| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет свай в пучинистых грунтах
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 22409
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
касасемо выдергивания сваи силами морозного пучения - вообще-то любой фундамент будет испытывать на себе силы морозного пучения. Вопрос только в том, где располагается подошва фундамента - ниже или вышел глубины промерзания. Тогда или весь фундамент выдавливает наверх либо часть фундамента будет тащить наверх.
Но отчего-то люди забывают, что на сваю действуют вдавливающие нагрузки от здания, причем порядок этих нагрузок выше сил морозного пучения. В качестве мер борьбы с морозным пучением можно предложить частичную замену грунта вокруг свай на песок (тем самым резко снижаем трение пучящегося грунта о ствол сваи) и применение демпфирующей прокладки (банально пенополистирол) между ростверком и грунтом. Во время пучения прокладка будет обминаться. Здесь я больше вижу вопрос в проектировании собственно ростверка, на который будет снизу давить грунт при пучении. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 28
|
С ростверком проблем нет - я его поднимаю над землей на величину осадки плюс 300мм.
Сваю забиваю ниже глубины промерзания. А по поводу сил морозногопучения - я предполагал, что есть расчетные формулы, учитывающие дополнительные нагрузки при оттаивании пучинистого грунта (ведь при оттаивании грунт проседает и через боковую поверхность давит на сваю). Для набухающих грунтов я порядок расчета нашел, для пучинистых - нет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
пинайте меня, пинайте...
но буду стоять на своем, ибо есть опыт строительства и собственноручно считал силы морозного пучения по МГСНам... а ежели силы морозного пучения на порядок выше нагрузок на сваи от веса здания, то в сваях будут возникать растяжение от сил морозного пучения. это уже будет из области фантастики - ибо на протяжении глубины промерзания - порядка 1,5 метров для Москвы и периметре сваи порядка 1,6 м(0,4х0,4) будет развиваться силы трения больше 70-150 тс????? вопрос о частичной замене грунта - не песком обсыпать тело сваи, а после забивки именно заменить частично грунт вокруг свай. уплотнить его в таком случае - не проблема, не сильно отличается процесс от обратной засыпки грунта. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Это понятно что ниже, если вы конечно не в антарктиде строите
![]() Копейки! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 28
|
А такое решение: бурим сважину на глубину промерзания (в моем случае это 3,2 м) диаметром примерно 500мм, опускаем туда сваю, забиваем на 5м. Пространство вокруг сваи засыпаем песком (или чем-то, что не пучинистое, не набухающее и тюдю). Итого получается: Свая длиной 9м на 5м работает как висячая, а выше работает как колонна. Что скажете?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 28
|
Для Forrest_Gump: УГВ низко, на глубине 10м, безнапорные. Но питаются за счет атмосферных осадков. Грунт - суглинки пластичные (около 2м), Суглинки тугопластичные (около 9м) и суглинок текучепластичный (около 2м, в нем и есть вода).
Для Beginer: В смысле на горизонтальную силу саму сваю или грунт у боковой поверхности сваи? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
лично мое мнение - о морозном пучении для свай здесь морочиться не стоит
может лучше сделать нормальный подвал? тем самым пройдете суглинки пластичные, заодно и площадь появиться полезная. а то тут попутный вопрос возникает с инж коммуникациями - как их вводить в здание, как канализацию собирать - не в конструкциях пола же.... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Ssmaxx - расчет свай на горизонтальные нагрузки и моменты производится в соответствии с Приложением 5 СП "Проектирование и устройство свайных фундаментов" - по I и II предельным состояниям, по материалу сваи и по грунту.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Согласен, если решать для общего случая -то действительно
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
Здравствуйте... Решил вот решил поднять темку потому что у меня похожий вопрос.
В общем у меня свайный ленточный фундамент. Грунты: первые 4метра насыпной грунт, далее два метра суглинок коричневый тугопластичный с IL=0,455, и дальше идет суглинок коричневый полутвердый IL=0,133. Свая заходит на метр в суглинок IL=0,133. Уровень грунтовых вод 0,8м, прогнозируемый 0,7м. Насыпной грунт по данным геологическим изысканиям сильно пучинистый. Здание хотят без подвала и ростверк что бы был на поверхности но не над грунтом. В общем второй конструктор хочет что бы ростверк был на песчаной подушке (из песка средней крупности). И че то он уверен что все будет ОК ![]() ![]() ![]() Какие соображения по этому поводу? ![]() Заранее большое спасибо |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Глубина промерзания (оттаивания) какая?..наверняка меньше 4 м..)))..у нас правда она даж поболе будет)))...
"Обсыпать" (хороший термин) наверное не стоит..а вот устроить растверк на подсыпке можно...опять же- ростверк служит для передачи нагрузки на сваи, поэтому подсыпка наверное заменит общепринятый воздушный зазор. Насчет вымывания - здание находится в зоне подтопления? А насчет обводнения песчаной подушки- то она лучше (делали эксперименты) работает... Хм...вспоминают иногда про пучение....думал, что все уже кануло в Лету....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
Гоша
Глубина промерзания промерзания 1,8м... но по данным геологии верхний слой сильнопучинистый... и он насыщен водой. Что по вашему будет с водой.. она замерзнет. и подушка в принцие поможет... но касательные силы будут не маленькими. Liam сопряжение шарнирное. на один метр ростверка максимальная 12 тонн |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Степень влияния морозного пучения на деформации фундаментов и надземной части здания зависит от соотношения вертикальной нагрузки (веса здания) и сил морозного пучения.
Один из способов уменьшения нормальных сил морозного пучения - замена пучинистого грунта на непучинистый (подушки), высота которых подбирается из расчета по предельно допустимым деформациям подъема. Если же под подошвой выполнить "подсыпку" из песка или щебня, непучинистого, но жесткого материала, то давление пучения грунта, расположенного ниже подсыпки в пределах промерзающей толщи будет передаваться на подошву ростверка и проблема не снимается. Если имеется в ввиду, что "подсыпка" выполняет роль демпфера, без замены грунта под подошвой на необходимую глубину, то это должен быть другой материал, например пенопласт. Для уменьшения касательных сил морозного пучения боковые грани ростверка покрывают материалом, не смерзающимся с грунтом или по боковым граням фундамента (ростверка) выполнют шов скольжения. Необходимо так-же иметь в виду, что большое значение имеет, на какую стадию строительства решается вопрос - устройства фундаментов (ненагруженный в предзимний период ростверк) или на стадию эксплуатации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
АМS
1) Заказчик хочет успеть фундамент до зимы и дальше как пойдет. 2) Эти способы я знаю ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
песок крупный или средней крупности - является НЕ пучинистым грунтом. Т.е. даже в водонасыщеном состоянии при замерзании не будет пучения. Вода в порах грунта замёрзнет, да, но объёмного расширения не будет. Так что делайте замену грунта -всё будет ок. Проверено временем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
Серёга - Bilder
Благодарю ![]() и еще меня вот что заинтересовало ![]() 1) При расчете нормальных сил пучения (допустим по ВСН 29-85) нам нужно найти сопротивление смещению мерзлого грунта относительно фундамента. Для этого нужно узнать один из параметров Тn - расчетная температура у поверхности планировки грунта в период промерзания под фундаментом. И там есть условие |Тn|<=|Tmin/2| которое не получится если сумма глубины заложения фундамента и высоты подушки не будет сильно приближена к глубине промерзания. И получается что если я хочу узнать какая сила будет давить на фундамент при небольшом заглублении и небольшой подушке то мы упираемся в это условие. Если на него забить то не хватит таблички для опредления сигмы s от температуры грунта и скорости пучения. 2) В ВСН 29-85 и в руководтстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах разные расчеты нормальных сил. В руководстве просто даны уже табличные данные. Интересно кто нить сравнивал полученные результаты по этим двум документам? ![]() 3) При расчете касательных сил в ТСН МФ-97 МО добавлен еще коэффициент засыпки пазух фундамента непучинистым грунтом. Везде все по разному. Вот и думаешь по какому же документу считать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Dianex
Пользуйтесь "Рекомендациями ..." (если у вас электронный вариант ВСН, то там в формуле 3 Приложения 3 опечатка - в числителе должен быть (+), посмотрите в их же примере расчета в формуле так-же стоит (-), но тем не менее суммируют. Сравнил с печатными "Рекомендациями..." - там стоит +, как и должно быть. Если упомянутое условие не выполняется, то принимается значение Тп =0,5 Тmin и соответственно с ним определяются и другие параметры. Если таблички для сигма s не нехватает, то это как раз есть свидетельство того, что необходимо не продолжая расчет дальше изменить толщину подушки. Интерсно, что есть такая необходимость выполнять расчеты на морозное пучение ростверка ?. В посте 27 упомянули, что принято шарнирное соедение свай с ростверком, т.е. без заделки выпусков арматуры свай. Если подключите сваи, то посчитайте и выбирите из минимального значения прочность на разрыв армирования сваи или трение по боковой поверхности и проссумируйте с погонной нагрузкой от веса здания. Получите не менее 20 т/м сопротивление пучению. Где могут быть в природе грунты с таким удельным давлением пучения - на нашей планете их точно нет. Есть еще и "Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах", но с этими расчетами в принципе не стоит связываться. Принимайте конструктивные мерприятия - опытом проверено. После зимы 2006/07 года, когда у нас в январе температура в течение трех недель держалась -30-35 отрывало арматуру в заделке свай в заброшенных под зиму ростверках под 9-12 этажные здания. После этого под ростверками стали ложить пенопласт 100 мм (можно и зазор, но он может быть заилен грунтом), а боковым поверхносям укладывали насухо двойную полиэтиленовую пленку или рубероид по битумной обмазке, смерзание с грунтом значительно уменьшается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Спасибо всем кто откликнулся... ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
Цитата:
![]() ![]() Щас заглянул в геологические изыскания... и посмотрел на то из чего состоит насыпной грунт: смесь почвы, песков разнозернистых, суглинков с включениями бытового и строительного мусора: щебня, красного кирпича, гравия, гальки. Каким образом геологи определили что он пучинистый не знаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Я присоединюсь к коллегам НИИОСПовцам и поделюсь одним почти анекдотичным примером из практики южан, где не учли и не поняли явлений, происходящих при морозном пучении и оттаивании грунтов. А было это в период большого строительства в г.Волгодонске - Атоммаша, Энергомаша, Ростовской атомной, т.е. уже довольно давно. И эта всесоюзная стройка, нуждалась не только в стойматериалах, но и в продуктах питания. В городе были построены несколько больших холодильников. А один из самых больших, старых поставили на капремонт. И было это теплым летом. Ну а дальше не трудно догадаться, что за проблемы могли при этом возникнуть.
В период капремонта здание холодильника стало просто разваливаться на глазах. Стали искать причины и виновных. А так как у всех на слуху только просадки лессовых горунтов, то и причину видели в них. Искали утечки, места замачивания грунтов, виновных в замачивании, и даже серьезно наказали руководителей за то, что при оттаивании холодильника воду плохо собирали и прочее. А здание продолжало разваливаться не смотря на серьезные указания руководящих, контролирующих и прочих органов власти. И не смотря на то, что воду уже даже по каплям собирали. И почему-то никому в головы не приходила мысль о возможном оттаивании промершего под холодильником грунта. Когда нашу группу послали в Волгодонск разбираться в причинах деформаций здания, мы увидели удручающую картину. Состояние здания было предавариным, хотя несколько месяцев назад не испытывало никаких проблем.Фундаменты под оборудование и полы холодильника сильно деформированы. Выяснилось также, что еще в первые годы эксплуатации наблюдались деформации подъема здания, полов и фундаментов под оборудование, но более-менее равномерные, и эксплуатационники просто замонолитили возикшие трещины в полах. и отмостках. Вскрытие полов и грунтов шурфами показало, что теплоизоляцию полов выполнили не качественно (сдавали объект к очередной дате), а фундаменты построили без учета возможного промораживания и морозного пучения грунта. Грунты под полами промерзли более, чем на три метра. При оттаивании грунта все это поползло. |
||||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS, спасибо за поддержку...
за неимением гербовой играем на бубнах.... у Вас с наукой все в порядке?...Китай, Япония...а когда-то китайцы у нас учились, в т.ч. морозному пучению... Отвлекся....извините...Насчет жесткости подсыпки- не совсем согласен- пучение- явление площадное, неравномерое- поэтому подсыпка большей частью играет роль демпфера- как верно указал Серёга - Bilder песок при замачивании остается нежестким, но при быстром промерзании довольно жесткая корка (термин ??..))...). Работает иногда даже лучше, чем маловлажная. Оптимальный размер фракций при сильнопучинистых грунтах- до 10-15 мм., мин толщина 50 см. Насчет пучинистости грунтов- заметки на полях- Гольдштейн наращивал кристаллы льда до 20 мм в гравелистых грунтах...но это лаборатория...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Могу предположить, что причины непучинистости грунтового материала с крупными фракциями не в их крупности, а в том, что он не образует замкнутых пор. Вода же в чистом виде, имея значительное давление при невозможности объемного расширения имеет в то-же время малый коэффицент объемного расширения. Наличие замкнутых пор в тонкодисперсных (глинистых) грунтах, заполненных водой приводит к тому, что дискретизированная на большое количество малых объемов вода дает значительную сумарную (интегральную) объемную деформацию. Соответственно, чем больше удельная поверхность грунта в единице объема, степень заполнения пор водой, тем больше общая деформация пучения. Структура и текстура грунта безусловно так-же играют роль, но первична степень дискретизации воды.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А от себя добавить - песок крупный количество частиц >50% - d0.5 мм или средней крупности >50% - d0.25 мм. Мы кажется практические задачи решаем на форуме или научного плана? П.С. Уважаемый АМS! Хорошо объяснили пучение в глинистых грунтах! Насколько понимаю - максимальная деформация при морозном пучении - грубо 10% от толщины промерзающего слоя глинистых грунтов! Последний раз редактировалось опус, 07.06.2008 в 08:58. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS,
есть такое явление как курумы...там ведь тоже есть пучение... Хм..вопрос об еденице объема в этом случае актуален...Давно читал статью об наращивании льда снизу и сверху "камня" (по-памяти) американцев- может к Вашим словам добавить еще важный фактор- градиент температуры? Замкнутые поры- механизм миграции какой?... Может все-же главное- возможность воды мигрировать к фронту промерзания?..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет буронабивных свай | Egor | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2012 20:08 |
Расчет вдавливаемых свай | Gregory | Основания и фундаменты | 25 | 07.05.2012 12:52 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай | RASULICH | Основания и фундаменты | 3 | 15.04.2007 20:50 |
Расчет свай | Макс04ка | Расчетные программы | 5 | 09.01.2007 00:19 |