При ширине здания 15 м вопрос с креном в поперечном направлении действительно наиболее актуален. Разность осадок по продольным наружным стенам в 4,5 см уже даст предельно допустимую величину крена по СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" i= 0,003. Допустимая осадка при сплошной плите для Вашего здания составит 22,5 см - с учетом примечания 5 к табл.6.1
Для того, что-бы максимально снять проблему с креном здания можно порекомендовать: 1. Максимально уменьшить заданный (конструктивный) эксцентиситет приложения нагрузок на ростверк, перераспределяя массу здания в поперечном направлении регулируя, например пролетами. Выявить его косвенно можно по мозаике перемещений ростверка, полученнои при предварительном расчете в программе. 2. Предусмотреть развитую в поперечном направлении ростверк-плиту. Регулируя вылетом консолей (шириной ростверка) можно решить проблему и с нагрузками на сваи и креном. Для снятия проблем с усилями, возникающими по контуру здания в ростверке придется увеличить его толщину до 1,5-1,8 м - расчет покажет. Имейте в виду, что не архитекторы в этом случае должны ставить условия - в этой ситуации Вы здесь главный, ибо в таких случаях надежность и безопасность здания зависит прежде всего от конструктивного решения. На первом этапе выполните расчет "как есть", а дальше- моделируйте, анализируйте и находите оптимальные решения - для этого есть все возможности. По поводу свай - это уже технический вопрос. Зонд безусловно не пройдет галечник, но для буровых установок это как правило, не проблема. |
|||
![]() |
|
||||
В вашей ситуации необходимо выполнять ТОЛЬКО свайное основание, плита ИСКЛЮЧЕНА из-за возможности развития кренов при Вашей конструктивной схеме и имеющейся геологии.
Необходимо использовать буронабивные сваи с теряемой обсадной трубой, так как имеется значительный слой слабых водонасыщенных грунтов с IL=1.27, это очень мягкий пластилин который течет сквозь пальцы и бетон может "уйти". Давление по подошве для здания 15 этажей составит 225 кПа или 2.25 кг/см2, уменьшить давление можно выполнив 1-2 подземных этажа, в этом случае общая величина давления снизится примерно до 150 кПа. 1. Посчитайте осадку по методу послойного суммирования 2. Промоделируйте в Plaxis 3d верх+низ и посмотрите крены 3. Пересморите конструктивную схему в случае неудоволетворительных результатов расчета в Плаксисе. Успехов. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Из вопроса понял - нужна технология. Точный ответ можно дать только при знании всей ситуции, сделай фотки из ИГ отчета.
А так супеси с галькой хорошо проходятся проходным шнеком. Установка СойлМек (и Бауэра глубина ограничена). Диаметр до 1000 мм (СМ-50 и 70), глубина 25-28 м. Бури - не хочу. В мостоотрядах города есть и СМ-1200 (диаметр 1400 мм). А еще есть Касагранде. Если по технологии DDS, то на вашем участке необходима F12SE или F2800, однако учтите, что соседние сваи в ваших грунтах будет поднимать, поэтому придется гонять машину по участку. Технология и установка зависит от твоего решения глубина/диаметр, ограничений на работу машины (близость строений и стесненность), финансами. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Короткие сваи при опирании на галечник могут решить проблему только с несущей способностью свай - натурные испытания могут показать не менее 50-60 тс.
Но основной вопрос - расчет по деформацииям этот вариант не решает. По кровле слабого слоя, на границе с галечником дополнительное давление будет составлять 80-85% от даления по подошве условного фундамента с короткими сваями. Для 18-ти этажного здания это будет в пределах 18 - 20 т/м2. Активная (сжимаемая) зона под зданием при этом распространится до глубины 20-25 м. Судя по характеристикам (индексу текучести) модуль деформации Е находится в пределах 500-700 т/м2. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Как вариант можно рассмотреть усиление верхних слоев грунта инъекционными сваями и устройство фундаментной плиты с развитием в плане за габориты здания. Для укрепления плиты по перриметру предусмотреть контрофорсы (пилоны) - как в подпорной стене. Ну а насчет крена - здание можно загубить, т.е. создать что-то вроде якоря из техподполья. Правда с грунтовыми водами возникнет проблема.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То, что привожу ниже на фото - пример конструктивного решения проблемы с фундаментами. Строящееся у нас административное здание высотой 217 м. Фундамент - КСП на б/н сваях длиной от 20 до 22 м d 600 мм с опиранием на щебенистый грунт с суглинистым заполнителем. Какое отношение это имеет к теме слабых грунтов (поятие условное) - самое прямое. Масштаб соотношения нагрузок и свойств грунтов тот-же. Слабый для нагрузок 600-800 т на сваю оказался грунт. Для решения проблемы с нагрузками на сваи, осадкой (по первоначальному расчету она составляля 43 см) и креном конструкторами из Базиса А (Алматинцы) было принято решение развить ростверк в поперечном направлении. Появились консоли по 6,6 м в сторону от оси крайнего ряда колонн. Перерасчет ростверка с консолями показал, что по контуру здания его при всех разумных толщинах ломает. Поставили симметрично отосительно продольной оси трехэтажные этажерки. Сечение колонн под этажерки - 1,2х1,2 м (все, кто первый раз бывает на объекте смотрит на них
![]() Архитекторы потом эти этажерки с удовольствем оприходовали. Именно в таких ситуациях конструктора окончательно определяют и архитектурные решения. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
У меня был один случай: Здание одноэтажное (хлам полный), надстраивался 2-й этаж + мансарда. Я сделал 2 монолитных пояса 600х600 и 600х300(h) в 2х уровнях и все стоит. Грунты дрянь. Таким образом я "превратил" кирпичное здание в один большой и жесткий фундамент.
Последний раз редактировалось GAS, 22.11.2007 в 13:26. Причина: опечатка |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Вы ее можете "взять" с плиты, если это будет КСП - т.е. при расстоянии между сваями не менее (5-7)d. Тогда плита включается в работу. При меньших расстояниях грунт между сваями за счет трения по боковой поверхности и уплотения вокруг свай включается в работу и "садится" вместе со сваями и ростверком, ростверку "опираться" при этом не на что.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Пункт 5.12. Геологию переделывать. 2. 76 т несущей способности- это 54т расчетной нагрузки. ХЗ... на 23 метрах не насобирать ста тонн при упирании в песок... ХЗ... 3. Цитата:
![]() Раз пригород- бейте забивные. И испытаете сразу. Последний раз редактировалось Циник, 22.11.2007 в 18:07. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Один и тот же вопрос
![]() Но тем не менее - как будет время, посмотрите : http://www.evroalyans.ru/page960811 Только что нашел в инете. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
Извиняюсь, не было возможности геологию выложить с разрезом и планом, для большей информации. Оцифрую за ночь и выложу. Так как сам в замешательстве, сроки как всегда все прошли.
Кстати, компоновка очень схожая с той, что на фотке приложенной AMS. Цокольный этаж - автостоянка и есть малоэтажная секция- 2 этажа по длинной стороне(включать ее на плиту или швом отрезать..швом-тоже не очень удобно из-за компоновки помещений выше..). Конечно фундаментная плита на сваях дает ряд преимуществ. По крайней мере можно воспринять распределенный помент от этой консольной малоэтажной секции, да и процентов 15 нагрузки со свай на плиту передать(да и то если основание правильно подготовят, а то обычно по весне щели по пол метра под плитами). Т.е. для меня в плите реальный плюс в том, что будет минимальная разность перемещений узлов здания, более равномерная загрузка свай, ну а минус конечно в расходе материалов... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
вообще я в вопросах свайных фундаментов не очень опытен. Давно занимался, да и то там под коробочки с поперечными стенами, еще в ГУПе проектном. О кренах даже и не думали и не считали.
Посоветуйте пожалуйста, какие мне основания рассмотреть, чтобы решение о выборе фундаментная плита на сваях для заказчика (если что) было обоснованным? Просто сейчас я тогда просчитал плиту без учета включения ее в работу по грунту и занялся бы конструктивом, а параллельно мне бы посчитали в абакусе целиком схему. Спасибо, выручите сильно. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Я рассмотрел вариант плиты на свайном основании и пришел к выводу :при "слабых" грунтах она мало что даст по сравнению с несущей способностью свай, да и строители не смогут грунт под ней толком уплотнить не смогут.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
Цитата:
Очень удачный вариант выходит - жесткая фундаментная плита и 100% нагрузки передается на сваи. Основание под плитой подготавливаем, но на него не расчитываем, так как сам часто видел, как "подготовленное" основание промороженное несколько раз садилось под плитой и выключалось по сути из работы. С общим весом здания 150Мн и условной площадью плиты 830м2 мне достаточно будет 10м сваи диам.600мм, изготавливаемые со дна котлована, либо 14м с дневной поверхности с шагом 1.6х1.6м. Они дадут 50-52 тонны, расчетная будет порядка 38. Потом я уверен, что по статике результаты дадут раза в 1.5 больше. И малоэтажную секцию можно тоже на плиту впихнуть. Если выключить реакцию грунта под плитой из работы, то можно очень чисто и красиво повесить эту секцию на те же сваи, только с более редким шагом. Тут даже выгодней будет низкая несущая способность свай. Последний раз редактировалось civildesignru, 24.11.2007 в 17:18. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
to civildesignru
С объединением плиты малоэтажки и высотки оч аккуратно надо быть. Центр тяжести здания с ЦТ плиты на одной оси должны быть, тогда крен не большим должен получится. Приделаетшь малоэтажку, здание в сторону от неё начнёт отклоняться. На фото #10 от AMS, заметь, пристройки симметрично расположены.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
ТоGAS ОТ GAS:!
Цитата:
![]() Конечно, это - шутка, но в каждой шутке есть доля правды !. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89
|
to AMS
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Расстояние между осями свай (5-7)d заложено в определение КСП -п.7.4.10 СП "Проектирование и устройство свайных фундаментов". Это граничные условия задачи, при которых были получены табличные коэффициенты. Под этот диапазон расстояний получается (примерно) те самые 85 и 15% перераспределения нагрузки на грунт под плитой и на сваи. В этом заключается основная проблема нормативного документа - если принять другое расстояние, то использование таблиц будет не вполне корректно. При расстоянии между осями свай < или = 3d ростверк в работу не включается - установлено экспериментально. Нагрузка перераспределяется 100% сваи, 0% на ростверк. Противоположные условия - 0% нагрузки на сваи и 100% - на плиту (фундаментная плита на естественном основании). Все, что находится между этими пределами есть КСП. Область до и после (5-7)d еще не исследована ни теоретически ни практически. Нерешенных проблем и вопросов с комбинированными свайно-плитными фундаментами остается еще очень много.Определенный прорыв в этом направлении - использование расчетных ПК, моделирующих объемными нелинейными элементами грунт, с учетом совместной работы свай, ростверка и надземной части здания.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Я всегда считал, что шаг свай 3-5d. Если делать больше, то при слабых грунтах какой же ростверк будет. Ну а если при сваи 300х300 шаг сделать не 900мм а 800 - на что это повлияет. Ну не будет плита работать, зато сваи больше воспримут.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если в реальном проекте при слабых грунтах сделать сетку свай с шагом 800 мм, то это в определенной степени повляет на работу ростверка - такие исследования проводились, но экспертиза это не воспримет и формально будет права.
|
|||
![]() |