Обязательно ли рас крепление верхнего пояса балки в узле?
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 10814
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Попробуйте сдвинуть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Если варить, то так.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1868451#post1868451 Вот как в этой теме пост №17 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
В рамном узле усилие N должно быть воспринято в уровне верхнего и нижнего пояса (насколько я успел понять), а тут только швы в уровне нижнего пояса, это же не обеспечит полной передачи момента на колонну
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Дожили.. арматуру уже варим к ск для раскрепления.
Сделайте верхнюю накладку на Ненапрягаемых болтах и все будет ок ----- добавлено через ~2 ч. ----- При должном расчете так можно сделать, однако к негативным факторам такого решения можно отнести закручивание колонны фиктивной силой от балки |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Если устойчивость балки обеспечена по п. 8.4.4 СП 16, то этим можно пренебречь. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
В конце концов по серии и в узлах 1-2 верхний пояс необходимо раскреплять в гор направлении. И как тут решать в таком случае непосредствонное расрепление верхнего пояса скажем при сэндвич панелях? |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Цитата:
При сендвич-панелях у вас, вероятно, будет система горизонтальных связей. Если нет, то я бы сделал узел по типу серийного (молодечно) опирания стропильных ферм балок на подстропильную , он вполне применим и тут. Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.04.2020 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Авторы серии и не проектируют вместо меня. Решить каким образом раскрепить верхний пояс - моя задача.
Не вижу смысла изголяться так над обычной балкой |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Да, вцелом это оно и есть. Кроме того серия предлагает, не изгаляясь, и балки крепить таким же образом.
если у Вас есть доказательства того, что в серии решения ошибочные, прошу предоставить. Но только не картинки из idea-для-халдея. Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.04.2020 в 13:01. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Вы не поняли меня. Серия для меня лишь источник для того что бы посмотреть чужой опыт, ровно как и куча проектов аналогов что видел за свою практику. Мне не надо доказывать ошибочность серии, для того что бы взять и самому оценить что из нее стоит взять а от чего можно без особых проблем отказаться.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Ключ к этому моменту в решении задачки из комментария ниже
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=129 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Как пользоваться такими "ключами" люди знали тысячи лет назад.
Совет: если вы уж докапываетесь до некоторых вещей, до которых, как вам кажется, вы додумались единсвенный в мире ![]() Такое "скручивание" строго говоря происходит даже при этажном опирании балок. Вообще во всех узлах строительных (да и не только строительных) конструкций всегда присутствуют "паразитические" напряжения, которые вчерашние студенты массово начали "выявлять" с помощью моделирования оболочками и твердыми телами и решили, что они открывают что-то новое. Второстепенная балка подбирается как шарнирно опертая, сечение главной скручивается на угол, равный повороту опорного сечения второстепенной. Да, это вызывает никие напряжения, но в той парадигме ![]() ЗЫ: к "скручиванию колоннны" в обсуждаемом в этой теме узле все вышенаписанное отношения не имеет. Никакого скручивания в данном случае нет и быть не может. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.04.2020 в 20:37. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Хороша она, плохо только то что не дает особых возможностей для анализа того что получил. Хоть сечения по напряжениям дала бы делать уже был бы прорыв, а так дает только красивый отчет и результат что в общем то мечта менеджера и беда для инженера |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Посчитайте поворот опорного сечения балки при шарнирных опорах и угол выборки зазора болтов и успокойтесь. Не будет там никакого жесткого узла. Одна выборка зазора 1,5мм плюс на смятие металла 1-2 мм. - это касаемо невыских сечений (по моей оценки до 400мм высотой). Касаемо высоких и отвественных я бы впринципе этот серийных узел не стал использовать.
И это я еще не говорю о том что колонна в данном направлении может быть весьма гибкой и даже реально жесткий узел не приведет к появлению опорного момента, так как момент появляется там где что то может его взять, если колонна не способна взять момент туда и не сунется. Последний раз редактировалось slava_lex, 29.04.2020 в 10:54. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
в таком случае и раскреплением это считать нельзя (есть же еще плюсовой допуск на сверление). Или еще дополнительно вычислить угол закручивания балки на опоре ? Не похоже на рациональное проектирование...
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Ну в данном случае как с 20 узлом исполнения Б той же Серии. Да будет выше Деформативность сжатого пояса из плоскости, вопрос критичности этого можно проверить. С чем пожалуй соглашусь так это то что ту сторону где 4 болта все же лучше выполнить Фрикционной, тогда все будет достаточно жестко, при этом рамности узла не возникнет
Последний раз редактировалось slava_lex, 29.04.2020 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Ну а вариант со швеллерами по серии, мне кажется, как бы это выразиться... как костыли. При реконструкции самое то, а если с завода конструкция идет, то можно и покрасивее сделать. Можно и не заводить балку, но сделать все-же без швеллера.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Может это были неправильные европейцы, но те с которыми я общался не очень любили данный тип узла. Как раз по причине того что завести его можно только при условии выбора правильной последовательности монтажа. Что не всегда возможно.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Что-то перемудрил. В данном узле не нужна верхняя накладка, и фигурная вырезка фасонки тоже лишняя.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Что касательно фигурной вырезки - мы так делаем всегда, узлы по типу приведенных у вас мы стараемся не применять (за исключением когда иначе никак) по причине опять же такие трудностей монтажа. Было много случаев раньше подрезки опорной фасонки.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
В интернете пишут, что самый популярный узел в Британии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Разрешить поворот балке, убрать защемление которое вы отрицаете. Я бы накладку приварил к ребру в колонне, а к балке на овальные отверстия болтами посадил. Ваш узел имеет право на существование и он хороший-факт. Просто мне не нравится , то что на практике такое никогда не встречается , а разработчики серий и норм такое не делали или спрятано. И нам приходится выдумывать костыли какие то...
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Ага... Ну, интересно бы посмотреть. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Предлагаю все таки посчитать угол поворота балки при шарнирной схеме работы. Даже зазор не выбертся в подавляющем большинстве случаев. Не говоря уже о том что есть способы искуственног регулирования усилий, такие как заведомо ослабленная налкадка. В части рамности работы имел бы куда больше опасений насчет 7-8 узлов серии 2.440-2. Вот где при неравномерных осадках может неплохая такая рамность появиться. Последний раз редактировалось slava_lex, 29.04.2020 в 21:34. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Offtop: Техник сильно причем, серии оболванили среднестатистического инженера низведя его квалификацию до уровня техника, специалисты боятся шаг вправо/лево сделать от серии потому что не понимают до конца логики заложенной в них. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Tamerlan_MZO, Ровно наоборот. Такие узлы ни разу не находили проблем на монтаже при стандартной чертноте отверстий - 3мм. Конструкций с подобными узлами на десятки тысяч тон смонтировано. Другое дело узлы где балка заводится в створ колонны/другой балки, для них обрезки обнаруживались довольно часто. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Мкр=Qfic*h/2 - кмрутящий момент от эксцентрисситета фиктивной силы. На колонную он придет в виде изгибабщего момента, крутящего момента и поперечной силы. Вычислять все это соглашусь напряжно, потому для массового проектирования проще от этого уйти. Вместе с тем для небольших сооружений или там где в колоннах колосальные запасы можно и забить на этот крутящий момент. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каково расстояние от колонны до балки в жестком узле на накладках? | Энигма | Металлические конструкции | 8 | 16.12.2019 18:55 |
Податливый узел сопряжения верхнего пояса фермы | vl74 | Металлические конструкции | 4 | 21.06.2019 15:40 |
Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП | VNKTOP | Металлические конструкции | 25 | 21.04.2019 12:23 |
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? | rus8585 | Металлические конструкции | 23 | 04.04.2013 12:05 |
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.07.2011 22:45 |