| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Лира-САПР2018. Где может быть ошибка в расчетной схеме?
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
||
Просмотров: 5049
|
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Здравствуйте. Помогите найти ошибку. Имеем 2 стальные одинаковые рамы. В раме №1 на ригель приложена погонная нагрузка от перекрытия, а плиты приняты в виде 2-х двутавровых балок (для создания диска жесткости). Рама №2 аналогичная, только нагрузка задана на перекрытие (м2). Создал шарнир с расшивкой узлов на опорах плиты перекрытия. И получил разный момент в ригеле. В рама №1 изгибающий момент М=2,1тс*м, а в раме №2 М=0,539тс*м. В раме №2 имеется ошибка только не могу понять где.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
А если поменяется модуль упругости плиты как это может повлиять на общую жесткость (устойчивость) каркаса?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Да. В нагрузках есть ошибка. Должно быть 16,6 кН/м.п. Но разница не настолько большая, что бы так сильно поменялся изгибающий момент в балке. Последний раз редактировалось Andrey Drey, 18.02.2020 в 08:50. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401
|
Всегда начала анализируем, как работает реальная конструкция (или решаем, какой она будет после строительства).
Потом думаем, как её можно выразить в расчётной схеме. Только потом моделируем. А сделать 2 разные расчётные схемы, из которых, возможно, ни одна не соответствует реальной конструкции, и ещё начать анализировать почему они дают разные результаты - это бессмысленный и даже вредный с практической точки зрения путь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Плоскую раму считать руками можно. Я хотел учесть в расчете еще нагрузку от ветра, а там несколько вариантов (ветер вдоль в плоскости рамы, из плоскости рамы) + снеговая нагрузка. Хочется автоматизировать процесс. Последний раз редактировалось Andrey Drey, 18.02.2020 в 09:36. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Вот продольный и поперечный разрез каркаса. Все узлы шарнирные.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Если решать плоскую раму. Это надо будет решать как поперечную так и продольную раму в отдельность. Хотел считать каркас совместно с грунтом, чтобы определиться с подошвой фундамента. Последний раз редактировалось Andrey Drey, 18.02.2020 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Упадёт, сложится, кирдыкнится... Однозначно!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну, если в каждом пролёте...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401
|
А как? Иногда пустотки дополнительно крепят к стенам или ригелям стержнями или проволокой, но это не то крепление, которое следует учитывать в расчётах несущего каркаса.
Будь плиты монолитные, то можно было бы приварить арматуру к металлическим ригелям. Но пустотки я бы вообще не учитывал в расчёте. Соберите с них нагрузки и равномерно задайте по ригелям нагрузку от них. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
И все таки ж, я бы решал плоскую задачу. Продольную раму только в части устройства вертикального связевого блока. И фундаменты потом на полученные нагрузки. Моделить все это, дабы потом получить сечения связей, подобранные по предельной гибкости? А определиться с подошвой фундамента совсем не сложно, после статического расчета плоской задачи. а то ведь еще и модель грунта придется подключать. Не долго получиться?
Да и выше советуют, что я ранее и писал. Зачем его учитывать в таком здании. Здесь однозначно должно быть жесткое сопряжение колонна-фундамент в поперечной раме. На эстетику этот узел повлиять не должен, он как правило прячется...обетонируется. Какая цель шарнира в узле колонна-фундамент"? Последний раз редактировалось Alexmf, 19.02.2020 в 09:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Я тоже не понимаю зачем в узле сопряжения колонны с фундаментом шарнир ? При такой расчетной схеме у вас получается Геометрически изменяемая система (ГИС). Попробуйте задать горизонтальную нагрузку и Лира сразу начнет ругаться ( она этого не делает потому что у вас все нагрузки вертикальные, а в реальности горизонтальные тоже будут). Я вставил рисунок из какой то книги с основными типами рам. Вам надо или жесткий узел фундамента с колонной или жесткий узел стыка ригеля с колонной ( а лучше и то и то жесткое как на рисунке В , тогда мы сэкономим на расчетной длинне колоны )
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
А от чего у вас будет момент в фундаменте если у вас нет горизонтальных нагрузок на колонны , а балки момент не передают так как имеют шарнирное опирание ? А то что вы нарисовали будет геометрически изменяемая система... Попробуйте к вашей схеме приложить горизонтальную нагрузку к любой из колонн и сами все увидите. А еще лучше откройте учебник Даркова по Строительной механике на странице 11 и прочитайте параграф...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Цитата:
То что я нарисовал - это примерная схема. Конечно я добавлю связи. Просто изначально появились сомнения в моделирование сопряжения "Балка + пустотная плита перекрытия) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Вы правы. Хотел посчитать все сразу. Колонны, ригель, связи. Определить сечения для элементов. Собрать нагрузку на фундаменты. Подключить модель грунта и попробовать выполнить расчет со сваями. Возможно я все усложняю и определить сечения элементов каркаса, размеры и количество свай, армирование ростверка можно как то проще.
Поделитесь опытом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
СП 16
Посчитайте плоскую раму, и получите нагрузки на фундамент СП24, СП63 СП63 В этих документах вы найдете всю необходимую информацию. Ну и техническая литература с примерами. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с отображением динамических реакций и усилий в ПК ЛИРА САПР 2013R5 | Vovas_91 | Лира / Лира-САПР | 0 | 28.11.2019 07:04 |
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. | AUmanskiy1987 | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2019 17:06 |
Помогите найти ошибку и доделать расчет. | keyboard89 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.01.2015 17:15 |
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 | SMI | Расчетные программы | 7 | 28.09.2010 14:05 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |