 в 13:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Нет. Речь не о Вас и не о Вашей позиции. Ваша позиция мне не известна. Речь о позиции часто встречающейся.
Просто утверждать, что нужно принимать как должное и уповать на судьбу - по мне так это оправдание некомпетентости. Я "За" признание пробелов. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Ключевая фраза. За достоверность данных несет ответственность Заказчик. Он же это и подтверждает:
По этим же причинам у ГИПа нет оснований не подписывать АОСР, тем более, что Заказчик готов оплатить.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 11.01.2019
Сообщений: 2
|
Теперь хочу поделиться как вышли из этой ситуации:
Составили акт о выполнении доп.работ с подробным описанием ситуации, ведомостью объемом работ, исполнительными схемами на дату окончания данных работ, с подписью всех участников строительства. Данный акт необходимо было утвердить у Заказчика. После этого Гип подписал все акты скрытых работ. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сколько лиц из национального реестра должны подписывать акт освидетельствования скрытых работ? | interior2k | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 26.10.2018 12:31 |
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых | Сергей Вал. | Технология и организация строительства | 3 | 19.12.2017 12:06 |
Кто имеет право проводить авторский надзор? | Madtosh | Разное | 104 | 05.10.2017 14:59 |
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? | majnun | Технология и организация строительства | 7 | 26.11.2015 15:02 |
Штрафуется ли ГАСКом авторский надзор при самовольном строительстве? | Rigel | Профессии и трудовые отношения | 7 | 13.11.2015 03:08 |