| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Раздел ВК при отсутствии городских сетей?
Регистрация: 12.10.2021
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 6091
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Так же, как и при наличии сетей - т.е. делать. И "раздел" и "основной комплект".
Только описывать и вычерчивать другое. Например привозная вода - откуда, какая, куда сливается, как используется. Однако не забывайте про СанПиН по магазинам. Привозная вода может использоваться в действующих (а не проектируемых магазинах). Да и то по согласованию с органами, да при соблюдении целого ряда условий. И это не "бутыли", а специальные емкости в отдельном помещении. Да еще и насос может понадобиться. И не "биотуалет", а Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Если упомянуть об этом в ПД, возникнет много вопросов. А где подъезды к пруду? А где пирс для пожарной машины? И прочая, и прочая...
Сейчас ведь нормы специально так написали, чтобы в деревне ничего нельзя было легко построить, а то что имеется (школы, "сельмаги", ФАПы, почты) можно было легко закрыть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016
|
Во во, типа такого если нет пруда:
Совмещенный резервуар чистой воды, он же пожарный резервуар, он же.....замаскирован под склад картошки. 2 отсека по 450м3 + встроенная насосная станция с водоподготовкой, а справа притулилась скважина на 160м в бытовке))). Ох горя я хлебнул его строя и вводя в эксплуатацию. Один только прикол из множества: входную группу пришлось самим колхозить из стеновых панелей теплотрассы (хорошо на объекте не пригодились). ГАП и ГИП, просто напросто проморгали что туда надо как то входить через обваловку))). Да и еще забором огородить - охраняемый водный объект - это не забыли.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2021
Сообщений: 22
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Недалеко, точнее в соседнем посёлке, где так же нет коммуникаций, кстати расположен какой-то сетевой магазинчик типа Красное-Белое или Дикси. Наверное не супер затратный выход из ситуации есть. Я надеюсь) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
Что такое пожарный колодец? И соответствует ли пруд требованиям к пожарному водоему?
Почитайте СП 8.13130.2020 - узнаете много интересного. Offtop: У сетевых магазинчиков миллиардные обороты, для них пару пожарных емкостей рядом закопать - раз плюнуть. Или просто денег дать. Последний раз редактировалось иваниваныч, 13.10.2021 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2021
Сообщений: 22
|
Цитата:
Из которого я качают воду пожарные, при тушении. По крайней мере, когда у меня в деревне дом горел - пожарные опускали шланг в такой колодец. Или то скважина была, не знаю Кстати, а скважина допустима для пожаротушения? Может скважину легче будет указать |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Но при проектировании не надо руководствоваться детскими воспоминаниями - то ли колодец, то ли скважина. Если нет водопровода с пожарными гидрантами - тушат с помощью насосов ПМ. Заполняют машины не из колодцев, а из пожарных водоемов нормируемой емкости. Обычный колодец машина выкачает за несколько минут. Скважина может использоваться для заполнения пожводоема, до пожара. Для тушения просто дебета скважины не хватит, да и при пожаре может электроэнергии не оказаться. Да и скважину надо не "указать", а запроектировать. Это непростое дело, к тому же никто не сможет заранее твердо определить ее глубину и производительность. Можно и водопровод от скважины сделать, но с большими сложностями... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2021
Сообщений: 22
|
Мне надо самой во все вникнуть, чтобы контролировать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Сейчас не все ГИПы так думают)
Умница-заказчик. Нас - проектировщиков если не контролировать и не гонять палками, то результат будет хз какой и хз когда. Лучше ещё какого-нибудь матёрого технадзорщика-сопроводителя нанять на ранней стадии, те ещё кровопийцы, всё стараются деньги заказчика сэкономить под ответственность проектировщика) Последний раз редактировалось banzai1983, 14.10.2021 в 06:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2021
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
Позиция правильная, но вряд ли несколько советов с форума помогут разобраться во всем полностью. В любом случае надо начинать с исходно-разрешительной документации: получить ГПЗУ и техусловия. Экспертиза тут, похоже, не нужна (менее 50 чел.). Обратить внимание на парковки, которые должны быть не ближе 10 м от здания и вместиться на участок, пожарные проезды, выгреб (те же 10 м). Про пожаротушение уже писали. Официально согласовать с местной районной властью архитектурный облик (обычно в виде буклета). Доступ инвалидов обязателен (пандус, ширина дверей).
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Это раньше "купец" мог сделать магазин как хотел и где хотел. Да и в советские годы запредельных требований не было. А теперь будет куча "инспекций" и штрафов. Конечно, и сейчас умудряются открывать торговлю "в избе", с надворным сортиром и водой в бачке. Но это до первого наезда. И легально в собственность такой "сельмаг" не оформить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Фраза "умница-заказчик" абсолютно искренняя, без сарказма. Сарказм, отчасти, в идее о "подпинывании" проектировщиков. Кого-то из них это может сильно обидеть (как и выяснилось в дальнейшем обсуждении), но даже самый ответственный из нас (а это я) нуждается хотя бы в периодическом контроле с корректировкой курса (в случае, когда Заказчик является профессионалом своего дела и чётко понимает, какой результат он рассчитывает получить на выходе). Например, участник ShaggyDoc привёл раздел технология, в качестве краеугольного камня в проектировании магазина. Один из моих периодических заказчиков - крупная дальневосточная сеть гипермаркетов смешанных товаров. Мои технологи с почти сорокалетним опытом проектирования всякой всячины, конечно, в состоянии спроектировать "правильную" с точки зрения норм технологию, но технологи и маркетологи заказчика застрелятся от нашего "правильного" варианта, потому что он не будет "продавать". Вот о таких случаях профессионального "подпинывания" я и рассуждаю, понимая, что в рамках коротких сообщений на форуме сложно всесторонне и обстоятельно изложить своё мнение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
Цитата:
Offtop: Не думаю, что для сарайчика в 120 м2 технология так уж сильно сложна. Её любой технолог или грамотный архитектор должен уметь сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 843
|
Ну так если написать в ПД что есть и пирс и подъезды и все остальное, кто это будет проверять? Эксперт точно не поедет в Нижние выселки на этот пруд смотреть. Макисмум - на яяндекс картах на пруд посмотрит.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
А в графической части Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
В случае возможного пожара (что в селе совсем не редкость): магазин сгорел, претензии к пожарным - они скажут, что тушить было нечем, к пруду не подъехать, и вообще, в нем воды не было. Начнут выяснять как так получилось: в ПД одно, в реальности другое.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016
|
Как это нет смысла - штраф выписать и услуги по приезду и тушению, ну и водку с консервами потырить на пепелище. Пока они тушат головешки, за оцепление никого же не пропускают, кто увидит?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Недалеко от моей дачи также сгорел дом. И пожарные мигом прибыли, и вода в старице была, но слишком глубоко, и берег заросший. Не могла машина оттуда качать, поэтому пришлось ставить промежуточный насос, а время уходило. Вот после этого сделали настоящий пирс, хоть и земляной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 843
|
В мое село ни разу не приезжали. Хотя горело периодически.
А в ваших новостях лес тушат. А не села. В мое село даже скорая не ездила. Вполне возможно, что в Курганской области все отлично с сельскими пожарами. Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 20.10.2021 в 10:58. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется раздел ВК 5-ти этажного здания смешанного типа с жилыми и нежилыми помещениями | ИВВ | Поиск исполнителей | 0 | 17.01.2017 02:33 |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Раздел АИ или дизайн проект? | ya_takaya | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.04.2011 08:56 |
Ищу типовой проект прачечной раздел ВК | Forfor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2011 18:37 |
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка | vinchenso | Инженерные сети | 5 | 24.05.2009 21:01 |