Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 822
|
||
Просмотров: 12242
|
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Со ссылками на НТД пока не помогу, но пару мыслей озвучу. С одной стороны Wpl определяется для крайнего растянутого волокна. С другой стороны в расчёте раскрытия всегда фигурируют параметры растянутой арматуры, исчисляемые относительно её оси. Да и вообще в СП 63 заложена теория Мурашева. Если изучить книгу вот эту: https://dwg.ru/dnl/7459 то возникает стойкое ощущение, что правильный ответ всё-таки "б)" или как минимум что в методе СП 63 все эти величины из всех трёх вариантов условно приняты равными друг другу.
|
|||
![]() |
|
||||
СП 63.13330.2018
5.4.3 Ширину раскрытия нормальных трещин определяют как произведение средних относительных деформаций арматуры на участке между трещинами и длины этого участка. По расчету, раскрытие трещин получаем по центру тяжести арматурного стержня.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Хм, тогда если вдруг рядом окажутся две балки с одинаковым армированием и под одинаковой нагрузкой, то у той балки где защитный слой толще трещины раскроются больше , а там где защитный слой минимальный трещины останутся в допуске. Даешъ минимальный защитный слой!!!
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
... Кстати говоря, давно уже искал ответ на вопрос - а что же есть такое ширина раскрытия трещины (имеется в виду по какой методике проводить измерения)? Среднее значение? - это тогда проще прищуриться и определить примерно.... Максимальное значение? - возможно на некоторых участках идет скалывание крупного заполнителя, или обьединение двух волосяных трещин в магистральную, с выпаданием бетонного камня... То есть в обычном случае точность контроля низкая, в ряде случаев сопоставима с величиной оцениваемого параметра.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Так мне ответили адепты теории расчетов ЖБК:
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Наверное бессмысленно уточнять какое именно это место, ввиду все же не абсолютной точности расчетов - предсказаний и неоднородной структуры бетона. Это что-то из вероятностных прогнозов поведения, какая уж тут конкретика. Замеряют максимальное раскрытие, трещины ведь не только силовые бывают.
Offtop: Наукообразие и цифробесие... Вроде муха села, и все упало |
|||
![]() |
|
||||
То есть долго и нудно высчитываем одно, а контролируем другое (до чего дотянуться попроще)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
так они правильно утверждают. независимо от того, что вы получили в результатах расчета, по факту (на стройке) ширина раскрытия измеряется на поверхности, а кто знает, что и сколько по центру тяжести арматуры.
расчетное значение - это не абсолютная истина. ----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- да и сама величина ширины раскрытия, вероятно, назначено для ограничения доступа агрессивной среды к арматуре. что толку, что по центру тяжести все норм, если защитный слой, который защищает, с огромной дырой? |
|||
![]() |
|
||||
mainevent100,
Берем сферическую балку в вакууме, после бессонной ночи инженер получил раскрытие трещин 0,299 мм при допуске 0,3 мм, он может уже пойти спокойно поспать или ему еще думать какое будет раскрытие по верху защитного слоя?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
берем ту же балку в вакууме, приходит обследователь, замеряет трещину 0,301 мм на поверхности, может ли пойти домой или ему нужно думать, как найти значение по центру тяжести? |
|||
![]() |
|
||||
mainevent100,
То есть, теперь они оба не спят и до хрипоты спорят, размахивая "СП 63.13330.2018 и СП 28.13330.2017
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Даже в богоподобных нормах трещины изображают в форме кракозябра странной формы и невыдержанной ширины. А они ведь и по глубине переменные. Строго конической их формы не видел, хотя рассматривал во множестве вариантов. Так ведь еще и расчётные нагрузки приложить надо, а там ведь не только постоянные, и чтобы характеристики материалов соответствовали расчётным. Для научных трудов оно может и можно позанудствовать, а так никакой разницы между теми случаями не увидите, разве что пакеты арматуры сантиметров по 20 высотой, что редкость.
Я не знаю, как где, а в мостах ну очень не редко определяющим в площади арматуры является расчет на трещиностойкость. Ну может мне так везло. Так что никаких тройных запасов не закладывал. Втиснулся, меньше или равно? Ну и хорошо... Последний раз редактировалось Бим, 25.01.2021 в 19:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
Ого!!!
...отредактировал... #4 - да, это - ответ --- В стародавние времена (СССР) была разница в расчетах железобетона и так называемого "гидротехнического" ж.бетона. Заключалась в том, что расчет г.ж.б. был итерационным. На первой итерации определялось раскрытие и ГЛУБИНА РАЗВИТИЯ трещины от только внешних нагрузок. На остальных этапах в зависимости от глубины добавлялось гидростатическое давление в сечении и все еще раз пересчитывалось. В предпоследнем переиздании были даже картинки эпюр этого давления для разных условий. В последнем СССРовском издании, по нарождающейся традиции всё запутать, картинки выкинули оставив лишь чуть измененный текст, который уже тогда понимали лишь старые спецы. Вот там, в предпоследнем, была понятна физическая суть "раскрытия трещины". … Знакомые мне "обследователи" меряют "раскрытие" по поверхности, и в той же парадигме пишут отчеты. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Из интересного: по современным нормам для многих сооружений допустимая ширина раскрытия такова, что сечение, удовлетворяющее ей, становится вообще трещиностойким по расчету на образование трещины... Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 25.01.2021 в 20:38. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Только если сильная агрессия или конструкция на улице, тогда проблемы сразу видно будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
Цитата:
Суть в чем. Есть обвалованные ж/б резервуары, с мелкими трещинами различной шириной раскрытия. Со стороны заказчика вполне нормальный вопрос - зачем с ними что-то делать, если кроме трещин дефектов нет. Площадь стен приличная, прайс за работы - тоже. А есть еще ГОСТ 8829-2019, там пункт 9.9: "9.9 В изгибаемых изделиях ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси изделия, следует измерять на уровне нижнего ряда рабочей арматуры, а ширину раскрытия трещин, наклонных к продольной оси изделия, - на уровне нижнего ряда продольной арматуры и в местах пересечения наклонными трещинами хомутов, а также отогнутых стержней. Во внецентренно сжатых изделиях ширину раскрытия трещин следует определять на уровне наиболее нагруженного ряда растянутой арматуры. Для улучшения фиксации момента появления трещин в бетоне поверхности изделия перед испытанием должны быть покрыты жидким раствором мела или извести." Но этот ГОСТ на испытания сборного ж/б.)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 26.01.2021 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Подниму тему.
Имеется монолитное покрытие 200 мм с подбалкой общего сечения 500х600(h). Пролет балки 12 м. В сечении 4d32 сверху и снизу. По прочности и по трещинам проходит с запасом 25%. По факту при нагрузке около 75% от расчетной (то есть чуть меньше нормативной) прогиб около 3,5 см (1/295 пролета) и серия трещин шириной до 0,6 мм в нижней зоне. Обследователи, проверив расчет, дают заключение "по расчету проходит с запасом, но состояние предаварийное, нужно усиление". По факту защитный слой вместо проектных 35 мм (до грани) составил 50 мм. Не думаю, что это причина, но насколько могло повлиять? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
почти в центре пролета сделан стык 25% арматуры по длине, нахлест 1300 мм = 41d (меньше требуемых 1,2*41=49d), но и арматура по прочности от расчетных нагрузок используется не более, чем на 70%; 3d32 вполне достаточно по прочности) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
Любопытно, какое раскрытие получится по этому калькулятору? http://webcad.pro/m_crc/m_crc.html
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
Повторю, думаю что нарушено сцепление. И второе.... По какой методике они измеряли ширину раскрытия силовой трещины? Там же откалывается бетонная обойма. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Уменьшилась рабочая высота или увеличилось сечение?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
так вот ведь
Цитата:
Я бы сделал так же. Цитата:
Цитата:
совместная работа учтена. Есть версия, что отношение фактической жесткости балки оказалось больше расчетного, соответственно, балка нагрузилась побольше, потрещала и снизила жесткость за счет трещин. Возможно, стоит проверить нелинейным расчетом. Цитата:
при нормативных усилиях из расчета покрытия раскрытие чуть меньше 0,3 мм. не знаю, какие есть методики, наверно, щупом ) |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
предварительно оценивал суммарную несущую способность балки по прочности по предельному опорному моменту 480 кНм и пролетному 740 кНм - суммарный момент 1220 равен балочному q*l*l/8. Тогда предельная нагрузка 1220*8/144=67,7 кН/м. То есть даже без учета плиты при шаге балок (ширине грузовой площади) 6 м предельная погонная нагрузка 11,3 кН/м2 (1100 кг/м2). Расчетная нагрузка 950 кг/м2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Трещины на всю высоту балки до плиты в середине пролета же? Если да, то еще уменьшите жесткость балки на опорах или увеличьте пролетный момент процентов на 35%, чтобы учесть "перераспределение фактическое". Если даже тут все будет ок - то можно не бояться, на мой взгляд.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
olf_, В25, заливали в марте 2020, потом все ушли на карантин, трещины и прогиб обнаружили в мае 2020, маяки не ставили.
С тех пор на кровле добавилась нагрузка от снега (порядка 30 см) и вентоборудование в пару тонн сосредоточенной нагрузки, прогиб и трещины не увеличились. Документы на бетон в порядке, покрытие под снеговую нагрузку 320 кг/м2 и вес кровли 80 кг/м2. Пролет в середине здания. Стройнадзор настоятельно рекомендовал заказчику сделать обследование, результат получился неожиданным для всех )) Верхнюю зону плиты не смотрели, кровлю не вскрывали, нижний слой пирога на плите из наплавляемого материала, посчитали, что все равно трещины не увидят. Колонны без трещин. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Красота какая. Балка шириной 500 мм, а колонна меньше, значит где-то 400x400. Запендюрить балку высотой 600 мм к колонне 400x400. Интересно глянуть расчетную схему, в том числе принятые жесткости. С такими спичечными колоннами и таким пролетом по-хорошему нужно было считать балку как шарнирно-опертую. Веселое армирование - в середине пролета все стержни в кучу, по бокам огромные зоны голого бетона. Плюс, стыковка стержней в растянутой зоне - а ведь можно было в пролете равномерно поставить нужную арматуру с любой привязкой, а ближе к опоре поставить тоненькую арматурку, да еще и обойти стержни колонны симметрично.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
тогда не могу понять, почему они пишут про коррозию до 15% и прочности бетона до 30%....
регулярная схема? может так быть, что локально что-то поставили? Если это на локальном участке при регулярной схеме - то надо искать причину непосредственно тут, может чего не доложили, или сроки укладки / прогрева/ выдержки до снятия подпорок бетона, может быть с армированием начудили, или дали не предусмотренную проектом нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
mainevent100
При пролёте 12м и толщина плиты 200мм?! И Вы говорите по прогибам по расчёту всё в норме? Быть такого не может... Даже для предварительно напряжённых пустотных плит... Считайте точнее. Балка высотой 600мм большой роли не сыграет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
колонна не крайняя, поэтому на нее не передается весь опорный момент.
Вы не поняли или не понимаете ) нет информации. Цитата:
нелинейный расчет прикинул, так и получается, нагрузка на балку возрастает по сравнению с линейным расчетом. вероятно, за счет трещин конструкция "приспособилась" и перераспределила усилия за счет выравнивания жесткостей. еще была мысль, что А500С могли заменить на А400, потому что для некоторых конструкций просили согласовать такую замену, но в актах указана А500С. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#25
Судя по картинке не выполнено условие Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Ну тогда не все так гладко. Вам нужно сделать расчет, в адекватности и обоснованности которого вы уверены и чтобы все проходило. Чтобы были аргументы перед обследователями.
Если что-то не проходит - то усилять. Только новый вопрос - что именно усилять и от чего? |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
Фууу... еле сформулировал))) ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Покрытие должно включаться в рабочую высоту сечения, но, как мне кажется, пролеты слишком большие, т.е. в расчетной схеме плиты имеются пробелы в опорах...
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? | kess35 | Инженерные сети | 24 | 18.10.2023 02:54 |
Какие требования к раскрытию трещин в железобетонных конструкциях насосной станции технической воды и очистных сооружений в целом? | Irik2517 | Железобетонные конструкции | 0 | 31.01.2019 19:41 |
Каким нормативом определяется минимальная ширина рампы? | VMT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.04.2012 13:41 |
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке | pahmara | Обследование зданий и сооружений | 6 | 05.12.2011 14:08 |
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.05.2006 12:45 |