Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?

Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2021, 00:01 #1
Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,241

Коллеги-металлисты, здравствуйте! Подскажите какими способами обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей, переходов вы пользуетесь? Пример того как я сейчас пытаюсь решить эту проблему находится в приложении. Почему-то вспомнил мосты. А в сериях об этом мало сказано - насколько помню в галереях на опоре ставят П-образную рамку - однопролетная свободная одноэтажная рама с жесткими узлами примыкания ригеля к колоннам и шарнирным опиранием на анкерную илии плоскую опору. Что можно еще? Подкосы? Есть какая-то еще доступная информация или опыт по этому вопросу. Заранее благодарю всех ответивших.
На снимке красным выделены элементы обеспечивающие устойчивость.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 394
Размер:	152.6 Кб
ID:	234895  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ТП из АБК в РХБЗ.dwg (5.72 Мб, 46 просмотров)

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 16539
 
Непрочитано 27.02.2021, 00:12
1 | #2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


П-образные рамы ставлю, как в галереях.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2021, 00:14
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Tamerlan_MZO, приветствую. Если рамку нет возможности поставить из-за архитектурного решения?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 00:28
1 | #4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А красные элементы вписываются в архитектурное решение? По факту те же рамы
Несущей конструкцией перехода может быть балочная клетка, а всё что выше ходовой поверхности -- бутафория воспринимающая ветер/снег и ограждающие
Вот Ваш вариант


Или еще проще
Переход в Тернополе
https://te.20minut.ua/img/cache/news...09-22-11-50-57

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.02.2021 в 00:49.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 08:57
1 | #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вот Ваш вариант
Не слишком "жирно" для двух пешеходов? Как то приходилось делать переход около 80 м. Остановился на трёхгранных фермах.
Типа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: переход.png
Просмотров: 97
Размер:	5.5 Кб
ID:	234901  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2021, 09:11
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Бахил, это пролетное строение? Красная распорка? Ходят поверху, там надстройка? А где связи вертикальные между фермами?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:24
1 | #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Ходят по красному. А треугольники - фермы. Рабочки нет - давно дело было, до эпохи автокада.
Идея думаю понятна: 2 вертикальные фермы соединены снизу горизонтальной (собственно проход) а по верху 2мя горизонтальными + 2 наклонные = 2 пространственные.
Единственный "геморрой" - закрепить эту халупу на берегу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 11:27
1 | #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-02-27_12-23-03.png
Просмотров: 275
Размер:	991.0 Кб
ID:	234906  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2021, 11:30
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, ограждайку и стекло как повесить. Архитектор не уступит. И промерзание. И , как мне кажется, жёсткость сомнительная. С точки зрения строймеха будет работать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 11:49
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И , как мне кажется, жёсткость сомнительная
- жёсткость на моей картинки обеспечивается сжатие/изгибом, а на исходной картинке изгибом (решётки), они отличаются на порядок. Плюс на исходной схеме бесполезный отапливаемый объём ради связей. Новую ферму можно мощной колонной заменить.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Архитектор не уступит
- им волю не надо давать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 11:52
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


ФАХВЕРК, в твоей конструкции раскосы работают на внецентренное сжатие, что не очень хорошо. А если поставить портальную связь?
eilukha, идея понятна. Только надо довести до конца и убрать связевые фермочки по раскосам.
Собственно надо как-то обеспечить неизменяемость самого прохода.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 11:58
#12
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не слишком "жирно" для двух пешеходов?
Нормативная от пешеходов была 400 кг/кв.м. Ну в принципе да, два толстяка на метр...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 12:01
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
убрать связевые фермочки по раскосам
- это понятно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 12:26
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


ФАХВЕРК, а вот эти красные фермочки из 1го поста нужны с шагом раскосов (панелей), ну вот как нарисовано, или достатрчно только в зоне над опорами?
Я бы дополнительно предложил ужесточить (сдвоить внутрь с заведением на стойку опоры) сечение раскосов или стоек ферм над опорами. Ну то есть аналог решения из #8...
Так делается? ...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 12:27
#15
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


я не металлист ни разу, поэтому просто хочу поинтересоваться, а что такое поперечная форма потери устойчивости в данном случае?
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 12:30
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
что такое поперечная форма потери устойчивости в данном случае?
- неудачное выражение. Удачное - неизменяемость в поперечном направлении.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 12:36
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Чтоб поперечный проход не "сложился". Прямоугольник - самая плохая фигура. Как бы его в треугольники преобразовать...
Или жёсткий контур с учётом изгиба как у Бима. Но хочется "поажурнее".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 13:35
| 1 #18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей....
eilukha
Цитата:
неудачное выражение. Удачное - неизменяемость в поперечном направлении.
Бахил
Цитата:
Чтоб поперечный проход не "сложился".
Добрый день, друзья.
Сдается мне, что тут не просто ГИ устранить нужно, из соображений типа "так как все 4 грани этой традиционно прямоугольной "трубы" (про треугольники нужно отдельную тему, ибо совсем другая история) есть жесткие в своей плоскости фермы, воспринимающие все силовые компоненты при работе в своей плоскости". И даже не просто сопротивляться боковым "фиктивным" при работе ферм на изгиб в своей плоскости - это все перехвачивается другими фермами. Тут нужно противостоять смещению верхней грани по горизонтали. От ветра напрямую, и возможно чуть-чуть от кручения.
Т.е. серьезные "небесные силы нас гнетут". Это - определяющий фактор. И понятно, откуда рождаются П-рамы и другие Ж-фермы поперек переходу.
Есть серийные решения конечно, но мы же должны как-то что-то покрасивше и тоньше, современная технологии и прочая. Как говорит Бахил, "хочется "поажурнее"".
Вот я дурак-дураком, но мне кажется можно просто ужесточить узлы схождения решеток на 4-х поясах, и счастье надежно в кармане. Потому как их (решеточных "поперечин") дофига и более, и они довольно жесткие на изгиб.
Ведь не 1930-й, необязательно давить на простоту работ. В адвансе узлы прорисовать точно, изготовить на приличном ЗМК точно, и с песнями без проблем собрать за два дня. Так хорошо будет?
Как ужесточить? А вот это уже нужно в конкретику узлов лезть.
Но до этого разумно схему ферм пересмотреть - сделать "стойки" ферм перпендикулярно поясам и совместить их по шагу вдоль перехода. Стойки плоскостью наибольшей жесткости сориентировать поперек плоскости ферм. И вот на базе этих "рамочек" и создать рамы жесткости. Много рамок.
И потом рассмотреть жесткий узел.
Думаю сами узлы не будут слишком проблемными. Нужно хорошо вылизать 1 узел и его расставить 40 раз.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2021 в 14:46.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 14:33
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Во, блин, "Колумб" нашёлся... Мы не ищем лёгких путей!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 14:48
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... Мы не ищем лёгких путей!.
Вижу, вижу...совсем не ищем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 17:28
#21
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- неудачное выражение. Удачное - неизменяемость в поперечном направлении.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чтоб поперечный проход не "сложился"
Спасибо за разъяснение. Не сразу понял, что речь о перекосе поперечного сечения.
Если ни снаружи, ни изнутри нельзя ставить связи, смущающие архитектора, то может использовать набор обойм по контуру поперечного сечения? Обойма образована верхней и нижней поперечными распорками и двумя вертикальными стойками в плоскости ферм (добавочные между раскосами решетки). Узлы обязательно жесткие.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но до этого разумно схему ферм пересмотреть - сделать "стойки" ферм перпендикулярно поясам и совместить их по шагу вдоль перехода. Стойки плоскостью наибольшей жесткости сориентировать поперек плоскости ферм. И вот на базе этих "рамочек" и создать рамы жесткости. Много рамок.
Не сразу обратил внимание, т.к. такой длиннопост сходу читается через строчку и не всегда до конца

Последний раз редактировалось Vovochka, 27.02.2021 в 17:39.
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 18:18
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
... набор обойм....
Цитата:
...Много рамок...
В ряду прагматиков прибывает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 21:20
1 | #23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Варианты
1. Попытаться договориться с архитектором.
2. Поставить рамы наклонные в плоскости раскосов.
3. Поставить две рамы по торцам. Думаю они не будут мешать архитектуре.
Рамы можно сделать замкнутыми.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.02.2021 в 23:16.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 07:14
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Варианты....
Еще вариант - договориться с ближайшим аэропортом и привязать к водородному дирижаблю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 09:50
1 | #25
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Делал переход длиной 17 м с промежуточной опорой ближе к центру. Были балки с монолитной плитой и связями по нижним поясам, а верхняя часть из легких рамок (профильная труба). Если фермы, я бы рассмотрел такой вариант: вертикальные жесткие рамы (вертикальный элемент - стойка фермы, горизонтальные - распорки из плоскости ферм. Только узлы нужно придумать, чтобы собиралось культурно.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 10:01
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
... Только узлы нужно придумать, чтобы ... культурно.
Да, "проблема" принципиально сводится только в это.
Не, можно конечно и вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Супергалерея.png
Просмотров: 119
Размер:	583.3 Кб
ID:	234954  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 10:28
1 | #27
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Как вариант))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эскиз.jpg
Просмотров: 125
Размер:	132.6 Кб
ID:	234957  
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 13:18
#28
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


Для ваших пролетов 12.8+12.8 м достаточно узлы рассчитать (на высокопрочных болтах). Без постановки ветровых связей.
Установка поперечных балок внеузлов не приветствуется. Я бы их удалил как поверху так и понизу.
Настил укладывать по поперечинам или по продольным балкам, установленным между поперечинами.

Почему не рассмотрен вариант пролета 25.6 м без промежуточной опоры?
Есть опыт с пролетом с открытым верхним профилем из ферм: расчетная длина 25.2 м, ширина прохожей части 3.0 м, но без укрытия.

PS: если галереи и переходы - пешеходные, то рекомендую тему перевести в мосты.
Из литературы: М.М. Корнеев "Стальные мосты" в 2 т.

Из недавно реализованных пролет 16.9 м, ширина прохожей части 2.0 м на обычных болты А ("забугром" допускается).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5b93a7b2-edbf-445a-a088-f76e3f6e78a3.jpg
Просмотров: 143
Размер:	185.1 Кб
ID:	234967  
Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (266.8 Кб, 50 просмотров)
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 13:18
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Как вариант))
Надо бы покомпактнее, с учетом обшивки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 13:25
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Миниатюры
- ГИС. Сжатый пояс из плоскости держит только воздух (+ податливые болтовые соединения усугубят).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:07
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ГИС.
Да не-е-е-..чо уж так уж...просто немного чуть податливые узлы.
Мостик стоит же.
Цитата:
податливые болтовые
Вот правильно. Но не совсем. Правильно: "достаточно неподатливые".
Т.е. расчет узла на соответствующие усилия - и дело во шляпе.
В конструкциях все узлы хоть сколько-то податливы...
Например крепление ограждений площадок на болтах по серии 1.450 - прямо вот жесточайшее?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:12
#32
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо бы покомпактнее, с учетом обшивки.
Там вылет 100 мм. Горизонтально стеновой прогон из гнутика 120х60х4))

Согласен, можно что-то еще придумать, рациональнее. Да и усилия, как мне кажется, для такого узла не наберется, что-то попроще и полегче подойдет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Из недавно реализованных пролет 16.9 м, ширина прохожей части 2.0 м на обычных болты А ("забугром" допускается).
А ботами профильную трубу насквозь не нарушает требований по герметизации замкнутых профилей? Сам такие решения делаю на "сараях", но они без экспертизы.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:24
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
немного чуть податливые узлы
- это мелочи, главное пояс-поручень сам по себе.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 15:02
#34
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


В данном случае элементы из алюминиевого сплава, а болты из коррозионностойкой стали.
Опыт эксплуатации подобных узлов в Германии богатый.

Сложно когда эксперт попадается: это "податливые узлы" и все - сразу трагедия.
Поэтому в начале оговорил, что на территории РФ только высокопрочные болты.
А колесо на передней оси на ступице как держится, особенно в поворотах.
Смена по сезонам явно не на высокопрочных болтах или сварке. Должно своей жизнью жить.

Этот мостик прошел три "руки". И все мы понимаем, что верхний сжатый пояс поведет волнами в горизонтальной плоскости,
но в пределах норм.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 15:13
#35
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ГИС.
Арка? Оба пояса сжаты?
Однако, надо мощный фундамент, чтобы воспринять распор.

Или преднатяжение верхнего пояса.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 15:14
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
мы понимаем, что верхний сжатый пояс поведет волнами в горизонтальной плоскости,
но в пределах норм
- да, старик Эйлер пусть отдыхает со своими устойчивостями.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 17:35
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ГИС.
Какой же это ГИС? Это полноценный БСК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 17:59
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это мелочи, главное пояс-поручень сам по себе.
А, типа откртыое сечение? Так даже в этом случае для такого мостика достаточно крутильной жесткости. Вот же стоит и не шелохнется.
Вот ты и Бахил должны представить, что имеется швеллер обыкновенный. Положили мы его плашмя на две опоры. Это - ГИС? Offtop: В глаза смотреть!
А у автора - ЗАКМКНУТАЯ "труба". А уж труба-то (неважно сплошная или "перфорированная") на кручение ого-го. Это даже Бахил признает. Да ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 18:02
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это - ГИС?
- если не доходит, поставьте этом мост на колонны в виде ферм покрытия здания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 18:10
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мостик стоит же.
Это обычный балочный мост с очень мощными перилами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 18:35
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если не доходит, поставьте этом мост на колонны в виде ферм покрытия здания.
Если этот мост поставить как две фермы на 4 колонны, то в здании появится ПЕРЕКРЫТИЕ в виде ходового полотна моста, в которое "вмоноличены" НП ферм. Так же +нагрузка не на НП, а на ВП.
Ну ты и кулема...
Короче, не ГИС ВООБЩЕ. Корыто с определенной крутильной жесткостью. Достаточной даже для устойчивости. Какой ГИС???
Кто это корыто сюда притаранил? Вон как люди неадекватно реагируют...
А что будет с восприятием квадратной трубы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корыто.png
Просмотров: 34
Размер:	154.0 Кб
ID:	234992  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жесткий изящный переход.png
Просмотров: 33
Размер:	37.6 Кб
ID:	234993  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.03.2021 в 18:44.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 19:59
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот мостик пешеходный через овраг:
Вложения
Тип файла: pdf Мостик.pdf (91.1 Кб, 82 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 20:09
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мостик.pdf (91.1 Кб, 0 просмотров)
Туда не перемычку, а шпалу надо.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Достаточной даже для устойчивости.
- от собственного веса. Табун побежит (или фоткаться толпой на мосту начнут) и конец мосту.

Последний раз редактировалось eilukha, 02.03.2021 в 21:02.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 20:59
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Туда не перемычку и шпалу надо..
"и" или "а"? Если "а шпалу" - согласен, можно и шпалу. Можно и не шпалу, а что есть на ближайшем ЗЖБИ.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
.. Табун побежит... и конец мосту.
Какие бурные фантазии...боинг сядет - тоже вряд ли выдержит, так ведь?
Мост рассчитан на равномерную 300 кг/кв.м со всякими гаммами. Корова весит 300 кг/на 2 кв.м..
Вот ты фантазируешь, и не думаешь, что НАВЕРНО же все же по расчету же.
Или мы тут "на глаз" проектируем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 21:04
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Поправил.
Перемычка треснет, какой стороной не поставь.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
НАВЕРНО же все же по расчету же
- это да, вот расчёт:
Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
мы понимаем, что верхний сжатый пояс поведет волнами в горизонтальной плоскости,
но в пределах норм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 21:52
#46
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ГИС. Сжатый пояс из плоскости держит только воздух
Не очевидно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мостик.jpg
Просмотров: 41
Размер:	17.9 Кб
ID:	235060  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 22:48
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Спасибо всем за ответы. Работы навалило. По переходу, который в заглавии темы, - он высокий для транспортного габарита, поедет россыпью. Место примыкания раскосов к поясам самое волнительное. Узел решен традиционно - как примыкание двух связей к поясу балки. Ну фасонки потолще, да края фасонки и места прохода осевых линий укреплены ребрами жесткости, края фасонок максимально подогнаны к поясам. Архитектурное решение незыблемо - бо не каждый день красоты в промке навести можно. Портал зарезервирован ещё и под проход промпроводок. Обеспечение устойчивости выбрал пока таким. Спасибо за критику. Не чую опасности - плохую чую. А мостик я недавно делал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 103
Размер:	136.9 Кб
ID:	235061  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 23:07
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Миниатюры
- какое мю у верхнего пояса?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 23:11
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, между точками раскрепления рамами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 23:13
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
eilukha, между точками раскрепления рамами.
- это Вы так приняли или расчёт общей устойчивости показал?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 23:23
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
расчёт общей устойчивости
Вообще побольше чуть, но надо было вписаться
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 02:16
#52
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Тоже давно это было, помнится как-то так мы в галереях выходили из этого:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СниФЫВАФЫВАмок.JPG
Просмотров: 52
Размер:	24.1 Кб
ID:	235064  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 05:55
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это Вы так приняли или расчёт общей устойчивости показал?
Расчёт общей устойчивости показал конечно - что ты пытаешь чела электричеством?
Вот смотри - это гнутый перфорированный швеллер. Он понесет нагрузку, отличную от 0? Например кабель? Или это ГИС-швеллер?

А вот условие сопряжения стенок швеллера для ГИС:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГИС-швеллер.png
Просмотров: 163
Размер:	152.8 Кб
ID:	235065  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Условие для ГИС.png
Просмотров: 158
Размер:	86.8 Кб
ID:	235070  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.03.2021 в 07:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 08:19
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это гнутый перфорированный швеллер.
Закон перехода количества в качество. Offtop: Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 09:26
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Закон перехода количества в качество. Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Можно перевести на русский?
Хотя понятно, что тупо быкуешь.
Значит так: не поддаваться провокациям, никаких ГИС нет, все жестко в той мере, в какой задумано.
Вот какие изящные должны быть галереи при правильной ориентации мышления:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Юпитер.png
Просмотров: 89
Размер:	99.9 Кб
ID:	235075  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.03.2021 в 09:42.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 09:29
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или это ГИС-швеллер?
- табун покажет.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 09:44
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, я переживаю, что она ромбом сложится. За сим и были установлены порталы....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 09:46
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- табун покажет.
Это неграмотная реплика. ГИС - это изменяемость формы без нагрузок. Неустойчивость - изменение формы под нагрузкой.
Не нужно путать яичницу из бычьих яиц с омлетом Юпитера
Вы с Бахилом что хотите сказать-то? Что путаете ГИС с неустойчивостью и никак не доходит? Вас может обучить основам?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... я переживаю, что она ромбом сложится. ...
Саш, ты ж инженер, ты не должен переживать, а должен расчетом обосновать надежность.
Вот хочешь "трубо"-переход расчетом проверить на устойчивость при всех сочетаниях нагрузок?
Или ты на глаз все проектируешь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 09:51
#59
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk1712_2.jpg
Просмотров: 95
Размер:	117.4 Кб
ID:	235076

https://youtu.be/oGL9XFlejqs?t=5
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 09:51
1 | #60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Будет возможность схему пощупать?

----- добавлено через 54 сек. -----
Offtop: Cfytrr,
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=1SFfkqqh4Mg
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 09:58
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
235076
Это некорректное фото - оно не в ту тему. Ограждения там не несут вертикальную - это не ферма, а просто ограждение. А устойчивость потеряли балки - а это не устойчивость "швеллера" - там нет швеллера просто.
На фото - просто потеря ПФИ балками, т.е. просто неправильный силовой расчет. Вернее, на глаз сварганено.
Убил бы за такую инфовойну не по правилам.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Будет возможность схему пощупать?
В СКАДе - да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 10:02
#62
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, в скаде.
Вложения
Тип файла: zip РС ТП 17.zip (15.2 Кб, 22 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 10:07
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
...youtube....
Посмеялся про мост.
Но потом подумал - а не в деньгах же дело, а в конструкциях. Вот такие проектировщики, которые в двух яйцах путаются, и понапроектировали.

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
.. в скаде.
Открылся. Пощупаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 10:39
1 | #64
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Оптимизация. (Портал только на стойках).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-03_11-30-49.png
Просмотров: 100
Размер:	115.5 Кб
ID:	235079  

Последний раз редактировалось eilukha, 03.03.2021 в 10:53.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 10:46
#65
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Нужно ввести все шарниры которые есть и на общую устойчивость с учетом ветра посчитать с определением форм потери устойчивости.
Сразу будет все понятно. Если запас устойчивости вышел 10 - значит хороший мост.
Динамику подобных штук у нас исторически не умеют считать. Но про это вопрос не задавался.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 10:46
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Пощупал - вся схема имеет КЗУ=4,3. Слабое звено при этом - правые стойки.
Потом отсек полгалереи - они же автономные - оторвал ноги - КЗУ=7,3. Слабое звено - раскосы боковых ферм.
Вердикт - излишние запасы по устойчивости, особенно самих галерей.
По другим критериям не проверял.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Динамику подобных штук у нас исторически не умеют считать...
Исторически все умеют. Исторически не положено считать на динамическую устойчивость всуе.
Вот эту штуку положено считать на пульсацию, сейсмику и особую от оборудования.
Здесь речь про статическую устойчивость.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЗУ.png
Просмотров: 92
Размер:	34.2 Кб
ID:	235080  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 10:50
#67
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вердикт - излишние запасы по устойчивости, особенно самих галерей.
Не думаю, что запас излишний. Это запас в статике.
В динамике может разболтать, если транспорт будет двигаться с резонансом с частотой собственных колебаний.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Исторически не положено считать на динамическую устойчивость всуе.
Поэтому и колбасит мосты. Прошлым летом ходил из Европы в Азию по пешеходному мосту в Оренбурге. При небольшом ветре чувствуется вибрация, когда в резонанс колебания попадают. Кто попадет в Оренбург - рекомендую заценить.

Последний раз редактировалось nickname2019, 03.03.2021 в 10:56.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 10:56
#68
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


nickname2019, Ильнур, это пеший переход. Там народец табором несется в столовку беспятнадцатидвендацать и усё.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пощупал - вся схема имеет КЗУ=4,3
Да, оно не мало. Но что-то меня настораживает в ней.... собственно - оно в заглавие темы - обеспечение устойчивости. Как вы считаете - жизненная конструция?

Что меня беспокит - россыпью едет.

"Это жжжжжж неспроста......" Винни Чих
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 10:59
#69
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да, оно не мало. Но что-то меня настораживает в ней.... собственно - оно в заглавие темы - обеспечение устойчивости. Как вы считаете - жизненная конструция?
Годный мост. Только нужно еще собрать толпу народа с максимальной нагрузкой (я думаю 500 кг/м2 достаточно) на один пролет и прогнать расчет еще раз (если еще не сделано было).

Может быть, поперечных ферм многовато поставлено. Их можно убирать и смотреть как это будет влиять на общую устойчивость (ШАРНИРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ ТАМ, ГДЕ ОНИ ЕСТЬ).
С другой стороны - так надежнее.

Последний раз редактировалось nickname2019, 03.03.2021 в 11:04.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 11:00
#70
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что меня беспокит - россыпью едет.
- поэтому нужно учитывать нулевую изгибную жёсткость в узлах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 11:05
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Не думаю, что запас излишний. Это запас в статике.
Неправильно думаете, если про "в статике". Правильное думание такое: расчет БЫ по деформирующейся (по мере нагружения) схеме БЫ, показал бы усилия в стержнях на 5-8% больше, чем по линейному. Потому что это ТАКАЯ конструкция, где выгибы не приводят к резким ростам усилий, как например это происходит в башнях - в башнях по факту N в низу поясов (у опор) может быть на 50% больше, от момента N*f.
Цитата:
В динамике может разболтать, если транспорт будет двигаться с резонансом с частотой собственных колебаний.
Всякие "может" рассмотрены в СП ВиН. Из динамики здесь только пульсация ветра.
Цитата:
колбасит мосты.
Ты не понял - я сказал про устойчивость. На "колбасит" считать/не считать определяет СП ВиН.
Цитата:
При небольшом ветре чувствуется вибрация, когда в резонанс колебания попадают.
Давайте снова не начинать путать бычьи яйца с яишницей Юпитера. С динамикой тема зайдет в тупик.
Будем считать, что динамика отсутствует.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
...Что меня беспокит - россыпью едет....
В каком плане "россыпью"? Т.е. ты хотел бы видеть как ЦЕЛИКОМ гнется? Так это 99-я форма, с КЗУ=100500. Ты о чем? Я же говорю - в целом "труба" самой галереи настолько жесткая, что мне не удалось дойти до "змеиной" формы.
Это у тебя считай обычное здание. Где устойчивость здания определяется например устойчивостью диагонали ВС. Подходи так же - КЗУ=1,5 - гарантия. Остается проверить поэлементно через фи.
eilukha
Цитата:
- поэтому нужно учитывать нулевую изгибную жёсткость в узлах.
Это как?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.03.2021 в 11:12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 11:31
#72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это как?
- шарнир в скаде поставить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 11:45
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- шарнир в скаде поставить.
Фахверк усе поставил как надо и куда надо. Где шарнир - там шарнир. Где нешарнир - там нет шарнир.
Так ты о чем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 11:56
#74
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


У нас вот такой стоял полгода для фанатов. Из лесов собрали, немцы даже расчет сделали, что все выдержит.
Каждый день "табуны" фанатов бегали, прыгали.
Все из труб 48х3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переход.jpg
Просмотров: 93
Размер:	163.3 Кб
ID:	235083  
DMB484 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 11:57
#75
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, Ильнур, я переживаю за то, что он (теплый переход) будет качаться на фасонках в поперечном направлении в местах сопряжения хвоста решетки с фасонокой приваренной к поясу..... вероятно, мы сейчас к этому подходим.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 12:04
#76
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


Обычная галерея, а развели дискуссию аж на 4 страницы. Пролёты 12 м для галереи, это мизер, пшик, вот если бы больше 100 метров, то можно и бодягу разводить. Делайте классически - жёсткие рамы на опорах и связи по верхним и нижним поясам ферм, этого достаточно, проверено уже на многих тысячах галерей. Посмотрите типовые серии по галереям. Для раскосов ферм оптимальный угол 45 градусов.

Последний раз редактировалось ekspert, 03.03.2021 в 12:17.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 12:08
#77
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Вот... ночью снилось. Всё именно так и было....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20210303-120631_Gallery.jpg
Просмотров: 97
Размер:	475.7 Кб
ID:	235085  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 12:22
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
.. я переживаю за то, что он (теплый переход) будет качаться на фасонках в поперечном направлении.
Непгеменно именно так и будет качаться. От пульсация ветра. А в чем переживания-то? Что фасонки треснут от усталости? А когда здание полурамное с шарнирами в базах качается, не переживаешь?
К слову, я как раз и предлагал не городить ажур паутинный, а просто сделать РАМКИ жесткие - набор однообразных рам, "нанизанных" на 4 пояса. Сопряжение рамочных элементов и поясов В ПЛОСКОСТИ РАМОК - жесткое - не путать со "сверхпрочное" - достаточно компактненьких узелочков. И вот ТОГДА ничего не будет "уставать".
Меж рамами - обычные шарнирные раскосы (решетки ферм)
ekspert
Цитата:
Обычная галерея, а развели дискуссию аж на 4 страницы.


----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
... стоял полгода ...
Потом сломался?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 12:26
#79
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потом сломался?
Нет, чемпионат закончился, фанатов не стало и разобрали за ненадобностью до следующего праздника.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 12:48
#80
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
так и было
- так и будет, весь вопрос в величине.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 13:02
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Поставь на опорах кресты - сразу двух зайцев убьёшь: и устойчивость обеспечишь и нагрузку резко уменьшишь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 16:21
#82
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Уважаемые, гляньте еще такой переходик.
Пояса фермы из двутавров, решетка из кв. трубы 120. Крестовые горизонтальные связи по верхнему и нижнему поясу.
Две портальные связи на опорах. Конструктор утверждал, что по расчету не нужны, но на всякий случай поставил.
Как тут с поперечной устойчивостью? Вопрос, видимо, в наличии жесткости узла 8
Вложения
Тип файла: pdf Переход.pdf (241.6 Кб, 73 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 16:27
1 | #83
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


mainevent100, приветствую. Тут проще полусвязи сделать. Угол неудачный. От силы 6..7 градусов вместо хотя-бы 25..30
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 16:44
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
утверждал, что по расчету не нужны
- расчёт кривой тогда 100 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 17:03
#85
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Угол неудачный. От силы 6..7 градусов вместо хотя-бы 25..30
это все, что давали архи
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- расчёт кривой тогда 100 %.
расчет нормальный, возможно законструировано не так жестко, как принято в расчете, об этом и вопрос
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 17:43
#86
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Архитектурное решение незыблемо - бо не каждый день красоты в промке навести можно. Портал зарезервирован ещё и под проход промпроводок. Обеспечение устойчивости выбрал пока таким
А рамы архитектуру не портят?
Если не портят, то и традиционное решение принятое в сериях (с рамами над опорами) не испортит.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какое мю у верхнего пояса?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
между точками раскрепления рамами.
А ГС или диск в уровне ВП не предусмотрены?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 19:28
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...А ГС или диск в уровне ВП не предусмотрены?
4 грани - 4 фермы. Каждая ферма - диск.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 20:00
#88
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Архитектурное решение незыблемо
А в чем заключается это архитектурное решение?
Можно поподробнее?
И еще: какой планируется конструктив перекрытия (пола) и покрытия?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
4 грани - 4 фермы. Каждая ферма - диск.
Тогда расчетную длину принять расстоянию м/у узлами.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.03.2021 в 20:05.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 20:25
#89
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Старый Дилетант, приветствую. В первом стартовом сообщении примитивная 3Д модель.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Перекрытие - монолитное плоское перекрытие, покрытие - балки и настил, рабочее направление настила вдоль перехода. По верхним и нижним поясам системы горизонтальных связей.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 20:31
#90
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В первом стартовом сообщении примитивная 3Д модель
Конфигурацию решетки ферм тоже архитектура задает?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 20:34
#91
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Совместное творчество... ну попросили посимпатичнее. Не серийное решение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 21:55
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... попросили посимпатичнее...
Да ну!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 22:11
#93
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не серийное решение
Дело было вечером....
Из примитивного.
Все растянутые раскосы можно выполнить из тяжей, да и из проката сечения будут ажурные
.....
При таких размерах можно, как предлагалось выше - из мощных балок пола и (сверху) каркаса из поперечных рам.
.....
А можно сделать посимпатичнее пролетом 24 м
.....
А может попытаться фермы заводского изготовления - вроде высота не такая уж сверхгабаритная?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переход01.jpg
Просмотров: 66
Размер:	124.2 Кб
ID:	235115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переход Ф1.jpg
Просмотров: 70
Размер:	272.8 Кб
ID:	235116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переход ф2.jpg
Просмотров: 71
Размер:	805.9 Кб
ID:	235117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переход ф3.JPG
Просмотров: 61
Размер:	498.0 Кб
ID:	235118  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.03.2021 в 22:33.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 22:46
#94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Миниатюры
- архы, походу, рулили и связи пропустили. Только не надо говорить, что базы жесткие, это не спасёт от превышения горизонтальных прогибов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-03_23-41-49.png
Просмотров: 60
Размер:	1,018.2 Кб
ID:	235119  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 22:56
#95
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


кажется eilukha превращается в Бахила, такие же короткие сообщения-набросы с оттенком академизма.
Конструкция с «превышением горизонтальных прогибов» много лет эксплуатируется и ни разу не жаловалась на них.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 23:02
#96
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не жаловалась
- классическое «Стоит же!»
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 23:04
#97
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- классическое «Стоит же!»
Конечно, «стоит».
А проект изучен, чтоб что-то утверждать?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 23:04
#98
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да ну!
А что? Некрасивый переход вышел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 72
Размер:	74.8 Кб
ID:	235120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.JPG
Просмотров: 72
Размер:	40.3 Кб
ID:	235121  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 23:20
#99
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Только не надо говорить, что базы жесткие, это не спасёт от превышения горизонтальных прогибов.
В данном конкретном случае, даже при шарнирных базах не будет сверхнормативных прогибов.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 05:00
#100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А что? Некрасивый переход вышел?
Каркас красивый. Я не об этом, а об факте НАЛИЧИЯ требования к красоте перехода на территории ГОК.
К красоте - ограждается изнутри? Чем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2021, 09:21
#101
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не об этом, а об факте НАЛИЧИЯ требования к красоте перехода на территории ГОК.
Барин хочут..... "мост анжинерной конструкции" (C) Волшебное кольцо
Снутри желают голый крепкий металл видеть....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 09:49
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Барин хочут..... "мост анжинерной конструкции" (C) Волшебное кольцо
Снутри желают голый крепкий металл видеть....
C этого бы и начинал, а то "эффективные меры". Делай крепкие рамы, желательно элипсоидные.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2021, 09:56
#103
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Делай крепкие рамы,
Я збагоен - тут и болты крепкие... и сварка крепкая.... всё будет крепко-крепко.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 10:20
#104
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- архы, походу, рулили и связи пропустили. Только не надо говорить, что базы жесткие, это не спасёт от превышения горизонтальных прогибов.
в месте примыкания балок в колонны видны горизонтальные рёбра, возможно там жёсткий узел крепления балок к колоннам, так что почему бы и нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 64
Размер:	16.1 Кб
ID:	235123  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 11:47
1 | 1 #105
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в месте примыкания балок в колонны видны горизонтальные рёбра, возможно там жёсткий узел крепления балок к колоннам, так что почему бы и нет
В сообщении 93 есть другие фото этого перехода и видно, что ребро стоит только напротив нижнего пояса ригеля, а болты стоят между поясами. При соответствующем расчетном обосновании можно и такой узел применить в качестве жесткого, но мне кажется, что узел конструировался как шарнирный. Если узел шарнирный, то колонны в поперечном направлении работают как отдельные консоли.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 12:36
1 | #106
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


А такой вариант не рассматривали? Опоры превращаются в рамки и выносятся за габариты галереи и потом обшиваются кассетами. Среднюю опору можно в форме Х сделать, но это совсем для крутых бизнес-центров, а вот крайние довольно концептуально смотрятся, "бохато".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 77
Размер:	75.0 Кб
ID:	235125  
Вложения
Тип файла: zip РС ТП 17 со сдвижкой.zip (15.7 Кб, 8 просмотров)
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 21:30
#107
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
возможно там жёсткий узел крепления балок к колоннам
нет
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 06:37
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
А такой вариант не рассматривали? ...
Масло масляное.
У автора СВЕРХЖЕСТКАЯ и СВЕРХУСТОЙЧИВАЯ конструкция. Без всяких "превращений в "бохато".
Наоборот, автор это сооружение запроектировал примерно с 60%-м перерасходом стального проката.
Расстрелять...
К слову, по такому принципу была запроектирована Эйфелева башня.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 09:15
#109
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
нет
уже увидел на другой картинке отсутствие верхнего ребра
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 10:16
#110
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Масло масляное.
У автора СВЕРХЖЕСТКАЯ и СВЕРХУСТОЙЧИВАЯ конструкция. Без всяких "превращений в "бохато".
Наоборот, автор это сооружение запроектировал примерно с 60%-м перерасходом стального проката.
Нормальный мост. Запас карман не тянет. Самое главное - не делать вот так: https://yandex.ru/efir?stream_id=421...n_yanewstragic
Наличие запаса 60%, вовсе не означает, что перерасход материала 60%.
Для сложной системы, поведение которой не понятно, общий коэффициент устойчивости желательно брать не менее 3х.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 10:42
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Нормальный мост.
Не мост (морской например или океанический), а малепюсенький пешеходненький переходик.
Цитата:
Запас карман не тянет.
Смотря какой запас и чей карман.
Цитата:
Наличие запаса 60%, вовсе не означает, что перерасход материала 60%.
Кто сказал про запас вообще? Я говорю вот так, конкретно:
Цитата:
с 60%-м перерасходом стального проката
Цитата:
Для сложной системы..
Данный банальный пешеходный переход прост, как трусы за 50 коп.
Цитата:
Для сложной системы поведение которой не понятно, общий коэффициент устойчивости желательно брать не менее 3х.
Непонятные системы нельзя вообще проектировать, пока не станет понятно. Для чего производятся исследования и испытания.
Назначение "запаса не менее 3-х" не спасет от "непонятки". Вообще никакой не спасет: не 3, не 30 и даже 300.
Надо таки понять. А не "запасами" отбрыкиваться. Давай еще шамана вызовем, пусть порчу снимает...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 11:09
#112
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Данный банальный пешеходный переход прост, как трусы за 50 коп.
Ага. Очень простая конструкция, поэтому и обрушения происходят постоянно. Если по нему ходит толпа людей, то это чревато:
1. Раскачиванием пьяной толпой моста в резонанс
https://youtu.be/7a02yaKVOw8
2. Создание столпотворения
https://youtu.be/Dnx8Ortdjgc
3. Сверхнормативные горизонтальные нагрузки на ограждение при давке (видос уже выкладывал выше, повторю для лучшего усвоения материала)
https://yandex.ru/efir?stream_id=421...n_yanewstragic

А прокурор - он судить будет не по нормам СП, а по уголовному кодексу.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 11:41
#113
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Нельзя никогда в чистом виде расход стали рассматривать по сечениям. При проработке узлов есть минимальные конструктивные расстояния по постановке болтов и наложению швов. Перерасход мне сейчас трудно оценить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 12:08
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Если по нему ходит толпа людей, то это чревато:..
Начинается выкладка страшилок с ютуба, "аргументирующих" тупейшее "не менее 3х" - значит аргументов нет.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А прокурор - он судить будет не по нормам СП, а по уголовному кодексу.
Кончай тупить по-черному.
Заявленное тобой неинженерное "не менее 3х" вызывает простой вопрос:
"А морда не треснет?"
ФАХВЕРК
Цитата:
Нельзя никогда в чистом виде расход стали рассматривать по сечениям.
Расход стали меритеся в тоннах. Это как "нельзя по сечениям"? Может и по плотности тоже нельзя? В чистом виде...
Цитата:
При проработке узлов есть мини
Причем тут "расход"? Или ты расширяешь сечение элемента длиной 100500 м вдвое из-за того что болты в 1 ряд не вместились? Сечения НЕ УВЕЛИЧИВАЮТ из-за "конструктивных" проблем в узлах. Узлы решают в узлах.
Если бы ты говорил про ПРОГИБЫ и прочие 2ПГС, можно йбыло понять. Но нащот "расстояния по постановке болтов и наложению швов" - это поражает немного.
Цитата:
Перерасход мне сейчас трудно оценить.
Тебе не надо, я уже оценил. Правда образно, но факт где-то рядом.
Это к тому, что уже ПРЕДОСТАТОЧНО.
Какой-то "культ загадочного перехода" получается...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 12:53
#115
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Начинается выкладка страшилок с ютуба, "аргументирующих" тупейшее "не менее 3х" - значит аргументов нет.
Представьте решетчатую колонну (в виде башни) квадратную в плане с поясами (в углах квадрата) из труб 50х50 мм. Сечение в плане по центрам труб - 500х500 мм.
Высота такой колонны - 50 м. Решетка треуголная из тех же труб с шагом 500 мм (пояса раскреплены через 500 мм).
Очевидно, что гибкость каждого элемента такой колонны будет обеспечиваться, но конструкции в целом (если брать радиус инерции составного сечения) - нет (колонна 500х500 мм не может быть высотой 50 м).
Естественно, мы такую конструкцию проектировать не будем, так как в этом простом случае мы догадаемся как из сложной системы "вытащить" эквивалентный радиус инерции и по нему проверить допустимую гибкость.
Если системы сложна (арка сложная, мост и т.д.), то так просто "вытащить" из этой системы "приведенный" радиус инерции не получиться (как и предельную гибкость). Поэтому, чтобы обеспечить "динамическую стабильность" системы, мы можем воспользоваться критерием общего запаса устойчивости системы.
Если коэффициент запаса устойчивости 3 - это обеспечит стабильность. Впрямую это для строительных конструкций не описано, но было в каком-то ГОСТе на проектирование оборудования.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 12:56
#116
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Впрямую это для строительных конструкций не описано
Как это не описано? А расчёт на общую устойчивость? Любую конструкцию обязан проверить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 13:00
#117
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как это не описано? А расчёт на общую устойчивость? Любую конструкцию обязан проверить.
Уточняю - обеспечения 3-х кратного запаса общей устойчивости системы для строительных конструкций не описано в строительных нормах.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 17:43
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Если коэффициент запаса устойчивости 3 - это обеспечит стабильность...

Послушай себя со стороны, что ты вещаешь. Нельзя так. Нет в нормах такого, что оставлена ниша для 300%ной НЕДОСТАТОЧНОСТИ. Окстись...
Начал-то ты с другого - что ВОЗМОЖНЫ какие-то ВОЗДЕЙСТВИЯ, не предусмотренные нормами. Вот тут еще есть ДОПУЩЕНИЯ в нормах - в ТЗ возможна задание повышенных воздействий при соответствующем обосновании. Но под обоснованиями подразумеваются совсем не "статданные с ютюб".
К слову, на мосты есть СП "Мосты" и в нем нагрузки. "Профессор конечно лопух,но аппаратура при нём,при нём,как слышно" (с).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов. Stap Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 05.05.2010 18:24
Ищу ВСН 92-63 по проектированию сталежелезобетонных пролетных строений denis-- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2008 14:29
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий novinkov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 20.06.2008 22:14
конструирование и расчет преднапряженных пролетных строений mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.03.2008 12:34
Расчет пролетных строений мостов Dima415 Расчетные программы 5 25.05.2007 10:32