Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях

Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2021, 14:37 #1
Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 822

Уважаемые коллеги! Вопрос прост до безобразия, но найти подтверждение - не так просто.
Сам. вопрос: "Предельно допустимая ширина раскрытия нормальных к оси трещин, указанная в п. 8.2.6 СП 63.13330.2018 определяется":
а) на плоскости растянутой наружной грани ж/б элемента;
б) на расстоянии от растянутой наружной грани ж/б элемента до центра тяжести растянутой арматуры;
в) на расстоянии от растянутой наружной грани ж/б элемента до нижней грани растянутой арматуры.
Большое спасибо за ответы. В ответах очень прошу ссылки на нормативные документы.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 25.01.2021 в 14:42.
Просмотров: 12242
 
Непрочитано 25.01.2021, 15:35
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


На крайнем растянутом волокне....
Загляните может в старые нормы, еще до пособий по жб.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 15:48
#3
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Со ссылками на НТД пока не помогу, но пару мыслей озвучу. С одной стороны Wpl определяется для крайнего растянутого волокна. С другой стороны в расчёте раскрытия всегда фигурируют параметры растянутой арматуры, исчисляемые относительно её оси. Да и вообще в СП 63 заложена теория Мурашева. Если изучить книгу вот эту: https://dwg.ru/dnl/7459 то возникает стойкое ощущение, что правильный ответ всё-таки "б)" или как минимум что в методе СП 63 все эти величины из всех трёх вариантов условно приняты равными друг другу.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 16:26
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


СП 63.13330.2018
5.4.3 Ширину раскрытия нормальных трещин определяют как произведение средних относительных деформаций арматуры на участке между трещинами и длины этого участка.

По расчету, раскрытие трещин получаем по центру тяжести арматурного стержня.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 16:29
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
По расчету, раскрытие трещин получаем по центру тяжести арматурного стержня.
а ограничиваем на плоскости растянутой грани
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 16:56
| 1 #6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а ограничиваем на плоскости растянутой грани
Хм, тогда если вдруг рядом окажутся две балки с одинаковым армированием и под одинаковой нагрузкой, то у той балки где защитный слой толще трещины раскроются больше , а там где защитный слой минимальный трещины останутся в допуске. Даешъ минимальный защитный слой!!!
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 16:56
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


... Кстати говоря, давно уже искал ответ на вопрос - а что же есть такое ширина раскрытия трещины (имеется в виду по какой методике проводить измерения)? Среднее значение? - это тогда проще прищуриться и определить примерно.... Максимальное значение? - возможно на некоторых участках идет скалывание крупного заполнителя, или обьединение двух волосяных трещин в магистральную, с выпаданием бетонного камня... То есть в обычном случае точность контроля низкая, в ряде случаев сопоставима с величиной оцениваемого параметра.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 17:00
| 1 #8
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Так мне ответили адепты теории расчетов ЖБК:
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
СП 63.13330.2018
5.4.3 Ширину раскрытия нормальных трещин определяют как произведение средних относительных деформаций арматуры на участке между трещинами и длины этого участка.
По расчету, раскрытие трещин получаем по центру тяжести арматурного стержня.
А вот так, не задумываясь, "все как один" обследователи:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а ограничиваем на плоскости растянутой грани
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 17:16
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Наверное бессмысленно уточнять какое именно это место, ввиду все же не абсолютной точности расчетов - предсказаний и неоднородной структуры бетона. Это что-то из вероятностных прогнозов поведения, какая уж тут конкретика. Замеряют максимальное раскрытие, трещины ведь не только силовые бывают.
Offtop: Наукообразие и цифробесие... Вроде муха села, и все упало
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 17:19
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Замеряют максимальное раскрытие
То есть долго и нудно высчитываем одно, а контролируем другое (до чего дотянуться попроще)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 17:26
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А вот так, не задумываясь, "все как один" обследователи:
так они правильно утверждают. независимо от того, что вы получили в результатах расчета, по факту (на стройке) ширина раскрытия измеряется на поверхности, а кто знает, что и сколько по центру тяжести арматуры.
расчетное значение - это не абсолютная истина.

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
То есть долго и нудно высчитываем одно, а контролируем другое (до чего дотянуться попроще)
конечно. в запас. вполне логично.

----- добавлено через ~2 мин. -----
да и сама величина ширины раскрытия, вероятно, назначено для ограничения доступа агрессивной среды к арматуре. что толку, что по центру тяжести все норм, если защитный слой, который защищает, с огромной дырой?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 17:31
| 1 #12
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


mainevent100,
Берем сферическую балку в вакууме, после бессонной ночи инженер получил раскрытие трещин 0,299 мм при допуске 0,3 мм, он может уже пойти спокойно поспать или ему еще думать какое будет раскрытие по верху защитного слоя?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 17:34
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Берем сферическую балку в вакууме, после бессонной ночи инженер получил раскрытие трещин 0,299 мм при допуске 0,3 мм, он может уже пойти спокойно поспать или ему еще думать какое будет раскрытие по верху защитного слоя?
конечно, может, он свою работу выполнил.
берем ту же балку в вакууме, приходит обследователь, замеряет трещину 0,301 мм на поверхности, может ли пойти домой или ему нужно думать, как найти значение по центру тяжести?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 17:41
#14
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


mainevent100,
То есть, теперь они оба не спят и до хрипоты спорят, размахивая "СП 63.13330.2018 и СП 28.13330.2017
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 17:55
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
То есть, теперь они оба не спят и до хрипоты спорят, размахивая "СП 63.13330.2018 и СП 28.13330.2017
ну может и так, если им хочется спорить, хотя спорить не о чем.
все же проще. трещина шириной 0,301 на поверхности разве чем-то страшна? подремонтировать и все.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:59
#16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
То есть долго и нудно высчитываем одно, а контролируем другое
Даже в богоподобных нормах трещины изображают в форме кракозябра странной формы и невыдержанной ширины. А они ведь и по глубине переменные. Строго конической их формы не видел, хотя рассматривал во множестве вариантов. Так ведь еще и расчётные нагрузки приложить надо, а там ведь не только постоянные, и чтобы характеристики материалов соответствовали расчётным. Для научных трудов оно может и можно позанудствовать, а так никакой разницы между теми случаями не увидите, разве что пакеты арматуры сантиметров по 20 высотой, что редкость.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
получил раскрытие трещин 0,299 мм при допуске 0,3 мм
Я не знаю, как где, а в мостах ну очень не редко определяющим в площади арматуры является расчет на трещиностойкость. Ну может мне так везло. Так что никаких тройных запасов не закладывал. Втиснулся, меньше или равно? Ну и хорошо...

Последний раз редактировалось Бим, 25.01.2021 в 19:09.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 20:20
#17
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


Ого!!!
...отредактировал...
#4 - да, это - ответ

---
В стародавние времена (СССР) была разница в расчетах железобетона и так называемого "гидротехнического" ж.бетона.
Заключалась в том, что расчет г.ж.б. был итерационным. На первой итерации определялось раскрытие и ГЛУБИНА РАЗВИТИЯ трещины от только внешних нагрузок. На остальных этапах в зависимости от глубины добавлялось гидростатическое давление в сечении и все еще раз пересчитывалось.
В предпоследнем переиздании были даже картинки эпюр этого давления для разных условий. В последнем СССРовском издании, по нарождающейся традиции всё запутать, картинки выкинули оставив лишь чуть измененный текст, который уже тогда понимали лишь старые спецы.
Вот там, в предпоследнем, была понятна физическая суть "раскрытия трещины". …
Знакомые мне "обследователи" меряют "раскрытие" по поверхности, и в той же парадигме пишут отчеты.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Из интересного:
по современным нормам для многих сооружений допустимая ширина раскрытия такова, что сечение, удовлетворяющее ей, становится вообще трещиностойким по расчету на образование трещины...

Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 25.01.2021 в 20:38.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 21:27
#18
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
конечно, может, он свою работу выполнил.
берем ту же балку в вакууме, приходит обследователь, замеряет трещину 0,301 мм на поверхности, может ли пойти домой или ему нужно думать, как найти значение по центру тяжести?
Даже если будет 0,5, то напишут "состояние ограниченно работоспособное". Заштукатурят и всё норм будет. Главное, чтобы по прочности проходило.
Только если сильная агрессия или конструкция на улице, тогда проблемы сразу видно будет.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:57
#19
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


"Главное, чтобы по прочности проходило."
ну ну… хорошо вам в гражданском строительстве...
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 08:22
1 | #20
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так они правильно утверждают. независимо от того, что вы получили в результатах расчета, по факту (на стройке) ширина раскрытия измеряется на поверхности, а кто знает, что и сколько по центру тяжести арматуры.
расчетное значение - это не абсолютная истина.
Не плохо бы было подкрепить ссылкой на норматив, работу или методику. А рассуждать, что есть "абсолютная истина", а что "влет одного или другого квазиучастника строительного процесса" - такое себе удовольствие.

Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Даже если будет 0,5, то напишут "состояние ограниченно работоспособное". Заштукатурят и всё норм будет. Главное, чтобы по прочности проходило.
Только если сильная агрессия или конструкция на улице, тогда проблемы сразу видно будет.
ИМХО, подобные рассуждения лучше не выносить на общее видение, нас тут неокрепшие умы читают, особенно "Заштукатурят и норм будет. Главное чтобы по прочности проходило"

Суть в чем. Есть обвалованные ж/б резервуары, с мелкими трещинами различной шириной раскрытия. Со стороны заказчика вполне нормальный вопрос - зачем с ними что-то делать, если кроме трещин дефектов нет. Площадь стен приличная, прайс за работы - тоже.

А есть еще ГОСТ 8829-2019, там пункт 9.9:
"9.9 В изгибаемых изделиях ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси изделия, следует измерять на уровне нижнего ряда рабочей арматуры, а ширину раскрытия трещин, наклонных к продольной оси изделия, - на уровне нижнего ряда продольной арматуры и в местах пересечения наклонными трещинами хомутов, а также отогнутых стержней. Во внецентренно сжатых изделиях ширину раскрытия трещин следует определять на уровне наиболее нагруженного ряда растянутой арматуры. Для улучшения фиксации момента появления трещин в бетоне поверхности изделия перед испытанием должны быть покрыты жидким раствором мела или извести."
Но этот ГОСТ на испытания сборного ж/б.)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 26.01.2021 в 08:37.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 08:58
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Не плохо бы было подкрепить ссылкой на норматив, работу или методику
ну извините, не оправдал надежд
сам трещины не измеряю, наверно, поэтому плохо себе представляю, как можно измерить ширину раскрытия НЕ НА ПОВЕРХНОСТИ?
разве что рентгеном каким-нибудь...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 16:44
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Подниму тему.
Имеется монолитное покрытие 200 мм с подбалкой общего сечения 500х600(h). Пролет балки 12 м.
В сечении 4d32 сверху и снизу. По прочности и по трещинам проходит с запасом 25%.
По факту при нагрузке около 75% от расчетной (то есть чуть меньше нормативной) прогиб около 3,5 см (1/295 пролета) и серия трещин шириной до 0,6 мм в нижней зоне.
Обследователи, проверив расчет, дают заключение "по расчету проходит с запасом, но состояние предаварийное, нужно усиление".
По факту защитный слой вместо проектных 35 мм (до грани) составил 50 мм. Не думаю, что это причина, но насколько могло повлиять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Категория.PNG
Просмотров: 143
Размер:	1.08 Мб
ID:	244972  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 16:56
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Скорее повлияло нарушение сцепления арматуры и бетона из-за коррозии.
Определили марку бетона? Сечение пересчитано с учетом фактических параметров?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 17:42
#24
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Обследователи, проверив расчет, дают заключение
Обследователи вроде должны выдвинуть хоть гипотезу, почему вот так получается, а не "ну упало, так поднимите".
Бим вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 17:46
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
пределили марку бетона? Сечение пересчитано с учетом фактических параметров?
бетон и арматура соответствуют проекту, сечение посчитано несколькими людьми.
почти в центре пролета сделан стык 25% арматуры по длине, нахлест 1300 мм = 41d (меньше требуемых 1,2*41=49d), но и арматура по прочности от расчетных нагрузок используется не более, чем на 70%; 3d32 вполне достаточно по прочности)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 72
Размер:	69.0 Кб
ID:	244974  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 17:57
#26
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


А какой вопрос то?
Обследователи перестраховались, зачем им за что-то отвечать.
При трещинах больше 0,5 мм глубина трещины должна быть на 3/4 высоты. У вас так?
В расчете балки как совместную работу с плитой учитывали?
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 18:10
#27
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


Любопытно, какое раскрытие получится по этому калькулятору? http://webcad.pro/m_crc/m_crc.html
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 18:17
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
бетон и арматура соответствуют проекту, сечение посчитано несколькими людьми.
почти в центре пролета сделан стык 25% арматуры по длине, нахлест 1300 мм = 41d (меньше требуемых 1,2*41=49d), но и арматура по прочности от расчетных нагрузок используется не более, чем на 70%; 3d32 вполне достаточно по прочности)
Пересчитано с учётом уменьшения марки бетона на 30% и площади армирования на 15%?
Повторю, думаю что нарушено сцепление.
И второе.... По какой методике они измеряли ширину раскрытия силовой трещины?
Там же откалывается бетонная обойма.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 18:41
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
По факту защитный слой вместо проектных 35 мм (до грани) составил 50 мм.
Уменьшилась рабочая высота или увеличилось сечение?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 19:23
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
А какой вопрос то?
так вот ведь
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
защитный слой вместо проектных 35 мм (до грани) составил 50 мм... насколько могло повлиять?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уменьшилась рабочая высота или увеличилось сечение?
Уменьшилась на (550-535)/550=3% - не критично.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Обследователи перестраховались, зачем им за что-то отвечать.
Я бы сделал так же.
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Обследователи вроде должны выдвинуть хоть гипотезу, почему вот так получается
выдвинута не уверенная гипотеза в недостаточной длине анкеровки и в полном выключении из работы 1 из 4 стержней. Мне представляется это маловероятным, если строители не косякнули и не уменьшили значительно нахлестку.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
При трещинах больше 0,5 мм глубина трещины должна быть на 3/4 высоты. У вас так?
некоторые трещины до плиты, т.е. на 400/600=2/3 высоты.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
В расчете балки как совместную работу с плитой учитывали?
совместная работа учтена. Есть версия, что отношение фактической жесткости балки оказалось больше расчетного, соответственно, балка нагрузилась побольше, потрещала и снизила жесткость за счет трещин. Возможно, стоит проверить нелинейным расчетом.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Пересчитано с учётом уменьшения марки бетона на 30% и площади армирования на 15%?
марка бетона по факту не меньше проектной. Обследователи в заключении говорят, что по расчету трещины 0,6 мм образуются при учете 3/4 арматуры (если один стержень в стыке проскользнул).
Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
какое раскрытие получится по этому калькулятору?
при нормативных усилиях из расчета покрытия раскрытие чуть меньше 0,3 мм.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
По какой методике они измеряли ширину раскрытия силовой трещины?
не знаю, какие есть методики, наверно, щупом )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 19:38
#31
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Задайте в плите жесткость 0,2Eb, а в балке 0,85Eb без всяких нелинейностей с фактической арматурой, ее расположением и бетоном. Если все ок - надо разговаривать с обследователями.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 19:50
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Задайте в плите жесткость 0,2Eb, а в балке 0,85Eb без всяких нелинейностей с фактической арматурой, ее расположением и бетоном
надо попробовать.
предварительно оценивал суммарную несущую способность балки по прочности по предельному опорному моменту 480 кНм и пролетному 740 кНм - суммарный момент 1220 равен балочному q*l*l/8. Тогда предельная нагрузка 1220*8/144=67,7 кН/м. То есть даже без учета плиты при шаге балок (ширине грузовой площади) 6 м предельная погонная нагрузка 11,3 кН/м2 (1100 кг/м2). Расчетная нагрузка 950 кг/м2.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 19:55
#33
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Трещины на всю высоту балки до плиты в середине пролета же? Если да, то еще уменьшите жесткость балки на опорах или увеличьте пролетный момент процентов на 35%, чтобы учесть "перераспределение фактическое". Если даже тут все будет ок - то можно не бояться, на мой взгляд.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 20:06
#34
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#22
Класс бетона?
Когда заливали? Документы на бет. смесь?
Перекрытие под какие нагрузки?
Пролет промежуточный или крайний?

Трещины только в центре пролета?
Если присмотреться, что с колоннами?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 20:53
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


olf_, В25, заливали в марте 2020, потом все ушли на карантин, трещины и прогиб обнаружили в мае 2020, маяки не ставили.
С тех пор на кровле добавилась нагрузка от снега (порядка 30 см) и вентоборудование в пару тонн сосредоточенной нагрузки, прогиб и трещины не увеличились.
Документы на бетон в порядке, покрытие под снеговую нагрузку 320 кг/м2 и вес кровли 80 кг/м2. Пролет в середине здания.
Стройнадзор настоятельно рекомендовал заказчику сделать обследование, результат получился неожиданным для всех ))
Верхнюю зону плиты не смотрели, кровлю не вскрывали, нижний слой пирога на плите из наплавляемого материала, посчитали, что все равно трещины не увидят.
Колонны без трещин.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 21:59
#36
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Красота какая. Балка шириной 500 мм, а колонна меньше, значит где-то 400x400. Запендюрить балку высотой 600 мм к колонне 400x400. Интересно глянуть расчетную схему, в том числе принятые жесткости. С такими спичечными колоннами и таким пролетом по-хорошему нужно было считать балку как шарнирно-опертую. Веселое армирование - в середине пролета все стержни в кучу, по бокам огромные зоны голого бетона. Плюс, стыковка стержней в растянутой зоне - а ведь можно было в пролете равномерно поставить нужную арматуру с любой привязкой, а ближе к опоре поставить тоненькую арматурку, да еще и обойти стержни колонны симметрично.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 22:01
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В25, заливали в марте 202
тогда не могу понять, почему они пишут про коррозию до 15% и прочности бетона до 30%....
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вентоборудование в пару тонн сосредоточенной нагрузки
регулярная схема? может так быть, что локально что-то поставили?
Если это на локальном участке при регулярной схеме - то надо искать причину непосредственно тут, может чего не доложили, или сроки укладки / прогрева/ выдержки до снятия подпорок бетона, может быть с армированием начудили, или дали не предусмотренную проектом нагрузку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 22:31
| 1 #38
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


mainevent100
При пролёте 12м и толщина плиты 200мм?! И Вы говорите по прогибам по расчёту всё в норме? Быть такого не может... Даже для предварительно напряжённых пустотных плит... Считайте точнее. Балка высотой 600мм большой роли не сыграет.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 23:09
#39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
При пролёте 12м и толщина плиты 200мм?!
пролет балки 12 метров, думаю шаг балок чаще.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2022, 02:40
#40
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В25, заливали в марте 2020, потом все ушли на карантин
стойки от опалубки сразу убрали?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2022, 14:01
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Запендюрить балку высотой 600 мм к колонне 400x400
колонна не крайняя, поэтому на нее не передается весь опорный момент.
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
ближе к опоре поставить тоненькую арматурку
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
При пролёте 12м и толщина плиты 200мм?!
Вы не поняли или не понимаете )
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
стойки от опалубки сразу убрали?
нет информации.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
еще уменьшите жесткость балки на опорах или увеличьте пролетный момент процентов на 35%, чтобы учесть "перераспределение фактическое"
при уменьшении жесткости плиты по сравнению с балкой пролетный момент увеличивается, но при этом все равно проходит по прочности, но не по трещинам.
нелинейный расчет прикинул, так и получается, нагрузка на балку возрастает по сравнению с линейным расчетом.
вероятно, за счет трещин конструкция "приспособилась" и перераспределила усилия за счет выравнивания жесткостей.
еще была мысль, что А500С могли заменить на А400, потому что для некоторых конструкций просили согласовать такую замену, но в актах указана А500С.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2022, 16:00
#42
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#25
Судя по картинке не выполнено условие
Цитата:
усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2022, 16:33
#43
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при этом все равно проходит по прочности, но не по трещинам.
Ну тогда не все так гладко. Вам нужно сделать расчет, в адекватности и обоснованности которого вы уверены и чтобы все проходило. Чтобы были аргументы перед обследователями.
Если что-то не проходит - то усилять.

Только новый вопрос - что именно усилять и от чего?
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2022, 18:31
#44
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Имеется монолитное покрытие 200 мм с подбалкой общего сечения 500х600(h). Пролет балки 12 м.
Свои 5 коп. вставлю. 1. Пролет для монолитной балки большой - сборные на такой пролет идут с преднапряжением и высотой минимум 800. 2. Есть, как я понял, балочный момент, значит, надо рассчитать поперечное сечение. 3.Сечение должно рассчитываться на 2 случая: 1 - проверка армирования внизу; 2 - проверка армирования в сжатой зоне. Армирование в сжатой зоне означает нехватку рабочей высоты сжатой зоны (марка бетона здесь имеет ключевое значение) и, как следствие, усиление высоты сжатой зоны. Учитывая, что в поперечном сечении изгибаемого ж/б элемента должна быть обеспечена компенсация пары сил (момент) - силы, приходящиеся на единицу поверхности рабочей высоты сжатой зоны должны уравновешиваться силами, возникающими в растянутой арматуре. В противном случае возможно проявление прогиба с трещинами, больше нормальных, т.е теми, ширина раскрытия которых больше нормативного и которые НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ после снятия нагрузки - здесь имеют место неупругие деформации..
Фууу... еле сформулировал)))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Покрытие должно включаться в рабочую высоту сечения, но, как мне кажется, пролеты слишком большие, т.е. в расчетной схеме плиты имеются пробелы в опорах...
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 24 18.10.2023 02:54
Какие требования к раскрытию трещин в железобетонных конструкциях насосной станции технической воды и очистных сооружений в целом? Irik2517 Железобетонные конструкции 0 31.01.2019 19:41
Каким нормативом определяется минимальная ширина рампы? VMT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2012 13:41
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке pahmara Обследование зданий и сооружений 6 05.12.2011 14:08
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45