Учёт длительности действия временной нагрузки
инженер-конструктор
Симферополь
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 36853
|
|
||||
Цитата:
то есть по этому СНиП получается верным вариант 1. Но что интересно при расчете оснований зданий Цитата:
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61
|
По-моему в СНиПе 150 кг/м2 дано как полное значение, это и есть полная кратковременная нагрузка и добавлять ещё к ней пониженную часть никак нельзя. Вот когда рассчитывают по 2 группе (длительное раскрытие трещин или определения прогиба, исходя из эстетико-психологических требований) надо брать только пониженную часть в качестве длительной нагрузки
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Казалось-бы, один из самых понятных и грамотно составленных СНиПов, но и в нем многие почему-то находят вопросы..)
Да, в железобетонном СНиПе по-другому нагрузки собираются.. из-за большого разнообразия расчетов (напряжения, прогибы, трещины..).
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61
|
Был бы грамотно составлен, не возникали бы такие вопросы и дополнительные разъяснения в других снипах. А расчёты в принципе везде одинаковые: по 1 и 2 группам
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
AndyWasHere,
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Нам преподаватель в универе один говорил:
"В случае возникновения спорного вопроса касающегося СНиПа брать наихудший вариант и не парить мозги... статью в случае чего припишут вам а не автору СНиПа..." так что второй вариант правильный, тк худший... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
ander, и что? черным по белому написано. кратковременная нагрузка -- это ее полное нормативное значение (очевидно из табл. 3). зачем к ней еще что то прибавлять(кроме естес-но постоянки)?
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Длительная и кратковременная нагрузки - взаимоисключающие!
Т.е. в расчет вводятся либо кратковременные с полным значением - 150 кгс/м2 (прочность), либо длительные с пониженным значением - 35 кгс/м2 (деформации, выносливость). Что-то складывать или вычитать не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Крымский Никола, по прочности действительно берут полную нагрузку, кто особо моросит еще увеличивают ее на величину напора мороси,а по прогибам берется нормативная нагрузка равная примерно 0.9 х расчетная (150). Чудес никаких =)
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42
|
Liam, я с вами абсолютно согласен!
А вычитается только когда зается в расчетных программах, т.е. кратковременная 150-35=115 и длительная 35. И в итоге в РСУ получаем расчет по прочности, где временная нагрузка посчитна как 150 кг, а в расчете скажем по раскрытию трещин принята 35. |
|||
![]() |
|
||||
Я задавался тоже вопросом пониженной нагрузки и после многих разговоров понял, что многие любят покривится и поумничать насчет разных типов нагрузок, а считаю все по максималке! =))) Играться с максимальной и пониженной важно в моногопролетных конструкциях плит, балок, где комбинации нагрузок могут вызвать дополнительные моменты, концентрации напряжений как следствие, в остальных случаях - максимум. По поводу фундаментов выше была мысль о расчете деформаций на пониженные нагрузки, я имею опыт как эксперт, скажу так - с таким проектом не пройти вам экспертизу =)) у меня точно =))
|
||||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
SoftSoil,
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.10.2007
Симферополь
Сообщений: 15
![]() |
Я сам пытался разобраться в СНиПе и то что нарыл понимаю так.
Согласно СНиП 2.01.07-85* "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" п.1.2. "Основными характеристиками нагрузок. установленными в настоящих нормах, являются их нормативные значения. Нагрузка определенного вида характеризуется, как правило, одним нормативным значением. Для нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований)." Следовательно, мы при расчётах по прочности мы можем брать только полное значение 150 кг/см2, а при расчётах по прогибам только пониженное 35 кг/см2 (на основании п.10.7 СНиП 2.01.07-85* "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ"). Если мы хотим учитывать длительность действия нагрузки и при расчёте по прочности, то на основании п.1.11, который гласит, что "Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные — при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные — при учете полного нормативного значения." мы прикладываем и 150 кг/м2 и 35 кг/м2, но умножая их на коэффициенты сочетания 0,9 и 0,95 соответственно (п.1.12). При расчётах по прогибам ничего не меняется только пониженное 35 кг/см2. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Николай из Крыма, СНиП 2.01.07-85* "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" у нас уже почти год не действует
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.10.2007
Симферополь
Сообщений: 15
![]() |
Liam не совсем с Вами соглашусь, что длительная и кратковременная нагрузки - взаимоисключающие! Так как по по п.1.11 "В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Николай из Крыма, а что, какому-то проектировщику в здравом уме и твердой памяти придет в голову два раза брать нагрузку для одного сочетания?.. Хоть и в разных видах. Что за бред?? Ну введите вы "коэффициент спокойного сна"=2 - проще и понятнее будет))
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() а если серьезно на каком основании не прошел бы? из-за того что Вы в своих проектах считали не по СНиП и закладывали КСС (перерасход материалов)? ![]()
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Согласно ДБН "нагрузки и воздействия":
4.17 В расчетах конструкций могут использоваться сочетания двух типов – основные и аварийные. Для проверки предельных состояний первой группы используются основные сочетания, включающие постоянные нагрузки с предельными расчетными значениями, а также предельные расчетные, циклические или квазипостоянные значения переменных нагрузок. Для проверки предельных состояний второй группы используются основные сочетания, включающие постоянные нагрузки с эксплуатационными значениями, а также эксплуатационные расчетные, циклические или квазипостоянные значения переменных нагрузок. В аварийное сочетание кроме постоянных и переменных нагрузок может входить только одно эпизодическое воздействие. Вид расчетного значения нагрузки (эксплуатационное, предельное, циклическое, квазипостоянное) принимается по табл. 4.1, где видим, что квазипостоянная нагрузка (пониженная в СНиП "НиВ"), учитывается только при расчетах ползучести материалов и др. геологических процессов. Если поглубже покопать, что правда достаточно сложно, из-за очень туманных рассуждений авторов (руки бы им поотрывать), можно понять следующее: - расчет по первой группе ведется по предельному расчетному значению (полная нагрузка * коэф. надежности) - расчет по второй группе по эксплуатационному расчетному значению (полная нагрузка * коэф. надежности=1). Ну, и умножение на фи по сочетаниям. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.10.2007
Симферополь
Сообщений: 15
![]() |
sudakov я с Вами полностью согласен по поводу "туманных рассуждений авторов (руки бы им поотрывать)". Насчёт расчёта по второй группе не соглашусь. Так как и по СНиП и ДБН в разделе прогибы и перемещения в таблице где регламентируют предельный прогиб 1/150....1/600 пролёта написано, что для определения прогиба учитываются постоянные и временные длительные нагрузки (35 кг/м2).
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
1 вариант: 1 - постоянные 2 - длительные с пониженным значением (взаимоискл. 3) 3 - кратковременные с полным значением (доля длительности = 0, взаимоискл. 2) этот вариант подходит, когда доля длительности разная для разных помещений. 2 вариант: 1 - постоянные 2 - кратковременные с полным значением (доля длительности = пониж./полное) этот вариант подходит, когда доля длительности одна для всей расчетной схемы (например, для здания с офисами и торговыми помещениями, доля длительности = 0.35). Раньше использовал и ваш вариант: 1 - постоянные 2 - длительные 3 - кратковременные со значением, равным разности полного и пониженного значений (доля длительности = 0) но ушел от этого варианта, т.к. происходит путаница с коэффициентами надежности и сочетаний, мизерная, но всё же... (спасибо ander'у - убедил) ![]() кстати, 2-й вариант используется мной и при оцено-прикидочных расчетах, только долю длительности выбираю максимальную (например, для жилья ДД=30/150=0.20, а для офисов ДД=70/200=0.35 - в этом случае забиваю в программу ДД=0.35) ЗЫ Кстати, пониженное значение для квартир жилых зданий (т.3, СНиП 2.01.07-85*) = 30 кгс/м2, а не 35... автор всех попутал =) Последний раз редактировалось Liam, 28.11.2007 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
"прикладываем и 150 кг/м2 и 35 кг/м2, но умножая их на коэффициенты сочетания 0,9 и 0,95 соответственно " - "...Мы, конечно, всех умнее, Но футбол-то тут причём? Тут нам надо быть скромнее, Наш удел - хоккей с мячом. Можем в шахматы сражаться Или Лучше в городки. Но в футбол - не надо, братцы! Не позорьте, мужики!..." - Т Шаов"Футбольные страдагния" P.S. Мухи и котлеты отдельна! Хтя V_alex Цитата:
Последний раз редактировалось A III, 28.11.2007 в 11:01. Причина: Забыл указать автора песни - это не правильно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
Цитата:
Этот СНиП только указывает как делить временные нагрузки на кратковременные и длительные, а не как использовать их в расчетах по предельным состояниям. Цитата:
I пред. состояние - 1,0*постоянное загружение + 0,9*кратковр(150 кг/м) + 0,95*длител (перегородки и полы) II пред состояние - 1,0*постоянное загружение + 0,95*длител (30 кг/м2) + 0,95*длител (перегородки и полы) (все нормативные) А сложение 0,9*150 + 0,95*30 = 163,5 это просто лишний запас в 10 %, оправданный в случае чего непонятками СниПа. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
как сказал Om81 Цитата:
![]()
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Bleach, Третья ересь?) Вы не понимаете, что такое временные перегородки?..
Вы ранее говорили о нормальных, т.е. капитальных перегородках и составе пола, который ну никак временным быть не может. С коэффициентами вообще путаницу развели - 0.9, 0.95.. и откуда же столько видов нагрузок в жилом помещении? Как правило, там два - постоянная и временная (полезная), которая может быть кратковременной в одних сочетаниях, и длительной в других. Коэффициентов никаких не будет.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Bleach, Полы исчезают?)
Что значит полы и перегородки - не часть сооружения? Это к вечеру так получилось что-ли?) Стяжку с плиты снимут и унесут?.. Какие перепланировки - при перепланировках конструкции пересчитываются заново! БСЭ: Ограждающие конструкции [Ограждающие конструкции зданий и сооружений, строительные конструкции (стены, перекрытия, покрытия, заполнения проёмов, перегородки и т.д.), ограничивающие объём здания (сооружения) и разделяющие его на отдельные помещения. Дальше спорить будете? Обращайте внимание на "в том числе" в СНиПе. Неправильное прочтение нормативов чревато..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
![]() |
Если перегородка несет только собственный вес считать нагрузку от нее временной длительной. Улицкий "Железобетонные конструкции (Расчет и конструирование)".
Вес полов ввожу как постоянную.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
To Om81. Спасибо за БСЭ.
Что же тогда в СНиПе в пункте 1.7а (длительные нагрузки)подразумевается под временными перегородками, а также почему вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими относится также к временным длительным нагрузкам. Без обид. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Мой вариант:
1) Расчет на прочность (КМ и КЖ): естественно 150х1,3х0,95=185,25 (т.к. 150<200 и допустим 2 класс ответственности) 2) Расчет на прогибы (деформации КМ и КЖ): 150х0,95=142,5 (тоже) 3) Расчет на раскрытие/закрытие трещин (только КЖ): 35х0,95=33,25 (тоже) Основание считаю по 2) По остальным нагрузкам соответственно !!!! А вообще зачем парится, в лире задал расчетную, а при составлении РСУ учел долю длительности коэффициентом отношения длительной доли к полной ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Вот уж не думал, что старый советский СНиП может так по разному трактоваться.
![]() Не может одна временная нагрузка входить в одно сочетание 2 раза как длительная и как кратковременная. В одном сочетание должна быть либо длительная (вот эти 30 кг/м2), либо кратковременная (150кг/м2). Каждая из этих вариантов имеет свой коэф. сочетаний. Иначе получается, что вы одну нагрузку учли 2 раза. Есть случаи когда вообще только длительная часть учитывается (трещиностойкость, ползучесть и пр.), ну это другой вопрос. По поводу деформаций есть такая таблица в СНиПе 19. Там в последнем столбце указаны виды нагрузок, которые следует учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Bleach, Временные перегородки - это такие легкие хрени, иногда на колесиках. Сейчас модно в офисах..
Кирпичную, капитальную перегородку, являющуюся ограждающей конструкцией здания, считать временной - по меньшей мере странно.Post, Улицкий - это норматив?) Хотя, что зависит от того, к какому типу отнести нагрузку? Все равно длительные учитываются наравне с постоянными. Коэффициент только..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
![]() |
Om81
Цитата:
![]() А вы что всеръез полагаете, что те штуки на колесиках, которые вы понимаете под временными перегородками могут дать нагрузку в 50кгс/м2 (п. 3.6 СНиП)? ![]()
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
TO Om81 И с вами на одном берегу. Но вот только нашёл тут пример в одной книжке при сборе нагрузок на фундамент от грузовой площади: Постоянная - 624,4 Кн От снега: кратковрем. - 12,6кН длительн. -6,3кН На перекрытиях: кратковрем. - 48,8кН длительн. - 9,8кН В итоге суммарная считается N= 624.4+(6.3+9.8)*0.95+(12.6+48.8)*0.9 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
В конце концов, когда СНиП составлялся об офисных раздвижных перегородках и слыхом не слыхивали.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
ps Прошу прощения что поднял старую тему.. но удержаться просто не смог
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот ты, Regby, голову людям забил уже 100 или 200 просмотров было! Тут меня, ты не участвовал - полфорума били за снеговую нагрузку на прогоне - тебе не повезло, там тебя не было!
А разбор полетов был по кратковременной, длительной и их сочетанию и вытаскивание нагрузок на I предельное состояние и II второе! Тебе бы там во время поприсутствовать - вот бы, где ты "порязвился"! ![]() Последний раз редактировалось опус, 30.07.2008 в 23:53. |
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
интересно КАК? Я бы на его метсе из принципа ошибку не признал - ну как это так ЭКСПЕРТ проверят проекты АПРИОРИ крут, а тут вдргу ИЗНАЧАЛЬНО неправ...
Этот как в армии старший по званию всегда прав... Опус у меня нет тяги, опускать, людей - сам часто бываю неправ, потому что всего знать неполучается. К примеру мой ГИП о коэффициентах сочетания вообще ничего не знает, а проектирует 30 лет... и молодым девченкам всякую фигню гонит про то что в спецификации писать ГОСТ или серию... а вот считать почему то даже не пробуют... и к стати... к примеру считаешь балку.. неужто много народу учитывает длительность действия нагрузки, коэффициенты сочетания, делает расчеты по нескольким преельным состояниям? Часто (к сожалению) это ограничивается тем что балку нужной длины и сечения в арбате или кристале загружают ПОСТОЯННОЙ нагрузкой (частенько не учитывая коэф. надежности по нагрузке) и усё.. что получилось то получилось. ну и в то же время... п. 1.5 все того же СНиП Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при возвидении зданий и сооружений , следует учитывать в расчетах как кратковременные нагрузки. По этой логике кратковременные нагрузки - нагрузки возникают на стадии возведения, а они в разы больше длительнодействующих, но почему то в расчетах всегда брал кратковременные (потому что они побольше), а кто может похвастать другим? Может отсюда и миф о 2.5 кратном запасе конструкций по прочности?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
ГОСТ 27751-88:
1.1. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надежностью ... Если считать, что ГОСТ "старше по званию" (Этот как в армии старший по званию всегда прав- см.пост 53) всех, то можно считать всяко, лишь бы ... см.начало. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Regby!
Все ты правильно говоришь - считать правильно мы начинаем когда времени много свободного или балка не "лезет" и начинаешь ее запихивать уже по всем правилам - "нагрузок и воздействий", а так, кто там будет фигней заниматься - да когда еще и унификация идет - не буду же я на сарае весь сортамент применять! ![]() Миф о запасах прочности у тебя развеется и придет понимание о действительных запасах, когда ты СНиП по металлу внимательно почитаешь. Вот IBZ не даст соврать, он то же много чего знает об эфтих "мифах"! Посмотри для начала в СНиПе "Стальные конструкции" п.5.18, который плавно приведет тебя к табл. 66 - мозги у тебя вроде, в последнее время, появились, так что поймешь! П.С. У тебя раньше ГИПша была - ты ее по всем своим постам таскал - разлюбил что ли? Последний раз редактировалось опус, 31.07.2008 в 12:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Так я о ней и говорю в 53-ем посту....
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() 1. На предварительной беседе предупредить, что если подобный пассаж появится в итоговом "приговоре", то реакция будет самой резкой ![]() 2. Сие не должно быть пустой угрозой. Вы должны быть готовы в действительности пройти весь путь, вплоть до прямого запроса в ЦНИИСК им. Кучеренко. Чего Вам в результате, скорее всего, делать не придется. 3. Если пишите петицию, обязательно употребляйте такие словосочетания, как: "требования, не обоснованные нормами", "отодвижение сроков начала строительства", "действия, ведущие к прямому ущербу", "упущенная выгода", "необоснованное многомиллионное удорожание строительства" и т.д. ![]() 4. Если Вы поступите хоть раз, как указано выше, и окажетесь в результате победителем, отношение к Вам при следующих экспертизах будет совсем другим. Пусть при этом у эксперта в голове и будет: "А, связываться с этими идиотами - к черту! К чему портить себе нервы и рисковать своим местом" P.S. Это абсолютно не теория, а практика, проверенная на своей шкуре. В 90-х занимался автоматизацией бухучета, лично сдавал отчеты по своей фирме и участвовал в налоговых спорах своих клиентов. Поверьте на слово, по сранению с налоговой инспекцией, экспертиза просто "детский утренник" ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Если трудиться в проектном институте среди сильных специалистов умеющих оперировать ссылками на СНиП и ГОСТ, тогда можно хоть с чертом спорить. А вот если выдавать неграмотные проекты, где причин "докапаться" пруд пруди, то себе дороже
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Если эксперт накопал реальные ошибки в проекте, то его следует поблагодарить, а то и коньячок поставить. А Вы что, хотите, чтобы экспертиза закрывала глаза на безграмотные решения ???
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Нет я за грамотную экспертизу и грамотных проектировщиков... только вот таких мало.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.11.2007
Брест
Сообщений: 3
|
А как на счет снега
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2005
Новосибирск
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.11.2007
Брест
Сообщений: 3
|
СНиП 2.0.1.07 пункт
1.7. К длительным нагрузкам следует относить: .... к) снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения в соответствии с указаниями п. 5.1 на коэффициент: 0,3 - для III снегового района; 0,5 — для IV района; 0,6 — для V и VI районов; только для III-IV районов, для I, II - у снега нет длительной составляющей, вот так-то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
krus у Вас устаревшая редакция СНиПа
Приложение к постановлению Госстроя России от 29.05.03 № 45 Изменение № 2 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 2. В пункте 1.7: подпункт «к» изложить в следующей редакции: «к) Снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5»; |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.11.2007
Брест
Сообщений: 3
|
ANDSAN (спасибо)
Приложение к постановлению Госстроя России от 29.05.03 № 45 Изменение № 2 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» похоже что у нас в Беларуси не подправили !!!! Последний раз редактировалось krus, 15.01.2009 в 00:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2005
Новосибирск
Сообщений: 10
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Можно дурацкий вопрос? Ответа на него в этой теме и близких не нашел, но понять не могу.
При расчете жб в формуле 3.90 пособия к сп есть M1 и M1l - моменты от действия всех нагрузок и от действия постоянных и длительных. Пусть имеем несколько временных нагрузок, например, ветер (пусть расчетное 34 кг/м2 (для примера)) и снег (пусть расчетное значение 180 кг/м2) и от людей (150*1,3). Длительных (имеющих одно нормативное значение) нет. Рассмотрю 2 основное сочетание. 1*(постоянные)+0,95*(длительные)+0,9*(кратковременные). Момент от всех нагрузок определяется от сочетания "1*(постоянные)+0,95*0+0,9*(180)+0.9*(34)+0,9*(150*1,3)", где (x) - усилие от соответствующего загружения х. Вопрос следующий: как правильно вычислить момент от постоянных и длительных: как от сочетания "1*постоянные+0,95*(180*0,5)+0,95*(150*1,3*0,35)" или от сочетания "1*(постоянные)+0,9*(180*0,5)+0,9*(150*1,3*0,35)"? Тот же вопрос и при определении ширины раскрытия трещин. Последний раз редактировалось puma, 12.07.2010 в 23:34. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
г.Новосибирск
Сообщений: 83
|
Представленный ниже материал содержит рекомендации разработчиков программных комплексов, за помощью к которым пришлось обратиться, для того чтобы отстоять честь и доблесть рядовых проектировщиков при прохождении экспертизы жилого дома. В очередной раз пришлось убедиться в неподготовленности Государственных экспертов.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вообщем надо и ваш расчет смотреть, чтобы понять - кто прав ![]() Последний раз редактировалось Ал-й, 18.02.2011 в 12:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: С ума можно сойти с энтими РСУ.
![]() В конце туннеля появился просвет. ...(в РСН можно любым из способов, там можно для каждого конкретного сочетания вводить разные коэф. сочетаний) Offtop: Ал-й, Вам этой фразы достаточно, полагаю. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не, это мы в курсе, но допустим я все хочу проверить в СТК - тогда я создаю набор РСН с полными нагрузками, экспортирую, проверяю. Потом создаю набор РСН с длительными нагрузками и:
1) Если мне не влом, определяю допустимый прогиб в Визоре (сами подумайте - искать перемещения точек, относительно которых мерим прогиб, искать допустимый прогиб, унифицировать в уме) 2) Отправлять повторно в СТК, но анализировать лишь 2 группу ПС И то и то не соответствует современному представлению о расчетном комплексе (который в идеале должен стремиться к красной кнопке =)) Но в последнее время я отлучаюсь от металла и лиры все дальше, поэтому мне все равно =) p.s. Везет кому то с экспертами, а то нам в последнее время попадаются какие-то... Вообщем дальше проверки знаков препинания в ПЗ не уходят... а так было бы интересно подискутировать с ними о долях длительности и их реализации в ПК и прочей ерунде =) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Не совсем представляю о чем идет речь.
![]() Цитата:
![]() Согласитесь достаточно глупо делать конкретные замечания, касающееся "стадии" - Проектная документация, которая согласно П87 должна быть предоставлена на экспертизу. Максимум - принципиальные конструктивные решения, основные расчетные схемы без деталировки. На этой "стадии" длительность действия нагрузки - слону дробина. Offtop: На Западе нет РСУ - и строят ведь буржуины как-то проклятые. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну вообще да, по моему самые строгие эксперты - это заказные эксперты, нанятые заказчиком, чтобы глумить проектировщика по причине отсутствия денег на уплату готового проекта =) (говорят такое бывает =)
Про допустимый прогиб - это к тому, что в визоре его не определить, придется открыть эксель, ввести пролет, получить допустимый прогиб... Еще одна операция, которую хотелось бы свалить на программу... А СТК это делает. А буржуи - они делают РСН, но уж очень тщательно, доводилось видеть такую табличку на высотный холодильный автоматизированный склад - сотни страниц ) |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Учёт нагрузки от рельсов | MegaPascal | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 17.05.2007 23:17 |